为保障城市供水安全提高二次供水工程建设质量和管理水平,进一步规范市城市二次供水设施及住宅一户一表技术要求,由我局牵头,南宁市勘察测绘地理信息院主編广西绿城水务股份有限公司和南宁市大沙田供水有限责任公司参编的组织编制了《南宁市二次供水设施及住宅一户一表技术导则(试荇)》已获专家评审通过。现予以印发,自20204130日起试行试行有效期限两年。

南宁市二次供水设施及住宅供水一户一表技术导则(试荇)

南宁市住房和城乡建设局 发布

南宁市二次供水设施及住宅供水一户一表技术导则(试行)

《南宁市二次供水设施及住宅供水一户一表技术导则》(试行)在国家《建筑给水排水设计标准》(GB 50015)、《二次供水工程技术规程》(CJJ 140)、《管网叠压供水技术规程》(CECS 221)和《城市供水条例》、《城市供水水质管理规定》(建设部令第156号)、《二次供水工程技术规程》(DBJ/45-006)、《南宁市城市供水节水条例》等相关标准規范及管理规定基础上结合南宁市实际情况进行编制。

编制组在编制过程中经过调查研究,认真总结经验吸收国内成熟的新技术和噺设备,并广泛征求了相关单位及专家的意见对具体内容进行讨论、修改,经审查后定稿

本导则由:1总则,2术语3二次供水加压系统,4二次供水泵房5设备技术要求,6管道、附件及水表7施工,8系统调试与验收9设施维护与安全运行管理,共九章组成

本导则由南宁市住房和城乡建设局负责组织编制和管理,由南宁市勘察测绘地理信息院、广西绿城水务股份有限公司以及南宁市大沙田供水有限责任公司負责具体技术内容的解释本导则在执行过程中请各单位结合工程实践,注意总结经验将有关意见和建议反馈至南宁市住房和城乡建设局或编制单位(南宁市勘察测绘地理信息院,地址:南宁市青秀区茶花园路31-1号邮政编码:530001),以供今后修订时参考

本导则主编单位、參编单位和主要起草人:

主编单位:南宁市勘察测绘地理信息院

参编单位::广西绿城水务股份有限公司

主要审查人员:  陆际汉 刘建文  蒋加林 毛如秀  陈家祥 朱东平

3 二次供水加压系统 3

3.1 水质和防水质污染 3

3.4供水加压方案选择 4

4.3 供电及电气要求 7

5 设备技术要求 10

5.4 二次供水管理平台 12

6 管道、附件忣水表 15

8 系统调试与验收 20

9 设施维护与安全运行管理 30

附录A:二次供水标准化泵房标识和颜色规定 32

附录B:二次供水设施分项工程验收表 33

3 二次供水加压系统 44

3.1 水质和防水质污染 44

3.4 供水加压方案选择 44

4 二次供水泵房 46

5 设备技术要求 47

5.4 二次供水管理平台 48

6 管道、附件及水表 49

8 系统调试与验收 52

9 设施维护与咹全运行管理 54

1.1为保障城市供水安全,提高二次供水工程建设质量和管理水平提高二次供水服务质量,制定本技术要求

1.2本技术导则适用於南宁市城区范围内的新建及改造的生活用水二次供水工程以及住宅供水的一户一表工程的设计、施工、安装调试和验收,具体包含从市政供水管道接水点至贸易结算水表的供水管道、二次加压供水设施(泵房及泵房内配套设施)、户表(含水表间)

1.3二次供水工程的设计、施工、验收除符合本导则的规定外,仍需满足国家以及地方现行标准的相关规定城市二次供水设施进入施工图设计前,设计方案应当甴建设单位报经当地城市自来水供水企业审核并书面确认

1.4二次供水工程的建设除了应满足用户水量、水质、水压的要求外,应确保接入市政供水管网后不影响市政供水管网的安全稳定运行

当民用与工业建筑生活饮用水对水压、水量的要求超过城镇供水或自建设施供水管網能力时,通过储存、加压等设施经管道供给用户或自用的供水方式

为二次供水设置的水泵房、水池(箱)、水泵、阀门、电控装置、消毒设备、压力水容器、供水管道等设施。

供水设备从有压的供水管网中直接吸水增压的供水方式

配置有承压稳流罐,从有压的供水管網吸水叠压供水(恒压供水或变压供水)保证供水管网水压不小于设定压力值,且水质不被污染的成套供水设备

配置有常压储水箱,增压装置、稳流罐、水泵机组、控制柜从有压的供水管网中直接吸水叠压供水,并保证供水管网水压不低于设定压力值且水质不被污染的成套供水设备。

由城镇供水管网引入至二次供水设施的管段

由供水企业直接将水表安装到每一户住宅,并对每一户住宅抄表计费

昰对二次供水设施提供实时监测、远程监控、设备管理、人员管理、综合查询等功能的综合管理系统,并具有平行扩展、上下兼容的功能

3.1 水质和防水质污染

3.1.1二次供水的水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定。

3.1.2二次供水设施接入市政供水管道应满足以下条件:

1)防回流污染的技术措施应符合国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015的规定;

2)埋地式生活水池(箱)以及室外独立的生活水池(箱)周围10m内不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放场等污染源;周围2m以内不得有污水管道和污染物;

3)医院、制药行业、化工行业等场所的用水严禁采用管网叠压供水方式;

4)消防用水不应采用管网叠压供水方式

3.1.3生活水箱(池)应设置消毒设备。

3.1.4建筑粅内的生活水池(箱)及生活给水设施不应设置与厕所、垃圾间、污(废)水泵房、污(废)水处理机房及其他污染源毗邻的房间内;其上层不应有上述用房及浴室、盥洗室、厨房、洗衣房和其他产生污染源的房间。

3.1.5二次供水防水质污染的技术措施除应符合本导则的规定外尚应符合国家现行标准的有关规定。

3.2.1二次供水系统在市政供水管网供水能力满足的情况下可充分利用市政供水管网的压力直接供水豎向分区应根据建筑物用途、层数、使用要求、材料设备性能、维护管理、节约供水、能耗等因素综合确定。

3.2.2建筑高度小于等于100m的住宅二佽供水系统可选择罐式管网叠压(无负压)供水、箱式管网叠压(无负压)供水、水箱变频加压三种加压供水方案。建筑高度大于100m的住宅二次供水系统可选择罐式管网叠压(无负压)供水、箱式管网叠压(无负压)供水、水箱变频加压或垂直串联加压四种加压供水方案。

3.2.3非住宅类建筑的二次供水系统可选择罐式管网叠压(无负压)供水、箱式管网叠压(无负压)供水、水箱变频加压供水、垂直串联加压供水及组合供水方案

3.2.4严禁使用水泵从市政供水管网直接抽水进行加压。

3.2.5二次供水系统的设计流量和管道水力计算应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015的有关规定

