酒店办公综合体用直燃机好还是幽门螺杆菌抗体检测机加燃气锅炉

北京 大兴区
北京 朝阳区
北京 丰台区
北京 大兴区
北京 丰台区
北京 大兴区
北京 朝阳区
北京 昌平区
北京 朝阳区
北京 朝阳区
北京 朝阳区
北京 朝阳区
北京 朝阳区
北京 朝阳区
北京 丰台区
北京 丰台区
北京 大兴区
北京 大兴区
北京 朝阳区
北京 朝阳区
北京 朝阳区
荏原直燃机直燃机与水冷螺杆冷水机组运行费用比较_图文_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&100W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
直燃机与水冷螺杆冷水机组运行费用比较
&&直燃机与水冷螺杆冷水机组运行费用分析
阅读已结束,下载本文需要
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢 上传我的文档
 上传文档
 下载
 收藏
粉丝量:31
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
溴化锂直燃机组和螺杆机组的优缺点
下载积分:700
内容提示:溴化锂直燃机组和螺杆机组的优缺点
文档格式:PDF|
浏览次数:1250|
上传日期: 10:35:02|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 700 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
溴化锂直燃机组和螺杆机组的优缺点
关注微信公众号全热回收风冷螺杆机组与直燃机组比较_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&100W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
全热回收风冷螺杆机组与直燃机组比较
阅读已结束,下载本文需要
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩2页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
全热回收风冷螺杆机组与直燃机组比较.doc 5页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
全热回收风冷螺杆机组与直燃机组比较,风冷螺杆机组,风冷螺杆式冷水机组,螺杆式风冷热泵机组,风冷螺杆式冷热水机组,约克风冷螺杆机组,风冷螺杆热泵机组,高村空调风冷螺杆机组,开利风冷螺杆机组,风冷螺杆冷水机组
你可能关注的文档:
··········
··········
全热回收风冷螺杆机组与直燃机组比较
不同型式的冷热源设备,结构和性能不同,但它们之间没有先进和落后之分,各种机型均有其最适合的应用场合。直燃机适用于有充足的燃气可使用,而电力供应不足或电力综合费用较高的用户。电制冷是应用最广、最成熟的冷源方案,适用于各种场合。大型用户的机房,选用的机组最好有2~3台以上,有利于调节制冷负荷,提高运行经济性。
一、各种制冷机热效率比较
1、经济性分析
因中央空调一年中绝大多数时间是在部分负荷状态下运行,故多台空调机组在负荷的调节上更灵活、经济。常用冷源的一次能源效率比较见下表。
机型 电制冷 燃气直燃机 燃油直燃机
夏季制冷时热效率 3.3 2.82 2.81
从上述比较可以看出,电制冷的全年能效比最高,这也是实际工程中应用最多的冷源方式。全热回收风冷螺杆在运行制冷+热回收模式时,综合能效比高达8.3,是普通空调能效比的2.9倍;是部分热回收空调能效比的2倍。
2、冷凝热量
理论上说,机组排放的热量等于制冷量与耗功的总和,不同类型的制冷机冷凝热量与制冷量之比值有较大差异,因而所需冷却水量不同,这影响到所配用的冷却塔规格。
各种机型的排热量与制冷量之比
机型 活塞式 离心式 螺杆式 溴化锂
冷凝热量/制冷量 1.25 1.19 1.21 1.9
溴化锂冷水机组的冷凝热量比电制冷约高60%,因而配用的冷却水泵、冷却塔较大,该部分配套设备的耗电量也就较高。另外,溴化锂冷水机组对空调机房的通风要求较高、占地面积较大。
二、设备初投资费
常规电制冷设备:设备实际购买价、冷媒费、冷却塔及水泵费、机房建筑费、设备起吊安装费,以及电力增容费、输配电设备费、电气施工安装费等。
全热回收风冷螺杆式机组:设备实际购买价(居中)、冷媒费、设备起吊安装费,以及电力增容费、输配电设备费、电气施工安装费等。
溴化锂冷水机组:设备实际购买价(在以上三种机型中最高)、溴化锂溶液费、冷却塔及水泵费(比电制冷大)、机房建筑费、设备起吊安装费,以及燃气增容费、燃气(蒸汽)管线费、储油设备费、烟囱费、消防及安全技术措施费等。
设备初投资费用上,溴化锂冷水机组比电制冷设备及全热回收风冷螺杆式机组高。但全热回收风冷螺杆式机组不须要专门机房及专业的机组人员管理。且全热回收风冷螺杆机型可以一机五用(制冷、制冷+热回收、制热、制热+生活热水、生活热水)。
以上说明可以用下表来说明:
机型 全热回收风冷螺杆式机组 溴化锂燃气空调
能效比 利用电能,能效比高,综合能效比高达8.3 利用燃气能,能效比相对较低
能力衰减 采用全封闭设计,无衰减 受各种容器和循环系统内的真空度和清洁度影响较大,制冷量每年均有不同程度的衰减
冷却水量 使用电能,费热少,与空气换热,不需要冷却塔,降低运行费用 燃气产生余热多,需要制冷水量为螺杆机的1.3倍,相对应的冷却塔、冷却水泵大
安全性 运行安全性高,对机房无特殊要求(不需要专用机房,露天空旷地方即可) 燃气安全性差,需专用机房
使用寿命 20~30年 6~10年
发展趋势 根据中国制冷空调行业年度报告,螺杆机每年产量增长38%,溴化锂每年产量下降50%
单冷机型可在制冷的同时100%利用冷凝废热
热泵机型可实现“一机五用”(制冷、制冷+热回收、制热、制热+生活热水、生活热水)
智能控制,空调与生活热水之间自动切换运行,无论是夏天
还是冬天均可满足客户对空调与热水的需求
常规空调技术特点比较(1万平方建筑)
项 目 溴化锂吸收式直燃机组 全热回收风冷螺杆机组 水冷机组+电热锅炉
占地面积 机房占用建筑面积,冷却塔占用屋顶面积储油设备需要占地面积 无须冷冻站和锅炉房、冷却塔,无储油设备需要占地面积,只是主机占用屋顶面积。主机安装简单且费用最低。 须冷冻站和锅炉房,冷却塔占用屋顶面积需要较大的电负荷
设备寿命 10年 冷水机组25-30年。 冷水机组25-30年,电锅炉15年
水资源消耗量 冷却水循环量的2%冬季供热的排污补水
冷却水循环量的2%冬季锅炉的排污补水
驱动能源方式 燃油或燃气能源利用系数80% 夏季:电能利用系数为3.5-3.8。 夏季:电能利用系数为3.5-3.8冬季90%
环境保护 有燃烧污染,有一定的噪音和水霉菌污染(冷却塔) 无燃烧污染,无噪音和水霉菌污染(无冷却塔) 无燃烧污染,夏季有一定的噪音和水霉菌污染(冷却塔)
备 注 机房需要设置自动安全报警系统 需要设置两套机组,运行维护简单且无须工作人员维护。 需要设置两套机组和人员,运行维护复杂