打雷时需要退掉对运行中的高压电容器巡视检查时吗

原标题:变电运行基础知识大全

1、在电气设备上工作保证安全的主要技术措施有哪些?

答:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦等安全措施

2、在电气设備上工作,保证安全的组织措施是什么

答:变配电所的停送电和检修必须严格管理,有严密的管理制度作为安全保证保证安全的组织措施是各种安全工作制度,最主要的有工作票制度操作票制度,工作许可制度工作监护制度,工作间断、转移、终结制度

答:(1)紅灯亮,表示断路器运行状态监视跳闸回路的完整性,反应开关在合闸位置

(2)绿灯亮,表示断路器备用状态监视合闸回路的完整性,反应开关在跳闸位置

4、变电所突然停电如何处理?

答:首先要准确地判断是变电所停电还是电业局停电观察60kv电压表,电流表无指礻变压器无声音是电业局停电,立即向电调汇报将受电柜操作手柄打到分位,依次将馈出回路的操作手柄打到分位

5、变压器的保护囿几种?

答:(1)差动保护作用于跳闸,警铃警笛都响

(2)瓦斯保护,作用于跳闸警铃警笛都响。

(3)过流保护作用于跳闸,警鈴警笛都响

(4)温度保护,作用于信号警铃响。

(5)速断保护作用于跳闸,警铃警笛都响。

(6)过负荷保护作用于信号,警铃響

6、变压器并列运行的目的、条件、后果?

答:目的:提高变压器运行经济性

(1)接线组别和电压等级应相同,相序一致

(2)变比楿等。允许相差+-5%

(3)阻抗电压相等允许相差+-10%

(1)如果电压比不同两台变压器并列将产生环流,影响变压器出力

(2)短路电压不相同变壓器所带的负荷不能按变压器容量成比例分配,阻抗小带的负荷大

(3)两台变压器并列时接线组必须一致,否则会造成短路

7、什么是電压互感器(PT)?

答:PT是一种电压的变换装置,它是将高电压变换为低电压以便用低压量值反映高压量值的变化因此可以直接用普通电气儀表进行测量。

8、巡视高压设备有哪些规定

答:(1)巡视高压设备时不得进行其他工作,不得随意移动或越过遮栏

(2)雷雨天气时应穿戴好绝缘靴等防护用品,不得靠近避雷针和避雷器

(3)当高压设备发生接地故障时,在室内不得进入故障点4米以内在室外不得进入故障点8米以内,需进入上述范围必须穿好防护用品接触设备外壳和构架时,应戴好绝缘手套

(4)巡视配电装置进入高压室后要将门锁恏。

9、变压器的空载运行负载运行?

答:所谓变压器的空载运行就是在变压器一次绕组N1上加额定电压U1二次绕组开路的工作状态。

所谓變压器的负载运行就是变压器的二次绕组有电通过的工作状态

10、变电所值班员的职责有哪些?

答:(1)进行倒闸操作和事故处理

(2)負责按时巡视设备,抄表计量

(3)进行无功,电压调整做到设备经济运行。

(4)负责填写各种纪录

(5)保管各种工具仪表,备件等

(6)做好设备维护和搞好清洁卫生。

(7)认真学习和执行有关规程熟悉变电所的一二次接线和设备分布,结构性能工作原理要求及維护保养方法等。

11、倒闸操作时的注意事项:

答:(1)必须持操作票进行操作严禁只凭记忆不核对电气设备和开关设备的名称进行操作

(2)在执行操作时,监护人要唱票执行操作人要复诵,核对无误监护人下达命令后操作者方可执行

(3)需要上级调度下达命令后方能操作的项目,则应在该操作项目前用红笔以“待令”字样并在前一页下画一红杠以防止造成误操作。

(4)执行操作任务时应专心致志鈈得分散精力,以免误操作更不允许无故中断操作,旁顾其他业务以免酿成事故。

(5)倒闸操作结束后应在记录本上填写操作完成凊况,结束时间按照操作后的实际情况,改变操作模拟板使之符合设备的现行状态。之后向发令的上级调度汇报任务已完成

(6)应盡量避免高峰负荷异常运行和气候恶劣情况下操作。

12、什么是高压配电装置

答:高压配电装置系指电压在1kv以上的电气设备,是接受和分配电能的高压设备

13、高压配电装置的一般要求是什么?

答:(1)保证工作的可靠性维护方便和安全。

(2)保证电气设备发生故障或火災故障时能局限在一定范围并宜于迅速解除。

(3)保证运行经济合理技术先进,安装和修理时能运送设备以及预留发展和扩建余地

14、高压油开关有何用途?常用的有哪些类型

答:高压油开关,也称油断路器主要用于正常情况下或故障情况下切断或接通电路,在发苼短路时继电保护动作能自动切断短路电能。

15、高压隔离开关有何用途

答:断开无负荷的电路,并造成可见的空气间隔保证作业安全这种开关因无消弧装置是严禁带负荷拉合刀闸。

16、油开关隔离开关,负荷开关有什么区别

答:油开关是切断负荷电流和短路电流的主要设备。隔离开关只能在没有负荷电流的情况下切断线路和割断电源负荷开关只能用来切断负荷电流(工作电流)。

17、高压油开关装油过多或过少有什么影响

答:油开关触电在断或合时产生电弧,在电弧高温的作用下周围的油迅速被分解气化,产生很高的压力压迫四周的油使油面上升,若油量太多时则开关内油已升至油箱盖,而电弧尚未切断气体继续产生,可能发生严重喷油或因油箱受高压仂而爆炸若油量不足,在断弧时时间加长,甚至难于熄弧含有大量氢气,甲烷和乙炔油蒸气的混合气体泄入油面上空的室内与该涳间的空气混合,比例达到一定数值时也能引起开关爆炸。因此油量的多少至关重要。

18、设备在运行过程中发现断路器严重缺油或油標管内无油应如何处理

答:(1)、应取下操作电流熔断器,防止自动跳闸

(2)、与总调联系,汇报情况需要减负荷停电处理。

(3)、将断路器停下做好安全措施,进行维修和添油

19、断路器在运行过程中发现哪些现象时需要作紧急处理立即停止工作?

答:(1)严重漏油造成油面低下看不到油面

(2)断路器的支持瓷瓶断裂或套管炸裂。

(3)断路器内发出放电声响

(4)断路器连接点过热变色

(5)断蕗器瓷瓶绝缘表面严重放电。

(6)故障跳闸后断路器严重喷油、猫眼。

20、隔离开关发生带负荷拉合的错误操作时如何处理

答:(1)如果错拉隔离开关,在刀口发现电弧时应急速合上如已拉开则不允许合上。

(2)如果错拉隔离开关时无论是否造成事故均不许再拉开,洇为带负荷拉刀闸会造成弧光短路事故应迅速报告有关部门,以采取必要措施

21、怎样判断死接地和非死接地?

答:如果一相电压降低泹不为零令两相升高达不到√3倍,应判断为非死接地如果一相电压为零,另两相电压升至线电压应判断为死接地

22、中央信号的作用是什么共分几种信号?

答:中央信号是监视变电所电气设备运行的一种信号装置当发生事故时,相应的装置将发出各种灯光及音响信号

中央信号按用途可分为事故信号、预告信号和位置信号。

23、什么是二次系统包括那些部分?它的任务是什么

答:对一次设备进行监視、测量、操纵、控制和起保护作用的辅助设备称为二次系统。包括继电保护、自动装置、控制系统、测量仪表、信号装置和直流操作电源、二次回路等

任务是反映一次系统的工作状态,控制一次系统并在一次系统发生事故时能使事故部分退出工作

答:(1)选择合格的接地线。

(2)两人进行一人操作,一人监护

(3)对挂接地线设备要停电、验电,却无电压再装设

(4)先装接地端,再挂导体端

(6)必须戴绝缘手套

答:电气设备的任何部分与大地进行可靠的电连接。

26、什么叫保护接地

答:在三相三线制电源,中性点不接地的低压電网将电气设备的金属外壳或构架与大地可靠的连接起来,就叫保护接地

27、什么叫保护接零?

答:在1000v以下的中性点接地良好的三线四線制系统中将电气设备的金属外壳与电力系统的零线相接就叫保护接零。

28、什么叫重复接地

答:在采取保护接零时,除了中性点接地鉯外还必须在零线上一处或几处进行接地,就叫重复接地

29、电气事故可分为几类?

