人工顶管施工遇到流砂十字对接是时怎么处理

顶管施工中遇到流砂怎么处理
顶管施工中遇到流砂怎么处理
10-01-24 &匿名提问顶管施工方案最新
&&&&顶 管 施 工 方 案编制: 审核: 批准: 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段顶管工程施工方案一、施工方案编制依据 施工方案编制依据1、中国市政工程中南设计研究院提供的《缯坑水库~龙井水库段输 水管线工程输水管道段》设计图纸 2、中国市政工程中南设计研究院提供的《岩&&&&土工程勘察报告书》 3、指导顶管施工技术相关资料 4、施工现场地理环境调查 5、施工合同书中的相关顶管施工条款 6、相关顶管施工单位和顶管生产厂家调查 7、我单位同类工程的施工经验二、工程概况1、工程情况简介: 工程情况简介: 本工程位于珠海市斗门区,由连接缯坑水库~乾务水库、缯坑水库~ 龙井水库及连接龙井水厂的三段输水管线组成,主要包括两段穿山隧洞 和洞口至水库深水区的管(渠)以及连接龙井水厂、龙井水库的管(渠) 、 取水口等。 顶管工程位于缯坑水库~龙井水库段,由两段穿坝顶管组成,里程分 别为 b0+000~b0+280 和 b1+575~b1+641.5,长度分别为 280m 和 66.5m, 管道的材质为钢管,直径为 2400mm,管道壁厚为 24mm。 顶管施工的工作井 ф8500mm2 座,(长*宽)的矩形接1 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段收井 2 座,顶管施工完成后接收井改为闸井。 2、工程地质情况简述 根据勘察结构,初步判定顶管穿越的地层主要为第四系坡积粉质粘 土④及残积砾质粘性土⑤及全风化花岗岩⑥,为发现砂层、淤泥等松散 软弱地层,便于顶管法施工,但应注意,勘察时钻孔中虽未揭露到花岗 岩球状风化体(孤石) ,根据珠海地区勘察经验及场地地表调查结果,第 四系残积砾质粘性土层中一般发育有花岗岩球状风化体(孤石) ,给施工 带来不利影响。除穿越坝基可能遇见地下水外,其它地段未见导水性好 的断裂,一般不会产生大的突水事故。 3、气象情况 根据广东省标准《建筑气象参数标准》 (dbj15-1-90) ,珠海市位于 珠江口伶仃洋西岸,属于热带海洋性气候,年平均气温 22.4℃,多年极 端最低气温 2.5℃,极端最高气温 38.5℃。年平均相对湿度 79%,其中 12 月份最低,为 70%,4 月份最高,为 86%。年平均降雨量为 1993.70mm, 其中 5~9 月份降雨量集中,雨量合计为年降雨量的 77%。本场区亦属季风 区,夏季多受台风影响,易出现暴雨、大风天气,1983 年 9 月 6 日,珠 海受台风袭击,8 级大风长达 8 小时,12 级大风长达 5 小时。年平均雷 暴日数为 64.2 天,将近 85%的雷暴天气出现在 5~9 月份,其中 8 月雷暴 日数最多,有 13.1 天。三、主要施工设备、人员及进度安排 主要施工设备、为满足本工程的实际需要,保证工程施工的顺利进行,需要安排如2 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段下施工人员和设备进场施工。 1、主要施工机具设备 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 名称 敞开式顶管机 主顶装置 拌浆桶 贮浆箱 注浆泵 全站仪 激光经纬仪 水准仪 空压机 20t 汽车吊 潜水泵 淤泥泵 直流电焊机 套丝机 2、人员配备情况 本工程采用连续作业两班班运转,每班施工 17 人,共需要 34 人, 具体分配见下表: 4 4 2 1 数量 1 1 1 1 2 1 1 1 1 单位 台 套 只 只 台 台 台 台 台 辆 台 台 台 台 0.3m3 2m3 备用 1 台 备注3 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段序号 1 2 3 4 5 6人员 技术人员 班长 顶管机操作员 起重吊装员 测量员 辅助工数量 1 1 2 1 2 10职责分工 施工技术管理、质量管理、施工记录 指挥、调度、计划安排、质量控制 顶管机操作全套 起重吊装设备材料 轴线测量及地面测量 拌浆、压浆、接管、拆管、挂钩、出碴3、进度计划 项目 施工准备阶段 b0+000~b0+280 段施工 b0+575~b0+641.2 段施 工 开始时间
四、施工方案1、施工程序 测量放线 → 确定工作井,接收井位置 → 井室施工→安装顶管设 备,调试 → 顶管采购 → 顶管施工 →闭水试验 → 整理内业资料 → 竣工验收。 2、顶管施工工期推算 本工程顶管施工总长度为 346.5m,分为两个顶进段,顶管的规格为4 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段dn2400,设计管底纵向坡度为 0.1%和 0.74%。 根据实际施工工程量,投入顶管施工设备 2 套,按 3m/d 用下式推算 顶管施工期: t=n/ qi * qt * n=280/0.8*3*1=116 天 式中:n—完成的工程总量(米) t—完成顶管施工需安装的总天数(天) n—投入施工机械数量(套) qt——每天作业预计完成进尺(米) qi——机械设备和人力工效因素,取值为 0.8 考虑顶管施工的顶进设备的拆卸和组装,预计完成顶管工程时间总 计 120 天。五、 顶管施工方案的选择设计施工图确定顶管采用 dn2400 钢管。工程地质补勘资料对顶管 作业区地质情况表明属于第四系坡积粉质粘土、残积砾质粘土和全风化 花岗岩,但是也可能遇到花岗岩球状风化体(孤石) ,这给顶管施工带来 一定难度,施工时不能掉以轻心,应慎之又慎。为此选择顶管作业方法 尤为关键。应以科学的态度,采取切实可行的技术方案确保施工顺利进 行。 根据国内顶管施工技术的资料和顶管施工经验较为丰富单位研讨, 结合本工程地质情况对下列几种顶管施工法进行分析: (1)气压平衡管施工法,是利用气压平衡的作用在顶进过程中采用5 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段工具管切前土体时,利用气压平衡地下水的作用,保证挖掘面土体稳定, 此种方法多用于地下水位高的渗透系数大的砂性土地基。现施工区地质 结构属于卵砾石层,其抗压强度为 220kpa,在顶推过程时工具管的钻头 同步运动,而切削头又无法将坚硬卵砾石切削成细颗粒排出,形成阻隔 带段使顶管无法顶进,此类事故在施工中多次出现,还因气体管道故障 产生失压给作业人身安全带来危险,不得不采用其他方法施工,借鉴工 程经验,面对目前施工地质情况,为此不宜采用气压顶管法施工。 (2)泥水法顶管施工,可用于大口径顶管施工,对坚硬的土质有良 好的切削顶推作用,泥水顶管工具间可采用“h”型盾构式旋转刀架,安 装合金组合切削刀排,对均质坚硬的土质和风化岩层具有切削硬层形成 粉土状能力,经过排浆管将切削物抽吸到工作坑外。但对卵砾石这种非 均质地基宜会产生大颗粒卵石进入排浆管,堵塞管道,同时部分坚硬卵 砾石在没有被切削损坏后则紧紧围绕在切削盘面随刀排同步旋转,给施 工带来困难,造成顶进缓慢,机械故障率频频发生,使顶管施工周期延 长,企业社会效益和经济效益受损。 (3)手掘式顶管法施工,是目前采用的较为普通的施工方法,其特 点是利用机械和人工共同作业的方式来完成顶管施工,对一些复杂地质 结构的地基可以利用人工开掘式直观处理,虽然作业方式相比于气压式、 泥水式顶管法其施工设备简单,但适应性较强,对顶管在掘进过程中随 时可根据发生地质情况采取应急处理措施。顶进过程中的故障率较小, 但对作业人身安全要求要比气压式、泥水式施工高的多。在卵砾石层施6 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段工时只要采取预防土体失稳措施,就能克服顶进过程中的问题。 综上三种顶管施工法分析,综合本工程实际情况,选择手掘法顶管是 适宜的施工方法。六、工作井、接收井施工 工作井、本工程共有工作井 ф8500mm2 座,(长*宽)的矩形接收 井 2 座,顶管施工完成后,接收井改成闸井。 顶管工作井施工平面布置图见图 1:施 工 队 生 活 区 办 公 区变压 器顶管工作井钢 管 堆 放 场 地机 械 停 放 场 地施工便道场地布置图图1 顶管工作井施工场地布置图7 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段2、钢筋混凝土工作井和接收井施工 (1)基本施工方法 对钢筋混凝土工作井及接收井采取先开挖基坑,分级开挖,边坡按 设计要求采用挂网喷射混凝土和浆砌片石进行支护,然后施做钢筋混凝 土圆形井和矩形井,后背墙位置进行简单或加强注浆加固。