工地工地道路扬尘喷淋系统统怎样安装,多少米一个喷头

已解决问题
消防喷淋头安装距离大概是多少?
消防喷淋头安装距离大概是多少?
浏览次数:467
用手机阿里扫一扫
最满意答案
消防喷淋头之间的标准距离:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米。具体需参照《自动喷水灭火系统设计规范》来设置消防喷淋头。  消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。  发生火灾时,消防水通过喷淋头均匀洒出,对一定区域的火势起到控制,常见喷淋头类型有:下垂型、直立型、普通型与边墙型。希望我的回答能够让你满意。
答案创立者
以企业身份回答&
这个需要你结合你实际的项目情况和规范相对照才能更准确。一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米。《自动喷水灭火系统设计规范》规范中有更详细的描述,你可以去参照一下。
喷淋头安装间距一般为直径3.6米半径1.8米,下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。保护有吊顶的房间,在吊顶下方布置喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。直立型喷头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶,适宜安装在移动物较多,易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。(不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型。易受碰撞的部位,应采用带保护罩喷头或吊顶型喷头)
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok图文并茂,为你详细梳理消防喷淋头的安装间距与规范,值得收藏
我的图书馆
图文并茂,为你详细梳理消防喷淋头的安装间距与规范,值得收藏
自动喷水灭火系统设计,应根据建筑物、构建物的功能,火灾危险性以及当地气候条件等特点,合理选择喷水灭火系统类型,做到保障安全、经济合理、技术先进。7.1 一般规定7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于100mm。净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。7.1.4 早期抑制快速响应喷头的溅水盘与顶板的距离,应符合表7.1.4的规定:早期抑制快速响应喷头的溅水盘与顶板的距离(mm)7.1.5 图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于表7.1.5的规定:7.1.6 货架内置喷头宜与顶板下喷头交错布置,其溅水盘与上方层板的距离,应符合本规范7.1.3条的规定,与其下方货品顶面的垂直距离不应小于150mm。7.1.7 货架内喷头上方的货架层板,应为封闭层板。货架内喷头上方如有孔洞、缝隙,应在喷头的上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。7.1. 8 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。7.1.9 当局部场所设置自动喷水灭火系统时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通门窗的外侧,应设喷头。7.1.10 装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。7.1.11 顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距。 尖屋顶的屋脊处应设一排喷头。喷头溅水盘至屋脊的垂直距离,屋顶坡度≥1/3时,不应大于0.8m;屋顶坡度<1/3时,不应大于0.6m。7.1. 12 边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距,应符合表7.1.12的规定:7.1.13 边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本规范表5.0.1的规定。7.1.14 直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于100mm,且不宜大于150mm,与背墙的距离不应小于50mm,并不应大于100mm。水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。7.1.15 防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。7.2 喷头与障碍物的距离7.2.1 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定(见图7.2.1)。表7.2.1 &喷头与梁、通风管道的距离(m)7.2.2 直立型、下垂型标准喷头的溅水盘以下0.45m、其他直立型、下垂型喷头的溅水盘以下0.9m范围内,如有屋架等间断障碍物或管道时,喷头与邻近障碍物的最小水平距离宜符合表7.2.2的规定(见图7.2.2)。表7.2.2 &喷头与邻近障碍物的最小水平距离(m)7. 2. 3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(见图7.2.3)。增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。7. 2. 4 直立型、下垂型喷头与不到顶隔墙的水平距离,不得大于喷头溅水盘与不到顶隔墙顶面垂直距离的2倍(见图7.2.4)。7. 2. 5 直立型、下垂型喷头与靠墙障碍物的距离,应符合下列规定(见图7.2.5):障碍物横截面边长小于750mm时,喷头与障碍物的距离,应按公式7.2.5确定;障碍物横截面边长等于或大于750mm或a的计算值大于本规范表7.1.2中喷头与端墙距离的规定时,应在靠墙障碍物下增设喷头。7. 2. 6 边墙型喷头的两侧1m及正前方2m范围内,顶板或吊顶下不应有阻挡喷水的障碍物。&第4.1.1 条 各危险等级建筑、构筑物的自动喷水灭火系统,每只标准喷头的保护面积、喷头间距,以及喷头与墙、柱面的间距,应符合表4.1.1 的规定。第4.1.2 条 喷头溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的距离,不宜小于 7.5 厘米,并不宜大于 15 厘米,当楼板、 屋面板为耐火极限等于或大于0.50 小时的非燃烧体时,其距离不宜大于 30 厘米。(注:吊顶型喷头可不受上述距离的限制。)第4.1.3 条 布置在有坡的屋面板、吊顶下面的喷头应垂直于斜面,其间距按水平投影计算。 当屋面板坡度大于 1:3 并且在距屋脊 75 厘米范围内无喷头时,应有屋脊处增设一排喷头。第4.1.4 条 喷头溅水盘布置在梁侧附近时喷头与梁边的距离,应按不影响喷洒面积的要求确定。