扩大单元接线可以不采用分裂什么是单绕组变压器器吗

当只有两台变压器和两条线路时可以采用如图5 -13所示的桥形接线(QFc为联络断路器)。桥形接线又分为内桥接线和外桥接线两种形式


(a)内桥接线;(b)外桥接线

    内桥接线的特点昰:联络断路器QFc接在线路断路器的内侧(即靠近变压器侧),便于线路的正常投切操作及切除其短路故障而投切变压器时则需要操作两囼断路器及相应的隔离开关。这种接线适用于变压器不需要经常切换、输电线路较长、线路故障断开机会较多、穿越功率较少的场合

外橋接线的特点是:联络断路器QFc接在主变压器断路器的外侧(即靠近线路侧),便于变压器的正常投切操作及切除其故障而线路的投切及故障的切除较为复杂。这种接线适用于线路较短、故障率较低、主变压器需按经济运行要求经常投切以及电力系统有较大的穿越功率通过聯桥回路的场合此时,若采用内桥接线时穿越功率将通过其中的三台断路器,任一台断路器的检修或故障都将中断穿越功率的传输影响系统的运行。在桥式接线中为了在检修线路断路器或联络断路器时不影响其他回路的运行,减少系统开环机会可以考虑增设跨条(见图5-13中的虚线部分),正常运行时跨条断开;跨条回路中装设两台隔离开关以便轮流停电检修。

桥形接线简单清晰每个回路平均装設的断路器台数最少,可节省投资也易于发展过渡为单母线分段或双母线接线。但因内桥接线中的变压器正常投切与故障切除时将影响線路的运行外桥接线中的线路正常投切与故障切除时将影响变压器的运行,且更改运行方式时需利用隔离开关作为操作电器故其工作鈳靠性和灵活性不够高。根据我国多年运行经验桥式接线一般可用于条件适合的中小型发电厂、变电站的35~220kV配电装置中。

    多角形接线的烸个边中含有一台断路器和两台隔离开关各个边互相连接成闭合的环形,各进出线回路中只装设隔离开关分别接至多角形的各个顶点仩,如图5 - 14所示

    (1)经济性较好。这种接线方式下的断路器台数等于进出线回路数平均每回路只需装设一台断路器。除桥式接线外它比其怹接线方式使用的设备少,投资也少

    (2)工作可靠性与灵活性较高,易于实现自动远动操作多角形接线中,没有汇流主母线和相应的母线故障每回路均可由两台断路器供电,任一断路器检修时所有回路仍可继续照常工作,任一回路故障时不影响其他回路的运行。所有嘚隔离开关仅用于在停运或检修时隔离电压而不用作操作电器。

多角形接线的主要缺点如下:


(a)三角形;(b)四角形;(c)五角形

(1)检修任一断路器時多角形接线变成开环运行,可靠性显著降低此时,若不与该断路器所在边直接相连的其他任一设备发生故障将可能造成两个及以仩回路停电,多角形接线被分割成两个相互独立的部分功率平衡遭到破坏等严重后果。并且多角形接线的角数愈多,断路器检修的机會也愈多开环时间愈长,此缺点也愈突出此外,还应将同名回路(即两个电源回路或属于同一用户的双回线路)按照对角原则进行连接以减少设备(如断路器)故障时的影响范围。

    (2)运行方式改变时各支路的工作电流可能变化较大,使相应的继电保护整定也比较复杂

    (3)多角形接线闭合成环,其配电装置难以扩建发展我国经验表明,在110kV及以上配电装置中当出线回数不多,且发展规模比较明确时可鉯采用多角形接线,一般以采用三角或四角形为宜最多不要超过六角形。

发电机与变压器直接连接没有或很少有横向联系的接线方式,称为单元接线其主要类型如图5-15所示。


(a)发电机一双什么是单绕组变压器器单元;(b)发电机一三什么是单绕组变压器器单元;(c)发电机双什么昰单绕组变压器器

扩大单元;(d)发电机分裂什么是单绕组变压器器单元;(e)发电机一变压器联合单元

    图5-15 (a)为发电机一双什么是单绕组变压器器单え接线发电机出口处除接有厂用电分支外,不设置母线输出电能均经过主变压器送至升高电压电网。因发电机不会单独空载运行故鈈需装设出口断路器,有时可装一组隔离开关以便单独对发电机进行试验。

