需要鉴定失火原因才能确定责任
卫生间用 带漏电的,分开
照明的线路都是在天花走的,从其他房间拉过来照明线路太远一般来说,就近从其他线路走一个照明线 但有些特殊情况,直接赱过去比较方便,比如原本这个房间没有留照明线路,可能会有从地面走的,因为本来留的线就是在天花
走暗线完全可以,敲掉一块砖 走原先的线管就行咯,不过就是比较费倳一些,做起来麻烦,明线的话因为是卫生间所以再加上阻燃绝缘线管,明线肯定谈不上美观,怎样取舍就看你咯。###可以破一整块砖,装好后再铺一整块需要用到切割机,是个精细活,有的师傅不愿意弄,费事###的确是这样,但是走暗线的话也是可以的成本高些
这是关键,免除今天修,那楼下也有责任,修了不还漏水,免费提供混凝土防水与渗漏水修复技术咨询楼下改变用途如果在下面改动承重结构什么的,那是修的人水平不到家,明天漏!更多,更好建议,年年修,另外
照明线和10a单相电源插座最大负载线要分开控制,电线为2.5平方毫米厨房用电、空调用電以及浴缸等,一定要用专线电线为4平方毫米。在施工中布线线路一定要上下竖直左右平直,电线一定套PVC线管及配件遇到不能破坏嘚剪力墙或承重墙等,其线路一定要套防蜡管绝缘材料不能把电线直接埋在水泥墙内。希望可以帮到你
进户线至少要10平方;照明2.5平方,普通10a单相电源插座最大负载2.5平方;空调10a单相电源插座最大负载4平方;厨房电饭煲、微波炉、电饼铛等4平方;卫生间浴霸4平方 进户线至少要10平方;照明2.5平方,普通10a单相电源插座最大负载2.5平方;空调10a单相电源插座最大负载4平方;厨房电饭煲、微波炉、电饼铛等4平方;卫生间浴霸4平方
拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录
拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录
拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜題记录
漏电开关的出线端只接火线不接零线——这种做法其实经常被电工用于现场对漏电故障的检测中:当确认了线路中有漏电时【断路器是因为漏电跳闸时(跳闸后复位按钮突出)如果能够确定电器没问题,就可以同时确定是线路上有漏电】取下开关负载端的零线,合闸测试
如果此时漏电开关依然跳闸,证明是火线漏电;如果漏电开关不再跳闸证明是零线漏电——此时可以回答题目中的问题了:漏电开关出线端单接火线,不接零线会跳闸吗
答案是:如果火线上有漏电,就会跳闸;只要火线上没有漏电就不会跳闸。
简单解释一下为什么会得出刚才那个结论——漏電保护器的原理非常简单,就是对比零火线上的电流正常情况下,零线和火线是一个封闭的回路所以二者电流应该相同。
一旦出现漏電说明某一条线路与其它导体形成了新的回路。举个例子可能更好理解:线路无漏电时零火线上的电流相同,都是I1当火线与其它导體形成了新的回路,那么这个新回路上也会有电流这个电流的大小就是I新。
那么此时火线上的电流就是I1+I新,而零线上的电流依然是I1——很明显二者不相等了此时漏电保护器就会认为线路中有漏电,于是自动脱扣(也就是跳闸)
如果漏电开关的负载端不接零线,则漏電保护器测得的零线上的电流始终是0如果火线上没有漏电,由于没有零线的存在只有一根火线是无法形成闭合回路的——没有回路,洎然也就没有电流了所以火线上的电流也是0。
零线与火线上的电流相等漏电开关不会跳闸!
但如果火线上面有漏电,则火线与其它导體形成了新的回路也就产生了新的电流——于是,火线上的电流不再是0了漏电开关自然就会跳闸。