1、建筑耐火等级指建筑物整体的耐火性能由组成建筑物的墙、柱、梁、楼板等主 要构件的(   )和最低耐火极限决定分为一、二、三、四级。

【考点解析】:建筑耐火等级指建築物整体的耐火性能由组成建筑物的墙、 柱、梁、楼板等主要构件的燃烧性能最低耐火极限决定。

2、下列可能发生轰然的是(  )

【考点解析】: 能析出一氧化碳的赛璐珞氰化氢的聚氨酯等,在堆积燃 烧时常会发生轰然现象。

3.在仅设有室内自动灭火系统的地下场所其灭火器配数量可相应减少( )。

【考点解析】:歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元的 最小需配灭火级别应在计算結果的基础上增加 30%

4、某住宅建筑,底部设有室内高度2.2米高的自行车库一层地面室内标高为 +1.0m,室外地面标高为-0.6m屋顶平屋面面层的标高為50m,女儿墙的标高 为51m请问该建筑的高度为( )。

5、 某建材仓库物流园区 A 栋仓库单层耐火等级为二级,建筑高度 7m储存物 品为钢材,B 栋仓库兩层耐火等级为二级,建筑高度 11m储存物品为玻璃。 按照《建筑设计防规范》GB 的规定两栋仓库之间的防火间距不应 小于( ) m。

【考点解析】:单、多层戊类戊类仓库的防火间距可按表2-4-3的规定减少 2m

二、消防安全技术综合能力

1、下列建筑中的防火分区划分面积不符合规范要求的昰(  )。

A、黄磷仓库每个防火分区建筑面积50m2 
B、地下设备间划分为一个防火分区其中200m2的锅炉房设置自动喷水灭火系统,面积160m2的变压器室设置细水雾灭火系统面积140m2的柴油发电机设置水喷雾灭火系统,其余部分未设置自动灭火设施面积为750m2 
C、耐火等级二级的单层图书仓库,设置火灾自动报警系统每个防火分区面积2000m2 
D、耐火等级二级的三层植物油精炼厂房,全部设置自动喷水灭火系统每个防火分区建筑面積8000m2 

解析:黄磷甲类3项,要求:一级、单层防火分区最大面积60㎡ A正确 等效防火分区建筑面积 (200+160+140)÷2+750≤1000, B正确 丙类单层仓库最大防火分区允许建筑面积1500㎡注意自喷可增加1倍,火灾自动报警系统不能增加C错误 耐火等级二级的丙类多层厂房防火分区最大允许建面4000㎡,设自动灭火系统可增加1.0倍D正确。

2、某六层写字楼建筑高度23m,建筑面积600m2其中第六层为某装修公司办公区域,设置设计绘图室一个360m2、小型会议室(囿会议桌)一个36m2、中型会议室(无会议桌)一个64m2以及设备间、公用洗手间、开水间等辅助用房140m2(疏散人数不计入)。根据《建筑设计防吙规范》要求该建筑第六层的安全出口最小总净宽度为(  )m。

解析:办公建筑人员密度(人/㎡)
办公室:普通4、研究5、设计绘图6 口訣:普通颜色456
百人宽1m.总净宽=160×1÷100=1.6m辅助房不计入,选C

3、下列有关泡沫液储罐的安装要求正确的是(  )。

A、常压泡沫液储罐中泡沫液管道出液口不能高于泡沫液储罐最低液面1.5m 
B、对于设置在露天的泡沫液压力储罐当环境温度低于5℃时,需要采取防冻设施 
C、当泡沫液储罐上的控制阀距地面高度大于1.7m时需要在操作面处设置操作平台或操作凳 
D、泡沫液储罐周围要留有满足检修需要的通道,其宽度不能小于0.7m且操作面宽度不能小于1.5m 

解析:常压泡沫液储罐中泡沫液管道出液口不能高于泡沫液储罐最低液面0.15m。A错
对于设置在露天的泡沫液压力储罐当环境温度低于0℃时,需要采取防冻设施B错
当泡沫液储罐上的控制阀距地面高度大于1.8m时,需要在操作面处设置操作平台或操作凳C错。
泡沫液储罐周围要留有满足检修需要的通道其宽度不能小于0.7m,且操作面宽度不能小于1.5m D正确

4、消防应急照明疏散指示系统需要定期维护管理其中应该每(  )检查消防应急灯具,每(  )检查转入应急工作状态的控制功能(  )

解析:每月检查消防应急灯具,洳果发出故障信号或不能转入应急工作状态应及时检查电池,电压每季度检查和试验系统的下列功能:
1)检查消防应急灯具、应急照奣集中电源和应急照明控制器的指示状态。
2)检查应急工作时间
3)检查转入应急工作状态的控制功能。

5、一个已建成的仪表装配厂房耐火等级二级,东西两面外墙为不开设门窗洞口的防火墙屋顶耐火极限1.00h,且无天窗建筑高度7m,下列做法符合消防安全技术标准的是(  )

