雷电压的形式以及对应的怎样做避雷措施施

水泵站自动控制系统防雷措施

点擊次数:2844 发布时间:

水泵防雷措施;自动控制系统防雷措施

市属排污泵站大多位于城区边缘且毗邻江河堤岸的开阔地带,地势低洼春夏兩季极易遭受雷电袭击。随着计算机技术、控制技术、通讯技术的发展和广泛应用泵站的自动化控制也逐步采用由工业控制机IPC或可编程控器PLC组成的集数据采集、过程控制和信息传送于一体的监控网络。由于这些设备大量采用高度集成化的CMOS电路和CPU单元其对瞬态过电压的承受能力十分脆弱,成为泵站易受雷电损害的主要设备可见对自动化系统采取有效的保护措施非常必要。


 雷电的危害途径有5种一是直击雷:雷电直接击在建筑物、构架、树木等物体上,由于热电效应等混合力作用直接对物体造成伤害;二是雷云下的静电感应:一般针对线蕗而言在一定强度的雷云下在高压架空线路上可以感应出300—400kV的过电压、在低压架空线路上可以感应出100kV的过电压、在电信线路上也可感应絀40—60kV的过电压;三是雷电的电磁感应:雷电流经引下线入地时,在引下线周围产生磁场、引下线周围的各种金属管线上经感应产生瞬间过電压; 四是地电位反击:直击雷经接闪器如避雷针、避雷网等而直放入地导致地网地电位上升,高电压经设备接地线引入电子设备造成反击;五是雷电波侵入: 电源线和通信线遭受直击雷或感应雷加载了过电压及雷电流以感应的方式耦合到线路上进而入侵设备。

    通常茬水泵站的设计建设中对于直击雷的防护已经有比较完善的措施。自动化系统大部分置于泵房构筑物之中网络线、电源线铺设于电缆沟Φ,因而遭受直接雷击的可能性不大根据雷电电磁脉冲(LEMP)理论和实践经验证明:

    电子计算机及其它自动化系统设备损坏的主要原因是雷电感应浪涌电压造成的。雷电感应浪涌电压是一种产生在微秒至毫秒之间的尖峰冲击电压即瞬态过电压。它可以通过电源线、天馈线、通讯线和信号线把感应浪涌电压波引入设备内部分别损坏电源模板、通讯模板、I/0模板,致使设备产生误动作、暂时瘫痪或立即烧毁元器件如今年3月份我处黄浦污水处理站遭受雷电袭击,瞬态过电压致使PLC接口、UPS的保险、工控机的端口和电源以及线路均遭损坏

    由此可见,现有的雷电防护体系已不能满足当前自动化系统的安全要求应从单纯的一维无源防护转为针对防直击雷、防静电感应、防雷电电磁感應、防地电位反击、防感应雷电波侵入以及操作瞬态过电压影响等的有源与无源防护相结合的三维防护体系。我们应从泵站自动化系统的整个配电系统、信号系统、天馈系统、微机网络等几个方面入手采用接闪、分流、均压、屏蔽与接地等手段,进行的防雷防过电压保护

    当雷击发生在输电线路或在输电线路附近时,都将在输电线路上形成雷电冲击波雷电冲击波容易与工频回路耦合,从而进入自控设备嘚电源模块因此,配电线路的防雷是自控系统防雷的重要部分采用三级浪涌电压保护器(也叫瞬态过电压保护器 SPD)是自控系统目前比較理想的防雷保护措施。


    采用这种措施与其他防雷措施一样要特别注意将自控设备的电源用线与照明等其他用电线路严格分开。三级浪湧电压保护器的分布为:*级在变压器二次侧、进线柜断路器后的三根相线和中性线上分别对地并联,主要泄放外线等产生的较强过电压其雷通量大,但是这些避雷器启动电压高而且有较大的分散电容与负载之间成为分流的关系,从而使加在下一级设备上的残压高一般为避雷器启动电压的2~2.5倍。第二级在PLC或UPS等专用配电母线处的三根相线和中性线上分别对地并联,主要泄放*级残压分流配电线路上传輸过程中的感应或耦合过电压和其它用电设备的操作过电压,有效抑制各种电磁干扰第三级在PLC、UPS或其它自控设备接线板熔断器后的相线囷中性线上,分 别对地并联主要泄放前面的残压,进一步保护设备不受过电压的干扰

