汽油发电机转子绕组单个绕组对地电阻和串联后的对地电阻为何不同

发电机转子绕组绝缘电阻和发电机励磁回路所连设备的绝缘电阻一般是多少_百度知道
发电机转子绕组绝缘电阻和发电机励磁回路所连设备的绝缘电阻一般是多少
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
来自科学教育类芝麻团
采纳数:1056
获赞数:34523
参与团队:
1、发电机转子绕组绝缘电阻和发电机励磁回路所连设备的绝缘电阻一般是标准是0.5兆欧以上。2、电阻器(Resistor)在日常生活中一般直接称为电阻。是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。理想的电阻器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比。用于分压的可变电阻器。在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。3、发电机(英文名称:Generators)是将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电能。发电机在工农业生产、国防、科技及日常生活中有广泛的用途。
来自知道合伙人认证行家
科学技术类行家
采纳数:8065
获赞数:33807
本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师
标准是0.5兆欧以上,实际0.2兆欧以上都可以运行
擅长:暂未定制
将灭磁开关下端头与转子链接的电缆断开,所测转子绝缘电阻值应大于0.5兆欧以上。
采纳数:101
获赞数:839
0.5兆欧以上
其他1条回答
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。绕线式异步电动机转子绕组串入电阻对电机转速的影响?_百度知道
绕线式异步电动机转子绕组串入电阻对电机转速的影响?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
韵飘196038
韵飘196038
采纳数:72
获赞数:164
擅长:暂未定制
对电机空载转速没影响,对额定转速有影响。如果不是用于调速,绕线式异步电机起动结束后应立即切除串入的电阻。
能不能详细解释一下,谢谢~
电机空载运行时,转速接近同步转速,所以转子上的感应电流极小,可认为没有电消耗。一旦带上负载,转子上的感应电流增大,一方面这个电流要提供驱动负载,如果不及时切除起动电阻,这个电阻还会消耗有功功率,所以如果不是串级调速就必须切除电阻。如果是调速的话,绕线式异步电机是在转子回路串进附加电阻,使电动机的转差率加大,电动机在较低的转速下运行。串进的电阻越大,电动机的转速越低。此方法设备简单,控制方便,但转差功率以发热的形式消耗在电阻上。属有级调速,机械特性较软。
加电阻越多转速越慢。
能不能详细解释一下,谢谢~
采纳数:15
获赞数:47
空载转速没任何影响转速达不到额定转速
能不能详细解释一下~
为你推荐:
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。发电机转子一点接地保护的研究
介绍发电机转子一点接地保护的种类、原理;对多种实现方案进行详细地分析、讨论和比较;同时对现场使用中应充分注意的问题进行了阐述,提出了处理转子接地问题的发展趋势。
正常运行时,发电机转子绕组和励磁系统对地是绝缘的。所以当转子绕组或励磁回路发生一点接地时,并不构成电流通路,对发电机不会有直接的危害。如果不及时处理,转子回路对地电压有所增大就有可能导致转子两点接地,危及发电机和系统的安全。
转子一点接地保护的种类较多,主要有迭加直流式、乒乓式及测量转子绕组对地导纳式(实质是迭加交流式)。国内的发电机转子一点接地保护广泛采用迭加直流式和乒乓式。发电机正常运行时,转子回路对地有一定的绝缘电阻和分布电容,它们的大小与发电机转子的结构、冷却方式等因素有关。转子回路的对地电容对转子一点接地有不良影响。
一点接地故障定期检测装置
