软水闭式水泵循环冷却水系统补充水量是如何计算的

内容提示:闭式水泵循环水系统實施方案()公司论证定稿文件 PDF

文档格式:PDF| 浏览次数:7| 上传日期: 20:14:19| 文档星级:?????

}

系统中的气体产生于冷却壁水管內表面在炼钢设备高炉冶炼过程中,由于边缘管道行程渣皮脱落和其他热冲击会使局部冷却壁或冷却壁的局部温度上升,当冷却水管溫度高于loot时水开始汽化,在水管内表面形成一层气膜气膜生长壮大汇聚成气泡进入水中。
水中的气体对软水密闭循环系统的危害极大需要及时排出。其危害之一是降低冷却强度气膜将水与水管壁体隔离,两者不能直接接触炉内传导的热量不能顺利排出,造成冷却壁温度升高甚至烧坏;危害之二是形成气塞大董气体流经循环泵时,循环泵的效率下降严重时系统中水将无法形成循环。
软水系统正瑺运行时需要在最短的时间实现气膜与壁体的分离,方能保证系统的冷却效果实验室研究表明,直冷管水速大于等于1.5m/S蛇形管水速大於等于1.8m/s,水平冷却管水速大于等于2.0m/S,是软水密闭循环系统正常工作的基本要求
气体进人水中经集水分管、集水总管、回水总管到达脱气罐,脱气罐的功能是将气体与水分离
在向水管中水呈紊流状态,水到达脱气罐时水速骤然降低水呈层流状态,气泡开始上浮并且有足夠的时间使气泡上升到脱气罐的顶部,顶部的气体通过管道送往膨胀罐定期排掉从而实现整个系统的脱气。
在膨胀罐上设有充氮阀、排氣阀、溢流阀和水位计膨胀罐的作用是监测水位,实现充氮恒压膨胀罐是软水密闭循环冷却系统的关键设备,其功能能否正常发挥直接关系到整个系统的运行效果膨胀罐上各阀的作用如下:
(1)充氮阀。通过恒压逆止阀与高压氮气相连向膨胀罐内充人氮气。
(2)排气阀将膨胀罐内的气体排出。
(3)溢流阀当水充满膨胀罐时,将水排到系统之外
为了防止溶解氧腐蚀,需要将软水与空气隔绝氮气是惰性气体,在常温下它与金属不发生任何反应。所以在膨胀罐内充人氮气可以切断氧源,消除溶解氧腐蚀提高软水系统的使用寿命。
在1个标准大气压下水的汽化温度是lotrc;当气压升高时,水的汽化温度也会升高把该原理运用到软水系统中,提高氮气的压力水系统的压力随之增高,有利于抑制水的汽化减少了气体的产生量。
恒压的目的是促进系统的稳定运行恒压并非是指系统压力恒定不变,而是将压力控淛在非常小的波动区间之内首先,根据水系统的具体需要确定恒压目标值P再根据设备状况和控制精度确定偏差值AP;当罐内压力PQ>P+AP时,排气閥打开充氮阀关闭,罐内压力下降在P+AP时,排气阀关闭;当PD<P-APB寸充氮阅打开,从而实现系统压力的相对恒定

}

我要回帖