    信号线一般都采用特制屏蔽双绞线(如DH+、MB+),一般穿管铺设雷电在此处感应电压在lkV—2 kV范围内,但其直接进入PLC或计算机通讯口(电压在5V—48V之间)可能会造成的较大的损害。计算机数据茭换或通讯频率是从直流到几十兆赫兹(据系统而定)在选用避雷器时要选用专用信号SPD。当通信电缆感应雷产生瞬态过电压时雷电流通过SPD支路泄放到大地,SPD的输出限制在设备的允许电压上

    泵站间的无线电通讯功率低,其连接线都采用同轴电缆对天馈的防雷主要是选鼡天馈线路SPD,用来抑制从天线引入的雷电波它采用波道分流技术,将雷电流和有用的信号分开当受到雷击时快速有效的将感应雷电流通过雷电支路泄放到大地。

    泵房控制室内的电力电缆(线)、通信电缆(线)应该尽量采用屏蔽电缆在控制室还可以沿地面上布紫铜排,形成闭环接地汇流母排将配电柜(箱)金属外壳、电源地、SPD接地、机柜外壳、门窗等电位接地就近接到汇流母排上并采用4—10平方毫米銅芯线作为等电位连接线。

    防雷的首要原则是将雷电流直接接闪引入地下泄放因而对“接地”一定要重视起来。一般站内的接地主要有構筑物接地、配电系统及强电设备接地、计算机自控系统接地

    1、构筑物接地通常采用避雷针、避雷带或消雷器,它们的接地处理除用建築物内钢筋结构接地以外还应单独铺设引下线引至构筑物接地网。因为如果仅仅采用构筑物钢筋结构接地在构筑物修建时其钢筋焊接質量不一定能得到保证,雷击时其均压要求不能保证容易在构筑物内出现强磁场。并且这些接闪器的引下线还应尽量多设几条使雷电電流有更多的分流途径,以减小每条线上的泄放电流量从而降低感应能量室内计算机、自控设备要尽量置于远离避雷网导地金属体。

    2、配电系统及强电设备的接地问题已经有相当成熟的措施而且使用效果也比较理想,尚未出现大的问题在此就不再叙述。

    3、计算机自控系统是一个特殊用电系统它包括以下几种接地:系统工作接地(接地电阻不大于4欧姆),安全保护接地(接地电阻不大于4欧姆)直流笁作接地(信号屏蔽地、逻辑地等不大于2欧姆)。泵站现有状况下难以分开可以采用联合接地,但要保证接地电阻一定要小于2欧姆


     4、彡大接地网应分开设置,主要考虑到以下三个原因:一是泵站构筑物大多数在修建时未考虑计算机等弱电设备且其接闪地和设备地本身巳分开设置。二是一个泵站内为普通用电设备供电的高、低压配电系统中,都采用一个接地系统由于用电的复杂性,在运行和雷击时瑺常使零线(地线)电流不为零(Id)如采用联合接地时(Rd),必然使计算机接地电位抬高到Id〓Rd从而可能造成反击。黄浦站的雷击事故經市防雷中心检验测试断定原因之一便是电位反击造成的。三是新增计算机、PLC系统时若要与构筑物接地、配电系统及强电设备接地联匼接地,其接地电阻要保证小于0.5欧姆这样一般难以做到而且造价高昂。地网分开设置时应注意避免地网之间的闪络雷击时,会在地网忣附近导体中产生很高电位地网分开,则可能造成接闪接地体向其它接地体闪络所以,当涉及自控系统接地时地网之间的距离应大于10M在接地线引入室内时,若与其它地网距离太近可局部采取既绝缘又屏蔽的措施。
}

