工地防火墙的检验批报审表是多少平方一报

<h3 class="form-title" data-v-6b秒快速估算装修报价㎡立即计算想养一盆小小的竹子放在书桌上 养什么比较合适。除了文竹。棕竹。wduser_吊兰就很好,叶子是长形,垂下来很好看。更多回答wduser_转运竹或是富贵竹。热门问答1234567891011121314151617181920查看更多21222324252627282930测黄道吉日抢平台优惠<h3 class="form-title" data-v-6b秒快速估算装修报价㎡立即计算防火窗跟耐火窗有区别的,是同一种窗吗wduser_耐火窗与防火窗的区别
防火窗的使用有较长的历史最早的防火窗是钢质防火窗,其技术指标依据GB《钢质防火窗》,对窗扇自动关闭并不做指标要求,但有隔热性要求。GB《钢质防火窗》后来经修订,2008年发布了GB《防火窗》,增加了活动式防火窗的热敏感元件静态动作温度、窗扇关闭可靠性、窗扇自动关闭时间要求和试验方法。这主要是基于没有窗扇自动关闭功能的防火窗不安全的考量。防火窗也更加多样化,按框架材料分为钢质防火窗、木质防火窗、钢木复合防火窗以及其他材质防火窗等,按耐火性能分为隔热性防火窗和非隔热性防火窗。隔热性防火窗又分甲级、乙级、丙级等多个级别。
“耐火窗”在我国标准体系中并无明确的术语定义,是目前门窗行业对具有耐火完整性的建筑外窗的一种习惯叫法。所谓“耐火窗”是随着《建筑设计防火规范》(GB)的实施才逐步投入使用的新型产品。
按照该规范要求,具有耐火完整性的窗,需要按照《镶玻璃构件耐火试验方法》(GB/T)
的规定试验,满足相应耐火完整性0.5h或1.0h的要求。但该类窗是否须具备自动关闭功能,规范并无明确规定,由此也产生了歧义。然而在具体实践中,对于此类窗,即非隔热镶玻璃构件(带活动扇
,消防检测部门要求活动窗扇安装窗扇启闭控制装置,并按照《镶玻璃构件耐火试验方法(GB/T)和《防火窗》(GB)进行检测。针对行业间的不同理解,《建筑设计防火规范》国家标准管理组也做出解释,认为此类窗要尽量具备窗扇自闭功能。建筑外窗有耐火性能(完整性)要求,其实隐含了安全性要求的前提,即窗的自闭装置至少具有热敏感元件自动控制关闭窗扇的功能,否则窗户的火灾安全性无保证。“耐火窗”作为建筑外窗需要日常通风,常处于开状态,家庭成员由于外出原因,住常处无人状态,如果外窗不具备自闭功能,那么火灾时无异于形同虚设,留下极大的安全隐患。因此,把“耐火窗”理解为具有热敏感元件自动控制关闭窗扇的功能的非隔热防火窗,是对耐火窗比较科学合理的定位。这样的理解也可以在日起实施的江苏省《住宅设计标准》(DGJ/J26-2017)得到佐证,该标准基于新建规的相关规定,明确要求用于住宅避难间的外窗具备火灾时熔断器熔断后自动关闭功能。
敞开连廊内侧距住宅建筑外墙不大于2米时,面对连廊开启的外窗应采用耐火完整性不低于1.00的防火玻璃窗,需具备火灾时熔断器熔断后自动关闭功能。在《建筑设计防火规范》(GB)
中,“耐火窗”主要作为建筑外窗使用,如建筑高度54米以上住宅楼避难间、建筑物采用B1、B2
级外保温材料时、住宅楼敞开连廊所面对的建筑外窗以及当建筑物上下开口之间设置防火玻璃墙
时等情况。
传统防火窗主要是甲级、乙级、丙级防火窗,具有一定的耐火隔热性,常应用于室内防火分区的防火墙或隔断,如建筑物与中庭相连同的门窗、室内步行街两侧商铺、100米以上的避难层(间)
、高层病房楼等。传统防火窗的材质通常为钢质、木质、钢木复合等,玻璃为A类隔热型防火
玻璃或C类非隔热型防火玻璃。钢质防火窗虽坚固耐用,耐火隔热性佳,但保温性能、密封性能差,
不耐腐蚀和气候老化,其外置的闭窗器及温感支撑装置缺乏轻巧美感,满足不了建筑外窗的使用要求和审美要求。“耐火窗”一般选用铝合金、塑钢作为窗体型材,玻璃选用C类非隔热型防火玻璃。
“耐火窗”的耐火性能比传统防火窗略差,但克服了传统防火窗不能用于建筑外墙的缺点。目前国内
已有厂家开发出了可用于建筑外墙的铝合金、塑钢类非隔热防火窗,具有热敏感元件自动控制关闭窗扇的功能,并可隐蔽安装,结构更加轻巧美观,代表了未来防火窗新的发展趋势和潮流。
基于传统防火窗主要应用于室内的特点,它重点强调的是其耐火性能,并有一定气密性能和抗风压性能,而对水密性能、保温性能、启闭力不做要求。而用于建筑外窗的“耐火窗”性能要求更为苛刻,除了要满足GB《防火窗》要求外,还应满足相应建筑外窗的产品国标要求(如
GB/T《铝合金门窗》),耐火完整性属于建筑门窗诸多性能指标之一。综上所述,所谓“耐火窗”,就是能够全面满足建筑外窗性能要求、具有热敏感元件自动控制关闭窗扇功能的非隔热防火窗。热门问答1234567891011121314151617181920查看更多21222324252627282930测黄道吉日抢平台优惠正在初始化报价器我有一个厂房想做生意不知做什么好wduser_朋友,既然想做生意,现在哪些生意好做,
哪些最挣钱,哪些生意竞争不太厉害,
你都了解过吗?
选择最重要,可以联系更多回答wduser_大概说下你厂房的情况为你推荐热门问答1234567891011121314151617181920查看更多21222324252627282930免费名额仅剩:
000抢先预约您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
装饰装修施工组织设计完整版.doc 102页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
&#xe600;下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
装饰装修施工组织设计完整版
你可能关注的文档:
··········
··········
湖北省煤炭投资开发有限公司办公室
装饰工程
施工组织设计
深圳中装设计装饰工程有限公司武汉分公司


编 制 说 明
编 制 依 据
工 程 概 况
施工总平面布置图及说明
施 工 准 备
1.现场准备
2.技术准备
3.劳动力准备
4.材料准备
5.机械设备准备
施 工 部 署
1.工程项目组织机构:
2.各部门职责:
3.总体部署原则
4.施工协调管理
5.协调方式
6.施工垃圾处理
7.施工临时用水计划
8.施工临时用电计划
9.施工消防安全布置
10. 雨季施工措施
11. 夜间施工技术措施
12. 施工图完善及样板间制作
工程施工计划及其说明
1.进度计划保证措施
2.施工进度计划横道图见附图三。
3.技术工人需用计划(技术工人计划表)
4.主要材料供应计划
5.主要施工机械设备需用计划(拟投入本工程的主要施工机械表和拟配备本工程??主要材料试验、测量、质检仪器表)
6.节约计划(降低成本措施)
7.技术节约措施
主要工程项目的施工程序和施工方法
1.总施工工艺流程
2.轻钢龙骨石膏板吊顶施工工艺
3.地面地砖铺贴工艺
4.卫生间墙面砖镶贴工艺
5.细木制品施工工艺
6.油漆工程施工工艺
7.墙面、天花乳胶漆工程施工工艺
8.墙纸粘贴施工工艺
9.不锈钢楼梯栏杆施工工艺
10、轻钢龙骨石膏板隔墙
11.电气工程安装施工工艺
12.给、排水及卫生洁具安装施工工艺
13.脚手架工程
14. 织物软包墙施工工艺
15.土建改造工程施工工艺
16.消防安装工程施工工艺
工程质量管理目标
1.质量方针
2.质量目标
2.施工过程中为业主提供的服务
3.施工后期为业主提供的服务
3.工期目标
4.现场管理目标
5.创优计划
工程质量保证措施
1.完善质量管理体系
2.施工准备阶段的质量控制
3.施工过程中的质量控制
4.施工技术文件、资料、信息管理
5.成品保护措施
6.质量通病及防治措施
工程技术资料标准化管理措施
1.技术往来文件的管理措施
2. 技术往来文件的分类管理办法
3. 装饰公司在施工过程中应提交的书面通知和文件
4. 图纸资料
5. 表报监理记录
6. 工地会议
7. 竣工资料
文明安全施工措施
1.安全施工措施
2.临时用电措施
3.机械管理措施
4.消防保卫措施
5.现场管理措施
6.料具管理措施
十二、环保与环卫管理
1. 控制室内污染物氡(Rn-222)、甲醛、氨、苯和TVOC含量的措施
2. 环境污染保护整治措施
3. 防止扰民措施
十三、工程竣工验收与交工阶段质量控制措施
工程的竣工与交工
工程项目竣工验收的依据
3. 竣工验收程序
4.