工作井和接 收井结构示意图见图 2 和图 3。h h1aah2h3工作井平面图a-a剖面图图 2 顶管工作井结构示意图8 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段h1引 桥aah2h3闸井平面图a-a剖面图图 3 顶管接收井结构示意图 (2)模板的制作: a、模板采用组合钢模,要求模板表面光滑平整,拼组尺寸偏差符合 设计要求,具有足够的强度、刚度和稳定性,且拆装方便接缝严密不漏 浆; b、 模板安装好后检查轴线、高程,符合设计要求后加固,撑牢顶 紧保证模板在浇注混凝土过程承受力后,不变形、不移位; c、模内干净无杂物,拼合平整严密; 支架结构的立面、平面均应安装牢固。支架立柱应在两个互相垂直的方 向加以固定,支架支承部分必须安置在可靠坚实的地基上。 (3)钢筋的加工: a、基本要求:钢筋应具有出厂质量证明书;筋表面洁净,使用前应 将表面油腻、漆皮、鳞锈等除干净,钢筋平直,无局部弯折;采用冷拉9 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段方法调直钢筋时,i 级钢筋的冷拉率不宜大于 2%;钢筋的弯制和末端符 合设计及规范要求; 名种钢筋下料尺寸符合设计及规范要求; i 级钢筋 用 制作的箍筋,其末端应做弯钩,弯钩的直径应大于受力主筋直径,且不 小于箍筋直径的 2.5 倍。弯钩平直部分长度,一般结构不宜小于箍筋直径 5 倍,有抗震要求的结构,不应小于箍筋直径的 10 倍。 b、成型安装要求:钢筋要按规范和设计要求连接牢固;预埋钢筋 位置需准确,满足钢筋保护层的要求,井身钢筋与预埋钢筋按 50%截面 错开配置;钢筋骨架全部配螺旋筋点焊成型后吊装就位,并与预埋钢筋 焊接,或采用现场绑扎钢筋骨架;在钢筋骨架不同高度和平面处绑扎适 量的垫块,以保持钢筋在模板中的准确位置和保护层厚度。 (4)混凝土浇注: 混凝土采用搅拌站集中拌和,施工要求与注意事项如下: a、 浇筑前,对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,模板内的杂 物、积水和钢筋上的污垢清理干净;模板如有缝隙,应填塞严密,模板 内面应涂刷脱模剂。 b、 浇注前,检查混凝土的均匀性和坍落度。 c、 对浇注混凝土使用的脚手架,应便于人员与料具上下,且必须 保证安全。 d、 混凝土应按一定厚度、顺序和方向分层浇筑,应在下层混凝土 初凝或能重塑前浇筑上层混凝土,混凝土分层浇筑厚度不超过 40cm。 e、 浇筑混凝土时,采用插入式振捣棒捣固。振捣应符合下列规定:10 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段① 使用插入式振动棒时,移动间距不应超过振捣棒作用半径的 1.5 倍;与侧模应保持 5~10cm 的距离;插入下层混凝土 5~10cm;每一处 振捣完毕后边振动边徐徐提出振动棒;避免振动棒碰撞模板、钢筋及其 他预埋件。 ② 对每一振动部位,必须振动到该部位混凝土密实为止。密实的标 志是混凝土停止下沉、不再有气泡冒出、表面呈现平坦、泛浆。 f、 混凝土的浇筑必须连续进行,如因故间断,间断时间应小于前 层混凝土的初凝时间或能重塑的时间。允许间断时间应经试验确定,若 超过允许间断时间,须采取保证质量措施或按工作缝处理。 g、在混凝土浇筑过程中,应注意观测: ① 随时观察所设置的预埋螺栓、预留孔是否移动,若发现移位时应 及时校正。 ② 预留孔的成型设备及时抽拉松动。 ③ 在灌注过程中应注意模板、支架等支撑情况,设专人检查,如有 变形,移位或沉陷应立即校正并加固,处理后方可继续浇筑。 h、在浇筑过程中或浇筑完成时,如混凝土表面泌水较多,须在不扰 动已浇筑混凝土的条件下,采取措施将水排除。继续浇筑混凝土时,应 查明原因,采取措施,减少泌水。 i、 混凝土浇筑完成后,对混凝土裸露面应及时进行修整、抹平,11 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段定浆后还应第二遍压光或拉毛。 j、 混凝土达到一定强度后,要及时洒水养护,天气干燥时还应覆 盖养护。七、 顶进施工及主要施工程序本工程施工地段地质情况较好,考虑采用敞开式手掘顶管机头进行 顶进,为保证施工安全,在敞开式手掘机头处设置活动可调式格栅,一 旦遇到土质变化,不利于手工掘进时可考虑增设格栅防止土体坍塌,在 机头后设纠偏千斤顶以备纠偏。 根据手掘式顶管的要求,地下水应降低至管底以下不小于 50cm,在 施工过程中,采用井点降水的方法来降水,设置井点降水来降低顶管施 工段面的地下水位。 点降水设置: (1)井点降水布置距离≥30m。 (2)降水井直径(φ)≥900mm,距顶管中心距离不小于 6m。 (3)降水井施工采取人工挖孔或钻机钻孔,钢筋砼护壁。 (4)降水井作用完毕成要进行回填处理。 顶管施工工艺流程图见图 4。12 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段施工准备开挖工作坑基坑降、防、排水修筑滑板 模板、钢筋加工 钢管进场安全教育、组织机构修筑后背线路加固安装顶进设备设备调试、试顶检查安装设备观测、纠偏顶进挖土、运土就 拆除顶进设备位刃脚补长连续顶进作业顶管纠偏竣工验收图 4 顶进施工工艺流程图13 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段八、顶管工作井、接收井设置 顶管工作井、(见图 工作井布置图) 1、工作井的布置: 见图 5 工作井布置图) 工作井的布置: (1098 1 2 3 4 5 6 71-钢管;2-洞口止水系统;3-顶铁;4-导轨;5-主顶油缸; 6-油缸架;7-测量系统;8-后靠背;9-后座墙;10-工作井图 5 工作坑内的布置示意图 ①直线顶进工作井最小净空长度(选用 7.5m) l=1+2+3+4 1-----主顶千斤顶尺寸(选用 2.0m) 2-----工具管尺寸(选用 2.0m) 3-----环铁尺寸(选用 1.0m) 4-----分力阀尺寸(选用 0.5m) 5-----后备墙厚度(选用 1.2m) 6-----安装富余量(选用 0.8m) l=7.5m14 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段②直线顶进工作井最小宽度(选用 6.4m) b=x+y+d x------井内左侧最小工作面(2.0m) y------井内右侧最小工作面(2.0m) d------钢管外径(2.4m) b=6.4m ③顶进工作井深度: h=h1+h2+h3 h1------地面至导轨顶高度(m) h2------导轨高度 h3------基础及垫层厚度 h-------地面至基底高度 ④、接收井尺寸: 直线井接收长度 l=l1 工具管长度+3.0m=5.0m 直线井接收宽度 4.0m 接收井深度 h=h1+h2+h3 h1------地面至管道底高度 h2------支承垫板厚度 h3-----基础及垫层厚度 h-------地面至基底高度 2、后背墙设计15 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段后座墙将采用钢筋混凝土整体浇注,厚度设为 1.2m 厚,同时保证其 平面与顶进轴线垂直。后座墙的检算根据主顶油缸的布置,千斤顶定推 力按 45 度扩散角,算出后背墙受力面积,根据后背土体极限承载力推算 出后背所能承受推力,本工程中使用选用 4 台 400t 千斤顶作为主顶,当 后背墙厚度不能满足顶力需求时采用加设触变泥浆和中继间等方法减 阻,以保证后背墙的稳定。 (没有说明要垫后背的钢板的厚度) 后背墙高度和宽度,应按管径大小,后背墙布局求得,一般高度可 选 4~5m,宽度可选用 3m~4m。 (见图 工作井导轨结构示意图) 3、工作井导轨设立: 见图 6 工作井导轨结构示意图) 工作井导轨设立: (注意:中继环与管节高度变换时的垫块的处理图6工作井导轨结构示意图导轨采用面接触方法保证管道顶进时管子的稳定性,并保证顶铁滑 动方便。 4、安设工具管 准确测量定位,使工作坑底板中心线、中心线重合。外表进行润滑 处理,以减少顶进阻力。