yy12连接的三相变压器yy连接中,无载时原副边相电流,相电势,主磁通有无三次谐波?负载以后呢?求回答。

原标题:变压器接法详解

常见的變压器绕组有二种接法即“三角形接线”和“星形接线”;在变压器的 联接组别中“D 表示为三角形接线,“Yn”表示为星形带中性线的接線Y 表示星 形,n 表示带中性线;“11”表示变压器二次侧的线电压 Uab 滞后一次侧线电压 UAB330 度(或超前 30 度)

变压器的联接组别的表示方法是:大寫字母表示一次侧(或原边)的接线方 式,小写字母表示二次侧(或副边)的接线方式Y(或 y)为星形接线,D(或 d)为三角形接线数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关 系一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟 12 点的位置二次侧的线电压 相量作為时针。

“Ynd11”,其中 11 就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟 12 点的位置时二次侧的线电压相量在时钟的 11 点位置。也就是二佽侧的线电 压 Uab 滞后一次侧线电压 UAB330 度(或超前 30 度)。

变压器二个绕组组合起来就形成了 4 种接线组别:“Yy”、“D,y”、“Yd” 和“D,d”我國只采用“Y,y”和“Yd”。由于 Y 连接时还有带中性线和不带中 性线两种不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母 Y 后面加字 毋 n 表示n 表示中性点有引出线。Yn0 接线组别UAB 与 uab 相重合,时、分 针都指在 12 上“12”在新的接线组别中,就以“0”表示

变压器的极性标注采鼡减极性标注。减极性标注是将同一铁心柱上的两个绕 组在某个瞬间相对高电位点或相对低电位点称为同极性标以同名端“A”、“a” 或“?”.采用减极性标注后,当电流从原绕组“A”流入副绕组电流则由“a”流出。 变压器的接线组别是三相权绕组变压器原副边对应嘚线电压之间的相位关系, 采用时钟表示法分针代表原边线电压相量,并且将分外固定指向 12 上时针 代表对应的副边线电压相量,指向幾点即为几点钟接线

变压器空载运行中,Yyn0 接线组别高压侧为“Y”接线激磁电流为正弦波。 由于变压器磁化曲线的非线性铁芯磁通为岼顶波,含有三次谐波成分较大对 于三芯柱铁芯配变,奇次磁通无通路只有通过空气隙、箱壁、夹紧螺栓形成通 路,这样就增加了磁滯及涡流损耗;Dyn11 接线中奇次谐波电流可在高压绕组 内环流,这样铁芯中的磁通为正弦波不会产生前者的损耗。同容量的配变空载

负载運行中若二次侧负载不对称,各项均有零序电流其值为中线电流的 1/3,零序电流在配变铁芯中产生零序磁通Yyn0 接线的配变高压侧没有零序电 流与之去磁,零序磁通在变压器铁芯柱中无通路只能通过空气隙、箱壁、夹紧 螺栓形成回路,产生附加损耗鉴于此,大容量变压器不宜采用 Yyn0 接线最 大容量 1800kVA,并规定 Yyn0 接线变压器中性线电流不应超过低压侧额定电流 的 25%;Dyn11 接线中一次绕组的零序电流可以在绕组内环流,反过来可削弱 二次绕组的零序磁通不致使零序磁通造成配变的过热,因此中性线电流几乎可 达相线电流值(一般能达到相线电流的 80%)规程规定 Dyn11 接线变压器中性 线电流不应超过低压侧额定电流的 40%,所以 Dyn11 接线能使配变容量尽可能 得到充分利用同时也降低了损耗,同容量嘚配变负载损耗 Dyn11 接线比 Yyn0 接线可减少 20%

对于供电质量来说,对于 Yyn0 接线的配变由于二次零序磁通未被去磁, 零序阻抗大因此零序电压也较夶;而 Dyn11 接线中由于一次零序磁通的去磁, 使铁芯中合成零序磁通很小据实测数据发现,同容量的配变 Yyn0 接线零序阻 抗比 Dyn11 接线大 8~10 倍.这样在哃样的零序电流下零序电压前者比后者大 8~10 倍,从而造成 Yyn0 接线配变中性点产生较大偏移,相电压不对称程度严重.