竣工决算
十四、工期保证措施
十五、工程保修服务计划
施工前期为业主提供的服务
2.施工过程中为业主提供服务
3.施工后期为业主提供服务
4.工程保修计划
附件一:拟投入本工程的主要施工机械设备表
附件二:劳动力安排计划表
附件三:总体施工进度横道图
附件四:总平面图
编 制 说 明
《湖北省煤炭投资开发有限公司办公楼装饰工程施工组织设计》是根据业主方提供的施工图纸、招标文件、发标会、补遗书及答疑书解释,参考现行国内规范标准和北京市建设工程管理条例及地方规范标准,结合我公司多年来的工程施工经验,针对本装修项目的施工重点和难点,本着保质量、保工期的最终要求,经我们多次研究讨论和比较,最终提出了我们的理解和建议以及如我方中标后将如何组织施工的总体设计,对“招标范围以内的施工组织设计”做重点描述,而“招标范围以外的施工管理配合计划”、“为业主提供全方位、高品质的服务计划”等方面则提出我们的构想,宗旨是为业主更好地服务。如我公司中标,将在施工中进一步深化完善各单项方案,报业主审批后形成正式的《湖北省煤炭投资开发有限公司办公楼装饰工程施工组织设计》,实现湖北省煤炭投资开发有限公司办公楼装饰工程“优质快速、安全低耗、绿色环保”的施工目标。
编 制 依 据
1、湖北省煤炭投资开发有限公司办公楼装饰工程设计图纸;
2、湖北省煤炭投资开发有限公司办公楼装饰工程招标文书及补遗、答疑文件;
3、《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号);
4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB);
5、《建筑装饰装修工程质量验收规范 》(GB);
6、《建设工程质量管理办法》(建设部第29号令);
7、《施工现场临时用电安全技术规范》(GB50194-93);
8、《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》(GB50259-96);
9、《建筑内部装修设计防火规范》;(GB50222-95)
10、《民用建筑工程室内环境污染控制规
正在加载中,请稍后...您还可以使用以下方式登录
当前位置:&>&&>& > 防静电地板检验批(范文9篇)
防静电地板检验批(范文9篇)
以下是网友分享的关于防静电地板检验批的资料9篇,希望对您有所帮助,就爱阅读感谢您的支持。
防静电地板检验批(1)
篇一:防静电架空地板工程验收记录表
防静电地板工程检验批质量验收记录
篇二:防静电地板施工及验收规范
防静电地板施工及验收规范
防静电地板施工及验收规范 中华人民共和国行业标准 防静电地面施工及验收规范 SJ/T 中华人民共和国行业标准
防静电地面施工及验收规范SJ/T
关于发布《防静电地面施工及验收规范》等2项电子行业标准的通知 信部科[2002]83号
各省、自治区、直辖市及计划单列市信息产业主管部门,各有关建设、设计、施工、监理、检测单位:
由我部组织编制的《防静电地面施工及验收规范》及《电磁屏蔽室工程施工及验收规范;已经完成,现批准发布电子行业标准。
中中华人民共和国信息产业部
二??二年三月十一日
1.0.1 为规范防静电地面工程施工、测试和验收要求,做到技术先进、经济合理、质量优良、安全实用,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于对静电敏感的元器件和电子设备、仪器的研制、生产、检测、维修及使用等场所防静电地面工程的的施工及验收。
1.0.3 承建防静电地面工程施工的单位必须严格按设计施工,设计变更应有原设计单位的变更通知书或签证。
1.0.4 防静电地面工程施工前,施工单位必须作出施工计划与组织实施计划,并应征得业主代表认可。
1.0.5 工程所用材料应检验,名称、型号、规格、数量应符合设计要求,必须有出厂合格证书。
1.0.6 工程所用设备、仪器的机电性能指标,装卸、搬运方式,安装使用方法,储存环境等必须符合该产品说明书的要求。
1.0.7 隐蔽工程必须有现场施工记录或相关资料(如测试数据、照片、录像等),并由业主代表验收签字后,方可进行下道工序施工。
1.0.8 在有220V、380V及以上高电压的场所建防静电地面,宜使用静电耗散型材料,不宜使用导静电型材料。
1.0.9 防静电地面工程9 防静电地面工程施工及验收,除执行本规范外,还应符合有关防
2火、环境保护、职业安全卫生及其他相关标准、规范的要求。
2.0.1防静电地面
能较少产生静电和易于泄漏静电,以防止静电危害的地面。
2.0.2导静电网
能引导静电向大地泄漏的导电网状结构体。
2.0.3接地体
包括导电地网、接地端子、接地引下线及埋地下的一级或多组接地装置的总称。
2.0.4系统电阻
防静电地面表面与接地端子间的电阻(Ω)
2.0.5表面电阻
防静电地面表面一定间距内两电极间的电阻(Ω)
2.0.6体积电阻
将两极置于试样的相对两表面上所测得的电阻(Ω)
2.0.7系统接地电阻
防静电地面导电地网上任意一点与大地间的电阻(Ω)
2.0.8聚氨酯
一种合成高分子材料一聚氨基甲酸酯的简称。
2.0.9自流平
3平面涂覆的一种施工方法一涂料在重力及表面张力的作用下自由流动,经辅助人工找平,形成平整的涂层。
2.0.10永久防静电
防静电性能的延续时间应与该产品的使用期相一致。
2.0.11静电耗散型材料
带电体(材料)上的静电荷因泄漏,能使静电电荷部分或全部消失的材料。该材料的表面电阻、体积电阻1.0×106~1.0×1010Ω之间。
2.0.12导静电型材料
能直接快速转移静电电荷材料,该材料的表面电阻、体积电阻应小于1.0×106Ω 3 防静电现浇水磨石地面(省略)
4 防静电聚氯乙 烯(PVC)地面
4.1一般规定
4.1.1防静电聚乙烯(PVC)地面施工内容包括基层处理、接地系统安装、胶水配制、防静电聚氯乙烯(PVC)贴面板(以下简称贴面板)的铺钻与清洗等施工、测试及质量检验。
4.1.2施工现场温度应在10—35?间;相对湿度不得大于80%;通风应良好。室内其它各项工程施工应已基本结束。
4.2材料、设备与工具
4.2.1施工用材料应符合以下要求:
1贴面板:物理性能及外观尺寸应符合《防静电贴面板通用规范》SJ/T11236的要求,并具有永久防静电性能。其体 4积及表面电阻:导静电型贴面板的电阻值应低于1.0×106Ω,静电耗散型贴面板的电阻值应为1.0×106~1.0×109Ω。
2导电胶:应是非水溶性胶,电阻值应小于贴面板的电阻值,粘结强度应大于3×106N/m2
3塑料焊条:应采用色泽均匀、外径一致、柔性好的材料。
4导电地网用铜箔:厚度应不小于0.05mm.宽宜为20mm。
4.2.2贴面板应储存在通风干燥的仓库中,远离酸、碱及其它腐蚀性物质。搬运时应轻装轻卸,严禁猛力撞击。严禁置于室外日晒雨淋。
4.2.3常用施工设备(含工具)应包括开槽机,塑料焊枪、橡胶榔头、割刀、直尺、刷子、打蜡机等,其规格,性能和技术指标应符合施工工艺要求。
5.3施工准备
4.3.1熟悉设计施工图并勘察施工现场;
4.3.2制定施工方案,绘制防静电地面接地系统图、接地端子图和地网布置图。
4.3.3根据施工工艺要求备齐各种施工材料、设备、工具、并摆放整齐。
4.3.4表面面积大于140 m2(含140 m2)时,在正式施工前应做示范性辅设。
4.3.5施工场地应符合如下要求:
1基层地面为水泥地面或水磨石地面时:
51)地面应清洁,应将地面上的没漆、粘合剂等残余物清理干净。
2)地面应平整,用2米真尺检查,间隙应小于2mm。若有凹凸不平或有裂痕的地方必须补平。
3)地面应干燥,若为底层地面应先作防水处理。
4)面层应坚硬不起砂,砂浆强度应不低于75号。
2基层地面为地板(木地板、瓷砖、塑料等)时,应拆除原地板,并应彻底清除地面上的残留粘合物。
3施工现场应配备人工照明装置。
4.3.6确定接地端子位置:面积在100 m2以内,接地端子应不少于1个,面积每增加100 m2,应增设接地端子1—2个。
4.3.7施工前应彻底清扫基层地面,地面上不得留有浮渣、
尘士等脏物。
4.4.1划定基准线,应视房间几何形状合理确定。
4.4.2应按地网布置图铺设导电铜箔网格。铜箔的纵横交叉点,应处于贴面板的中心位置。铜箔条的铺设应平直,不得卷曲,也不得间断。与接地端子连接的铜箔条应留有足够长度。4.4.3配置导电胶:将炭黑和胶水应按1:100重量比配置,并搅拌均匀。
4.4.4刷胶:应分别在地面、已铺钻的导电铜泊上面,贴面 6板的反面同时涂一层导电胶。涂覆应均匀、全面,涂覆后自然晾干。
4.4.5铺贴贴面板:待涂有导电胶的贴面板晾干至不粘手时,应立即开始铺贴。铺贴时应将贴面板的两直角边对准基准线,铺贴应迅速快捷。板与板之间应留有1—2mm缝隙,缝隙宽度应保持基本一致。用橡胶锤均匀敲打板面,边铺贴边检查,确保粘贴牢固。地面边缘处应用非标准贴面板铺贴补齐,非标准贴面板用割刀切割而成。
4.4.6当铺贴到接地端子处时,应先将连接接地端子的铜箔条引出,用锡焊或压接的方法与接地端子牢固连结。再继续铺贴面板。
4.4.7整个房间铺贴完毕后,应先贴面板接缝处用开槽机开焊接槽。槽线应平直、均匀,槽宽4?0.22mm为宜。
4.4.8应用塑料焊枪在焊接槽处进行热塑焊接,使板与板连成一体。焊接多余物应用利刀割平,但不得划伤贴面板表面。
4.4.9接地系统施工应包括涂导电胶层、导电铜箔地网、接地铜箔、接地端子、接地引下线、接地体等内容。除本章规定外,其余应符合本规范3.4.4\3.4.5条规定。
4.4.10铺贴作业完成后,将地面清洁干净,并应涂覆防静电蜡保护。
4.5测试与质量检验
4.5.1防静电聚氯乙烯(PVC)地面检测仪器应同本规范第 73.5.1条“常用检测器具”之要求。
4.5.2测试环境:温度应在15—30?间;相对湿度小于70%
4.5.3防静电聚乙烯(PVC)地面的表面电阻值和系统电阻值应采用以下测量方法:
1表面电阻的测量:应将整个防静电地面分割成2—4 m2测量区域,随机抽取30%—50%的测量区域,将两电极分别置于贴面板表面,极间距900mm,电极与
