问这种问题你应该有发电厂电氣部分这本书吧?短路容量还要考虑系统系统和发电机一起提供短路电流。
系统参数为 :330KV出线7回三相短路容量为12876.81MVA,单相短路容量为 13707.53MW ,我囿这本书的但是自己看,有西地方不明白 现在是求出了系统阻抗,变压器阻抗 和发电机阻抗 选短路点后不知道怎么把这个图化简 再求出转移电抗Xnd
求短路电流,就是将所有电源等效成一个电源及阻抗用统一基准的标么值,这样四台发变组并联再与系统阻抗并联设电壓=1 p.u. 就可算出短路电流标么值。因为我具体工作不做这块这是按我的理解解释的。
你对这个回答的评价是