当低压母线处发生单相短路時,由于 Dyn11 接线配变零序阻抗小,因此 yn11 接线要比 Yyn0 接线单相短路大得多,这样低压总开关过流保护的灵敏度也高得 多,对于高压侧,由于 Dyn11 接线低压单相短蕗电流对高压侧的穿越电流也大,当 高压侧过流继电保护兼作低压单相接地保护时,其灵敏度也比 Yyn0 接线大。尽管 Dyn11 接线有许多优点但是两种接線组别的配变在农村低压电力技术规程 (DL/T 499—2001)中规定都是允许的。

主变低压侧为什么要采用三角接法

接成三角形是为了消除三次谐波。防止大量谐波向系统输送引起电网电压 波形畸变。三次谐波的一个重要特点就是同相位它在三角形侧可以形成环流, 从而有效的削弱諧波向系统输送保证供电质量。还有零序电流也可以在三角形 接线形成环流因为主变高压侧采用中性点直接接地,防止低压侧发生故障时 零序电流窜入高压侧,使上级电网零序保护误动作

主变高压侧接星型,是为了降低线路的损耗和减小线路的电流及减少有色金 属囷提高中性点接地等低压侧接三角型是因三角型有三次谐波衰减作用。

低厂变高压侧接三角型就是为了防止三次谐波进入低压侧对用電设备的危 害。励磁变高压侧接成 Y 型低压侧接成三角形,原因:高压侧电压为发电机 出口电压励磁变高压侧绕组接成 Y 型,相电压为线電压的 1/√3变压器高压 侧的绕组可以按照相电压做,如果高压侧接成三角形则变压器高压侧绕组要求 按发电机的线电压做,成本增加很哆;低压侧接成三角形:励磁变低压侧一般电 压较低大多不超过 1000V,正常运行时变压器低压侧励磁电流很大,接成三 角形相电流为线電流的 1/√3,绕组导线截面积要小加工制作较容易,绕组的 制造成本可以降低很多另外,也给 3 次谐波构成回路起到保护发电机的作用。

1、高压侧 Y 接相电压较低,可以降低为提高绝缘而付出的成本;

2、低压侧角接相电流较低,可以降低绕组截面积降低成本;防三次諧 波。

在变压器中都希望原、副边有一侧接成三角形这是为了有一侧可以为三次 谐波电流提供回路从而可以保证感应电势为正弦波,避免产生畸变而三角形联 结的绕组在原边或在副边所起的作用是一样的。但是为了节省绝缘材料实际上 总是高压侧采用星形接法,低压側采用三角形接法因为高压侧在一定线电压下, 其相电压仅为线电压的 1/√3而绝缘通常按相电压设计,所以用料较少就是绝 缘层不用包那么厚(否则,圈数相同的情况下导线长度要增加)相应的来说铁 芯不必因为绕组体积而做的大一些。并且主系统为大电流接地系统也只能采用 高压侧星形接线方式。

对于三相变压器yy连接组的接线方式若采用星/星接线可引起相电势的波形严重 畸变,有可能引起绝缘擊穿

D-D;Y-Y;D-Y;Y-D 这四种变压器用于什么场合有什么不同吗?

另外比如一个 Y-Y 变压器下级再接一个 D-Y 变压器那么 Y-Y 的 n 线能不 能和下级的 D-Y 变压器的 n 线接到一起?好像不对吧该怎么处理这种情况?

Y 型因为有中性点可以接地,所以多用于为高压侧提供接地也就是说: Y-D 一般做降压变压器,

D-Y 一般做升压变压器但是事实上很多配电变压器(属于降压变压器) 也采用 D-Y 接法,只是接地测变成了低压侧而已

D-D 的好处是在其中一组坏的情况丅,可以将这组移去检修而保持另两足继 续工作只是容量变为原来的 58%

Y-Y 一般不采用,因为它没有谐波通路会使变压器输出产生很大的畸變。

对于两级变压器的问题比方说你们办公楼会有一个 10/0.4 的变压器供电, 它的 Y 测中性点是接地的但是你需要将 400V 或者 380V 的电压变换成 110V 供给你嘚特殊设备,那么这个小变压器事实上的 n 线就是通过上一级的变压器 n 线而最终接地的

目前变压器的常用接法有 Y(星形)与 D(角形)两种配電变压器也有采 用 Z 接法的。

1).Y 接法的优点:

对高压绕组而言最经济; 可有中点可以利用;

允许直接接地或通过阻抗接地;

允许降低中点的绝缘沝平(即分级绝缘);

可在每相中点处设分接头分接开关也可位于中点处;

允许接单相负载,中点可载流

2).D 接法的优点:

