上下桥架与水管距离要求之间正常距离是多少

广东电缆桥架厂三民实业为您讲述电缆桥架的填充率
电缆填充率为电缆桥架内所有电力电缆的总截面(包括外护层)与桥架的有效截面之比。广东电缆桥架厂三民实业为您讲述电缆桥架的填充率。
&《民用建筑电气设计规范》(简称《民规》) 第 8.5.3 条规定“…线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层) 不应超过线槽内截面的 20%, 载流导体不宜超过 30 根。 …”。 此处的线槽指的是金属电缆槽盒, 关于电缆在金属电缆槽盒内的填充率不超过 20%, 《民规》条文说明中亦未给出解释或出处,该条为参照美国国家电气法规(NEC)及日本《电气设备技术标准》而来,是否可以全盘照搬,值得商榷。&
(1) 对比国内其他相关行业标准和国家规范
CECS 31:《钢制电缆桥架工程设计规范》第4.2.1条规定“ … 动力电缆可取40%~50%、控制电缆可取50%~70%,且宜预留10%~25%的工程发展裕
CECS 106:《铝合金电缆桥架技术规程》第4.2.1条规定“2 在托盘、梯架内电缆的填充率不宜超过下列规定:动力电缆40%~50%,控制电缆50%~& & 70%,且宜预留10% ~ 25%的工程发展裕量& &”。& &
GB 《低压配电设计规范》 第7.2.14条规定“ … 金属导管和金属槽盒内导线的总截面积不宜超过其截面积的40%,且金属槽盒内载流导线不宜超过 30根”。&&
GB《 建筑电气工程施工质量验收规范》第14.2.5规定槽盒内敷线应符合下列规定:
1、同一糟盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆。
2、同一路径无防干扰要求的线路.可敷设于同一槽盒内;槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护套)不应超过槽盒内截面积的40%.且载流导体不宜超过30根。
3、当控制和信号等非电力线路敷设于同一槽盒内时绝缘导线的总截面积不宜超过槽盒内截面积的50%。
4、分支接头处绝缘导线的总截面面积(包括外护套)不应大于该点盒(箱)内截面面积的75%。
5、绝缘导线在槽盒内应留有一定余量.并应按回路路分段绑扎,绑扎点间距不应大于1.5m:当垂直或大于45°倾斜敷设时.应将绝线导线分段固定在槽盒内的专用部件上.每段至少成有一个固定点;当直线段长度大于3.2m时.其固定点间距不应大于1.6m;槽盒内导线排列应整齐、有序.
6、敷线完成后,槽盒盖板应复位,盖板应齐全、平整、牢固。& & & &
(2)比照金属导管的填充率之规定
《民规》第 8.3.3 条规定“穿导管的绝缘电线(两根除外),其总截面积(包
含外护层)不应超过导管内截面积的 40%”。对比等长度同截面积的金属导管和
金属槽盒时,金属槽盒的表面积要大于金属导管, 所以同样截面的电缆或电缆束在金属槽盒内的散热条件要优于金属导管。既然金属导管的填充率可以达到 40%,那么金属线槽的填充率也应达到 40%。笔者认为这一规定值有过于严苛之嫌, 应依据我国国情,在安全可靠的前提下,遵循经济节约的原则,对金属电缆槽盒填充率的选择应执行不超过40%的规范要求,否则会造成较大浪费。
二、电缆桥架的设计应重视的问题
1、熟悉规范,保证电缆占有的容积符合要求。尽量不要超过规定的密度,以免加速电缆绝缘老化,否则需要加大电缆,增加投资。
2、电缆、电线不能在同一线槽内敷设,原因:二种线型的允许温度不一样,电线的绝缘层比较薄容易被电缆拉伤。电线的机械强度不够,容易给电缆压断。 3、不同类型的电缆也不应在同一线槽内敷设,主要是运行温度不一致,如VV系列65度,YJY系列90度。若同一线槽敷设,耐温低的电缆会加速绝缘老化。&
4、线槽内敷设的电缆容量应根据同一线槽内电缆数量、敷设环境温度等综合考虑,一般按电缆额定容量的60%-80%考虑,塑料线槽因散热不好可按50-70%考虑。
5、防火桥架由于其结构特殊(内部增加防火棉、防火板),内部空间比普通桥架小,选用时注意电缆占有容积率。
6、防火桥架由于其结构特殊(内部增加防火棉、防火板),散热条件差, 电缆载流量可按电缆额定载流量的40%-60%考虑。
7、防火桥架由于其结构特殊(内部增加防火棉、防火板),自重比普通桥架重,设计固定支吊架时不能按照钢制桥架设计规范中的标准间距设置,应加大密度,建议采用1-1.5米间距,具体视设计的桥架大小定。
如今,不论你是走高速,还是去些偏远的郊区,随处都可见到玻璃钢电缆桥架的身影。可以说,玻璃钢电缆桥架已融入了我们的生活之中。那么,玻璃钢电缆桥架是凭借着什么,走到了今天呢?现在就让我们揭晓下答案吧!