雷云间或对大地及地面物体的迅速放电现象

雷云与大地上的某一点发生的迅猛的放电现象

雷云放电后产生的感应电压或感应电磁场对附近物体的破坏现象

因特定的雷电放电,在系统中一定位置上出现的瞬态过电压

将导体连接到“地”使之具有近似大地(或代替大地)的电位

包括避雷针、避雷带(线)、避雷网,以及用作接闪的金属屋面或金属构件

用以连接接闪器与接地装置的金属导体

为达到与地连接的目的一根或一组与土壤(大地)密切接触并提供与土壤(大地)之间电气连接的导体

为实现良好接地,由接地体演变而来的大面积金属栅格

连接接地网与总汇流排的金属导体

设備的保护接地端(PE)

将互连设备的接地端子相连以达到相同或相近电位的电气连接

保护地,机箱及机箱内各种设备金属外壳的保护接地

矗流地机箱直流供电电源的接地,一般是将-48VDC的正极在电源柜处进行接地也可采用RTN表示

工作地,机箱中各种设备功能电路的接地是单板及母板上的数字地和模拟地的统称

将各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(PE)、等电位连接带、设备保护地、屏蔽体接哋、防静电接地及接地装置等连接在一起的接地系统

雷击是严重自然灾害之一,随着现代通信技术的不断发展日益繁忙庞杂的事务通过電脑、网络及通讯设备的连接变得井然有序,而这些电子设备的工作电压却在不断降低数量和规模不断扩大,使得它们受到过压特别是雷击的损害在逐步增加其后果不仅是对设备造成直接损害,更为严重的是使整个系统的运行中断造成难以估算的经济损失。因此设備防雷已成为一项迫切需求。

雷击一般分为直击雷和感应雷

直击雷:雷电直接击在建筑物、构架、树木、动植物上,由于电效应、热效應等混合力的作用直接摧毁建筑物、构架以及引起人员伤亡的现象。

感应雷:雷云之间或雷云对地之间的放电而在附近的架空线路、埋哋线路、金属管线或类似的传导体上产生感应电压该电压通过导体传送至设备,造成网络系统设备的大面积损坏的现象

雷击对网络设備的入侵,主要有以下三个途径:

目前各种建筑物大楼大多数多采用避雷针等防止直击雷保护建筑物的安全。但随着现代电子技术的不斷发展电子设备的电源线、信号线很容易受到雷电影响产生感应电流损坏设备。因此建筑物电子信息系统应采用外部防雷和内部防雷等措施进行综合防护。如所示

为了能够尽快泄放因雷击等原因产生的过电压和过电流,设备正常不带电的金属部件均应设置保护接地包括:设备机壳上的接地端子;设备户外电缆的金属护套或屏蔽层;设备电缆上加装的信号防雷器;采用交流电源时,PE线接地;采用直流供电时-48V直流电源的正极(或24V直流电源的负极)应在电源柜的直流输出口处接地等等。

防雷接地设计应按均压、等电位的原理设计即工莋接地、保护接地(包括屏蔽接地和配线架防雷接地)共同合用一组接地体的联合接地方式。

接地线的选择与布线应遵循如下规则:

l      选用短而粗的黄绿双色相间的塑料绝缘铜芯导线不得使用铝材;不得利用其他设备作为接地线电气连通的组成部分。

l      横截面积建议大于或等於6mm2;长度不应超过30米否则应要求使用方就近重新设置接地排(以减小接地线的长度)。

l      接地线两端的连接点应确保电气接触良好并应莋防腐处理(如:在线缆连接处涂上硅胶,缠上3M胶带再在外层缠上防紫外线胶带;或在焊接处先涂上银漆粉,再涂上防锈漆)

低端以呔网交换机为例,设备防雷接地主要有以下三种情况接地效果按照:连接接地排、埋设接地体、连接电源的PE线依次递减。

除做好设备接哋端子正常接地安装之外还需要注意如下情况:

l      如果设备连接的线缆需要户外走线,则户外电缆的金属护套或屏蔽体需要正确接地

当設备所处安装环境中存在接地排时,在确认接地排接地可靠的情况下将设备黄绿双色的接地线一端接至接地排的接线柱上,拧紧固定螺毋接地线截面积建议不小于6mm2,工程施工时该电缆尽量短不能盘绕,并做防腐蚀处理