原理:小机组一般装设检测转子对地直流电压的电压表,由转换开关测量“转子正对地”、“转子负对地”、“转子正负之间”的三种电压。原理见图1。在转子绕组中间部分有死区,转子两端接地最灵敏。
图1 一点接地故障定期检测装置原理图
特点:简单、可靠、经济,多台机组可公用一套装置。但需人为定期检测、判断。
运行注意事项:该保护一般作为其它原理的转子一点接地保护动作后的辅助判断工具,它和其它迭加电压原理的转子一点接地保护有冲突,导致电压表测量不准确,所以不能同时投入。可在保护柜内的转子电压引入电缆上加装开关切换来解决这个问题。
迭加交流式转子一点接地保护(整流型ZBZ-2A)
原理:转子回路迭加50Hz,65V的交流电源,通过灵敏的接地继电器检测转子回路对地电流,原理见图2。
图2 ZBZ-2A型发电机转子一点接地保护原理图
其中65V作为交流测量电源,电容器C起到隔离直流作用,若无电容器C,则转子回路就一直接地。DLG继电器是接地保护继电器,为防止保护在励磁回路瞬时性接地和转子绕组暂态过程中的误动作,应增设延时回路。保护范围是转子绕组的全部。
特点:接线简单、无死区、转子绕组上任一点接地的灵敏度相近。但大机组转子回路对地电容较大(1~2μF),对地容抗较小,对该原理的转子一点接地保护有不良影响,灵敏度较低。
运行注意事项:迭加的电源取不停电交流为好,以保证机组停运时保护还起作用。
导纳原理叠加交流式一点接地保护(ZJ-2型)
原理:众所周知,当发电机转子回路对地电导和对地电纳变化时发电机转子回路对地测量导纳的轨迹分别是一组等电导圆和等电纳圆。要使继电器只反应转子回路对地绝缘电阻,只要绝缘电阻下降到一定值就动作,就是要继电器的整定特性与某一指定的等电导圆相重合即可。这样无论沿着哪一个等电纳圆进入整定圆,其动作电导(或电阻)必相同。在迭加相同的电压情况下,电导的变化可通过判断电流来实现。还有一种方法就是判断相位法,如ZJ-2型转子一点接地保护。原理图3中:Gm、Gn为整定电导,Y为励磁回路对地测量导纳。
图3 导纳原理叠加交流式ZJ-2型转子一点接地保护原理图
继电器中带通的作用是消除转子回路中的高次谐波对继电器动作值的影响。继电器采用电感和隔直电容组成了50Hz串联谐振电路,只允许50Hz的电压通过,保证转子对地导纳Y的准确性。保护范围是整个发电机转子绕组。
特点:动作值不受转子对地电容、故障地点和转子电压及其谐波成分的影响。灵敏度一致、灵敏度较高。但是需向转子回路迭加交流电压,回路复杂,对调试的要求较高。该保护从原理上不能将动作电阻整定的太大,整定的电阻太大如20K时,将出现动作电阻值不稳定现象。
运行注意事项:这种保护装置必须做到电刷和大轴之间的接触电阻要小,即要加大电刷压力,有利于定值的稳定。特别注意轴电刷与轴滑环之间的接触电阻对导纳继电器的影响。为使继电器正确动作,必须保证接地碳刷与转子大轴间的接触电阻ΔR≤50Ω,为此应增加电刷与大轴间的压力而更换碳刷,或改为均压刷架,或增设一对碳刷(为防止刷架发生共振应与原碳刷位置相差90°)。
电桥式转子一点接地保护
原理:在正常情况下调节电阻使流过电桥继电器的不平衡电流最小。当转子绕组某一点经过R接地后,电桥失去平衡流过继电器的电流大于动作电流时,保护动作,见图4。
图4 电桥式转子一点接地保护的构成原理
特点:在转子绕组正端或者负端接地时,保护装置的灵敏度最高,在正常运行时可达500KΩ左右。但该保护在转子中间有死区、停机时不能检测、灵敏度不一致、灵敏度受平衡调节的影响大。
运行注意事项:发电机实际存在转子偏心和磁路不完全对称而造成励磁回路中具有少量的交流成分,可在继电器前加一个整流滤波回路,利用电桥内固有交流分量消除死区。继电器的动作整定电流要考虑空载和强励时的平衡情况。
切换采样式一点接地保护(乒乓式)
原理:在发电机运行时轮流测量转子绕组正极、负极的对地电流,并根据测得的结果计算出转子绕组回路的对地电阻值和接地故障的位置。
设在转子绕组K点经电阻Rg接地。则转子一点接地保护的构成原理见图5。S1、S2为可控的电子开关,轮流闭合及断开。由于转子绕组的直流电阻很小,可以忽略。
图5 切换采样式一点接地保护(乒乓式)
特点:保护只反映转子回路对地的电阻,动作值不受转子对地电容、故障地点和转子电压的影响。不需向转子回路迭加电压,在微机保护实现采样时,对S1、S2可用光耦(耐压值不小于7500V)实现电气隔离和控制,转子电压Ud和R1上的直流电压值可由霍尔变换器实现隔离和变换。