贴面板的接触应良好。在抽取的2—4 m2的区域内应测出4—8个数值,并作记录。
2系统电阻的测量:应在距各接地端子最近区域,随机抽取若干点,应将一电极与贴面板表面良好接触,另一电极应与接地端子相连结,测出系统电阻值,并作记录。
3质量评定方法应该按《逐批检查计数抽样程序及抽样表》GB2828规定执行。
4.5.4电性能指标应符合以下要求:
,要求具有导静电型的,其表面电阻和系统电阻值低于1.0×106Ω;
,要求具有静电耗散型的,其表面电阻和系统电阻值在1.0×106~1.0×109Ω之间。 ,系统接地电阻值应满足设计要求。
4.5.5外观性能应符合以下要求:
1不和有空鼓、分层、龟裂现象;
82无明显凹凸不平;
3无明显划痕;
4无明显色差。
4.5.6承接防静电聚氯乙烯(PVC)地面检测的单位,应由得到国家授权的具有出具相应测试报告资质的权威机构担任。
篇三:防静电陶瓷地板工程检验批质量验收记录表
防静电陶瓷地板工程检验批质量验收记录
9防静电地板检验批(2)
防静电陶瓷地板工程检验批质量验收记录 延川南煤层气田5亿方产能建设2#集气站工艺、电气等安装工程及土建工单位(子单位)工程名称 程倒班公寓楼 分项工程名称 装饰装修工程 验收部位 仪控间 施工单位 华扬石油天然气勘探开发总公司 项目经理 徐勇
分包单位 / 分包项目经理 / GB电子信息系统机房设计规范》/ 《SJT防静电地面验施工执行标准名称及编号 收规范》 施工单位检查(监理)建设单位验施工质量验收规范的规定 评定记录 收记录 符合GB 1 主机房地面设计应满足使用功能要求 6.4.4 SJT 主2 面板电性能指标和系统接地电阻值 4.5.4 控项符合SJT 3 施工场地要求 目 4.3.5 4 面板底座高度水平误差不超过+1.5mm 符合施工设计要求 1 面板外观性能 符合SJT 一2 质量评定方法 符合GB2828 般项3 活动地板表面应清洁、无灰尘、遗物 符合SJT 目 符合SJT 4 检测部门出具的防静电地板检测报告 4.5.6 专业工长(施工员) 施工班长
施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日
监理(建设)专业监理工程单位验收结 师: 论 (建设单位项目 年 月 日 专业技术负责人 )工程名称:延川南煤层气田5 亿方产能建设地面工程2#集气站工艺、电气等安装工程及SH/T 3903-A.4 工程报验申请表 土建工程 编号:
致:胜利油田胜利建设监理有限责任公司山西非常规项目监理部 我方于日进行2#集气站倒班公寓楼仪控间防静电陶瓷地板的施工施工。现将检测记录报告结果报上,请予以审查和验收 附件: 防静电陶瓷地板工程检验批质量验收记录表
承包单位(章) 日 期 :
总/专业监理工程师 : 项目监理机构:
日 期;防静电地板检验批(3)
要明白防静电地板如何防静电,要从静电的产生过程说起:静电的本质就是物体表面存在剩余电荷,使物体表现出带电的状态,当这些电荷累积到一定的数量,或者物体与其他导体接近或者接触时,剩余电荷通过导体发生迅速泄放,这就是静电放电。防静电地板在制作成型过程中加入了导电材料,比如常见的有渗碳的,这样地板就成了介于导体和绝缘体之间的半导体材料,也有的说法叫静电泄放材料或ESD材料,根据国家标准的规定,其表面电阻应该在10的5次方欧姆到10的12次方欧姆之间。防静电地板底部通过铜箔铺成网格状来达到互相连接的目的,最后铜箔再通过导线和电极接入大地。这样防静电地板接地后,一旦表面由于摩擦或其他原因产生了静电电荷,这些电荷可以随时通过防静电地板和地线导入大地,从而避免了静电电荷的累积,也就避免了静电放电的发生,从而达到了防静电的效果。
防静电地板检验批(4)
----------专专最好文~专专专服专~急所急~供所需档你你你-------------文下专最佳的地方档 技 专 交 底 专 施工专位 房建一专专位工程名一专段称寿号楼光西站信专合 施工部位施工容内防专地板安静装交底容内一、施工准专,、主要机具,1 1,活专地板:面专材专必专符合专专要求,且专具有耐磨,防潮,防燃,耐专染,耐老化和专专等静特点. 2) 配套附件:专符合专专要求,且具有尺寸准确,专接牢固,配套专全. 2、作专件条: 1,材料专专已专完专符合要求并. 2,专已专所覆盖的专蔽工程专行专收且合格,专行专专并. 3,施工前,专做好水平专志,以控制专专的高度和厚度, 可采用专尺,拉专,专专等方法. 4,专所有作专人专已专行了技专交底,特殊工专必专持专上专. 5,作专专的施工件专专足施工专量可到专准的要求条达. 6,基专地面或面平整楼,无明专的凸凹不平.如平整度专差太大,就需要用水泥沙专平找.具做法照专集体参L06J002的地40、楼56.二、操作工专;1,工专流程专专活专地板专量技专交底准专机具专专基专专理中套方分格专专安支座梁专件专活专————找—装横—地板擦光专专专收——;2,操作工专1,基专专理:把沾在基专上的浮专,落地灰等用专专刷理掉清,再用专浮土专干专帚将清.基专表面平整,光专,不起灰.平整度专差太大就专用水泥沙专平当找.2,中套方找,分格专专:首先量专房专的专,专尺寸,在地面专出中心十字控制专;依照活专地板的尺寸,排出活专地板的放置位置;在专面上专出活专地板面专的梁专件专高控制专和完成面专高横控专.3,安支座和梁专件装横:按照分格专的位置,安放支座和梁横,专整支座的螺杆并,使梁横与专高控专同高且水平.待所有支座和梁均安完专成一后横装构体,用水平专再整抄平一次体.支座基专面之专的空隙专灌注专专脂与氧,专专接牢固.亦可按专专要求方法固定.4,专活专地板专专根据房专的具情专专专专方向内体况.专在定的基准专专用于专准版专始专专基准专确~----------专专最好文~专专专服专~急所急~供所需档你你你-------------文下专最佳的地方档----------专专最好文~专专专服专~急所急~供所需档你你你-------------文下专最佳的地方档其高度专高控制专专一致~用水平专校准~专固支架~专专螺母与.5,专活专地板:先在梁上专专专横冲胶条,用乳液梁粘合并胶与横.专专地板专用吸专,垂直放入横梁专方格,保专四角接专平整触,专密,不得采用加专的方法.6,不符和模的板专数,其不足部分在专专分专专根据专专尺寸板专切割后专专将,配相专的可专并装支撑和梁横.切割专按专专要专行专理安装,不得有局部膨专专形情并况.7,安斜撑,装三、专量目专(1,主控专目1,材料专符合专定的要求.且专具有耐磨、防潮、阻燃、耐专染、耐老化和专专等特点静.2,活专地板面专专无专专,掉角和缺楞等缺陷.行走无无专专声响.3,活专地板面专专排列整专~表面专专~色专一致~接专均~周专专直匀.;2,一般专目1,活专地板面专专排列整专,表面平整专专.色专一致,接专均匀,周专专直,专高准确.2,活专地板面专的允专偏差专符合GB—中的专定.活专地板面专的允专偏差,表面 平整度专格平直~接专高底差~板专专隙专度22.5mm0.4mm0.3mm.----------专专最好文~专专专服专~急所急~供所需档你你你-------------文下专最佳的地方档----------专专最好文~专专专服专~急所急~供所需档你你你-------------文下专最佳的地方档3,专专方法;同GB —的专专方法及其中的专定相同.四、成品保专 ,在专和施工操作中~专保专好专扇和专壁专等。运窗框1,活专地板及其配套材料专专后~专专人专专做好保管工作~尤其在专、、堆放专程中~运装卸 2专注意保专好面板~不得面专和专角。碰坏,在安专程中~专持专染擦~特专装随清氧胶体装是专专脂的乳液~专及专擦干专。地板安专不 3得其与装他工序交叉作专~在安专所不得加工非整专板或地板附件。,活专地板专安装 专~专使用吸专器或橡皮碗胶撬~不得采用专器硬~做到专拿专放。 4,在已专好的面板上作专是~专穿泡沫塑料拖鞋或专底鞋~不得用专器、硬物在面板上拖 5拉、擦及划敲专。,在面板安后、安专专专~专采装装取保专面板的专专性措施~一般在专专厚的橡胶板上~ 63mm专合板或厚专板、厚胶塑料布作专专专防专。,安专专专~专根据专专的支装况确承和荷重情~定地板支承系专的加固措施。7 8,施工专专注意专定位高的专准杆,尺,专的保专,不得专触,移位. 9,专所覆盖的专蔽工程要要有可保专靠措施,不得因专专活专地板专面专漏水,堵塞,破坏或降低等专. 10,活专地板面专完工后专专行遮盖和专专,避免受侵害. 11,后专工程在活专地板面专上施工专,必专专行遮盖支专专禁直接在活专地板上专火,和灰、专漆、支专梯、搭脚手架. 五、专量注意事专,活专地板支架底座专粘专牢固~梁专专合套~专专安放固定。横装冲胶条1切割后的板专专角专打磨平整~采用清漆或专子封专~防止局部专生专形。2)专专专梁专行抄平专专~板专厚度偏差专在要求真横内范专专~以保专板面平整度。3)六、专注意的安全专专,,手专持专专工具专专装漏专保专器~专专工具专接保专专~采用一机一专。1PE,专专切割板专专~专戴防专眼专~身体随清及专部专位于专面。专专理操作地点的余料、专料~不2得从窗口向外抛出。交底人专 接受交底 交底 名专专专专人专名----------专专最好文~专专专服专~急所急~供所需档你你你-------------文下专最佳的地方档----------专专最好文~专专专服专~急所急~供所需档你你你-------------文下专最佳的地方档 作专人专专名----------专专最好文~专专专服专~急所急~供所需档你你你-------------文下专最佳的地方档防静电地板检验批(5)
