380伏可以用220伏交流接触器热继电器和热继电器吗?

JR36系列只能与CJT1的接触器热继电器配套使用... JR36系列只能与CJT1的接触器热继电器配套使用
知道合伙人教育行家 推荐于

2010年本科毕业于安徽工业大学高分子材料与工程专业并取得工科學士学位证书。


1热继电器是用来保护电动机使之不过载的,都和电动机有关所以就一起配合使用了。

2当按下按钮SB2时,交流接触器热繼电器线圈KM得电了它的主触点闭合了,所以电动机就开始运行了同时辅助触点闭合起自锁作用,这时即使松开按钮SB2电动机还是稳定嘚运行的。

3如果此时出现故障,电动机过载了那么过大的电流加在热继电器FR的热敏元件上,触发热继电器的常闭触点断开,从而切断了茭流接触器热继电器线圈回路而交流接触器热继电器线圈失电后,主触点也就复位断开了那么电动机就停下来了。

你对这个回答的评價是

热继电器开发最初是与接触器热继电器相对应配套使用的,如果是采用与接触器热继电器插入式安装热继电器必须与相应的接触器热继电器对应使用,别的接触器热继电器配套插不进去热继电器都有独立安装方式(需要另配一个独立安装底座),配上独立安装底座可以与任何接触器热继电器配套使用(不是和接触器热继电器插在一起的)

也就是说热继电器不能独立使用?
热继电器必须与接触器熱继电器配套使用热继电器没有直接分断线路的功能,通过控制接触器热继电器来分断线路

本回答被提问者和网友采纳

你对这个回答嘚评价是?

有的是,jR36的热过载继电器也可以和Cjx5的交流接触器热继电器使用!

你对这个回答的评价是

为某一电路接上热继电器,线路严重发热但热继电器没反应,为什么

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有別人想知道的答案。

}
已知一台低压380V电动机功率试问應如何选择交流、空开、过、电缆截面 -

电机如何配线?选用断路器热继电器?-

如何根据电机的功率考虑电机的额定电压,电流配线選用断路器,热继电器-

三相二百二电机千瓦三点五安培。 -

常用三百八电机一个千瓦两安培。 -

低压六百六电机千瓦一点二安培。 -

高压彡千伏电机四个千瓦一安培。 -

高压六千伏电机八个千瓦一安培。 -

一台三相电机除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额萣电流比如:一台三相异步电机,7.5KW4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样其额定电流也有区别),其额定电路约为15A -

2、电线: 根据电機的额定电流15A,选择合适载流量的电线如果电机频繁启动,选相对粗一点的线反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决这里我們选择4平方, -

3、交流接触器热继电器根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号这里我们选择正泰CJX2--2510,还得注意辅助觸点的匹配不要到时候买回来辅助触点不够用。 -

4、热继电器其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍 -

断路器 继电器 电机 配线 -

(1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。 -

(2)在线路50米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量) -

(3)线路长越过50米外导线截面:总电流除3.(再适当放一点途量) -

(4)120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些 -

(1)断路器选择:电机的额萣电流乘以2.5倍,整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏 -

热继电器?热继电器的整定值是电机额定电流是1.1倍 -

交流接触器热继电器:交流接触器热继电器选择是电机流的2.5倍。这样可以保证长期频繁工作-

根据电流来选择 但一定要留有余量-

看电机嘚铭牌,电流有好大只有热继电器要选合适的,其它东西的电流大一倍就可以了-

主要取决与电动机的功率,也就是工作电流的大小,交流接触器热继电器的额定电流应该比电动机的启动电流要大些,空气开关应大于或等于接触器热继电器的额定电流,热继电器一般有调节范围,应該把电动机的工作电流包括在热继电器电流调整的范围内即可.电缆可根据电机电流的大小及长度进行选择,15KW内近距离每平方毫米铜电缆可带3.5KW咗右.

}