断路器跳变压器如何选断路器变成率多少

(其中In为脱扣器额定电流,A)。因为變压器如何选断路器低压侧进线断路器一般采用框架断路器通常选用的有ABB、施耐德、西门子、穆勒或国产的常熟断路器厂等的产品,其脫扣器均为四段保护的电子脱扣器;其中长延时过电流脱扣器的整定值为Ir=(0.4~1.0)In各个产品的整定电流级差是不相同的。
  所以进线断路器的長延时过电流脱扣器整定为1.1倍的额定电流是做不到的这个问题的出现可能是与配电变压器如何选断路器低压侧进线断路器长延时过电流整定电流宜为变压器如何选断路器低压侧额定电流的1.1倍之说相混淆了。
  2.2 变压器如何选断路器低压侧进线断路器的保护整定
  长延时過电流脱扣器整定为Izd1=Kzd1*Ieb
  式中Kzd1为断路器长延时脱扣器可靠系数,取1.1;Ieb为变压器如何选断路器低压侧额定电流A.
  短延时过电流脱扣器整萣为Izd2=MKzd2*Ieb (时限可取0.4s)
  式中,M为过电流倍数,无确定值时可取4; Kzd2为断路器短延时脱扣器可靠系数取1.3.
  瞬时过电流脱扣器整定为Izd3≥1.2Idd1
  式中,Idd1为出线端单相短路电流,A
  为了保证变压器如何选断路器的主保护与出线回路的选择性配合通常变压器如何选断路器低压侧进线断路器不宜设瞬时过电流保护。
  2.3变压器如何选断路器低压侧进线断路器的选择及保护整定数据表,
  选择变压器如何选断路器低压侧进线斷路器后再确定脱扣器整定值(长延时和短延时),最后校验是否满足变压器如何选断路器保护整定的要求表1为常用的成双配备的变壓器如何选断路器低压侧进线断路器有关数据。
  综合上表的数据说明如下:
  (1) Ir>Izd1、Isd> Izd2, 变压器如何选断路器低压侧进线断路器的长延时過电流、短延时过电流的实际整定电流均大于计算整定电流,故满足变压器如何选断路器保护整定的要求
  (2) 变压器如何选断路器低压側选用的进线断路器脱扣器额定电流与变压器如何选断路器低压侧额定电流之比为1.38倍,工程设计中也是这样配置的. 而且与供电局配电系统電气设计审核管理办法关于配电室0.4KV断路器长延时过电流整定值为变压器如何选断路器低压侧额定电流1.3倍的规定是一致的因为成双配备的變压器如何选断路器,低压侧系统接线为:正常时单母线分段运行母联手动投入或自动投入,一回路进线电源失电时另一回路进线应帶全部负荷;变压器如何选断路器的负荷率一般在70%~85%左右,所以在进线断路器长延时过电流整定值为变压器如何选断路器低压测额定电鋶1.38倍时一回路进线电源失电,母联断路器手动或自动投入时另一回路进线断路器不会跳闸,即不会扩大故障面;但是要考虑变压器如哬选断路器过载运行允许时间不宜过长否则会影响变压器如何选断路器寿命,这可根据变压器如何选断路器的过载率及负荷情况适当切断一些不重要的负荷。
  (3) 若变电所中只有一台变压器如何选断路器1.1倍的过负荷就能满足要求,即长延时过电流整定:Ir=0.8In较合适同时短延时过电流的过电流倍数取M=3,如表2所示
  3、低压侧进线断路器、母联断路器、出线断路器与下一级断路器的保护配合.
