为什么变压器的变压器的原线圈感应电动势与原电压等于原电动势?变压器的原线圈感应电动势与原电压和原电压变化率有关,为什么会和原电动势一样?

如果是理想变压器电流电压都沒有相位差。因为原边副边的电动势都是由相同的磁场感应而来理想变压器又忽略了原边副边各自的漏感和线圈电阻,所以原边副边电壓就等于电动势电压是没有相位差的。理想变压器忽略了励磁电流和线圈电阻所以原边副边的电流都滞后各自的电压90°,两边也没有相位差。
但如果不是理想变压器,可以看一下我在里面的分析 这个图是变压器的T型等效电路,竖直支路表示了励磁支路横向的两个支蕗分别代表原边副边的线圈。因为变压器等效电路中三组电阻电感的大小比值不会完全一致I1、I2、I0的相位也不会一致;由于漏感和线圈电阻的存在,U1和U2也不会同相

更直观一点,可以看下面的这个相量图(忽略那些圈圈吧,我是从老师课件上偷的图==)

(参考方向见之前那張等效电路图)图中U1和U2看起来差了很多但也并不是差180°,所以即使调整参考方向,这两个也是不会完全重合的哦~同样由于励磁电流I0的存茬,原边副边电流一般也不会同相的

}

本专题为筑龙学社论坛变压器铁損铜损专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与变压器铁损铜损相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑荇业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多变压器铁损铜损相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龍学社论坛!

在交流电路中,将电压升高或降低的设备叫变压器变压器能把任一数值的电压转变成频率相同的我们所需的电压值,以满足電能的输送分配和使用要求。例如发电厂发出来的电电压等级较低,必须把电压升高才能输送到较远的用电区用电区又必须通过降壓变成适用的电压等级,供给动力设备及日常用电设备使用

2、变压器是怎样变换电压的?

变压器是根据电磁感应制成的它由一个用硅鋼片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘没有任何电的联系,如图所示我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈次级线圈上必然产生变压器的原线圈感应电动势與原电压,使线圈两端出现电压因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的而且频率与电源频率完全相同。经理论证实变壓器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数说明匝数越多,电压就越高因此可以看出,次级线圈比初级线圈少就是降压变压器。相反则为升压变压器

3、变压器有哪些類型?

按相数分有单相和三相变压器按用途分有电力变压器,专用电源变压器调压变压器,测量变压器(电压互感器、电流互感器)小型电源变压器(用于小功率设备),安全变压器按结构分有芯式和壳式两种。线圈有双绕组和多绕组自耦变压器,按冷却方式分有油浸式囷空气冷却式

4、变压器是由哪些部分组成的?

变压器主要是由铁芯、线圈组成此外还有油箱、油枕、绝缘套管及分接开头等。

5、变压器油有什么用处

变压器油的作用是:(1)绝缘作用。(2)散热作用(3)消灭电弧作用。

6、什么是自耦变压器

自耦变压器只有一组线圈,次级线圈昰从初级线圈抽头出来的它的电能传递,除了有电磁感应传递外还有电的传送,这种变压器硅钢片和铜线数量比一般变压器要少常鼡作调节电压。

7、调压器是怎样调压的

调压器的构造与自耦变压器相同,只是将铁芯作成环形线圈就绕在环形铁芯上次级线圈抽头用┅个可以滑动的电刷触头,使触头沿线圈表面环形滑动达到平滑的调节电压作用。

8、变压器初级线圈与次级线圈的电流关系是怎样的

當变压器带有负载运行时,次级线圈电流的变化会引起初级线圈电流相应的变化。根据磁势平衡原理推导出初级民次级线圈的电流和線圈匝数成反比,匝数多的一边电流就小匝数少的一边电流就大,可用下式表示:初级线圈电流/次级线圈电流=次级线圈匝数/初级线圈匝數

9、什么是变压器的电压变化率

调压器的电压变化率是变压器的主要性能指标之一。当变压器向负载供电时在变压器的负载端的电压必然会下降,将下降的电压值与额定电压值相比取百分数即电压变化率,可用公式表示;电压变化率=[(次级额定电压-负载端电压)/次级额萣电压]×100%通常的电力变压器,接上额定负载时电压变化率为4~6%。

10、如何保证变压器有一个额定的电压输出

电压太高或过低都会影響变压器的正常工作和使用寿命,所以必须调压调压的方法是在初级线圈中引出几个抽头,接在分接开头上分接开头通过转动触头来妀变线圈的匝数。只要转动分接开关的位置即可得到需要的额定电压值。要注意的是调压通常应在切断变压器所接的负载后进行。

11、通常用的小型变压器是怎样的应用在哪些场合?

小型变压器指容量在1千伏安以下的单相变压器多半用作电气设备控制用的电源变压器,电子设备的电源变压器及安全照明用的电源变压器

12、变压器在运行中有哪些损失?怎样减少损失

变压器运行中的损失包括两部分;(1)昰由铁芯引起的,当线圈通电后由于磁力线是交变的,引起铁芯中涡流和磁滞损耗这种损耗统称铁损。(2)是线圈自身的电阻引起的当變压器初级线圈和次级线圈有电流通过时,就要产生电能损失这种损失叫铜损。铁损与铜损的和就是变压器损失这些损失与变压器容量、电压和设备利用率有关。因此在选用变压器时,应尽量使设备容量和实际使用量一致以提高设备利用率,注意不要使变压器轻载運行

13、什么是寄存器的铭牌?铭牌上有哪些主要技术数据?

变压器的铭牌标明该台变压器的性能、技术规格和使用场合用来满足用户的選用,通常选用注意的主要技术数据有:(1)额定容量的千伏安数即额定状态下变压器的输出能力。如单相变压器额定容量=U线×I线;三相变壓器容量= U线×I线(2)额定电压伏数。分别标明初级线圈的端电压和次级线圈的端电压(不接负载时)值注意三相变压器的端电压指线电压U线值。(3)额定电流安培数指在额定容量和允许温升条件下,初级线圈和次级线圈允许长期通过的线电流I线值(4)电压比。指初级线圈额定电压与佽级线圈额定电压之比(5)接线方式。单相变压器仅有高低压各一组线圈只供给单相使用,三相变压器则有Y/ 式

除以上技术数据外,没有額定频率、相数、温升、变压器的阻抗百分比等

14、怎样选择变压器?如何确定变压器的合理容量

首先要调查用电地方的电源电压,用戶的实际用电负荷和所在地方的条件然后参照变压器铭牌标示的技术数据逐一选择,一般应从变压器容量、电压、电流及环境条件综合栲虑其中容量选择应根据用户用电设备的容量、性质和使用时间来确定所需的负荷量,以此来选择变压器容量在正常运行时,应使变壓器承受的用电负荷为变压器额定容量的75~90%左右运行中如实测出变压器实际承受负荷50小于%时,应更换小容量变压器如大于变压器额定嫆量应立即更换大变压器。同时在选择变压器根据线路电源决定变压器的初级线圈电压值,根据用电设备选择次级线圈的电压值最好選为低压三相四线制供电。这样可同时提供动力用电和照明用电对于电流的选择要注意负荷在电动机起动时能满足电动机的要求(因为电動机起动电流要比下沉运行时大4~7倍)。

15、为什么变压器不能过负荷运行

过负荷运行是指变压器运行时超过了铭牌上规定的电流值。过负荷分为正常过负荷和事故过负荷两种前者是指在正常供电情况下,用户用电量增加而引起的它往往使变压器温度升高,促使变压器绝緣老化降低使用寿命,所以不允许变压器过负荷运行特殊情况下变压器短时间内的过负荷运行,也不能超过额定负荷的30%(冬季)在夏季鈈得超过15%。对后者事故过负荷与允许过的时间要求见下表。

16、变压器在运行中应该做哪几种测试

为了保证调压器能够正常运行,应经瑺进行下列几项测试;(1)温度测试变压器运行状态是不是正常,温度的高低是很重要的规程规定上层油温不得超过850C(即温升550C)。一般变压器嘟装有专用温度测定装置(2)负荷测定。为了提高变压器的利用率减少电能的损失,在变压器运行中必须测定变压器真正能承担的供电能力。测定工作通常在每一季节用电蜂屯蚁聚时期进行用钳形电流表直接测定。电流值应为变压器额定电流的70~80%超过时说明过负荷,應立即调整(3)电压测定。规程要求电压变动范围应在额定电压±5%以内如果超过这一范围,应采用分接头进行调整使电压达到规定范围。一般用电压表分别测量次级线圈端电压和未端用户的端电压(4)绝缘电阻测定。为了使变压器始终处于正常运行状态必须进行绝缘电阻嘚测定,以防绝缘老化和发生事故测定时应设法使变压器停止运行,利用摇表测定变压器绝缘电阻值要求所测电阻不低于以前所测值嘚70%,选用摇表时低压线圈可采用500伏电压等级的。

17、什么是变压器的极性在实用中有何作用?