3.2.6未经当地供水行政主管部门及供水部门的允许,不得在市政供水管网中采用管网叠压供水设备

3.3.1居囻住宅生活给水系统同一竖向分区内,最低卫生器具配水点处静压不应大于0.45MPa超出该压力值应采用增设加压供水设备的分区方式,不应在給水干管采用减压阀进行分区

3.3.2商业和办公等非住宅类建筑,可在管材和用水器具工作承压范围内进行分区

3.3.3居住建筑入户给水管压力不應大于0.35MPa

3.4供水加压方案选择

3.4.1符合以下条件的建筑或场所可采用罐式管网叠压(无负压)供水方案:

1)满足国家、地方和行业的相关现荇标准要求;

2)使用罐式管网叠压(无负压)设备的项目外接市政供水管道的管径不应小于DN400、管网用水高峰期压力不低于0.20MPa。供水用户不夶于300户经供水企业核定认可后,外接市政供水管道的管径可以适当降低至DN300

3)接入加压设备的管径不应大于市政供水管道管径的1/3

3.4.2符匼以下条件的建筑或场所可采用箱式管网叠压(无负压)供水方案:

1)满足国家、地方和行业的相关现行标准要求;

2)使用箱式管網叠压(无负压)供水设备的项目外接市政供水管道的管径不应小于DN400

3)管网用水低峰期压力稳定在0.2MPa以上,高峰期不低于0.15MPa且持续时间鈈超过3h,并经供水企业核定认可;

4)接入加压设备的管径不应大于市政供水管道管径的1/3

3.4.3以下情况的建筑或场所,宜采用水箱变频加压方案:

1)用水时间过于集中瞬间用水量大的用户;

2)供水保证率要求高,未设置停水保障设备的用户;

3)使用管网叠压(无负压)设备后对周边现有(或规划)用户用水可能会造成严重影响的区域;

4)供水用户数超过2000户,在叠压供水时将导致市政供水管道产生奣显压降的区域

5)有可能对市政供水管网造成回流污染的相关场所或行业(如医院、制药行业、化工行业、消防用水等)。

4.1.1泵房位置應满足二次供水设施的进水压力要求宜靠近小区供水负荷中心,并宜考虑给水管网的经济性

4.1.2泵房位置应避开易发生地质灾害及排水不暢的区域。

4.1.3二次供水泵房宜设置在地下一层或室外泵房建设于室外时,泵房内地面宜高出室外地坪

4.1.4二次供水泵房应独立设置,不应与其他功能用房(例如消防水泵房)共同使用一个房间泵房的防火要求应符合《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

4.1.5泵房内应合理布局给沝加压设备、控制柜、水箱等设备宜按功能分区域布置,且应有不少于4m?的维修空间泵房内布置应满足下表的要求:

4.1.5泵房室内净距要求

水泵机组外轮廓面与墙面间最小净距

相邻水泵机组外轮廓面之间最小净距

控制柜与管道、阀门连接处横向净距

靠墙安装的落地式配电柜囷控制柜前面通道宽度

4.1.6泵房内结构梁底面距离建筑完成面的净高不应小于3.0m

4.1.7供水加压设备及生活水箱上空不得有生活污水管道、中水管道、雨水管道等穿越

4.1.8泵房建设于地下室时,泵房应有公共通道能直接进入当通道不具备运输设备的条件时,宜设置设备吊装孔吊装孔呎寸按单体设备的最大尺寸确定。

4.1.9泵房内的给水管道穿墙或穿楼板时宜在泵房内侧安装不锈钢波纹管。

4.1.10水泵房宜设置起重设施并应符匼下列规定:

1)起吊重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架;

2)起吊重量为0.5t3t时宜设置手动起重设备;

3)起吊重量大于3t时,泵房宜设置电动起重设备

4.2.1民用建筑物内设置的生活给水泵房不应毗邻居住用房或在其上层或下层,泵房环境噪声符合《声环境质量标准》GB 3096嘚有关规定泵房室外噪音不高于45dBA声级),并符合《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的有关规定

4.2.2泵房内照明应符合《建筑照明设计标准》GB 50034的楿关规定。

4.2.3泵房内通风应良好需配置温湿度计一部,当通风系统无法满足需求时应增设空调或除湿设备。

4.2.4泵房内应设置排水设施

4.2.5泵房地面应设置水浸报警系统,系统不应少于2个探测点

4.2.6地上建设的泵房应采取防止阳光直射二次供水设施的措施。

4.2.7泵房地面宜敷设防滑砖墙面可涂白色无毒防水墙漆或采用浅色墙砖进行铺装。

4.2.8泵房内应设置有清洁水龙头及拖把池

4.3 供电及电气要求

4.3.1泵房应有可贸易结算的独竝用电计量装置,电源柜应放置在高于地面30cm的平台上以确保供电安全可靠

4.3.2根据负荷等级确定水泵的供电电源。

4.3.3电源采用三相五线制额萣电压为380V/220V,电压偏差范围±7%频率为50Hz,允许偏差范围±0.5Hz

4.3.4电源柜体上、下方均不应有水管穿越,并有避免积水沿桥架流入电源柜的措施沝泵控制柜与水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55;水泵控制柜设置在专用控制室时其防护等级不应低于IP32。安装在室外时控淛柜的防护等级不应低于IP56

4.3.5配电系统的设计除应符合本导则的规定外尚应符合国家现行标准的有关规定。

4.3.6水泵控制柜功能要求:

1)全變频控制功能微机控制器独立控制每台水泵实现恒压变频供水或多恒压变频供水,保证每台运行水泵均处于恒压变频控制状态;

2)相序保护功能当电源出现相序错误时相序保护器应动作,控制柜发出报警同时切断控制回路电源;

3)自动保护功能。具有电源过压、欠压、过流、过载、缺相、短路、过热等故障报警及自动保护功能对可恢复的故障应能自动或手动消除,恢复正常运行;

4)控制柜的液晶面板应能显示电流、电压、频率、设定压力以及实际压力等工作状态

5)故障时有声、光报警显示。

4.4.1安防系统包含视频监视、门禁系统、语音对讲、入侵报警等子系统各子系统可接入同一监控管理平台,并预留可接入二次供水管理平台系统的接口系统具备以太网通讯模块,可通过“光纤宽带+VPN通信方式向监控中心上位机传输数据当泵房为室外的独立建筑时,其安防系统应设置防雷措施并满足《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB

4.4.2视频监视系统的最高输出分辨率不得低于。摄像机应采用不低于200万像素镜头图像传感器尺寸不得低于1/1.8英寸,最低照度可达到彩色0.0003Lux、黑白0.0001Lux;支持双码流技术能在丢包率为20%的网络环境下,正常显示监视画面视频监视的硬盘存储时间不尐于3个月,防护等级达到IP66

1)防盗门锁应具备反馈锁启闭状态的功能及消防联动的功能,采用断电开锁型电子门锁满足门禁一体机控淛要求;

2)监控管理平台能实时查看各泵房门锁的启闭状态、人员刷卡、开门超时报警等信息;

3)泵房门开启后,超过预置时间未锁閉监控管理平台及泵房现场能发出开门超时报警。

4.4.4泵房大门宜为双扇外开门并预留加装机械锁的位置。泵房至少有一个出入口的净空呎寸应满足最大单体设备的运输要求宽度不宜小于1.5m,高度不得小于2.0m

4.4.5泵房大门应采用防盗安全门或金属防护门,且应符合《建筑设计防吙规范》GB 50016的有关规定

4.4.6泵房与外界通道的大门应装设防小动物进入设施:在门内侧安装门档(外加警示条)。门挡的材质可采用SUS304不锈钢或鋁合金高度不应小于50cm、厚度≥5mm,门边安装插槽

4.4.7泵房的窗户应采取防盗措施并设置防虫纱网。泵房与外界直接连通的洞口应设置防止小動物进入的网格

4.4.8泵房内语音对讲终端具备拾音和放音功能,泵房内工作人员能通过语音对讲终端呼叫监控管理平台

4.4.9泵房的照明回路宜預留接入二次供水管理平台系统的接口。

4.4.10泵房内应设置入侵报警系统

1)入侵探测器应在主要通道出入口、窗户、通风口等位置安装;

2)系统应具备24h防拆、防破坏报警功能;

3)系统应具备分区域或独立布防、撤防功能

4.4.11进出室外泵房的弱电线路防雷作法应符合《建筑物電子信息系统防雷技术规范》GB 50343的有关规定。

5.1.1设备选用应符合以下要求:

1)二次供水设施中的涉水产品应符合现行国家标准《生活饮用水輸配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的有关规定;

2)二次供水设施应有铭牌标识、设备生产许可证、产品出厂合格证、省级以上產品质量技术监督部门的质量检测报告及省级卫生行政部门颁发的卫生许可批件;

3)水泵性能应符合《离心泵技术条件(Ⅲ类)》GB/T 5657的有關规定与水泵配套的电机性能应符合《旋转电机定额和性能》GB 755的有关规定;

4)水泵的流量~扬程(QH)特性曲线应能包含设计用水量嘚扬程范围,水泵应在其高效区运行电动机的效率应符合《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB 186133级的有关规定,绝缘等级F級绝缘防护等级IP55

5)稳流补偿罐、真空抑制器、供水加压设备过流部件(即叶轮、泵轴、外筒)的材质应采用SUS304不锈钢或以上材质。水泵密封采用机械密封材质为碳化硅或碳化钨;水泵铸铁部件表面采用电泳或烤漆处理。

6)水泵机组变频控制时应采用多台工作泵,並应配置备用泵水泵应能自动切换交替运行,备用泵的供水能力不应小于最大一台工作泵的供水能力当系统供水量>20m3时,工作泵不宜尐于2台;

7)二次供水加压设备应选用成套设备

5.1.2每台水泵的吸水管和出水管上均应设置可曲挠橡胶接头或具有类似功能的伸缩节。

5.1.3水泵忣其吸水管的布置应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015的有关规定

5.1.4二次供水设施应预留二次供水管理平台系统的接口。

5.2.1管网疊压(无负压)供水设备应具备无负压、全密封、稳压补偿功能

5.2.2箱式管网叠压(无负压)供水设备应具有无负压、增压、定时循环、防迉水层的功能。

5.2.3连续运行能力

设备在额定供水流量及扬程的条件下连续正常运转时间应达到下表5.2.3的规定。

5.2.3电机功率与连续运行时间对應表

    • 5.2.4 设备抗干扰功能

      设备在其他用电装置干扰下应能稳定、正常工作不应出现压力震荡或停机保护现象。

      可通过人机界面对话对水泵運行参数进行设定和调整。

      设备自动运行时控制系统应能判断用户管网存在漏损可能,自动生成超供水能力报警同时停止设备供水。

      5.2.7 尛流量保压功能

      在用水低峰或夜间小流量用水时设备能够处于保压的工作状态,避免水泵及控制系统频繁启动

      5.2.8设备的功能要求除应符匼本导则的规定外,尚应符合国家现行标准的有关规定

      5.3.1消毒设备可选用紫外线消毒器、臭氧发生器和水箱自洁消毒器(外置)等,并采鼡成套设备

      5.3.2紫外线消毒器应满足行业标准《生活饮用水紫外线消毒器》CT/J 204及《城市给排水紫外线消毒设备》GB/T 19837的有关规定。

      5.3.3紫外线消毒器宜囿自动清洗功能

      5.3.4紫外消毒器应设置一个温度开关,当温度过高时可将消毒器关闭并发出警报

      5.3.5臭氧发生器应设置尾气消除装置。

      5.4 二次供沝管理平台

      5.4.1二次供水管理平台应具备水泵远程监控系统的功能平台组成应包括:数据采集系统、网络传输系统、数据存储与处理系统、業务应用系统等。

      5.4.2二次供水泵房应采用无人值守模式由数据采集与监视控制系统(SCADA)实现数据采集、远程控制、数据分析、PLC参数调节以忣各类信号报警等功能。具备监视控制、故障报警、曲线分析、报表及管网漏损预警等功能实时数据的采集包括四大类数据:

      ——水质數据,包括但不限于余氯、浊度、pH值等;

      ——泵房/设备运行数据包括但不限于压力、流量、变频器数据、水泵数据、水箱液位、电压/电鋶/功率、消毒设备、集水坑/排污泵数据等;

      ——泵房环境量数据,包括但不限于温湿度、烟感、水淹、风机等;

      ——安防数据包括但不限于视频、对讲、门禁、报警等。

      5.4.3二次供水泵房内以PLC为核心组成控制网络负责供水机组和附属设备的自动控制和数据采集。

      5.4.4二次供水管悝平台应采取必要的网络安全防护措施且应符合《网络安全等级保护制度的相关规定。

      5.4.5监控中心监控设备、通讯网络出现故障时各泵房PLC可独立完成控制任务。

      5.4.6二次供水设备的控制应符合现行国家标准《通用用电设备配电设计规范》GB 50055的有关规定二次供水建设远程运行監控的通信电缆及接口应满足相关要求。

      5.5 生活水池(箱)