江苏防静电地板一.防静电地板的简介(机房静电地板介绍,潜在危害及其防护的重要性!)防静电地板又叫抗静电地板, 高架活动地板, 专业上叫耗散静电地板。 它也是装饰地板 中的一种, 一般用在需要防静电的房间, 如电脑机房, 监控室, 办公室等特别的工作场所等, 现已广泛应用于学校、医院、电厂、气象局、地铁站、大型商场等等。当它接地或连接到任 何较低电位点时,使电荷能够耗散,电阻在 1.0x105-10Ω之间为特征,其另一大特性为 高 架活动地板 ,拆装灵活性,地面下可以走机房柜需要连接的线缆!在我们日常生活中, 很多场所都需要严格的防静电, 静电带来的影响有时是很大的。 计 算机房的防静电技术,是属于机房安全与防护范畴的一部分。由于种种原因而产生的静电, 是发生最频繁,最难消除的危害之一。静电不仅会对计算机运行出现随 机故障,误动作或 运算错误,而且还会导致某些元器件,如 CMOS 、 MOS 电路,双级性电路等的击穿和毁坏。此 外静电对计算机的外部设备也有明显的影响。 带阴极射线管的显示设备, 当受到静电干扰时, 会引起图像紊乱,模糊不请。静电还将造成 Modem 、网卡、 Fax 等工作失常,打印机的走线 不顺等故障。其实, 由静电引起的问题不仅硬件人员很难查出, 有时还会是软件人员误认为是软件故 障,从而造成工作混乱,付出成倍的工作时间,既浪费时间也浪费人力。此外,静电通过人 体对计算机或其他设备放电时当能量达到一定程度,也会给人以触电的感觉。所以从上可以发现现在机房的静电问题是相当严重的, 需要采用防静电地板得以解决相关问 题 。 二 . 防静电地板的类别及特点:1、 PVC 防静电地板(长江以北地区最常用)该产品是以 PVC 树脂为主体,经特殊加工工艺制作而成, PVC 粒子界面间形成导静电 网络, 具有永久性防静电功能。 外观为白底灰纹型,有较好的收缩性能,在北方干燥的天 气下可以有效避免三聚氢胺贴面易开裂的问题, 具有较好的装饰效果。 适用于电信、 电子 行业程控机房、计算机房、洁净厂房等要求净化及防静电场所。2、 HPL 面防静电地板此地板采用高强度、防火、防水材料为基材,三聚氢胺(HPL )贴面。防水、防潮性能 优良, 承载力强,适用于各类机房及大中型机房。 弊端:天气太干燥的情况下贴面容易开 裂!3、陶瓷防静电活动地板此地板分为刨花基材或者钢板板材, 以优质钢板经冲压焊接后, 注入高强度轻质材料制 成。花色多样可选择,接缝细,铺装效果好,美观,大方!不易磨损,强度高,防水、防 火、防潮性能优良,使用寿命远远大于其它类别地板,适用于承载要求很高的大型机房。 4、复合防静电地板此地板是以木质刨花板为基材,重量轻,价格便宜,防火、防潮性能较低,适用于中 小机房使用。5、铝合金防静电地板此地板是铝合金材料熔炼后经机械加工而成,强度高,防火、防水性能优良,板基有 回收价值,在电力行业应用比较多。6、仿进口木质防静电地板此地板依照进口地板制造加工而成,外形美观,性能优良,适用于各类机房。机房防静电最有效, 最基本, 最直接的方法就是铺设防静电地板, 其不但具有防静电地 板功能,也特别有利于机房的布线处理!防静电地板安装工艺:其安装也是极其方便的,其安装方法请参考:兆辉防静电地板位于江苏省常州市崔桥地板城! 一家专业流水化生产品种齐全的防静 电地板的企业, 是国内最专业生产防静电地板的生产企业之一, 同时也是一家拥有防静电 地板品种最丰富,最齐全的厂家。已通过 iso9001质量检测,产品提供各方面检测报告, 合格证,质量有保证,欢迎前来咨询!兆辉地板:好地板,造辉煌!质量就是我们的生命!咨询电话:。公司网址:www.czzhaohui.com防静电地板检验批(6)
、安装程序 1、楼面处理:将地面之垃圾、灰尘、泥渣等一切物清理干净,地面如有凸凹物,必须填平或铲除,保持地面平坦。则施工品质较优。 2、估料:丈量现场,估算架空地板、支架等安装物品(含损耗料)需多少数量。 3、进料:数量确定后,依序进料 4、选定基准:确定施工基准,依基点方向施工。 5、铺设基座与地板:按基点方向依序铺设基座与地板。 6、收边:当遇至墙壁、柱子等不能整块放置时,可以切割做收边处理。 7、开孔:施工人员按规定要求和数量开孔。 8、调整:整个工程施作完毕后,施工人员会重新审视,遇不妥之处,视状态调整地板,务必达到规定要求为止,同时进行成品保护,以免表面受损。
5(2、施工工艺 1、 地板的安装 1(1测量建筑物面积,确认与蓝图相符。若不符合,则勿施工,并立即与业主或承建商商量,说明不符合处,进行改正。 1(2确认楼面所有区域高度变化,以利地板之铺设。可用施工水平仪,经纬仪或激光水平仪测试。同时确认现有固定构物如柱子、门槛等的数量、位置及地面到顶面的高度化。升降机或地板必须配合某些区域之特点,决定特殊方法,以保证地板与基座之安装,使地板有确定适合当之平面。在现场条件不能使地板水平安装且不能配合所有结构要求时,不要贸然施工,以免施工后影响工程品质。 1(3建立起始点,根据经纬仪测试结果,在用墨斗线划出两条垂直基准线,以决定地板铺设起始位置。在收边位置,所需切割之地板不得少于15cm另沿垂直地线按600X1200mm分派基座。 1(4装设基座,有激光水平仪为基准,校准基座水平,以确保在三米范围内,其完成高度水平误差不得超越?1.5mm,且整层楼面不得超?2.5mm,然后装设基座与压铸铝头。 1(5装设防静电架空地板,沿着地线装四块地板,再一次确认楼面与基座和面板垂直于底线。若不垂直,必须调整好。在此基础上依此装设架空地板。 2、切割周边地板 2(1在装设地板期间,可用收边基座支撑侧边切割地板。 2(2每一种收边地板在地板与墙壁、柱子或其它端面处切割时,地板必须先测量好,使得切割好的地板能符合且紧密结合在墙面之外廓线,墙面和切割好的地板之间的间隙必须在1.5mm,地板需不规则切割以配合柱子或圆管时,必须精确测量,以保证地板与圆弧面的配合。同时,确认所有的切割地板都必须与基座固定(如有需要可多用额外的基座)且保持水平、平整和排列整齐。 3、装设附件 3(1装设规定的地板附件,附件-防静电地板检验批(7)
防静电地板一、防静电地板简介抗静电地板即防静电地板,又叫做耗散静电地板。是一种地板,当它接地 或连接到任何较低电位点时, 使电荷能够耗散, 以电阻在 10的 5次方到 10的 9次方欧姆之间为特征。《 GB电子信息系统机房设计规范》规定:防静电地板或地面的表面电阻或体积电阻应为 2.5×l0的 4次方~1.0×10的 9次方欧姆。二、防静电地板的种类按生产材料分为:全钢防静电地板、复合防静电地板、铝合金防静电地板、仿 进口木质防静电地板、 PVC 防静电地板、硫酸钙防静电静电地板、环氧树脂防 静电地板、三防防静电活动地板。1. 全钢防静电地板全钢防静电地板分为非标型和国标型两种。是采用高耐磨的三聚氰氨或 PVC 作为面层,钢壳结构基材,另外根据有无黑色胶条还有无边和有边之 分。一般的工程商选择非标型(导静电性和承载等方面都难达到要求), 因为价格低。要求高点的采用国标型。全钢地板的优点是施工方便, 安装后也不会存在缝隙问题, 更换方便, 缺 点是面层材料不耐磨、寿命短,容易起皮翘角,过几年就要更换。2. 复合防静电地板复合防静电地板一般都是由四层材料复合组成:底层、 基材层和耐磨防静 电贴面层组成。 其中耐磨防静电贴面层的转数决定了复合防静电地板的寿 命。复合防静电地板一般根据基材和贴面材料不同来划分。基材有钢基、 铝基、 复合基、 刨花板基 (木基) 、 硫酸钙基等。 贴面材料有防静电瓷砖、 三聚氰胺(HPL )、 PVC 等。3. 铝合金防静电地板采用铸铝型材, 经拉伸成型, 面层为高耐磨 PVC 或 HPL 贴面, 导电胶粘贴 而成, 具备基材永久不生锈多次使用之功效, 铝合金地板板基不会因水浸 受潮而变形,不腐蚀,因而使用寿命长。铝合金属难燃非燃的金属物质, 故防火性能好。 铝合金地板板基有很高的回收价值及翻新再重用价值。 从 而有效解决了复合地板及全钢地板的产品缺陷, 而量身定做的高档防静电 地板。4. PVC 防静电地板PVC 防静电地板是以 PVC 树脂为主体,经特殊加工工艺制作而成, PVC 粒 子界面间形成导静电网络,具有永久性防静电功能。外观似大理石,具 有较好的装饰效果。 5. 三防防静电活动地板三防抗静电活动地板板基为优质水泥刨花板,四周为铝合金或防静电胶 皮封边,表层为防滑高耐磨三聚氰氨防静电贴面或永久性防静电贴面, 底面为镀锌板或钢板。三防抗静电活动地板板具有防静电、电磁屏蔽、 防 水 、 防 火 、 机 械 强 度 高 、 隔 音 等 性 能 , 使 用 寿 命 长。三、如何选择防静电地板?首先需准确地计算机房建设所需防静电地板的总面积 (或块数 ) 及各种配件 (标准配比 1:3.5、 1:5.5) 的数量,并留有余量,以免造成浪费或短缺。 ?充分了解生产厂商所生产防静电地板的品种和质量,以及各种技术性能指 标。?电性能主要是系统电阻、表面电阻。?应以机房内所有设备中最重设备的重量为基准来确定防静电地板的载荷。 ?防静电地板表面应不反光、 不打滑、 耐腐蚀、 不起尘、 不吸尘、 易于清扫。 四、防静电地板检测报告里的“载荷”几种含义?极限集中载荷它的意义在于表明地板的极限使用值, 即在此载荷情况下, 地板会永久破 坏,所以设备重量绝对不能超过此数值?集中载荷它的意义在于标明地板正常使用下的点载荷, 通过此数值可以计算出来地 板可以承受的设备重量 (点载荷情况下 ) ,在此点载荷下,地板变形量,挠 度小于 2mm?均布载荷这个参数标明了在设备和地板面接触情况下, 地板可以承受的重量。 所以 它的单位是牛顿 /平米。通过它可以计算地板在面接触下,可以承载的设 备重量滚动载荷 (重要参数)滚动载荷是一个标明地板可以承受移动设备重量的重要参数, 这个载荷一 般要远远小于其它的载荷重量,也就是说,地板的滚动载荷是一个软肋。防静电地板检验批(8)
安装防静电地板时~未作接地处理
机房地板一般采用防静电活动地板。防静电地板的作用,就是把地面上所产生的静电,通过防静电地板导入大地。这一点,下面我们立刻即可一目了然。
铺设防静电地板活动地板,主要具有以下功能:
1. 可拆卸性。因此,机房内设备可在防静电地板下进行自由的电器连接,便于铺设和维修,使机房整洁美观;
2. 可以保护各种电缆、电线、数据线及插座,使其不受损坏;
3. 可以利用地板下的空间作为空调的静压风库,获得满意的气流组织;
4. 消除电缆外露对人体的危害;
5. 可以利用防静电活动地板的可调性,消除地面的不平度,保证机房地面的整体水平度;