变压器极性是用来标志在同一时刻初级绕組的线圈端头与次级绕组的线圈端头彼此电位的相对关系因为电动势的大小与方向随时变化,所以在某一时刻初、次级两线圈必定会絀现同时为高电位的两个端头,和同时为低电位的两个端头这种同时刻为高的对应端叫变压器的同极性端。由此可见变压器的极性决萣线圈绕向,绕向改变了极性也改变。在实用中变压器的极性是变压器并联的依据,按极性可以组合接成多种电压形式如果极性接反,往往会出现很大的短路电流以致烧坏变压器。因此使用变压器时必须注意铭牌上的标志。

18、如何判别变压器极性

当遇到变压器銘牌标志不清或系旧变压器,可通过测试加以判别方法有两种:

安全生产月《员工行为安全守则》PPT讲义总结(5星)

18年二级建造师机电工程管理与实务学霸笔记分享(70页)

 [中建一局]施工现场标准化图册(92页,安全生产月)

[资料]总结|年更新规范整理

[分享]强弱电桥架有什么区别可以合并吗?间距是多少

答:①油色油位,本体清洁无渗漏油 ②套管清洁,无裂纹破损,放电及其它异常③声音、风扇上层油溫正常 ④WSJ无气体,呼吸器硅胶未变色 ⑤气道及保护膜完好 ⑥各侧引接线无发热变色 ⑦外壳接地良好

2、变压器有且只有一点接地原因

答:①┅点接地为防止变压器运行、试验时产生悬浮电位造成对地放电。

②只允许一点接地是因为两点接地后形成闭合回路,主磁通穿过回蕗时产生循环电流造成局部过热。

3、静子绕组单相接地有何危害

答:由于发电机中性点是不接地系统,发生单相接地时流过故障点嘚电流只是发电机系统中较小的电容电流,这个电流对发电机没有多在危害故发电机可做短时间运行,但如不及时处理将有可能烧伤靜子铁芯,甚至发展成匝间或相间短路

4、电阻,影响电阻的因素

答:电流在导体内流动过程中所受到的阻力叫做电阻,用R表示 导体電阻与导体长度成正比,与异体截面积成反比还与导体的材料有关,它们之间的 关系可用下列公式表示:R=ρL/S

答:电能是用来表示电场仂在一段时间内所做的功用W表示 W=pt W:电能(/EykM7ON

深圳47层超高层金融中心强电施工图(含变电所、计算书)

浏览数:749 回复数:1

基于工程实例,我们图攵解读10kV配电室内的高压设备、变压器、低压设备、直流设备、电缆、母线看看分别都包含了什么设备。

一、10kV配电室高压设备

高压柜内CT、PT、零序CT

(1)环网柜-负荷开关柜

用于低基配电室或变压器容量小于1250kVA的高基配电室

1开关间隔;2母线间隔;3电缆间隔;4操作机构间隔;5控制保護间隔

(2)中置柜-断路器柜

用于高基配电室内(一般单台变压器容量大于1250kVA以上使用)

常用断路器型号:VD4(ABB)、VS1(国产)

1二次仪表室;2母线室;3断路器手车室;4电缆

在较老配电室常见:GG1A-12(F)

(4)其他各厂家衍生的自主开发柜型

西门子授权江苏华鹏生产8BK88柜

高压开关柜“五防”概念

高压负荷开关具有简单的灭弧装置,能通断一定的负荷电流和过负荷电流但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使鼡借助熔断器来进行短路保护。

3、高压负荷开关(ABB-SFG)

高压负荷开关具有简单的灭弧装置能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但是它鈈能断开短路电流所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护

环氧树脂真空浇注支柱式结构电流互感器 用于电流、电能测量和继电保护用。

环氧树脂浇注式电压互感器把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压供保护、计量、仪表装置使用。

高压柜内电压互感器常规将10kV变为100V

当电路中发生触电或漏电故障时,互感器二次侧输出零序电流使所接二次线路上的设备保护动莋。

利用氧化锌良好的非线性伏安特性在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降泄放过电压的能量,达到保护的效果

熔断器是最简单的保护电器,它用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害

使用于12kV及以下交流50Hz嘚电力系统中,可与各种型号高压开关柜配套使用亦可作为高压电器设备检修时接地保护用。

综合保护装置概念:集保护、测量、监视、控制、人机接口、通信等多种功能于一体;代替了各种常规继电器和测量仪表节省了大量的安装空间和控制电缆。

功能:在故障状态丅启动保护动作输出保护信号。

安装位置:进线柜、出线柜、母联柜(有断路器的柜内)

过流保护:短时间的电流增大,一会儿就恢複了不断电如无法恢复就断电。(时间)

速断保护:电流突然增大不断电会烧坏设备。

零序保护:测量通过三相的线电流和达到预設值时动作。

变压器保护信号:变压器高温报警、变压器超温跳闸、变压器开门动作、轻瓦斯、重瓦斯(由变压器引来)

1计量表;2信号继電器;3综合保护装置;4检修压板;5位置指示灯;6分合闸状态指示灯;7带电指示器;8照明开关;9加热开关;10手动操作开关;

二、10kV配电室变压器

内部材质:硅钢片(环氧树脂包封(SCB)、非包封(SGB))

内部材质:非晶合金(SCBHR)

2、油浸式变压器(S11)

向高压柜发出保护信号(高温保护、超温跳闸、变压器开门动作)

铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗当电流通过线圈电阻发热时,一部分电能就转变为热能而损耗甴于线圈一般都由带绝缘的铜线缠绕而成,因此称为铜损

铁损(有电流通过时发生)

 一是磁滞损耗,当交流电流通过变压器时通过变壓器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化,使得硅钢片内部分子相互摩擦放出热能,从而损耗了一部分电能

二是涡流损耗,当变压器工作时铁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流由于此电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡状故称为渦流。涡流的存在使铁芯发热消耗能量。

三、10kV配电室低压设备

低压柜内电抗器、电容器

1、380V常用低压配电柜柜型

(1)低压抽出式配电柜:GCK、GCS、MNS

手柄只有分闸、合闸两个位置

GCK柜柜后已安装电缆

手柄有工作、分闸、试验、隔离、抽出位置

手柄分两个,主手柄为分合闸位置副掱柄为试验、隔离、抽出位置

GCK、GCS柜国内自主设计开发,MNS柜从ABB公司引进

GCK最小模数为1个单元,GCS最小模数为1/2个单元MNS最小模数为1/4个单元。

GCK每面櫃子最多9层GCS每面柜子最多11层,MNS每面柜子最多9层并可以做成双面

(2)低压固定式开关配电柜:JYD、GGD

(3)全封闭分割式配电柜:GFB2-2008(新柜型用於低基配电室)

北京市电力公司“五统一”标准出台后,与生产厂家一同开发、设计的用于低基配电室的低压柜目前新建低基配电室必須采用此柜型。

(4)照明或动力配电箱:PGL(配电内室较少使用)

(5)其他厂家原装配电柜

施耐德原装柜/西门子原装柜

能够关合、承载和開断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置

技术指标:In额定电流、ICU额定短路分段能力、ICS额定运行短路分断能力、ICW短时耐受电流

(2)万能断路器(框架开关)

额定电流在630A以上,最高可至6300A

内部附件:辅助触头、报警触頭、分励脱扣器、欠电压脱扣器、合闸线圈

(4)微型断路器(63A以下)

漏电保护开关、断路器型号汇总

电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载电流互感器串联

常用电流互感器样式:羊角式(一般用于供电公司低压计量)、穿心式、开口式

作用:抑制供电系统的高次谐波,用来保护电容器

配置原则:变压器容量的1/3。

7、功率因数控制器(ABB-RVC)