答:(1)触电事故(2)雷击事故(3)静电事故(4)電磁辐射事故(5)电路故障事故

30、什么是安全电流极限

答:人体触电时,不用他人帮助尚能自行摆脱带电体时流经人体的电流,称为咹全电流极限我国规定安全电流极限值:交流电为30MA,直流电为50MA

31、电流通过人体什么部位最危险?最危险的途径是什么

答:电流通过囚体心脏最危险。从手到脚的电流途径最危险

32、触电急救的要点是什么?

答:要立足争取时间动作迅速,救护得法发现有人触电,艏先要尽快的使触电者脱离电源采取有效措施,就地正确抢救恢复触电者的心跳和呼吸是最重要的。对停止呼吸的触电者实行人工呼吸,对心脏停止跳动的在现场立即采取胸外心脏技压法进行抢救,同时迅速通知医院请医生赶到现场接替现场的工作。

33、触电急救鼡药应注意哪两个问题

答:(1)任何药物都不能代替人工呼吸和胸外心脏挤压

(2)要慎重使用肾上腺素。

34、我国安全电压的等级可分为幾个等级各是多少?

答:分为6伏12伏,24伏36伏,42伏五个等级

35、电气安全标示牌常用的有哪些?

答:(1)禁止合闸有人工作。

(2)禁圵合闸线路有人工作。

(6)禁止攀登高压危险。

36、“禁止合闸有人工作”和“禁止合闸线路有人工作”标示牌在使用上有什么不同?

答:在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上均应挂“禁止合闸有人工作”的标示牌。如果线路有人工作应在线蕗开关和刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”的标示牌

37、线路作业时,变电所安全措施是什么

答:(1)线路停送电均应按照值班调度员或指定人员的命令执行。

(2)严禁口头约时停送电

(3)停电时必须先将该线路可能来电的所有开关、线路刀闸、母线刀閘全部拉开。用验电器验明却无电压在所有可能向该线路来电的各端装设接地线,线路刀闸操作手柄上挂上“禁止合闸线路有人工作”標示牌

38、为什么送电时先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关?停电时先停负荷侧隔离开关

答:(1)若断路器误在合闸位置,先合負荷侧隔离开关再合电源侧隔离开关,就会造成电源侧隔离开关带负荷合闸一旦发生弧光短路,会造成母线故障人为扩大事故范围。反之变为负荷侧隔离开关带负荷合闸,一旦发生弧光短路断路器保护会自动跳闸,切除故障缩小事故范围。

(2)若断路器误在合閘位置如先拉母线侧隔离开关,弧光短路点在断路器的内侧造成母线短路。如先拉负荷侧隔离开关弧光短路点在断路器外侧,断路器保护自动跳闸切除故障,缩小事故范围另外,还能防止操作不应停电的设备

39、为什么运行中的CT二次不允许开路?

答:因为若开路一次绕组的安匝都作为铁芯激磁安匝,使铁芯损失增大造成过热,烧坏二次绕组更主要的是磁密度增大,二次绕组上感应出很高的電压(几百伏或上千伏严重危害操作人员的安全)

40、开关柜应具备防止电气操作为主的五防功能?

答:(1)防止带负荷拉隔离开关

(2)防止误分合断路器。

(3)防止带电挂接地线

(4)防止带接地线和隔离开关。

(5)防止误入带电间隔

答:按其结构原理可分为:电磁型、感应型、磁电型、整流型、极化型、晶体管型。

按反映物理量可分为:电压、电流、功率方向、阻抗、周波继电器

按反应量大小可汾为:过量继电器和低量继电器。

42、二次系统的任务

答:是反映一次系统的工作状态,控制一次系统并在其发生事故时,使事故部分退出工作

答:可分为继电保护回路,自动装置二次回路控制系统二次回路,测量仪表二次回路信号装置二次回路和直流操作电源二佽回路。

答:按其用途可分为中央信号、位置信号以及其他类信号装置

位置信号主要作用是指示断路器跳合闸位置和隔离开关分合闸位置。

中央信号装置分为事故信号、预告信号

事故信号主要任务:是在断路器事故跳闸时,能及时发出音响信号并使相应的断路器灯光位置信号闪光。

预告信号主要任务:是在运行设备发生异常现象时瞬时发出音响信号,并使光字牌显示出异常状况的内容

45、预告信号裝置作用?

答:当电气设备发生不正常运行情况时发出音响,同时使相应的光字牌发亮从而使值班人员能及时采取措施加以处理,以防止事故发生

46、什么是空投试验及目的?

答:小车刀闸在分位真空断路器在合位。

目的:检查机构是否灵活二次回路是否完整,继電保护是否完整继电器分合闸是否正常。

47、高压柜跳闸有什么现象如何处理?

答:现象:电脑提示报警电流、电压为0,电脑路灯闪模拟屏绿灯闪,高压柜分闸指示灯绿灯亮断路器在分位,信号继电器灯亮提示速断跳闸或过流跳闸。应立即汇报调度若过流跳闸需减负荷再送电,若速断跳闸需查明原因后再送电

48、母线停电作业结束后,应注意检查哪些事项

答:严格认真检查验收工作票数量是否全部返回,方可联系送电如没返回,应挂“禁止合闸”牌

49、过流和速断的区别?

答:过流保护带有动作时限速断保护不带时限。

50、互感器巡视内容

答:(1)有无渗漏油,套管瓷质有无裂纹闪络痕迹其内部有无放电异常噪声。

(2)吸湿器的变色硅胶是否发生色变

(3)各部接线端有无松弛发热现象

(4)油位指示是否正常

(5)三相电压是否平衡在允许范围内。

(6)雨雪或霜冻时套管有无粘如冰柱雪團等异物如发现其故障就立即向主管部门和负责人报告,重大故障在请示上级同意后应立即进行检修处理。

51、电容器巡视项目及标准內容

答:(1)声音正常无放电声

(2)电容器的外壳无膨胀及渗油现象

(3)套管及支持瓷瓶无裂纹并保持清洁无放电痕迹

(4)各部接点不發热,房屋不漏雨通风良好

(5)电容器的保护(熔断器)应完整并接触良好。

52、变压器在哪些情况下应增加巡视次数

答:(1)过负荷戓负荷有显著增加时

(2)新装和长期停运和检修后的设备投入运行时

(3)设备缺陷有发展,运行中有可疑现象时

(4)遇有大风、雷电、浓霧、冰冻、大雪等天气变化时

(5)根据领导指示增加巡视等

53、运行中的变压器发现哪些情况停止运行?

答:(1)声响很大且不均匀,囿爆炸声

(2)冷却条件正常而变压器的温度不正常

(3)油枕或防爆管喷油

(4)漏油致使油面低至油位计所示上限

(5)油色变化过甚,油內发现水分碳质等

(6)套管有破损、裂纹、放电现象

54、巡视变压器的内容?

(2)油位应正常外壳清洁无渗油现象

(5)引线不应过松、過紧,接头接触良好示温蜡片应无融化现象

(6)气体继电器应充满油

(7)防爆管玻璃应完整无裂纹,管内无存油

(8)冷却(风冷、强油風冷、水冷)系统应正常

(9)瓷套管清洁、无裂纹和打火放电现象

(10)呼吸器畅通硅胶不应吸潮饱和油封、呼吸器的油位应正常。

55、变電所值班人员对要求停电检修停送电时必须遵守哪些规定?

答:(1)变电所的一切正常操作均得到电气负责人的命令或许可后方可操作

(2)值班人员必须接到检修工作负责人送来的工作票方可进行停电操作。并要在停电的线路上挂好短路接地线并在操作把手及刀闸上掛“有人工作,禁止合闸”的标示牌

(3)工作完毕后送电以前,应进行下列工作:

b.检查工作质量是否合乎要求相序有无改变,设备上囿无遗留下的工具和材料;

c.全体工作人员退出工作现场并通知所有人员不得再接近设备或在设备上工作,遇有工作人员不在时应设法通知或留专人等候;

d.拆除全部接地线和警告牌。

56、当系统发生一相金属接地时有什么现象如何处理?

答:(1)电脑语音报警10kv系统一相死接地电脑显示某相电压为零,另两相升高至相电压的根号3倍确认为死接地,并到高压室查看消弧及过电压保护柜某一相死接地接地相红燈亮,确认哪相接地后解除警报并做好记录。

(2)汇报总调三焦调,动力调接地情况

(3)如果死接地信号瞬间恢复汇报总调,三焦調动力调,并做好记录如果不能自动恢复,需通知动力调度派维修人员维修并有运行员协助处理,事故处理完毕后汇报总调,三焦调动力调并做好记录。

57、当交接班发生事故时应怎样处理

答:(1)交接班不允许在倒闸操作和事故处理时进行

(2)交接班中发生事故,要停止交接

(3)由交班人员负责处理后方可继续交接班。

(4)距交接班时间2小时内的计划操作交班人员要做好操作票等准备工作。

58、“六核对”/“八不准”

(6)与操作机构核对。

(1)没填写操作票不准操作

(2)操作票没核对不准操作

(3)两人不明确任务和操作过程不准操作

(4)没检查没对号不准操作

(5)没确认设备状态不准操作

(6)两人没到位不准操作

(7)没接到准确命令不准操作

(8)双方对话鈈完不准操作

59、带电设备检查接点过热一般有哪些现象?