      5.5.1建筑物内的生活水池(箱)体应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本体结構作为水池(箱)的壁板、底板及顶盖

      5.5.2不应在住宅小区内采用埋地式生活水箱(池)。

      5.5.3水池材质、衬砌材料和内壁涂料不得影响水质。

      5.5.4水箱应采用组合式模压不锈钢制作(附配件)板材材质不宜低于SUS316L不锈钢,焊接材料应与水箱材质相匹配焊缝应进行抗氧化处理。

      5.5.5生活水池(箱)的容积设计不得超过用户48h的用水量

      5.5.6不锈钢生活水箱高度不宜大于3m,单个水箱容积>50m?时宜分成容积基本相等、等独立运荇的两格;单个水箱容积>80m?时,宜分设两个独立水箱并联进水。

      5.5.7生活水箱的进、出水管应采取防止短路的措施

      5.5.8生活水箱通气管管口朝下并带不锈钢金属防虫网。溢流管出口与排水沟面之间的垂直间距不得小于0.2m溢流管末端应设置不锈钢金属防虫网。泄水管应设在水箱底部管底与排水沟面之间的垂直间距不得小于0.2m,泄水管的末端宜设置不锈钢金属防虫网

      5.5.9生活水箱圆型人孔直径不应小于0.7m,方形人孔边長不应小于0.7m人孔上边沿高出水箱顶面不宜小于0.1m,设带锁人孔盖板材质为同等级不锈钢,人孔开设位置应靠近爬梯便于人员进出配置哃材质不锈钢内外爬梯,外爬梯高于水箱顶面0.3m

      5.5.10生活水箱基础高度不宜小于0.5m,水箱顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m

      5.5.11进水管上應安装自动水位控制阀及具备机械和电气双重控制功能的电动阀;当采用直接作用式浮球阀时,不宜少于2个且进水管标高应一致。

      5.5.12生活沝箱应设液位传感器监测水箱液位监测液位点不宜少于4个:报警低水位、补水低水位、停止补水高水位、溢流报警水位。

      5.5.13生活水箱应设置可视液位计可视液位计宜采用有机玻璃硬管,并具备液位刻度显示不应使用塑料软管代替。

      5.5.14生活水池(箱)的设计除应符合本导则嘚规定外尚应符合国家现行标准的有关规定。

      6.1.1小区室外接水口处应按生活给水、消防以及商业三个使用用途分设总表水表后各给水管網独立设置,消防水池的进水应接自消防给水管不应与生活给水管合用。

      6.1.2埋地管道须在地面埋设标志明装管道须做标识。

      6.2.1室外埋地给沝管可采用有衬里的球墨铸铁管、钢塑复合压力管、塑料给水管、经可靠防腐处理的钢管当室外埋地给水管的管径大于等于DN100时,宜采用囿衬里的球墨铸铁管材

      6.2.2建筑内入户水表前的给水管道宜采用SUS304及以上规格不锈钢管、钢塑复合压力管。管道的配件应采用与管材相应的材料其工作压力与管道相匹配。

      6.2.3给水管道上使用的各类阀门的材质应耐腐蚀和耐压,根据管径大小和所承受压力的等级及使用温度可采用全铜、全不锈钢、铁壳铜芯等。阀门的公称压力不得小于管材及管件的公称压力

      6.2.4二次供水管道的下列部位应设置阀门:

      1)环状管段分段处;

      2)从干管上接出的支管起始端;

      4)水池(箱)、加压泵房、减压阀、压力表、倒流防止器、止回阀等处应按安装要求配置。

      6.2.5给水管道上使用的阀门应根据使用要求按下列原则选型:

      1)需要调节流量、水压时,宜采用调节阀、截止阀;

      2)要求水流阻力小嘚部位宜采用闸板阀、球阀、半球阀;

      3)安装空间小的场所宜采用蝶阀、球阀;

      4)水流需双向流动的管段上,不得使用截止阀;

      5)口径大于或等于DN150的水泵出水管上可采用多功能水泵控制阀。

      6)生活给水系统最低处应设置泄水阀最高处应设置自动排气阀。

      7)倒流防止器宜选用低阻力型产品

      6.2.6给水系统采用的管材、管件、附件及其连接方式应符合国家现行标准的有关规定。管材、管件、附件及其连接方式的工作压力不得大于国家现行标准中公称压力或标称的允许工作压力

      6.3.1新建建筑宜在公共部位设置水表间集中安装水表,当普通住宅的建筑高度小于等于33m时可不设置水表间但应将水表集中设置于水表箱内。

      6.3.2水表间的平面尺寸应满足水表计量要求及管道安装、检修所需空间的要求维修人员的工作通道的净宽度不宜小于0.6m

      6.3.3水表间内应设照明和排水设施

      6.3.4水表间井壁应抹灰。

      6.3.5水表间内应设置网络线纜

      6.3.6水表间应每层设置外开检修门。

      6.4.1商业和管理用水的水表宜集中布置

      6.4.2水表口径的确定可参照《建筑给水排水设计标准》GB 50015,水表流量及計量性能要求应符合《冷水水表》JJG 162的相关规定

      6.4.3新建建筑的分户水表应具备远传功能。改建项目的分户水表宜具备远传功能

      6.4.4同一小区的遠传水表宜采用同一品牌。

      6.4.5机芯结构应采用湿式结构防水等级不应低于IP68。机芯通用性强

      6.4.6水表应设防护装置。

      6.4.8电磁兼容性等级:符合E1

      6.4.9安装环境等级:户外C级、建筑物内B级。

      1)电子装置的机电信号转换方式可采用直读式;

      2)电子装置与机械部分相对独立分为两个鈈同体腔,便于重复使用和后期更换;

      3)电子装置连同引出线和引出线密封装置应达到GB/T 4208中规定的IP68防护等级;

      4)内置电池:电子装置及供电电池应便于后期维护电池应具备防水、防漏电和电量检测功能。供电系统检测到供电不足时自动提醒。

      6.4.11支持近端升级(红外)哃时支持远程升级(COAP)。

      6.4.12内置磁感应元件可通过按键进行数据上报。

      6.4.13表计每次数据上报时均需与数据中心的时间进行校时

      6.4.14水表的参数除应符合本导则的规定外,尚应符合以下国家或行业相关标准:

      1GB/T 778 《饮用冷水水表和热水水表》

      3JG/T 162 《住宅远传抄表系统》

      7.1.1施工单位应按国家现行标准的有关规定、批准的二次供水工程设计文件和审查合格的施工设计图纸进行施工安装不得擅自修改工程设计。

      7.1.2施工单位應具备相应的资质施工人员、施工机具应满足施工要求,施工场地应具备安全施工的条件

      7.1.3施工单位在开工前应编制施工组织设计,向項目管理单位报开工申请获得施工许可后方可施工。

      7.1.4工程所用的管材、管道附件、构(配)件和主要原材料等产品进入施工现场时必须進行进场验收并妥善保管进场验收时应检查每批产品的质量合格证书、性能检验报告、使用说明书等,并按国家有关标准规定进行复验验收合格后方可使用。

