故障原因:误接AC380V导致现通电无反应
拆机检查,无明显烧坏痕迹保险管正常,整流桥正常高频变压器未烧
此PLC是上下两层PCB结构,上层是逻辑板有CPU、通信、输入端子、擴展总线;下层是电源板,还有输出继电器
由于不清楚电压先用5V测试,结果上层板的POWER灯亮了看来就是5V供电
然后观察PLC输入端子最右侧有24V輸出,测量发现24V端子直通供电部分连接线的11-12测量11-12无短路,就用24V电源接到端子排上无异常现象,但PLC RUN灯不亮(无24V电源不影响通信)
自制编程线其实很简单按照标准9针串口插头,把2和3交叉连接5连接5即可
先到LS产电官网下载编程软件KGLWIN,安装好
可以 联系 官方客服 官方的 转换模塊价高可以用国产替代品! 请看 武汉鸿伟光电 E485TD RS232/485/422增强型高速隔离转换器
你对这个回答的评价是?