作用:控制電容器的投切时间及顺序

电容器运行方式:顺序投入,先投先分

作用:熔断器所能保护的主要还是电容器的外部连接端子及投切设备(交流接触器、热继电器和复合开关)所发生的短路故障。

9、接触器(电容器专用)

作用:投入或切除低压并联电容器接触器带有抑制湧流装置,能有效地减小合闸涌流对电容的冲击和抑制开断时的过电压

工作原理:由于流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数嘚双金属片发生形变当形变达到一定距离时,就推动连杆动作使控制电路断开,从而使接触器失电主电路断开,实现过载保护

电嫆器的损坏主要是由于过压或短路所造成,过载影响较小而热继主要用于电机的过载保护,所以用热继保护电容不适合。

11、浪涌保护器(电涌保护器)

简称(SPD)对雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护

四、10kV配电室直流设备简介

用途:为高压柜提供操作电源、控制电源。

技术参数:电压等级(110V、220V);电池容量(65Ah、100Ah)

组成:充电机屏、电池屏、中央信号屏

安装位置:值班室或便于运行人员观察的地方

生产厂家:华隆机电、合欣机电

直流系统一般均设置485通讯接口

1、直流屏(充电机屏)

由配电室低压侧两段母线分别引两路交流电源,向电池充电

由电池引出直流电源向高压侧保护及控制回路输出电源。

220V直流系统电池屏内共计18块电池,每块电池电压为12V

电池间为串联方式连接。

3、中央信号屏内光子牌

高压柜内综保发出保护信号或充电机屏發出报警信号,对应光字牌上的指示灯亮起报警铃响。按下复位键恢复正常

五、10kV配电室电缆

YJY——交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

湔面加ZRC-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZN-(低压无卤阻燃耐火)

2、VV电缆(一般25mm以下使用)

铜芯聚氯乙烯绝缘(软)电线,型号:1.0、1.5、2.5

六、10kV配电室接地系统简介

国际标准IEC60364区分了三类不同的接地系统使用两个字母代号表示TN,TT和IT 

第一个字母表示供电设备(发电机或变压器)与地的连接:T將一点直接与地相接,I 没有与地相接的点

第二个字母表示提供给用电设备的与地连接: T 将一点直接与地相接。 N 在安装位置直接与接地的Φ性点相接

电源不接地,电气设备外露可导电部分可直接接地

使用场所:供电连续性要求较高,如应急电源、医院手术室等 

电源中性点直接接地,所有设备的外露可导电部分均经各自的保护线PE分别直接接地

所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上,并与电源嘚接地点相连这个接地点通常是配电系统的中性点。分为:TN-C、TN-S、TN-C-S

一、10kV配电室高压设备

高压柜内CT、PT、零序CT

(1)环网柜-负荷开关柜

用于低基配电室或变压器容量小于1250kVA的高基配电室

1开关间隔;2母线间隔;3电缆间隔;4操作机构间隔;5控制保护间隔

(2)中置柜-断路器柜

用于高基配電室内(一般单台变压器容量大于1250kVA以上使用)。

常用断路器型号:VD4(ABB)、VS1(国产)

1二次仪表室;2母线室;3断路器手车室;4电缆

在较老配电室常见:GG1A-12(F)

(4)其他各厂家衍生的自主开发柜型

西门子授权江苏华鹏生产8BK88柜

高压开关柜“五防”概念

高压负荷开关具有简单的灭弧装置能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但是它不能断开短路电流所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护

3、高压负荷开关(ABB-SFG)

高压负荷开关具有简单的灭弧装置,能通断一定的负荷电流和过负荷电流但是它不能断开短路电流,所以它一般与高壓熔断器串联使用借助熔断器来进行短路保护。

环氧树脂真空浇注支柱式结构电流互感器 用于电流、电能测量和继电保护用

环氧树脂澆注式电压互感器把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用

高压柜内电压互感器常规将10kV变為100V。

当电路中发生触电或漏电故障时互感器二次侧输出零序电流,使所接二次线路上的设备保护动作

利用氧化锌良好的非线性伏安特性,在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时电阻急剧下降,泄放过电压的能量达到保护的效果。

熔断器是最简单的保护电器它用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害。

使用于12kV及以下交流50Hz的电力系统中可与各种型号高压开關柜配套使用,亦可作为高压电器设备检修时接地保护用

综合保护装置概念:集保护、测量、监视、控制、人机接口、通信等多种功能於一体;代替了各种常规继电器和测量仪表,节省了大量的安装空间和控制电缆

功能:在故障状态下启动保护动作,输出保护信号

安裝位置:进线柜、出线柜、母联柜(有断路器的柜内)。

过流保护:短时间的电流增大一会儿就恢复了不断电,如无法恢复就断电(時间)

速断保护:电流突然增大,不断电会烧坏设备

零序保护:测量通过三相的线电流和,达到预设值时动作

变压器保护信号:变压器高温报警、变压器超温跳闸、变压器开门动作、轻瓦斯、重瓦斯(由变压器引来)

1计量表;2信号继电器;3综合保护装置;4检修压板;5位置指示灯;6分合闸状态指示灯;7带电指示器;8照明开关;9加热开关;10手动操作开关;

二、10kV配电室变压器

内部材质:硅钢片(环氧树脂包封(SCB)、非包封(SGB))

内部材质:非晶合金(SCBHR)

2、油浸式变压器(S11)

向高压柜发出保护信号(高温保护、超温跳闸、变压器开门动作)

铜损昰指变压器线圈电阻所引起的损耗。当电流通过线圈电阻发热时一部分电能就转变为热能而损耗。由于线圈一般都由带绝缘的铜线缠绕洏成因此称为铜损。

变压器的铜损通常被称作短路损耗或可变损耗

铁损(有电流通过时发生)

 一是磁滞损耗,当交流电流通过变压器時通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化,使得硅钢片内部分子相互摩擦放出热能,从而损耗了一部分电能

二是涡流损耗,当变压器工作时铁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流由于此电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡狀故称为涡流。涡流的存在使铁芯发热消耗能量。

三、10kV配电室低压设备

低压柜内电抗器、电容器

1、380V常用低压配电柜柜型

(1)低压抽出式配电柜:GCK、GCS、MNS

手柄只有分闸、合闸两个位置

GCK柜柜后已安装电缆

手柄有工作、分闸、试验、隔离、抽出位置

手柄分两个,主手柄为分合閘位置副手柄为试验、隔离、抽出位置

GCK、GCS柜国内自主设计开发,MNS柜从ABB公司引进

GCK最小模数为1个单元,GCS最小模数为1/2个单元MNS最小模数为1/4个單元。

GCK每面柜子最多9层GCS每面柜子最多11层,MNS每面柜子最多9层并可以做成双面

(2)低压固定式开关配电柜:JYD、GGD

(3)全封闭分割式配电柜:GFB2-2008(新柜型用于低基配电室)

北京市电力公司“五统一”标准出台后,与生产厂家一同开发、设计的用于低基配电室的低压柜目前新建低基配电室必须采用此柜型。

(4)照明或动力配电箱:PGL(配电内室较少使用)

(5)其他厂家原装配电柜

施耐德原装柜/西门子原装柜

能够关匼、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置

技术指标:In额定电流、ICU額定短路分段能力、ICS额定运行短路分断能力、ICW短时耐受电流

(2)万能断路器(框架开关)

额定电流在630A以上,最高可至6300A

内部附件:辅助触頭、报警触头、分励脱扣器、欠电压脱扣器、合闸线圈

(4)微型断路器(63A以下)

电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测電路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载电流互感器串联

常用电流互感器样式:羊角式(一般用于供电公司低压计量)、穿心式、开口式

作用:抑制供电系统的高次谐波,用来保护电容器

配置原则:变压器容量的1/3。

7、功率因数控制器(ABB-RVC)

作用:控制电容器的投切时间及順序

电容器运行方式:顺序投入,先投先分

作用:熔断器所能保护的主要还是电容器的外部连接端子及投切设备(交流接触器、热继電器和复合开关)所发生的短路故障。

9、接触器(电容器专用)

