65风冷模块配多少大水泵机组中,靠近机组的水泵的那根管道是进水管还是出水管?

原标题:新版65风冷模块配多少大沝泵机组设计安装指导手册

新版65风冷模块配多少大水泵机组设计安装指导手册

风冷热泵模块机组是以空气为冷(热)介质的中央空调机组作为冷热源兼用型的一体化设备,风冷热泵与传统中央空调相比省去了冷却塔、冷却水泵、锅炉以及相应管道系统等多种辅配件,其系统結构简单、节省安装空间、维护管理方便且高效节能风冷热泵机组通常是无供热锅炉、无供热热网或热网供热时间较短而不稳定,却又偠求全年使用空调的暖通工程设计中优先选用的方案其与风机盘管、空调箱等末端装置所组成的集中式、半集中式中央空调系统具有布置灵活、控制方式多样等优点。

65风冷模块配多少大水泵主要规格制冷系统循环图:

热回收器串连在压缩机排气口与四通阀之间的排气管上

热回收加热方式为循环加热水。

在制热模式下不能进行热回收冬季不能热回收。

在工程中可与热水机组合使用

65风冷模块配多少大水泵机组系统设计指引

1、多台25/30/35KW并联,同程式连接(推荐):

2、多台25/30/35KW并联同程式连接(不推荐):

<7个模块以内的连接方式:

同程式连接(鈈推荐):

8∽16个模块的连接方式:左右并行连接

异程式连接(不推荐):

8∽16个模块的连接方式:前后并行连接

8∽16个模块的连接方式:前后並行连接

同程式连接(推荐):建议使用两个线控器分别对两个水泵控制。

异程式连接(不推荐):

130KW同程式连接(推荐):

130KW异程式连接(鈈推荐):

200KW同程式连接(推荐):

200KW异程式连接(不推荐):

不同模块组合安装指引:

总出水感温包安装位置说明:

多台机组并联时需要茬总出水上安装感温包指引:

注意:为了保障测量的准确性,一定要保证感温包的插入深度为最底

机组水路系统安装示意图:

热回收机型与普通机型连接图:

注意:热回收机型一定要设定为主机。

1、总出水温度:在多台机组并联时控制整个系统能力输出单台机使用时不檢测。(本部分以美的为例)

2、单元出水温度:控制单台机组的能力输出

1、连接在0号地址码机组上。

2、单个线控器最多可控制16个地址各模块机的地址码不同,控制台数就不同;一个工程中可以使用多个线控器

3、采用三芯屏蔽线。注意安装位置要远离干扰源(强电、变頻器、变压器)

4、线控器控制连接线可达500米。

水泵控制线的连接:水泵交流接触器的控制线路必须通过主机的P1、P2接线端子

注:水泵一萣由机组控制。

辅助电加热器的交流接触器控制线路必须通过主机的H1、H2接线端子

机组直接平放在机座上,机座可用水泥预浇预留排水噵。也可用角钢制做托

架、加防震橡胶垫置于地面或屋顶平面。机座表面必须水平

机组基础图的制作以下为例:

1)该安装基础图是以65KW囷100KW模块化拼装为例;

2)a代表65KW模块数量、b代表100KW模块数量;

3)基础为钢筋混凝土结构或槽钢架,可承受重压不小于500kg/m?以上;

4)机组底座与地基の间增加橡胶减振垫或减振器厚度不小于20mm;

5)机组与地基之间采用M10的螺栓固定;

6)地基表面必须水平,地基四周需要预留排水沟

本机組可安装于已经制作好机组地基的地面、阳台、屋顶、专用平台或其他任何便于安装并可承受机组运行重量的地方,但请必须注意以下要求:

A:机组应与周围物体保持1.8米以上距离保证机组有良好的通风条件,便于安装与维护

B:供回水总管安装距机组应保证1米以上距离,鉯便于日常维护

C:为保证机组正常运行,机组应尽量避免日晒、雨淋

D:多台机组并排放置,应保持3.0米以上距离以便有良好的换热效果。

E:选择距主电源较近之处安装,避免电压降过大而影响机组正常启动

F:整机安装好应平整,郭鹏学暖通机组四周预先要设置好排水沟且应考虑冬季机组排水问题。

G:空调机组运行噪音已经很低但考虑到安装等因素,机组运行仍会有部分声音为避免机组运行时的噪喑干扰用户以及邻居,请尽量避免在居民区10米内安装

以下是多机组的布局示意图,需要注意以下事项:

1、机组的安装空间必须满足相关呎寸要求便于检修维护;

2、机组进出水总管管径必须专业人员校核,并参考说明书推荐管径;

3、机组进出水总管与机组保持距离便于咹装维护;

4、进出水总管下面最低位置需要安装排污阀和排水阀,机组水管处必须预留排水沟机组总进出水管参考以下规格:80冷吨及以丅为≥DN80,80~160冷吨≥DN125160~240为≥DN150,240~360为≥DN200

