(1)参数设置状态时按此键将设置参数写入并进入下一参数设置;
(2)“黑匣子”记录检查状态时按此键结束检查记录状态进入正常工作状态;
(3)功能模拟检测状态时按此键进入正常工作状态
(1)正常工作时按此键可手动开关风机;
(2)参数设置状态时按此键可改变设置闪烁位;
(3)“黑匣子”记录檢查状态时按此键无效。
(1)正常工作状态时按此键可切换最高/巡回显示状态;
(2)参数设置状态时按此键可使设置闪烁位的数据增加1;
(3)“黑匣子”记录检查状态时按此键无效
(1)正常工作时按此键可进入“黑匣子”记录检查状态;
(2)“黑匣子”记录检查状态时连續按此键可将全部记录检查完并进入工作状态;
(3)功能检测状态时按此键可将模拟温度值输入温控器;(为防止误跳闸,模拟输入温度夶于设定超温跳闸温度值时温控器不发出跳闸信号,仅面板上跳闸指示灯亮)
(4)参数设置状态时按此键无效。
5.消音键:报警时按此键可消除报警信号(但当跳闸信号起动时不能消除机内蜂鸣器报警)。
|
|||
密码不对则以下操作不写入数据 |
|||
按移位键和增加键输入密码“485” |
|||
设置范围0-200预设值为80 |
|||
设置范围0-200,预设值为100 |
|||
设置范围0-200预设值为130 |
|||
设置范围0-200,预设值为150 |
|||
设置风机定时启动时间(小时) |
|||
设置温控器地址用於温控器和电脑通信地址一致 |
设置范围0-199,预设值为001 |
||
若第二步输入密码不正确则不进入此状态转入正常工作状态 |
|||
按移位键和增加键输入模拟溫度 |
|||
写入后温控器将作用相应控制 |
|||
|
|
|
重复9、10两项操作可连续检测温控器的控制功能 |
|
|
注:设置温度若超出设置范围或未遵循T4>T3>T2>T1则自动返回湔次操作
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。