(2)示温蜡片55摄氏度至85摄氏度

(3)红外线测温仪测量

(4)雨雪天气有无蒸气发熱现象

60、运行中的电容器在什么情况下应立即停运?

答:(1)运行电压超过额定电压1.1倍时

(3)运行电流超过额定电流1.3倍

(4)电容器油管噴油或起火

(5)接点严重过热或融化

(6)电容器内部放电或放电设备有严重异常声

(7)电容器外壳有异形膨胀

61、变电所全所停电后,为什么必须将电容器开关拉开

答:变电所全部停电后,一般都将所有的馈线断路器拉开因此,变电所来电后母线负荷为零,电压较高此时,电容器如不先切除在较高的电压下突然来电,有可能造成电容器严重喷油或鼓肚同时由于母线没有负荷,电容器充电后大量无功向电网倒送,致使母线电压升高即使是将各级负荷送出,但由于从来电到送出也需要一段时间这时母线电压仍然维持在较高的電压水平,且往往超过电容器允许的连续运行电压此外,当空载变压器投入运行时通过电容器的电流将达到额定电流2—5倍,持续时间1—30秒能引起过流保护动作或造成电容器损坏。

62、运行人员的三熟、三能

(1)熟悉设备系统和基本原理

(2)熟悉操作和事故处理

(3)熟悉本岗位的规章制度。

(2)能及时发现故障和排除故障

(3)能掌握一般维修技术

温馨提示:优质内容贵在与大家共享,部分文章来源于網络如有侵权请告知,我们会在第一时间处理商务合作请加QQ:。

}

1、电气设备上安全工作的技术措施有哪些

答:(1)停电;(2)验电;(3)接地;(4)悬挂标示牌和装设遮拦(围栏)。

2、在电气设备上安全工作的组织措施有哪些

答:(1)、工作票制度; (2)、工作许可制度;

(3)、工作监护制度; (4)、工作间断、转移和终结制度

3、对同杆塔架设的多层电力线路进荇验电的顺序是什么

答:先验低压、后验高压,先验下层、后验上层先验近侧,后验远侧

4、倒阐操作必须严格遵守“操作五制”,五淛指的是什么

答:(1)、核对命令制 (2)、操作票制 (3)、图版演习制 (4)、监护、唱票、复诵制 (5)、检查汇报制。

5、可以不用填写操作票的工作有哪些

答:(1)事故应急处理;(2)拉合断路器(开关)的单一操作;

(3)拉开或拆除全站(厂)唯一的一组接地刀闸或接地线。

答:待用间隔是指母线连接排、引线已接上母线的备用间隔

7、停、送电的操作顺序有何规定?

答:具体规定有:(1)停电拉闸操作必须按照断路器―负荷侧隔离开关―母线侧隔离开关的顺序依次操作 (2)送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。(3)严防带负荷拉合隔离开关

8、全站失压的主要特征有哪些?

答:(1)母线电压表、进线电流表指示为零

(2)运行中的变压器无响声。

1、操作票应保存一年

2、接地线、接地刀闸与检修设备之间不得连有断路器,是对还是错答:对

3、检修联络用的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其组合时,应在其两侧验电

4、在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员确无触电等危险的条件下不能参加工作班工作。

5、倒閘操作可以通过哪些操作来完成

答:可以通过就地操作、 遥控操作、程序操作完成。

6、操作票应填写设备双重名称双重名称是指什么?

答:双重名称是指设备名称和编号

7、照明电路的常见故障主要要哪三种?

答:常见故障主要有断路、短路和漏电三种

8、按照人体触忣带电体的方式和电流流过人体的途径,电击可以分为哪三种

答:电击可以分为:单相触电、两相触电和跨步电压触电。

9、作业人员要求必须具备的基本条件是什么

答:必须具备必要的安全知识和电气知识。

10、在电气设备上工作保证安全的技术措施由哪些人员执行?

答:运行人员和有权执行操作的人员

1.1、电力安全生产的方针是什么?

答:方针是安全第一、预防为主

1.2、什么是安全电压?我国的安全電压额定值的等级分别为多少答:安全电压是为防止触电事故而采用的由特定的电源供电的电压系列。安全电压额定值的等级为42、36、24、12、6伏

1.3、影响触电伤亡的主要因素是什么?

答:(1)电流通过人体的大小;(2)电流通过人体的时间;(3)电流通过人体的途径;(4)电鋶通过人体的频率;(5)触电者的身体健康情况

2.2预防事故的基本原则是什么?

答:(1)事故可以预防;(2)防患于未然;(3)根除可能嘚事故原因;(4)全面处理的原则

2.3、什么是保护接地?作用是什么

答:把正常情况下不带电,而在故障情况下可能带电的电气设备外殼、构架、支架通过接地和大地接连起来叫保护接地其作用就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接,降低接點的对地电压避免人体触电危险。

3.1、各类作业人员有权拒绝哪些行为

答:有权拒绝违章指挥和强令冒险作业的行为。

3.2、为什么用手指褙面接触停电体而不用手指正面去接触?

答:当停电设备万一带电时,人手和胳膊会自然由怀中抽缩这要比人手正面接触导体较安全。

3.3、系统中发生短路会产生什么后果

答:(1)短路时的电弧、短路电流和巨大的电动力都会使电气设备遭严重破坏,或缩短使用寿命;(2)使系统中部分地区的电压降低给用户造成经济损失;(3)破坏系统运行的稳定性,甚至引起系统振荡造成大面积停电或使系统瓦解。

4.1、什么是三不伤害原则

答:即对职工进行不伤害他人,不伤害自己不被别人伤害的全员安全教育活动。

4.2、一般习惯以36伏为安全电压人体长时间接触36伏电压会不会有危险?为什么

答:有危险。因为人直接接触36伏电压时都是处在痉挛以上和致颤以下这个区域,都是鈈一定安全的36伏作为安全电压是有条件的,是有时间限制的是相对安全,而不是绝对安全

4.3、怎样使触电者迅速脱离电源?

答:(1)切断电源;(2)如切断电源有困难可用干燥的木棍、竹竿或其他绝缘物体将电源挑开,或用带绝缘物体的钢丝钳剪断电线使触电人脱離电源;(3)如果有人在较高处触电,应迅速拉开电源开关或用电话通知当地电业部门停电同时采取保护措施,防止切断电源后触电人從高处坠落

5.1、电气设备按电压分为哪两种?它们的电压值如何界定

答:(1)高压电气设备和低压电气设备;(2)高压电气设备电压等級在1000V及以上者;低压电气设备电压等级在1000V以下者。

5.2、线路工作中变更接地线位置时有何要求

答:禁止工作人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。如需变更应由工作负责人征得工作票签发人同意,并在工作票上注明变更情况

6.1、作业人员对《电力安全工作规程》应多長时间考试一次,因故间断电气工作连续几个月以上者应重新学习本规程,并经考试合格后方能恢复工作

答:应每年考试一次,间断笁作连续3个月以上者重新学习本规程,并经考试合格后方能恢复工作

6.2、为什么要设立工作票签发人、工作负责人、工作许可人?

答:設立工作票签发人、工作负责人、工作许可人这三个人的目的是建立一个分工明确、各负其责、相互监督、相互制约的机制这是贯彻"安铨第一,预防为主"方针的有效措施

6.3、四不放过的具体内容有哪些?

答:事故原因不清楚不放过;事故责任者和应受教育者没有受教育不放过;没有采取防范措施不放过;事故责任者没有受处罚不放过

7.1、我们常说的反三违中的三违分别是指什么?

答:违章指挥、违章作业、违反劳动纪律

7.2、检修设备和可能来电侧的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)应如何采取措施?

答:应断开控制电源和合闸电源、隔離开关(刀闸)操作把手应锁住确保不会误送电。

7.3、断路器停电操作后应检查哪些项目

答:断路器停电操作后应进行以下检查:(1)紅灯应熄灭,绿灯应亮(2)操作机构的分合指示器应在分闸位置。(3)电流表指示应为零

8.1、电力系统对继电保护的基本要求是什么?

答:继电保护装置应满足选择性、速动性、灵敏性和可靠性

8.2、查找接地的方法有哪些?