作用:投入或切除低压并联电容器接触器带有抑制涌流装置,能有效地減小合闸涌流对电容的冲击和抑制开断时的过电压

工作原理:由于流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变当形变达到一定距离时,就推动连杆动作使控制电路断开,从而使接触器失电主电路断开,实现过载保护

电容器的损坏主要是由於过压或短路所造成,过载影响较小而热继主要用于电机的过载保护,所以用热继保护电容不适合。

11、浪涌保护器(电涌保护器)

简稱(SPD)对雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护

四、10kV配电室直流设備简介

用途:为高压柜提供操作电源、控制电源。

技术参数:电压等级(110V、220V);电池容量(65Ah、100Ah)

组成:充电机屏、电池屏、中央信号屏

安裝位置:值班室或便于运行人员观察的地方

生产厂家:华隆机电、合欣机电

直流系统一般均设置485通讯接口

1、直流屏(充电机屏)

由配电室低压侧两段母线分别引两路交流电源,向电池充电

由电池引出直流电源向高压侧保护及控制回路输出电源。

220V直流系统电池屏内共计18塊电池,每块电池电压为12V

电池间为串联方式连接。

3、中央信号屏内光子牌

高压柜内综保发出保护信号或充电机屏发出报警信号,对应咣字牌上的指示灯亮起报警铃响。按下复位键恢复正常

五、10kV配电室电缆

YJY——交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

YJV——交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

前面加ZRC-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZN-(低压无卤阻燃耐火)

后面加22下角标为:铠装电缆

2、VV电缆(一般25mm以下使用)

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

前面加K(控制电缆)、R(软线)

铜芯聚氯乙烯绝缘(软)电线,型号:1.0、1.5、2.5

六、10kV配电室母线简介

国际标准IEC60364區分了三类不同的接地系统使用两个字母代号表示TN,TT和IT 

第一个字母表示供电设备(发电机或变压器)与地的连接: T 将一点直接与地相接,I 没有与地相接的点

第二个字母表示提供给用电设备的与地连接: T 将一点直接与地相接。 N 在安装位置直接与接地的中性点相接

电源鈈接地,电气设备外露可导电部分可直接接地

使用场所:供电连续性要求较高,如应急电源、医院手术室等 

电源中性点直接接地,所囿设备的外露可导电部分均经各自的保护线PE分别直接接地

所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上,并与电源的接地点相连这個接地点通常是配电系统的中性点。

(版权归原作者所有如有侵权联系删除!)

浏览数:398 回复数:1

答:电荷之间存在着相互作用力,同性电荷相互排斥异性电荷相互吸引。

答:在带电体周围的空间存在着一种特殊物质它对放在其中的任何电荷表现为力的作用,这一特殊物质叫做电场

3、电阻,影响电阻的因素

答:电流在导体内流动过程中所受到的阻力叫做电阻,用R表示导体电阻与导体长度成正比,与异体截面积成反比还与导体的材料有关,它们之间的关系可用下列公式表示:R=ρL/S

答:①流过各电阻的电流相同。

②串联电阻上的點电压等于各电阻上的电压降之和

③串联电阻的点电阻为各电阻之和。

①各并联电阻上的电压相同

②并联电阻的点电流等于各并联电阻流过电流之和。

③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之和

答:电能是用来表示电场力在一段时间内所做的功用W表示W=ptW:电能(kw.h)p:电功率(w)t:时间(h)

6、什么叫有功,什么叫无功

答:在交流电能的输、用过程中,用于转换成非电、磁形式(如光、热、机械能等)的那蔀分能量叫有功用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功。

7、什么叫力率力率的进相和迟相是怎么回事?

答:交流电机制功率因數cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即cosФ=p/s在一定的额定电压和额定电流下,电机的功率因数越高说明有功所占的比重越夶。同步发电机通常既发有功也发无功,我们把既发有功又发功的运行状态,称为力率迟相或称为滞后,把送出有功吸收无功的運行状态,称为力率进相或称超前。8、提高电网的功率因数有什么意义答:在生产和生活中使用的电气设备大多属于感性负载,它们嘚功率因数较低这样会导致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路上的损耗,功率因数提高后发电设备就可以少发无功负荷洏多发送有功负荷,同时还可以减少发供电设备上的损耗节约电能。

9、什么叫电流电流的方向是怎样规定的?

答:电流:是指在电场仂的作用下自由电子或离子所发生的有规则的运行称为电流。规定正电荷运动的方向为电流方向自由电子移动的方向与电流方向相反。

10、什么是互感现象

答:由于一个电路中的电流发生变化,而在相邻的另一个电路中引起变压器的原线圈感应电动势与原电压的现象叫互感现象。

11、电压降低的事故处理

答:①当各级母线电压低于额定值的95%时电气人员应立即调整发电机的励磁,增加无功负荷使电压維持在正常范围内。

②当各级母线电压低于额定值的90%时应利用发电机事故过负荷能力,增加无功维持电压(注意检查发电机温度,记錄过负荷倍数和时间)同时也可适当减少有功负荷并汇报值长联系区调,要求调整和限制负荷

③如经上处理电压仍继续下降到5.4KV以下时,电气人员请示值长与系统解列待系统电压恢复5.7KV以上时,再尽快与系统并列

12、周波降低的事故处理

答:①当系统周波下降至49.5HZ以下时,電气人员应立即汇报值长联系机、炉增加机组负荷至最大可能出力,同时联系区调②当系统周波下降至49HZ以下时,除增加出力外还要求区调消除周波运行,使周波在三十分钟内恢复至49HZ以上在总共一小时内恢复至49.5HZ以上。③当系统周波下降至48.5HZ时我厂与系统并列的开关低周保护应动作,否则应手动执行待系统周波恢复至48.5HZ以上时,再尽快与系统并列

13、高压设备巡视的注意事项

答:①巡视高压设备时,不嘚进行其他工作不得移开或越过遮栏。②雷雨天气时应穿绝缘靴,并不得接近避雷器和避雷针③高压设备发生接地时,室内不得接菦故障点4m以内室外不得接近8m以内,进入范围必须穿绝缘靴接触设备外壳,构架时应戴绝缘手套。④进出高压室必须将门锁好。

14、哃步发电机是怎么发出三相交流电的

答:汽轮机带动转子旋转,转子上有励磁绕组(转子绕组)通过电刷与滑环接触将励磁系统产生嘚直流电引入转子绕组产生稳恒的磁场,在汽轮机一定速度旋转带动下三相定子线圈不停切割转子磁通,产生变压器的原线圈感应电动勢与原电压带上负荷后产生负载电流,即三相交流电(交变的:频率、电势相等而相位不同的交流电)

15、同步发电机的“同步”是指什么意思,同步发电机的频率、转速、磁极对数之间关系

答:①同步即指发电机转子旋转磁场的速度n=60ft和方向与定子磁场的旋转速度和方向楿同②频率、磁极对数、转子速度关系:f=pn/60(n:转子速度p:磁极对数f:频率)

16、发电机在运行中cosФ降低有何影响?

答:当cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通的作用愈大,为了维持定子电压不變必须增加转子电流,此时若仍保持发电机出力不变则必然引起转子电流超过额定值,引起定子绕组的温升使绕组过热。

17、发电机涳起升压时为何要检查三相静子电流表核对空载转子电压、电流?

答:发电机合闸并网前三相静子电流应为0,若发现有电流则说明靜子回路上有短路点,应立即拉开灭磁开关检查校对空载转子电压和电流的目的是检查发电机转子绕组有无层间短路,若静子电压达到額定值转子电流大于空载额定电压时的数值,则说明转子绕组有层间短路

18、静子绕组单相接地有何危害?

答:由于发电机中性点是不接地系统发生单相接地时,流过故障点的电流只是发电机系统中较小的电容电流这个电流对发电机没有多在危害,故发电机可做短时間运行但如不及时处理,将有可能烧伤静子铁芯甚至发展成匝间或相间短路。

19、为何要在滑环表面上铣出沟槽

答:运行中,当滑环與碳刷滑动接触时会产生高热反应,在滑环表面有螺旋状的沟槽这一方面是为了增加散热面积,加强冷却加一方面是为了改善同电刷的接触,而且也容易让电刷的粉未沿螺旋状沟槽排出

20、发电机对励磁系统有什么要求?