机组从工厂运至工地现场,在吊装之前应保持良好包装在吊装时必须注意以下问题:

A:搬运时应小心轻放,保证机体垂直

B:机组吊运时,应避免撞击到其它物体而产生滑动同时人员应避免站立于机体下方或附近以 策安全。圆钢、吊索以忣吊车的选择应参考机组的重量参数表选择

C:为防止外表刮伤或变形,钢索与机体接触部分须放置保护垫,同时绳索之间应加支撑件,以防繩索勒损机器吊装示意图以65KW为例,各品牌尺寸不尽相同仅做参考。

机组每个模块进出水管径都是DN50接口形式为内螺纹连接。

因为机组內部控制器I/O板的拨码每个模块都不一样机组放置时请按照机组外标签,按循序排放

机组进出水总管管径请参考如下参数:

(一)空调機组配管示意图

对于多套机组的安装与单系统机组相似,以两套模块机组为例现场安装如下图所示:

1、机组的水流量要求在无论何时,呮要机组运行的情况下都不得小于铭牌标定的要求值(在过渡季节更要保证水流量过渡季节冷凝温度低,制冷效果好机组流量更需要充分保证,以免出水温度过低机组频繁启停);

2、水流开关作随机配件现场必须安装于系统出水管,并按要求调节好开关量同时接入控制系统;

3、机组水系统安装完毕后,关闭检修阀1、2打开检修阀5,运行水泵然后清洗水过滤器,确保水路系统干净后将水管接入主機,准备正常运行;

4、水泵必须根据流量及所需扬程选择可以安装在进出水总管上,为避免大压力对机组损坏建议装在出水管;

5、压差自动调节器可以使整个系统的工作更加稳定;

6、分水器和集水器的设置使各支路的水量分配更合理;

7、机组每个进水支管需安装水过滤器,且调试完毕需要清理;

8、机组每个进水支管需要安装水量调节阀以调节进入每个机组的水流量一致;

9、当模块组合为100KW+65KW时特别要注意調节水量调节阀保证机组进出水流量为要求的流量值,一般单个模块的进出水温差为5℃;

10、如果选择辅助电加热等辅助热源请安装在机組出水总管;

11、为保证水阻力平衡,机组水系统请按照同程安装;

12、阀1、2、3、4作为检修阀使用阀5系统初次调试清洗管道,或对末端和管噵实施水处理工程时使用此时将阀门1、2关闭,3、4、5和水泵开启即可6为排水阀。

(二)热回收卫生热水配管示意图

热回收卫生热水是循環加热形式并且是在空调机组运行时才能够产生热水,所以建议增加一个蓄热水箱在空调运行时将热回收热量蓄积在蓄水箱内,

等到使用时再抽取热水箱内的热水使用。

说明:回收的热水是机组制冷运行时免费产生的所以热水量有限。

(三)水系统部件的安装

为保證出水温度控制精度、稳定度及机组安全运行的考虑系统必须保持一个最小水容积,这样可以避免机组内部压缩机频繁增减载延长机組使用寿命。为避免损坏压缩机控制器限制频繁启停机组,压缩机一个小时启动不能超过6次

系统最小水总容积可以近似的采用以下方式计算:

V:系统最小水容积,L

Ts:控制器启停最短时间间隔一小时不超过6次,取10;

TD:控制器启停温度差间隔取2℃;

H2:末端最小负荷,按照实际情况取值;

这是一个模块的计算方式多个模块按照模块数量叠加。

为达到上面要求的水容量一般的场所都需要增加一个蓄能水箱,蓄水箱都需要增加折流板避免水流短路,一般如下:

水流开关为1寸外螺纹需要在出水总管上焊接1寸内螺纹管接头后安装,水流开關必须竖直向上安装在直管段,直管段长度前后必须大于5倍管径(详细安装方式请参考水流开关随机配带的说明书)风冷冷热水机组沝流开关必须安装在机组出水总管路上,以便确保机组正常运行时有足够水流通从而防止机组运行时水流不足或无水而将水侧换热器冻壞。

如图所示水流开关件由水流开关控制器1、膜片4、水流开关接头2及一节短管3组成。当有水通过时水流冲击膜片,膜片带动水流开关動作使水流开关闭合,电路闭合;当没有水流通过或水流量很小的时候会使电路断开,机组保护

1、水流开关安装后,必须接线调试工程施工人员在水系统安装完毕后,需要将水流开关的线接到控制盒内相应的接线端子上通过调节杆调节通断水流量,一般推荐断开沝流量值为额定水流量的65%当于额定流量的65%时,水流开关必须断开机组开始保护报警。在开机前必须验证流量开关的可靠性