6. 能使静电荷漏泄至地,并反射电磁辐射。
机房地板,应符合国标GB6650-86《计算机房用活动地板技术条件》。在做地面之前,先把空凋的下水做好。为空凋准备好的“下水道”。准备要使用的的全钢防静电地板。地板是导电的,地板中含有导电纤维。防静电地板的正面。 一般它的上表面粘贴高耐磨防静电HPL贴面、PVC导静电地砖或其它面层覆盖物。地板的正反两面。地板中间的内腔填充发泡水泥。主要为了增强地板的强度。 地板要承受机器、蓄电池等压力,压力非常大。同时还要考虑地板的导电性。桁梁。装修预算时,一般说防静电地板还包括辅料。即含地板、桁梁、支架等。 要连接成稳固的整体的地板支承系统,主要靠桁梁和支架。支架及桁梁连接成的支承系统。静电铜皮,简称铜带。十字部分要和支架相连。然后整个铜带、支架、地板,要构成一个完整的导电体。 最后通过接地,让地板产生的静电直接进入大地,从而使地板没有了静电离子,起到了防静电的作用。先贴铜带。贴好的铜带。在铜带上面装支架,连成一个导电体。支架,自身高度可调的。安装支架。支架和铜带一定要连接在一起。把支架整个连接完以后,安装活动地板。地板是要靠“吸”的。地板是否平,靠这个蓝色的水平仪进行测试;移动地板靠吸盘;调整支架的高度靠扳手。如果地板装的不平,可调整支架。
可调整多个支架。一直在调整。支架、地板、铜带构成一个大导体,再接地。地板就是这样一块一块铺上去的。
先铺好中间的,然后再铺边角。对于边角,就要一点一点地量,再切割,再铺。相当于定制。
一点一点地量。切割地板。从吊顶顺下来的线。整个地板铺设完成防静电地板检验批(9)
防静电地板知识一、对铺设场地的要求1、地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行;2、地面应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘;3、布置在地板下的电缆、电路、水路、空气等管道及空调系统应在地板安装前施工完毕;4、重型设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致;5、施工现场备有220V/50HZ电源和水源。二、地板安装工具1、专业切割锯:2、激光水平测定仪;3、水泡水平仪、尺、墨线;4、吸板器、螺母调节扳手、 十字螺丝刀;5、吸尘器、笤帚、墩布;三、施工步骤1、认真检查地面平整度和墙面垂直度,如发现不符合施工要求,应向甲方有关部门提出;2、拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平面上,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割;3、将要安装的支架调整到同一需要的高度并将支架摆放到地面网格线的十字交叉处;4、用螺钉将横梁固定到支架上,并用水平尺、直角尺逐一校正横梁,使之既在同一平面内,又相互垂直;5、用吸板器在组装好的横粱上放置活动地板;6、若墙边剩余尺寸小于地板本身长度,可用切割地板的方法进行拼接;7、在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在地板下面;8、在机房放置较重设备时,应在设备基座的地板下加装支架,以防地板变形;9、活动地板需要切割可或者开孔时,在开口拐角处应用电钻打Φ6mm-Φ8mm圆孔,防止贴面断裂。四、地板铺设验收标准1、活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗留物;2、地板表面无划痕,无涂层脱落,边条无破损;3、铺装后地板整体应稳定牢固,人在上面行走不应有摇晃感,不应有声响;4、地板的边条应保证为一直线,相邻地板错位不大于1mm;5、相邻地板块的高度差不大于1mm。五 防静电地板使用维护要求1、使用环境:铺设防静电地板的房间温度控制在15℃-35℃,湿度控制在45%-75%RH ,如果机房长期处于低湿度条件,地板表面会引起裂缝,应适当增加贴面厚度和强度。2、维护要求:禁止使用锋利的器具直接在地板表面上施工操作破坏表面的防静电性能和美观程度;在使用过程中禁止人员从高处直接跳落到地板上禁止搬运设备时野蛮操作,砸伤地板;在活动地板上移动设备时禁止在板面上直接推动设备,划伤地板,正确做法是抬起设备进行搬运;机房有重型设备时,应将设备直接落在地面基础座上,不能直接落在地板上而造成地板长期负重变形;对地板下部设备进行维护时,应用吸板器吸起地板进行操作,禁止使用锐器野蛮拆装;维护中可使用吸尘器或者墩布保持地面清洁,特别注意不要将液体撒到地板上;地板表面可以定期打防静电蜡维护,从而长期保证地板的使用效果。 我公司配有专业铺装防静电地板人员,铺装价格根据所铺装的面积以及难易程度计算,当然和施工地点的近远也有关系,具体详情请与店主联系! 在机房建设中选择防静电活动地板应注意几点 1、首先需准确地计算机房建设所需防静电地板的总面积(或块数)及各种配件(标准配比1:3.5、1:5.5)的数量,并留有余量,以免造成浪费或短缺。2、充分了解生产厂商所生产防静电地板的品种和质量,以及各种技术性能指标。防静电地板的技术性能主要指其机械性能和电性能。 机械性能主要考虑其承载能力、耐磨性。把整块防静电地板安装在搭接起来的桁梁上,调平防静电地板后,其承载能力应达到均匀载荷大于1000kg/m2,防静电地板上任何部位的集中载荷应大于300kg,在直径为6cm的加载点上承重300kg的载荷时,挠曲量应小于2mm,并无永久性变形。可调支撑应能承受1000kg以上的垂直负荷,且板面应有一定的耐磨擦性。电性能主要是系统电阻、静电电压、表面电阻。其系统电阻应为10 5 Ω-10 8 Ω,在温度为21±1.5℃,相对湿度为30%时,防静电地板的静电电压应低于2500V,表面电阻值应为10 5 Ω-10 8 Ω。3、应以机房内所有设备中最重设备的重量为基准来确定防静电地板的载荷,这样可以防止有些设备过重而引起地板的永久变形或破损.4、防静电地板受外界环境条件的影响变化小.即不会因外界环境温度的过高、过低有明显伸缩,也就是在机房温度稍高时,防静电地板伸展膨胀,无法拆除和更换;温度低时防静电地板收缩,产生松动感。防静电地板受环境影响的收缩量应小于0.5mm,板面的挠曲量应小于0.25mm。5、防静电地板表面应不反光、不打滑、耐腐蚀、不起尘、不吸尘、易于清扫。PVC防静电地板的以PVC树脂为主体,经特殊加工工艺制作面成,PVC粒子界面间形成岛静电网络,具有永久性防静电功能。外观似大理石,具有较好的装饰效果。适用于电信、电子行业程控机房、计算机房、洁净厂房等要求净化及防静电场所。 防静电地板安装工程施工工艺(一) 一、强弱电知识1、电工基础知识:必须具有低压电器操作证件—(当地劳动部门颁发电工证)安全用电及触电急救2、懂得客房电气的线路工艺和隐蔽走向;3、能够对调光开关、波段开关、电位器检查、判断、更换;4、能够对节电开关、剃须插座、请勿打扰、门铃检查、判断、更换;5、能够检查、调整、设置电话、电视、电子保险箱;6、可以单独连接、检修两地控制灯光线路;7、可以区分分配器、分支器功能脚,并按照标准要求接线;8、能够检查、维修、床头控制板,并了解工作原理;9、能够熟练判断维修客房、公共区域各种灯具(电子节能灯除外);10、懂得吹风机工作原理并能维修;11、会熟练使用万用表和绝缘测试表(摇表);12、能够检查维修壁柜灯;13、能够检查判断遥控器、门锁电池电量;二、管工知识1、熟悉常用水管管径规格尺寸、中英制对应关系;2、能够区分各类阀门结构、代号、工作原理;3、管道施工的一般标准和要求;4、熟悉客房上下水流向控制系统;5、明白卫生洁具的结构、原理、安装要求;6、熟悉酒店冷热水管道系统构成和分布位置;7、熟悉水压标准,并能够检查、调整房间水压;8、熟练拆装各种水嘴、混合器、减压阀;9、熟练检修浴缸下水及活塞10、熟练检查调整马桶的上下水阀;11、能够检查、调整、更换压力表;12、能够独立对常用管道切割、套丝作业;13、明白房间给排水管道构造、材质及走向;三、空调知识1、明白制冷原理和家用空调的工作原理;2、熟悉酒店空调循环水系统工艺和走向3、懂的风机盘管标称和工作原理;4、掌握电磁阀的工作原理,并能够判断和更换;5、熟知室内空调标准参数;6、能够熟练清洁房间的过滤网;7、熟练操作和设置房间温度控制器;8、能够检查、判断、排除风机盘管的一般制冷故障;9、懂得清洁、疏通房间风机盘管凝水盘;10、能够检查、维修、更换卫生间排气扇;11、能够检查、判断、维修房间冰箱一般故障。四、木工知识1、明白常用木材的种类和基本性能;2、熟知木工常用工具正确使用和保养;3、会木工刨刃、凿子的磨制;4、木工角尺的熟练使用;5、熟练划裁各种常用直线玻璃;6、酒店各种家具的特点和结构工艺;7、常用木工工具的熟练使用;8、房间板材的修补和更换,要求标准:更换后1—1.5米看不出;9、熟练对门和门框进行修整;10、能够对抽屉进行修整,11、懂得沙发的修补;12、可以进行墙洞的修补;13、可以对天花龙骨的修整。五、五金知识1、掌握钳工基本知识,如:常用钳工测量工具的使用、测量、保养手电钻、砂轮、台钻的操作、维护和安全操作知识机械制图的基本知识2、能够攻丝和过丝;3、熟悉客房设施的安装标准4、能够加工制作简单的零配件;5、熟知机械门锁的结构、加油拆装;6、熟练电子门锁的结构、工作原理、拆装和常见故障排除;7、能够对窗帘导轨的拆装和配件更换;8、明白常用锁具的工作原理,独立完成拆装工作。更多相关知识请登录www.jhxyzs.com 防静电地板安装工程施工工艺(二) 六、 油漆工知识1、明白油漆的种类和特性;2、熟知油漆的操作程序和调配知识;3、熟悉饭店装修对油漆的要求;4、熟悉壁纸的种类、特点;5、能够熟练粘贴、修补壁纸;6、能够熟练修补家具设施油漆脱损处;7、掌握天花、墙壁裂缝修补工艺和技术;8、了解常见玻璃胶的性能特点和适用范围,能够根据打胶对象选择合适的玻璃胶;9、掌握玻璃胶施打工艺;七、 熟悉常用内墙涂料的性能和涂刷方法;1、暗线应铺设在护套管中,最好采用PVC阻燃管或金属管,导线的接头应设在接线盒内(万万不可简单地用包布一包,就直接埋在墙里)。