      7.1.5施工单位应建立、健全施工技术、质量、安全生产等管理体系制定各项施工管理规定,并贯彻执行

      7.2.1设备的安裝应按工艺要求进行,压力、液位、电压、频率等监控仪表的安装位置和方向应正确精度等级应符合国家现行有关标准的规定。

      7.2.2材料和設备在安装前应核对、复验并做好卫生清洁及防护工作。阀门安装前应进行强度和严密性试验

      7.2.3设备基础尺寸、强度和地脚螺栓孔位置應符合设计和产品要求。

      7.2.4设备安装位置应满足安全运行、清洁消毒、维护检修要求

      7.2.5二次供水设施的安装应符合国家现行标准的有关规定。

      7.3 管道及附件安装

      7.3.1管道敷设应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242 忣有关标准的规定

      7.3.2管道安装时管道内和接口处应清洁无污物,安装过程中应严防施工碎屑落入管中施工中断和结束后应对敞口部位采取临时封堵措施。

      7.3.3引入管、小区管网的管槽回填材料宜采用素土或细砂不应采用腐蚀性强的杂填土或者建筑垃圾进行回填。

      7.3.4埋地金属管應做防腐处理

      7.3.5采用球墨铸铁管时,不便设置支墩的位置其连接方式宜采用止脱胶圈承插连接。

      7.3.6不锈钢管安装过程中宜用清洁水润滑,不得使用油脂类润滑剂施工完毕后应用棉纱布清除干净,并宜涂抹不锈钢酸洗钝化膏

      7.3.7在管道安装阀门、仪表等设备的位置应设置支架或支墩。

      7.3.8管道及附件的安装除应符合本导则的规定外尚应符合国家现行标准的有关规定。

      1)按设计要求进行系统的通电、通水及联動调试;

      2)贮水容器应做满水试验;

      3)管道安装完成后应分别对立管、连接管及室外管段进行水压试验系统中不同材质的管道应分別试压。水压试验必须符合设计要求不得用气压试验代替水压试验;

      4)暗装管道必须在隐蔽前试压及验收。热熔连接管道的水压试验應在连接完成24h后进行;

      5)金属给水管、复合给水管及塑料给水管的试验压力应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定;

      6)对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应拆除或采取隔离措施;

      7)消毒设备应按照产品说明书进行单体调试;

      8)系统调试前应将阀门置于相应的通、断位置并将电控装置逐级通电,工作电压应符合要求;

      9)水泵进行联动及连续运转试验當水泵出水管的压力达到设定值时,对压力、流量、液位等自动控制环节应进行人工扰动试验且均应达到设计要求;

      10)系统调试模拟運转不应少于30min

      11)调试后必须对供水设备、管道进行冲洗和消毒;

      12)冲洗前对系统内易损部件应进行保护或临时拆除,冲洗流速不应尛于1.5m/s消毒时,应根据二次供水设施类型和材质选择相应的消毒剂可采用20mg/L~30mg/L的游离氯消毒液浸泡24h

      13)冲洗、消毒后,系统出水水质应符匼现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定

      8.2 试验和检验方法

      水泵、电机、控制系统及远程监控系统能稳定持续运行48h,试验后设备各項指标正常

      在额定负载条件下进行振动试验,柜体结构及内部零件完好无损设备应能正常工作。

      对各种不锈钢材料按《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219 的相关规定进行检测

      目测设备外观,无破损、变形、残缺外表无明显刮痕。

      提供的产品检测報告书中含有检测合格项目的可视同本项合格。

      8.2.6 无负压功能检验

      设备运行正常后逐渐关小进水口阀门,在模拟供水管网供给量小于用沝量时观察设备进水口负压表指示情况。

      通过HMI(人机界面)设定不同出水压力设备处于自动运行状态,检查出口管网压力和电机运行頻率

      同时启动所有工作泵使其处于额定转速运行,通过改变出水口阀门的开度来调节水泵工作在额定工况点记录压力传感器读数和出沝口流量计瞬时流量读数,设备的供水能力不应低于额定供水扬程及额定供水流量

      8.2.9全密封、稳流补偿功能检验

      1)全密闭功能试验。用目测、触摸等方法在设备储水和向用户补水的不同运行状态下,检查设备各部件及连接处的情况其结果应符合全密闭稳流的要求;

      2)稳流补偿功能试验。设备运行正常后同时记录进水口流量计和出水口流量计的累积流量的起始数据。然后逐渐关小进水口阀门用进沝口流量计和出水口流量计在线测量设备进水口和出水口的瞬时流量值。使进水口流量小于出水口流量设备应能正常工作,直至稳流补償罐中无水设备停机。记录进水口流量计及出水口流量计的累积读数计算出设备的进水流量和出水流量,将出水流量减去进水流量差值为正数即为合格。

      增压装置后设置检测压力表启动增压装置,观察压力表的压力是否与供水管网压力相同

      8.2.11自动停、开机检验

      设备茬正常运行的工况下,关闭设备进水口阀门观察设备的运行情况,其结果应符合无水自动停机的要求设备停止运行后,再打开设备进沝阀门观察设备的运行情况,其结果应符合有水自动开机的要求

      8.2.12连续运行功能检验

      使设备处于正常运行状态,调节设备出水阀自动啟动水泵,使设备出水量为额定流量连续运行时间不少于表5.2.3的规定。

      8.2.13备用泵自动投入运行功能检验

      使设备处于自动运行状态人为制造┅台水泵故障,检查备用水泵的投入运行情况备用泵的切换时间不应超过10s

      8.2.14小流量保压功能检验

      在设备正常工作的情况下逐步关闭设備出水口阀门,减小设备出水流量至设备额定供水流量的1%时的状态观察设备停泵保压情况。

      8.2.15压力控制精度检验

      分别调整三次设备出水口閥门的开启度每次调整后待设备处于稳定的运行状态后,记录设备出水口处的压力传感器的实测压力选三次实际测量压力的平均值,計算平均值与设定压力的差值压力控制精度不大于0.01MPa

      1)使设备处于自动运行状态人工修改定时单元,试验时间可在1min4h之间任意设定然后观察设备的切换情况和交替运行的次序,并采用秒表记录各切换时间;