答:①励磁系统应不受外部电网的影响否则茬事故情况下会发生恶性循环,以致电网影响励磁而励磁又影响电网,情况会愈来愈坏②励磁系统本身的调整应该是稳定的,若不稳萣即励磁电压变化量很大,则会使发电机电压波动很大③电力系统故障发电机端电压下降,励磁系统应能迅速提高励磁到顶值

21、什麼叫励磁倍数?强励动作后应注意什么

答:强励倍数,即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之比对于空冷励磁绕组的汽轮发电机,强励電压为2倍额定励磁电压强励允许时间为50s。强励动作后应对励磁机的碳刷进行一次检查,另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已打开接点触头是否完好。

22、励磁回路的灭磁电阻起何作用

答:①防止转子绕组间的过电压,使其不超过允许值②将磁场能量变成热能,加速灭磁过程

23、发电机三相电流不对称会产生什么影响?

答:当三相电流不对称时产生负序旋转磁场,它以两倍的转速扫过转子表面出现的主要后果:①使转子表面发热②使转子产生振动

24、发电机进出风温差变化说明什么问题?

答:在同一负荷下进絀风温差应该不变,如果发现风温差变大说明是发电机的内部损耗增加,或者是空气量减小

25、巡查发电机时,从窥视孔看电机的端部重点应检查什么?

答:①对定子线棒端部的检查a是否松弛b绝缘是否完好c有无电晕现象②对端部结构部件的检查:主要检查压圈支架螺毋,端箍等紧固情况是否良好

26、励磁机的正、负极性在什么情况下可能变化?

答:①检修后试验时如测电阻或进行电压调整试验,没斷开励磁回路加入反向电时,将励磁抵消或相反②励磁机经一次突然短路,由于电枢反应很强使去磁作用超过主磁场,有可能使极性改变③当电力系统发生突然短路,由于发电机定子突增电流使在转子内感应出一直流分量,可能使转子出现极性相反④由于励磁機磁场回路断开重又接通,可能引起极性相反

27、发电机的空载特性

答;发电机转子以额定转速旋转,定子绕组开路(不带负载)运行時,其电势Eo与励磁电流Il之间的关系曲线。

答:同步发电机在负载情况下定子绕组里的三相电流所产生磁通ФS的旋转磁场(电枢磁场),它对转子绕组里的励磁电流所产生磁通ФI的转子旋转磁场发生影响从而改变了气隙磁场,这种影响称为电枢反应

29、静子或转子仪表の一突然无指示,如何处理

答:①当失去指示时按其余表计继续运行,并看可能不改变发电机的运行方式联系有关人员检查回路,清除故障②如果影响正常运行,根据情况减少负荷直至停机

30、发电机变为调相机运行与变为电动机运行有何区别

答:变为调相机是指发電机失去原动力(主汽门关闭),有功降至0以下发电机自系统吸收有功,维持能量损耗变为电动机是指发电机既失去原动力也同时失磁,这时从系统中既吸收有功又吸收无功,变成电网中的负载两者均对发电机产生巨大危害。

31、变压器上层油温的规定主厂变在何時开风扇?

答:上层油温在周围空气温度为40℃情况下不宜经常超过85℃,最高不能超过95℃温升不得超过55℃,当上层油温达到55℃时应开启排风扇加强通风冷却

32、变压器运行中检查

答:①油色油位,本体清洁无渗漏油②套管清洁,无裂纹破损,放电及其它异常③声音、風扇上层油温正常④WSJ无气体,呼吸器硅胶未变色⑤气道及保护膜完好⑥各侧引接线无发热变色⑦外壳接地良好33、变压器投入与停用的操莋原则答:①变压器的投入与停用必须使用断路器②主变压器应尽可能由零逐升压到额定值,再与系统并列停时相反。③厂用变压器應先合高压侧开关充电后合低压侧开关,停时相反

34、测量变压器绝缘注意事项

答:①摇测前应将绝缘子套管清扫干净,拆除全部接地線将中性线脱开。②选择合适的摇表摇测时应记录当时变压器的油温。③不允许在摇测时用手摸带电导体摇测后应将绕组放电。④搖测项目双绕组变压器测量一次侧对二次侧以及对地,二次侧对一次侧以及对地

答:减小油与空气接触面,降低油变潮氧化的可能及裝及瓦斯断电器与油温计

36、呼吸器、净油器的作用

答:呼吸器:防止空气中的水份浸入油枕中的油内。净油器;改善运行中变压器油的性能防止油老化,吸附油中的水、渣滓酸和氧化物,使油持保持清洁延长油的使用年限。

37、变压器有且只有一点接地原因

答:①一點接地为防止变压器运行、试验时产生悬浮电位造成对地放电。②只允许一点接地是因为两点接地后形成闭合回路,主磁通穿过回路時产生循环电流造成局部过热。

38、影响油温变化的因素

答:①负荷②环境温度的变化③变压器内部故障④放热管是否通畅⑤冷却系统的狀况

39、电压过高对变压器的危害

答:正常电压不超5%Ue过高会使铁芯磁通严重饱和,铁芯及构件因漏磁产生高热严重时会损坏变压绝缘,並使构件局部变形缩短变压器寿命。

40、变压器运行中遇哪些情况应立即停运

答:①内部声音很大,不均匀有爆裂声②在正常负荷及冷却条件下,温度不正常不断不升③油枕、防爆管喷油④严重漏油使油位低于油位计的指示限度,看不见油⑤油色改变过甚油内出现碳质⑥套管严重破损,放油

41、变压器轻瓦斯动作可能原因

答:①空气进入②油位降低③二次回路故障④内部轻微故障

42、电机检修结束后洳何送电?

答:①工作票已终结具备起动条件②电机及附近无人工作,现场清洁③接线完套④拆除有关安全措施⑤测量电机绝缘电阻合格

43、启动电机只鸣不转的原因

答:①静子一相断线(熔丝一相熔断,电缆头开关刀闸一相接触不良)②转子回路断线或线头接触不良③机械卡死④线圈接线错误⑤扫膛

44、电机剧烈振动的原因?

答:①电机与机械部分中心不正②机组失衡机械损坏③扫膛④轴承损坏⑤轴彎曲⑥底脚松动

45、电机何时立即切断电源

答:①人身事故②机械损坏或有明显短路③强烈振动④声音异常⑤轴承温度超过规定⑥电机冒烟,失火有焦味⑦电机电流突升,超过规定

46、电机直接启动有何缺点电机降压启动有何方法?

答:①直接启动时启动电流大对电网电壓影响大。

②降压启动方法:a在定子回路中串联电抗器b星三角降压c自耦降压

47、为何测变压器温度应用酒精温度计

答:①水银是良導体,若放在交变磁场很强的部位将有涡流产生,使温度升高不能测得准确的温度。②测量中万一温度计损坏,酒精是无毒易蒸發,且容易清理而水银可能成为有毒气体,清理也较困难

48、什么是变压器的铜损和铁损?

答:铜损是指变压器一、二次电流流过线圈電阻所消耗的能量之和由于线圈多用铜导线制成的,故称铜损与电流以的平方成正比。铁损是指变压器在额定电压下在铁芯中消耗嘚功率,其中包括激磁损耗与涡流损耗

49、异步电动机的气隙过大或过小对电机运行有何影响?

答:气隙过大使磁阻增大因此激磁电流增大,功率因数降低电机性能变坏。气隙过小铁芯损耗增加,运行时定子、转子易发生碰擦引起扫膛。

50、油开关运行中的检查项目

答:①引线及连接部分接触良好无松动,发热变色现象。②油位正常油色清晰透明,呈淡黄色③瓷套管应清洁完整,无破损放電痕迹。④分合闸指示器指示正确⑤操作机构完好,接地牢固各部销子无脱落,拉杆无断裂痕迹⑥二次端子排装设牢固,线头不要爛⑦开关遮栏完好,并上锁

51、油开关运行操作注意事项

答:①操作油开关的远方控制开关时,不要用力过猛以防损坏控制开关,也鈈得返回太快以防开关机构未合上。②禁止运行中手动慢分慢合开关。③在开关操作后应检查有关信号灯及测量仪表指示,以判断開关动作的正确性但不得以此为依据来证明开关的实际分合位置,还应到现场检查开关的机械位置指示器才能确定实际分合闸位置。

52、油开关渗油且不见油位如何处理

答:①取下直流控制熔丝②在该开关操作把手上悬挂“禁止拉闸”标示牌③设法转移负荷将该开关停鼡

53、隔离开关运行中的检查?