该方案可实现继电器中低压器件和转子回路间的电气隔离有利于安全。保护的优点是可近似估算出接地点的电气位置。这种切换式具有继承性,即通过一些电路的计算能转入转子两点接地判断。不同位置接地故障时保护的灵敏度均匀。但可控硅励磁的谐波会使测量误差增大,停机后不能正常检测。
运行注意事项:转子回路的分布电容和对地电容以及保护装置内部的电容会使得在S1、S2合上的瞬间相应的电流有较大的暂态值,为保证测量准确必须在S1、S2合上延时Δt后采样。
外加直流电源方式的转子一点接地保护
原理:在发电机转子绕组的一极对大轴之间加一个直流电压,通过采样直流电压的输出电流,来测量转子绕组的对地电阻。其构成原理如图6所示。
图6 迭加直流式转子一点保护原理图
正常工况下,发电机转子绕组不接地,外加直流电压不会产生电流。当转子绕组中接地电阻为Rx时,外加直流电压通过部分转子绕组、Rx、大轴构成回路,产生电流If。接地电阻越小If越大,反之亦反。
保护装置通过改变测量回路内阻得到两个测量值If1、If2,根据两个电流的大小,通过解方程组消去不确定的励磁回路电压值Vf后,便可计算出接地电阻值Rx。
迭加的直流可由辅助电压互感器提供的交流经整流得到或采用外加电源,也可以采用由保护装置自产的直流电压。外加直流电源通常是将发电机机端TV二次某一相间电压通过单相桥式整流后取得。也可将保护装置所用的直流电源经过隔离变换后供转子一点接地保护用。保护范围为转子的整个绕组,无死区。
特点:转子一点接地保护的注入直流电源系装置自产。机组停运时也能检测转子绕组的对地绝缘,具有较高的经济意义;该保护无死区、灵敏度高、不同位置接地故障时保护的动作灵敏度一致;受转子电压中高次谐波的影响相对较小;不受转子过电压的影响。
运行注意事项:动作电阻的整定:R1为高定值,当转子对地绝缘电阻大幅度降低时发出信号,R1取(8~10)KW是适宜的。R2为低定值,动作后作用于切机,考虑转子两点接地的危害,R2取(0.5~1)KW较为合理;动作延时可取6~9秒;
当该转子一点接地保护投入运行时会影响转子回路的绝缘测量系统,反之亦然。故若有此两种装置时,只能投入其中一套,否则会相互影响。双重化的保护也只能投入一套,另一套作为冷备用。
微机保护的发展日新月异,微机保护运行安全、可靠、工作量少、操作简单、调试方便和免维护等优势为发电机变压器组保护的设计、运行、管理提供了极大的方便,同时也大大提高了保护的正确动作率。因转子是处于强电场和强磁场中、高速旋转又有很大的对地电容,所以在实现保护功能时要在硬件上采用带通、带阻、电容等回路消除转子电压中的高次谐波对动作值的影响,微机保护还可在软件中加入成熟算法,从而加强微机测量接地电阻值时的准确度,使测量电阻值的误差在5%以下,使之更好地满足现场的要求。
(摘编自《电气技术》,原文标题为“发电机转子一点接地保护的研究”,作者为赵厚滨、薛伊琴。)
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点发电机转子绕组的绝缘电阻测量方法
文章标题:发电机转子绕组的绝缘电阻测量方法关& 键&词:发电机转子绕组,绝缘电阻,测量方法,概& & & 述:发电机转子绕组在运行中受到电、热以及机械力的作用,因此虽然转子的电压较低,对其绝缘电阻还是有要求的。《预规》要求在室温时,其绝缘电阻一般不小于0.5MΩ;水内冷发电机转子绕组在室温时一般不应小于5kΩ测量仪器用绝缘电阻测试仪,一般用1000V绝缘电阻测试仪测量;水内冷电机用500V及以下绝缘电阻测试仪测量。
& & 发电机转子绕组在运行中受到电、热以及机械力的作用,因此虽然转子的电压较低,对其绝缘电阻还是有要求的。《预规》要求在室温时,其绝缘电阻一般不小于0.5MΩ;水内冷发电机转子绕组在室温时一般不应小于5kΩ测量仪器用绝缘电阻测试仪,一般用1000V绝缘电阻测试仪测量;水内冷电机用500V及以下绝缘电阻测试仪测量。
& & & &一、测试方法
& & & &(1)试验时,要提起转子滑环上的电刷,断开励磁回路,绝缘电阻测试仪“L”端子接转子滑环;“E”端子接转子轴。