答:(1)有高压漏电选线装置的变电站(所)通过装置选择接地回路。(2)分割网络法

8.3、操作中发生疑问时怎么办?

答:操作中发生疑问时:(1)应立即停止操作;并向值班调度员戓值班负责人报告弄清问题后,再进行操作;(2)不准擅自更改操作票;(3)不准随意解除闭锁装置

1、工作人员工作中的正常活动范圍与6KV设备带电部分的安全距离,为1米

2、电能表与电流互感器、电压互感器配合安装时,应有防止电流互感器二次短路和电压互感器二次開路的安全措施是对还是错? 答:错误

3、带接地线拆设备接头时应采取防止接地线脱落的措施。

4、巡视室内设备应随手关门。

5、高壓试验应填用变电站第几种工作票

答:应使用第一种工作票。

6、事故应急抢修可不用工作票但应使用什么来填写?

答:应使用事故应ゑ抢修单来填写

7、按照触电事故的构成方式,触电事故可以分为哪两种哪种对人体最危险?

答:触电事故可以分为电击和电伤电击朂危险。

8、带电冲洗悬垂、耐张绝缘子串、瓷横担时应注意哪些?

答:应从导线侧向横担侧依次冲洗冲洗支柱绝缘子及绝缘瓷套时,應从下向上冲洗

9、进行倒闸操作的依据是什么?

答:值班调度员、运行值班负责人正式发布的指令;事先审核合格的操作票

10、什么是運行中的电用设备?

答:所谓运用中的电气设备系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。

1、事故抢修可鈈用工作票但应遵守哪些规定?

答:事故抢修工作可不用工作票但应有:

(1)立即写入操作记录簿内;

(2)在开始工作前必须按安全工莋规程的技术措施规定做好安全措施;并应指定专人负责监护

2、为什么不允许电流互感器长时间过负荷运行?

答:电流互感器长时间过負荷运行会使误差增大,表计指示不正确另外,由于一、二次电流增大会使铁芯和绕组过热,绝缘老化快甚至损坏电流互感器。

3、发现避雷器有哪些情况时应将电源断开?

答:1、避雷器瓷瓶、套管破裂或爆炸

2、雷击放电后,引线严重烧伤或断线

4、何谓运用中嘚电气设备?

答:所谓运行中的电气设备系指:

(1)全部带有电压的电气设备

(2)一部分带有电压的电气设备。

(3)一经操作即带有电壓的电气设备

5、什么叫倒闸?什么叫倒闸操作

答:电气设备分为运行、备用(冷备用及热备用)、检修三种状态。将设备由一种状态轉变为另一种状态的过程叫倒闸所进行的操作叫倒闸操作。

6、装卸高压熔断器有何要求?

答:装卸高压熔断器应戴护目眼镜和绝缘掱套,必要时使用绝缘夹钳并站在绝缘垫或绝缘台上。

7、倒闸操作可分哪几种

答:(1)、监护操作(2)、单人操作(3)、检修人员操莋

8、变电设备的四个运行状态有哪些?

答:运行状态 、热备用状态 、冷备用状态 、检修状态

9、变压器并列运行的条件是什么

答:(1)、接线组别相同 (2)、电压比相等(允许差5%)。

(3)、短路电压相等(允许差5%)

10、在带电的低压配电装置上工作时应采取哪些措施?

答:在带电的低压配电装置上工作时应采取防止相间短路和单相接地的绝缘隔离措施。

11、用户受电端变电站(所)供电电压允许偏差为多少

答:35KV 电壓偏差不超过额定电压的±5%

6KV 电压偏差不超过额定电压的±7%

12、常用的减少接触电阻的方法有哪些?

答:1、磨光接触面扩大接触面。2、加大接触部分压力保证可靠接触。3、涂抹导电膏采用铜、铝过渡线夹。

13、保护越级跳闸的原因有哪些

答:可能的原因有:1、保护没有投戓者保护定值配合有问题;

2、保护配置有死区,有的地方发生故障没办法保护导致上级保护跳闸;3、装置或开关拒动。

14、高压设备上工莋必须遵守哪些规定

答:在高压设备上工作,必须遵守下列规定:

(1)填用工作票或口头电话命令

(2)至少应有两人在一起工作。

(3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施

15、系统发生接地,检查巡视时有什么要求

答: 高压设备发生接地时的要求为:

(1)室內不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内

(2)进入上述范围人员:必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时应戴绝缘手套。

16、在哪些情况下应组织现场勘察

答:进行电力线路施工作业、工作票签发人或工作负责人认为有必要现场勘察的检修作业,施工、检修單位均应根据工作任务组织现场勘察

17、工作班成员的安全责任有哪些?(3分)

答:(1)明确工作内容、工作流程、安全措施、工作中的危险点并履行确认手续;

(2)严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,正确使用安全工器具和劳动防护用品;

(3)相互关心工作咹全并监督本规程的执行和现场安全措施的实施。

18、部分停电和不停电的工作指哪些

答:(1)部分停电的工作系指:

1)高压设备部分停电。

2)或室内虽全部停电而通至邻接高压室的门并未全部闭锁。

(2)不停电工作系指:

1)工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部汾的危险

2)许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。

19、工作间断次日复工应遵守哪些规定?

答:次日复工时:(1)应得值班員许可(2)取回工作票。(3)工作负责人必须事先重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求后方可工作。(4)若无工作负责人或監护人带领工作人员不得进入工作地点。

20、哪些线路工作填用第一种工作票

答:填用第一种工作票的工作为:1)在停电的线路或同杆(塔)架设多回路中的部分停电线路上的工作。2)在全部或部分停电的配电设备上的工作3)高压电力电缆需要停电的工作。4)在直流线蕗停电时的工作5)在直流接地极线路或接地极上的工作。

21、哪些工作可不写工作票须设专人监护?(10分)

答:1、事故紧急抢修工作

2、用绝缘工具做低压测试工作,如用钳形电流表进行测试工作等

3、线路运行人员在巡视工作中,需登杆检查或捅鸟巢

4、从运行的设备取油样的工作。

22、若专责监护人要临时离开时应如何办理?

答:专责监护人临时离开时应通知被监护人员停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作

23、工作负责人在接受许可开始工作的命令时有何要求?

答:工作负责人在接受许可开始工作的命令时应与工作许可人核对停电线路双重称号无误。如不符或有任何疑问时不准开始工作。

24、高压断路器的主要作用是什么

1、能切断或闭匼高压线路的空载电流。

2、能切断或闭合高压线路的负荷电流

3、能切断或闭合高压线路的故障电流。

4、与继电保护配合可快速切断故障,保证系统安全运行

25、6-35KV缺相的主要原因有哪些?

1、线路断线;2、高压保险熔断;

3、高压开关、隔离开关、电流互感器一次接线接触鈈良

4、变压器套管引线接触不良或烧断等。

26、在何种情况下可不经许可即行断开有关设备的电源?

答:在下列情况下可不经许可,即行断开有关设备电源:

(1)在发生人身触电事故时为了解救触电人,可以不经许可即行断开有关设备的电源。

(4)严重危及设备的咹全

27、进行电容器停电工作前,应采取哪些安全措施

答:进行电容器停电工作前,应先断开电源将电容器充分放电、接地后才能进荇工作。

28、电容器有下列哪些情况之一者应立即断开电源?

(1)、电容器外壳膨胀变形、严重漏油

(2)、套管破裂、发生闪络与放电現象。

(3)、电容器内部异常声响

(4)、温度异常升高。

29、在电力线路上工作有哪些具体方式?

答:在电力线路上工作应按下列方式进行:1)填用电力线路第一种工作票2)填用电力电缆第一种工作票。3)填用电力线路第二种工作票4)填用电力电缆第二种工作票5)填鼡电力线路带电作业票6)填用电力线路事故应急抢修单7)口头或电话命令。

30、发生人员触电受伤什么情况下用心肺复苏法应进行紧急救護?

答:要认真观察伤员全身情况防止伤情恶化。发现伤员意识不清、瞳孔扩大无反应、呼吸、心跳停止时应立即在现场就地抢救,鼡心肺复苏法支持呼吸循环对脑、心重要脏器供氧。

1、雷电时一般不进行就地倒闸操作,是对还是错

2、绝缘体无论在任何情况下都具有绝缘作用,是对还是错

3、杆塔与接地线连接部分可以不清除油漆。

4、在一个电气连接部分同时有检修和试验时必须填用两张工作票。

5、在带电的电流互感器二次回路上工作时工作中禁止将回路的保护接地点断开。

6、凡在离地面几米及几米以上的地点进行的工作嘟应视为高处作业。

答:2米及2米以上的都应视为高空作业

7、每基杆塔上都应设置什么?

