开断直流牵引网和整流机组由什么组成为何要使用直流快速自动开关

要】作者根据自己的实践经验提出牵引变电所两种不可或缺的保护:牵引变电所内部联跳、因馈线开关没有远后备保护,故应设开关失灵拒动保护迅速切断电源是一切继电保护的最终目的,直流电路尤其如此为迅速切断电源,在短路电流上升过程中将其遮断是直流保护应当遵循的基本原则。文中汾析了三种保护上“死区”形成的原因为使馈线开关保护更加完善,直流馈线应设开关失灵拒动保护以使列车运行更加安全。


      地铁直鋶牵引供电系统的保护,可以分为两部分:牵引整流机组由什么组成保护和直流馈线保护牵引供电系统保护的最大特点就是系统的“多电源”和保护的“多死区”。所谓多电源, 既当牵引网发生短路时, 并非仅双边供电两侧的牵引变电所向短路点供电, 而是全线的牵引变电所皆通过牽引网向短路点供电所谓多死区, 是因牵引供电系统本身构成的特点和保护对象的特殊性而形成保护上的“死区”。任何保护的最基本要求就是当发生短路故障时, 首先要迅速“切断电源”、“消除死区”, 针对这两点, 牵引供电系统除交流系统常用的保护外, 还设置了牵引变电所內部联跳、牵引网双边联跳、di/dt △I 等特殊保护措施, 这就可以完全满足牵引供电系统发生故障时切断电源、消除死区的要求对任何供电系统嘚继电保护而言, 可靠性总是第一位的, 而对直流牵引供电系统, 速动性可以看成和可靠性是同等重要的, 所以直流侧保护皆采用毫秒级的电器保護设备, 如直流快速断路器、di/dt △I  保护等, 目的就是在直流短路电流上升过程中将其遮断, 不允许短路电流到达稳态值。至于选择性, 在直流牵引供電系统中则处于次要位置, 其保护的设置应是“宁可误动作, 不可不动作” 误动作可以用自动重合闸进行矫正; 不动作则很可怕, 因为牵引供电系统短路时产生的直流电弧, 如不迅速切断电源,电弧可以长时间维持燃烧而不熄灭; 而交流电弧则不同, 其电压可以过零而自动熄灭
      关于地鐵牵引供电系统的常用保护,已为业内人士所熟知这里不再多作介绍。下面谈一下容易被人忽视的两种保护
二、引变电所内部联跳保護
      牵引变电所内部联跳的定义:当发生短路故障引起两台整流机组由什么组成直流引入断路器或交流断路器同时跳闸时,应迅速跳掉全部矗流馈线断路器以及时切断电源。见图(01)

IK3、IK4 、IK5 、IKy)因此必须跳掉直流母线上所有开关,以切断电源实现牵引变电所内部联跳;
      当牽引变电所外部发生短路时,如 K1点短路则流经DS6开关的短路电流有5路,两台整流机组由什么组成2路: IK1 、IK2相邻牵引变电所通过3路馈线流经DS6開关的短路电流有3路: IK3、IK4 、IK5,此时若馈线开关DS6拒动而又没有远后备保护,此时只能通过牵引变电所内部联跳及时切断电源
      牵引变电所內部联跳的保护范围:无论是牵引变电所内部短路还是外部短路,凡引起两台整流机组由什么组成同时跳闸的故障均应实行牵引变电所内蔀联跳
      由图01可以看出, 流经馈线开关DS6的短路电流IKZ 是由 IK1→IK55个短路电流组成的, 这就说明, 如果馈线开关DS6失灵拒动, 要切断短路点的电源, 只跳掉DS1、DS2是鈈够的, 还要跳掉DS3、DS4、DS5等5路开关, 即必须跳掉牵引变电所直流母线上的所有开关。
      牵引变电所内部联跳保护, 就是为当发生短路故障时, 迅速切断電源的一种保护措施如发生一路馈线开关失灵拒动或两台整流机组由什么组成直流侧两路开关同时跳闸(或两路交流中压开关同时跳闸),为迅速切断电源, 都必须实行变电所内部联跳, 既跳掉直流母线上的所有开关, 否则不能切断电源, 如图(01)所示。

      图中  K1 (牵引变电所外部短路)和 K2 (牵引变电所内部短路) 点短路时, 如果DS1 、DS2 两台直流断路器或DL1 、DL2 两台交流断路器同时动作, 则必须实行变电所内部联跳, 跳掉所有直流馈线断路器即跳掉DS3、DS4、DS5等馈线开关, 否则不能切断电源, 相邻牵引变电所继续向短路点供电。

三、直流馈线开关失灵拒动保护

目前国内地铁直流馈线开关设置了多種保护和自动装置这些都是必要的,但尚缺少一种重要的保护:开关失灵拒动保护当开关失灵拒动时,开关本身设置的所有保护均失效而馈线开关又没有远后备保护,这是直流馈线保护的“软肋”。众所周知从牵引变电所的主接线上看,直流馈线开关没有远后备保护設备这是由地铁供电网络的构成特点所决定的。在直流母线上共设置6路开关:2路直流引入开关、4路馈线开关见图(01)。从电源角度讲每路馈线开关的上一级有5路电源开关,这和交流电路不一样交流电路上一级只有一路开关,所以当下一级开关失灵拒动时上一级开關可以作为它的远后备保护。直流则不然它的上级5路开关都不是它的远后备保护设备。从图(01)中可以看出当 K1点发生短路时,如为变電所出口短路馈线开关失灵拒动可能引起2路直流引入线开关跳闸,引起变电所联跳及时切断5路电源。如果发生远端短路馈线开关失靈拒动就非常危险,此时将有5路短路电流IK1 、IK2 、IK3、IK4 、IK5  持续不断流入短路点短路点的直流电弧将烧毁一切,对于运行的电动车辆尤其危险,对人身安全造成极大的危害

      其实,解决这一问题并不需要什么高深技术和增加投资直流电路保护的最大特点就是一个字:“快”,迅速切断所有电源的唯一可靠的办法就是通过牵引变电所内部联跳迅速切断电源。

      将上两个条件组成“与”电路即di/dt    △I / △t动作信号、经┅定可调整的延时(30~100ms),而开关辅助常开接点仍处于合闸位置既判断为开关失灵拒动。应及时实现牵引变电所内部联跳切断短路点嘚电源。

      牵引变电所内部联跳、馈线开关失灵拒动两种保护希望能引起业内人士的重视。

三、直流馈线保护的死区

      直流馈线保护, 在牵引供电系统中是最重要的保护, 这是由它的供电方式和供电对象的特点决定的因供电方式不同而形成保护上的不同的“死区”; 因供电的对象昰随时变化并移动的负荷, 还需要在保护上进行配合, 这就形成了保护上的特殊要求。直流馈线保护首先是以保障列车的正常运行、保护旅客嘚人身安全为第一要素

      1.死区的形成  因供电方式的不同, 保护设置不同, 形成保护上的死区也不同, 单边供电死区发生在供电区段的末端附近; 大雙边供电死区发生在供电区段的中点附近, 运行列车主保护不能断弧时死区发生在电动车辆的上,可以发生在列车运行区间的任何位置

      死區的大小和供电方式、供电距离、保护措施有密切的关系, 采取适当的供电方式和保护装置, 死区是完全可以消除的。



}

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

还剩84页未读 继续阅读
}

我要回帖

更多关于 整流机组 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信