打个比方:比如已知电压380V,功率26KW,怎么算电流?还有就是已知电流是20A的,要用多少平方的线?希望带着公式谢谢!一个菜鸟的提问!... 打个比方:比如已知电压380V,功率26KW,怎么算电流?
还有就是已知电流是20A的,要用多少平方的线?希望带着公式谢谢!一个菜鸟的提问!
还有就是已知电流是20A的,要用多少平方的线?希望带着公式谢谢!一个菜鸟的提问!
可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
大功率电机都采用三角形连接。相电流等于线电流。 三相电机的额定电流 In=Pn×1000/(√3×U×cosφη)。Pn为额定功率,单位:KW。U额定电压380V。 cosφ为功率因素。η为效率。当铭牌上未提供cosφ和η时,均可按0.85估算。 对于三相电。最简洁的计算公式是 功率×1.7=额定电流(线电流) 相电流=线电流/根号3 |
Keyence模拟量电流输出免费提供各式传感器的产品资料,问题解决方案等资料.实现稳定测量,高速采样也可轻松测量.免费测试+免费试用,欢迎咨询!
可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
电压380V,功率26KW有两种情况:
P/U=I是计算电流的公式,感性负载要乘功率因数,阻性负载不要
20A的电流用4?mm的铜线