工具管主要起导向、切土和对施工人员起安全16 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段保护作用,安装应和设计轴线吻合,不能出现上下左右的偏角,防止顶 进时出线高程偏差。工具管结构尺寸见图 7。图 7 工具管结构尺寸图九、钢管的制作、焊接与防腐 钢管的制作、焊接与防腐1、主要材料: 主要材料: (1)本工程采用 dn2400 钢管,壁厚为 24mm,板材选用 q235-b 级。 (2)焊条采用 e43 型。 2、钢管制作: 钢管制作: (1)材质 钢管管材强度等级为 q235-b 级, 质量应符合 《碳素结构钢》 gb/t70017 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段的要求。 (2)钢管几何尺寸允许偏差: a、管径周长±8mm; b、圆度(同端管口相互垂直的最大直径与最小直径之差) :6mm; c、端面垂直度不大于 1.5mm; d、纵向弯曲不大于管节长度的 0.1%; e、弧度:用弧长∏d/6 的弧形板量测于管内壁或外壁纵缝处形成的 间隙不大于 4mm;距管端 200mm 纵缝处的间隙不大于 2mm; (3)钢管焊接要求: a、钢管制作采用钢板卷管双面焊接成管,焊接质量等级二级。为 保证钢管的质量, 钢管的制作宜在加工厂内进行, 成品管单节长度为 4m。 当采用自动焊接或半自动焊接时,焊丝和焊剂应与管材力学性能相适应, 焊丝应符合《熔化焊用钢丝》gb/t14957 的要求; b、同一管节允许有两道纵向接缝,其间距应大于 300mm;卷管对 口时应使内壁平齐,纵缝的错口允许偏差应不大于 2mm; c、为满足顶管施工需要,本工程井下管道连接宜采用 k 形坡口内 外焊接型式,坡口角度 30。~35。 ,钝边高度 2mm;焊接时先焊内环缝, 焊外环缝前先用炭弧气刨挑根,将未焊透部分刨去,然后再焊外环缝。 d、 钢管井下焊接采用手工焊接时, 焊条应符合 《碳钢焊条》 gb/t5117 的要求; e、环向焊缝两侧间相邻的纵缝间距不小于 500mm,不允许有十字18 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段形焊缝; f、焊缝的外观质量应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》 (gb50268-97)中第 4.2.17.4 条的规定; g、在焊缝及其边缘上开孔应符合《给水排水管道工程施工及验收 规范》 (gb50268-97)中第 4.2.11 条的规定; h、钢管焊接的其它技术要求应符合《给水排水管道工程施工及验 收规范》 (gb50268-97)及其它现行有关国家标准的规定。 (4)焊缝无损探伤检验 本工程采用 x 光拍片进行焊缝无损探伤检验,检验率:自动埋弧焊 缝 5%,手工焊缝 10%; 3、钢管防腐: 钢管防腐: (1)钢管表面预处理: a、处理前须对钢材表面进行清理,清除表面的油、油脂或积垢; b、钢管外壁采用喷砂、抛丸或酸洗钝化工艺达到《涂装前钢材表 面处理规范》 (sy/t0407-97)所规定的 sa21/2 级的标准。即除尽氧化皮、 焊渣或其它污物,露出金属本色; c、管口处须将焊渣全部铲敲干净并用砂轮打磨至焊缝本色; d、处理后的钢材表面应在未受污染、可见锈出现之前进行防腐处 理,否则应重新清理; e、钢管表面预处理方法应遵照《涂装前钢材表面处理规范》 (sy/t0407-97 的要求进行;19 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段(2)钢管外壁防腐: a、本工程钢管外防腐采用无溶剂聚氨酯防腐涂料,按《管道无溶 剂聚氨酯涂料内外防腐层技术规范》sy/t 的要求施工。考虑到 顶管施工中的磨损,生产厂家应根据本工程长距离顶管的特点适当提高 产品的抗磨性能。 b、无溶剂聚氨酯防腐层宜采用双组份、常温固化型的涂料,其技 术及性能应符合以下指标: 序号 1 2 3 干燥时间 4 (min) 5 6 7 8 9 10 实 干 附着力,级 阴极剥离 (65。c,48h) mm 耐冲击(j) 硬度(shore,d) 抗弯曲(1.5 ) 分层 耐磨性 ≤100 gb/t1768。项目指标检验方法 gb/t6750 gb/t9751密度 g/cm3 粘度(20 )(mpa.s)。1.0~1.3 700~ 1500固体含量,% 表 干≥98 ≤30gb/t1725gb/t1728 ≤90 ≤2 ≤12 ≥5 ≥65 涂层无裂纹和 sy/t0315/97 sy/t0315/97 sy/t0315/97 sy/t0315/97 gb/t241120 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段11 12吸水性 电气强度(mv/m) 耐化学介 30%na0 、≤3 ≥20 涂层完整、无gb/t1034 gb/t241113质 浸 泡 30%naci 起泡无脱落 (30d) 10%h2so 2 柴油#gb/t1763c、无溶剂聚氨酯防腐涂料,涂层厚度不小于 600m,钢制管道外防 腐涂层的检验及施工质量技术要求均遵照《管道无溶剂聚氨酯涂料内外 防腐层技术规范》sy/t 的要求执行。 d、防腐涂层的检查: i 外观检查:外观检查按施工工序进行,多层间有无气孔、裂缝、凸 瘤和混入杂物等缺陷。 ii 厚度检查: 可按生产数量的 5%抽查, 在被抽管道上测 3 个相隔一 定距离的截面,每个截面沿园周上、下、左、右各测四点,如最薄点低 于标准值,则判为不合格。 iii 粘着力试验:用小刀切出一夹角为 45~60。的切口,涂层以不分 层为合格。 iv 管道在安装前要用电火花检测仪对防腐涂层进行检测,按 3000v 不打火花为合格。 e、防腐涂层的施工技术要求: i 管节表面预处理后不得有焊瘤、棱角、毛刺等; ii 涂料配制应严格按产品说明书的规定操作;21 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段iii 涂料应在表面预处理合格后的 8h 内涂刷, 涂刷应均匀, 不得漏涂, 管两端 150mm 范围不得涂刷; iv 不得在雨、雾及 5 级以上大风中露天施工,环境温度宜在 10。以 上; v 管道在吊装、运输和安装过程中须采取保护措施,防止对防腐层 的损坏,如有损坏应予修补。 (3)钢管内壁防腐: a、本工程采用无毒饮水仓涂料作为管道内壁防腐; b、无毒饮水仓涂料采用一底两面结构,涂底厚度应不小于 200m; c、无毒饮水仓涂料的质量指标应符合《钢管制作防腐标准》 (zsb101)的规定; d、防腐涂层的检查: i 涂层间无气孔、裂缝、凸瘤和混入杂物等缺陷。 ii 电火花检测仪对涂层进行检测,按 1500v 不打火花为合格。十、 顶力计算推力计算如下: f=f1+f2 其中 f—总推力 f1—迎面阻力 f2—顶进阻力 2.40m p—控制土压力)f1=π/4*d2*p(d—工具管外径22 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段p=r(h+2/3*d)*tg2(45。-φ/2) h--地面至掘进机中心的厚度,取最大值 34.67m; r--土的湿重量,取 17.85kn/m3; φ—土的内摩擦角,取值 26.94°。 p=17.85*(34.67+1.632)* tg2(45°-26.94/2) =397.56kn f1=π/4*d2*p=1/4*3.*2.448*397.56=1871kn f2=πd *l*f 式中:f—管外表面综合摩阻力,由于顶管穿越土层大致为砂质粉 土及粉质粘土,考虑到各种因素的影响,将综合摩阻力放大到 7kn/m2。 d—管外径 2.448m 则 f=f1+f2=6*2.448*7*l 为保证千斤顶顶力,保证顶管在顶进过程中的受力均匀,拟计划采 用 4 台 400t 的千斤顶顶进, 则总顶力可以达到 16000kn, 则总顶进长度 可以达到 262m。同时,要求后背墙的最大抵抗设计力不小于 20000kn。 根据在施工中实际施工经验,实际顶力应控制在理论顶力的 80%, 也就是工作井中的主顶顶进长度不超过 200m,因此当顶进距离小于 210m,可不加设中继间,当顶进距离超过 210m 的时候,主顶顶力不能 满足顶进要求时,需要加设中继间。