车载空调压缩机那根管长管粗管能弯结冰是什么原因

大家都在搜
空调压缩机的铜管结冰是什么原因
@_@@_@@_@问题未开放回答
ygbdf的答复:
有几种情况可能会导致空调压缩机的回气管结霜: 1、制冷系统内的制冷剂量过多;2、空调室内机通风不顺畅。 具体什么原因要具体分析得知。空调压缩机的铜管结冰怎么办
空调压缩机的铜管结冰怎么办
制冷剂漏了.修吧!修好后加冷媒.
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《空调压缩机的铜管结冰怎么办》相关的作业问题
有几种情况可能会导致空调压缩机的回气管结霜:1、制冷系统内的制冷剂量过多;2、空调室内机通风不顺畅.具体什么原因要具体分析得知.
典型的缺氟的症状,缺氟就会出现结冰、结霜的现象,加点氟就没事啦.
5P空调压缩机启动保护,四通阀到压缩机铜管结冰,请高手回答.压缩机与四通阀的管路的铜管太细了,更换加粗一点的就好了.
1:维修过 没有 要是维修过的 话 那 时 制冷剂加多 啦 . 2:把温控调低点. 3 :把结冰的管子用空调保温管包扎起来 4:希望我能帮到你 给我++分
排气不足,压缩机坏掉了,可能会制冷效果不行的原因,毛细管出现问题会出现结垢现象,堵塞系统出现导致不结冰.高压不热,去看看鼓胀阀.主要先检查,抽水系统.
说明你的压缩机部分进空气,水珠凝结,只要不会产生腐蚀就没关系,可以用橡胶包条包起来,就好了
毛细管结冰,过滤器和毛细管拆下来看也没有堵,低压压力很低--------缺氟!蒸化器/压缩机都结冰---------室内风机转速不够或不自动除霜,不停机!
室内热交换器换热效果差(也就是说过滤网严重堵塞了,或蒸发器翅片严重脏堵了),压缩机内液积了(液体的制冷剂大量回到压缩机低压侧了)和下雨天气没有关系 那个维修人员在和你捣糨糊,作为经过厂家培训能上岗的精密空调维修工程师不可能不懂这种原理的
压缩机结冰?结霜吧,结霜的话 1 制冷剂充注过多 2 蒸发器散热不好 造成回液 3 检查节流元件(如膨胀阀) 是否损坏
缺制冷剂.在系统有漏的情况下,制冷剂会逐步减少,当低于零度时就会结冰.从业内人员的话来讲,就是蒸发温度过低.另一种情况,当室内机的通风不畅,热交换不良也会出现这种情况.建议停机化霜,清洁过滤网.
温度达到水的凝固点了
一般空调结冰都是,系统分流不好导致的,让开发人员给分析一下吧
收氟.排空.加氟.的步骤:加氟管里的空气排除:把氟瓶打开一点,让氟瓶里面,氟的气体慢慢出来,大概5秒种.然后把氟管快速的连接在空调的加氟口上,要拧紧,这样氟管的空气就出来了,流到空调里的就是氟了.(排空时候氟瓶不要开的太大,出气就成,加氟时开到最大) 收氟的步骤:一.制冷状态下:把室外机两个连接管阀门的盖子,用扳手打开
都结冰是缺少制冷剂 细管子接冰是缺制冷剂或者毛细管堵 粗管子接冰是内机风量小的问题,或者过滤网蒸发器很脏
第一台 要加制冷剂了,第二台 要清冼冷凝器,用专用除垢水,按说明书,加到冷却塔里制冷压力表 找到 MPa 的刻度圈 读出指针当前的值,即为 当前的压力单位为MPa ,其它压力单位亦相同找到R22 的刻度圈 读出指针当前的值,即为 当前压力下对应 R22制冷剂的饱和温度 注意 家用空调是R22或R410A 汽车空调是 R
空调制冷时,外机有根管子结霜是正常现象,但是内机结霜就是有故障.内机结霜是因为制冷剂不足导致的.可以找人来充点制冷剂. 再问: 是结了一层冰,最近才这样的,我感觉也是制冷剂的问题,是什么原因漏的?请教谢谢 再答: 管接头处由于震动松了,就会泄漏。基本都是这个原因造成的。和没安装好有很大关系。
典型的缺氟故障,解决方法:1、检查漏氟点,重点在连接的阀门接口.2、补氟,是低压压力达到4.5-5公斤.