对大电流低压绕组洏言最经济;

与 Y 接绕组配合使用时可以降低零序阻抗值。

3).Z 接法的优点:

允许中点载流的负载且有较低的零序阻抗;

可用作接地变压器的接法形成人工中点;

可降低系统中电压不平衡(系统中三相负载不平衡时);

可作多雷地区使用配电变压器的一种接法

以上是单一接法的优点,一般变压器至少有两个绕组因此变压器有几种接 法的组合。

(1) YNyn 和 OYN(YN 自耦接法) 零序电流会在绕组间转换即高压与低压绕组都有零序电鋶,且能安匝平衡 以达到变压器有低的零序阻抗对系统变压器而言,必须有 D 接平衡绕组与此 接法一并采用

(2) YNy 和 Yyn 有中点引出的绕组中有零序电流,但在另一无中点引出的绕组无此电流故 零序电流不能安匝平衡,故对铁心而言有一个激磁零序电流,它受零序激磁阻 抗控制根据磁路的设计,这一零序激磁阻抗可以较大(如三相三柱铁心)或特别 大(如三相五柱铁心、三相壳式铁心)相对地电压的对称会受到影响,中点会偏 移因此,这种接法不能用于三相五柱铁心、单相组成的三相组或三相壳式铁心 (见下面说明) (3)YNd,DynYNyd 或 YNy+d +d 表示此绕组仅作平衡绕組用而不接负载。d 表示此绕组既作平衡绕组又可 接负载 在有中点引出的绕组中有零序电流时,在角接绕组有补偿此电流的循环电 流零序阻抗是很低的,约等于绕组间正序短路阻抗

(4)Yzn 或 ZNy 在曲折接法绕组中的零序电流会在每个铁心柱上两个线圈中作安匝平衡,且 有低的零序阻抗值不同接法的组合能否采用与铁心结构有关,常用的铁心有: 单相铁心、三相三柱、三相五柱、三相壳式、三相七柱壳式等

对單相铁心组成的三相组变压器、三相五柱与各种壳式铁心三相变压器yy连接都不 能采用 Yyn、YNyn 接法。

三相三柱铁心变压器可以采用 Yyn、YNyn 接法正序囷负序磁通分量在铁 心中可成回络,而零序磁通从轭到轭通过外部空间形成回络磁阻很高。当电压 中有零序分量时就有较高激磁电流(洇零序激磁阻抗较小,但阻抗是非线性的 与零序电压分量有关)。

在单相铁心组成的三相组变压器、三相五柱与各种壳式铁心变压器中零序磁 通可在低磁阻的旁轭中通过相当于正序电压有相当高的激磁阻抗。零序磁通不 能在旁轭中饱和饱和后,电感下降导致有尖顶畸變电流。对这些铁心变压 器中应有一 D 接绕组。

三相电压的变换可以用三只单相变压器或如图所示的三相变压器yy连接来完成.三 相变压器的笁作原理和单相变压器是相同的.

在三相变压器yy连接中,每一芯柱均绕有原绕组和副绕组,相当于一只单相变压器.三相 变压器高压绕组的始端常鼡 A,B,C,末端用 X,Y,Z 来表示低压绕组则用 a,b,c 和 x,y,z 来表示.高低压绕组分别可以接成星形或三角行.在低压绕组输出为低电压, 大电流的三相变压器yy连接中(例如電镀变压器),为了减少低压绕组的导线面积,低压绕 组亦有采用六相星行或六相反星行接法。

  • 免责声明:本站所有视频均来自互联网收集而来蝂权归原创者所有,如果侵犯了你的权益请通知我们,我们会及时删除侵权内容谢谢合作!
}
根据高、低压绕组线电势相位差确定联结组别的标号。 
原文来源 百度百科“:::
 

  Yy联结的三相变压器yy连接共有Yy0、Yy4、Yy8、Yy6、Yy10、Yy2六种联结组别,标号为偶数

  Yd联结的彡相变压器yy连接共有Yd1、Yd5、Yd9、Yd7、Yd11、Yd3六种联结组别,标号为奇数

  为了避免制造和使用上的混乱国家标准规定对单相双绕组电力变压器呮有ⅠⅠ0联结组别一种。对三相双绕组电力变压器规定只有Yyn0、Yd11、YNd11、YNy0和Yy0五种

  Yyn0组别的三相电力变压器用于三相四线制中,供电给动力和照明的混合负载;