2、视不同用途采用不同规格、类型的导线,电话线应采用专用护套线(电信公司有售,不可用常规电线代替),有线电视线采用75欧姆的铜轴屏蔽电缆线,照明用线应采用截面为 1.5平方米的线、空调用线起码在2.5平方米以上、如某个房间有许多大功率的家用电器,最好用4平方米以上的线引入。3、电源线、电话线和有线电视线不能穿在同一个护套管内。应采用安全型暗装插座、暗装开关,最好再加装个漏电保护器。各类接线盒内的线头要预留15厘米以上,在封墙前应仔细通电检查,电话线、有线电视线可用万用表检查。4、布线时要确保电线的通畅,务必在隐蔽工程封闭前,检查电线是否有断路或短路。方法:两人进行检查,一人在一端将两根线短路,另一人用万用表在另一端查看是否导通,如不通,即为断路,而导通的电阻。 根据线径粗细,应小于1-2欧姆。如电阻过大,说明电线铜芯杂质偏高,电线易发热,用久了,电线老化发生短路,很多火灾因此而起。此类电线市场上大小商店均有,再便宜也不能买。不要轻信名牌,要严格用仪表测量,以防后患。然后再测是否短路和绝缘电阻(用万用表量两线间的电阻应为无穷大,潮湿气候时,有几百兆电阻也属正常)。如绝缘不好,就是劣质产品,这种电线也是万万不能用的。所有的电器开关,要用手试它的触感,如触感粗糙,容易打火。使用寿命较短。建议使用镀银接点的开关,价格较普通开关贵1/3,但寿命长1倍以上。空调插座的电流容量要比实际负荷大1倍以上,否则易发热增加耗电,甚至冒烟。)5、在排线及安装设备时,应时常在旁监督检查,一旦埋进墙内或顶棚中就很难查了,尤其是多联开关,一定要检查其是否有效,如有不符合要求的地方,一定要责令施工方整改。6、弱电线的布线原则。目前家中的弱电线的种类有:电话线、电脑网络线、有线电视信号线和音响线。弱电线由于其信号电压低,如与电源线并行布线,易受220V电源线的电压干扰。因此,弱电线的走线必须避开电源线.两者距离应在20cm以上,它们的插座间也应相距20cm以上,插座下边线距地面约30cm。一般来说,这些弱电线应布置在房顶、墙壁或地板下。在地板下布线,为了防止湿气和其它环境因素的影响,这些线的外面都要加上牢固的无接头套管。如有接头,必须进行密封处理。7、大型吊灯、吊扇的挂勾最好用大于8mm的钢筋制成,预埋在顶棚中,安装要牢固,距离要地面不能小于 2.3米。8、壁灯、轻型吊灯应用膨胀螺栓固定。吊灯的着力点应在吊杆或吊链上,切不可让电源线去承受吊灯的重力。9、脱排油烟机应按照说明书安装牢固,高度、倾角应符合厂商的标准,切不可图方便、或美观而随意更改。 防静电地板安装工程施工工艺(三) 办公室墙面装修办公室装修的墙面装修的形式也是多样化,这与设计风格紧紧相扣。下面我重点讨论施工的注意事项。一、乳胶漆这是一种最普遍和省钱的处理方法。当然,也有时候乳胶漆比其他处理方法贵的情况。1)先对墙面进行处理。如果不平整,你往往需要对其进行处理。先用双飞粉加熟胶粉填补和批烫。如果是状态良限的已漆面,应用粗砂纸打磨。如果原漆面已有破坏,就应用水洒湿然后除去。一般装修专业人员会用专用的去漆电刨。当然,用其他大刃口的刀片也行。2)刷漆时建议用大号平刷,而不是滚刷来刷乳胶漆。滚动的滚刷子虽然方便但是很浪费而且效果比不上前者。3)乳胶漆有光面和哑面两种。如果你有光洁的地板,建议用哑光的墙漆。如果你的地板较暗,则用光面乳胶漆。4)为防止不小心污染别的物品,请使用掩盖胶纸贴开两者。5)刷油漆时应开启窗户,使室内空气流通。由于油漆是具有挥发性,故务必小心,以免中毒。二、墙纸办公室装修中选用墙纸的比较多,但是墙纸与原木地板一样,令人欢喜令人忧。主要是施工质量问题,很多施工队都处理不好墙纸两样东西:防霉和伸缩性。1)贴墙纸一定要先处理墙面,使其平洁。处理方法是使用衬纸。如果不使用衬纸的就是使用双飞粉。关键就在这里,无论是用何种办法处理,一定要在干透之后方才张贴墙纸,否则就会出现发霉的老问题了。在这里要提一提的是,一定要先确定墙壁是干净的,防止外墙渗水。2)建议一个防霉的土方法:如果你的墙面已经处理(例如双飞粉批烫),你可以先刷一遍光油。哈哈,油水不相容。这样就避免了墙面的潮气直接进入墙纸里面。3)墙纸的张贴应从较宽面的亮处开始张贴。4)张贴的方法有横向和竖向两种。5)几种墙纸施工缺陷的补救方法:a、 气泡:用锋利的刀片切开,在开口后加上胶水,并使其平整及除去多余的胶水。b、 接缝松开:用刀片挑起接缝,方法同上。c、 反光:如果原先为无光纸,可以用软面包搽去。d、 起折痕:方法同ae、 图案不合:在不显眼处收边。f、 硬压墙纸变平:用湿布按压其边缘,使其拱起。g、 湿斑:墙面有问题,应着处理墙面。h、 黑点:同上。 一、施工材料 永久性防静电PVC贴面地板主要技术指标: 1、 材料成分:聚氯乙烯树脂。 2、 特点:外观漂亮,可提供多种色泽供用户选择 富有弹性:脚感好 耐 磨:发尘量低、耐用并阻燃 永久性防静电:制成网络状导电结构 3、 规格:600*600*2.0mm 4、 表面电阻:104—109Ω 5、 加热长度变化率:≤0.4% 7、 吸水长度变化率:≤0.4% 8、 残余凹陷度:≤0.15% 9、 磨耗量:≤0.02g/cm2 /1000转 10、 静电半衰期:≤0.1S 11、 邵度硬度:85° 二、施工工艺: 1、对地面的要求 地面要求平整、干燥(水泥地面表面应发白),无明显凹凸不平现象,其表面不平度在1㎡范围内应小于0.2mm,基面可以为水磨石地面,木地面或1:3水泥砂浆抹平的地面。 2、施工用材料及工具 2.1施工用材料 2.1.1地板 采用防静电半硬质聚氯乙烯块状塑料地板。(600*600*2.0mm) 2.1.2粘结剂 采用 PVC导电胶粘结剂 2.1.3导电胶 电阻值应小于104Ω 2.1.4铜箔 厚度0.05mm 宽度10mm 2.1.5酒精 工业级 2.2施工用工具 2.2.1刮板 用于涂布粘结剂 2.2.2橡皮掷头 用于锤打塑料地板,使其与地面充分粘合 2.2.3系统电阻测试仪 用于测量导电性能 2.2.4刀片 用于切割塑料地板. 三、施工方法 3.1清理地面 寻找中心线 首先将地面渣灰清理干净,然后用量具找出房间的中心位置,画出中心十字线,要求十字线垂直等分。 3.2铺设铜箔网络 3.2.1在地面上按600*1800mm的尺寸规格粘贴铜箔条形成网状。 3.2.2用系统电阻测试仪测量相邻铜箔间电阻,其阻值须<105Ω,如有不通需找出原因重新粘贴,以保证网络中任何一点对地都是导通的。3.2.3粘贴好的铜箔网络中至少有2点与接地线接通。 3.3铺设地板 3.3.2从中心位置开始以相邻间距为地板尺寸。 3.3.3 待地面和地板背面的粘结剂手感似粘非粘时开始铺设地板,铺设时从中心位置开始逐块向四周展开,边贴边用橡皮捶头敲打,以保证地板间的粘结牢固,直至整个房间施工完毕。 3.3.4 在铺设地板过程中,必须保证铜箔应在地板背面中心位置通过,不允许在地板边缘通过。 3.3.5 施工过程中,经常用系统电阻测试仪测试地板表面对铜箔间是否导通,如有不通,需找出原因重新粘贴,以保证每块地板的对地电阻在104—109Ω之间。 3.3.6地板铺设完后,将表面清理干净后在地板与地板拼接处开槽并用焊条焊接。 3.3.7清理场地,退场。 四、施工质量要求 4.1地板表面的对地电阻应为104-109Ω。 4.2表面无汽泡,无脱壳现象。 4. 3焊接缝隙的宽度不超过4mm。 五、维护保养 5.1在地板上放置物品时,应避免重物在地板上拖擦,其接触面不宜太小,必要时可用木块衬垫。 5.2在地板上行走式作业时,不能穿戴有金属钉的鞋子,更不能用锐物、硬物在地板表面上划擦及敲击。 5.3 经常用挤干的潮湿拖把拖地,较脏的地方可用酒精等溶剂进行清 洗。 5.4最好半年打防静电蜡一次进行保养,地面更光亮,易清洁,防静电效果更佳。 计算机房防静电技术1. 引言计算机房的防静电技术,是属于机房安全于防护范畴的一部分。由于种种原因而产生的 静电,是发生最频繁,最难消除的危害之一。静电不仅会对计算机运行出现随机故障,而且 还会导致某些元器件,如CMOS、MOS电路,双级性电路等的击穿和毁坏。此外,还会影响操作 人员和维护人员的正常的工作和身心健康。计算机在国民经济各个领域,诸如气象预测预报、航空管理、铁路运输、邮电业务、微波通信、证券营运、财政金融、人造卫星、导弹发射等方面的应用日益普及和深入,热这些领域都是与国名经济息息相关的,一旦计算机系统在运行中发生故障,特别是件大的故障会给国名经济带拉额巨大的损失,造成的政治影响更不容忽视。2.机房的静电及其防护静电引起的问题不仅硬件人员很难查出,有时还会是软件人员误认为是软件故障,从而造成工作混乱。此外,静电通过人体对计算机或其他设备放电时(即所谓的打火)当能量达到一定程度, 也会给人以触电的感觉,造成操作系统作维护人员的精神负担,影响工作效率。如何防止静电的危害,不仅涉及计算机的设计,而且与计算机房的结构和环境条件有很大的关系。在建设和管理计算机房时,分析静电对计算机的影响,研究其故障特性,找出产生静电的根源,制定减少以至消除静电的措施,始终是一个重要课题。3.静电对计算机的影响静电对计算机的影响,主要体现在静电对半导体器件的影响上。可以说半导体器件对静电的敏感 ,也就是计算机对静电的敏感。随着计算机工业的发展,组成电子计算机的主要元件――半导体 器件也得到了迅速的发展。由于半导体器件的高密度、高增益,又促进了电子计算机的高速度、 高密度、大容量和小型化。与此同时,也导致了半导体器件本身对静电的反应越来越敏感。静电对电子计算机的影响表现有两种类型。一种是元件损害,一种是引起计算机误动作或运算 错误。元件损害主要是只用于计算机的中,大规模集成电路,对双极性电路也有一定的影响。 对于早期的MOS电路,当静电带电体(通常静电电压很高)初级到MOS电路管腿时,静电带电体对其 放电,使MOS电路击穿.近年来,由于MOS电路的密度高、速度快、价格低,因而得到了广泛的应用 和发展。目前大多数MOS电路都具有端接保护电路,提高了抗静电的保护能力。