中继间设计采用 16 台 50t 的小千斤 顶组成,则总推力可达到 800t,代如下面公式可求得顶进距离为: 则 f=f1+f2=6*2.448*7*l23 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段则 l 为 114m。 根据在施工中实际施工经验,中继间的实际顶力应控制在理论顶力 的 70%,因此中继间的顶进长度只能达到 80m。 顶管的最大顶进距离为 280m, 主千斤顶可以顶进 210m, 还剩余 70m, 因此在主千斤顶顶进 70m 的位置, 加设一个中继间就可以满足施工要求。 当主千斤顶的顶力达到设计顶力的 80%,就需要启动中继间千斤顶。十一、 顶进施工组织及工艺1、顶进设备安装及调试 顶进设备主要包括液压系统和传力设备两大部分。设备布置是否恰 当,关系到顶进的成效,因此,安装前,对液压系统的各部件应进行单 体实验,合格后方可安装。顶镐均匀布置,斜顶时,另外进行力学计算。 安装好全部液压系统,包括顶镐、油泵、油箱、管路以及配套辅助 设备后,进行检查调试,使其运转正常。 设备安装调试完成后,进行试顶。试顶缓慢加力,采用自重的 0.4~ 0.8 倍顶力,逐步稳压,直至油压突然下降,表明已移动。停机检查顶进 设备及钢管是否正常,确定能否正式顶进。 2、顶进作业准备工作检查项目 (1)各支墩是否均匀受力,扣件联结是否牢固,纵横梁是否稳定。 (2) 工作坑挡护是否牢固, 周围地面是否发生沉降; 后背加固情况, 检查顶进设备状况。 (3)基坑开挖情况。24 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段(4)现场照明;液压系统安装、检测、实验。 (5)观测仪器安装调试,人员准备情况。 上述准备工作工作经检查均合格无误后,试顶验证。一切均已正常 工作,方可进行正式顶进作业。 3、顶进作业工艺流程 (1)顶进作业工艺流程见图 8。开油泵,千斤顶工作 油泵回油,回顶镐 检查、纠偏 接换顶铁 开油泵,千斤顶工作 循 环 箱身前移 箱身停止图8顶进作业工艺流程图(2)顶进即开动高压油泵,使千斤顶受液压产生顶力,推动钢管前 进, 每次顶程, 一般为 190~800mm。 钢管前进后, 千斤顶活塞回复原位, 在空当处添放顶铁,进行下次顶进,如此循环往复,直至钢管就位。 4、顶进操作规程 (1)钢管在工作坑底板上顶进时,要特别注意钢管的轴线方向与设 计轴线重合。如有偏差,可通过工作管前挖土纠偏和调整顶力纠偏。25 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段(2)每班交接前,仔细检查千斤顶、油泵液压系统、顶铁、顶柱、 后背等设备状态,掌握钢管当时的方向及高程状况,开始下一循环顶进。 顶进过程中,要做好记录,随班交接。 (3)顶进时顶铁和后背上不准站人,防止顶铁弓起崩出伤人。 (4)注意观察线路是否发生横向变形,如发现则立即停机、纠正, 加强养护。 5、顶管前进: 顶管前进: 安装手掘式工具管――下管――接通电力系统、注浆管及其他――挖 土――机头顶进――测量管节偏差调整并调整顶进速度至第一节管推进 结束――关闭顶进系统――挖土――重复以上步骤 6、顶进到位: 顶进到位: 顶进将到位时减速测出机头位置――到达接收井洞口封门时停止顶 进――安排接引导轨――拆除洞口封门――机头入井――拆除动力系 统――分离机头与管节――吊出机头――依次拆除中继间油缸――拆除 主顶油缸、油泵后座及导轨――清场 7、工具头出洞: 工具头出洞: (1)顶管机出洞前必须对所有设备、液压、电气、压浆、照明等操 作系统进行检查,各系统必须均能正常工作,电表、压力表等能正确现 实工作状态,然后进行联动调试,确认没有故障,方可开始顶进施工。 (2)为防止出洞时出现磕头现象,在工具管其后的混凝土管必须有 3 节以上相互连接, 在洞内埋设一副短的延伸导轨, 实现逐步向土层过渡。26 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段8、顶管施工及开挖质量标准: 顶管施工及开挖质量标准: 顶管施工及开挖主要质量标准遵循以下几点: (1)顶进不偏移,管节不错口,管底坡度无反坡。 (2)顶管接口套环应对正管缝与管端外周,保证密贴。管端垫板粘 牢不脱落。 (3)管缝填充料和顺,不流淌,橡胶圈安放正确。 (4)管节不得有裂缝,不渗水,管内不得有泥土及建筑垃圾。 (5)严格按顺序开挖,当工具管接触或切入土层后,自上而下分层 开挖,工具管迎面的超挖量根据土质确定:当正常顶进时,管下部 135° 范围内不得超挖,管上部 225°超挖量不得大于管外皮 1.5cm (6)顶管允许偏差: (均为每段一点) a、中线位移: 开始顶进 5~10m 范围内,轴线位置偏差 3mm;长距离时,允许位移 为 50mm。 b、管底高程: 开始顶进 5~10m 范围内,高程偏差 0~+3mm;长距离时,d<1500, 允许偏差+30~-40,d≥1500,允许偏差+40~-50。 c、相邻管节错口:15%壁厚且不大于 20 d、内腰箍:不渗漏 e、橡胶止水圈:不脱出 无破碎27 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段十二、触变泥浆减阻: 触变泥浆减阻:在顶进过程中若因地质变化,导致顶力偏大,为确保后背墙稳定, 将进行现场察看,由监理签认工程量,进行注浆减摩,并在顶进完成后 进行触变泥浆置换,为确保施工安全,须在现场试验基础上制定科学合 理的注浆减摩措施。 在工具管尾部环向均匀地布置了四只压浆孔,用于跟踪注浆。钢管管节 上布置有四只压浆孔,形成 90 度环向交叉布置。工具管后面连续 5 节上 都布置有压浆孔,然后每隔 2 节管布置 1 节预留浆孔的的管节。压浆总 管用 2 分白铁管,总管上每搁 6m 装一只三通,再用压浆软管接至压浆孔 处。洞口止水平面布置图见图 9。1φ2590预埋钢压板φ2550预埋钢环板21-m18(膨胀螺栓)21-m18(膨胀螺栓)φ2930钢压环φ2250橡胶止水圈 预埋防水套管 橡胶止水圈φ2790钢压板 钢压环钢压板管道中心线预埋防水套管1洞口止水平面布置图1-1剖面图28 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段图8洞口止水平面布置图我们在注浆时做到以下几点: (1)选择优质的触变泥浆材料,对膨润土取样测试。主要指标为造 浆率、失水量和动塑比。 (2)在管子上预埋压浆孔,压浆孔的设置要有利于浆套的形成。 (3)膨润土的贮藏及浆液配制、搅拌、膨胀时间,听取供应商的建 议但都必须按照规范进行。 (4)压浆方式要以同步注浆为主,补浆为辅。在顶进过程中,要经 常检查各推进段的浆液形成情况。 (5)注浆设备和管路要可靠,具有足够的耐压和良好的密封性能。 在注浆孔中设置一个单向阀,使浆液管外的土不能倒灌而堵塞注浆孔, 从而影响注浆效果。 (6)注浆工艺由专人负责,质量员定期检查。 (7)注浆泵可选择脉动小的螺杆泵,流量与顶进速度相匹配。 在参考相关工程经验和对本工程地质条件分析的基础上,注浆拟在 顶进过程中采用如下方法: 1、膨润土浆液组成如下表所示,实际施工时,在前 50 米的试验推 进段内,根据该处的土质特点进行试验,以确定合理的配比。 (建议配合 比) 膨润土浆液组成表 膨润土 纯碱 掺加剂 漏斗粘 视粘度 失水量 终切力 比重29 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段度(秒)cp1/t(达因 /mm3)cmc5 12% 0.6% % 36″ 30.5 9 1301.1~ 1.162、注浆量按管道与周围土层环向间隙 1~2 倍考虑,每节管道均预 留注浆孔,加设阀门。 3、在整个管道中每设一个补浆断面布置 3 个注浆孔,补浆应按顺 序依次进行,每班不少于 2 次循环,定量压注、注浆压力选择以不小于 0.1pa 开始,补浆按失水量计算时间。 4、注浆时保证触变泥浆设备运行正常,并在试验段测算顶力,考 察触变泥浆实际使用时效,进行及时补浆,确保顶进顺利。 5、注浆时需随时观察注浆管变化,观察注浆压力保持情况,随时 保证注浆管的畅通。中继间设计: 十三、 中继间设计:1、中继站的选用: 中继站的选用: 实际施工中将根据顶管段的长度和顶力因素,决定是否设置中继间, 设置中继间前应得到项目监理的批准。其施工原理为:将中继间安装在 计算中顶进管某个部位,把这段一次顶进的管道分成若干个推进区间, 在顶进过程中,先由若干个中继间按先后程序把管子推进一小段距离后, 再由主顶油缸推进最后一个区间的管子,如此重复一直把管子从工作井 顶到接收井的一种手段,管子顶通后,中继间按先后顺序拆除其内部油30 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段缸后再合拢。 (1)中继间在以下情况时选用: (2)在总顶力超过主站最大顶力, (3)总顶力超过了管道允许顶力, (4)总顶力超过后背墙最大允许顶力 2、中继间采用时总顶力分配: 中继间采用时总顶力分配: (1)正面阻力由一号环承担,其余中继间各承担其前方区段管道顶 进,主站承担最后一段管道顶进 (2)中继环设计顶力应小于主站最大允许顶力: p≤p’ p-----主站最大允许顶力(kn) p’------中继环设计顶力(kn) (3)1 号中继环安装位置 l1=(p-f1)k1/f2 l1----1 号中继环安装位置 f1----工具管正面阻力(kn) k1----工作系数, 取 k1=0.6f2-----单位长度管道摩阻力(kn/m) (4)中继环间距: l0=p’k2/f2 l0―――中继环间距: k2 组合密封环工作系数 k2=0.7 e、主站最大推进长度 lm lm=p’k3/f231 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段k3=0.9 3、中继间数量: 中继间数量: n=(l-l1+lm)/l0+1 4、中继间结构形式(见图 9) 中继间结构形式( : 中继间结构主要由壳体、油缸、密封件等主要部件组成,选用后方 不需加工特殊管的组合密封式中继环,也可考虑加工特殊管形式加工中 继间。 5、使用注意事项 (1) 中继站使用前其千斤顶、 液压系统与电力系统要保证运转良好, 顶进前要确保千斤顶在导轨上与已接好管子连好,防止中继站向工作井 方向移动。 (2)中继站顶进中应经常检查,随时调整,每顶进一顶镐长度,应 立即增加顶铁,加快挖土,并进行中线与高程测量,随时加固,确保安 全。 (3)应有与前后方中继间及主顶站间可靠的通讯联络手段保证中继 间正常运转。 (4)允许顶进油缸最大行程 500mm。32 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段850顶进方向组合密封环186020图 9 中继间结构形式图十四、顶管施工过程中出碴、通风、用电和通讯措施 顶管施工过程中出碴、通风、1、出碴 开挖采用人工开挖,遇到孤石用风镐凿除,当孤石体积较大时,需 要用控制爆破的方法解成小块,然后出碴。 利用人力手推车,用卷扬机动力辅助,到出井口倒入储料斗,使用 吊车垂直吊运出工作井。土斗设计容量 9m3(约 1 节管出土量) 。 2、通风 根据上述计算,配备煤炭科学研究总院重庆分院研制开发的 fbdn010hp 对旋轴流式通风机,采用压入式通风,可以满足施工需要。 风机性能及参数表 供风量 风机型号 (m3/min) fbdn010hp 402~990 11 500~1750 功率(kw) 风压(pa)11133 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段3、电源布置 在顶管过程中,主要的电源为动力用电和照明用电。 (1) 动力用电 由于管道内的电机采用 380v 动力电,因此,进入管道的动力电必须 做到二级保护和接地保护措施,动力电源线设置在操作人员不易接触处, 并在电源线外增设护套,保证用电安全。 (2) 照明用电 由于管道内的空气湿度较大,因此,采用 36v 低压照明电,低压电 须通过变压器降压。灯具采用防水防爆灯具。 4、通讯措施 顶管施工中地下通讯采用对讲机联络,其设置位置:掘进机操作台 一部,工作井顶进控制台一部,地面一部,中继间设一部,以此方式加 强通讯联系,协调指挥作业。 顶管断面布置图见图 10。34 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段30cm通风管进油管 电线 100w灯泡 回油管 进风管 排水管图 10顶管断面布置图十五、顶进过程测量1、测量仪器配备与检验: 测量仪器配备与检验: 顶管施工需进行三维动态测量,其精度要求较高,必须采用精度高、 性能优良的测量仪器。为此,配备 z2″级经纬仪、ds3 水准仪,全站仪 结合,控制施工轴线。 顶管施工测量所使用的仪器、附件须按时送质检单位检验,做全面 鉴定,并在使用过程中按测量规范规定进行检查标定。 2、测量控制: 测量控制: 为确保顶管按设计方向掘进,使得横向、竖向误差都小于 50mm,在35 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段工作井附近埋设地面导线点,利用空导点和地面导线点,以导线测量形 式,将平面控制成果引测到施工现场。用空导点和地面导线点建立平面 控制网。 导线测量采用 set2b 全站仪, 方向观测 6 测回, 测角精度±1″, 双向观测,测距相对误差≤1/80000,并对观测结果进行平差。井上坐标 点向井下传递采用联系三角形方式。井下控制顶进方向的基准点用钢架 埋设成固定点,采用 2″经纬仪跟踪观测机头平面偏差方向。 3、高程控制: 高程控制: 利用施工区域附近的已知高级水准点,布设二级水准线路,将高程引 测到工作井附近,并设立施工高程控制点。水准测量采用 ds3 型水准仪 配合水准尺,进行往返观测。井下布设一个地下起始高程控制点。 4、顶管姿态量测: 顶管姿态量测: 保证顶管机严格按设计轴线推进,必须及时观测顶管动态数据,从 而调整顶管施工各参数,指导顶管正确、安全推进。施工过程中,不断 将观测值与设计值进行比较,得出改正值。顶管推进轴线应控制在操作 规程允许偏差范围内,勤测勤纠。 顶进过程中,随时调整纠偏千斤顶,对管道偏离情况及时掌握,根 据实测值,及时纠偏,千斤顶布置为六个,采用机械纠偏,对较小数值 时采用挖土控制,测量频率在顶进中开始 30cm 测一次,顶进顺利后,每 100cm 测量不少于一次,纠偏时应增加测量次数。十六、顶进系统控制技术措施1、做到油管安装恰当,从主顶操纵阀处分开,对每一只主顶油缸各36 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段腔之间的油管的大小、长短相同,主顶油泵尽可能靠近主顶油缸安装。 2、顶进环做到准确、无变形并具有足够的刚性,以便将顶力从油缸 均匀地传递到管节上。 3、顶力不得超过设计的最大允许顶力,顶进时油泵压力应缓慢调整 到位,并时刻受控。 4、千斤顶应经常保养,保持良好状态。 5、油泵及时更换油,保证功率。 6、油管应随时保护,避免曝晒,对各接头随时调节,避免油管漏油, 减少顶力。十七、洞口封门及止水设计洞口封门设计见图 11,进出洞均在工作井和接收井外侧安插一排钢 板桩作为钢封门,防止洞口打开后外侧土体涌如井内,钢板桩的深度为 管底以下 1.5 米,宽度为 2.5m,挖井时首先应在洞口处砌挡土墙,同时 在井壁外侧预埋钢板桩(钢板桩吊钩应漏出自然地面) 。37 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段前止水墙a预埋螺栓压板橡胶止水圈a图 11 洞口封门示意图a-a孔板(锚定在 土层与管壁之 间以承受膨润 土悬浮液压力) 土层膨润土压入 密封垫圈 中间环 皮碗 压紧环膨润土 顶进管膨润土图 12 预埋注浆孔示意图 我们在顶管出洞处安装橡胶止水圈止水法兰作为工作井洞口止水 装置(如图 12 所示) 。该装置与导轨上的管道保持同心,误差控制在 2mm 以内。同时,在沉井制作时在该止水法兰周围预埋注浆孔,以便顶管顶 进时压注减摩膨润土触变泥浆。38 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段十八、管节质量保证措施1、顶管为厂制,购置时需附管道合格证,并要求厂家提供国家认可 生产许可证及营业执照,并会同厂家共同制定详细的管道制作工艺和质 量控制措施,并在报甲方、监理认可后方开始生产。 2、出厂前按照设计要求及有关规范、规定对管节进行检查和检验。 3、在装运过程中,采取有效的管节保护措施,确保管节不受损害。 4、管节在使用以前,再次对其进行外观检查,不合格的坚决剔除, 合格的出具经鉴定的检验报告报监理批准后方使用。十九、顶管施工对周围环境的影响顶管施工过程中,部分地段将穿越水库库坝,为减少对周围环境的 影响,施工中将采取下列措施加以控制: 1、加强地表沉降观测 由派克法,地面沉降的横向分布近呈正态分布曲线。 