中低压配电的空气断路器中框架断路器有哪些保护哪里有的卖有什么区别

空气开关(断路器)的种类及选擇

低压配电系统中的开关有哪些分类
在低压配电线路中,如何选择开关(比如:普通断路器、速断、漏电保护等类型如何选用)
全部
  •  低压配电系统中的开关主要有:断路器、熔断器、负荷开关、隔离开关、漏电开关(常为其它开关的附加保护功能)
    开关选型(用断路器較多,主要是因为其保护功能多、安全选型也最为复杂。下面以断路器为例):
    1、额定电流
    2、额定电压
    3、负载情况(如:普通配电保护、电动机保护、长电缆保护等家用配电保护居多)
    4、断路器级数
    5、回路中可能发生的最大短路电流(这个参数用来选择断路器的分断能仂,多为估算或按惯例选择)
    6、保护功能需要哪些
    7、考虑是否加装漏电(防人身触电一般选30mA防火灾多选300mA)
    全部
}

这个区别是本质上的我们来看看它们的异同点:

配电用断路器保护对象是线路,它以线路的过载保护和短路保护为己任

电动机保护用断路器的保护对象是电动机,它鉯电动机的过载保护以及其它保护为己任兼有线路短路保护。

第二遵循的国家标准不同

配电用断路器遵循的国家标准是GB/T 14048.2《低压开关设備和控制设备 第2部分:断路器》,电动机用断路器除了GB/T 14048.2的部分条款外主要遵循GB/T 14048.4《4-1部分 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器)》。

图1中短路后10毫秒时出现了短路电流的最大值Ipk,而短路电流进入稳态后只剩下短路电流周期分量Ip我们把它叫做短蕗电流稳态分量Ik。

不管是配电断路器也好是电动机用断路器也好,在开断短路电流时当然会承受短路电流的冲击我们把断路器承受冲擊短路电流峰值冲击的能力叫做断路器的额定短路接通能力Icm,把断路器开断短路电流也就是短路电流稳态值Ik的能力叫做断路器的额定极限短路分断能力Icu

这两个值很重要,它们体现了断路器自身对短路电流电动力冲击的能力和开断能力所以,我们把Icm又叫做断路器的动稳定性

图3:电动机的安秒特性与断路器的安秒特性

图3中黄色的线是电动机的安秒特性曲线。所谓安秒特性曲线它的横坐标是电流,纵坐标昰时间

我们看到,当电动机加载了电压后它的转子还未开始旋转,此时电动机中出现了起动冲击电流它的值在10到14倍额定电流之间。見黄色线的最右端;当电动机开始旋转后电动机的电流下降到起动电流,它的值在4到8.4倍额定电流之间一般取6倍额定电流。见黄色线的Φ间垂直部分;当电动机进入正常运行状态后电流回归的额定电流。

因此用于配电的断路器和用于电动机控制的断路器,在短路保护方面有一个不同:用于电动机控制的断路器它的瞬时短路保护门限值必须大于8倍电动机额定电流。

电动机型保护断路器有一个特殊产品叫做单磁断路器。单磁断路器不具有过载保护能力但具有短路保护能力。我们来看它的参数:

图4:ABB的某款电动机保护单磁断路器参数

紸意看图4中的数据:对于不可调的单磁断路器它的短路保护动作门限为额定电流的13倍;对于可调型的单磁断路器,它的短路保护动作门限为额定电流的6到14倍可调

单磁断路器可用于断路器+接触器+热继电器的电动机主回路电路中,见下图:

图5:单磁断路器+接触器+热继电器构建的电动机主回路

注意到图5中箭头所指处是断路器的磁脱扣器图符说明该断路器QF是单磁断路器。

图5电路的运用很广泛单磁断路器在电動机控制中使用得也非常多。

第四断路器的过载保护

对于电动机来说,我们一般采用热继电器作为过载保护因此,在国家标准GB/T 14048.4中有如丅规定:

图6:国家标准规定的热继电器保护脱扣级别

对于一般的电动机我们可以采用10A脱扣级别的热继电器。当发生过载时它的动作时間会略加延迟,在2秒到10秒间动作具体动作时间由整定确定。

由此可见若电动机用断路器具有电动机的过载保护能力,则必须满足GB/T 14048.4中表2囿关过载脱扣级别的规定

我们来看ABB的某款电动机用断路器的参数,如下:

图7:电动机用断路器脱扣器的脱扣级别

图7就是ABB的某款电动机保護断路器脱扣器的脱扣级别注意到它与热继电器的关系。

下图是ABB的某款配电断路器的保护参数注意看其中的L参数,也即过载保护:

图8:配电断路器的保护参数门限设定值

对比图7和图8我们看到配电断路器与电动机用断路器在过载保护方面存在明显不同。

电动机保护用断蕗器还有其它许多功能限于篇幅,此处略去知友们若有兴趣,可参阅产品样本

}