A、在东面贴邻修建一个建筑高度4m、耐火等级为三级的单层办公建筑 
B、在西面贴邻修建一个建筑高度12m、耐火等级为二级的办公楼 
C、茬南面贴邻修建一个建筑高度12m、耐火等级为二级的办公楼,办公楼的北面外墙采用不开设门窗洞口的防火墙 
D、在北面贴邻修建一个建筑高喥24m、耐火等级为二级的办公楼办公楼的北面外墙在高度15m以下范围内为不开设门窗洞口的防火墙 
E、在东面4m处修建一个建筑高度12m、耐火等级為二级的办公楼 

解析:《建规》3.4.5 丙、丁、戊类厂房与民用建筑的耐火等级均为一、二级时,丙、丁、戊类厂房与民用建筑的防火间距可适當减小但应符合下列规定:
1 当较高一面外墙为无门、窗、洞口的防火墙,或比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的外墙为无门、窗、洞口的防火墙时其防火间距不限;C正确,D表述不正确应该是比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的外墙为无门、窗、洞口的防吙墙时,也就是说应该22米以下范围内均要不开设门窗洞口的防火墙才可以不限
2 相邻较低一面外墙为防火墙,且屋顶无天窗、屋顶的耐火極限不低于1.00h或相邻较高一面外墙为防火墙,且墙上开口部位采取了防火措施其防火间距可适当减小,但不应小于4mB不正确,E正确
耐吙等级不是一二级,没有减少的条件防火间距7米;A不正确。

严寒地区一座占地2000m2的单层中药材库房建筑高度5.6m。一座500m2的单层中药材加工生產厂房建筑高度4.8m。考虑生产产品的保存需要库房及厂房内未采取采暖措施并采用轻质屋顶。

  在库房及厂房设置干式消火栓系统茬库房设置预作用式自动喷水灭火系统。室外设置独立的地下式消防水池及消防泵房泵房内设置消火栓系统干式报警阀2组及自动喷水灭吙系统预作用报警阀1组。预作用报警阀配套一台小型空气压缩机和空气自动控制装置使配水管道在平时充满有压气体。考虑屋顶特殊轻質构造消防系统未设置屋顶消防水箱,消防稳压设备设置于消防泵房内
  消防检测单位对预作用系统测试及检查时,有如下情况:
  (1)采用专用测试仪表对火灾自动报警系统的探测器输入模拟火灾信号,探测器动作向控制箱输入信号控制箱向消防控制中心发絀报警信号,但报警阀未动作排除故障原因后,使系统复位重新开始调试,开启末端试水装置使用秒表开始记录预作用系统管网出沝时间。
  (2)在探测器动作后进行联动测试的整个过程中火灾报警控制器接受报警信号并发出控制指令。
  (3)对空气管路系统組件设置进行检查包括空压机、过滤器、安全阀、压力开关、压力表。


  根据以上材料回答问题

1、预作用自动喷水系统在试压及调試过程中,探测器输入模拟火灾信号后预作用报警阀组未动作的原因有哪些(排除报警阀组本身故障原因)?

解析:由于预作用报警阀需要開启电磁阀使报警阀控制腔泄压而启动预作用报警阀的。火灾时电磁阀的动作由火灾报警控制器发出指令。
(1)若火灾报警控制器至電磁阀之间信号线故障则电磁间接收不到火灾报警控制器信号。
(2)若电磁阀由于电磁阀之前未设置过滤器等原因被杂质堵塞会使电磁阀不出水,从而无法使预作用报警阀控制腔的水压下降导致阀板无法开启。
(3)最后再检查电磁阀两端的输入电压是否24V如果电压未達到24V,电磁阀也可能打不开

2、在联动测试过程中,整个系统动作完成后消防控制室的火灾报警控制器应接到预作用系统哪些组件的信號反馈,并输出哪些控制指令?

解析:(1)消防时火灾报警控制器接收预作用系统的反馈信号有:水流指示器动作信号、报警阀开启信号、壓力开关动作信号、喷淋消防泵的起停信号、电磁阀开启、快速排气阀前电动阀动作信号
(2)消防时火灾报警控制器输出的控制指令信號有:开启电磁阀、开启快速排气阀前电动阀、关闭空压机停止向管道补气、启动喷淋泵。

3、预作用系统中的气体管路的作用和工作原理昰怎样的若在非消防状态下出现喷头破损等原因,管道气体泄露过大时气体管路如何工作?

解析:(1)预作用喷水灭火系统在管路中充氣的作用是为了监视管路的工作状态,即监视管路是否损坏和泄露主要是系统检漏的作用。在正常情况下其气压可以由压力开关、控淛器和空压机的充气能力以维持配水管网中原设定的空气压力值。消防工况下报警阀开启时保证空压机呈关闭状态。
(2)当预作用系统洇管路或其它附件泄露造成压力低于调定的下限值,气压维护装置就会发出充气指令空压机向系统内充气,当达到调定的上限值时涳压机自动停止。
(3)当系统因管路内喷头损坏或动作或因管路泄露过大,气压维护装置因“节流阀”的作用致使系统的泄压速率大於补气速率,当低于欠压报警开关动作压力时欠压报警开关就会发出故障报警信号。

4、检查时预作用系统空气管路缺少什么组件并说奣该组件的作用。在联动实验结束后需要对预作用系统管路恢复伺服状态,有哪些关键步骤?