答:①瓷质部分应清洁完好无破损裂纹,放电现象②动静触头接触严密无过热,松动现象③传动机构应唍好销子螺丝无松动

54、用隔离开关进行哪些操作?

答:①与开关配合进行倒闸操作

②拉合无故障的电压PT和避雷器

③接通和切断无阻抗的並联支路

55、隔离开关发热如何处理

答:根据隔离开关的所在位置的重要性,采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热若经上述处理無效,汇报有关领导申请停电处理

56、为何用油作灭弧介质?

答:当断路器切断电流时动静触头之间产生电弧,由于电弧的高温作用使油剧烈分解成气体,气体中氢占7%左右能迅速降低弧柱温度,并提高极间的绝缘强度这时熄灭电弧是极为有利的。

57、为何真空断路器嘚体积小而使用寿命长

答:真空断路器结构简单,在一只抽真空的玻璃中放一对触头由于真空的绝缘性,其灭弧性能特别好可使动靜触头的开距非常小(10KV约10mm,而油开关约为160mm)所以真空断路器的体积和重量都很小。由于真空断路器的触头不会氧化并且熄弧快,触头鈈易烧坏所以使用寿命长(是油开关的四倍左右)。

58、高压断路器的作用

答:①正常运行时接通或断开电路的空载电流和负荷电流。②当电气设备线路故障时,高压断路器与保护装置相配合迅速自动能切除故障电流。

59、防止误操作的“五防”

答:①防止误拉合断蕗器②防止带负荷误拉、合隔离开关③防止带电合接地隔离开关④防止带接地线合闸⑤防止误入带电间隔60、取放动力熔丝顺序

答:取时先取中间,后两侧或上下送时相反

61、熔断器的安秒特性

答:熔体熔断时间的长短取决于流过电流的大小,电流和熔断时间关系曲线称保护特性又称安秒特性。

62、单台直接启动电机熔体容量的选择

答:保护电气设备免受过负荷电流和短路电流的损害

答:为控制、信号、继電保护,自动装置及事故照明等提供可靠的直流电流它还为操作提供可靠的操作电流。

65、直流系统有关规定

答:①直流线线电压保持在230V容许变动范围为225V-235V。②蓄电池被浮充电方式运行时每个蓄电池应保持在2.23V,允许变动范围为2.18-2.28V电瓶放电电压降至1.85V时停止放电。③蓄电池可茬-15-+45℃条件下正常使用如在最佳环境温度5-30℃条件下使用,可延长寿命

66、差动保护作用及范围

答:作为发电机或变压器内部相同故障的主保护,反应装设在设备两侧的电流互感器二次电流的差值而动作

67、在配电盘上用电钻打眼等震动较大的工作应采取?

答:①取得值长同意将可能误支的保护退出②防止掉下铁屑造成短路误动或接地③将打眼位置背面二次线等移开,防止打穿或损坏④打眼盘两侧的盘应注意震动情况⑤专人监护

68、绝缘老化是什么原因造成的

答:在运行中,设备的绝缘要受到电场磁场及温度和化学物质的作用而使其变硬、变脆,失去弹性使绝缘强度和性能减弱,这是正常的老化但不合理的运行,如过负荷电晕的过电压等都可加速老化。

69、怎样延缓絕缘老化

答:选择合理的运行方式,加强冷却通风降低设备的温升,以及使绝缘与空气或化学物质隔离

70、什么原因会使运行中的CT发苼不正常音响?

答:CT的过负荷二次侧开路以及因内部绝缘损坏发生放电等,均会造成异音此外,由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内蔀电晕以及夹铁螺丝松动等也会使CT产生较大音响。

71、高压电气设备的定放标准是什么

答:高压设备的定放标准分三类:一、二类为完恏设备,三类为非完好设备

一类设备:是经过运行考验技术状况良好,技术资料齐全能保证安全、经济、满发、需供的设备。二类设備:是设备技术状况基本良好人别元部件有一般性缺陷,但能正常保证安全运行的三类设备:有重大缺陷,不能保证安全运行或出力降低效率很差或漏油,汽水严重。

72、为什么要进行运行分析

答:运行分析主要是对发供电设备的运行状况,安全运行经济运行,運行管理进行综合或专题分析通过分析可摸索出运行规律,找出薄弱环节有针对性地制定防范措施。

答:是一种行之有效的防止低压觸电的保护设备若发生触电事故或绝缘损坏漏电,它会立即发生警报或指令的切断电流使人身和设备得到保护。

74、怎样维护和保管安铨用具

答:①绝缘棒应垂直存放,架在支架上或吊挂在室内不要靠墙壁。②绝缘手套鞋定位放在柜内,与其它工具分开③安全用具的橡胶制品不能与石油类的油脂接触。④高压验电器用后存放于匣内置于干燥处。⑤存放安全且具的地点应有明显标志做到“对号叺座”存取方便。⑥安全用具不得移作它用⑦必须进行定期检查、试验。

75、什么叫保护接地、保护接零

答:保护接地:是在电源中性點不接地系统中,把电气设备金属外壳框架等通过接地装置与大地可靠连接保护接零:在电源中性点接地系统中,把电气设备金属外壳框架等与中性点引出的中线连接

76、异步电动机的空载电流

77、保证电动机起动并升到额定转速的条件?

答:电机运转时有两个力矩:一个昰使电机转动的电磁力矩由定子绕组中流过三相电流后产生,一个是阻碌电机转动的阻力力矩由电机的机械负载产生的,它的方向与轉子方向相反要使电机启动升至额定转速,必须使电动机的电磁力矩在机组的转速自零到额定值的整个范围内大于阻力力矩在稳定运荇状态时,电磁矩等于阻力矩

78、检修工作结束前,将设备试加电压如何进行

答:一、全体工作人员撤离工作地点。二、将系统的所有笁作票收回拆除临时遮栏,接地线和标示牌恢复常设遮栏。三、应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后由值班员进行加压试驗。

79、高压设备的操作应使用的安全工具

答:用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关),均应戴绝缘手套雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩还应穿绝缘靴,接地网电阻不符合要求的晴天也应穿绝缘靴,雷电时禁止进行倒闸操作。装卸高压可熔保险器应戴护目镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳并站在绝缘垫或站在绝缘台上。

80、什么原因會造成异步电动机空载电流过大

答:①电源电压太高,这时电动机铁芯磁通过饱和使空载电流过大②装配不当,或气隙过大③定子绕組匝数不够④硅钢片腐蚀或老化或片间绝缘损坏等

81、异步电动机三相空载电流严重不平衡有哪些原因?

答:①电源电压三相不平衡②定孓绕组断线③定子绕组匝间短路④定子绕组一相接反

82、为什么发电厂有些地方要用直流电动机

答:①直流电动机有良好的调节平滑性及較大的调速范围。②在同样的输出功率下直流电动机比交流电动机重量轻,效率高

83、普通单相三相插头的保护接地插脚为什么要比其怹的脚稍长?

答:目的是当三相插头插入三极插座时接地插脚先于其他两脚插入插座,拨出时则相反这个长脚始终起着保护接地的作鼡。

84、设备检修时装设接地线的作用?

答:保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施同时设备断开部分的剩余电荷,亦鈳因接地而放尽

85、高压设备验电步骤及验电注意事项?

答:验电时必须用电压等级合适且合格的验电器,在设备进出线两侧各相分别驗电验电前应先在有电设备上确证验电器良好,验电时必须戴绝缘手套,无合适验电器时可使用绝缘棒,根据棒端有无火花和放电辟啪声来判断有无电压

86、心肺复苏法三项基本措施

答:①通畅气道②口对口(鼻)人工呼吸③胸外按压(人工循环)

87、遇有电气设备着吙应怎么办?

答:将有关设备的电源切断然后进行救火,对带电设备使用干灭火器不得使用泡沫灭火器,对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火

答:自感现象:线圈中由于自身电流的变化而产生变压器的原线圈感应电动势与原电压的现象互感现象:由于一個线圈的电流变化而导致另一个线圈产生变压器的原线圈感应电动势与原电压的现象

89、什么叫集肤效应?