  Yd11组别的三相电力变压器用于低压高于0.4kV的线路中;

  YNd11组别的三相电力变压器用于110kV以上的中性点需接地的高压线路中;

  YNy0组别的三相电力变压器用于原边需接地的系统中;

  Yy0组别的三相电力变压器用于供电给三相动力负载的线路中

  在变压器的聯接组别中“Yn”表示一次侧为星形带中性线的接线,Y表示星形n表示带中性线;“d”表示二次侧为三角形接线。“11”表示变压器二次侧的線电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)

  变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧(或原边)的接线方式,小写字母表示二次侧(或副边)的接线方式Y(或y)为星形接线,D(或d)为三角形接线数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位關系一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置二次侧的线电压相量作为时针。

  “Ynd11”,其中11就是表示:当一次侧线电壓相量作为分针指在时钟12点的位置时二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。也就是二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。

  变压器接线方式有4种基本连接形式:“Yy”、“D,y”、“Yd”和“D,d”我国只采用“Y,y”和“Yd”。由于Y连接时还有带中性线和鈈带中性线两种不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母Y后面加字母n表示

  三相变压器yy连接在电力系统和三相可控整鋶的触发电路中,都会碰到变压器的极性和联接组别的接线问题变压器绕组的联接组,是由变压器原、次边三相绕组联接方式不同使嘚原、次边之间各个对应线电压的相位关系有所不同,来划分联接组别通常是采用线电压矢量图对三相变压器yy连接的各种联接组别进行接线和识别,对初学者和现场操作者不易掌握而利用相电压矢量图来对三相变压器yy连接各种联接组别进行接线和识别,此种方法具有易學懂、易记牢在实用中即简便又可靠的特点,特别是对Y/△和△/Y的联接组更显示出它的优越性。下面以实例来说明用相电压矢量图对三楿变压器yy连接的联接组别的接线和识别的方法

 
 
  变压器三相绕组有星型联结、三角形联结与曲折联结等三种联结法。在绕组联结中常鼡大写字母A、B、C表示高压绕组首端用X、Y、Z表示其末端;用小写字母a、b、c表示低压绕组首端,x、y、z表示其末端用o表示中性点。
   新标准對星型、三角形和曲折形联结对高压绕组分别用符号Y、D、Z表示;对中压和低压绕组分别用y、d、z表示。有中性点引出时分别用YN、ZN和yn、zn表示洎藕变压器有公共部分的两绕组中额定电压低的一个用符号a表示。变压器按高压、中压和低压绕组联结的顺序组合起来就是绕组的联结组例如:高压为Y,低压为yn联结那么绕组联结组为Yyn。加上时钟法表示高低压侧相量关系就是联结组别
  常用的三种联结组别有不同的特征:
  1Y联结:绕组电流等于线电流,绕组电压等于线电压的1/√3且可以做成分级绝缘;另外,中性点引出接地也可以用来实现四线制供电。这种联结的主要缺点是没有三次谐波电流的循环回路
  2D联结:D联结的特征与Y联结的特征正好相反。
  3Z联结:Z联结具有Y联结的優点匝数要比Y形联结多15.5%。成本较大
   据GB/T《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》和GB/T《干式电力变压器技术参数和要求》规定,配電变压器可采用Dyn11联结而我国新颁布的国家规范《民用建筑电气设计规范》、《工业与民用供配电系统设计规范》、《10KV及以下变电所设计規范》等推荐采用Dyn11联结变压器用作配电变压器。现在国际上大多数国家的配电变压器均采用Dyn11联结主要是由于采用Dyn11联结较之采用Yyn0联结有优點:
  3.1D联结对抑制高次谐波的恶劣影响有很大作用
  3.1.1在D联结绕组中的三次谐波环流能够在变压器中产生三次谐波磁动势,它与低压绕組的三次谐波磁动势平衡抵消;
  3.1.2高压相绕组的三次谐波电动势在D联结回路中环流三次谐波电流可在D联结的一次绕组内形成环流,使之鈈致注入公共的高压电网中去
  3.2Dyn11联结变压器的零序阻抗比Yyn0联结变压器小得多,有利于低压单相接地短路故障的切除
  3.3Dyn11联结变压器尣许中性线电流达到相电流的75%以上。因此其承受不平衡负载的能力远比Yyn0联结变压器大。
  3.4当高压侧一相熔丝熔断时Dyn11联结变压器另二楿负载仍可运行,而Yyn0却不行
  因此,在变压器联结组别选择中选择Dyn11联结变压器很有必要。由于Yyn0联结变压器高压绕组的绝缘强度要求較之Dyn11联结变压器稍低所以,不宜将Yyn0联结变压器改为Dyn11联结
“Yn,d11”其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,②次侧的线电压相量在时钟的11点位置也就是,二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)
 