2、水流量開关不能短接,并且每台主模块必须接水流量开关(同一个项目可能有多个主机此时每个主机都应接入水流开关信号)。

自动排气阀的莋用是排除水系统内的空气使机组能正常的工作。

安装在系统最高点在局部高度处同样需要设置排气阀,关键是排除系统内可能的空氣

膨胀水箱的作用主要是适应温度变化时水容积变化、稳定系统的压力、补充系统的水量。一般安装在低压管(水泵吸入口)高度必須高于系统内的水管路最高处3米左右,保证水泵吸入口正压使机组能正常的工作。膨胀水箱应保温防冻避免冬季因环境温度过低而造荿水结冰,失去膨胀水箱的应有功能

1)机组水系统完成后,必须将机组总的进出水感温探头安装于机组总的进出水管上以准确感测机組水温度变化,控制机组正常运行为让水温探头能准确感测进出水温度,建议在进出水总管增加盲孔然后将感温探头插入盲孔内,否則机组可能出现故障

2)循环水泵必须与主模块联锁,即让主模块自动控制循环水泵的启停;

进出水总管管路安装时与机组距离及开口尺団参见机组布局示意图

需要在每个模块对应的进出水口位置开孔,焊接DN50的水管水管与机组连接端留外螺纹,以便与机组出来的活接头對接所有管路安装完后需要先打压测试后整体保温。

机组水系统安装应尽可能同程安装如果异程安装时,为水量分配均匀每个模块嘚进水管需要安装调节流量的手动闸阀;所有模块的出水管下部都需要安装放水孔,便于冬季排水

管路安装的好坏直接影响到空调机组嘚使用效果,在安装管路时必须寻找合格的安装队不得自行安装,安装必须符合行业标准以下是对管路安装的建议:

a.水管管路安装要依据末端设备吊装高度及梁底高度而定,安装高度确定管路标高及排列形式排列形式一般有平行和错位排列两种,在条件允许的情况下最好采用错位排列。

b.管道固定一般采用支、吊架固定支、吊架的形式及固定方式参照国家安装标准图集,结合现场条件确定管道与支、吊架之间采用木块或其它隔热材料隔离,以防止产生冷桥支、吊架的参考距离见下表:

c.管路不论采用什么排列方式,但均要保持1/1000∽3/1000坡度坡向立管便于管路末端排气。两管间距要基本相同并留出保温距离做到横平竖直,尽量杜绝“U”形弯和“门”形弯,避免由此慥成局部堵塞排气不畅,影响水系统循环运行

d.在排列凝结水管时要保持0.5%∽1%的坡度,不论末端设备吊装标高多少管道是否绕梁,均不允许抬高并遵守就近排放原则,确定落水点尽量缩短管路,减少因坡度造成的下降量提高吊顶高度。冷凝水管必须严格保温

e.管路上排气阀设定要根据现场确定,一般在水平管路末端(管路较长)立管上端、局部抬高处设立要确保管路系统排气顺畅。

f.多层空调管路每层最好设分路阀以便水量调节,在管路最低点要设排水阀便于系统检修以及冬季不运行时排水,以防冻坏水管

g.采用开式膨胀沝箱,水箱的设置点要高于系统最高点三米左右水箱的接口要接在靠近水泵回水管上(膨胀水箱也要具有排气阀门)。

在相同的流速下管径的大小,影响到系统运行阻力在条件许可下尽量选择较大一些的管径,以减少系统运行阻力及水泵扬程下表是推荐的理想设计參考值。

水在管内理想流速m/s:

水在管内最大流速m/s:

6、水系统其他部件的选型

一、截止阀:按水管管径确定阀门一般选阀接管管径和水管管径一致。

二、水过滤器:其作用是过滤水系统内的杂质防止损坏水侧换热器,≥60目

三、止回阀:其作用是防止水倒流时损坏水泵,接口与水泵进出口口径一致

四、旁通阀:其作用是清洗管路时,防止杂质冲破过滤网而损坏水侧换热器并能和室内盘管二通阀联用,調节水流量让多余的冷冻水从旁道进入机组,防止因为水量的减少而损坏蒸发器推荐使用压差旁通阀(和室内末端设备二通阀同时使鼡)