  在以往的變电所设计中,变压器如何选断路器低压侧出线回路短路保护采用瞬时过电流脱扣器的居多但是会有几个不利因素:第一,与下级断路器的配合只有电流选择,没有时间选择因此上下级断路器配合动作的选择性相对较差;第二,低压侧出线断路器一般选用塑壳断路器不同品牌的塑壳断路器其热磁脱扣器的瞬时整定倍数有的可调. (如ABB),有的不可调(如施耐德)电子脱扣器的瞬时(或短延时) 整定倍数也是如此,有的可调(如ABB及施耐德的STR53UE), 有的不可调(如施耐德中的STR22SE/STR22GE/STR23SE)如果整定倍数不可调,对校验单相短路电流断路器是否跳闸不利
  下面来分析单相短路电流与断路器过电流脱扣器整定电流的关系:
  式中,Idd1为线路末端单相短路电流,A; Idzj为出线断路器瞬时(或短延時) 过电流脱扣器动作电流A。
  式中Kq为出线断路器瞬时(或短延时) 脱扣器整定倍数;Ir为出线断路
  器长延时过电流整定电流。
  当瞬动倍数越大Idzj越大,要求线路末端单相短路电流就越大
  式中 为出线回路的相保电阻。
  如果出线回路线路较长且电缆截面较小,则 较小当发生单相短路时,因不满足 出线断路器拒动,就起不到保护作用解决的办法有两个:第一,增大电缆截面由於电缆截面增大,引起敷设钢管或电缆桥架增大及荷载增大最终导致投资增大;第二,选用整定倍数可调的断路器来减小整定倍数当嘫必须满足断路器的瞬时(或短延时) 脱扣器整定电流大于线路的尖峰电流。
  瞬时脱扣器整定时躲过的线路尖峰电流为:线路中起动電流最大的一台电动机的全起动电流(其值为该电动机起动电流的2~2.5倍) 加上此电动机除外的线路计算电流而短延时脱扣器整定时躲过的線路尖峰电流为:线路中起动电流最大的一台电动机的起动电流加上此电动机除外的线路计算电流。前者的电流值比后者的电流值大得多由此看出,要做到减小脱扣器整定倍数采用短延时脱扣器比采用瞬时脱扣器容易实现,这就是为何选
  用短延时过电流脱扣器的优點之一建议配电变压器如何选断路器低压侧各类断路器整定配置如表3所示。
  4、变电所变压器如何选断路器低压侧工作接地的连法
  在TN系统中配电变压器如何选断路器的结线方式常采用Dyn11型或Yyn11型,无论哪种方式低压侧中性点是直接接地的。而在有的变电所设计中僦在变电所内的接地干线上取二点采用(40mmX4mm) 镀锌扁钢与室外接地网相连,变压器如何选断路器的中性线(N)
  就在低压柜首端与PE线相连故變压器如何选断路器低压侧中性点直接接地做法有误。
  正确的方法是变压器如何选断路器中性线接至接地端子板后直接引至室外具體做法见04DX002《工程建设标准强制性条文及应用示例》。说明两点:1,接地端子板引至户外接地装置的接地线采用两根裸导体主要为了当一根導体损坏断了,另一根可备用2,中性点接地线的种类和规格, 可见04DX101―1《建筑电气常用数据》计算原则:变压器如何选断路器接线方式为Dyn11,变压器如何选断路器负序阻抗及零阻抗等于正序阻抗变压器如何选断路器低压出线至低压主进断路器长度约为5米,短路切除时间为0.6S
  5、低压柜上SPD配用断路器的遮断容量
  为了给建筑物进线处的低压配电系统提供第一级防雷及过电压保护,在低压柜的母线处应安装SPDSPD上端可以配熔断器或断路器作保护,而在有的设计中SPD 上端断路器遮断容量偏小,一旦发生短路断路器烧毁SPD 起不到保护作用,所以要求此断路器的短路耐受电流应等于低压柜母线处的短路电流
  变压器如何选断路器低压柜母线处的短路电流的数据可查表04DX101-1,P11-1或者用标幺徝计算,设基准容量Sjz=100MV?A其他阻抗忽略只计变压器如何选断路器阻抗。
  用下式计算变压器如何选断路器出口短路电流
  式中Ijz为短蕗电流基准值,0.4Kv侧Ijz=144.4A;Se为变压器如何选断路器额定容量,MV?A. 为变压器如何选断路器阻抗电压百分比
  由于变电所设计的内容很多,本文僦上述几个问题谈了具体的体会和做法仅供参考。

}

断路器合闸到永久性短路故障点,變压器如何选断路器保护动作过程及跳跃闭锁继 1.当断路器QF在分闸位置控制开关SA在“跳闸后”位置,“工作位置”行程开关2SQ触点已闭合控制开关SA(11,10)触点接通常闭辅助触点QF1闭合,绿灯GN接通控制小母线WC而亮平光 电流路径WC→1FU→SA11-10→GN→2SQ→QF1→KO→2FU→WC- 2.控制开关SA切至“预备合閘”位置时 其一,控制开关SA(910)触点接通,SA(11,10)触点断开绿灯GN接通闪光小母线WF,断路器位置和控制开关位置不对应绿灯GN闪光; 电流蕗径WF→SA9-10→GN→2SQ→QF1→KO→2FU→WC- 其二,控制开关SA(13)触点接通,为“事故跳闸”音响回路接通做准备 3.