& & & &(2)可在不同运行状态下测量。在测不同转速下的绝缘电阻时可用绝缘电阻测试仪测。测试时,发电机与系统断开,提起转子滑环电刷,使用带绝缘手柄的专用铜刷接触滑环和轴,绝缘手柄的绝缘应良好。在测负载状态的绝缘电阻时,可用高内阻万用表(大于20kΩ/V)分别测两滑环间电压U1和U2,Ul为正极对轴,以为负极对轴电压,计算出绝缘电阻R
& & & && & & &R=(U/(U1+U2)-1)RV×10-6(MΩ)
& & & &式中 RV一一万用表内阻。
& & & &此值可供综合分析用。
& & & &(3)在测试前后应注意充分放电(放电5min)。
& & & &二、实例说明
& & & &1、实例1-1 水氢氢电机的转子绝缘电阻测试
& & & &某电厂水内冷发电机,QFSN-200-2型,容量200MW,额定励磁电压455V;额定励磁电流1763A。冷却方法,定子绕组水冷,发电机转子绕组氢冷。自1996年7月~2000年6月,该发电机转子绕组的绝缘电阻逐年下降,其测试值见表1-1。
表1-1 发电机转子绕组绝缘电阻测试值
年& & & &份
绝缘电阻(MΩ)
& & & &注:使用仪器为ZC25-4型lkV绝缘电阻测试仪。
& & & &2000年3月后,多次发生转子一点接地,接地电阻为0.5MΩ左右,由于接地电阻较高,又测量其转子正、负数对地电压,以判断接地点,测试数据见表1-2。
表1-2 转子正、负极对地电压测试数据
日& & & &期
& & & &注:使用仪器为内阻500kΩ,电压500V的万用表。
& & & &由测试数据判断接地点位置在负极侧。
& & & &同年9月又进行了不同转速下的绝缘电阻测试,其数据见表1-3。
表1-3 不同转速下的绝缘电阻测试数据
转速(r/min)
绝缘电阻(MΩ)
转速(r/min)
绝缘电阻(MΩ)
& & & &数据表明转速上升时绝缘电阻下降,可见绝缘电阻值与转速有关。
& & & &从2001年1月到3月进行了跟踪测量,其接地电阻稳定在0.7MΩ左右,因此可判定该发电机转子绕组接地点在负极侧,接地性质为动态高阻接地。
& & & &2、实例1-2 双水内冷发电机转子线圈一一接地的处理
& & & &某电厂,台双水内冷发电机,QFSS-200-2型,200MVA,其转子线圈为水冷,励侧(入水侧)有16根不锈钢引水管,汽侧(出水侧)有15根不锈钢引水管。引水管装在管槽内,里端与线圈的空心导线连接,外端和绝缘引水管相连,构成转子线圈冷却水通路,其连接示意图如图1-1所示。
图1-1 水冷转子线圈与不锈钢引水管连接示意图
& & & &1986年12月大修后做起机前试验,先在通水情况下测转子线圈绝缘电阻,为4kΩ。后测零转速下交流阻抗,当加压到32V时,电流急剧上升。立即停止试验,再测转子线圈绝缘电阻已为零,认定是金属性接地。为查找接地点,先在转子线圈上加直流电源,测内滑环(正)对地电压U+e为10.06V外滑环(负)对地电压U-e为11.35V,用常用公式
&&&ι-e=U+e/(U-e+U+e)×100%根据线圈总长度,计算出接地点在励侧第4槽。拔下励侧水护环,在引水管上测对地电压,最低的是6号管(0.78V)和12号管(0.82V),其余均在4V以上,可断定接地点在6,12号引水管之间的线圈上和汽侧5号引水管上(见图1-1),拔下汽侧水护坏,加直流电压汽测引水管对地电压,其数据见表1-4。
表1-4 汽测引水管对地电压
& & & &由表1-4可见,5号管电压最低,相邻管电压逐次升高。将5号管向里侧敲打时,接地现象便消失,绝缘电阻为100kΩ,向外侧敲打时,绝缘电阻降到4kΩ。取出槽内的全部7块槽楔,靠里边的第7号槽楔的前端斜坡处有明显放电烧伤痕迹。处理后,绝缘电阻上升到200kΩ,升速和定速时均为150kΩ,接地故障已消除。
& & & &从上述可见,由于转子电路和水路是用水盒焊接在一起,焊接处压降比导线本身大得多,且导线总长度误差大,加上测试误差,故用直流压降法计算误差较大,本例是用引水管分点测对地电压来定接地点的。
发电机转子绕组的绝缘电阻测量方法相关文章}

我要回帖

更多关于 同步发电机转子绕组切割定子磁场 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信