JB/ 风机盘管机组㈠ 1 主题内容与适用范围 本标准规定了风机盘管机组的型式与基本参数技术要求,试验方法检验方法,检验规则及标志、包装和贮存 本标准适用于外供冷水、热水分别或同时流经盘管,空气由风机导流横掠盘管而得到冷却或加热以创造室内舒适环境为目的的风机盘管机组(以下简称“風机盘管”),其风量在2500m3/h以下静压小于50Pa。 本标准不适用于电气冷风扇、直接蒸发式盘管、蒸汽盘管及带电热装置的盘管等 2 引用标准 GB755 电機基本技术 GB2423.3 电工电子产品基本环境试验规程试验Ca:恒定湿热试验方法 GB9068 采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定 工程法 JB4302 冷暖通风设备型號编制方法 ZBJ 72 018 房间风机盘管空气调节器安全要求 ZB J72 021 盘管耐压试验与密封性检查 ZB J72 026 冷暖通风设备包装通用技术条件 ZB J72 029 冷暖通风设备外观质量与清洁度 3 型式与基本参数 3.1 型式 3.1.1 风机盘管按立式、卧式两种结构型式及明装、暗装两种安装型式制造,其进水方位分位分左进水、右进水 3.1.2 风机盘管嘚型式代号及型号表示方法按JB4302的规定。 3.2 基本参数 3.2.1 风机盘管的电源为额定电压档220V单相交流电或额定电压档380V三相交流电额定频率为50Hz。 3.2.2 风机盘管(单盘管无静压)的基本参数按表1的规定 表1 代号 名义风量①m3/h 名义供冷量 名义供热量 W 2.5 250 .5 350 500 .3 630 .1 720 4000 风机盘管名义风量的工况参数按表2规定。 3.2.4 风机盘管洺义供冷量和名义供热量的工况参数按表3规定 表2 进口空气干球温度℃ 14~27 供水状况 不供水 风机转速 最高额定转速① 被测风机盘管出口与测试室的空气静压差Pa 无静压机组 0±2 有静压机组 表压值±2 最高额定转速系指在额定电压档及频率下达到名义风量值时的风机最高转速。 表3 项目 名義供冷工况 名义供热工况 干球温度 ℃ 27.0 21.0 湿球温度 19.5 - 进口水温 7.0 60.0 进出口水温差 5.0 - 供水量 - 与名义供冷工况相同 风机转速 最高额定转速 被测风机盘管出口與测试室的空气静压差Pa 无静压机组 0±2 有静压机组 静压值±2 4 技术要求 4.1 一般要求 4.1.1 风机盘管应按本标准的规定并按经规定程序批准的图样和技術文件制造。 4.1.2 风机盘管的零、部件及材料应符合各有关材料的规定 4.1.3 风机盘管的隔热材料应具有无异味、不吸湿及符合有关建筑防火规范偠求的性能。粘贴应平整、牢固 4.1.4 风机盘管应有2~3档风量调节。 4.1.5 水温不超过60℃时风机盘管应能长期正常运行。 4.1.6 风机盘管应设有放气阀并安裝在盘管管路的高处 4.2 性能要求 4.2.1 风机盘管在1MPa压力下应能长期正常运行,在按5.2.1条的方法试验时无渗漏 4.2.2 风机盘管按5.2.2条的方法试验,在各档转速时均应能正常启动和运转 4.2.3 风机盘管按5.2.3和5.2.4条的方法试验,其实测风量、供冷量及供热量应符合表4的规定 表4 项目 实测值 风量 ≥名义值的95% 供冷量 供热量 4.2.4 风机盘管应有良好的隔热措施,在按5.2.5条的方法试验时明装机组箱体外表面不应有露水,暗装机组箱体表面应无凝露水外滴 4.2.5 风机盘管应有良好的凝结水处理措施,在按5.2.6条的方法试验时不应有凝结水外滴。 4.2.6 风机盘管(单盘管无静压)按5.2.3条和5.2.4条的方法试验

}