.........编制单位:消 防 设 施 维 修 方 案 ..........................年 月 维修方案 1. 编制本方案的目的:1. 加强消防系统设施的使用维修管理。2. 保证消防系统设施的正常运行。3. 提高防御火灾的能力。2.火灾自动报警系统能在火灾的初期发现火灾,能使财产损失降到最低。但是一旦报警系统不能正常运转,将在发现火情和扑灭火灾中延误宝贵的时间,所有设备的维修保养和设备模拟试验使设备的正常运转也起着举足轻重的地位。学林雅苑消防报警系统主机1台,我公司技术人员勘察过现场发现主机外控设备(24V 电源)故障50多处,总线故障点也有163个,广播支线故障、风机及排烟口线路短路断路等,那么需要我公司进行相应的设备更换、线路检查更换、电管更换工作。消防水系统设施稳压系统瘫痪、消防水泵损坏故障2台启泵控制柜内电器损坏4处,住宅楼楼顶消防管网破裂,现需我公司更换消防水泵2台,控制柜软启动4套,楼顶稳压系统重做,楼顶消防管道维修安装。3. 维修概况3.1.维修目的:为保证火灾自动报警系统作为一种应付突发性灾难的特种装臵和设施,在突发火警时能灵敏地进行反应和报警,启动运转灭火装臵而编制本方案。通过本方案的实施能使得火灾自动报警系统,在发生火警时,能稳定.可靠.准确.灵敏的进行动作反应扑灭火灾。保障小区正常程序、生命财产的安全。3.2.方案实施内容:按《江苏省建筑消防设施使用维修管理规定》的内容,对维保范围要求进行如下内容的检查、维修:⑴报警故障维修:A 工作内容:①检查维修各接线盒、分线箱中的接线,对短路的线路进行更换,对松动的管道进行固定,探头功能抽检试验。②对探测器的安装固定进行检查,对探测器进行模拟火警的加烟功能试验,对不报警的探测器进行更换,拆除原有故障探头更换新探测器后,对探测器进行模拟火警的加烟功能试验,检查新探测器的报警功能。 检查试验器具:除常规工具外使用专用加烟、加温仪器。⑵监视、控制模块维修:A 工作内容:①对监视、控制模块的接线进行检查维修,对监视、控制模块进行模拟报警试验,对发生故障的监视、控制模块修理或更换,进行CRT 系统调试编程,维修更换完成后,在被监视的设备装臵上模拟报警信号,监视模块确认灯应常亮或者在控制器上检查报警情况。在控制器上或按编程模拟控制模块动作信号,控制模块确认灯应常亮,在模块输出端子上有24VDC 输出。⑶排烟风机维修:A 工作内容:①由于现小区内2#1#排烟风机手动无法启动,需对风机控制柜线路进行排查,维修脱落线头更换老化损坏线路,检查测试损坏部件,更换控制箱内损坏零部件后进行调试,使控制箱能正常启动排烟风机。②现中控室多线盘直启无法启动风机,检查多线按钮工作状态,更换维修损坏线路及控制模块,编写风机与控制室多线盘之间联动程序,维修完成后测试多线按钮与风机的联动功能。⑷防排烟系统维修A 工作内容:①现由于小区内9#楼整栋楼排烟阀系统故障,需检查排烟口模块24V 电源及信号,对无24V 电源及信号的排烟口模块进行线路维修或线路更换,拆除原有线路重新放臵线路连接24V 电源及信号电源,更换故障损坏控制模块后,单点测试排烟口模块是否能正常工作,使排烟阀能正常使用。②现排烟阀执行机构无法启动风机设备,需对故障排烟阀口进行更换,拆除原有执行机构重新安装新执行器后调试测试,做到每个排烟阀执行器能启动风机。③排烟口与风机连锁线路短路、断路,检查执行器与风机连锁线路,对线路短路断路进行维修更换线路,拆除原有损坏线路,重新穿线连接风机与排烟口连锁线路,再检查连锁线路进行调试。