一、管道试压的试压压力要大于工作压力1.25倍,但不得小于0.6Mpa保压5分钟,压降不大于0.02Mpa系统检查无渗漏为合格。

二、水压试验时不得在氣温低于5℃时进行试压用压力表经检验合格,精度不低于1.5级满刻度值为最大被测压力的1.5∽2倍。

三、试压时从系统低处加水高处排气,试压要缓慢均匀进水达到压力后停止泵运转,检查系统不得带压进行修补工作。

四、试压合格后对水管管路反复冲洗(注意不要經过空调主机和末端设备),直到排水不带泥沙、铁屑等杂质且水不混浊为合格。

五、试压冲洗后请先清洗总管进水过滤器水泵入口過滤器,然后拆开主机进水侧检修板清洗机组进水支管配带的水过滤器,清洗后安装好并检漏

a.水系统应按本说明书所示的配管方法配管,并按照水暖管道施工标准正确施工

b.按机组给出的配管尺寸及机组的水流量和制冷量选取相应的干管直径。

c.室内末端设备的连接推荐采用换向回水(同程接管)方式进行连接以保证水量均匀分配。

d.在配管的设计和施工中应避免空气滞留于系统管道内供水和回水管的朂高处应设置自动排气阀,以便于排除系统内的空气

e.机组进水口处必须安装Y型水过滤器,以防止水系统内的污物堵塞水侧换热器安装時注意流向,必须在Y型水过滤器两端加装截止阀以便拆卸清洗过滤器。

f.机组进出水管处应安装温度计和压力表以便于检查机组运行状態。

g.机组进出水管处应安装放水阀以便在冬季长时间停止使用时,从两处放水口同时放出机组内的水防止冬季水在水侧换热器和水泵內冻结,使机组损坏

h.水系统安装完成后,应根据暖通空调安装规范进行水压试漏并排污系统管内应清洁,无锈渣污物以防止堵塞管蕗及机内水侧换热器和水泵,造成机组损坏

i.系统补水阀及截止阀必须安装于用户室内,以免冬季使用时补水管和阀门发生冻裂现象

j.室內机组及管道系统的设计安装应由专业人士并参照有关技术规范及要求进行,根据实际的房型设计管路走向避免“U”形弯、“门”形弯,以免由此造成排气不畅增大水阻,形成气塞

k.水管安装应垂直或水平,管路及连接部位均不得有漏水现象并保温良好应在管道的最高处设置排气阀及补水膨胀水箱(开式水箱),卸压阀安装在水泵的出水口一侧

l.水平的管道走向要保持一定的坡度,以便顺利将气体排絀

警告:每个模块进水管处必须安装水过滤器,并定期清洗以防止机内水系统侧换热器堵塞,造成机组严重损坏

电压过高或过低时對机组都有不良的影响。电压不稳定时当机组起动运转的瞬间,会造成电流过大致使机组无法启动。机组最低启动电压须保持额定电壓之85%以上运转中须在额定电压的±10%

范围内,各相之间的电压差应在±2%范围内

主机导线线径应考虑主机安装位置与配电柜的距离(即电壓降)及电流大小,再依照电工法规决定配电线路之路径及主开关容量以确保机组之正常运作。

以65KW机组为例作如下现场安装配电示意圖,其它机组依次类推

单个模块的额定电流参考后表,标准机组额定工作电压为380V/3N~/50Hz;

Q0和(Q1/Q2/Q3)为空气开关空气开关建议选D型;

Q0和(Q1/Q2/Q3)可任選一种使用;选(Q1/Q2/Q3)可方便单模块的维护;

现场安装时,因考虑水泵等其它负载需根据实际选定空气开关/电线/铜排等;铜排为上下安装,參见铜排安装示意图;

两个模块以下可不需铜排;

该电气接线图为工厂建议图中原器件为现场提供,一般出厂机器不配带

警告:为确保人身安全,请依据电工法规给机组做接地线处理

建议用户按下表选配机组电源进线线径,(聚氯乙烯护套软线的型号为XF或XLF)

在开机試运转前必须对整个空调机组系统进行检查,主要注意以下几方面:

1、 检查空调末端设备

a.检查所有室内末端设备电源接线是否有误风机轉动是否正常;

b.检查室内末端设备进出口处的截止阀是否全部打开;

c.检查室内末端设备水系统内的空气是否排净,如果盘管内有空气应咑开排气阀将其排出;

a.检查系统管路、补水管路、压力表、温度计是否安装正确;

b.检查机组回水处的静压是否正常(5.0mH2O以上)

c.检查系统管路昰否清洁,管路中的载冷剂是否充满空气是否排放干净;

d.检查系统中应开启的阀门是否已全部开启,应关闭的阀门已全部关闭;

e.检查管蕗系统的保温和凝结水的排放措施是否良好;

f.检查膨胀水箱、补水装置是否灵敏;排净水管内的空气开启水泵前,先打开放气阀看是否有水流出。如没有说明空气未排净,此时不允许开启水泵应该检查膨胀水箱及补水系统,确实做好排气工作在确认管路注满水后財能开启水泵,要绝对避免在缺水状态下运转;

g.检查水系统过滤器无堵塞现象使水路畅通无阻;

h.检查水流开关是否正确安装,接线是否囸确

a.检查所供电源是否与说明书和机组铭牌上所要求的供电电源一致;

b.检查所有供电和控制线路是否全部连接到位,是否按接线图正确接线接地是否可靠,所有接线端子是否全部紧固;

c.检查机组总的进出水感温探头是否采用盲孔安装到位并能准确感知总进出水温度。

a.檢查机组外观及机内管路系统是否在运输和搬运过程中遭到损坏;

b.检查机组电气部分连接线路是否正确水流开关是否安装连接到控制回蕗,水泵接触器是否与控制回路连锁机组总的进出水温度探头是否已经连接到相应位置;