电缆桥架施工工艺流程及操作要点施工工艺流程:
网格式电缆桥架定位设计、放线→支吊架制作安装→网格式电缆桥架部件制作→网格式电缆桥架安装→接地安装→验收
根据电气施工图纸,确定网格式电缆桥架立体定位、规格大小、敷设方式(墙壁、吊顶内、地板内、无吊顶等等)、支吊架形式、支吊架间距、转弯角度、三通、四通、标高变换等。
网格式电缆桥架立体定位时必须考虑与其它机电管线之间的间距:
网格式电缆桥架与一般工艺管道平行净距离不小于0.4M;交叉净距离不小于0.3M;
当网格式电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的*小净距,符合表5-1的规定:
& & & & & & & &&
网格式电缆桥架不宜安装在腐蚀气体管道上方以及腐蚀性液体管道的下方。当设计无要求时,网格式电缆桥架与具有腐蚀性液体或气体的管道平行净距离及交叉距离不小于0.5M。否则应采取防腐、隔热措施。
强电网格式电缆桥架与强电网格式电缆桥架上下多层安装时,间距宜≥300mm;强电网格式电缆桥架与弱电网格式电缆桥架上下多层安装时,间距宜≥500mm,否则需采取屏蔽措施,其间距宜≥300mm;控制电缆网格式电缆桥架与控制电缆网格式电缆桥架上下多层安装时,间距宜≥200mm;网格式电缆桥架沿顶棚吊装时,间距宜≥300mm。
支吊架制作:根据网格式电缆桥架规格大小、承受线缆的重量、敷设方式确定采用支吊架形式。支吊架形式有托臂式、中间悬吊式、两侧悬吊(龙门吊架)式、落地式等形式等等。
支架架安装
间距确定:网格式电缆桥架直线段水平安装支吊架间距是根据网格式电缆桥架的材质、规格大小及承受线缆的重量来确定的。支吊架间距宜为1.5~2.5m,同一水平面内水平度偏差不超过5mm/m。为了确保网格式电缆桥架水平度偏差达到规范要求,敷设线缆重量不得超过网格式电缆桥架*承载重量。网格式电缆桥架承受的*承载重量参见表2。
表2 网格式电缆桥架所承受*承载重量表(镀锌碳圆钢)
支架间距(m)
*重量(kg/m)
规格(高/宽)
网格式电缆桥架垂直安装时,间距不大于2m,直线度偏差不超过5mm/m。桥架穿越楼层时不作为固定点,支、吊架、托架应与桥架加以固定。
支吊架安装时应测量拉线定位、确定其方位、高度和水平度。
网格式电缆桥架部件制作:
各种部件制作都是采用直线段网格式电缆桥架现场制作,每个网格尺寸为50×100mm。制作时,需用断线钳或厂家专用电动剪线钳将部分网格剪断,剪断后网丝尖锐边缘加以平整,以防电缆磨损。
弯头制作时,先确定弯头的外侧、内侧,然后将成为弯头内侧的直线段网格式电缆桥架的侧面及底面部分网格剪断,剪断时,仅剪断横向筋,然后用专用连接件组装成弯头。各种规格网格式电缆桥架弯头弯曲半径、边长、剪断网格数量参见表3。
表3 弯头弯曲半径、边长、剪断网格数量对照表鎶}