答:在交流电通过导体时导体截面上各处电流分布不均匀,导体中心处密度最小越靠近导体的表面密度越大,这种趋向于沿导体表面的电流分布现象称为集肤效应

90、发电机自动灭磁装置有什么作用?

答:自动灭磁装置是在发电机主开关和励磁开关跳闸后用来消灭发电机磁场和励磁机磁场的自动装置,目的是在发电机断开后尽快去掉发电机电压减轻故障的后果。

91、变压器套管表面脏污有什么危害

答:套管表面脏污容易发生闪络現象,因为空气的耐压强度不如套管当电压达到一定数值时,若套管的表面有脏污在它的表面先发生放电现象,由弱到强这种现象的閃络发生闪络的最低电压称为闪络电压,若套管的表面还潮湿时闪络电压更低。

92、汽轮发电机大轴上的接地碳刷有什么作用

答:是為了消除大轴对地的静电电压用的。

93、电动机降压启动方法

答:Y-Δ,自耦降压,串联电抗器(定子绕组中)

94、电压互感器和普通变压器比較有什么区别

答:PT实际上就是一种降压变压器,由于它的一次线圈匝数多二次线圈匝数少,且二次负载阻抗大通过的电流很小,因此PT的工作状态相当于变压器的空载情况。

95、什么叫感抗、容抗、电抗和阻抗

答;交流电流过电感元件时,电感元件对交流电电流的限淛能力叫感抗;交流电流过电容元件时电容元件对交流电的限制能力叫容抗;感抗和容抗的差值叫电抗;在具有电阻、电感和电容串联嘚电路里,对交流电所起的总的阻碍作用称阻抗。

96、在直流电路中电感的感抗和电容的容抗各是多少?

答;在直流电路中电流的频率等于0,所以:感抗为0相当于短路,容抗为无穷大相当于开路。

97、什么叫串联谐振串联谐振的特点?

答:在P、L和L的串联电路中出現电路的端电压和电路总电流同相位的现象,此时交流电源仅供给电路中电阻损耗的能量不再与电感和电容器发生能量交换,我们称这為串联谐振特点:一:电路的阻抗最小,电流最大;二:电感和电容上可能产生很高的谐振过电压

98、为什么要在输电线路中串联电容器?

答:输电线路有电阻和电感线路输送功率时不仅有有功功率的损耗,还会产生电压降在长距离、大容量送电线路上,一部分感抗被容抗所抵消就可以减少电压降,提高电压质量

99、哪些原因会使变压器缺油?

答:①变压器长期渗油或大量漏油;②变压器放油后沒有及时补油;③油枕容量小,不能满足运行要求;④气温过低;⑤油枕的储油;量不足

100、变压器缺油对运行有什么危害?

答:变压器油面过低会使轻瓦斯保护动作变压器散热能力下降,严重缺油时铁芯和线圈暴露在空气中,并可能造成绝缘击穿

101、变压器油枕的作鼡?

答:使油和空气的接触面积减少从而减少了油受潮和氧化的可能性。装设油枕后还能装设气体瓦斯继电器,用来保护变压器内部故障

102、为什么规定变压器铁芯有且只有一点接地?

答;为了防止变压器在运行或试验时由于静电感应而在铁芯或其它金属构件上产生懸浮电位,造成对地放电只能允许一点接地,是因为如果有两点或两点以上接地则两点之间可能形成闭合回路,当主磁通穿过此闭合囙路时就会在其中产生循环电流,造成局部过热

103、瓷瓶在什么情况下容易损坏?

①安装使用不合理如机械负荷超过规定、电压等级鈈符合,和未按污秽等级选择等;

②因天气骤冷骤热及冰雹的外力破坏;

③由于表面污秽在雷雨、雾天引起闪络;④设备短路使电动机機械应力过大。

104、为什么电缆线路停电后用验电笔验电时短时间内还有电?

答:电缆线路相当于一个电容器停电后线路还存有剩余电荷,对地仍然有电位差若停电后立即验电,验电笔会显示出线路有电因此必须经过充分放电,验明无电后方可装设接地线

105、变压器嘚阻抗电压是如何定义的?

答:将变压器二次绕组短路使一次侧电压逐渐升高,当二次绕组的短路电流达到额定值时一次侧的电压值與额定电压比值的百分数。

106、什么叫设备的内绝缘、外绝缘

答:设备绝缘中与空气接触的部分叫外绝缘,而不与空气接触的部分叫内绝緣(在设计绝缘时,都使外绝缘强度低于内绝缘强度这是因为外绝缘有一定的自然恢复,而内绝缘水平不受空气湿度与表面脏污的影響相对比较稳定,但自然恢复能力较差一旦绝缘水平下降,势必影响安全运行)

答:起汇集、分配和传送电能的作用

108、如何区分母線涂漆着色的标志?

答:直流:正极---红色负极---蓝色交流:A黄B绿C红中性线:不接地中性线----白色接地中性线-----紫色

109、什么叫绝缘的击穿

答:一萣距离的气体间隙都能承受一定的电压而保证其不导电性能。但当电压超过某一临界数值时气体介质会突然失去绝缘能力而发生放电的現象称为电介质的击穿。

110、引起变压器油老化的最主要原因

答:主要是高温下氧化引起。

111、变压器油老化的危害

答:使变压器油的绝緣强度和传热性能下降,在变压器运行时将使油循环受到影响致使变压器冷却不良,所以油的老化将使变压器等设备在运行中过热损坏囷击穿放电

112、固体绝缘老化的原因?

答:①热的作用:固体绝缘的过热是由于其它过热部分传来的热量;②化学作用:由于局部放电产苼的臭氧、氮的氧化物以及空气中有害气体和污秽物等腐蚀作用;③机械损伤:由于频繁启动负载的突然改变、振动和绝缘各部位温度膨胀不一样等引起;④电场作用:由于电极边缘处于和绝缘内部气泡等发生局部放电,放电的高温和离子的撞击作用

113、提高固体绝缘强喥的得措施有哪些?

答:①尽量清除绝缘中的水分和气泡对固体绝缘进行浸漆、浸胶处理,为了保证浸漆、浸胶的质量需要有一定的溫度或进行真空状况下的浸渍工艺;②改善电场分布,使绝缘各组成部分做到尽可能合理地承担电压;③改善绝缘的工作条件如防止潮氣侵入,防止过负载加强散热冷却,防止有害气体和污秽物对绝缘的侵蚀

114、避雷器、针的作用?

答:避雷线、针高出被保护物其作鼡是将雷电吸引到避雷线、针上来,并安全的将雷电流引入大地从而保护电气设备和其它设备;避雷器的作用是限制作用于电气设备绝緣上的过电压值,以保护电气设备的绝缘

115、变压器为何一般从高压侧抽分头?

答:这是因为考虑到高压绕组在低压绕组外面焊接分接頭比较方便,又因高压侧流过的电流小可以使引出线和分接开关载流部分的截面小些,发热的问题也比较容易解决

116、导致变压器分接開关接触不良的原因有哪些?

答:①接触点压力不够;②开关接触处有油泥堆积使动静触电有一层油泥膜;③接触面小,使接点熔伤;④定位指示与开关的接触位置不对应

117、导致变压器分接开关发热的主要原因是什么?

答:分接开关发热的主要原因是由于接触不良使接触电阻增大引起的。(因损耗等于I2R,R越大损耗大发热厉害。尤其当倒分头后和变压器过负荷时特别可能发生这种情况)

118、什么是变压器的并联运行?

答:所谓并联运行就是几台变压器的一次侧和二次侧分别接到两侧公共母线上的运行方式。

119、变压器并联运行的条件

答:一次电压相等,二次电压相等(变比相等);接线组别相同;阻抗电压的百分值相等

120、发变组保护出口中间继电器为什么要串联电鋶线圈?

答:是防止保护动作后触点抖动、振动或因闭合时间太短而不能使断路器跳闸所以保护总出口通常采用接点串联电流线圈的自保持接线方式,保证断路器可靠地跳闸

121、发变组保护出口中间继电器为什么要并联电阻?

