办公场所有的有电有的没电空气开关通电后跳闸的原因好好是怎么原因

我们这有六层楼都是租用房,湔些时间总闸经常跳之后叫电师傅帮修。因为经常出现问题修的次数也多所以干脆换个更好的。但是没过多久没想到又开始跳问电師傅说,绝对是有那户用... 我们这有六层楼都是租用房,前些时间总闸经常跳之后叫电师傅帮修。因为经常出现问题修的次数也多所鉯干脆换个更好的。但是没过多久没想到又开始跳问电师傅说,绝对是有那户用电有问题搞什么高压或者其它的东西,水电局说不管這事所以就求助网友是什么情况下才会这样?谢谢了
知道合伙人生活技巧行家 推荐于

自2004年一直从事后勤行政管理工作主要从事后勤行政管理、物业管理工作,热爱电力行业希望共同探讨


一、空气开关通电后跳闸的原因跳闸原因一般有:过载保护、电路短路保护、漏电保护、欠电压保护,这四个原因都会造成空气开关通电后跳闸的原因跳闸

二、空气开关通电后跳闸的原因跳闸的情况有以下几种:

1、空氣开关通电后跳闸的原因电流整定值太低,负荷的功率大于空气开关通电后跳闸的原因的额定功率例如柜式空调回路和电热水器回路的開关整定值都应为20A,而不是一般回路的16A(大功率的浴霸也是这样)

2、负载的接头不太牢固,部分通过人工接线的电器接头没有压紧。

3、线路中有短路现象检查电器插头是否干燥。

4、线路中存在漏电现象

5、市电电压不稳也可能造成跳闸。

你是用什么牌子的系列开关昰漏电开关,还是断路器?多大电流的总开关?

一般情况下空开只在过载盒短路时才会跳闸。漏电开关在漏电、短路、过载时会跳

出租屋经常会出现你说的这种情况。原因是过载

每户至少要预留16A的电流,也就是3500W的用电负荷量才能支撑得了用电需求。

但是出租屋比较特别因为方便所以出租屋的人一般都会使用电磁炉、电饭锅、热得快、吹风机等大功率用电器。而且使用时间都比较集中都是在傍晚咗右。所以对电路和开关的要求就特别高

你可以让电工帮你测量一下用电高峰的电流和电压。

要是电流偏大建议换个更大的开关。具體多大要看你实际情况

当然我看不见你的用电参数只是凭我经验务虚判断的。

就是这种问过两个点师傅估计没有错,就是有一户人用電过度或者他们那里短路。问题是不知道怎么查

 德力西CDB系列80A的断路器理论上能带动2到3户的用电。
我这边见过好几户都是每户按40A每户来汾配的比如:80/40=2(户)。3房一厅的户型要用63A每户你那有多少户?
你可以让电工帮测一下是不是经常满负荷运行。要是电流有70多A满负荷就是开关小了。
也不能排除用户用大功率用电器比如洗澡用的6000W电热水器,这种热水器你的开关只能带动2个可以问一下租户有没有这類大电器。

本回答被提问者和网友采纳

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}
  • 照明空气开关通电后跳闸的原因匼闸漏电保护器跳闸没地方短路

    典型的漏电故障火零对调是不可取的必须查明故障原因,开关失灵在排除开关本身的问题应该是开关到灯的連线漏电并短路造成开关失灵,由于对墙体或保护线的漏电造成跳闸在楼主倒线的时候破坏了短路点所以暂时恢复了但故障点依然存在。鈈跳闸表示没有对墙体漏电,灯闪说明接线虚或灯的线路有短路故障建议恢复原接线-然后从照明回路的分支处排查。根据经验应该是接线處虚打火造成绝缘损坏的可能较大,导线质量问题和负载过大造成的情况较少回答于 09:11###很明显漏电保护器坏了,我有相同的经历,换一个就好了。回答于 08:38###线路还是有漏电的地方,大于30毫安###建议您处理检查线路对地绝缘,还是有接地 漏电保护器跳闸故障的确是不好查找,也有可能故障出现茬线管内(穿线时电源线绝缘损伤)、那就只能将负载电源线路从中间接点断开、分段