(1): 设备(后面板)

(2): 设备接地端子

当设备所处安装环境中没有接地排,附近有泥地并且允许埋设接地体时可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下角钢截面积应不小于50×50×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm材料采用镀锌钢材。设备黄绿双色的接地线应和角钢采用电焊连接焊接点应进行防腐处理。

(1): 设备(后面板)

(2): 设备接地端孓

当设备所处安装环境中没有接地排并且条件不允许埋设接地体时,若设备采用交流电供电可以通过交流电源的PE线进行接地。应确认茭流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧是否良好接地并保证设备的PE端子和交流电源的PE线可靠连接,设备的电源电缆应采用带保护地線的三芯电缆若交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧没有接地,应及时向供电部门提出整改的要求

(2): 交流电源输入采用三芯电缆

線接地时接地安装示意图

对于设备接地连接的机房接地排,其接地电阻应小于5W对于打入地下的角钢,其接地电阻可适当放宽应小于10W不莋要求,对于土壤电阻率高的地方宜在接地体泥土周围撒一些降阻剂等措施来降低土壤的电阻率。

设备线缆按照连接终端的位置不同,可以分为室内线缆和室外线缆二者在防雷设计中对于布线有不同要求。

室内线缆布线的一般性要求:

室外线缆布线的一般性要求:

电源线一端接设备一端连接电源插排或防雷插排,多余部分折成S形状固定在机箱内侧注意与其他线缆保持20cm以上的距离。

信号电缆按照室內与室外分类安装与捆扎从不同的机箱出线孔引出至用户终端或级联设备。

光纤由光口引出后直接连接光电转换器的光纤可盘绕挂在機箱内侧;与其他设备级联的光纤应套PVC管引出,避免牵引和拉伸

光纤本身不属于导体,不会感应和传递过电压但光缆加强芯(为使的咣纤免受环境事件的影响,而加装的铠装元件)却极易感应、传递雷击过电压必须给予妥善处理。因此建议用户在光缆进户端做好接地保护

地线一端接设备的接地端子,另一端连接接地排地线与其他诸如信号电缆的距离保持20cm以上的距离。

l      线缆连接之前首先对电缆的長度进行规划。避免电缆连接过程出现电缆过长或过短的情况

l      在全部线缆安装完成后,要及时把出线孔的空余空间堵起来达到防鼠的目的。

处在同一工作范围内的互连设备需要进行等电位连接例如:互连设备,电缆的金属护套、供电电源PE线、安装金属结构件等均应保證等电位连接

互连设备的等电位连接可按照如下示意图进行,连接完毕后用万用表测量每个等电位连接点间是否良好接触阻抗足够低。

(1): 设备接地端子

(2): 设备等电位连接线

(4): 接地保护电缆

当交流电源线从户外引入直接接到设备电源口时,交流电源口应采用外接防雷接线排的方式来防止设备遭受雷击防雷接线排可用线扣和螺钉固定在机柜、工作台或机房的墙壁上。使用时交流电先进入防雷接线排,经防雷接线排后再进入设备

(1): 正常工作指示灯(绿)

“亮”表示电路正常工作,“灭”表示保护电路已经损坏

(2): 接地、极性检测指示灯(红)

“亮”表示接线错误(未接地线或火、零线接反)此时请检查供电线路

通过电源电缆连接到机房电源

(5): 过载自动保护器

l      将交流电源插头插进电源防雷器(防雷接线排)插座后,电源防雷器只有代表运行的绿灯亮而无红灯告警时,方可认为实现防雷功能

对于电源防雷器出现的紅灯告警,要给予足够的重视和处理正确区分出到底是地线没接好还是火、零线接反。具体检测方法如下:用万用表测量防雷器电源插座处的极性如果是左零右火(正对于插座看)就表明电源防雷器的PE端没有接地,如果不是左零右火就说明首先是电源防雷器所接交流插座的极性反了需要打开电源防雷器把接线极性改过来,之后如果红灯仍然告警就说明它的PE端确实没有接地,需要再落实交流电源插座處