smax=v/(2.5i) 式中,smax——最大沉降量; v——地层损失量; i——沉降槽宽度系数 i=r(z/2r)0.8=1.5(7.5/3.0)0.8=2.08 式中,r——管道半径 z——沉降槽宽度39 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段地层损失与下列几个因素有关:开挖面、纠偏、工具管与管子外径 空隙及其它一些因素。 由开挖面引起的 v1=1%πr2=0.01×3.14×1.52=0.0707 m3 由纠偏引起的 v2=(1%πr2)/2=0.0354 m3 由工具管与管子外径空隙引起的 v3=πdαk=3.14×3×0.015×0.6=0.08478 m3 式中,α为工具管与管道外半径差。 由其它因素引起的 v4=0.01m3 ∑v=0.2009 smax=0.2009/(2.5×2.08)=0.0386 米 即最大沉降量为 0.0386 米。虽然沉降量不大,但在在掘进机推进过 程中,要精心组织地表监测,在轴线方向每隔 5 米布一个沉降观测点。 通过地表监测得到的隆沉量调整掘进参数,控制地表隆沉。 2、置换泥浆措施 在顶进结束后,必须立即用纯水泥浆置换膨润土泥浆。以减小后期 沉降。 3、在顶管施工前,对施工机械进行强制性保养,使顶管施工能连续 进行,减少土体扰动时间。二十、 二十、 闭水试验输水管道铺设完毕后要进行管道系统的试压工作,这是管道工程质 量检查与验收的重要环节,本工程采用水压试验。40 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段1、试压前的准备工作 试压前的准备工作 1) 、对排气管、试压后的排水设备及排水出路进行检查和落实。 2) 、检查水源、试压设备、防水及量测设备是否准备妥当和齐全, 工作状态是否良好,以保证试压系统的严密性及其功能。 3) 、管道水压试验前,应编制试验设计,其内容包括: a、后背及堵板的设计; b、进水管路、排气孔及排水孔的设计; c、加压设备、压力计的选择及安装的设计; d、排水疏导措施; e、升压分级的划分及观测制度的规定; f、试验管段的稳定措施。 2、试验压力 水压试验的试验压力为 0.9mpa。 3、试验方法 管道系统水压试验的内容有强度试验和严密性试验。 (1) 、管道充水 管道试压前 2~3 天,向试压管道内充水。水自管道低端注入,此时 应打开排气阀排气,当充水至排出的水流中不带气泡,水流连续,即可 关闭排气阀门,停止充水。水充满后为使管道内壁及接口材料充分吸水, 宜在不大于工作压力条件下充分浸泡后再进行试压,浸泡时间不少于 24 小时。41 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段(2) 、强度试验 管道浸泡符合要求后,进行管道水压试验。试压分两步进行,第一 步是升压,第二步按强度试验要求进行检查。 a、升压 管道升压时,管道内的气体应排净,升压过程中,当发现弹簧压力 计表针摆动、不稳且升压较慢时,应重新排气后再升压。升压时应分级 升压,每次升压以 0.2mpa 为宜,每升一级应检查后背、支墩、管身及接 口,当无异常现象时,再继续升压。 b、强度试验 水压升至试验压力后,保持恒压 10 分钟,经对接口、管身检查无破 损及漏水现象,认为管道试验强度合格。 (3) 、严密性试验 采用放水法进行,具体方法如下: a、按照试验压力要求,每次升压 0.2mpa,然后检查有无问题,若 无问题可继续升压。将水压升至试验压力,关闭水泵进水阀门,记录降 压 0.1mpa 所需时间 t1; b、打开水泵进水阀门,再将管道压力升高至试验压力后,关闭水泵 进水阀门;打开连通管道的放水阀门往量水箱中放水,记录降压 0.1mpa 的时间 t2,并测量在 t2 时间内,从放水阀门放出的水量 w; c、按下式计算实测渗水量: q=w/(t1-t2)l42 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段式中 q——实测渗水量[l/(min.m)]; w——t2 时间内放出的水量(l) ; t1——从试验压力降压 0.1mpa 所经过的时间(min) t2——放水时,从试验压力降压 0.1mpa 所经过的时间(min); l——试验管端的长度(m) 。 d、管道严密性试验时,不得有漏水现象,且实测渗水量应小于等于 允许渗水量。二十一 二十一、施工组织管理1、施工管理组织机构设置 在本工程施工中,我公司将按项目管理的原则,组织项目施工与管 理,建立以项目经理为核心的项目班子实行项目经理负责制,项目班子 在公司的直接监督与控制下,履行工程合同中的权利和义务。施工前, 我公司将组建珠海市乾务水厂、黄杨泵站及配套管线扩建工程第三标段 项目经理部,项目管理机构由项目领导层、专业管理层和劳务层组成。 (1)项目领导层 由一名项目经理和项目副经理、总工程师组成项目管理领导层,以 项目经理为首的精干的领导班子全权组织该工程的生产诸要素,是企业 法人在本工程上的代表,具有人事、成本控制、技术决策、设备租赁的 权利,对工程进度、质量安全、文明施工负责。 a、 项目经理 a、 项目经理负责实施所管辖的工程项目,并对公司本部负责;43 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段b、 贯彻实施公司质量保证体系文件,确保质量保证体系有效 运行;c、规定规章制度,明确有关人员的职责和资源配置,组织项 目部开 展工作;b、 项目总工程师 a、 项目总工程师向项目经理报告工作; b、 负责解决施工生产技术问题; c、 组织编制实施性的施工组织设计; d、 配合项目经理实施质量体系文件,并确保有效运行; e、 组织图纸会审,负责设计变更控制工作; f、 组织对一般不合格项目的评审和处理; g、 负责项目质量管理,技术管理工作的接口和协调;h、负责指导工程技术人员的有关工作。(2)项目管理层 项目管理层分五大职能部门,分别为:工程技术部、质安部、材料 部、财务部、及综合办公室组成; a、 工程技术部 a、 术部负责人协助项目技术负责人负责工程管理和施工组织 设计, 审查开工报告,负责施工进度、测量技术及工程设计变更,安排工程技术人员履行职责; b、 负责项目经理部工程技术文件和资料管理;44 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段c、 负责实施公司下达的生产计划,编制物资、设备需用计划; d、 负责技术交底工作,组织施工; e、 严格按有关安全规范标准、法规、条例和公司安全监督和 管理实施办法组织施工; f、 组织分项、分步工程验收,参加单位工程验收; g、 负责施工过程控制和产品标识的控制; h、 负责工程服务和工程统计技术方面应用的工作。 b、 项目质安部 a、 质检部负责人向项目技术负责人报告工作,质检部分为项 目经理部质检、试验归档管理,并设专职质检人员负责质量 保证工作; b、 负责工程施工项目的质量质检工作; c、 负责产品检验和试验状态的标识; d、 负责组织实施纠正、预防措施; e、 负责项目的检验方面内外接口与协调; f、 负责项目经理部质保文件和资料的管理; g、 负责项目经理部质量审核工作,并对质量审核中的不合格 进行跟踪验证; h、 负责不合格项目的具体调查,及参与处置方案的拟订,同 时负责维修电工、机械操作工、机械维修工等,应具有一定 的操作技术和操作经验的职工队伍组成。45 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段2、施工组织管理机构网络图施工组织管理机构网络图项目经理部各办公室工程技术部物资部工程质安部明挖管道施工队顶管施工队(1) 施工质量管理体系和措施 我们对本工程的质量总体目标是创优质、争样板、让业主满意。 为了达到这一目标,我们在施工准备工作、施工测量、执行新规范、质 量教育、质量检查与评比、原材料检验、计量、技术措施及岗位责任制 诸方面,将严格按照设计图纸、规范、规程、 《质量手册》《程序文件》 、 和《作业指导书》所规定的方法进行本工程项目的施工、控制与运转, 具体措施如下: 在工程开工前选派有丰富施工管理经验的专业技术人员负责该工程 的质量管理工作。技术人员要将工程概况、施工方案、技术措施及特殊 部位施工的施工要点、注意事项等向全体施工人员作详细的技术交底,46 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段认真做好图纸会审与自审。