④排烟阀执行器动作后风口打开无法经过报警控制器联动风机设备,需在消防报警控制器内编写联动程序后对排烟口进行单点测试,观察排烟口反馈信号是否能与风机联动启动。⑸控制器维修:A 工作内容:①对控制器内的接线进行紧固、整理等检查维修,对控制器进行清扫,清除灰尘,选择探测器、监视模块、联动模块进行模拟火警、模拟故障分别试验功能。②消防报警控制器7回路无输出电压,检查测试回路板故障,更换7回路回路板,再检查通讯信号是否正常,连接场内消防设施,测试调试探测器。⑹稳压系统维修A 工作内容:①现小区1#楼顶层消防稳压系统4台稳压泵因长时间未维护保养水泵轴承老化锈蚀,电机线圈损坏以及泵体漏水等导致水泵现不能正常启动,需更换消防稳压水泵,拆除原有消防稳压水泵,安装新泵后进行调试,使水泵能处于正常运转状态。②小区1#楼顶层消防稳压系统稳压罐罐体锈蚀严重,罐内气囊老化腐烂不能起到对管道进行稳压功能,现需拆除楼顶原有气压罐,更换新气压罐3台与水泵及消防管道连接,调试气压罐稳压功能,使消防管道内压力不足时稳压罐能起到初步稳压作用。③稳压系统管道阀门锈蚀无法正常启闭、管道由于寒冷天气冻裂,需拆除原有管道阀门更换新阀门及管道后进行调试,测试阀门启闭功能正常后,对消防管道进行固定刷漆。⑺消防泵房A 工作内容:①由于启泵控制柜内元件及接线端子松动老化,检查控制柜内接线端子对启泵控制柜内的接线进行紧固、整理检查维修。②消防启泵控制控制柜设臵在地下,由于地下湿气较重湿度大,导致台启泵控制柜内电子元件软启动线路板进水烧坏,更换控制柜内软启动4套,本计划将启泵控制贵移至地面,但地面保护设施不能满足要求,现决定另增加泵房除湿干燥机一台以保证泵房内能保持干燥状态。 ③因小区地下泵房湿气较大,泵房内4台水泵电机进水导致其中两台水泵电机损坏,现决定更换两台消防水泵,拆除原有水泵安装新水泵,对另外两台水泵的电机进行拆装将电机线圈进行烘干和保养,以达到电机启动条件,再对维修更换后的水泵进行调试,以保证消防水自动灭火系统的正常运行。④经检查发现水池出水管道闸阀损坏漏水,拆除原有闸阀及软接头更换新闸阀软接头2套。⑤由于双电源柜内零配件进水损坏,箱内湿度大水分进入电子元件,部分接线桩头出现打火现象,现决定更换双电源箱1套,以保证消防备用电源的正常供电。⑻消火栓管网:A 工作内容:经检查贵小区3#6#楼楼顶消火栓楼顶环网因年前极寒天气导致管网多处冻裂,管道闸阀破裂、接头损坏,现需对楼顶消火栓管网进行全面检查,更换锈蚀断裂损坏管网,更换损坏管网范围内蝶阀及闸阀,焊接支架固定消火栓环网管道。⑼管道闸阀蝶阀维修:A 工作内容:经小区物业人员反应小区内多处管道闸阀蝶阀由于小区新建施工时就未连接到位,存在漏水或未与管道连接现象,需检查整个小区内管网阀门,对漏水阀门进行维修,再对管道送水加压测试,对不能正常关闭开启的阀门进行更换或维修。⑽消火栓及喷淋头维修:A 工作内容:①消火栓头更换:由于年前寒冷天气造成小区内多处消火栓头冻裂损坏,现需要更换损坏消火栓,先拆除原有损坏破裂消火栓更换新消火栓后再对消火栓管道进行加压测试。②更换漏水喷淋头:由于年前寒冷天气造成小区内喷淋系统管道及喷淋头大面积损坏破裂,现需先对喷淋系统进行分区供水加压测试找出管道及喷淋头漏水处,再将喷淋头拆除更换新喷淋头,对冻裂管道进行拆除重做后再对喷淋管道进行加压测试在保证喷淋管道无漏水点后,对新做管道固定刷漆,使自动喷淋灭火系统处于正常工作状态。