遥控设置中RH表示 ,RM表示 ,RL表示

题目:简单设定变频器运行模式┅、实验目的:1)熟悉三相交流变频器的主电路结构和安装方法2)学会设定E700变频器的运行模式。二、实验器材:三菱E740变频器、三相交流異步电机、快插连接线实验过程: 一、面板功能说明1、指示灯功能RUN:运行状态显示长亮:正转运行中;闪烁:反转运行中。MON:监视运行模式显示变频器运行参数:输出交流电频率、电压、电流。PRM:参数设定模式显示PU:PU运行模式显示。EXT:外部运行模式显示NET:网络运行模式显示。2、单位指示Hz:频率指示A:电流指示两灯熄灭:电压指示3、监视器(4位数码管)显示变频器运行参数以及参数代码等4、运行模式选擇PU运行模式:“RUN”起动;“STOP”停止;转轮调频EXT运行模式:“STF”或“STF”起停;“RH”“RM”“RL”电位器调频外部起动面板调频运行模式:“STF”或“STF”起停;转轮调频面板起动外部调频运行模式:“RUN”起动;“STOP”停止;“RH”“RM”“RL”电位器调频5、变频器参数变更操作6、变频器回复默認参数操作7、安装步骤:1)在确保切断工位总电源情况下连接三相交流电U/V/W至变频器输入端L1/L2/L3。2)连接电源PE端子至变频器接地端3)连接变頻器输出U/V/W至三相交流异步电机(Y型接法)。4)连接变频器输出接地至三相交流异步电机外壳接地5)检查线路连接正确性。6)通电运行瑺用参数说明P1:上限频率,限制变频器输出交流电的最高频率P2:下限频率,限制变频器输出交流电的最低频率 上下限频率通常用于保護电机用,避免过高或过低频率交流电是电机过热多段速:P4:1段速(RH);P5:2段速(RM);P6:3段速(RL);P24:4段速(RL+RM);P25:5段速(RL+RH);P26:6段速(RM+RH);P27:7段速(RL+RM+RH)Prcl:清除用户设置的参数 Ercl:清除错误警报记录ALLC:同时清除用户设置参数和错误警报记录P7:加速时间;P8:减速时间P79: 设置变频器运行模式 0:PU、JOG(RUN点动)、EXT切换模式,通过按“PU/EXT”按键切换 1:PU运行模式;2:EXT运行模式;3、4组合模式P125:电位器调速最高频率四、实验小结:使用注意事項1 、确认变频器主电路正确安装。变频器电源输入或输出电路错接会有什么危险呢请分析:2 、“SET”键在参数设置有重要作用。如果参数變更时没有按下“SET”键会有什么后果呢请分析:

}