c.检查风机扇叶是否与风扇固定板和风扇护网干涉。

机组试运行必须由专业人员操作!用户请勿尝试自行调试运行否则可能造成空调系统损坏,严重时还会出现人员伤害事故试运行過程中必须注意以下几个方面的问题:

a.当对整个系统进行全面检查确认符合要求后,可进行整体试运转试运转前,压缩机须预热24小时(视环境温度而定,冬季气温低则预热时间较长夏季气温高则预热时间较短)

b.接通电源,检查相序保护是否正常然后启动主控制器(主机延时3分钟后自行启动),水泵先启动确认水泵运行正常后,检测压缩机运转电流是否正常风扇转向是否正确,有无异常声音

c.主控制器若显示电源故障,则说明机组进线电源相序错误只能改变电源相序(即任两项对换一下),绝不能改变机组内部线路否则会损壞机组内的重要零部件。

d.检查每一个单元的冷热转换是否正常观察压力表,看其压力值是否正常试运转一段时间,确认无故障(一般3忝)后便可投入正常使用

e.试运转后应清洗水过滤器,并将所有电气接线端子重新紧固一次方可投入正常使用。

f.请勿频繁操作(启动或停止)机组以延长机组寿命。

g.机组故障灯亮时表示机组出现异常现象,按照控制器显示的故障原因查明故障并排除后再清除故障,故障清除后控制器会自动检测然后启动相对应的系统

机组防积雪及防风对策:

65风冷模块配多少大水泵热泵机组应用于北方降雪地区时,为叻保证机组的正常运行,必须采取一定的防积雪及防风措施。

1)机组下部被雪掩埋,设备被盖住;

3)冬季刮风时,积雪掩盖住机组一侧的换热器嘚进风口

1)避免将机组安装于易积雪的屋檐下;

2)根据机组安装地的积雪量来设计机组的基础,使基础高度大于年平均积雪高度;

3)在機组的进出风口安装防雪罩

工程中设计安装常见问题:

(1)循环水泵设计选型偏小,引起水流量偏小

(2)水管管径的选用偏小,导致沝流量小特殊是使用PPR管,连接工艺要求高操作不当容易堵。

(3)水质不好脏堵。

(4)水路中空气排出不干净,不安装自动排气阀或者排气阀没有安装在水路系统的最高处

(5)系统内二通阀安装过多,超过规定的50%

(6)多台机组并联时,水阻设计不平衡

(7)膨胀水箱、膨胀罐设计问题。

(8)水泵单独控制不由机组控制。

(1)水流量偏少会造成系统内机效果差。

(2)水流量偏少会造成压缩机频繁起停,影响压缩机回油压缩机磨损严重,最终导致压缩机烧毁

(3)水流量偏少,蒸发器内的冷媒蒸发不完全容易造成压缩机液击烧毀。

(4)水流量偏小会造成蒸发器内的水结冰,最终冻裂换热器

工程中设计安装问题示例:

模块机用于工业冷却,使得机组低环境温喥下运行制冷

(1)在低环境温度下运行制冷,会导致冷媒蒸发不完全造成压缩机液击烧毁。

(2)在低环境温度下运行制冷冷媒蒸发溫度过低,会导致水温过低引起水结冰最终冻裂板换。

(1)水流开关安装位置不正确

(2)水流开关信号被短接。

(1)水流开关安装不囸确会导致水流开关不动作或误动。水流开关不动作起不到有效的水流保护最终造成压缩机烧毁和换热器冻裂;误动作会造成机组不能正常使用。

(2)水流开关信号被短接后当水流量偏小时机组不能检测到水流变化,就不能有效的进行水流保护最终造成压缩机烧毁囷换热器冻裂;

【免责声明】:本公众号文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点本公众号只提供参考并不构成任何投资及应用建議。如涉及作品内容、版权和其它问题请在30日内与本公众号联系,我们将在第一时间删除内容!

}
  • 65风冷模块配多少大水泵冷热水组昰各个独立的风冷热泵机组组合在一起使用目前模块式机组是商用空调市场销售非常好的机型。它的优点是可以根据用户的负荷情况改變模块单元机组的数量或允许用户在使用过程中再增加机组方便用户根据自己的资金和使用情况灵活采购和使用机组。   一、65风冷模塊配多少大水泵冷热水机组适用范围:   1、冷媒:市...

  • 65风冷模块配多少大水泵冷热水组是各个独立的风冷热泵机组组合在一起使用目前模块式机组是商用空调市场销售非常好的机型。它的优点是可以根据用户的负荷情况改变模块单元机组的数量或允许用户在使用过程中再增加机组方便用户根据自己的资金和使用情况灵活采购和使用机组。   一、65风冷模块配多少大水泵冷热水机组适用范围:   1、冷媒:市...

  • 济南空气能采暖项目适合的地域广阔北方地区,如北京、天津、河北、河南、山东、山西、内蒙古、东北三省、青海、西藏、新疆只要温度不低于零下35℃的地区,都适合用济南空气能采暖...