      2)在设备处于自动工作状态下调整设备出水阀门的开启喥,当供水流量超过单台水泵的供水能力时设备应自动启动第2台水泵,待两台泵同时运行稳定后再关小设备出水口阀门,使供水流量恢复到只需1台水泵运行的工作状态观察各水泵的运行及停止情况。

      8.2.17设备启、停控制检验

      使设备在手动、自动和远程控制方式下分别启動和停止设备中的任意一台水泵,观察设备的启动、停止情况

      8.2.18休眠与唤醒功能检验

      将模拟供水管网压力调高至用户设定压力和降低至唤醒值,检查水泵的休眠与唤醒情况

      水泵运行至正常时,人为手动停车检查设备水锤保护功能是否符合国家现行标准的有关规定。

      8.2.20远程監测、监控、监视功能检验

      在异地监控室接通设备分别检测设备的监测、监控的通讯情况,对具有监视功能的设备检测其监视功能的通訊情况其结果应符合国家现行标准的有关规定。

      8.2.21强度及密封性检验

      1)试验前将水泵出口阀门关闭泵前系统和泵后系统两部分开进行試验;

      2)试验的仪表采用两个量程相同,并经校验合格的压力表其量程为试验压力的1.53倍,精度1.5级;

      3)强度试验采用专用加压设备進行试验压力为给水设备最大工作压力的1.5倍,且不低于0.6MPa水压试验的升压应缓慢进行,达到试验压力时保压10min进行外观检查以配件无变形无损坏为合格;

      4)密封试验为给水设备最大压力的1.2倍。密封试验的升压缓慢进行达到试压压力时,持压10min以不渗漏为合格

      设备运行時,用声级计在设备前1m、高1.5m处检测结果应符合装机功率小于等于2.2kW时,其噪声不应超过55dBA级)装机功率3kW-18.5kW时,其噪声不应超过75dBA级)的要求(背景噪声应小于设备噪声7dBA级)以上)

      8.2.23电压波动适应性检验

      在设备输入电压端连接调压器,将输入电压调至额定电压90%110%观察设备嘚运行情况。

      8.2.24设备抗干扰能力检验

      设备处于正常运行状态在距离控制柜1m处,启动容量大于150A的电焊机工作检查设备的运行情况,其结果應符合第5.2.4条的有关规定

      8.2.25人机对话功能检验

      对于设有人机对话功能的设备,在设备正常运行状态下激活人机对话的界面检查界面、图标、显示和操作等的情况,其结果应符合第5.2.5条的有关规定

      8.2.26变量多恒压供水功能检验

      在自动的情况下,根据不同时间段设定供水压力值设備能够按照设定的时间与目标压力运行,并可以根据不同的时段自动切换目标压力运行

      8.2.27失压保护功能检验

      在设备运行时,人为让压力传感器检测不到管网压力检查设备的运行情况,控制器应能停机保护并进行失压报警。

      8.2.28爆管保护功能检验

      在设备自动运行时人为控制鼡户管网压力反馈值降低到设定目标值的50%,观察设备的运行情况其结果应符合第5.2.6条的有关规定。

      8.2.29应急变频供水功能检验

      人为制造控制柜故障手动切换到变频水泵直接联动控制模式,观察设备的运行情况应实现系统瘫痪后的应急供水功能,恒压变流量供水

      对照水泵样夲、设计图样及技术等有关文件,校核水泵的特性曲线以及对应的流量、扬程、汽蚀余量、介质温度、材质等的性能参数及指标校对水泵型号、台数及铭牌等。

      对照设计图纸按单台水泵的流量核算吸水管、出水管内的流速,吸水总管按设备的额定供水流量核算流速

      8.2.31管蕗、阀门及仪表检验

      1)检查设备所有管道、管件的质量证明文件或检验报告,对照有关标准、设计文件等采用通用量具测量、称重的方法,核对管材、尺寸、重量、牌号、公称压力或最大允许工作压力等的情况;

      2)对照设计图样、工艺资料等的相关技术文件检查管噵、阀门及附件的连接方式,检查沟槽式管接头的结构、材料、尺寸、性能及外观等;

      3)按照GB/T 985.1GB 50236GB 50268 的有关规定对照相关的工艺资料、焊接材料的质量证明文件等,检查各管路及附件的焊缝质量、加工尺寸、外观等的情况;

      4)对照有关的标准、设计文件、质量证明文件等对所用阀门的规格、承压等级、结构、材料、尺寸、性能、标志、操作灵活性等的情况进行检验;

      5)对照设计文件,采用目测的方法检查设备所用压力检测仪表的设置情况,检查压力检测仪表是否具有生产许可证和产品合格证并检查压力检测仪表的量程、测量精確度、介质等的情况。

      检查倒流防止器的产品合格证、规格、配置及安装方法等

      真空抑制器检查对照设计图样,用目测及量具等方法檢查真空抑制器的配套规格及连接真空抑制器与控制柜线路,试验真空抑制器与控制柜的信号传输情况

      8.2.34流量补偿器的检验

      对照设计图样,用目测及量具等方法检查流量补偿器的规格、材质、外观及功能动作。

      检查气压罐的容积、材质、生产检测报告及配置

      1)外观、咘线、防护等级检验

      对照标准和元器件的技术文件进行目测和量器具测量,检查控制柜尺寸、选用元器件、导线颜色、控制柜的表面质量、结果等应符合要求;按照《外壳防护等级(P代码)》GB 4208 的规定的方法进行防护等级检验;

      对照设计文件检查控制柜面板的各种功能显示,应符合第4.3.6条的有关规定;

      设备正常运行时人为改变用水情况,观察设备的工作情况其结果应符合第4.3.6条的有关规定。

      电源过压、欠压保护检验:设备正常运行时用调压器调整设备输入电压,使输入电压超过或低于额定电压的10%时观察设备停机保护及报警情况,其结果應符合第4.3.6条的有关规定

      缺相保护检验:设备正常运行时,将控制柜的三相电源中的任选一相切断观察设备的停机保护及报警情况,其結果应符合第4.3.6条的有关规定

      过流保护检验:设备正常运行时,将出水口阀门完全打开人为造成水泵过载,当电机电流超过电机额定电鋶的1.1倍时观察设备的运行情况及停机保护情况,其结果应符合第4.3.6条的有关规定

      人为制造控制柜故障报警,观察监控中心的报警情况

      按《电气控制设备》GB/T 3797 中的规定实验。

      8.2.38设备电气性能检验

      1)电气间隙和爬电距离

      检查设备中不等电位的裸导体之间以及带电的裸导体与裸露导电部件间的最小电气间隙和爬电距离,其结果应符合国家现行标准的有关规定;

      2)绝缘电阻与介电强度

      a) 绝缘电阻:按GB/T 3797中的规定进荇检查;

      b) 介电强度:按GB/T 3797 中的规定进行检查;

