商用配电箱总闸总是跳送上电以后,为什么会跳变电站的闸

求助,老是跳总闸不跳分闸是怎么回事?有没有大神指点

该楼层疑似违规已被系统折叠 

求助老是跳总闸不跳分闸,是怎么回事有没有大神指点



该楼层疑似违规已被系统折叠 

脑壳疼,分闸跳了还好查线路全部分闸都关了总闸都要推几次才能嶊上去


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

这接法。。施工的还给上了一堆施耐德。


该楼层疑似违规已被系统折叠 

有分路漏电 分支开关全部拉下 然后合上总闸 然后一个个合上 看合哪路跳闸


该楼层疑似违规已被系统折疊 

查出来了,插座的火地接反了


该楼层疑似违规已被系统折叠 

全部分闸都拉下来漏保跳闸,说明是零线漏电


该楼层疑似违规已被系统折疊 

总闸是漏保分闸是空开,说明是漏电或是接地


该楼层疑似违规已被系统折叠 

哪有总开用漏保的?这么大个中国,家电漏电死了几个别插座用个就行啦个?比吃饭噎死的还少吧没多大用。


该楼层疑似违规已被系统折叠 

总闸哪有用漏保的啊唉悲催


该楼层疑似违规已被系统折叠 

这种做法太多了,根本不考虑漏电维修的问题老板不懂,业主也不懂电工只管做


该楼层疑似违规已被系统折叠 

总开关不能装漏电保护,要分开关装。


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

总闸漏保出线不分色,分闸清一色32A空开黄色地线,皛瞎这施耐德


该楼层疑似违规已被系统折叠 

人接触的用电设备换带漏保的空开


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

總漏保就容易这样让人脑壳疼


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

总闸是漏保,分闸是断路不是电流大的原因,是漏电所以跳总闸


该楼层疑似违规已被系统折叠 

这样设计的目的是,限制这条线的总漏电电流不大于30毫安如果每个分开关都用漏保,总开关用空开的话总漏电电流会远大于30毫安,这样汇总到一级配电箱总闸总是跳总漏电电流会很大,严重加大线路损耗并且一级配电箱总闸总是跳漏保会跳闸


该楼层疑似违规已被系统折叠 

查漏电,分开关出线拆下绝缘电阻摇表测每天线路的对地电阻不小于0.5兆欧


该樓层疑似违规已被系统折叠 

没看看分闸的脱扣时间跟总闸的脱扣时间匹配不,总闸用0.1s的分闸必须用小于0.1s的


该楼层疑似违规已被系统折叠 

1、把所有二级空开断开,依次挨个合闸合到那个总开跳,就把那个单独就下其他二级空开断开。2、接上一步将单独就下来的那个空開断开,再讲总开复位合闸之后再将单独那个空开合闸。如果不跳那就是过载如果跳就说明那个二级支路漏电。


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

为啥总闸带漏保这么多人喷漏电跳闸肯定是有原因的,找到原因处悝不就行了找不到就换空开呗


该楼层疑似违规已被系统折叠 

我们本地都是总闸带漏保,一个房间一个回路


该楼层疑似违规已被系统折疊 

总闸应该用空开,分闸才用


}
配电箱总闸总是跳总闸跳闸,怎么囙事
配电箱总闸总是跳总闸跳闸,怎么回事
配电箱总闸总是跳总闸跳闸,怎么回事
配电箱总闸总是跳总闸跳闸,怎么回事

配电箱总闸总是跳总闸跳闸,怎么回事知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流登录注册造价通即可以了解到相关配电箱总闸总是跳总闸跳闸,怎麼回事更新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域優质服务。

}
  • 表示你们家有插座或者照明处有漏电现象这是漏电保护开关在自动保护吧只能找专业电工老你们家排查哪路电线有问题了,如果刚这样,肯定装修的时候电工粗心导致

    表示你们家有插座或者照明处有漏电现象这是漏电保护开关在自动保护吧只能找专业电工老你们家排查哪路电线有问题了,如果刚這样,肯定装修的时候电工粗心导致

  • 这样如果还跳那就是总开关坏了如果不跳了先把所有的分开关都断开,一直看合到哪个开关跳电了那就一个一个的喝上

    这样如果还跳那就是总开关坏了,如果不跳了先把所有的分开关都断开一直看合到哪个开关跳电了,那就一个一個的喝上

  • 线路短路 漏电 分控开关 分别试,另外空调线路不能用漏保

    线路短路 漏电 分控开关 分别试,另外空调线路不能用漏保

}