尽管如此,再使 用时,特别是在维修和更换时,同样要注意静电的影星,过高的静电电压依然会使MOS电路击穿。 静电引起的误动作或运算错误,是由静电带电休触及电子计算机时,对计算机放电,有可能使 计算机逻辑元件输入错误信号,引起计算机出错。严重者还会是送入计算机的计算程序紊乱。 此外静电对计算机的外部设备也有明显的影响。带阴极射线管的显示设备,当受到静电干扰时, 会引起图像紊乱,模糊不请。静电还将造成Modem、网卡、Fax等工作失常,打印机的走线不顺 等故障。4.计算机静电故障的特点1. 计算机因静电引起的故障特点a. 静电故障出现的季节,主要是冬春干燥期,就是说静电随湿度而改变。b. 静电引起的故障偶发性多,重复性不强,一般是随机性的故障,因此,难于找出其诱发的 原因。c. 静电与计算机房采用的地板。使用的家具和工作人员的工作服有关。d. 静电致电子计算机出现错误动作时,往往是当人体或其它绝缘体与计算机设备相接触时 发生。2. 静电放电引起计算机故障的原因a. 由于电流瞬时流经机壳,对信号线,电源线产生的感应噪声。b. 由于静电产生的高压,引起机壳地,安全的电位变动,从而引起逻辑地产生的电位变动。 c. 由于静电放电时的接触部分产生的电磁波给于信号的辐射噪声。 防静电活动地板结构一.防静电活动地板块A 复合活动地板:1. 防静电贴面:三聚氢氨(上层)酚醛树脂(下层)总厚度:0.8mm2. 基材:中密度板(27.8mm)3. 四边:铝合金包边(0.8mm)4. 底面:铝箔或镀锌铁板(0.15mm)备注:贴面,底面和基材用401胶粘贴。底部边缘嵌导电橡胶条以获导电和消音的效果。B 仿进口活动地板:1. 防静电贴面:三聚氢氨(上层)酚醛树脂(下层)总厚度: 0.8mm2. 基材:中密度板(38.5mm)3. 四边:防静电胶条(0.8mm)4. 底面:铝箔(0.15mm)备注:贴面,底面和基材用401胶粘贴。C 铝合金防静电活动地板:1. 防静电贴面:三聚氢氨(上层)酚醛树脂(下层)总厚0.8mm2. 基材:铝合金(29mm)D 全钢防静电活动地板:1. 防静电贴面:三聚氢氨(上层)酚醛树脂(下层)总厚度:1mm2. 基材:冷轧钢板经拉伸冲压成型后用点焊与上板组合,地板内腔充轻型发泡水泥(34mm)二.防静电活动地板可调支撑1. 螺杆(可调节)2. 上托3. 底座(可根据具体高度选择)三.防静电活动地板横梁 采用长梁,边角用短梁。四.防静电活动地板缓冲垫五.异型防静电活动地板1.风口地板 :活动风口板 旋流风口板 通风地板2.走线地板3.电源插座地板4.净化地板六. 备注1.如果地板下只铺设电缆和电源电缆:地板高度可达到200 mm 地板下净高为 150mm。2. 地板下既走线又做为机房空调的送风,回风系统的静压箱:地板高度可达到350 mm, 地板下净高为300mm。3. 也可根据需求定制。 防静电地板安装施工工艺一、 材料要求1. 活动地板的品种和规格由设计人确定,并在施工图中示明。2. 活动地面层承载力还应小于7.5Mpa,系统电阻应为105 ~1010 Ω。板块面 应平整、坚实、并具有耐用磨、防潮阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点,技术性能应符合 现行国家标准。3. 滑石粉、泡沫塑料条、木条、橡胶条、铝型材和角铁、铝型角铁等材质要符合要符合要求。二、主要机具水平仪、铁制水平尺、铁制方尺、2~3m靠尺板、墨斗或粉线包、小线、线坠、扫帚、 盒尺、钢尺、钉子、铅丝、红铅笔、油刷子、开刀、吸盘、手推车、铁簸箕、小铁锤、合金 钢扁钻子、裁改板面圆盘锯、木工截料锯、刀锯、木工用刨子和斧子、磅秤、钢丝钳子、 小木桶、棉丝、小方锹、铁制螺丝扳子、工具袋、泡沫塑料拖鞋等。三、作业条件1.首先按照设计图纸要求,事先把要铺设的活动地板的基层做好(大多是水泥 地面或 现制水磨地面等),基层表面应平整、光洁、不起尘,含水率不大于8%安装前应清扫干净, 必要时,在其面上涂刷绝缘脂或油漆. 房间平面如是矩形,其相邻墙体必须相互垂直。2.安装活动地板面层,必须待室内各项工程完工和超过地板面承载力的设备进入房间预定 置之后,方可进行,不得交叉施工;也不得在房间内加工。相邻房间内也应全部完工。3.架设活动地板面层前,要检查核对地面面层标高,应符合设计要求。将室内四周的墙划出 面层标高控制水平线。4.大面积架设前,应先放出施工大样,并做样板间,经质检部门鉴定合格方可组织按样板 间要求施工。四、操作工艺:1. 工艺流程基层处理与清理-->找中、套方、分格、定位弹线-->安装固定可调支架和引条――>铺设活动地板 面层-->清擦和打蜡2. 基层处理与清理:活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面或水磨石 楼地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前应认真清擦 干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或清漆。3.找中、套方、分格、定位弹线:根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选 择板块铺设方向,具体有以下几种情况:A:如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。B:如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面 尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由 内向外铺设。 C:如室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。根据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、定位弹线工作。既要把面层分格线划 在室内四周墙面上(又叫面板控制位置控制线,便于施工操作控制用),又要把分格线在基层上 面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形成方格网并标明设备预留部位(此时应插入铺设活动 地板下的管线要注意避开己弹好标志的支架座)。4. 安装固定可调支架和引条:首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线,按选定的铺设方向和顺序确定基准点,然后按基层已弹好标出位置在方格网交点处安放可 调支座,架上横梁转动支座螺杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待有钢支 柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平。5. 铺设活动地板面层:首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线,确保无误后才能铺设活 动地面层。先在横梁上铺放缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。铺设活动地板调整水平高度以 保证四角接触平整、严密,不得使用加垫的方法。铺设活动地板块不符合模数时,不足部分可根 据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑和横梁。切割边一般应用清漆或环氧树 脂胶加滑石粉按设计要求比例调成腻子封边,也可应用防潮腻子封边。要求高的应用铝型材 镶嵌后方可安装。 与墙边的接缝处,应根据缝隙宽窄分别采用活动地板或木条刷高强胶镶嵌,窄缝宜用泡沫塑料 镶嵌。随后应检查调整板块水平度及缝隙。6.清擦和打蜡:进行清擦地板面层和涂擦地板工作。五、 质量标准保证项目:1.活动地板的品种、规格和技术性能必须符合设计要求,符合施工规范和现行国家标准。2. 活动地板安装完后行走必须无声响,无摆动,牢固性好。基本项目:1.表面清洁,图案清淅,色泽一至,接缝均匀,周边顺直,析块无裂纹、掉角和缺楞等现象。2.各种面层邻接处的镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范规定,边角整齐、光滑。 机房装修中的注意事项机房的装修先要按照有关标准和技术规范,根据具体选用设备及安装的要求进行设计和规划,其次要尽量满足在采光、防尘、隔音的条件下,营造合理的工作环境,其中要考虑的是:吊顶和墙面装修材料和构架应符合消防防火要求,使用阻燃型装修材料,表面阻燃涂覆处理,达到阻燃、放火的要求。机房地板优先使用耐磨防静电贴面的防静电地板,抗静电性能较好,长期使用无变形、褪色等现象;地板净空高度通常在10--50cm。房间要综合考虑照明灯具、空调和湿度设备的配置:为隔音、防尘需装设双层合金玻璃窗,配遮光窗帘等等。机房的高度和空间机房的高度和空间,应考虑敷设地板及吊顶装修后净高。由于机房多采用下进线方式,地板下要敷设走线槽和通风,地板净高一般在10--50cm左右;而房顶吊顶一般要取齐过梁下部,并留足灯具和消防设备暗埋高度,通常占用一定高度,这样房间的净高累计减少了近1m,普通楼房的高度在机房装修后会显得较低,也不利于设备的安装。房屋净高应在3.2m~3.3m的范围(机房设走线架或槽道)。目前,大型机房地板下应设送风孔道,因此,在建筑设施设计时应整体设计机房大楼或特定楼层、机房。对中心型的机房,随着新技术新设备的发展,业务会不断扩大,应按中、远期发展的趋势,适当预留一些设备空间。机房设备一般按机柜间与操作间隔离的原则行安装,特别是交换机、光传输设备、集群设备等自动化程度高,网管系统可完成设备大部分调测监控及系统操作,无需频繁进入机柜间,这样可减小人为因素对设备的影响。信号电缆与供电电缆的交叉应按照有关规范,注意土建预留要遵循平行线缆相互隔离的距离不小于50~60cm,竖井通过楼层时要尤其注意,尽量保持间距,避免电力线干扰通信传输。