控制开关SA切至“合闸”位置时 其一,控淛开关SA(58)触点接通,合闸接触器KO接通控制小母线WC而励磁同时,短接了绿灯GN使其熄灭。; 电流路径WC→1FU→SA5-8→KPJ2→2SQ→QF1→KO→2FU→WC- 其二控制開关SA(9,10)触点断开SA(9,12)触点接通为事故跳闸后绿灯GN闪光作准备; 其三,控制开关SA(1613)触点接通,为红灯RD的接通做好准备; 其四控制开关SA(1,3)触点断开SA(17,19)触点接通,为“事故跳闸”音响信号接通做准备 4.合闸接触器KO动作,其两对常开触点KO闭合合闸线圈YO接通合闸小母线WO而励磁。 电流路径WO→3FU→KO→YO→KO→4FU→WO- 5.合闸铁芯动作断路器QF开始合闸,断路器合闸后 其一常闭触点QF1断开,切断合闸监视回蕗; 其二常开触点QF2闭合,接通跳闸监视回路即合闸位置继电器KCC接通控制小母线WC而励磁。 电流路径WC→1FU→KCC→KPJI →QF2→YR→2FU→WC- 其三常闭触点QF3断开,为“事故跳闸”音响回路接通做准备; 其四常开触点QF4闭合,为“跳闸回路断线”监视做准备 6.合闸位置继电器KCC动作 其一,常开触点KCC1閉合红灯RD亮平光; 其二,常闭触点KCC2断开为“跳闸回路断线”监视做准备。 7.断路器QF主触头接通瞬间因变压器如何选断路器一次回路Φ永久性短路故障点的存在,(以A、B相间短路故障为例且暂不涉及零序电流保护),使变压器如何选断路器一次回路流过短路电流 8.電流互感器TA1a、TA2a二次侧分别感应出故障电流,使电流继电器1KA、3KA励磁 电流路径 TA2a →1KA→3KA→TA2a 9.电流继电器1KA达到动作整定值,常开触点1KA闭合时间继電器KT接通控制小母线WC而励磁。 电流路径WC→1FU→1KA→KT→2FU→WC- 10.电流继电器3KA达到动作整定值其常开触点3KA闭合,保护出口继电器KCO及信号继电器1KS接通控淛小母线WC而励磁 电流路径WC→1FU→3KA→1KS→1XB→KCO→2FU→WC- 11.保护出口继电器常开触点KCO闭合,使防跳继电器电流线圈KPJ(I)及跳闸线圈YR接通控制小母线WC而励磁 电流路径WC→1FU→KCO→KPJI→QF2→YR→2FU→WC- 12.防跳继电器KPJ动作 其一,常开触点KPJ1闭合此时,SA5,8触点仍接通防跳继电器电压线圈KPJ(V)接通控制小母线WC而励磁,实现“防跳”自保持; 电流路径WC→1FU→SA5,8→KPJ1→KPJV→2FU→WC- 其二常闭触点KPJ2断开,切断合闸接触器KO回路; 其三常开触点KPJ3闭合,使在断路器跳闸中给常开触点KCO提供保护回路。 电流路径WC→1FU→KPJ3→KPJI→QF2→YR→2FU→WC- 13.跳闸铁心动作使断路器QF跳闸,断开故障点电流继电器1KA、3KA及时间继电器KT与保护絀口继电器KCO均随即返回。 14.断路器QF跳闸后 其一常闭触点QF1闭合,接通合闸监视回路控制开关SA在“合闸”位置,SA(912)触点接通,断路器位置和控制开关位置不对应绿灯GN接通闪光小母线WF而闪光; 电流路径WF→SA9-12→GN→2SQ→QF1→KO→2FU→WC- 其二,常开触点QF2断开切断跳闸线圈YR回路,防跳继電器电流线圈KPJ(I)和合闸位置继电器KCC均断电返回; 其三常闭触点QF3闭合。因控制开关SA在“合闸”位置SA1,3触点断开、SA17,19触点接通。为发出“事故跳闸”音响信号做准备; 其四常开触点QF4断开,断开“跳闸回路断线”监视回路 15. 合闸位置继电器KCC断电返回 其一,常开触点KCC1断开红灯RD熄灭; 其二,常闭触点KCC2闭合 16.信号继电器1KS动作 常开触点1KS闭合,接通预告信号小母线WFS发出“电流速断跳闸”音响信号。 电流路径703→1KS→WFS 17.控制开关SA弹回至“合闸后”位置时 其一控制开关SA5,8触点断开,防跳继电器KPJ(V)断电防跳继电器KPJ返回。 其常开触点KPJ1断开切断其“防跳”洎保持回路; 其常闭触点KPJ2闭合,为下次合闸作准备; 其常开触点KPJ3断开解除对出口继电器触点KCO的保护作用。 其二控制开关SA(1,3)接通斷路器位置和控制开关位置不对应,接通事故小母线WAS发出“事故跳闸”音响信号; 电流路径701→SA1-3→SA17-19→QF3→WAS- 其三,控制开关SA(910)触点接通,SA(912)触点断开,断路器位置和控制开关位置不对应绿灯GN继续接通闪光小母线WF而闪光。发出“事故跳闸”闪光信号 电流路径WF→SA9-10→GN→2SQ→QF1→KO→2FU→WC-

}