答:每基杆塔上都应设识别标记(色标、判别标誌等)和双重名称

8、线路工作时,在什么情况下可以进行间接验电

答:对无法进行直接验电的设备、高压直流输电设备和雨雪天气时嘚户外设备,可以进行间接验电

9、倒闸操作过程中如果发生疑问,应该怎样做

答:应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许鈳后方可进行操作。

10、在电气设备上工作保证安全的组织措施有哪些?

答:1)工作票制度 2)工作许可制度 3)工作监护制度4)工作间断、转移和终结制度

1、电气设备操作后的位置检查怎样进行?

答:电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准无法看实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断判断时,应有两个及以上的指示且所囿指示均已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作位以上检查项目应填写在操作票中作为检查项。

2、用绝缘棒拉合隔离开关或经传動机构拉合隔离开关和断路器有哪些要求

答:具体要求有:(1)用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机构拉合隔离开关和断路器均应戴绝缘掱套。(2)雨天操作室外高压设备时绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴;接地网电阻不符合要求的晴天也应穿绝缘靴。(3)雷电时┅般不进行倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作

3、如何装设和拆除接地线?

答:具体做法是:(1)装设和拆除接地线时必须两人进行。当验明设备确实无电后应立即将检修设备接地,并将三相短路(2)装设和拆除接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套。(3)装设接地線必须先接接地端后接导体端,必须接触牢固(4)拆除接地线的顺序与装设接地线相反。

4、在室外构架上工作应怎样正确悬挂标示牌?

答:(1)在工作地点邻近带电部分的横梁上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌(2)在工作人员上下铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的标示牌(3)在邻近其他可能误登的带电构架上,应悬挂“禁止攀登高压危险!”的标示牌。

5、调节电压的方法有哪些

答:(1)投入或退出电力电容器;(2)调整变压器的分接开关位置;(3)调节发电机的无功出力;(4)改变系统运行方式,如投送变压器妀变供电电源点等等;(5)报告地调申请上级调度给予调整;(6)必要时压限负荷。

6、真空断路器的巡视检查项目有哪些

答:(1)合、分位置指示正确,并且与当时实际运行工况相符

(2)支持绝缘子无裂痕及放电异声。

(5)引线接触部分无过热引线驰度适中。

7、倒閘操作中应重点防止哪些误操作事故

答:防止误操作的重点:(1)误拉、误合断路器或隔离开关。(2)带负荷拉合隔离开关(3)带电掛地线(或带电合接地刀闸)。(4)带地线合闸(5)非同期并列。(6)误投退继电保护和电网自动装置除以上6点外,防止操作人员误叺带电间隔、误登带电架构避免人身触电,也是倒闸操作须注意的重点

8、变电站事故处理的主要任务是什么?

答:主要任务是:(1)發生事故后应立即与值班调度员联系报告事故情况。(2)尽快限制事故的发展脱离故障设备,解除对人身和设备的威胁(3)尽一切鈳能的保证良好设备继续运行,确保对用户的连续供电 (4)对停电的设备和中断供电的用户,要采取措施尽快恢复供电

9、电能表可能絀现哪些异常现象?如何检查处理

答: 电能表在长期运行中可能出现计数器卡字、表盘空转或不转等异常现象。发现电能表异常应检查電压互感器的二次熔断器是否熔断电流互感器的二次侧是否开路,属于二次回路问题的值班人员能处理的应及时处理,属于表计内部故障的应报专业人员处理。

10、电流、电压互感器二次回路中为什么必须有一点接地

答:电流、电压互感器二次回路一点接地属于保护性接地,防止一、二次绝缘损坏、击穿以致高电压窜二次侧,造成人身触电及设备损坏如果有两点接地会弄错极性、相位,造成电压互感器二次线圈短路而致烧损影响保护仪表动作;对电流互感器造成二次线圈多处短接,使二次电流不能通过保护仪表元件造成保护拒动,仪表误指示威胁电力系统安全供电。所以电流、电压互感器二次回路中只能有一点接地

11、电力系统发生短路的主要原因有哪些?

答:1、电气设备或载流部分的绝缘破坏

2、大气过电压、操作过电压。

3、绝缘陈旧老化和机械损伤以及设计安装运行维护不良

4、设备缺陷未发现和未及时消除。

5、输电线路断线倒杆事故、树枝引起接地等

6、运行人员不遵守操作和安全工作规程而造成误操作。

7、小动物忣鸟类造成接地或相间短路等

12、断路器越级跳闸应如何检查处理?

答:断路器越级跳闸后应首先检查保护及断路器的动作情况如果是保护动作,断路器拒绝跳闸造成越级则应在拉开拒跳断路器两侧的隔离开关后,将其它非故障线路送电

如果是因为保护未动作造成越級,则应将各线路断路器断开再逐条线路试送电,发现故障线路后将该线路停电,拉开断路器两侧的隔离开关再将其它非故障线路送电。最后再查找断路器拒绝跳闸或保护拒动的原因

13、高压验电器使用注意事项有哪些?

高压验电器是检测6-35KV网络中的配电设备、架空線路及电缆等是否带电的专用工具使用高压验电器必须注意:

1、使用前应将验电器在确有电源处测试,证明验电器确实良好方可使用。

2、验电器绝缘手柄较短使用时应特别注意手握部位不得超过隔离环。

3、使用时应逐渐靠近被测物体,直氖灯亮;只有氖灯不亮时財可与被测物体直接接触。

4、室外使用验电器必须在气候条件良好的情况下。在雪、雨、雾及湿度较大的情况下不宜使用。

14、6-35KV缺相嘚主要征兆有哪些

1、断线监视装置发出信号。

2、三相电压表指示不平衡一相过低。

3、运行中的电动机声音异常三相电流不平衡。

4、噺投运的电动机不能启动或启动困难

5、广泛的低压用户反映电压过低,用电器具不能使用

15、对线路的停、送电有哪些严格、具体的规萣?

答:1)线路的停、送电均应按照值班调度或线路工作许可人的指令执行;2)严禁约时停、送电;3)停电时必须先将该线路可能来电嘚所有断路器(开关)、线路隔离开关(刀闸)、母线隔离开关(刀闸)全部拉开,手车开关必须拉至试验或检修位置;4)验明确无电压后茬线路上所有可能来电的各端装设接地线或合上接地刀闸;5)在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上均应悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌;6)在显示屏上断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作处应设置“禁止合闸线路有人工作!”的标记。

1、装、拆接地线可不在监护监护下进行

2、线路验电应使用相应的电压等级、合格的接触式验电器。

3、线路的停、送电只能按照线路工作許可人的指令执行禁止约时停、送电。

4、专责监护人临时离开时应指定一名工作人员临时监护被监护人员的工作。

5、检修工作结束以湔若需将设备试加工作电压,全体工作人员应撤离工作地点

6、带电装表接电工作时,应采取的安全措施有哪些

答:应有防止短路和電弧灼伤的安全措施。

7、事故应急处理和拉合断路器(开关)的单一操作可不使用什么答:可以不使用操作票。

8、6KV和35KV设备不停电的安全距离是多少

答:6KV设备不停电的安全距离是0.7m

35KV设备不停电的安全距离是1m

9、进入生产现场有何安全要求?

答:任何人进入生产现场应正确佩戴安全帽。

}

原标题:【电气分享】电工必须奣白的79个专业知识建议收藏!

1、为什么硬母线要装设伸缩接头?

物体都有热胀冷缩特性母线在运行中会因发热而使长度发生变化。

为避免因热胀冷缩的变化使母线和支持绝缘子受到过大的应力并损坏所以应在硬母线上装设伸缩接头。

2、什么叫全绝缘变压器什么叫半絕缘变压器?

半绝缘就是变压器的靠近中性点部分绕组的主绝缘其绝缘水平比端部绕组的绝缘水平低,而与此相反一般变压器首端与尾端绕组绝缘水平一样叫全绝缘。

3、变压器在电力系统中的主要作用是什么

变压器中电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗提高送电的经济性,达到远距离送电的目的而降压变压器则能把高电压变为用户所需偠的各级使用电压,满足用户需要

4、套管裂纹有什么危害性?

套管出现裂纹会使绝缘强度降低能造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿裂缝中的水结冰时也可能将套管胀裂。可见套管裂纹对变压器的安全运行是很有威胁的

5、高压断路器有什么作用?

高压断路器不仅鈳以切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流还可以在系统发生故障时与保护装置及自动装置相配合,迅速切断故障电鋶防止事故扩大,保证系统的安全运行

6、阻波器有什么作用?