你的问题是属于压缩机正常运行,但制冷异常.不制冷有很多原因,这里你听到的症状是有漏气声,但不一定是制冷器泄露.首先应检查蒸发器蒸发器不结霜 1.压缩机不做功--压缩机壳温度很高--停机后切开工艺管,有气流喷出,在开机,手堵切口不吸力--检修或更换压缩机2.过滤器或毛细管堵塞--停机后切开工艺管,有气流喷出,在开机手指肚空调外机粗管结霜是什么故障?_百度知道
空调外机粗管结霜是什么故障?
室内冷凝器过滤网清洗过,室外机管子也没有折弯压瘪情况。
室内温度设为26度及以上时,制冷正常,外机粗管用用力表测得5个压力。
室内温度设为25度及更低时,制冷20分钟后粗管开始结霜,细管有露水(正常),压缩机始终不停机(可能是因为室内温度始终达不到...
我有更好的答案
空调外机粗管结霜的原因:制冷剂泄漏、制冷剂过少,导致回气管过冷,会造成粗管结霜。这种情况要检查泄露原因。内机蒸发器脏堵,蒸发效果不良,形成结冰、结霜。这种情况需要清理内机蒸发器。系统管路有压瘪的情况,造成二次节流。这种情况要修复管路,该换的换。
采纳率:84%
制冷情况下,普通机器R22制冷剂运行压力一般在4.5-5.0左右(0.45Mpa-0.5Mpa),现在是3.5,制冷剂不够。如果一个月前加过,那么可能有地方泄漏,可以用检漏仪检查,自己可以使用肥皂泡沫初步检查一下。压缩机电流7A应该是正常运行电流,压力应该在正常范围内才正常!
那为什么26度不结霜时压力又是正常的?上一次就是因为加多了,所以才放掉一些,实际上26度不结霜时测得压力已经达到5.2了,已经稍微超过一点了,不能再加了。
接上压力表的时候,指针是否有小幅度飘动?温度低是运行压力应该达不到那么高,怀疑系统有问题,实在不行,建议重新做系统(抽真空)。
本回答被提问者采纳
正常。都这样。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
空调外机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。已解决问题
空调的管温探头拆掉后,怎么会内机的蒸发器全部结霜,外机压缩机管,还有粗管也结霜,怎么回事啊&?
提问时间: 18:09:08
浏览次数:4818
不管外机风机是否在转,要判断压缩机是否工作,你只要看连接内机的铜管是否结露,假如结露就是工作的,假如不结露,就是压缩机不工作。也可以用手摸铜管凉与不凉进行判断。 问:是不是空调到了设定温度压缩机停止工作但外机还在转?同一电源供电。请及时清洗空调室内机回风过滤网并找维修人员现场检修。 一般情况下空调匹数大小与房间面积大小相匹配的时候,空调连续运行一定时间之后,房间内实际温度达到设定温度后会停止压缩机运转一定时间,然后再次开启运转,如此反复。你好! 这种情况不会是压缩机的故障、可能出现的原因有2个: 1、系统脏堵 2、四通阀卡死 首先放掉制冷剂,用15公斤的氮气吹一下系统,看看外机的系统是否正常?如果系统正常的话,那么就是四通阀的故障,如果系统堵了,就把毛细管和过渡管断开清理干净或者直接更换。 码字不容易啊,如果满意多给点分!希望我的回答能帮到你!
答案创立者
以企业身份回答&
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题【图文】空调气液分离器结冰霜的原因分析与维修_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
空调气液分离器结冰霜的原因分析与维修
&&空调气液分离器结冰霜的原因分析与维修
阅读已结束,下载本文到电脑
想免费下载本文?
登录百度文库,专享文档复制特权,积分每天免费拿!
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 维修空调压缩机 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信