污水泵报价突然不工作手动自动都不好使,直接按接触器会工作,启动接钮无反应是什么情况?

纯净水设备冬天不能启动怎么办
进入冬至后,天气越来越冷,很多在北方的纯净水水厂使用的纯净水设备更容易出现问题,导致不能正常工作,那么纯净水设备冬天不能启动怎么办?
1、压力开关设置不正确
压力开关在系统正常运行当中有着无可替代的作用,保证了反渗透纯水设备主机的供水压力,确保相关水泵的正常工作,然而由于设置错误,而导致主机不启动也是常见的。
2、液位控制器损坏或未放好
液位控制器是反渗透纯水设备中重要的控制元件,一旦反渗透纯水设备出现不启动的情况,首先我们要检查以下原水箱、纯水箱的液位控制器是否出现故障。
3、水泵无法启动或损坏
在电控箱内直接按下交流接触器,手动吸合,如果水泵能转,即可排除水泵故障。
4、交流接触器故障
交流接触器故障由于接触器的损坏而导致主机水泵不启动的情况有很多,例如原水泵的交流接触器出现故障,无法自动吸合,那么后置系统肯定无法工作,解决办法很简单,换新的即可充分解决。
如果您遇到纯净水设备冬天不能启动的情况,先检查是不是以上4种情况,如果是,根据相应的处理办法去解决问题;如果不是或者自己排查不了,那就要找到商家的售后专员了,切勿自己乱操作。
南京水处理设备www.nanjingshui.com
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点一台三相水泵,一个启动按钮和一个停止按钮加上接触器和续电器,HH52P和浮球开关。,水位高停,水位_百度知道
一台三相水泵,一个启动按钮和一个停止按钮加上接触器和续电器,HH52P和浮球开关。,水位高停,水位
一台三相水泵,一个启动按钮和一个停止按钮加上接触器和续电器,HH52P和浮球开关。,水位高停,水位低起。请高手绘制线路图。谢谢...
一台三相水泵,一个启动按钮和一个停止按钮加上接触器和续电器,HH52P和浮球开关。,水位高停,水位低起。请高手绘制线路图。谢谢
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
采纳数:16066
获赞数:82541
还有启动按钮和停止按钮呢。还有HH52P续电器呢
确定是正确吗?上次我试电把续电器给爆炸了
不对接上什么作用也不起
继电器功能脚 搞错了,下图更正。
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。18.5kw水泵,直接启动,交流接触器不能正常吸合【电工吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:348,880贴子:
18.5kw水泵,直接启动,交流接触器不能正常吸合
18.5kw水泵,直接启动,接63A交流接触器,45-63A的热继电器,箱内电线选择的是10平方的铜线,进线选得是25平方的铝线.空载启动后交流接触器正常吸合,带负载启动时交流接触器发出“嗒嗒”声,不能正常吸合请问各位,是什么问题引起的?
接触器线圈和原来的一样吗?220V或者380V,换错了就不吸合哟!
看看是不是过载了
你的二次回路对吗。
空载正常,负载不工作。压降问题潜水泵是不是堵转?再有变压器多大容量,距水泵控制箱多远?
新买的水泵,启动箱也新做的,一系列元件包括接触器都用得是380v
启动时压降太大
启动时,用万用表量一下接触器线圈两端电压,是否达到380V
上千位名师主讲的技术讲座,工控技术问答,电工视频,免费注册下载学习!以全国低价为广大工控学习者提供电工课程,并配套答疑服务
离变压器多远阿,要不你把负载拿掉看能不能吸合,还有控制电路电压呢。
原因:可能线路较长了,满负荷启动时冲击电流过大,线路压降也大,只要把导线截面加大就好了。
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴大家都在搜
污水泵控制箱为什么用两个接触器控制一台污水泵,污水泵可以手动和自动控制,
污水井用污水泵定抽污水井水控制箱手自转换关自控制配滑 锈钢浮球 液位关请问控制箱两接触器呢我觉用接触器再配两按钮能实现手自控制请高手教我
luntanzixun的答复:
机电市场买浮球10-30元接水泵面简单。图水位升较高水位浮继电器FZ1闭合J1励磁J1接点启水泵电机接触器(图略)同另接点与FZ1并联自保持水位再升升备用警报水位FZ2闭合启J2启备用泵水位降停止水位FZ3闭合J3励磁其闭节点断工作泵、备用泵启路 图& class=&ikqb_img_alink&&@_@深井中安装一浮球自动控制水泵启动、停止,由于浮球在井下不好安装固定,建议你液位控制器,安装简单、可靠性高。最好能加上手动控制的按钮。&本接线如适用于控制380V或220V的水泵。&br/&&br/& & 设备清单:& & AC220V变DC24V或DC32V开关电源变压器& & 380V断路器(空开) & & 1个& & 交流接触器(本设备型号为DELIXI &CJX2-9)& & 热继电器(JR36-20 & 14-22A) &防止水泵烧坏& & 中间继电器(欧姆龙 &MY4NJ) 转换旋钮(转换手动和自控)& & 点动按钮(红色的关 ,绿色的开 ) & 注意事项: & && &1、按照颜色接线即可使用 ,带小圆圈&○& &的线路为相连线路; &2、调试前先开控制电路,即:先开380断路器右边的220V 断路器,用手动和自动分别试好,再开380V的断路器。@_@二接线图@_@排水给水两种控制。污水泵突然不工作手动自动都不好使,直接按接触器会工作,启动接钮无反应是什么情况?_百度知道
污水泵突然不工作手动自动都不好使,直接按接触器会工作,启动接钮无反应是什么情况?
污水泵自动频繁跳冒火花是什么原因...
污水泵自动频繁跳冒火花是什么原因
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
来自科学教育类芝麻团
采纳数:139794
获赞数:2176802
参与团队:
污水泵突然不工作手动自动都不好使,直接按接触器会工作,启动接钮无反应是热继电器动作保护了,可能是集水井内脏,堵了吸水口,或出水止回阀堵,或出水管道堵引起保护,查明原因,消除故障可按热继上的复位按钮可恢复控制。