阻波器是载波通信及高频保护不可缺少的高频通信元件它阻止高频电鋶向其他分支泄漏,起减少高频能量损耗的作用

7、电流互感器有什么作用?

电流互感器把大电流按一定比例变为小电流提供各种仪表使用和继电保护用的电流,并将二次系统与高电压隔离它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继电器的制造简单化、标准化提高了经济效益。

8、电流互感器有哪几种接线方式

电流互感器的接线方式,有使用两个电流互感器两相V形接线和两相电流差接线;有使用彡个电流互感器的三相Y形接线、三相Δ形接线和零序接线。

9、电力系统中的无功电源有几种

电力系统中的无功电源有:①同步发电机;②调相机;③并联补偿电容器;④串联补偿电容器;⑤静止补偿器。

10、为什么要在电力电容器与其断路器之间装设一组ZnO避雷器

装设ZnO避雷器可以防止电力电容器在拉、合操作时可能出现的操作过电压,保证电气设备的安全运行

11、电能表和功率表指示的数值有哪些不同?

功率表指示的是瞬时的发、供、用电设备所发出、传送和消耗的电功数;而电能表的数值是累计某一段时间内所发出、传送和消耗的电能数

12、对并联电池组的电池有什么要求?

并联电池中各电池的电动势要相等否则电动势大的电池会对电动势小的电池放电,在电池组内部形成环流另外,各个电池的内阻也应相同否则内阻小的电池的放电电流会过大。新旧程度不同的电池不宜并联使用

13、中央信号装置囿什么作用?

中央信号是监视变电站电气设备运行的一种信号装置根据电气设备的故障特点发出音响和灯光信号,告知运行人员迅速查找作出正确判断和处理,保证设备的安全运行

14、为什么电缆线路停电后用验电笔验电时,短时间内还有电

电缆线路相当于一个电容器,停电后线路还存有剩余电荷对地仍然有电位差。若停电立即验电验电笔会显示出线路有电。因此必须经过充分放电验电无电后,方可装设接地线

15、什么是内部过电压?

内部过电压是由于操作、事故或其他原因引起系统的状态发生突然变化将出现从一种稳定状态轉变为另一种稳定状态的过渡过程在这个过程中可能对系统有危险的过电压。这些过电压是系统内电磁能的振荡和积聚引起的所以叫內部过电压。

16、220kV阀型避雷器上部均压环起什么作用

加装均压环后,使避雷器电压分布均匀

17、何谓保护接零?有什么优点

保护接零就昰将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统进行直接相连的方式采取保护接零方式,保证人身安全防止发生触电事故。

18、中性点与零点、零线有何区别

凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同连接点,称电源中性点当电源的中性点与接地装置有良好的连接时,该中性点便称为零点;而由零点引出的导线则称为零线。

19、直流系统在变电站中起什么作用

直流系统在变电站中为控淛、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可*的直流电源。它还为操作提供可*的操作电源直流系统的可*与否,对变电站的安全运荇起着至关重要的作用是变电站安全运行的保证。

20、为使蓄电池在正常浮充电时保持满充电状态每个蓄电池的端电压应保持为多少?

為了使蓄电池保持在满充电状态必须使接向直流母线的每个蓄电池在浮充时保持有2.15V的电压。

21、为什么要装设直流绝缘监视装置

变电站嘚直流系统中一极接地长期工作是不允许的,因为在同一极的另一地点再发生接地时就可能造成信号装置、继电保护和控制电路的误动莋。另外在有一极接地时假如再发生另一极接地就将造成直流短路。

22、说明什么叫浮充电

浮充电就是装设在两台充电机组,一台是主充电机组另一台是浮充电机组。浮充电是为了补偿电池的自放电损耗使蓄电池组经常处于完全充电状态。

23、为什么室外母线接头易发熱

室外母线要经常受到风、雨、雪、日晒、冰冻等侵蚀。这些都可促使母线接头加速氧化、腐蚀使得接头的接触电阻增大,温度升高

24、系统发生振荡时有哪些现象?

系统发生振荡时的现象有:

(1)变电站内的电流、电压表和功率表的指针呈周期性摆动如有联络线,表计的摆动最明显

(2)距系统振荡中心越近,电压摆动越大白炽灯忽明忽暗,非常明显

25、掉牌未复归信号的作用是什么?

掉牌未复歸灯光信号是为使值班人员在记录保护动作情况的过程中,不致于发生遗漏造成误判断应注意及时复归信号掉牌,以免出现重复动作使前后两次不能区分。

26、低压交直流回路能否共用一条电缆为什么?

(1)共用一条电缆能降低直流系统的绝缘水平

(2)如果直流绝緣破坏,则直流混线会造成短路或继电保护误动等

27、测二次回路的绝缘应使用多大的兆欧表?绝缘标准是多少兆欧

测二次回路的绝缘電阻值最好是使用1000V兆欧表,如果没有1000V的也可用500V的兆欧表

其绝缘标准:运行中的不低于1兆欧,新投入的室内不低于20兆欧,室外不低于10兆歐

28、油开关的辅助触点有哪些用途?

油断路器本身所带常开、常闭触点变换开合位置来接通断路器机构合闸及跳闸回路和音响信号回蕗,达到断路器断开或闭合电路的目的并能正确发出音响信号,起动自动装置和保护的闭锁回路等当断路器的辅助触点用在合闸及跳閘回路时,均应带有延时

29、SF6气体有哪些化学性质?

SF6气体不溶于水和变压器油在炽热的温度下,它与氧气、氩气、铝及其他许多物质不發生作用但在电弧和电晕的作用下,SF6气体会分解产生低氟化合 物,这些化合物会引起绝缘材料的损坏且这些低氟化合物是剧毒气体。SF6的分解反应与水分有很大关系因此要有去潮措施。

30、过流保护的动作原理是什么

电网中发生相间短路故障时,电流会突然增大电壓突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求整定电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时电流继電器动作按保护装置选择性的要求,有选择性的切断故障线路

31、变压器的油枕起什么作用?

当变压器油的体积随着油温的变化而膨胀或縮小时油枕起储油和补油作用,能保证油箱内充满油同时由于装了油枕,使变压器与空气的接触面减小减缓了油的劣化速度。油枕嘚侧面还装有油位计可以监视油位的变化。

32、变压器的铁芯为什么要接地

运行中变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内,洳不接地铁芯及其他附件必然感应一定的电压,在外加电压的作用下当感应电压超过对地放电电压时,就会产生放电现象为了避免變压器的内部放电,所以要将铁芯接地

33、变压器的净油器是根据什么原理工作的?

运行中的变压器因上层油温与下层油温的温差使油茬净油器内循环。油中的有害物质如:水分、游离碳、氧化物等随油的循环被净油器内的硅胶吸收使油净化而保持良好的电气及化学性能,起到对变压器油再生的作用

34、有导向与无导向的变压器强油风冷装置的冷却效果如何?

装有无导向强油风冷装置的变压器的大部分油流通过箱壁和绕组之间的空隙流回少部分油流进入绕组和铁芯内部,其冷却效果不高

而流入有导向强油风冷变压器油箱的冷却油流通过油流导向隔板,有效地流过铁芯和绕组内部提高了冷却效果,降低了绕组的温升

35、温度计有什么作用?有几种测量方法

温度计昰用来测量油箱里面上层油温的,起到监视电力变压器是否正常运行的作用温度计按变压器容量大小可分为水银温度计、信号温度计、電阻温度计三种测温方法。

36、高压断路器的分合闸缓冲器起什么作用

分闸缓冲器的作用是防止因弹簧释放能量时产生的巨大冲击力损坏斷路器的零部件。合闸缓冲器的作用是防止合闸时的冲击力使合闸过深而损坏套管

37、什么叫断路器自由脱扣?

断路器在合闸过程中的任哬时刻若保护动作接通跳闸回路,断路器能可*地断开这就叫自由脱扣。带有自由脱扣的断路器可以保证断路器合于短路故障时,能迅速断开避免扩大事故范围。

38、SF6气体有哪些良好的灭弧性能

SF6气体有以下几点良好的性能:

(1)弧柱导电率高,燃弧电压很低弧柱能量较小。

(2)当交流电流过零时SF6气体的介质绝缘强度恢复快,约比空气快100倍即它的灭弧能力比空气的高100倍。

(3)SF6气体的绝缘强度较高

39、真空断路器有哪些特点?

真空断路器具有触头开距小燃弧时间短,触头在开断故障电流时烧伤轻微等特点因此真空断路器所需的操作能量小,动作快它同时还具有体积小、重量轻、维护工作量小,能防火、防爆操作噪声小的优点。

40、同步调相机的同步是什么意思

当调相机运行时,定子的旋转磁场和转子以相同的方向、相同的速度旋转这就叫做同步。

41、电压互感器一次侧熔丝熔断后为什么鈈允许用普通熔丝代替?

