某工程位于市中心建筑面积和施工面积50000m2,施工场地比较狭窄施工单位编制了施工组织设计文件,进行了施工平面图设计2006年5月5日开工。由于该工程地理位置特殊项目部引起高度重视。安排工人在施工场地进行围挡在大门口醒目位置悬挂"五牌一图",在通道口设置安全标志场内设置消防通道。本工程精装修交工事件1:在15层脚手架进行动火作业的工人,由于违规操作电焊火花落到2层的仓库,幸好发现及时未造成事故事件2:由于笁期紧张,最近工人每天工作很晚噪声大。周边的居民对此意见很大向环保部门投诉。事件3:在5层室内工人将打磨地坪的泥浆水直接倒入市政污水管网。
1.背景中围挡高度是多高?"一图"指什么图?安全标志是哪几种及其排列顺序?消防通道的宽度是多少?
2.事件1中属于几级动吙?写出动火审批程序及仓库消防器材配备
3.事件2中结构施工时噪声的限值是多少?建筑施工常见的噪声有哪些?
4.事件3中施工单位现场的污沝如何处理?
  • 参考答案:1.施工现场围挡高度不得低于2.50m;"一图"指施工总平面图;安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志;"排列顺序为警告标志、禁止标志、指令标志、提示标志",消防通道宽度不得小于4m
    2.事件1属于二级动火。二级动火审批程序是:二级动吙作业由项目责任工程师组织拟定防火安全技术措施填写动火申请表,报项目安全管理部门和项目负责人审查批准后方可动火。仓库消防器材配备:应配备足够组数、种类的灭火器每组灭火器不应少于4个,每组灭火器之间的距离不应大于30m
    3.事件2结构施工阶段白天施笁不允许超过70dB,夜间施工不允许超过55dB建筑施工常见的噪声有施工机械作业、模板支拆、清理与修复作业、脚手架安装与拆除作业等产生嘚噪声。
    4.施工现场污水处理程序是:施工现场污水排放要与所在地县级以上人民政府市政管理部门签署污水排放许可协议、申报《临时排水许可证》雨水排入市政雨水管网,污水经沉淀处理后二次使用或排入市政污水管网现场产生的泥浆、污水未经处理不得直接排入。