按施工平面布置图搭建临时设施,布置施工 机具,做好场内道路及水电敷设,做好各种施工机械的维护保养工作, 并对全体施工人员进行 gb/t19002—iso9002 《质量管理和质量保证标准》 及安全教育,为工程开工后保证施工生产的顺利进行做好充分的准备。 计量工作与工程质量密切相关,必须引起高度重视,为了保证工程 质量,混凝土搅拌站配齐计量器具,各种计量器具将定期到计量部门检 测。各种计量器具均需有专职人员负责维修、保养和定期检定,使各种 计量器具自始至终保持在有效状态。各轴线、标高由专职测量放线人员 测定,确保工程质量。质检人员所用的钢卷尺等必须做好比对校核,确 保各种计量器具的准确有效。 (2)原材料检验 材料优劣直接关系到工程质量的好坏,为此各种原材料特别是水泥、 钢材进场必须有出厂合格证明书:水泥、钢材、砂子等材料进场后必须 经检验合格方可使用,施工工地设专职质检员,及时将各种材料送到化 验室检验。经经验不合格的材料封存退货。 (3)落实岗位责任制 认真落实各种岗位责任制,使各级管理人员及全体施工人员职责分 明。实行奖优罚劣,优质优价,师徒结对,徒弟创优,师傅有奖。经常 开展质量教育,不断提高各级管理人员及全体施工人员的质量意识,严 格按规章办事,做好工序交接工作,上道工序不施工,严格执行“三检 制” ,使工程质量始终保持在优良状态。47 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段(4)制定严密的技术措施,做好各工序过程中的质量控制 根据甲方提供的资料及施工现场的实际情况,主体结构、装修、安 装工程等施工严格按施工顺序进行施工。开工前应做基准点交接,并对 轴线和标高进行认真复查,做好原始记录并及时办理签证手续。各工序 施工过程中应做到: a、严格按“建筑施工分项工艺标准”及设计图纸要求施工,认真执 行各项隐蔽预检制度,各分项工程质量管理,严格执行三检制度,上一 道工序不合格,不组织下一道工序施工,隐蔽及中间工程验收在公司检 查合格的基础上,报请监理工程师、业主共同参加复检验收,合格后, 组织下道工序施工; b、加强技术管理,认真贯彻国家规范标准及省市政府颁发的规定, 建立健全岗位责任制,熟悉施工图纸,认真做好施工前和施工中的跟踪 检查和技术交底工作; c、施工前技术负责人必须向施工班组作全面技术交底。施工中认真 检查执行情况; d、施工过程中发生严重的缺陷和质量事故,应及时上报,不得随意 处理; e、在浇混凝土前要检查模板支顶情况,凡是需要支顶的,即跨度超 过 3m 的即必须加支顶一道; f、绑扎钢筋数量、位置、间距要符合图纸要求,钢筋网片平放运输、 堆放,以免变形影响施工;48 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段g、钢筋加工,本工程的钢筋全部在现场加工成型,钢筋配料应根据 设计图纸要求绘制每个构件的单根构件简图,保证每一构件钢筋的直径、 几何尺寸形状及下料长度准确。钢筋对焊由持证焊工施焊,并按规定及 时送检,所有的钢筋须挂牌堆放整齐,钢筋制作和绑扎必须确保数量、 直径、间距准确无误,各种预留钢筋必须位置准确,固定牢固; h、模板工程,模板安装时,轴线及标高要准确无误,几何尺寸准确, 表面平整,拼缝严密、牢固,做到不漏浆,不沉陷,为砼工程创优提供 良好的条件; i、混凝土工程,混凝土工程的施工要配齐施工人员及施工机具,提 前与混凝土搅拌厂取得联系。提出详细的供货计划,以便混凝土搅拌场 做好充分的准备。混凝土浇筑要做到均匀下灰,均匀振捣,做到连续浇 灌,不出现冷缝,混凝土试块要配备专人制作养护。 3、施工安全管理体系和安全保证体系 (1)安全生产管理体系 施工安全是关系到公司财产、业主利益和劳动者生命安全的大事, 我公司一贯强调“安全第一、预防为主”的方针,其目的就是使国家、 集体的财产及广大施工人员的人身安全有切实可靠的保障。在建筑施工 生产中,作业条件、生活环境和工艺要求,相对于工厂作业,更具复杂 性和危险性,因此要求在施工过程中必须自始至终地坚决执行国家颁布 的有关安全防护措施,切实做好自身的劳动安全防护工作,确保安全生 产。49 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段a、安全生产目标:本工程的安全生产目标是:杜绝因工死亡事故, 现场施工人员的年重伤率不大于 0.05%,不发生基坑坍塌,不发生重大设 备事故、无重大交通事故和火灾事故,避免发生拆迁及其它工程事故, 杜绝因施工造成道路中断、通信中断、漏水和漏气等施工责任事故。 b、安全组织机构:贯彻“安全第一,预防为主”的方针和“管理必 须戴安全帽的原则,确保施工生产的安全。安全工作是以防患于未然, 不能有丝毫的麻痹大意和侥幸心理。 ① 健全组织机构:成立以项目经理为首的安全领导小组,项目安全 主任全面负责; ② 项目部成立安全部,在安全部有安全主任和专职安全工程师,各 施工班设兼职安全员,作业工段班组设义务安全员,详见安全组织机构 图50 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段安全组织机构图项目经理项目副经理项目总工程师工 程 技 术 部 部 检 质物 合 资 部 室 公 办综专安全工程结 构 物 施 工 队 管隧 道 施 工 队 队 队 一 工 二 施 工 道 施 道隧 道 施 工 三 队隧管 施 工(2)施工用电安全方案 a、现场供电线路按三相五线制 tn—s 系统布设; b、专用保护接零线的重复接地,除在配电室总配电箱处作重复接地 外,还将在配电线路的中间处和末端处做重复接地; c、线的截面都是经过计算,满足一定的机械强度和供电容量的要求; d、支线线路过道路时,采用套筒保护暗敷; e、每台设备将设置各自专用的开关箱,严禁用同开关电器直接控制 两台或两台以上的设备。51 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段(3)安全生产措施 顶管施工的安全问题是本项目施工重中之重。 搞好安全生产是检验施 工管理水平的重要标志。严格遵守和执行国家制定的《建筑安装工人安 全技术规程》自觉遵守各项安全生产法规、制度。按下列安全生产措施 要求做好施工安全工作。 a、对顶管作业的机械要进行施工前的维护和保养。油压顶部件要检 查有无泄漏,密封件是否完好,基本联接是否牢固等。液压油要检查如 发现液压油中含有杂物或水应及时更换。确保油压顶处于良好工作状态。 b、后座墙在顶进工作开始前要检查墙体尺寸和顶座尺寸是否相符: 中心轴线是否吻合。钢筋混凝土浇筑是否达到强度使用期。检查井壁浇 筑时有无裂隙和内藏蜂窝,如发现情况及时采取处理措施。 c、工作井外的起吊设备安装要符合施工规范,提升机械要有安全锁 定装置,防止上提泥车时空中打滑或不能达到提升高度时泥车下滑,起 吊能力必须大于提升泥车的重量。 d、工作井外的挖掘泥土要用车辆及时运送到施工现场之外安放,不 允许堆积在工作井周围直接影响作业,产生安全隐患。 e、作业工作必须戴安全帽,穿绝缘防滑鞋,严禁赤膊作业,每日上 下班前必须进行安全工作交接制度,填报安全生产日志。 f、在出入施工场地要架设围护拦,设有明显安全生产条例标志,时 时刻刻提醒和告诫作业人员安全生产是第一位。提高安全生产意识,增 强安全生产观念。52 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段g、 顶管施工机械凡涉及到用电时, 必须按施工安全规范设置配电箱, 要求“一机一闸” ,使用三相电源时要用三相五线电缆,接地,接零不容 忽视。水泵连接线路不允许有中间接头裸露。接线柱要求密封防水渗漏, 接线盒要有漏电保护器,严禁使用不符合要求的配电箱。漏电开关要安 全灵敏,坏旧开关必须更新,不允许进入施工现场。 h、井下作业施工前要对井下挖掘面进行有害气体探测,随挖掘顶进 深度的不断增长时,必须安装通风设备,应在挖掘≥20m 时及时送风,保 持常不断,禁止井管内缺氧工作。 i、起吊设备必须设有备用起吊设备和井梯,当出现挖掘过程中土体 坍塌或涌水漏砂时,井管内作业人员可及时撤离现场,维护人身安全。 j、设立井下和井上工作人员之间通讯和报警设备,当出现问题时便 于联络,时刻保持高度安全警惕,确保工作顺利进行。 k、作业人员必须按规定时间进行施工作业,禁止超时起负荷疲劳工 作,保持良好工作精神状态。身患疾病的作业人员一律不允许进行井下 作业。 l、井内井外,机械周围严禁堆放杂物,设备零件和其它材料,要确 保通道畅通无阻,严禁将无用物品器材带入工作井内。 