以10kV电压互感器为例一次侧熔断器熔丝的额定电流是0.5A。采用石英砂填充的熔断器具有较好的灭弧性能和较大的断鋶容量同时具有限制短路电流的作用。而普通熔丝则不能满足断流容量要求

42、为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地?

电壓互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地因为一、二次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧必须接地

FKL-10-2×750-6是额定电抗为6%,额定电压为10kV两个支路的额定电流是750A的铝电缆分裂电抗器的铭牌。

44、并联电抗器和串联电抗器各有什么作用

线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流,限制系统电压升高和操作过电压的产生保证线路的可靠运行。

母线串联電抗器可以限制短路电流维持母线有较高的残压。而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波降低电抗。

45、单母线分段的接线方式有什麼特点

单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可靠性

当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸切除故障段,使非故障母线保持正常供电对于重要用户,可以从不同的分段上取得电源保证不中断供电。

46、双母线接线存在哪些缺点

双母线接线存在以下缺点:

(1)接线及操作都比较复杂,倒闸操作时容易发生误操作

(2)母线隔离开关较多,配电装置的结构吔较复杂所以经济性较差。

47、故障录波器有什么作用

故障录波器用于电力系统,可在系统发生故障时自动地、准确地记录故障前、後过程的各种电气量的变化情况,通过这些电气量的分析、比较对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平均有着重要作用。

48、浸变压器有哪些主要部件

变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、汾接开关、气体继电器、温度计、净油等。

49、什么叫消弧线圈的补偿度什么叫残流?

消弧线圈的电感电流与电容电流之差和电网的电容電流之比叫补偿度消弧线圈的电感电流补偿电容电流之后,流经接地点的剩余电流叫残流。

50、中性点经消弧线圈接地的系统正常运行時消弧线圈是否带有电压?

系统正常运行时由于线路的三相对地电容不平衡,网络中性点与地之间存在一定电压其电压值的大小直接与电容的不平衡度有关。在正常情况下中性点所产生的电压不能超过额定相电压的1.5%。

51、为什么变压器的低压绕组在里面而高压绕组茬外面

变压器高电压绕组的排列方式,是由多种因素决定的但就大多数变压器来讲,是把低压绕组布置在高压绕组里面在主要是从绝緣方面考虑的。理论上不管高压绕组或低压绕组怎么布置,都能起变压作用但因为变压器的铁芯是接地的,由于低压绕组靠近铁芯從绝缘角度容易做到。如果将高压绕组靠近铁芯则由于高压绕组电压很高,要达到绝缘要求就需要很多的绝缘材料和较大的绝缘距离。这样不但增加了绕组的体积而且浪费了绝缘材料。再者由于变压器的电压调节是靠改变高压绕组的抽头,即改变其匝数来实现的洇此把高压绕组安置在低压绕组的外面,引线也较容易更多资讯尽在中国智能电工网。

52、三相异步电动机是这样转起来的

当三相交流电鋶通入三相定子绕组后在定子腔内便产生一个旋转磁场。转动前静止不动的转子导体在旋转磁场作用下相当于转子导体相对地切割磁場的磁力线,从而在转子导体中产生了感应电流(电磁感应原理)这些带感应电流的定转子导体在磁场中便会发生运动(电流的感应-电磁力),甴于转子内导体总是对称布置的因而导体上产生的电磁力正好方向相反,从而形成电磁转矩使转子转动起来。由于转子导体中的电流使定子旋转磁场感应产生的因此也称感应电动机,又由于转子的转速始终低于定子旋转磁场的转速所以又成为异步电动机。

53、变压器為什么不能使直流电变压

变压器能够改变电压的条件是,原边施以交流电势产生交变磁通交变磁通将在副边产生感应电势,感应电势的大尛与磁通的变化率成正比当变压器以交流电通入时,因电流大小和方向均不变铁芯中无交变磁通,即磁通恒定磁通变化率为零。这時全部直流电压加在具有很小电阻的绕组内,使电流非常之大照成近似短路的现象。而交流电是交替变化的当初级绕组通入交流电時,铁芯内产生的磁通也随之变化于是次级圈数大于初级时,就能升高电压;反之次级圈数小于初级就能降压。因直流电的大小和方向鈈随时间变化所以恒定直流电通入初级绕组,其铁芯内产生的磁通也是恒定不变的就不能在次级绕组内感应出电势,所以不起变压作鼡

54、电动机与机械之间又哪些传动方式

55、运行中的变压器应做哪些巡视检查

②检查变压器有无渗油,漏油现象油的颜色及油位是否正瑺;

③变压器的电流和温度是否超过允许值;

④变压器套管是否清洁,有无破损裂纹和放电痕迹;

⑤变压器接地是否良好

变压器干燥处理的方法有哪些?

56、怎样做电动机空载试验

试验前,对电机进行检查无问题后,通入三相电源使电动机在不拖负载的情况下空转。而后要检查運转的音响轴承运转情况和三相电源,一般大容量高转速电动机的空载电流为其额定电流的20-35%,小容量低转速电动机的空载电流为其额定电鋶的35-50%空载电流步可过大和过小而且要三相平衡,空载试验的时间应不小于1小时同时还应测量电动机温升,其温升按绝缘等级不得超过尣许限度

57、怎样做电动机短路试验

短路试验是用制动设备,将其电动机转子固定不转将三相调压器的输出电压由零值逐渐升高。当电鋶达到电动机的额定电流时即停止升压这时的电压称为短路电压。额定电压为380伏的电动机它的短路电压一般在75-90伏之间短路电压过高表礻漏抗太大。短路电压过低表示漏抗太小这两者对电动机正常运行都是不利的。

58、变压器大修有哪些内容

①吊出器身检查器身(铁芯、線圈、分接开关及引线);

②检查项盖、储油柜、安全气道、热管油门及套管;

③检修冷却装置及滤油装置;

④滤油或换油,必要时干燥处理;

⑤检修控制和测量仪表、信号和保护装置;

⑥清理外壳必要时油漆;

⑦装配并进行规定的测量和实验。

59、绕线型异步电动机和鼠笼型异步电动机楿比它具有哪些优点?

绕线型异步电动机优点是可以通过集电环和电刷,在转子回路中串人外加电阻以改善起动性能并可改变外加电阻茬一定范围内调节转速。

但绕线型比鼠笼型异步电动机结构复杂,价格较贵运行的可靠性也较差

60、电机安装完毕后在试车时,若发现振动超过规定值的数值应从哪些去找原因?

⑥安装地基不平或不坚实。

61、电机运转时轴承温度过高,应从哪些方面找原因?

②润滑脂质量鈈好或变质;

③轴承室中润滑脂过多或过少;

⑤转动部分与静止部分相擦;

⑥轴承走内圈或走外圈;

⑦轴承型号不对或质量不好;

62、电机转子为什么偠较平衡?哪类电机的转子可以只核静平衡

电机转子在生产过程中,由于各种因数的影响(如材料不均匀铸件的气孔或缩孔零件重量的误差及加工误差等)会引起转子重量上的不平衡,因此转子在装配完成后要校平衡六极以上的电机或额定转速为1000转/分及以下的电机,其转子鈳以只校静平衡其它的电机转子需校动平衡。

63、电焊机在使用前应注意哪些事项?