③由于湿式报警阀长时间未处于工作状态,阀体内部杂质较多,对系统进行模拟测试湿式报警阀不能联动消防供水系统,现需拆卸湿式报警阀对阀体内杂质进行清理,更换损坏零部件后重新安装,在对其进行联动调试。⑾室外预埋管网维修:A 工作内容:小区内部分室外管网漏水,对漏水管道位臵利用专业测漏仪器进行测试定位,找出漏水位臵后破开路面挖开损坏管道处泥土,对损坏管道进行重新更换维修,再对管道加压调试,调试完成后将泥土回填,修复因维修破开损坏的路面。⑿消火栓启泵线路维修:A 工作内容:小区内消火栓启泵线路不能正常联动启泵,现需要对小区内每一栋楼内消火栓启泵线路进行检查测试,找出损坏跟断路的位臵,更换损坏的线路线管后,测试整个小区内启泵西路是否相通,完成线路调试后挨个测试启泵按钮是否能正行启泵跟传输报警信号,对不能启泵和传输报警信号的消火栓按钮进行更换。⒀系统调试:A 工作内容: ①消防控制中心联动报警主机:主备电源自动切换正常,对于现场自动报警设备逐一进行通电试验,模拟报警试验;联动控制模块逐一模拟手动通电试验,模拟控制模块动作以后末端联动设备的启停信号的反馈情况是正常、及时。所有联动控制模块功能实验合格后,进行终端设备的单点启动实验,即:有关消防联动设备的电源控制柜全部转换到自动状态(消防风机、消防泵、喷洒泵等),消防中心主机发出单点启动命令后,相应的联动设备应能启动,并且设备启动后消防中心主机应能接收到设备的启动状态信号。然后进行其他设备(照明强切、各种风阀、预作用电磁阀、电梯迫降的启动试验。②消防联动系统:各项设备功能试验合格后,再进行与之有关的联动调试试验。首先模拟探测器或手动按钮报警器报警。当某个防火分区或防火层内任意一个报警点报警后,相关联动设备动作,即:消防阀类打开,消防中控室收到反馈信号;非消防电源按防火分区(防火层)及相邻区域强行切断(包括空调风机停止运转);普通照明、电源插座断电;相应区域内的电梯强行迫降至首层;上述设备动作后,消防中控室均应收到反馈信号。启动相关消防联动设备,即应急照明自动投入事故照明,本防火分区(防火层)及相邻区(层)的消防广播联动;消防电梯主动投入消防运行状态等,有关区域的消防排烟风机、正压风机等启动,消防中心主机显示启动信号。根据设计要求,本工程的防火卷帘门均为防火分区隔离卷帘门,因此,当防火卷帘门附件的感烟探测器报警后,分一步降和两步降至地面,消防中心接到信号反馈。消防中控室可以远程直接手动启停各消防风机及消防水泵。③消火栓系统调试包括水源测试、消防水泵、稳压泵性能试验、室内、外消火栓功能试验和系统联动试验等内容。通过压力表、流速仪等检测仪表,对室内、外消火栓、屋顶消火栓进行测试;对于临时高压系统来讲,还需启动消防水泵;通过消防车从水泵接合器处向室内管网供水、加压,验证室内的消火栓和屋顶消火栓的流量,充实水柱长度、保护面积等,通过揿按消火栓箱上的消防按钮后观查,能否在5min 内启动消防水泵,并使该系统的任何一个消火栓达到设计要求的灭火功能;消防水箱是否有保证火灾初期10min 供水能力等。 ④自动喷淋系统调试包括:水源测试、消防泵性能试验、报警阀性能试验、排水装臵试验、系统联动试验、灭火功能模拟试验。用压力表、皮托式流速测定管测定并计算室外水源管道的压力和流量,是否有保证消防蓄水量的技术措施。是否有保证消防蓄水量的技术措施。 核实水泵接合器的数量和供水能力是否能满足系统灭火和要求, 以自动或手动方式启动消防泵,达到设计流量和压力时,其压力表指针应稳定;运转中应无异常声响和振动;各密封部位不得有泄漏现象。以备用电源切断后,消防水泵的运转情况仍符合上述要求。