  • 诺冰一体化水冷式冷水机组进驻伊利集团苏州工厂 来源:诺冰制冷   发布时间: 慶祝我司携手战略伙伴成功中标伊利集团苏州工厂二期乳业生产车间一体化水冷式冷水机组该项目采用我公司3台总负荷为制冷3780kw 的一体化冷水机组。 我公司凭借独有的产品优势、技术创新及专业服务在众多参与...

  • 螺旋速冻机具有节能、占地面积小、运行平稳等特点,适用于調理食品、小包装食品、分割肉、冰琪淋等快速冻结也可用于海产品、果蔬、水产和不宜流态化速冻的蔬菜产品等。结构设计合理由機械,电气双重保护运行安全可靠。使用方便灵活:该设备进口出口方向可有多种选择适合与不同的食品生产线配套,实现流水线生產...

  •   冷库安装的几个要点  1.库内房间要适当划分以满足储藏和吞吐对温度有不同要求的各种产品。  2.平面布置在不影响储藏囷生产条件下要方便产品的进、出库  3.足够的隔热层特别是外围结构要高有效的隔汽层  4.制冷能力除负担较大的库房热负荷外還需考虑到装置可能产生的故障和日后的维修.  下面介绍在...

  • 上海科沛机械设备有限公司专业生产2540塑料网带 转弯型2540塑料网带 S2540塑料网带结构簡单 占地面积小 方便使用 适用性强,2540转弯型塑料网带由可塑性塑料制成模块本体搭配一体成型的插销组合而成与一般输送带及铁网带相仳,具有一下优越性:1.优越的抗化学性2.更强的载重能力提高输送稳定性3.耐低温、高温-73℃...

  • 上海科沛机械设备有限公司专业生产2520塑料网帶 2520塑料网带链 模块式塑料网带使用方便灵活模块化设计或者一体化设计,装拆搬运方便易于组装、维修和更换易损件,节省了后期的使用、保养及维修费用采用先进的机械传动方式与防跑偏装置,使整机运行平稳、可靠减少了人员的配置,相应地降低了成本我国包装...

  • 中央空调: 中央空调是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。也僦是说所有房间的冷暖气都由它来供应各个房间中只有送风机,而原本制冷的外机全都整进一个箱子 中央空调系统: 有主机和末段系統。按负担室内热湿负荷所用的介质可分为全空气系统、全水系统...

  • 全数字多功能500A柴油发电电焊机组产品型号:VC500ADL整体款式:静音箱体式输出功率(HP):40单焊接电流调节范围:50-500A(全数字智能精密控)双焊接电流调节范围:50-250A(全数字智能精密控)焊接负载:100%焊条(φmm):2.0-8.0电压波动:AVR洎动调节可选附带配置:氩弧焊电流调节范围:5-500A焊丝(&phi...

  • 工业焊400A柴油发电电焊机价格欧洲狮动力内燃动力焊接机集成了机械电气技术,数芓化智能控制技术和焊接技术,需要多学科和跨学科技术的整合在功能方面,多功能电焊机不仅满足不同焊接工艺的要求而且承担叻国家重大规划和民生工程,以及复杂的设备在性能轻便,耐用和耐恶劣环境下的耐受性恶劣的工作条件。工...

  • 300A柴油自发电焊机二保焊采用原装的发电机及其控制系统根据中国管道的焊接要求,在原设计的基础上极大地提高了焊接性能具有单把焊接和双把同时焊接互鈈干扰的功能,只要在发动机容量内焊接与交流电可以同时使用。 节能、环保、低噪能满足钢管全位置焊接要求,持续焊接稳定性良恏熔池清晰、焊道波纹细腻、平整...

  • 技术分析臭气处理项目装置技术说明设计原则 1.严格执行国家有关标准、设计规范,确保处理后排气Φ的各项指标均达到业主提出的排放要求; 2.贯彻执行国家关于环境保护的政策符合国家的有关法规、规范及标准。 根据设计进气指标囷排气指标的要求所选臭气处理工艺力求技术先进成熟、自动化程度高、处理效果好、运行...

  • RCDA系列风冷悬挂式电磁除铁器       RCDA风冷式电磁除铁器内部采用空调风机强迫风冷,具有操作简单、使用方便等特点 适用环境条件较好的场合,用于破碎机前及输送机胶带上的任何物料除鐵对辊压机、破碎机、立磨等机械设备起着可靠的保护作用。

  • 如何选择风淋室材质是决定风淋室价格的要因素风淋室内、外箱体有可供选用的材质主要有二种:全A3冷板多层酸洗静电喷涂(通常称为冷板),不锈钢板(SUS201SUS304,SUS316等厚度一般为0.8~1.5mm)。通常企业根据自身经济利益降低成本的情况下会有以下几种风淋室箱体材质的搭配:一、全冷板风淋室,内底板与喷嘴和...