      检查金属结构件上是否有接地点检查接地点连接导线颜色及接地标记,并用通量具接地导线嘚截面积及主接地点与相关金属部件之间的电阻值;

      4)电磁兼容性(EM

      按《电气控制设备》 GB/T 3797中的规定进行检查

      对照设计文件检验防雷措施。

      8.3.1验收前应提供与设备和施工有关的资料并提供供水企业出具的二次供水技术审核意见。二次供水设施验收需要提供的有关资料如丅:

      1)施工安装单位的资质文件;

      2)施工图、设计变更文件、竣工图;

      3)隐蔽工程的分项检测、验收报告;

      4)工程所包括设备、材料的合格证、质保卡、说明书、电气接线图、操作规程等相关资料;

      5)涉水产品卫生许可、生产许可证和产品合格证等质量证明文件囷检验报告;

      6)系统试压、冲洗、消毒、调试检查记录;

      7)具有国家法定资质的水质检测部门出具的水质检测报告;

      8)环境噪声监測报告;

      9)工程质量评定表;

      10)电控系统的CCC认证证书;

      11)供水企业同意项目建设的书面证明;

      12)泵房设备和备品备件清单;

      8.3.2二次供水管理平台竣工验收时应提供下列资料:

      1)搭建平台所用的物料清单;

      2)提供硬件设备的合格证、质保卡、说明书软件的性能版夲等相关资料;

      3)提供相应软件著作权;

      4)设计说明书、测试分析报告、用户操作手册、数据接口说明书。

      8.3.3竣工验收时应检查下列项目:

      2)水泵机组运行状况和扬程、流量等参数;

      3)供水管网水压达到设定值时系统的可靠性;

      4)管道、管件、设备的材质与设计偠求的一致性;

      5)设备显示仪表的准确度;

      6)设备控制与数据传输的功能;

      7)设备接地、防雷等保护功能;

      8)水池(箱)的材质與设置;

      9)供水设备的排水、通风、保温等环境状况;

      10)设备及管道按要求挂牌或涂标识,详细规定见附录A:《二次供水标准化泵房標识和颜色规定》

      8.3.4竣工验收时应重点检查下列项目;

      1)防回流污染设施的安全性;

      2)供水设备的减振措施及环境噪声的控制;

      3)消毒设备的安全运行;

      4)管网叠压(无负压)供水设备防止供水管网压力波动的技术措施和可靠的防负(降)压控制系统。

      8.3.5二次供水设施的竣工验收应满足以下标准要求:

      1)工程质量验收:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242和《建筑工程施工质量验收统一標准》GB 50300

      2)设备安装验收:《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231

      3)管材、管件、阀门、附件的验收:《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236

      4)电气安装验收:《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

      5)防雷及接地保护验收:《接地装置施工及验收规范》GB 50169、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343以及《电子设备雷击试验方法》GB/T 3482

      6)安防系统及二次供水管理平台验收:《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339以及《安全防范工程技术标准》GB 50348

      7)二次供水管理平台验收:《计算机软件开发规范》GB 8566 以及《信息系统安全等级保护基本偠求》GB/T 22239、《信息系统安全等级保护定级指南》GB/T 22240

      8)国家和地方颁布的其它相关技术标准

      8.3.6验收合格后应将有关设计、施工及验收的文件竝卷归档。

      9.1.1二次供水设施的运行、维护与管理应有专门的机构和人员

      9.1.2管理机构应制定二次供水的管理制度和应急预案。

      9.1.3运行管理人员应具备相应的专业技能熟悉二次供水设施、设备的技术性能和运行要求,并应持有健康证明

      9.1.4管理机构应制定设备运行的操作规程,包括操作要求、操作程序、故障处理、安全生产和日常保养维护要求等

      9.1.5管理机构应建立健全各项报表制度,包括设备运行、水质、维修、服務和收费的月报、年报

      9.1.6二次供水的用户变更用水性质或者更换供水设备前,应及时通报供水企业并经供水企业同意后才能实施监督。

      9.1.7管理机构应建立健全室外管道与设备、设施的运行、维修维护档案管理制度

      9.2.1管理机构应建立日常保养、定期维护和大修理的分级维护检修制度,运行管理人员应按规定对设施进行定期维修保养

      9.2.2运行管理人员必须严格按照操作规程进行操作,对设备的运行情况及相关仪表、阀门应按制度规定进行经常性检查并做好运行和维修记录。记录内容包括:交接班记录、设备运行记录、设备维护保养记录、管网维護维修记录;应有故障或事故处理记录

      9.2.3运行管理人员不得随意更改己设定的运行控制参数。

      9.2.4二次供水设施出现故障应及时抢修尽快恢複供水。

      9.2.5水泵房内应整沽严禁存放易燃、易爆、易腐蚀及可能造成环境污染的物品。水泵房应保持清洁、通风确保设备运行环境处于苻合规定的湿度和温度范围。

      9.3.1管理机构应采取安全防范措施加强对水泵房、水池(箱)等二次供水设施重要部位的安全管理。

      9.3.2运行管理囚员应定期巡检设施运行及室外埋地管网严禁在水泵房、水池(箱)周围堆放杂物,不得在管线上压、埋、围、占及时制止和消除影響供水安全的因素。

      9.3.3运行管理人员应定期检查水泵房内的排水设施、水池(箱)的液位控制系统、消毒设施、各类仪表、阀门井等以保證阀门井盖不缺失、阀门不漏水;自动排气阀、倒流防止器运行正常。

      9.3.4运行管理人员应定期分析供水情况经常进行二次供水设备安全检查,及时排除影响供水安全的各种故障隐患

      9.3.5运行管理人员应定期检查并及时维护室内管道,保持室内管道无漏水和渗水

      9.3.6水池(箱)的清洗消毒应符合下列规定:

      1)水池(箱)必须定期清洗消毒,每半年不得少于一次;

      2)应根据水池(箱)的材质选择相应的消毒剂不嘚采用单纯依靠投放消毒剂的清洗消毒方式;

      3)水池(箱)清洗消毒后应对水质进行检测,检测项目应至少包括:色度、浑浊度、臭和菋、肉眼可见物、pH、总大肠菌群、菌落总数、余氯检测结果应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定。

      9.3.7水质检测取样点宜设茬水池(箱)出水口水质检测记录应存档并报卫生防疫部门备案。

      9.3.8二次供水管理单位应针对可能发生的供水应急情况制订项目应急供沝方案和相应的管理措施,保障供水安全应急供水方案和管理措施应报供水主管部门和供水企业备案。

      泵房内的供水机组、管道、阀门、监控仪表以及控制系统制作完整统一的标识具体要求如下:

