小区屋里没有跳闸总闸可能会跳吗路灯16A的就跳闸换20A的就不跳为什么呢?(16A开关是好的,之前使用也不跳)

16A漏电保护空开,厕所同时开浴霸和热水器为啥不跳……【电工吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:347,898贴子:
16A漏电保护空开,厕所同时开浴霸和热水器为啥不跳……
厕所用的是16A带漏电保护的空开,有一个2600W风暖的浴霸和一个额定3000W的史密斯电热水器 ,同时使用的时候为啥空开不跳啊。但是大概用了六七次以后洗澡出来发现总闸32A的空开下面零线位置烧糊了,但是不影响使用也没跳闸。这是为啥啊求大神们解释 。还有我现在想都换了,总开关用40A的,其他都用16A带漏电保护的行吗?
上千位名师主讲的技术讲座,工控技术问答,电工视频,免费注册下载学习!以全国低价为广大工控学习者提供电工课程,并配套答疑服务
有可能总开关零线接头松动,加上大功率用电器同时使用,导致零线发热烧毁
厕所的浴霸和热水器应该不是同一回路。浴霸可能引自照明。
建议总开用63安的,而且主线最少用四平方,如果有钳表的话,最好测量下最大用量有多大
总闸明显是隔离开关啊,怎么烧也不会跳闸,换个40A空开吧
你家零线螺丝注意要拧紧
总闸换成正泰60A空开也行。分闸换成正泰1 P+N漏保,16A就行,注意要买零线在左边的,后面两个小空开买1P+ N的,也买正泰的,照明的话10A就够
总开换成63空开,别的32漏保,就够用,我就换的这样的,
照明和插座换10,卫生间漏保换新的,总闸换成和电表下闸一样大的空开
总开是隔离开关,当然不会跳
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴16a的漏电开关换个20a的空气开关可以吗?_百度知道
16a的漏电开关换个20a的空气开关可以吗?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
完全可以。因为家庭超载跳闸的机会非常少,用20a的也不算大,并且完全不影响短路跳闸保护。
采纳率:74%
那就木有漏电保护的功能了
我知道,我是说16A的换成20A会不会破坏电路
本回答被提问者采纳
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
漏电开关的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。德力西开关插座 16a空调插座86型电源插座墙壁开关插座面板【图片 价格 品牌 报价】-京东
客户服务
德力西开关插座 16a空调插座86型电源插座墙壁开关插座面板
与行业相比
该商品已下柜,欢迎挑选其他商品!
加载中,请稍候...
价 格: 到
   
规格与包装
本店好评商品
商品名称:德力西开关插座 16a空调插座86型电源插座墙壁开关插座面板
商品编号:
商品毛重:350.00g
货号:ER86S16
类别:插座
插座类型:其它
开关类型:其它
商品介绍加载中...
品牌德力西
权利声明:京东上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是京东重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
注:本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
价格说明:
京东价:京东价为商品的销售价,是您最终决定是否购买商品的依据。
划线价:商品展示的划横线价格为参考价,并非原价,该价格可能是品牌专柜标价、商品吊牌价或由品牌供应商提供的正品零售价(如厂商指导价、建议零售价等)或该商品在京东平台上曾经展示过的销售价;由于地区、时间的差异性和市场行情波动,品牌专柜标价、商品吊牌价等可能会与您购物时展示的不一致,该价格仅供您参考。
折扣:如无特殊说明,折扣指销售商在原价、或划线价(如品牌专柜标价、商品吊牌价、厂商指导价、厂商建议零售价)等某一价格基础上计算出的优惠比例或优惠金额;如有疑问,您可在购买前联系销售商进行咨询。
异常问题:商品促销信息以商品详情页“促销”栏中的信息为准;商品的具体售价以订单结算页价格为准;如您发现活动商品售价或促销信息有异常,建议购买前先联系销售商咨询。
心中疑惑就问问买过此商品的同学吧~
iframe(src='//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-T947SH', height='0', width='0', style='display: visibility:')家用空气总开关20A分开除去照明是16A其他都是20A插座分开关老跳为什么_百度知道
家用空气总开关20A分开除去照明是16A其他都是20A插座分开关老跳为什么
家里有电视机2台电脑2台热水器1空调2电磁炉1抽烟机1饮水机1,跳了后么插座的空气开关是发烫的~还有一个插座插上东西以后半小时左右必定跳,不插一般没问题,插座空气开关合上去后会发出零线和火线碰撞的声音求高手解决
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
你家的总开关小了,过载当然开关会发烫,还有你家的电线也小了吧,你还是赶快换了,以免出现事故。总开关最好换带漏电的63A。热水器换4平方的电线,空调也是换4平方的。厨房换成6平方的就可以了。最后那是电流的声音,你是带负载合开关的吧,你以后最好不要带负载合开关了。
采纳率:100%
插座分路没接好线,虚线容易跳闸,或者是插座开关的质量不过关。如果是总空气开关也同时跳闸说明插座有短路的地方,或者是选型不合适。换25或者是32安的试试。
插座的空气开关发烫要考虑是否过载。插座插上东西以后半小时左右必定跳要考虑线路是否漏电。插座空气开关合上去后会发出零线和火线碰撞的声音,如果排除过载漏电故障就是空气开关内部检测线路问题导致错误动作。可以更换一个空气开关试一下。