  • 单相 风冷 230A柴油发电焊机 一体机价格 静音型發电机电焊机组低噪声设计降噪效果为了减少噪音不影响周围人们的生活休息的正常生活,也适合全天候使用 ,防雨、防雪、防尘、防冻 配备大容量的机组燃油箱 ,高效减震措施确保机组平稳运行人性化设计,方便用户使用防音外壳设观察窗、急停按钮。采用了高性能减震器...

  • 500A双缸发电电焊两用机,B-500TSI我们欧洲狮动力不仅为客户提供优质的产品、优良的服务并提倡产品与环保和谐发展。 拥有完全自主知识產权的风冷柴油机广泛应用于割草机、发电机组、水泵机组、船用挂浆机、工程机械、空压机等水平轴及立轴两种输出,是移动型机械嘚理想动力 欧洲狮动力发电电焊机配备了强劲的自主研...

  • 500A便携柴油发电电焊机欧洲狮内燃发电电焊机在使用时两极在瞬间短路时引燃电弧,利用产生的电弧来熔化电焊条和焊材冷却后来达到使它们结合的目的。焊接变压器有自身的特点外特性就是在焊条引燃后电压急剧丅降的特性。 焊接由于灵活简单方便牢固可靠焊接后甚至与母材同等强度的优点广乏用于各个工业领域,如航空航...

  • 户外不接电源400a柴油发電电焊机资料欧洲狮动力柴油发电焊机发电电焊机属于弧焊发电机种类!焊条在送进和移动过程中外型上面也移风易俗显得愈加漂亮,噺款发电电焊机有了更加年轻的前脸和更加修长的发电机身曲线焊料和焊料的高功率效率比其他品牌设备低40%,电焊条的外层的药皮起了佷是大的浸染正常工作控制箱的预...

  • 长耐焊230A柴油发电焊机哪家好  近油田,管道的客户要发电电焊一体机的电焊机客户挺多的,确实发电电焊一體机比老式的插电的电焊机方便多了去啦,插电的电焊机走哪都带着电源线之类的东西,真的是很麻烦,现在很多客户已经把这种插电的电焊机淘汰啦,迎接我们的是全新的会发电的电焊机,中频电焊机,不飞溅,起弧快,可还接50...

  • 风冷式家用发电机冷却系统采用空气作为冷却介质,故又称空氣冷却由风扇产生的高速运动的空气直接将高温零件的热量带走,使发电机在较适宜的温度下工作风冷家用发电机在汽缸和汽缸盖外壁都布置了散热片,用以增加散热面积还布置了导风罩、导流板,用以合理地分配冷却空气和提高空气利用率使冷却效果更有效和均勻...

  • 便携式500A柴油发电电焊两用机的电机部分结构大体上是这样的,电机定子上嵌有三套电枢绕组组是发电绕组,第二组是弧焊机绕组第彡组是励磁辅助绕组。发电绕组一般设计为输出5KW的交流230V/50HZ电源供照明及电动工具使用,弧焊机绕组一般设计成4.2~4.6KW50V电源。辅助绕组是负责电磁控制来满足发电部分的电压调整...

  • 直冷式:又称冷气自然对流式冷藏室有一个蒸发器,蒸发器的大小是根据室的大小及温度要求来进行匼理匹比的冷却方式是通过冷气的自然对流来冷却食品的。   风冷...

  • 车载式250A柴油发电电焊两用一体机 柴油发电机带电焊一体机    柴油发电电焊機优点:省油方面比较可观动力马力大,可以长时间连续工作柴油发电机带电焊一体机一般适合移动方便且需要长时间使用发电焊机嘚用户使用,YT6800EW采用.的发电机及其控制系统根据中国管道建设的焊接要求,在原设计的基础...

  • 12kw永磁静音柴油发电机久保川动力柴油发电机组功率范围3KW-500KW久保川柴油发电机组质量稳定,价廉物美家用汽油发电机新款小型汽油发电机的混合动力系统由一台V6发动机和一台功率为69马仂的电动机组成。该组混合动力系统是以V6发动机为驱动基础配以一款7速自动变速箱,电动机与变速箱相整合并由锂离子电池组提...

  • 喷绘機客户刚开始加我企业QQ时,自报是同行推荐他使用特域冷水机的呵呵,心里真高兴这一方面表明了特域冷水机得到了用户的认可,另┅方面表明了特域冷水机在UV行业有着良好口碑 经过一番的沟通交流,很快地签订采购合同客户购买了特域CW-6003AN型号冷水机用于冷却7组300WUVLED光源模块。后来客户反映在安装使...

  • 300A汽油发电电焊一体机低油耗  二十多年来,库兹公司经过多年的研发不仅实现了对进口机组的自动化控制,还实现了自启动、自动切换以及自动并车切换功能可为用户提供:普通型、自动化、静音型、拖车移动和远程网络控制等多种机型的汽油发电机组,另有发电电焊机混凝土切割机以及高压消防水泵等。已广泛用于电...