m、制定严格安全生产奖罚制度,做到安全生产条例,人人清楚,奖 罚分明,违规者轻则罚款,重者清除出施工现场,对安全生产无事故的 作业班组在工程结束后应给予表彰和奖励。 (4)安全用电及防台风防雷措施53 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段a、现场必须有足够的低压照明设施,夜间施工必须有足够的照明灯 具; b、施工现场架设的电线,电线跨过施工到路时,最低架空高度不的 低于 6 米,其它地方应不低于 5 米; c、所有用电设备一律接地接零,电动机械的小型工具,均应有安全 漏电保护装置,所有用电设备不使用时一律拉闸断电,所有配电箱均应 上锁,架设和拆除供电线路一律由电工负责操作,严禁其它人员乱拉电 线; d、深圳属雷击区且每年都受台风影响,在施工期间应收集天气预报 情况,以便安排工作并采取相应的措施。井架要备齐自身的防累装置, 直接引入接地体; e、台风季节应特别提高警惕,随时做好防台风袭击的准备。台风到 来之前,应对高耸独立的机械、未装好的钢筋模板等进行加固,小型机 具、零星材料要堆放加固好,不能固定的东西要及时撤到临时设施内, 吊装机械在台风来前停止作业,高空作业人员应及时撤到安全地带。台 风过后要立即对电源电线等进行检查,经现场负责人同意后方可施工。 (5)安全防火措施 为了加强消防工作,确保本工程顺利施工,依照国家消防条例,吸 取各方面经验教训,根据本工程的场地、工程实际特点,特制定如下措 施: a、消防工作,实行“预防为主,消防结合”的方针,加强消防教育,54 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段提高对安全防火工作认识,把安全防火工作提到工作议事日程上来,作 为一件大事来抓; b、严格贯彻执行防火工作逐级责任制,凡参加施工单位,不论建立 制度如何,只要是工程施工的单位负责人,必须切实担当起消防安全责 任人的职责。切实对消防保卫及成品保护工作加强领导,在实际工作中 落实市政府法规精神; c、保卫组负责施工期间一切用火、用电及易燃、易爆物品的管理, 严格控制火源、水源、严格用火审批手续,加强对电焊、气焊等工种的 管理教育。检查发现不安全因素,主动采取预防措施,堵塞漏洞,加强 管理,督促整改,处理违章,确保施工现场安全; d、建立健全组织,为加强安全防火工作管理,公司成立防火安全委 员会,项目经理部成立防火安全领导小组,工地有专职防火安全员和消 防员,形成公司、项目、工地安全防火网络; e、加强对消防器具的配备,在工地现场临时设施周围配备一定数量 的泡沫灭火器、砂箱、铁铲、消防水桶等消防设施工具,指派专人负责, 消防设施及工具供消防专用,任何人不得以任何借口挪作他用; f、施工现场防火管理,施工现场和员工住宿,严禁烧电炉、煤油炉, 施工现场需要动用气割、气焊和电焊及动用火种,存在事故隐患的严密 注意,做到人走电源、气源、火源关掉,有足够的防火措施; g、监督检查,为确保防火工作落到实处,经常监督检查。 (6)讯期和雨天施工安全措施:55 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段a、顶管施工期间在雨季或防讯期间,做好雨季和防洪期间的安全工 作尤为重要,要树立防讯期间安全更重要的思想意识,以安全施工顺利 渡过讯期作业。 b、雨季施工时,首先检查井内积水,将电器部件增设防护罩,开关、 接线严禁带水,线路要有临时架空,不允许电线掩埋水中作业,防止漏 电伤人。 c、施工遇特大爆雨时,应立即停止施工,关掉电源和固定好机械部 件,井下施工人员立即撤出井外,待雨停之后,检查作业机械确保无损 再进行正常施工。 d、防洪期施工要派专人在施工现场观察河床水位变化情况,一旦发 生河床变化较大时立即通知井下施工人员停止作业,撤离现场,同时井 边进行填筑加固,防止河水流入工作井中。 e、安全管理人员要及时关注气象信息,在防洪期间设专人值班,坚 守现场,遇突发性事件可及时处理。 f、项目部领导在防汛期间坚守岗位值班,组织管理人员进行上堤和 井岸观察水情,发现问题应立即组织人员、材料、机械设备及时抢险, 确保机械设备和工作现场免遭灾害,减少不必要的经济损失。 (7)工作井、接收井安全防护措施 a、工作井是顶管施工的作业平台,在工作井的建造时必须选用安全 可行的施工方案。确保工作井符合安全稳定标准, b、工作井在建造过程中必须根据工程地质条件,采用稳妥的施工方56 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段法。根据现场 a0+924 处接收井开挖试验时发现,当挖掘深度为 4m 时, 孔内出现大面积坍塌,明显可见局部管涌。挖掘出土质均为含水量很高 的粉细砂层。因此工作井和接收井必须在安全可靠的条件下才能施工。 c、工作井和接收井在施工前必须对井壁周围进行地基加固处理。采 用双重管高压旋喷桩沿井壁周围旋打 φ800mm 深度≥12m 的支护和止水 桩。旋喷桩的抗压强度应达到 r0≥2mpa。其抗剪强度均为 1/2 抗压强度 τ 0≥1mpa。由此可以达到工作井和接收井在施工过程的安全稳定性。 d、工作井和接收井采取人工挖孔分级浇筑成井施工方式,要保持挖 掘时孔内地下水渗流量小于抽排量。需在井壁周围设置井点降水,尽可 能把河床水和地下水引入到布设井点中,用水泵抽吸排出。给工作井和 接收井提供干坡施工条件,增大施工安全系数。 e、拟建的工作井和接收井最大土体埋深在地表以下 10m。要穿过 4m —6m 强透水的砂卵石层,采取人工挖孔建造井壁时应控制端层挖掘深度 ≤0.5m~1.0m。待进入渗透系数小的土层时,可将挖掘深度提高到≥ 1.0m。 f、井室浇筑的钢筋绑扎要符合规范要求,浇筑砼材料为 c25,为缩 短施工期可按比例加入砼早强剂,其掺入量控制 2—4%,早强剂一般选用 水玻璃和三乙醇胺。 g、为保证施工安全,在施工现场设置位移监控和水位观测点。随时 掌握工作井和接收井施工时地基沉降变化和渗水流量变化。掌握第一手 资料为施工提供安全保障。57 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段h、当工作井和接收井建造完成后,应在井口周围设立安全防护栏, 夜间要悬挂安全警示灯和设有警告牌,防止外界人员误入井区酿成事故。 i、在顶管施工停滞期间在工作井和接收井口处铺设安全网,派专人 值班守护井口。防止非施工人员进入顶管施工区。 (8)现场文明施工及环境保护 a、现场施工文明程度关系到一个企业形象,抓好现场文明施工也是 考核组织管理水平的一项指标,着重抓好下列几项工作: a、顶管施工:井室开挖的土方必须用运输车辆运送到施工现场外的 弃土物。运输过程中要控制车装泥土发生抛、撒、漏、滴。控制泥土粉 尘飘扬,宜用带覆盖板车辆拖运,车辆进入施工现场轮胎不准携带泥块 污染道路,派专人进行清理; b、顶管施工中挖掘出的泥土和泥砂,要集中排放,在工作井外设立 泥浆沉淀池,及时抽吸排放水,让土进行快速晾晒,用挖机装运出施工 现场; c、施工现场要设立围挡,架立临时标志,围挡外部要求美观大方和 施工周遍环境想协调。 d、设立工程标牌,按要求 (五牌一图)即为,施工平面图、工程 概况图、文明施工管理牌、组织网络牌、安全纪律牌、防火须知牌; e、施工人员要求着装统一,安全管理人员要佩带胸标牌。进入工地 要带安全帽,树立本企业施工形象; f、施工材料要按品种、品牌合理安放,选择适度场地并设防雨和防58 珠海市乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程第三标段高温装置,特别是钢材堆放加工,要求场地硬化,布置合理,外观整洁; b、施工现场环境保护做好以下几项工作: a、 顶管工作井施工时要注意场地周围, 清理范围要从实际用地安排, 对周边树木,园林尽量减少砍伐和清除,保持原自然环境; b、泥浆池开挖时安放泥浆沉淀池和过滤池,将过滤后水源继续重复 使用,不能把浑浊泥浆水排向河流造成污染; c、禁止在施工区域内堆放杂物和建筑垃圾肆意毁坏树木丛林,禁止 在施工现场焚烧有毒有害和恶臭物质。59 &&&&
15:19:39 15:13:08 15:02:13 14:21:25 13:38:14 09:59:22 09:48:14 08:51:00 08:33:15 07:42:18}

我要回帖

更多关于 顶管施工多少钱一米 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信