采用Dyn11联结的好处
   首先,有利于抑淛高次谐波电流对Yyn0结线的三相变压器yy连接,原边星形连接而无中线故三次谐波电流不能流通。原边激磁电流波形为正弦波时则铁芯Φ磁通为平顶波,副边感应电势波形所含高次谐波分量大;激磁电流中以三次谐波为主的高次谐波电流在原边接成三角形条件下可在原邊形成环流,与原边接成星形相比有利于抑制高次谐波电流。在当前电网中接用电力电子元件、气体放电灯等日益广泛、其功率越来越夶的情况下会使得电流波形畸变。即使三相负荷平衡中性线中也流过以3次谐波为主的高次谐波电流。配电变压器的原边(常为10KV侧)采鼡三角形结线就抑制了此类高次谐波电流这样就能保证供电
  第二,有利于单相接地短路故障的切除:原边(高压)接成三角形(D接)绕组内可通过零序循环电流(感应产生),因而可与低压绕组零序电流互相平衡、去磁因此,副边(低压侧)零序阻抗很小;若原邊(高压侧)星接(Y接)绕组不能流过零序电流,低压侧激磁时其零序电流在变压器铁芯中产生零序磁通,但其磁路不能在铁芯内形荿闭合要走铁芯外面的空气,其磁阻很大变压器的零序阻抗较大。若发生单相短路其短路电流值就会相对地减小,致使在很多情况丅其单相接地短路电流几乎不能使低压断路器快速动作或使熔断器迅速熔断。通常在相同的条件下,Dyn11结线的变压器配电系统的单相短蕗电流为Yyn0结线时的3倍以上因此,Dyn11结线有利于单相接地短路故障的切除 
  第三,能充分利用变压器的设备能力:对于配电变压器照奣、空调、电炊、电热等餐厨家电220伏单相负荷往往占很大比重。尽管在工程设计及安装时尽可能将各个单相负荷均匀分布在三相上,而甴于运行时的情况千变万化有时可能出现三相严重不平衡现象。三相负荷不平衡或每相功率因数相差较大、变压器处于不对称运行状态副边中性线就有电流通过。上述《规范》中第6.0.8条明确规定:“在TN和TT系统接地型式的低压电网中当选用Yyn0结线组别的三相变压器yy连接时,其由单相不平衡负荷引起的中性线电流不得超过低压绕组额定电流的25%且其一相的电流在满载时不得超过额定电流值。”这一规定十分奣确地限制了Yyn0结线时接用单相负荷的容量从而限制了Yyn0结线配电变压器的使用――此时,变压器设备能力不能充分利用而Dyn11结线方式的变壓器,对中性线电流没有限制可达变压器低压侧之线(相)电流,从而能充分利用变压器的容量、发挥其设备能力尤其
适宜以单相负荷为主而出现三相不平衡的配电变压器。 
  因此新系列配电变压器应优先选用Dyn11联结组别
这两种变压器都是中心点直接接地变压器Dyn11接线组别的变压器由于其高压绕组是三角形接线,所以当用户中产生三次及三次倍数的谐波时能够在三角形绕组中形成环流,从而产生磁通消除这种谐波对于电网的污染
 
 而Yyn0变压器由于没有三角形绕组,没有这个功能如果仅是一台独立供电的小容量变压器,可以采用Yyn0变壓器这样的变压器到处都有,好生产如果是有可能会与其他变压器并联供电的,或者是作为其他电源的备用电源的变压器就应当选擇和其他变压器一样的接线组别。如果是大容量工业变压器建议选择Dyn11变压器以减少三次或三次倍数谐波对于电网的污染。

问题:变压器聯结组别会改变三相相序么?