    图5-15 (b)为发电机三什么是单绕组变压器器单元接线发电机出口應装设出口断路器及隔离开关,以便在变压器高、中压绕组联合运行情况下进行发电机的投切操作

采用图5-15 (c)及(d)所示的扩大单元接线,可以減少变压器及其高压倒断路器的台数减少相应的配电装置间隔,节约技资与占地采用分裂低压什么是单绕组变压器器时,可以限制其低压侧的短路电流但扩大单元的运行灵活性较差,例如检修变压器时两台发电机就必须全停。扩大单元的组合容量应与电力系统的总嫆量和备用容量相适应一般不超过系统总容量的8%~10%,以免当其故障切除时影响系统的稳定运行有时由于变压器制造容量的限制,大型機组无法采用扩大单元接线时也可把两个发电机变压器单元在高压侧组合为图5-15 (e)所示的发电机一变压器联合单元接线,以减少昂贵的变压器高压侧断路器和高压配电装置间隔各种单元接线的共同特点是接线简单清晰,节省设备和占地操作简便,经济性好不设发电机电壓母线,发电机电压侧的短路电流减小

}

二、采用低压分裂什么是单绕组變压器器 采用低压分裂什么是单绕组变压器器组成扩大单元接线,可以起到限制短路电流的效果分裂什么是单绕组变压器器有一个高壓绕组和两个低压的分裂绕组,两个分裂绕组的额定电压和额定容量相同 分裂什么是单绕组变压器器的绕组在铁芯上的布置有两个特点,其一是两个低压分裂绕组之间有较大的短路电抗其二是每一分裂绕组与高压绕组之间的短路电抗较小。即x1<x2’=x2’’ 正常运行时每个低壓绕组流过相同的电流(I/2),高压侧通过I则高低压绕组的等值电抗: x12=x1+x2/2 穿越电抗 短路时,当任一低压侧发电机出口处短路该处与另一低壓侧发电机之间的短路电抗: X2’2”=2x2 分裂电抗 该处与系统之间的短路电抗: X’12=x1+x2 半穿越电抗 可见,低压分裂绕组正常运行时电抗值只相当于兩分裂绕组短路电抗的1/4。当一个分裂绕组出口(如2’)发生短路来自另一台发电机的短路电抗将遇到x2’2”的限制,来自系统短路电流将遇到(x1+x2’=x12+0.25*x2’2”)限制这些电抗值都很大,起到了限流作用 应用: (1)用于发电机-主变压器扩大单元接线 (2)用作高压厂用变压器,这时两个分裂繞组分别接至不同的厂用母线分段(任一分段短路时限制另一分段的大型电动机的反馈电流) 三、选择适当的主接线形式和运行方式 1、大容量发电机可采用单元接线。 2、降压变电站变压器低压侧分列运行,也称为“母线硬分段”接线方式 3、双回路线路,在负荷允许的条件丅按单回路运行。 4、环形供电网在穿越功率最小处开环运行。 目的在增大系统阻抗减小短路电流 第五节 电气主接线设计举例 电气主接线的设计步骤 1. 对任务书原始资料进行分析  (1)工程情况 发电厂类型、装机容量、单机容量及台数、可能的运行方式和年最大负荷利鼡小时数  (2)电力系统情况 发展规划、在电力系统中的地位,与系统的连接方式以及中性点接地方式  (3)负荷情况 负荷的性质及其地理位置、输电电压等级、出线回路数及输送容量等  (4)环境条件  (5)设备供货情况 2. 主接线方案的拟定与选择 3. 短路电流计算和主要電气设备的选择 4. 绘制电气主接线图及设计技术说明书 5. 编制工程概算   电气主接线的可靠性指标用某种供电方式下的可用度、平均无故障时間、平均修复时间和故障频率等表示 电气主接线的可靠性的计算程序 (1)根据电气主接线的形式,列出其中所有元件 (2)给出每个元件嘚故障率、修复率、计划检修率和停运时间等 (3)确定系统故障判据即规定主接线正常和故障条件 (4)建立数学模型,选择要计算的可靠性指示如系统故障率、平均无故障工作时间等 (5)采用合适的可靠性计算方法,例如网络法、状态空间法等计算电气主接线系统的鈳靠性指标 经济性比较 (1)综合总投资O的计算   O=O0(1+a/100)(万元) (2)年运行费用U的计算 设计电厂容量:2×50+2×300MW=700MW; 占系统总容量700/() ×100%=16.7%; 超过系统检修备用容量8%~15%和事故备用容量10%的限额。 说明该厂在系统中的作用和地位至关重要 由于年利用小时数为6500h>5000h,远大于电力系统发电机组的平均最夶负荷利用小时数 该电厂在电力系统中将主要承担基荷,从而在设计电气主接线时务必侧重考虑可靠性。 10.5kV电压级:地方负荷容量最大为20MW

}