现在哪种应急照明灯照度的照度最高

外表涂覆层无腐蚀、脱落、起泡現象、五划伤、裂痕、毛刺等机械损伤外壳、灯罩应选用非燃烧材料制造。

安装应牢固、不要有明显松动

三、应急照明转换功能检测
囸常交流电源供电切断后,应顺利转入应急工作状态转换时间不应大于5s,并能连续转换照明状态10次
检测方法:模拟交流电源供电故障,观察能否顺利连续转换照明状态且用秒表记录其转换时间。

四、应急工作时间及充、放点功能
应急工作时间应不小于30min灯具电池放电終止电压应不低于额定电压的85%,并应有过充电、放电保护
检测方法:转入应急状态后用秒表记录应急工作时间,用数字万用表测量工作電压

应急疏散应急照明灯照度照度不应低于0.5lx。
检测方法:在应急状态下使应急应急照明灯照度打开20min,用照度计在通道的中心线任一点測其照度记录其最小值。

}

  计算机机房照明的好坏不仅會影响计算机操作人员和软、硬件维修人员的工作效率和身心健康而且还会影响到电子机房的可靠运行。因此合理的选择照明控制方式、灯具类型、布局及一些相关器材等在电子机房的装修和电气工程设计中是不可忽视的

  我国机房照明设计标准

  我国机房照明设計标准主要指标为照度。照度E:光通量投射到物体表面时即可把物体表面照亮;照度就是光通量的表面密度,即射到物体表面的光通量φ与该物体表面的面积S的比值即E=φ/S(其中照度的单位为勒克斯Lx)。

  在考虑机房的照明时还须同时将照明的均匀度、照明的稳定性、光源的顯色性、眩光和阴影等要求提到日程中来,这些因素也将对操作人员和维护人员产生不可低估的影响由于在一般的中心机房中各功能区嘚分工不同,对照明中的照度要求也不相同机房区的平均照度可距地1400mm的直立工作面照度大于500Lx.

  机房的平均照度、眩光限制标准和相应措施,以及机房的其他技术要求包括布局、面积、人机环境、嗓声、电磁干扰等,在建筑设计标准GB中对此都做了明确规定

  1.主机房嘚平均照度可按300、5001x取值。

  2.基本工作间、第一类辅助房间的平均照度可按100、150、2001x取值

  3.第二、第三类辅助房间应按现行照明设计标准嘚规定取值。同时还对机房的运行环境与照度取值的关系作了明确规定,如间歇运行的机房取低值;持续运行的机房取中值;连续运行的机房取高值;无窗建筑的机房取中值或高值

  机房普通照明设计方案

  首先,照明的布局应考虑机房的美观、位置的重要性和设备位置需要来布局从机房的美观来考虑,灯具的布局应均匀布置即纵横方向保持一定距离,并根据机房的面积情况确定灯具的方向;从位置的偅要性考虑;灯具应根据该位置的性质和作用来确定布置达到更好的效果;同时设备的位置需要也要考虑避免阴影便于维护等因素

  其次,机房的照明设计要达到照度、均匀度、眩光限制标准的要求需要考虑5项照明准则:照明水平、视野内亮度分布、免受眩光干扰、光照嘚空间分布、颜色呈现和显色性。这些对自然光和人造光以及两者结合光的环境条件都是适用的大型机房更应该注意绿色照明、节约能源和保护人们的身心健康。

  机房灯具材料的选择宜选择无启辉器或电子镇流器的灯具;带灯片、防玄光的灯具;能兼做空调器回风口的灯具;整体装饰性好的灯具;同时具有发光效率高的灯具所谓高效,按市场产品和规范要求不应低于65%(玻璃或透明塑料保护罩)隔栅灯具的效率應大于60%.机房灯具建议采用与吊顶配套的反射式高档电镀格栅式日光灯组,规范为:600×1200,灯管采用PHILIPS灯管亮度高,无眩光照度均匀,噪音低起动快。给人一个崭新、安全、高效、舒适的工作环境机房照明系统采用多套3×36W嵌入式格栅灯盘(600×1200)。其中有一条回来采用UPS供电照明設计的光源选择和灯具选型很重要。在选择满足显色性、启动时间、照度要求的光源后根据光源、灯具、镇流器等的效率寿命及价格等洇素综合比较后确定灯具的型号及规格。

  机房应急照明设计方案

  机房照明是一门电气和建筑装修艺术相结合的技术是机房建设嘚重要组成部分。根据不同机房的建筑要求和环境的特点其照明设计是不一样的,但都会从以下几个方面考虑:计算或查表找到合适的照度水平、处理好空间亮度分布、把握色温和显色性、对眩光加以有效限制、创造正确地投光方向等因素从而构建完美的造型和立体感,建立良好的视觉环境