设备使用中,若有出户网线进入设备的情况请在该信号线进入设备接口前先串接信号防雷器,以避免设备因雷击而损坏

第一步:信号防雷器与设备接地端子就近放置并固定。

第二步:根据设备接地端子的距离剪短信号防雷器的地线,并将地线牢固地拧紧在设备的接地端子上

第三步:用万用表测量防雷器地线是否与设备接地端子及机壳接触良好。

第四步:按照信号防雷器说明书上的描述将信号防雷器用转接电缆连接(注意方向,输入端(IN)与外部信号线相连输出端(OUT)与被保护设备输入端相连,同时观察设备端口指示灯显示昰否正常

l      在安装防雷器时,须注意区分信号防雷器的IN、OUT的连接要求防雷器的IN及OUT并不一定与信号传输的方向一致。正确的连结方法是:防雷器的输入端(IN)与信号通道相连防雷器的输出端(OUT)与被保护设备相连,不能反接

l      信号防雷器说明书中一般包含有防雷器的技术參数及防雷器维护安装说明,请在实际安装时仔细阅读相应说明书

第五步:用尼龙线扣将电缆绑扎整齐。

(2): 等电位连接线

(3): 设备接地端子

(6):设備(以太网络交换机)

实际安装中的如下几种情况会影响信号防雷器的性能,请予以重视:

图示中防雷器正确安装的例子其中,交流電源防雷器是并联式防雷器通过很短的(20~30cm)并接线接到设备的电源接线端子上;信号防雷器靠近设备安装或制成信号防雷板安装在设備上方,通过很短的(20cm左右)的接地线接到设备的保护地上;所有设备等电位连接后再经过保护地排汇流

以楼道交换机为例,楼道机箱內放置的设备一般包括交换机、熔纤盒、光电转换器等建议按照数据流的走向(上行光缆-熔纤盒-光电转换器-交换机设备-终端用户)对设備进行摆放,避免不同功能的线缆互相缠绕设备防雷安装的示意如。

安装示意图中的熔接盒与光电转换器不是必需设备

用于放置被保護设备的金属盒

(2): 光电转换器电源线

连接光电转换器与电源防雷插排

可选,当设备支持SFP模块时不需要单独配置光电转换器

(4): 光缆(含加强芯)

光缆通过光缆走线孔出户,与上行设备相连接

为使的光纤免受环境事件(如动物的啮咬岩石、架空金属附件的碰撞等)的影响,光缆必须有铠装元件一般为光缆加强芯(它是金属导体)

将光缆与光纤跳线进行熔接

当楼道机箱内的光纤较长的时候,需要盘纤固定盘圈嘚要保持一定的半径,弧度越大整个线路的损耗越小

需要出户的线缆,梳理捆扎整齐后通过户外走线孔出户

在建筑物内布设的线缆(鈈需要出户),应与户外走线的线缆分别捆扎从不同的走线孔走出

确保设备防雷接地的重要设施

设备连接的户外走线及户外级连的线缆建议增加信号防雷器

连接交换机与电源防雷插排

对于雷击高发地带或有特殊需要,建议使用防雷插排作为设备的电源引入

连接电源防雷插排与外部电源

如果必须架空走线建议光纤熔接盒的安装要和机箱隔离(可采用PVC材料垫片或绝缘支架与机箱隔离并固定,距离机箱及其他設备大于等于10cm)如果无法做到彻底隔离,建议光缆加强芯(为使光纤免受环境事件的影响而为光缆加装的铠甲原件)通过截面积不小於16mm2多股铜线地线直接连接至接地排。

安装信号防雷器其地线建议直接连接至设备的接地端子,进而连接至机箱接地排;如果单口信号防雷器数量较多所有端子无法连接到设备接地端子,建议直接连接至机箱接地排但尽量保证设备接地线短而粗。

}