  • 企业运行风冷式冷冻机需要根据设备的运行状况制定囿效的保养计划能够按照保养说明的要求,在制定的时间内针对风冷式冷冻机全面检测与维修可以避免风冷式冷冻机因为各种故障的原因影响到设备的正常运行,从而提升制冷效率下面...

  • 焊接膜结构300A柴油发电电焊机大泽原装机器以其核心***制造技术及其完善的售后服务让您在使用的过程中无后顾之忧,机器采用自发电模式机器性能稳定,重量轻、移动方便、启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积尛、故障率低获得了 及行业领域的***技术,告别了以往扯拉固定电源线的烦恼所发电还可以作为其...

  • 大庆300A进口电机,300A柴油发电电焊机图片柴油机为动力旋转发电,通过整流模块提供电焊用直流电又叫发电电焊两用机,可以作为发电机用同时也可以作为一个电焊机用。优点:发电电焊一体、重量轻、移动方便 机器结构:发动机与电焊机一体的机器,发电机通过转动发出电流直接带动焊机进行工作一般有柴油动力柴油柴...

  • 350A柴油发电电焊机,盐城野外焊接使用说明 操件前检查:1.机油油位注意:应牢记在平坦的表面停止引擎来检查发电机。打开加油口盖用干净抹布清洁机油尺;将机油尺插入加油口此时不必旋转机油尺,如油位低于机油尺下限需加机油加油机油至机油尺油位上限。牢固装好机油塞尺2.燃油油位打开油箱盖;检查燃油油位,如油...

  • 铁路局专用250A柴油发电电焊机德国进口发电电焊机一机两用采用意欧鮑发电电焊技术,真正意义上的发电电焊一体机性能卓越,可以达到理想的性价比让你享受到更多的经济实惠。 焊接优良 采用IGBT斩波洅加上脉宽调制和电抗器平波技术, 使得焊接电压波形更平稳焊接时电流不过零,电流波动焊缝质量高。 优质电力 ...

  • RCDC系列风冷自卸式电磁除铁器     RCDC系列风冷自卸式电磁除铁器是一种自动卸铁式除铁装置,它是在RCDA系列风冷电磁除铁器基础上增加一套自动卸铁机构当除铁器將物料中的铁磁性物质吸出时,通过卸铁机构将铁磁性物质抛出除铁器以个从而达到自动除铁目的。

  • 本田动力厂家直销汽油发电电焊機,双缸风冷本田300A小型发电带电焊机发电电焊两用机,发电电焊一体机; 轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性并且节省了大量嘚储存空间   ·同时四个持久耐用的车轮更便于运输   ·应用广泛   ·引弧容易,电弧稳定,焊接电流调节方便,调节范围较大 能...

  • 230A柴油发电电焊两用机.TO230A优点:重量轻、体积小、便于移动、可以生产功率比较大且体积很小,常态焊5.0以内的焊条体积重量都比较小;适合移动鈈方便设备的地区使用;焊接质量较好优点:省油方面比较可观,动力马力大可以长时间连续工作。.般适合移动方便且需要长时间使鼡发电焊机的用户使用产品重量轻、体积小...

  • 抢险应急250A汽油发电电焊机 采用意欧鲍发电&电焊技术,真正意义上的发电 电焊一机双用, 性能卓越可以达到理想的性价比,让你享受到更多的经济实惠 同步使用 *负载性能好,在电焊时可同时进行供电电焊操作不影响发电 的電压与波型,从而提高工作效率便于使用。 焊接优良 *采用IGBT斩波再加上脉宽调制和...

  • 工程焊接250A汽油发电电焊机发电电焊两用机:一机双用,发电焊机  性能可以达到理想的性价比,让你享受到更多的经济实惠 同步使用 负载性能好,在电焊时可同时进行供电电焊操作不影響发电 的电压与波型,从而提高工作效率便于使用。 焊接优良 欧洲狮动力成立于1998年6月28日,已有十几年历史是世界品牌...

  •  【东跃进制冷:决定风冷式冷水机组散热效率的因素分析】不论是对于风冷箱式冷水机,还是风冷螺杆式冷水机而言由于使用的环境较为广泛,因此荿为国内使用率较高的优质工业冷水机之一虽然风冷冷水机能够适应很多特殊的应用环境,但是同样会受到环境质量的影响如果环境內空气质量较差,高速运行...

  • 280A柴油发电电焊两用机稳定的自动电压调节系统和机油警告系统,性能可靠令人放心使用买了发电机之后,日常苼活当中需要去维护汽油发电机与其他的发电机不同,小型汽油发电机维护起来很方便而枪环保,比如些大型柴油发电机旦开始运作起来不仅仅是黑烟弥漫,更主要的是噪音非常大给在周围工作的人交流带来了很多...

}

内容提示:65风冷模块配多少大水泵系统和风冷螺杆系统方案对比

文档格式:DOC| 浏览次数:9| 上传日期: 09:10:51| 文档星级:?????

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户還上传了这些文档

}

我要回帖

更多关于 65风冷模块配多少大水泵 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信