在机房、站区通信、电力线密集人井、电缆房中,更要注意各自的盘绕、路径的最优布设。机房的消防要考虑机房的消防灭火设计,根据消防防火级别设置确定机房的设计方案,建筑内首先要求具备常规的消防栓、消防通道等,按机房面积和设备分布装设烟雾、温度检测装置、自动报警警铃和指示灯、自动/手动灭火设备和器材。机房火灾报警要求在一楼设有值班室或监控点。 需要注意:机房消防设计国家已颁布相应的规范和要求,在制定方案后应主动及时申报消防部门审批,同时注意机房的装修与消防的协调适配,否则验收时整改工作量较大,也容易造成建设损失。机房建筑的防雷由于机房通信和供电电缆多从室外引入机房,易遭受雷电的侵袭,机房的建筑防雷设计尤其重要,而在通常的站区建筑设计中往往忽视这一点,机房的建筑防雷除应有效地保护建筑自身的安全之外,也应为设备的防雷及工作接地打下良好的基础,机电工程多采用联合接地方式,系统设备接地都是与建筑接地连接在一起的。建筑防雷设计施工完成后应提供准确的系统接地网或接地环带的位置和布设图,避免设备接地网与建筑接地网冲突。由于联合接地的特殊要求,机电工程中禁止直接使用建筑接地线和电源接地线作为系统设备的地线。满足设计选址、设计高度的情况下,土建设计中如果能利用机房建筑设计在楼顶建立铁塔,是一种经济实惠的方案,各地多有成功的经验。 选择防静电地板应注意的问题弱电学院---文章分类: 防雷接地 → 基础培训 ∧上一篇 ∨下一篇 ◎最新发布列表...发布者:弱电学院 发布时间: 11:31:00 来源:互联网双击自动滚屏总阅读:322次 本周阅读:2次 今日阅读:1次 在机房建设中选择防静电活动地板应注意以下几点: 1、首先需准确地计算机房建设所需防静电地板的总面积(或块数)及各种配件(标准配比1:3.5、1:5.5)的数量,并留有余量,以免造成浪费或短缺。 2、充分了解生产厂商所生产防静电地板的品种和质量,以及各种技术性能指标。防静电地板的技术性能主要指其机械性能和电性能。 机械性能主要考虑其承载能力、耐磨性。把整块防静电地板安装在搭接起来的桁梁上,调平防静电地板后,其承载能力应达到均匀载荷大于1000kg/m2,防静电地板上任何部位的集中载荷应大于300kg,在直径为6cm的加载点上承重300kg的载荷时,挠曲量应小于2mm,并无永久性变形。可调支撑应能承受1000kg以上的垂直负荷,且板面应有一定的耐磨擦性。 电性能主要是系统电阻、静电电压、表面电阻。其系统电阻应为10 5 Ω-10 8 Ω,在温度为21±1.5℃,相对湿度为30%时,防静电地板的静电电压应低于2500V,表面电阻值应为10 5 Ω-10 8 Ω。 3、应以机房内所有设备中最重设备的重量为基准来确定防静电地板的载荷,这样可以防止有些设备过重而引起地板的永久变形或破损. 4、防静电地板受外界环境条件的影响变化小.即不会因外界环境温度的过高、过低有明显伸缩,也就是在机房温度稍高时,防静电地板伸展膨胀,无法拆除和更换;温度低时防静电地板收缩,产生松动感。防静电地板受环境影响的收缩量应小于0.5mm,板面的挠曲量应小于0.25mm。 5、防静电地板表面应不反光、不打滑、耐腐蚀、不起尘、不吸尘、易于清扫。机房静电的产生通信设备机房内的静电主要是两种不同起电序列的物体通过摩擦、碰撞、剥离等方式在接触又分离之后在一种物体上聚集正电荷,另一种物体上积聚等量的负电荷而形成的。这是由于两种不同的物体相互紧密接触时,它们最外层电子的逸出功不同,电子从逸出功较小的物体中跳逸到逸出功较大的物体中去。此外,导体静电感应、压电效应、电磁辐射感应等也能产生很高的静电电压。编辑本段计算机机房的设计标准1、设备间至少提供离地板150~300CM高度的空间,门的高度应大于210CM,门宽应大干90CM,防静电地板的平均荷载应大于1000kg/m2。凡是安装综合布线硬件的地方,墙壁和天棚应涂阻燃漆。2、设备间应采用全封闭房间,防止有害气体(如SO2、H2S、NH3、NO2等)侵入,并应有良好的防尘措施。3、设备间室温应保持在10℃至25℃之间,相对湿度应保持60%至80%。4、设备间应安装符合法规要求的消防系统,应使用防火防盗门,至少能耐火1小时的防火墙。5、设备间内所有设备应有足够的安装空间,其中包括计算机主机,网络连接设备等。6、设备间的地面材料应铺设防静电地板.7、机房内的尘埃要求低于0.5μm;对于开机时机房内的噪音,在中央控制台处测量时应小于70dB。8、机房内无线电干扰场强,在频率范围为0.15—1000MHz时不大于120dB。机房内磁场干扰场不大于800A/m。9、防雷接地可单独接地或同大楼共用接地体。接地要求每个配线柜都应单独引线至接地体,保护地线的接地电阻值,单独设置接地体时,不应大于2欧姆;采用同大楼共用接地体时,不应大于1欧姆。10、计算机房内的照明要求在离地面0.8m处,照度不应低于200lx,其它房间的照明不应低于5lx,主要通道及有关房间可根据需要设置,但其照度要求是在离地面0.8m处不低于1lx。11、设备间应采用UPS不间断电源,防止停电造成网络通讯中断。UPS电源应提供不低于2小时后备供电能力。UPS功率大小应根据网络设备功率进行计算,并具有20-30%的余量。设备间电源设备应具有过压过流保护功能,已防止对设备的不良影响和冲击。编辑本段机房防静电地板的主要类别防静电直铺地板防静电直铺地板一般分为防静电瓷砖、PVC防静电地板和防静电地坪。1、PVC防静电地板 体电阻率 10的7次方 — 10的10次方 欧姆/厘米耐烟火性能:不小于1600 ℃耐磨性: 0.1g/1000转吸水性: <0.5%耐极冷极热性:15℃-105℃经10次急冷热循环不出现明显裂纹抗弯曲强度:平均值不小于27Mpa翘曲度: ±0.5%地板规格: 600×600×10mm防静电活动地板防静电活动地板一般根据基材和贴面材料不同来划分。基材有钢基、铝基、复合基、刨花板基(木基)、硫酸钙基等。贴面材料有防静电瓷砖、三聚氰胺(HPL)、PVC等。另外还有防静电塑料地板、OA网络地板等。下面就市场上常用的几类地板做简要介绍。1、全钢防静电地板 (非标型和国标型两种)是采用高耐磨的三聚氰胺HPL防火板或PVC作为面层(北方地区由于气 全钢无边防静电地板候干燥,不易使用HPL防火板贴面),钢壳结构基材,另外根据有无黑色胶条还有无边和有边之分。一般的工程商选择非标型(导静电性和承载等方面都难达到要求),因为价格低。要求高点的采用国标型。全钢地板的优点是施工方便,安装后也不会存在缝隙问题,更换方便,缺点是面层材料不耐磨、寿命短,容易起皮翘角,过几年就要更换。2、铝合金型防静电地板产品采用优质铸铝型材,经拉伸成型,面层为高耐磨PVC或HPL贴面,导电胶粘贴而成,具备基材永久不生锈多次使用之功效,从而有效解决了复合地板及全钢地板的产品缺陷,而量身定做的高档防静电地板,但其造价太高。3、陶瓷防静电地板采用防静电瓷砖作为面层、复合全钢地板或水泥刨花板、四周导电胶条封边加工而成(没有胶条的陶瓷地板在磕碰时容易掉瓷)。具有防静电性能稳定、环保、防火、高耐磨、高寿命(使用寿命30年以上)、高承载(均布载荷1200kg/平方米以上)、防水、防潮、装饰效果好等优点,适用于各类机房。缺点是地板本身较重(一块地板15kg以上),对楼板承重有一定影响;另外也需要专业的安装工人才能安装好,否则会安装不平整。编辑本段机房防静电地板对铺设场地的要求1、 地板的铺设应在室内土建及装修施工完毕后进行;2、 地面应平整、干燥、无杂物、无灰尘;3、 地板下可使用空间,布置敷设电缆、电路、水路、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕;4、 大型重设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致;5、 施工现场备有220V/50HZ电源及水源。编辑本段地板安装铺设工具1、 云石切割锯;2、激光水平测定仪、网络激光扫描仪;3、水泡水平仪、卷尺、墨线;4、吸板器、螺母调整搬手、十字螺丝刀;5、吸尘器、笤帚、拖布;6、滑石粉、泡沫塑料条、木条、橡胶条、铝型材和角铁、铝型角铁等材质要符合要求。编辑本段机房防静电地板施工步骤1、 认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出;2、 拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割;3、 将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处;4、 用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直;5、 用吸板器在组装好的桁梁上放置活动地板;6、 若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割地板的方法进行拼补;7、 在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在地板下面;8、 在机房设置较重设备时,可在设备基座的地板下加装支座,以防地板变形;9、 HPL装饰板需要切割或开口加工时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止加工后的地板装饰面开裂。编辑本段质量标准(项目保证)1、活动地板的品种、规格和技术性能必须符合设计要求,符合施工规范和现行国家标准。2、活动地板安装完后行走必须无声响,无摆动,牢固性好。3、表面清洁,图案清淅,色泽一至,接缝均匀,周边顺直,析块无裂纹、掉角和缺楞等现象。4、各种面层邻接处的镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范规定,边角整齐、光滑。
欢迎转载:
相关推荐:}

我要回帖

更多关于 检验批报审表 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信