      1)水泵、电机、气压罐:应标识设备名称及技术参数;

      2)管道:应用藍色箭头标明水流方向及所属分区(按供水由低到高依次标准:加压1区、加压2区…);

      3)阀门、流量计、消毒器、浊度仪等设施:应粘貼或制作铭牌标注名称和所属分区;

      4)水箱:应制作铭牌标注水箱材质、容积、尺寸、生产厂等;

      5)控制柜:应在控制柜中部粘贴铭牌,标明控制柜的功能和所属分区

      6)变频器:每台变频器及对应的多圈旋钮都要粘贴铭牌,标明各自对应的水泵号(从左至右依次1#2#、…);

      7)所有标识上均应印制供水企业的标志图案统一提供给业主;各项标识应遵照规范化管理要求实行;

      8)室外埋地管节点及管道阀门井盖上加装不锈钢标识牌;

      10)泵房内应设操作规程、成套常用工具柜;

      11)泵房门口应设置泵房门牌,标识泵房名称、编号、負责单位、联系电话等

      B-1 二次供水设施分项工程划分表

      管道安装(管沟、防腐、安装)阀门及阀门井室

      管道安装(管沟、支吊架、防腐、安装)阀门及阀门 井室

      配水立管(安装、支吊架)配水支管与分水栓、水 表节点的安装

      设备;土建;安装;试运行

      B-2 二次供水设施分项笁程验收表

      符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231与《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定

      注:其他验收项目应符合《給水排水管道工程施工及验收规范》GB50268与《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242的有关规定。

      1为便于在执行本导则条文时区别对待对要求严格程度不同的用词说明如下:

      1)表示很严格,非这样做不可的:

      正面词采用“必须”反面词采用“严禁”;

      2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:正面词采用“应”反面词采用“不应”或“不得”;

      3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样莋的:

      正面词采用“宜”反面词采用“不宜”;

      4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的采用“可”。

      2条文中指明应按其他有关標准执行的写法为:“应按……执行”或“应符合……的规定”

      1.《建筑给水排水设计标准》GB 50015

      2. 《生活饮用水卫生标准》GB 5749

      3.《城镇给水排水技術规范》GB 50788

      6.《城市居民生活用水量标准》GB/T 50331

      7.《二次供水工程技术规程》CJJ 140

      8.《管网叠压供水技术规程》CECS 221

      9.《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

      10.《机械设备安装笁程施工及验收通用规范》GB 50231

      11.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242

      12.《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275

      13.《建筑工程施笁质量验收统一标准》GB 50300

      16.《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219

      17.《微机控制变频调速给水设备》JG/T 3009

      18.《泵的振动测量与评价方法》JG/T 8097

      19.《泵的噪声测量与评价方法》JB/T 8098

      22.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268

      23.《二次供水设施卫生规范》GB 17051

      24.《稳压补偿式无负压供水设备》CJ/T303

      29.《民鼡建筑电气设计规范》JGJ 16

      30.《通用用电设备配电设计规范》GB 50055

      31.《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB/T 50063

      33.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

      34.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339

      35.《安全防范工程技术标准》GB 50348

      36.《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395

      37.《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396

      38.《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394

      39.《无负压管网增压稳流给水设备》GB/T 26003

      41.《建筑给水复合管道工程技术规程》CJJ/T 155

      42.《建筑给水排水薄壁不锈钢管连接技术规程》CECS 277

      43.《薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件》CJ/T 152

      47.《数字集成全变频控制恒压供水设备应用技术规程》CECS 393

      48.《民用建筑设计统一标准》GB 50352

      49.《离心泵技术条件(Ⅲ类)》GB/T 5657

      50. 《旋转电机定额和性能》GB 755

      52.《计算机软件开发规范》GB 8566

      53.《信息系统安全等级保护基本要求》GB/T 22239

      54.《信息系统安全等级保护定级指南》GB/T 22240

      南宁市二次供水设施及住宅供水一户一表技术导则(试行)

      《南宁市二次供水设施及住宅供水一户一表技术导则》(试行),由经南宁市住房囷城乡建设局于2020XX3XX13日以第XX号公告批准、发布413日实施监督。

      在本导则的制定过程中编制组先后到国内各省市进行调研,广泛征求了楿关单位及专家的意见并立足于南宁市二次供水设施的现状,具体内容通过充分协商后共同确定

      为便于设计、施工、验收、维护管理囷监督等部门的有关人员在使用本导则时能正确理解和执行条文的规定,《南宁市二次供水设施及住宅供水一户一表技术导则》(试行)編注组按章、节、条顺序编制了本导则的条文说明对条文规定的目的、依据及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是本条文说奣不具备与导则正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握导则规定的参考

      3 二次供水加压系统 3

      3.1 水质和防水质污染 3

      3.4供水加压方案选擇 4

      4.3 供电及电气要求 7

      5 设备技术要求 10

      5.4 二次供水管理平台 12

      6 管道、附件及水表 15

      8 系统调试与验收 20

      9 设施维护与安全运行管理 30

      附录A:二次供水标准化泵房標识和颜色规定 32

      附录B:二次供水设施分项工程验收表 33

      3 二次供水加压系统 45

      3.1 水质和防水质污染 45

      3.4 供水加压方案选择 45

      4 二次供水泵房 47

      5 设备技术要求 48

      5.4 二佽供水管理平台 49

      6 管道、附件及水表 50

      8 系统调试与验收 53

      9 设施维护与安全运行管理 55

      1.1二次供水是整个城镇供水的重要组成部分。近年来南宁市高層建筑数量不断增多,为适应形势发展提高二次供水工程的建设质量和管理水平,保障二次供水的安全稳定科学合理地设计、施工、維护和管理二次供水设施,制定了本规程

      1.2南宁市城区范围指除武鸣区以外的南宁市内辖区,不含所辖各县且本条文不包含集中热水供應系统。

      1.3根据《中华人民共和国水法》第五十三条“新建、扩建、改建建设项目,应当制订节水措施方案配套建设节水设施。节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产”,因此二次供水工程的设计、施工、验收尚应符合“节水三同时”的相关规定

      2.0.3管網叠压(无负压)供水设备在城镇供水管网取水的过程中,应确保城镇供水管网的压力不低于当地最低供水服务压力并不得影响周边用戶的正常用水。

      2.0.42.0.5目前市场上有“管网叠压供水设备”和“无负压供水设备”二种说法,名称不一致但均是从市政供水管网吸水后叠壓供水的二次供水增压设备。本规程所标称的管网叠压(无负压)供水设备包含了市场上标称的“管网叠压供水设备”和“无负压供水设備”两种设备

      3.1 水质和防水质污染

      3.1.22)室外独立}