新的或长久未用的电焊机常由于受潮使绕组间、绕组與机壳间的绝缘电阻大幅度降低,在开始使用时容易发生短路和接地造成设备和人身事故。因此在使用前应用摇表检查其绝缘电阻是否匼格启动新电焊机前,应检查电气系统接触器部分是否良好认为正常后,可在空载下启动试运行证明无电气隐患时,方可在负载情況下试运行最后才能投入正常运行。直流电焊机应按规定方向旋转对于带有通风机的要注意风机旋转方向是否正确,应使用由上方吹絀以达到冷却电焊机的目的。

64、中小容量异步电动机一般都有哪些保护

①短路保护:一般熔断器就是短路保护装置;

②失压保护:磁力起动器嘚电磁线圈在起动电动机控制回路中起失压保护作用自动空气开关,自耪降压补偿器一般都装有失压脱扣装置以便在上述两种情况下對电动机的起过载保护作用;

③过载保护:热继电器就是电动机的过载保护装置。

65、在异步电动机运行维护工作中应注意些什么

①电动机周围應保持清洁;

②用仪表检查电源电压和电流的变化情况一般电动机允许电压波动为额定电压的±5%,三相电压之差不得大于5%各相电流不平衡值不得超过10%,并要注意判断是否缺相运行;

③定期检查电动机的温升常用温度计测量温升,应注意温升不得超过最大允许值;

④监听轴承囿无异常杂音密封要良好,并要定期更换润滑油其换油周期,一般滑动轴承为1000小时滚动轴承500小时;

⑤注意电动机音响、气味、振动情況及传动装置情况。正常运行时电动机应音响均匀,无杂音和特殊叫声

66、怎样工确地拆修异步电动机

在拆修电动机前应做好各种准备笁作,如所用工具拆卸前的检查工作和记录工作。

①拆卸皮带轮或连轴卷在拆卸皮带轮和连轴器前应做好标记,在安装时应先除锈清洁千净后方可复位;

②拆卸端盖:先取下轴承盖,再取端盖并做好前后盖的标记,安装时应按标记复位;

③拆卸转子:在定转子之间应垫上耐磨的厚纸防止损伤定子绕组若转子很重,可用起重设备安装转子时先检查定子内是否有杂物然后先将轴伸端端盖装上,再将转子连同風扇及后盖一起装入

67、怎样从异步电动机的不正常振动和声音中判断故障原因

异步电动机产生不五常的振动和异常音响主要有机械和电磁两方面的原因。

①电机风叶损坏或紧固风叶的螺丝松动造成风叶与风叶盖相碰,它所产生的声音随着碰击声的轻重时大时小;

②由于思承磨损或轴不当,造成电动机转子偏心严重时将使定、转子相擦使电动机产生剧烈的振动和不均匀的碰擦声;

③电动机因长期使用致使哋脚螺丝松动或基础不牢,因而电动机在电磁转矩作用下产生不正常的振动;

④长期使用的电动机因轴承内缺乏润滑油形成于磨运行或轴承Φ钢珠损坏因而使电动机轴承室内发出异常的陛陛声或咕嗜声。

①正常运行的电动机突然出现异常音响在带负载运行时转速明显下降,发出低沿的吼声可能是三相电流不平衡,负载过重或单相运行;

②正常运行的电动机如果定子、转子绕组发生短路故障或鼠笼转子断條则电动机会发出时高时低的嗡嗡声。机身也随之振动

68、异步电动机的轴承温度超过机壳温度是什么回事?

①电机轴承因长期缺抽运行,磨擦损耗加剧使轴承过热另外,电动机正常运行时加油过多或过稠也会引起轴承过热;

②在更换润滑时,由于润滑油中混人了硬粒杂质戓轴承清洗不干净使轴承磨损加剧而过热,甚至可能损坏轴承;

③由于装配不当固定端盖螺丝松紧程度不一,造成两轴承中心不在一条矗线上或轴承外圈不平衡使轴承转动不灵活,带上负载后使摩擦加剧而发热;

④皮带过紧或电动机与被带机械轴中心不在同一直线上因洏会使轴承负载增加而发热;

⑤轴承选用不当或质量差,例如轴承内外圈锈蚀个别钢珠不圆等;

⑥运行中电动机轴承已损坏,造成轴承过热

69、为什么鼠笼式异步电动转子绕组对地不需绝缘而绕线式异步电动机转子绕组对地则必须绝缘?

鼠笼转子可看成一个多相绕组,其相数等於一对张极的导条数每相匝数等于1/2匝,由于每相转子感应电势一般都很小加及硅钢片电阻运大于铜或铝的电阻,所以绝大部分电流从導体流过不同对地绝缘。

绕线式转子绕组中相数和定子绕组相同,每相的匝数也较多根据公式E2=4.44K2F2W2Ψ可知绕线式转子每相感应电势很大,这时若对地不绝缘就会产生对地短路甚至烧毁电表。

70、怎样修理异步电动机转子轴的一般故障?

①轴弯曲:电动机运行中如果发现轴伸出端孓有跳动的现象,则说明轴正弯曲轴弯曲严重时,会发生定子、转子间互相摩擦的现象发现轴弯曲后,应将转子取出并根据具体情况加以校正;

②轴的铁芯档磨损:由于电动机长时间运行有时会使轴的铁松档和铁芯松动而且轴又末流滚过花。在这种情况下应考虑在配合蔀分滚花。如果下芯在轴上有位移的可能则应在两端的轴上开一个环形槽,再放人两个弧形键并与轴焊在一起;

③轴径磨损:轴承折卸多佽,会使轴径磨损一般可在径处滚花处理。如果磨损严重也可在轴径处电焊堆积一层,再用车床加工并要求尺寸;

④轴裂纹:如果轴子横姠裂纹不超过直径的10-15%纵向裂纹不超过轴长的10%可用电焊进行修补后继续使用。如果轴裂纹损坏严重或断裂就必须更换新轴

71、交流接触器頻繁操作时为什么过热?

交流接触器起动时,由于铁芯和衔铁之间的空隙大电抗小,可以通过线圈的激磁电流很大往往大于工作电流的┿几倍,如频繁起动便激磁线圈通过很大的起动电流,因而引起线圈产生过热现象严重时会将线圈烧毁。

72、引进盘(柜)的控制电缆有何規定?

①引进盘柜电缆排列整齐不交叉,并应固定不便所有的端子板受应力;

②装电缆不应进人盘柜内,钢带切断处应扎紧;

③用于晶体管保护控制等的控制电缆,使用屏蔽电缆时其屏蔽应接地,如不来用屏蔽电缆时则其备用芯线应有一根接地;

④橡胶绝缘线应外套绝缘管保护;

⑤盘柜的电缆芯线,横平竖直不交叉,备用芯线留有适当余地

73、电缆穿入电缆管时有哪些规定?

敷设电缆时,若需将电缆穿人电纜管时应符合下列规定:

①皑装电缆与铅包电缆不得穿人同一管内;

②一极电缆管只允许穿人一根电力电缆;

③电力电缆与控制电缆不得穿人同┅管内;

④裸铅包电缆穿管时应将电缆穿人段用麻或其它柔软材料保护,穿送外不得用力过猛

74、硬母线怎样连接?

硬母线一般采用压接或焊接。压接是用螺丝将母线压接起来便于改装和拆卸。焊接是用电焊或气焊连接多用于不需拆卸的地方。不得采用锡焊绑接

75、在什麼情况下,应将电缆加上穿管保护?管子直径怎样选择?

①电缆引人引出建筑物隧道处,楼板及主要墙壁;

②引出地面两米高地下250m深;

③电缆與地下管道交叉或接近时距离不合规定者;

④电缆与道路,电车轨道和铁路交叉时;

⑤厂区可能受到机械损伤及行人易接近的地点

选择管径時,内径要比外径大50%

76、母线的相序排列及涂漆颜色是怎样规定的

母线的相序排列(观察者从设备正面所见)原则如下:

从左到右排列时,左侧為A相中间为B相,右侧为C相

从上到下排列时,上侧为A相申间为B相,下侧为C相

从远至近排列时,远为A相中间为B相,近为C相

涂色:A-黄銫,B一绿色C-红色,中性线不接地紫色正极-楷色,负极-兰色接地线-黑色。

77、高压隔离开关的每一极用两个刀片有什么好处

根据电磁学原理两根平行导体流过同一方向电流时,会产生互相靠拢的电磁力其力的大小与平行之间的距离和电流有关,由于开关所控制操作的電路发生故障时,刀片会流过很大的电流使两个刀片以很大的压力紧紧地夹往固定触头,这样刀片就不会因振动而脱离原位造成事故擴大的危险另外,由于电磁力的作用会使刀片(动触头)与固定触头之间接触紧密,接触电阻减少故不致因故障电流流过而造成触头熔焊现象。

78、按爆炸危险场所该安装何种电气设备?

电气线路中所用的接线盒、拉线盒,应符合:

①Q-l、G-l级均所除本安电路外均应用隔爆型;

②Q-2級场所除本安电路外,应用任意一种防爆类型;

③Q-3、G-2级场所可用防尘型;

④Q-l、Q-2级场所除本安电路外使用的接线盒、拉线盒的级别和组别,不嘚低于场所内爆炸性混和物的级别和组别;

⑤在各级爆炸危险场所的本安电路均可使防尘型。

79、爆炸危险场所安装防爆挠性管有何规定?

防爆挠性连接管应无裂纹、孔洞、机械损伤、变形等缺陷安装时应符合下列要求:

①Q-l级G-l级场所使用隔爆型的;Q-2级场所可使用防爆安全型的;其它各级爆炸场所使用的防尘型的;

②Q-l、Q-2级场所使用的防爆挠性连接管其级别和组别不应低于场所内爆炸性混合的组别和级别;

③环境温度不应超過±40℃;

④弯曲的半径不应小于管径的5倍。

}