  • 插座空气开关通电后跳闸的原因跳闸怎么办插座空气开關通电后跳闸的原因跳闸是什么原因

    先检查原因是线路短路和过载原因引起的跳闸还是断路器自身或控制回路有故障。解决办法: 1、用電量大的大型电器要单独留电源插口经常跳闸对电视、电脑、空调电器损害很大,要小心避免 2、电路施工完毕后要做24小时满负荷运行試验,开启所有电器检验合格后才能使用 3、厨房卫生间经常用水的地方要使用防水插座,避免淋水后造成短路断电厨卫开关最好安装茬房间外面开启侧的墙壁上,厨房中的管线要与燃气灶等热源保持距离 4、频繁断电需请专业人员检查插座有无接触不良,电箱是否存在叺户电容不足的情况必要时做增容。 5、造成跳闸无非两个原因一是过压过压就是超过了空开所能承受的电压,二是过流过流就是超過了空开的额定电流。检查线路跳闸首先查看进线端电压是否正常一般用到万用表,进线端正常电压在198v-235.6v之间

  • 厨房空气开关通电后跳闸嘚原因在晚上12点钟自动跳闸,第二天推总闸后,厨房空气开关通电后跳闸的原因还是跳,就换了一个新的空气开关通电后跳闸的原因,

    找专业电工維修一下吧,你自己维修没质量还不安全,规范用电可减免灾难发生。

  • 谁住石门县的东城明珠的,问一下这个小区的商品房的空气开关通电后跳閘的原因在哪

    楼主想干嘛是想做坏事还是想自sha?###―――― 你的一生我只借一程生命中的偶遇,你却成了我的永恒我只是你的曾经

  • 插座不用空气开关通电后跳闸的原因怎么也跳

    插座内部或线路有短路的地方空开坏了

  • 家里厨房空气开关通电后跳闸的原因接线端是什么样子嘚

  • 家庭空气开关通电后跳闸的原因安装的方法是什么

    空气开关通电后跳闸的原因的接线方法: 如果从大电表到家里有3根线,红蓝花三色的可以用一个带漏电保护的空气开关通电后跳闸的原因做总控开关(A0),另外有三个普通的空气开关通电后跳闸的原因分别控制家里的灯(A1)、空调(A2)、插座(A3)从正面看,其中A0上方是2个接线桩右边的刻了一个N符号,下方也是2个接线桩右边的刻了一个N符号;A1、A2、A3是┅样的,上方和下方分别有一个接线桩 接线方法如下: 从外面进来的三根电线是这样区分的:红色火线(L)、蓝色零线(N)、花线是地線(E/PE/G/GND),地线通常是黄绿相间的如果你要安装室内电路,那么你室内电路的电线也要相应地使用这三种颜色的导线;开关要正面安装上端为进线,下端为出线一般情况,地线不进开关 一、接室内线 1、在下方标有字母N 接零线零线(蓝色),所有室内的零线都接这里 2、茬下方A1接照明线(电灯)的火

  • 照明空气开关通电后跳闸的原因跳闸的原因是什么

    短路或者潮湿 首先你控制的是什么灯具,看看有没有短路嘚情况比如灯线露和灯的外壳有接触的地方。零线和火线接地的情况都会出线这种情况一般的情况预埋暗线不会出线这种情况。建议還是检查灯具比如镇流器损坏等。

  • 电房开关外线比内纸热是什么原因

  • 如何换空气开关通电后跳闸的原因家居空气开关通电后跳闸的原因哽换技巧

    建议有专业的人员来更换,在确认断电的情况下来完成:1.将进线的两根线去下,然后再去掉下面的负载线,将旧空开取下2.安线时要将原來的线头剪掉一点,保证通电后接触良好。3.换上63A新空开,先安下面的线,再安上面的进线4.确认安装无误后再将空开扳上去通电。###接线方式是上進下出,把手向上推是打开电源,下向推是关闭电源.图上现在的状态就是关闭电源.接线的时候拿个十字螺丝先把其中的一根电源线(红色:火线)空開的上面一的个接口内,然后用螺丝拧紧相应的螺母即可,另一根零线放入上面的另一个接口内拧紧,下面的那个接口接上负载线就可以啦,最后姠上推空开把手接通电源就OK啦!!!加油!!!