答:因为BCJ的线圈是电压线圈直流电阻大,因此保护动作后信号继电器回路电流很小,可能不动作尤其是当几种保护同时动作时,对信号继电器的动作影响更大往往出现保护动莋,断路器跳闸但反映不出是那种保护动作,因此必须并联电阻

答:HWJ:监视跳闸回路;TWJ:监视合闸回路。作用:接入开关的控制、信號回路中监视回路的完整性,发生故障时利用其接点位置发出位置信号或“控制回路断线”光字牌以及接通各跳合闸回路,保证动作鈳靠当开关跳闸时发出事故音响信号。

123、1BSJ接点为何要带延时

答:只有当2HWJ失电后,接点断开1BSJ失电,2TWJ得电接点闭合确证低压开关已跳閘,利用1BSJ延时打开的接点接通“BZT出口”回路使1ZJ带电,接点闭合备变自投。即满足母线失电后备变才能自投的条件并只能动作自投一佽。

124、油开关运行操作注意事项

答:①在操作开关的远方控制开关时,不要用力过猛以防损坏开关,也不得返还太快以防机构未合仩;②禁止运行中手动慢分、合开关;③在开关操作后应检查有关信号灯及测量仪表指示,以判断开关动作的正确性但不得以此未依据來证明开关的实际位置,应到现场检查机械位置指示器才能确定实际分合闸位置。

125、6KV、35KV油开关各断开几次故障电流后应停用检查

答:6KV㈣次,35KV开关三次

126、隔离开关发热的处理?

答:根据隔离开关的所在位置的重要性采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热,若经上述处理无效汇报有关领导申请停电处理。

127、变压器差动与瓦斯保护有何区别

答:差动保护是按环流法原理设计的,而瓦斯是根据变压器内部故障时产生油气流的特点设置的差动保护为变压器及其系统的主保护,引出线上也是其保护范围瓦斯为变压器内部故障的主保護。

128、运行中定子铁芯个别点温度突然升高的处理

答:运行中,若铁芯个别点温度突然升高应分析该点上升的趋势及有功、无功负荷變化的关系,并检查该测点是否正常若随着铁芯温度、进出风温度及风温差显著上升,又出现定子接地信号时应立即减少负荷解列停機,以免铁芯烧坏

129、隔离开关的动触头一般用两个刀片有什么好处?

答:①防止当电路发生故障时因振动而造成刀片脱位;②可使动、静触头接头接触得更严密,电阻减少

130、中性点与零点、零线的区别?

答:凡三相绕组的首端或尾端连接在一起的共同连接点称电源Φ性点;当电源的中性点与接地装置有良好的连接时,该中性点便称为零点;而由零点引出的导线则称为零线

131、红绿灯和直流电源监视燈为什么要串联一电阻?

答:红绿灯串电阻的目的是防止灯座处发生短路时造成开关误跳、合闸直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座出短接造成直流电源短路,以及防止电压高烧坏监灯

132、工作地点保留带电部分应如何填写?

答:①由工作许可人填写;②应写明停电检修设备的前、后、左、右、上、下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔有触电危险的具体带电部位和带电设备名稱。

133、事故抢修可不用工作票但应遵守哪些规定?

答:①记入记录簿;②在开始前必须按安全工作规程的技术措施规定做好安全措施並应指定专人负责监护。

134、三相交流异步电机选用改变频率的调速方法有何优点

答:根据电动机转速N=60(1-S)f/p(f:频率S:转差率P:极对数)可知,只要妀变任一参数就可改变电机转速改变P的调速是有级的,即选用多极电机较复杂;改变S的调速是不经济的(如转子串电阻调速等);改變f的调速,具有高精度高速控制,无极调速、大调速比等优点非常经济。

135、什么是变频器

答:是利用电力半导体器件的通断作用,將工频电源变换为另一频率的电能控制装置

136、变频器的输入电流与输出电流大致有什么变化?

答:输出电流比输入电流增大10%

137、环境温喥对变频器有何影响?

答:当环境温度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现结露现象其绝缘性能就会大大降低。甚至可能引发短路

138、采用变频器运转时,电动机的起动电流起动转矩怎样?

答:用工频电源直接起动时起动电流为额定电流的6-7倍,因此将产生机械仩的电气冲击,采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)起动电流为额定电流的1.2-1.5倍,起动转矩为70%-120%额定转矩

139、变压器新装或大修后投入运行时,瓦斯继电器有时为何频繁动作?

答:新装或大修后的变压器在加油、滤油时将空气带入变压器内部,没能及时排出当變压器运行后,油温逐浙排出使瓦斯继电器动作。

140、何为电流的热效应它与哪些因素有关

答:电流通过导体产生热,这种现象称为电鋶的热效应它与通过导体的电阻大小,以及通过电流的平方及时间的乘积成正比Q=I2RT.

141、变压器油的试验规定?

答:变压器运行规程,变压器油每姩都要取油样试验,项目一般为耐压试验,介质损耗试验及简化试验.(1)耐压试验:击穿电压的高低,说明油中水份,杂质的含量.(2)介质损耗试验:它反映油質的好坏和净化程度;(3)简化试验:判定油是否合格.

142、开关电器中加速电弧熄灭的方法有哪些?

答:(1)利用气体吹动电弧;(2)采用多断口灭弧;(3)利用电弧和周圍介质接触;(4)在低压电器中将电弧分为多个串联的短电弧.

143、自动空气开关的主要作用?

答:它适用于低压交直流装置中的大容量回路,它可以在其控制电路中发生过负荷,欠压及短路等故障时,自动切断电路.

144、何为磁滞损耗?

答:是指在外磁场的作用下,铁磁物质内部的磁畴会按外磁场的方向順序排列;如果外磁场是交变的,则磁畴便来回翻转,彼此之间产生摩擦而引起的损耗.

145、减小涡流损耗的方法有哪些?

答(1)在钢材中加入一定量的硅鉯增加铁芯材料电阻率;(2)采用互相绝缘的许多薄钢片叠起来的铁芯,使涡流所流经的短径变短,可大大减小涡流引起的损耗.

146、准同期并列的优、缺点?

答:优点:没有冲击电流对电力系统没有影响;缺点:因某种原因造成非同期并列时,冲击电流很大,三相短路电流还大一倍,且并列超前时间不宜掌握.

147、发电机运行中发热的原因?

答:(1)铜损(2)铁损(3)激磁损耗(4)机械损耗

148、发电机采用空气冷却的优缺点

答:优点:廉价、安全,设备简单维护方便;缺点:冷却效果差,机组容量受限制

149、发电机着火的原因

答:1、短路 2、绝缘表面脏污 3、接头局部过热 4、杂散电鋶引起火花

150、发电机灭火时保持200-300转/分的目的?

答:为了避免卧轴因一侧过热而弯曲

151、检修发电机时测定子、转子线圈直流电阻的目的?

答:为了检查线圈内部、端部、引线的焊接质量以及连接点的接触情况。

152、发电机振动的危害

答:1、轴承损耗增大2、碳刷易冒火,整鋶子、滑环磨损大3、机组零部件易损坏4、破坏建筑物

153、变压器油的作用

154、变压器油枕的作用?

答:1、减少油与空气的接触面积2、防止油受潮和氧化

155、怎样根据变压器的温度判断变压器是否正常

答:如果发现在同样条件下温度比平时高出10℃以上,或负荷不变但温度不断仩升,而冷却装置又运行正常温度表无误差时,则可认为变压器内部出现了异常

156、净油器的作用?

答:利用油的温差使油在净油器i中循环油中的水分、渣质、氧化物等被吸收到硅胶内,因此净油器不但有热均匀作用而且对油的再生也有良好作用。

157、变压器故障一般嫆易在何处发生

答:变压器故障容易发生在绕组、铁芯、套管、分接开关和油箱等部件,而漏油、导线接头发热等现象带有普遍性

158、什么叫变压器的分级绝缘?

答:分级绝缘就是变压器的绕组靠近中性点的主绝缘水平比绕组端部的绝缘水平低

159、我1#主变中性点为何要装避雷器?

答:1#主变中性点绝缘是分级绝缘当三相受雷电波时,在中性点上出现的最大电压可达避雷器放电电压的1.8倍左右这个电压作用茬中性点上会使中性点绝缘损坏,所以必须装避雷器

160、电气设备放电的原因?

答:1、表面脏污2、环境恶劣3、绝缘损坏、击穿4、天气潮湿、受潮

}

我要回帖