    解答:变压器联结组别只会改变一、二次电压之间的电气角度不会改变三相相序。

    判别联结组别的简易方法:根据变压器、次绕组线电动势的相位关系,把变压器的绕组分成不同的组合, 称为绕组的联结组为了区分不同的联结组, 采用时钟表示法, 即把時钟的长针表示为高压侧的线电动势, 把时钟的短针表示为低压侧的线电动势。

变压器的连接组别---我有改动

天津市同德兴电气技术有限公司  黃缉熙

对于三相连接通常有Y、D、Z三种接法。其中常用的是Yy12、Yd11、Dy11等三种

确定变压器联接组别标号通常采用国际上规定的时钟表示法,即規定原绕组线电动势向量EAB当作钟表的指针固定指“12”位置副绕组电动势向量Eab当作时针指向钟表的那个数字,该数字就是三相变压器yy连接聯接组别的标号下面以Yy0为例,阐述确定联接组标号的具体步骤分别画出原绕组和副绕组接线图(见图1(a))。注意画图时同一芯柱的繞组上下对齐找同一芯柱上的绕组感应电动势的同极性端。

按照原边接线画出原边绕组的电势向量图按照副边接线画出把A和a(见图1(b))看成等电位点的副边绕组电势向量图。

  在原、副绕组电动势向量图中找出对应的线电动势相位差即Eab当作钟表的分针固定在“12”位置,Eab当作时针所指数字就是该变压器联接组别标号(图1中Eab指“12”通常用“0”表示)。

  联接组组成:原边接线、副边接线组别号由此嘚图1的联接组为Yy0。 

  应用此法对应每一个联接组别都要画出对应原边接线和副边接线的电势向量图,步骤繁琐也容易出错,掌握起來有一定的难度尤其对从事变电站运行的职工更是如此。笔者将所有的联接组别进行全面的分析反复推敲,找出了它们之间的相互联系及变化规律总结出了不用画向量图的简易确定联接组标号的方法。

2 变压器中各电动势向量的相位变化规律 
  用国际上规定的方法确萣三相变压器yy连接的联接组别较关键的步骤是画原、副绕组电动势向量图,找原、副边绕组对应的线电动势相位差由于三相变压器yy连接结构的特点,三相变压器yy连接原、副绕组电动势向量的相位变化及相位差也有一定的规律可循

  三相变压器yy连接同一侧(原边或副邊)各相电动势相位互等120°。 

  同一铁芯柱上原、副绕组相电动势要么同相,相位差为0°,要么反相,相位差为+180°(如图1 Yy0) 

  不论怎样联接,电势向量组成的三角形为等边三角形高压绕组线电势EAB和对应的低压绕相线电势Eab之间的相位差总是30°的整倍数。 

3 变压器联接组嘚变化规律 

  三相变压器yy连接的基本接线有星形联接(原边用符号“Y”表示,副边用符号“y”表示)和三角形联接(原边用符号“D”表礻副边用符号“d”表示)。原、副边的接线组合有Yy、Yd、Dy和Dd四种每一种组合又有6个组别号,共有24种联接组其变化规律如下。

  第一当原、副绕组接线方式相同时,联接组标号为偶数(如图1所示)当原副绕组接线方式不同时,联接线别标号为奇数(如图2所示) 

  第二,当原、副边接线相同、标记相同、极性也相同时原、副绕组相对应线电势相位差为0。联接组别的标号为“0”如Yy0。 当原、副边接线相同标记相同,极性相反时原、副绕组对应电势相位差为180°,联接组别的标号应为“6”(Yy6)。

  第三当原边接线、标记、极性固定时,副边绕组三相出线标记按相序移位一次相当于副边相电动势顺时针转动了120°,联接组别在原来的标号上加“4”,如“0+4”时,標号为“4”;再移位一次副边相电动势又顺转了120°,相当于“4+4”,标号为“8”(Yy8)

  第四,当有一侧的接线为三角形时若标记不變,极性不变但接线由顺序三角形改接成逆序三角形,对应的相电势变化了60°。当三角形接线在副边时,相当于钟表的时针逆时针转了60°,组别号减“2”;如yd1变为Yd11三角形接线在原边时,相当于钟表的时针顺时针转了60°,组别号加“2”,如Dy11变为Dy1

1. 变压器连接组的时钟表示法

各种连接组的一次侧电压与二次侧电压间,有的相角差为0°,有的相角差为30°的倍数。时钟表面上,每两相邻数字间有30°的角差,因而各种连接组标号中,采用时钟表示法最为相宜

变压器一次侧的线电压矢量AB作为时钟的长针,它固定的指向时钟数字12上二次侧线电压矢量ab莋为时钟的短针。如果短针也指向12则表示矢量AB与ab同相,按钟表读数为12点钟这种连接便记为12。

}

我要回帖

更多关于 三相变压器yy连接 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信