消防稳压水箱进水管和出水管为同一管道时需要单独设立管道吗

  1.外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距应满足施工或装配的需要,无管道的侧面净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m且管道外壁与建筑本體墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于

  2.进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32进水管宜设置液位阀或浮球阀;

  3.进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm;

  4.当进水管为淹没出流时应在进水管上设置防止倒流的措施或在管道上设置虹吸破坏孔和真空破坏器,虹吸破坏孔的孔径不宜小于管径的1/5且不应小于25mm。但当采用补水时进水管不应淹没出流;

  5.溢流管的直径不應小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍;

  6.出水管管径应满足消防给水设计流量的出水偠求,且不应小于DN100;

  7.高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀;

  8.的進、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门。

}