  机房照明系统还应考虑应急照明系统。应急故障照明一般采取两种方案一种是将照明电路中的一路由UPS供电,在停电时由UPS提供照明。另一种方案是采用带15分钟后备蓄电池的应急日光灯应急照明平均照明度为60Lx.照明供电一般由市电供电,当市电停止时才转入应急供电系统

  为了描述表面照度变化的量值,提出了照度均匀度的概念:在离地0.75m的水平面上产生的最小照度与平均照喥之比为了使机房具有同等照度水平,应急照明灯照度具布置应使得照度均匀度大于0.7,否则应重新选择和合理布置灯具才能取得满意效果。

  机房照明设计包括平面和系统首先要认真进行机房照明的需求分析,如机房照明设计要求光线要柔和适合人体的生理需要,鈈能因照明电源产生干扰而影响计算机的工作照度值按《电子信息系统机房设计规范》选择。主机房内在离地面0.8m处照度不应低于3001x;辅助機房内照度不应低于1501x;应急照明应大于301x;紧急出口标志灯、疏散指示灯照度应大于5lx.

  在主机房内基本工作间无眩光,眩光限制等级为I级;第一類辅助房间眩光限制等级为D级可以有轻微眩光;第二、第三类辅助房司眩光限制等级为Ⅲ级,允许有眩光感觉等在灯具选择及布置时,除根据机房电气设计规范对照度的要求外还应充分结合自然采光及墙面反射率等因素来计算确定灯具数量。一般机房照明功率密度(W/m2)的现荇值可按18W/m2点计算各功能房间采用嵌入式格栅荧光灯具。在灯的布置上根据安装高度(即吊顶高度)决定灯具间隔。在保证照度的前提下充分考虑照度均匀性和有效抑制眩光等因素。成排安装的灯具光带应平直、整齐。工作区内一般照明的均匀度(最低照度与平均照度之比)鈈宜小于0.7.非工作区的照度不宜低于工作区平均照度的1/5.

  除了各机房按要求布置灯具外同时要考虑应急照明要求。在市电停电后为保證工作人员做存盘等紧急处理,机房内布置一定数量的应急应急照明灯照度具采用高效应急应急照明灯照度,当市电停电后自动投入應急照明由UPS电源供电,灯具布置均匀无死角保证应急处理后,人员能安全快捷地沿通道向出口或应急出口疏散照明支路管线参照配电箱系统图,应急照明采用大楼EPS电源供电照明箱供电线路设计中,除了一般性的供电线路外应考虑有1/3左右的UPS供电,以保证在应急状态下嘚人员疏散照明

  灯具的控制要分区、分路、集中控制,尤其是大面积照明场所的灯具要分区、分段设置开关。一般照明采用电子鎮流器当采用电感镇流器时,应加电容补偿器所示为主机房灯具的分区、分路、集中控制方式。此外机房内应设置备用照明是正常照明的一部分,其容量一般是正常照明 编辑:金海 引用地址: 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有囚所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自甴传播,或不应无偿使用请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施避免给双方造成不必要的经济损失。

引言计算机機房实施雷电防护的资金是机房主管部门申请的所以雷电防护工作的重点是保障计算机机房设备的安全。在建筑物总配电柜内安装第一級SPD在楼层分配电箱内安装第二级SPD,在室内配电箱内安装第三级SPD这种做法不允许实施,因为许多SPD 没有正式通过国家电力公司[原电力部]的認证担心供电部门会强行拆除SPD。如果SPD出现问题造成建筑物断电怎么办?许多机房是租用的场地业主更不允许随意在配电系统安装SPD。用户偠求实施雷电防护只能在机房内完成集中式计算机机房雷电防护方法满足了用户的要求,同时满足了国家的相关标准在过去的几年里荿功实施了2000 个大、小计算机机房雷电防护工程,效果良好下面就简单介绍一下实施方案。1.

随着电子信息行业的迅速发展相关的场地环境需求也紧随计算机等设备的需求而提高,特别是在诸如国家气象信息中心这样的高密度计算机房中电能质量已经成为一个不容忽视的問题。当前电能质量主要存在以下一系列问题:谐波畸变、断电、过(欠)电压、电压暂降、瞬变、浪涌等,引发这些问题的原因一方面来自基础设施共享如电网中的一个故障影响到该电网中的其它用户,另一方面来自用电设备自身。当前由于设备普遍采用开关电源器件,导致负载电流波形严重畸变呈现非正弦波形,加之供电线路存在一定的阻抗电流波形使电压波形发生畸变,该电压波形会严重污染仩一级电网鉴于以上这些情况,电能质量问题已成为电源工作者面临的一个难题1 UPS产生的谐波1.1 谐波概念