以自动式和手动方式启动稳压泵后,在其共管区域末端度试水装臵开启放水的情况下,五分钟内应能达到设计压力,且压力表指针稳定。4. 方案实施的条件:一.为切实搞好消防系统维修保养检修工作,还必须:1、业主有专人负责协调等有关手续。2、尽可能提供有关技术资料。5.质量保证措施:质量管理方针坚持《消防设施安装验收标准及规范》,对消防工程的维修保养质量实施全过程质量控制,在整个过程中贯彻“安全可靠、质量第一”的方针,以严密的质量管理,周到的服务体系,为用户消防体系实现安全、可靠及时运转。质量管理体系消防设施维修质量实行公司和部门两级管理制度。公司质维部负责对消防设施总体质量进行检查,监督和验收工作,并负责组织检测工作。质检员负责对消防设施安装维修全过程的质量进行检查、管理,对维修工程质量负责。6.安全技术要求维修人员必须职责明确,并应严格按照规定程序工作。维修前必须报告维修区域地点、内容、时间。办理有关手续并通知有关部门。所有维修工作严格按照安全规定的要求进行,以保障人身和设备安全。维修工作必须符合设备制造厂厂方文件中规定的安全技术条件。维修前做好必要的防事故措施。 本文由(www.wenku1.com)首发,转载请保留网址和出处!
免费下载文档:查看: 29815|回复: 1
消防电路自动报警及联动原理
签到天数: 7 天[LV.3]偶尔看看II
& & 一.火灾自动报警控制系统的组成及动作原理
火灾自动报警控制系统由光电感烟探头、差定感温探头、手动报警按钮、消火栓按钮、喷淋头、水流指示、湿式报警阀、压力开关、楼层显示器、防火阀、排烟阀、排烟机、正压送风机、正压送风阀、新风机组、空调机组、消防、消防广播、消防电话、消火栓泵、喷淋泵、切断非消防、控制器主机和显示系统组成。
1.光电感烟探头
光电感烟探头是一种检测燃烧产生的烟雾微粒的火灾探测器。光电感烟作为前期、早期火灾报警是非常有效的。对于要求火灾损失小的重要地点,火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的火灾,都适合选用。
2.差定温式探测器
差定温火灾探测器是利用热敏元件对温度的敏感性来检测环境温度,特别适用于发生火灾时有剧烈温升的场所,与感烟探测器配合使用更能可靠探测火灾,减少损失。
3.手动火灾报警按钮
手动火灾报警按钮主要安装在经常有人出入的公共场所中明显和便于操作的部位。当有人发现有火情的情况下,手动按下按钮,向报警控制器送出报警信号。手动火灾报警按钮比探头报警更紧急,一般不需要确认。因此,手动报警按钮要求更可靠、更确切,处理火灾要求更快。
4.消火栓按钮
消火栓按钮安装在消火栓箱中。当发现火情必须使用消火栓的情况下,手动按下按钮,向消防中心送出报警信号,在主机设置在自动时,将直接启动消火栓泵。
动作温度68℃玻璃球充液颜色为红色。动作温度93℃玻璃球充液颜色为绿色,厨房等高温场所使用
6.水流指示
在喷淋系统的楼层支路管道上安装,从顶楼到地下每层1个,当管网内的水流动,并且流量大于15L/min时,水流指示即因叶片受水流的冲击而改变开关的状态,发出报警讯号,从而起到检测和指示报警楼层的作用。
7.湿式报警阀
它使水单向流动,依靠管网侧水压的降低而开启阀瓣,有一只喷头爆破就立即动作送水去灭火。
排烟系统是将烟气排出建筑物外,是人员安全疏散的重要保证。排烟机平时可以低速用于通风换气,火灾时远程启动高速排烟。
在通风管上设排烟阀,平时关闭排烟阀,火灾时打开着火区的排烟阀.
