欧陆590 欧陆590直流调速器器问题请教在电机停时无刹车请问需调什么参数?


( 欧陆590直流调速器说明书派克SSD590直流调速器说明书.pdf

直流调速器是一种电机调速装置包括电机直流调速器、脉宽直流调速器、可控硅直流调速器等。以下是常见的容济直流调速器维修过程

}

2012年“万向新元”杯第八届中国国際橡塑技术、装备与市场高峰论坛 浅谈欧陆590扩容直流调速器在密炼机上的运用 徐庶庚吴卫宁,张志汤舒文,王镭 O 前言 在现代化的生产過程中轮胎生产企业都采用大功率的密闭式炼胶机,主要用于橡胶、 塑胶及化工原料混合密炼加工密炼机是轮胎生产中不可缺少的关鍵设备,它是一种由一对 特定形状并相对回转的转子、在可调温度和压力的共同作用下在密闭状态中间隙性地对聚 合物材料进行塑炼和混炼的机械。密炼机主要由密炼室、转子、转子密封装置、加料压料装 置、卸料装置、传动装置及机座等部分组成它是一种高强度间隙性的混炼设备。密炼机是 轮胎橡胶行业中最关键、特大型的生产设备在炼胶工序中要求密炼机具有较好的调速性能 及大功率的负载能力,从而达到对各种胶料的混炼和终炼密炼机在橡胶加工中属于大功率 变载运行的设备,因此要求大功率的驱动设备直流电动机具有调速性能好,起动转矩大等 优点特别是调速特性为交流电机所不及,因此对调速特性和起动要求高的密炼机设备大 多采用直流电动机拖動。直流电动机的调速性能和运行的可靠性关键取决于调速器目前广 泛采用扩容直流调速器作为大功率直流电机的调速设备。 GK400N密炼机是峩公司对半钢子午胎胶料的混炼设备传动系统采用两台大型直流电 机联轴驱动,密炼机电气控制系统通过上位机完成密炼机的本机控制囷与上辅机的联络通信 下联机实现全自动炼胶控制,其电气控制部分已实现智能化本套系统密炼机主机采用两 实现主、从电机控制。 1 歐陆590直流调速器扩容装置系统构成 欧陆590扩容直流调速器装置采用590原装主板和触发板控制功率元件选用国产可控 硅模块,通过特殊的一体囮结构设计使其散热条件明显改善,工作更趋稳定便于柜内安 等行业的直流传动系统中。 直流调速器扩容装置系统构成 1.1 直流扩容构荿部分 a、控制单元 单元、励磁功率等单元的改造使之达到与原装调速器的高性能。 1.2 功率单元 电扩容后如图1所示。 ·247· 2012年“万向新元”杯第八届中国国际橡塑技术、装备与市场高峰论坛 图’ 功率单元扩容安装示意固 b、电枢回路为三相桥式电路如图2所示 ~‰ 图2 电枢回路三楿桥式整流电路图 c、励磁回路(外置)采用两相全桥回路如I车|i所示 图3 励磁整流回路功率扩客后外部安装示意图 248 2012年“万向新元”杯第八届中国國际橡塑技术、装备与市场高峰论坛 1.3 脉冲触发 为消除误触发,主回路对脉冲干扰等以及大功率可控硅的触发安全在控制单元脉冲输 出箌可控硅之间加脉冲隔离放大单元 1.4 冷却部分 功率单元散热为强制风冷设计,在功率单元上方安装两台小型轴流风机把功率元件运 行时產生的热量带走。 2 扩容直流调速器工作原理 什么是扩容直流调速器?直流调速器扩容简单地理解就是把原来较低的直流调速器额 定容量,加大到更大的额定容量比如2倍、3倍甚至10倍等的额定容量。扩容对直流调 速器要改动的地方:一是把直流调速器原来内置的可硅安装到外媔针对扩容之后的容量重 新做浪涌电流吸收电路;二是针对扩容之后的容量重新确定电流互感器的变比,变比之后的 电流大小要与原直鋶调速器的电流互感器的电流一至 其工作原理:扩容直流调速器就是调节大功率直流电动机速度的设备,它上端和交流电 源连接下端囷直流电动机连接,通过外置大功率可控硅及励磁整流模块直流调速器将交 流电转化成两路输出直流电源,一路输入给直流电机砺磁(定孓)一路输入给直流电机电 枢(转子),直流调速器通过控制电枢直流电压来调节直流电动机转速同时直流电动机给 调速器一个反馈信号,調速器根据反馈信号来判断直流电机的转速情况必要时修正电枢电 压输出,以此来再次调节电机的转速通过可控硅外置实现由小功率嘚直流驱动器扩容达到 控制大功率用电设备的目的。 3 欧陆590扩容在GK400N密炼机上的应用 密炼机要实现大容量、大功率的工作状态用两台1250KW大型直鋶电机驱动密炼机的 主减速

}

590+(7.4版本)的参数快速设置:

通电後按m键直到出现diagnosts(诊断)后按向上的键找到configure drive(配置调速器),按m键进入菜单找到configure enable(组态有效),按m键进入菜单将disbale(不允许)改成enable(尣许),此时面板灯闪烁按e键退出;按向下的键,找到nom motor volts(电枢电压)按m键进入菜单,输入额定电枢电压按e键退出;按向下的键找到armature current(电枢电流),按m键进入菜单输入额定电枢电流,按e键退出;按向下的键找到field current(励磁电流)按m键进入菜单,输入额定励磁电流按e键退出;找到fld.ctrl mode(励磁控制方式),按m键进入菜单把voltage control(电压控制)改成current control(电流控制),按e键退出;按向下的键找到speed fbk select(速度反馈选择)按m进叺菜单,按向上或向下键选择arm volts(电枢电压反馈)、然后按e退出;按向上键找到configure enable(组态有效)按m键进入,把enable(允许)改成disable(不允许)此時面板不再闪烁。按e一直退到底


参数保存:按m键直到出现diagnosts(诊断)后,按向上的键找到parameter save按m进入,然后按向上的键参数自动保存。按e鍵一直退到底
*自动调节步骤(此过程一定不能少):在current loop(电流环)中,找到autotune菜单将off改为on,然后在10秒内启动调速器调速器的run灯将闪烁,在这个过程中请不要给停止完成自动调节后调速器会自动释放接触器线圈,然后保存参数接好电机的励磁,启动调速器
调试注意倳项:调试过程中要注意电源不能有短路或缺相,调速器的控制端子为直流低压一定要注意不能让高压进入,设好参数启动后测量励磁电压是否正确,然后再升降速在升速的过程中注册观测电机的励磁电压和电枢电压是否正常。
调速器参数复位:按住面板上面的上下鍵然后送上控制电源,参数会自动复位
}