计算机机房UPS配备方案建议 一、配置方案建议 1.1 容量 1.1.1 相关因素及说明 选配UPS过程中考虑容量问题时,列举决定容量大小的相关因素并具体说明各因素与容量的具体关系。确定UPS嫆量大小应参考因素主要有:实际负载容量、负载的类型、容量使用率、环境条件、UPS的类型及实际负载能力、潜在扩容需求等实际应用Φ应考虑: A、 实际负载容量 这是决定UPS容量大小的最根本因素。UPS的输出能力必须达到或超过负载需要才能保证正常供电实际应用中要考虑UPS昰采用集中式供电还是分布式供电。采用集中式供电的负载总量应是将机房所有由UPS供电负载的功率累计采用分布式供电的则根据每台UPS所帶负载不同确定。 通常

  为了能实时、高效、方便地监控、管理机房计算机电源设备,并实现对机房的计算机集中监控、少人值守的目标,夲文提出了一个机房计算机电源集中监控系统方案本系统的目标是:通过相关软件、硬件的设计,实现由1台主机(上位机)通过单片机(下位机)监控多个机房中多台计算机的开关情况。即利用主机的监控软件与单片机进行通信,以实现对计算机电源的监控功能本系统应具备如下功能:   (1)通过键盘或鼠标对多台计算机进行开关控制并对整个机房的所有计算机进行开关状态的检测。   (2)上位机与下位机能进行可靠、实时嘚通信   (3)界面设计清晰,功能齐全。备有菜单及各机房的电脑分布图,并带有右键快速菜单   (4)能根据不同机房中不同电脑台

为了能实時、高效、方便地监控、管理机房计算机电源设备,并实现对机房的计算机集中监控、少人值守的目标,本文提出了一个机房计算机电源集中監控系统方案。本系统的目标是:通过相关软件、硬件的设计,实现由1台主机(上位机)通过单片机(下位机)监控多个机房中多台计算机的开关情况即利用主机的监控软件与单片机进行通信,以实现对计算机电源的监控功能。本系统应具备如下功能: (1)通过键盘或鼠标对多台计算机进行开關控制并对整个机房的所有计算机进行开关状态的检测 (2)上位机与下位机能进行可靠、实时的通信。 (3)界面设计清晰,功能齐全备有菜单及各机房的电脑分布图,并带有右键快速菜单。 (4)能根据不同机房中不同电脑台数自动调整

为了能实时、高效、方便地监控、管理机房计算机电源设备,并实现对机房的计算机集中监控、少人值守的目标,本文提出了一个机房计算机电源集中监控系统方案本系统的目标是:通过相关软件、硬件的设计,实现由1台主机(上位机)通过单片机(下位机)监控多个机房中多台计算机的开关情况。即利用主机的监控软件与单片机进行通信,鉯实现对计算机电源的监控功能本系统应具备如下功能: (1)通过键盘或鼠标对多台计算机进行开关控制并对整个机房的所有计算机进行开关狀态的检测。 (2)上位机与下位机能进行可靠、实时的通信 (3)界面设计清晰,功能齐全。备有菜单及各机房的电脑分布图,并带有右键快速菜单 (4)能根据不同机房中不同电脑台数自动调整

}

宁波香格里拉大酒店位于市中心,唑拥三江口之壮丽景致.作为城中最大规模的五星级国际酒店,宁波香格里拉大酒店拥有563间客房,超过5000平方米的宴会及会议设施,四间餐厅及酒吧,擁有九间私人水疗护理室水疗中心以及设施完备的健体中心.从酒店信步可达最大的购物中心--天一广场,为商务旅客的理想下榻场所.低碳措施:酒店公共区域具有调光系统,设定自动节能模式,在深夜调低照明的光照度,这样我们可以控制功率:所有公共区域、后勤办公室、员工更衣室及客房走廊、各餐厅及厨房的空调温度设在26摄氏度及以上;地下停车场照明减少到最低程度,在没有车辆停放时只保持消防应急应急照明燈照度,其余照明一律关闭;各区域在有太阳照射的玻璃幕墙及室外温度高时把窗帘放下(窗帘选用高品质的材料),以减少高温影响空调的耗电效果.低碳计划:2011年 1、计划2011年通过ISO14001认证,认证后将更有效的控制耗能;预计投资RMB8万元.2、计划2011年内完成所有楼梯、后勤走廊、地下停车场照奣的灯源改造,将现有的日光灯改成LED型灯管,预计投资RMB50万元.2012年 1、污水处理再次利用,用来浇灌景观 2、客房方面:开展“绿色管家”活动,倡导绿色消费,为住店宾客提供符合安全、健康、环保要求的客房服务产品.严格控制清洁剂的配比率及用量,注意节约;根据客流量控制公卫消耗品的鼡量,不盲目领用;充分利用可回收再利用的物品,并实行专人保管,控制用量;洗涤布草时先浸泡后洗涤,利用回收的冷凝水进行洗涤;夜间熄滅部分客房走道灯源;按照季节控制生活热水温度;摆放节能宣传广告牌等;所有窗户均采用中空吸热玻璃窗,隔热保温隔声、防结霜结露.