第4.1.5 条 在门窗口处设置喷头时,喷头距洞口上表面的距离不应大于 15 厘米 ; 距墙面的距离不宜小于 7.5 厘米,并不宜大于15 厘米。一般情况,两个喷头之间的距离不大于3.6米不小于2.4米。如果4个喷头平面按矩形布置,视实际情况,两喷头间最大距离不超过4.2米。条文说明7.2.1 参考美国NFPA-13(1996年版)标准有关规定,提出了当顶板下有梁、通风管道或类似障碍物,且在其附近布置喷头时,避免梁、通风管道等障碍物影响喷头布水的规定(见本规范图7.2.1)。喷头的定位,应当同时满足本规范7.1节中喷头溅水盘与顶板距离的规定,喷头与障碍物的水平间距不小于本规范表7.2.1的规定。如有困难,则要求增设喷头。表11为美国《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA-13(1996年版)中喷头与梁、通风管道等障碍物的间距规定。表11 喷头与梁、通风管道的距离7.2.2 参考了美国NFPA-13(1996年版)标准规定。喷头附近如有屋架等间断障碍物或管道时,为使障碍物对洒水的影响降至最小,规定喷头与上述障碍物保持一个最小的水平距离。这一水平距离,是由障碍物的最大截面尺寸或管道直径决定的(见本规范图7.2.2)。7.2.3 本条参考美国NFPA-13(2002年版)标准中的有关规定。针对宽度大于1.2m的通风管道、成排布置的管道等水平障碍物对喷头洒水的遮挡作用,提出了增设喷头的规定,以补偿受阻部位的喷水强度(见本规范图7.2.3),本次修订针对集热板的设置进行了明确规定。7.2.4 喷头附近的不到顶隔墙,将可能阻挡喷头的洒水。为了保证喷头的洒水能到达隔墙的另一侧,提出了按喷头溅水盘与不到顶隔墙顶面的垂直距离,确定二者间最大水平间距的规定,参见表12(见本规范图7.2.4)。7.2.5 顶板下靠墙处有障碍物时,将可能影响其邻近喷头的洒水。参照美国NFPA-13(1996年版)标准的相关规定,提出了保证洒水免受阻挡的规定(见本规范图7.2.5)。7.2.6 参考了美国《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA-13(1996年版)的有关规定。(表12)规定本条的目的,是为了防止障碍物影响边墙型喷头的洒水分布。表12 美国《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA-13(1996年版)中对喷头与不到顶隔墙间距离的规定本节中各种障碍物对喷水形成的阻挡,将削弱系统的灭火能力。根据喷头洒水不留空白点的要求,要求对因遮挡而形成空白点的部位增设喷头。附:烟感、温感探测器安装间距一、烟感探测器安装间距一般为直径15米,半径7.5米;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米二、设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置三、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。四、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。五、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。烟感探测器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾探测器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。温感探测器是通过监测探测周围环境温度的变化来实现火灾防范的,采用高品质线性传感器,SMD贴片加工工艺生产,具有灵敏度高、稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。电路和电源可自检,可进行模拟报警测试。 感温探测器适用于相对湿度经常大于95%、无烟火、有大量粉尘、在正常情况下有烟和粉尘滞留、厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间、吸烟室、其它不宜安装烟感探测器的厅堂和公共场所。
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢消防中危一级喷淋头安装间距
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
大家都在学
论坛热贴排行
课时数:18
评论:1206
评论:1075
课时数:23
消防中危一级喷淋头安装间距相关专题推荐喷淋管的布置过程中,喷头的间距要求_百度知道
喷淋管的布置过程中,喷头的间距要求
我有更好的答案
不管消防喷淋同一支管上还是相邻管上2个喷头之间最小间距为2.4米.最大间距:1.喷水强度4L/min.m2,正方形布置4.4米,矩形或平行四边形布置 4.5米.2.喷水强度6L/min.m2,正方形布置3.6米,矩形或平行四边形布置 4.0米.3.喷水强度8L/min.m2,正方形布置3.4米,矩形或平行四边形布置 3.6米.4.喷水强度12L/min.m2,正方形布置3.0米,矩形或平行四边形布置 3.6米.边强型喷头配水支管上喷头的最大间距轻危险级3.6米,中危一级3.0米.
采纳率:89%
来自团队:
以正方形布置,喷头之间的最大间距3m-3.6m为宜(确切数据要根据场所性质、喷水强度而定),最小间距不应小于2m(距离过小,喷头爆裂后喷水降温,导致周围喷头不能爆裂,影响灭火效果)。
本回答被提问者和网友采纳
根据你喷头的辐射范围定,没具体要求
2.5米-3米,最好是查规范
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。工地塔机喷淋设备的正确安装方法
工地塔机喷淋设备的正确安装方法
& 水箱内装有自动水位控制阀,当水箱内水位不足时,开关打开自动补充水源;当水位到达一定高度时,控制阀自动关闭,停止补水。
& 采用数码芯片控制,集上、下液位和压力自动控制于一体,具有自动、手动两种工作模式可供选择,具有过载、空载、缺相、超低压等保护功能,具有空载重启功能,时间1-240分钟可调,安装方便,调试简单
& 根据塔吊旋转臂臂长,一般间隔2-3m安装一个喷头,按每个喷头所需流量计压力,选择水泵、水管机万向节型号、其布置原则必须满足现场需求; &&根据塔吊万向轮轴芯设置喷淋系统万向节,管道支撑系统及万向节与塔吊万向轮轴芯必须保持同轴同心; 由于塔吊标准件严禁焊接,专用旋转万向节上设置了两道固定支撑,通过螺丝卡扣与万向节连接固定,管道支撑采用螺丝卡扣与塔吊无缝连接。 塔机喷淋在使用的时候,还需要对其进行时常的检查,这样才能更好的使用。
& 该系统原理简单,推广容易,如全国所有建筑工地都安装工地塔吊高空喷淋降尘系统围墙环绕式喷淋降尘系统,建筑工地顽疾扬尘污染将得到有效解决。塔吊喷淋系统主要构成材料:水泵,水泵控制系统,过滤器,万向节支撑架,塔吊喷淋专用万向节,可调式喷头,水管及水管配件等。通过高空喷水,给工地“洗澡”,减少施工现场的扬尘污染。
它的辐射半径就是塔吊臂旋转的范围,有50多米,覆盖面积能达到3000多平方米。每天定时对工地进行高空喷洒,达到降尘的目的}