}
  • 空气开关通电后跳闸的原因不跳閘,但是电没有了,当把开关打开再闭合就有电了是什么原因

    这种情况最大的可能是空气开关通电后跳闸的原因内部的触头接触面被电弧烧伤慥成的接触良所至

    其实连锁装置已断开,你注意的是手柄断开间距很小当你把开关扳至下方,机械部分与手柄扣在一起再合上连锁裝置复位,电就通了

    这是空开的设计问题  它由机械部分 电路元件组成 手动机械按钮能让电路元件分 合 但电路元件遇到漏电 过载 电压过低都能自行断开 它不能把机械按钮推到分离的下方 因此从外表看 是合闸实际已分离 故没电

    应该是空气开关通电后跳闸的原因有问题建议更换。

    此现象特别是功率大的空气开关通电后跳闸的原因,经常会这样.拨钮未动作,其实触点巳断开(跳闸),须重新复位才能合上.正常现象.

  • 一开空调,家裏的总开关跳闸了,但是空调的空气开关通电后跳闸的原因去没有跳闸,请问这是什么原因

    首先应该确定总开关容量是否大于空调的空气开关通电后跳闸的原因容量如果小于,可以直接更换大一级的总开关另外如果是属于漏电开关,那应该检查空调是否有接地情况排除这些问题以后,建议你把总开关加大如果是单台小于1.5匹的空调,空调分开关建议安装32A的就可以了

  • 家里空气开关通电后跳闸的原因跳闸了,洅推上就没电了是什么原因

    跳闸是因为某个部位漏电或短路,这时候你没有检查就强推上去就会造成瞬间大电流烧坏保险 建议拉下电闸,检查线路是否老化有短路的地方然后更换保险

  • 有些漏电开关短路了都不跳闸,是什么原因呢

    漏电开关八成是水货,建议换新的你要不僦坏了,下次买时试下

  • 电箱的空气开关通电后跳闸的原因老跳闸还发热是什么原因

    发热的原因有两种情况:一是你的用电电流大于开关的額定电流二是开关上压接线头的螺钉没有拧紧,或者没有插到位且没有拧紧螺钉

  • 空气开关通电后跳闸的原因在不合闸情况下下口有电,是什么原因

    空气开关通电后跳闸的原因断开时应有明显的断开点不合闸时空气开关通电后跳闸的原因下口有电说明有电流通路。

    根据以前維修经验应该是触点粘连。

    原因:接线不实接触电阻发热使触头烧损粘连。

  • 空气开关通电后跳闸的原因下面接线烧糊了,已跳闸,这是什麼原因

    负荷太大不是短路,换个安数大一点的就没事了

  • 家里的总电开关没跳闸但是电表跟前的总开关跳闸了请问是什么原因呀

    电表以后嘚电器或电路短路了

  • 电烤火炉线开关坏了,买了个新的接上,过电了,但是没有温度,是什么原因呀

    先确定开关接线是否正确在检查保险管。如果都正常可以用万用表测量加热器输入端电压,如果电压为0则证明问题出在主板上,从主板输入端测量如果电压依然为0则说明问题茬开关保险上,但如果主板输入端有电压但输出端没有,说明主板故障加热器输入端有电压又不热说明加热器故障。

  • 空气开关通电后跳闸的原因跳闸客厅跟卧室墙壁开关没有电!但是灯有电,空开换新了也一样应该是哪个地方有问题几率大

    因为灯尚未纳入空气开关通电后跳闸的原因电路里不受空开影响。建议把灯电路更改至墙壁开关电路里第二可能空开虽跳闸但不正规,没断相线灯虽然不亮,但仍帶电建议空气开关通电后跳闸的原因切断双线,灯开关切断相线

}

我要回帖

更多关于 空气开关通电后跳闸的原因 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信