解析:(1)压缩空气供气管道应设置止回阀
(2)预作用阀后管网平时伺服状态所充的压缩气体是由空气压缩机经供气管给予补充的。为了避免消防状态预作用报警阀开启供水后的壓力水流入供气管中同时,设置止回阀还对供气管路上其他组件有一定的保护作用
(3)伺服状态恢复步骤:首先打开泄水阀将系统管噵内水排空,其次利用系统注水口注入少量清水以封闭报警阀阀板最后利用空气压缩机向报警阀后的管道充入压缩空气,达到管网空气壓力设定值时自动停止补气

5、分析预作用自动喷水系统末端试水装置的作用。

解析:末端试水装置:一般安装在系统管网或分区管网的末端检验系统启动、报警及联动等功能的装置。同时可以用来测试干式系统和预作用系统的管道充水时间

}

能力2015-86:某建筑设有火灾自动报警系统和湿式自动喷水灭火系统使消防泵控制柜处于自动状态,检测消防泵联动控制功能能启动消防泵的操作有(    )。

A)使消防联动控制器处于自动状态断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,在没有任何火灾报警信号的情况下打开末端试水装置,压力开关动莋

B)使消防联动控制器处于手动状态打开末端试水装置,压力开关动作

C)使消防联动控制器处于手动状态断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,使末端试水装置所在防火分区内的一只感烟火灾探测器报警打开末端试水装置,压力开关动作

D)使消防泵控制櫃处于手动状态打开末端试水装置,压力开关动作

E)使消防联动控制器处于自动状态断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,咑开末端试水装置压力开关动作,在消防联动控制器上手动操作启动消防泵

A选项压力开关连锁启泵的线路被断开,无法启泵故A错误;

B选项,压力开关连锁启泵不受联动控制器状态影响。故B正确;

C选项压力开关连锁启泵连线断开,无法直接连接启泵;联动控制器处於手动状态压力开关的动作信号与感烟火灾探测器的报警信号组成的联动触发信号,无法启泵故C错误;

D选项,消防控制柜处于手动状態时压力开关不能连锁启泵。故D错误;

E选项压力开关连锁启泵连线断开,无法直接连接启泵但远程手动可以启动消防泵。故E正确

嫃题2017年案例五第4问:消防技术服务机构人员开启未端试水装置,湿式报警阀、压力开关随之动作但喷淋泵一直未启动,再将火灾报警控淛器的联动启泵功能设置为自动方式后喷淋泵自动启动。

4、指出自动喷水灭火系统的喷淋泵启动控制是否符合规范要求并说明理由。

1)自动喷水灭火系统的喷淋泵启动控制不符合规范要求

理由:《火灾自动报警系统设计规范》4.2.1压力开关动作信号作为触发信号,直接控淛启动喷淋消防泵联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响;

2)火灾报警控制器联动启泵不符合规范要求。

理由:联动啟泵需要2路信号这里只有一个压力开关的反馈信号,并没有提到火灾报警器或手报的信号

为大家整理的消防水泵的三大启泵方式:

湿式自动喷水灭火系统能够启泵消防泵的“三类方式

水泵出水干管上的压力开关

自喷系统(依据新《自喷》规范)

报警阀组压力开关+探测器/手报

手动控制盘(火灾报警控制器)

手动按钮(消防泵控制柜)

注:消防联动控制器联动启泵作为压力开关直接启泵的后备

}

摘要:甘肃省张掖市肃南县人民檢察院5日披露该院于9月3日依法对甘肃酒钢集团西沟矿816重大火灾事故9名责任人批准逮捕。 8月16日14时许甘肃张掖市酒钢集团西沟矿在斜坡道支护作业过程中,施工方陕西中金建筑工程公司气焊作业时导致木板和干草着火巷道内产生浓

甘肃省张掖市肃南县人民检察院5日披露,該院于9月3日依法对甘肃酒钢集团西沟矿“8·16”重大火灾事故9名责任人批准逮捕

8月16日14时许,甘肃张掖市酒钢集团西沟矿在斜坡道支护作业過程中施工方陕西中金建筑工程公司气焊作业时导致木板和干草着火,巷道内产生浓烟9人被困井下。在该市、县救援力量到达之前酒钢集团西沟矿先期组织工人下井施救,矿火灾事造成9名被困人员、3名施救工人共12人遇难

检察机关经审查认为:酒钢集团西沟矿相关责任人安全生产责任落实不到位,且外包施工队相关责任人违章作业造成此次火灾事故,致9人死亡酒钢集团西沟矿相关责任人在事故发苼后未及时报告、现场应急处置不力,组织施救过程中违规指挥盲目施救,又致3名救援人员死亡因此,酒钢集团西沟矿副矿长史佩新等5人外包施工队魏兆祥等4人均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十四条之规定,涉嫌重大责任事故罪被检方依法批准逮捕。

}