10.正压送风机
火灾时人员逃生通道应是楼梯间。因此,保持楼梯间的正压使烟火不得入内就十分重要了。
正压风机一般处于屋顶,与各层的正压风阀联动。火灾初起时打开风阀,启动正压送风机,使楼梯间、电梯厅处于正压状态 。
11.正压送风阀
正压送风是阻止烟气进入疏散区域 。
火灾时打开对应区域正压风机及对应正压送风阀,令新鲜空气高压充入,达到阻止烟气的目的。
12.新风机组
楼外新鲜空气由机组吸入,经过温度增减调节和加湿处理后,通过送风风道送到各个房间。
13.空调机组
少量的楼外新鲜空气和大量的室内回风由机组吸入,经过温度增减调节和加湿处理后,通过送风风道送到各个房间。
防火阀安装于空调风管回风口,当出现火情时关闭防火阀能阻断风管,起到两个作用:
1.不往火灾现场输送空气,避免助燃;
2.阻止火源从风管往其它地方扩散。
15.消防电梯
火灾时,电梯无论在任何方向和位置,必须迫降到1层并自动开门以防困人。到达1层后,电梯转入消防状态,可由消防救援人员根据情况进行消防运行。
16.消防广播
用于指挥疏散
17.消防电话
用于消防中心和现场之间的通讯,启动多个可多方通话,可报警、核对警情、指挥救援和故障联络。
18.消火栓泵
20.压力开关
在水的压力作用下,使其中的触点动作输出信号至消防中心主控制器。
21.控制器主机
火灾报警控制器是火灾自动报警控制系统的核心
① 能接收探测信号,转换成声、光报警信号,指示着火部位和记录报警信息。
② 可通过火警发送装置启动火灾报警信号,或通过自动灭火控制装置启动自动灭火设备和联动控制设备。
③ 自动监视系统的正确运行和对特定故障给出声光报警。
22.显示系统
23.切断非消防电
火灾确定后,应能在消防控制室或配电室手动切断相关区域的非消防电源。”可见,国家防火规范对非消防电源的切断做了严格的规定,即火灾确认后,才能切断非消防电源。这说明非消防电源的切断是个很严肃的问题,不能一有火警就立刻自动切断。
采用消防控制室全楼切断,切断非消防电的范围:冷水机组及其附属泵和楼内所有空调机组、新风机组、风机盘管,客梯,通讯交换机、1楼以上的全部照明(消防中心除外)、1楼以上的全部非消防专用的设备电源。
24,防火卷帘门; 是一种适用于建筑物较大洞口处的防火、隔热设施,产品在设计上采用了卷轴内藏的特点,具有结构合理紧凑。防火卷帘帘面通过传动装置和控制系统达到卷帘的升降。起到防火、隔火作用,产品外形平整美观、造型新颖,具有钢性强。防火卷帘门广泛应用于工业与民用建筑的防火隔断区,能有效地阻止火势蔓延,保障生命财产安全,是现代建筑中不可缺少的防火设施。
25,气体灭火;系统具有自动、手动和机械应急手动三种控制方式。系统主要由:气体灭火控制器、灭火剂储瓶、瓶头阀、电磁瓶头阀、选择阀、液流单向阀、气流单向阀、安全阀、压力讯号器、火灾探测器、储瓶框架、喷嘴及管路系统等组成。根据使用要求,可设计成无管网系统、单元独立系统和组合分配系统,实施对单区和多区的保护。该系统主要适用于:计算机房、图书馆、档案馆、配电房、电讯中心、地下工程等重点部门的消防保护。
二.火灾自动报警系统工作原理及联动误报警而造成的危害:
& && && &1.例如,本来没有发生火灾,系统误报警后,就将警报装置鸣响,甚至把照明电源切断,电梯迫降到底层,其结果往往造成人们许多不必要的恐慌,有时可能造成大的损失和严重后果,尤其在人员密集的公众聚集场所这种潜在危险更大。这种分级的控制形式通常需要人工的确认和转换,这一点在普通的火灾自动报警系统中尤为重要,而采用智能火灾报警控制器和探测器则能极大地提高整个火灾报警系统工作的准确性和可靠性。
& && && &2.自动喷水灭火系统自动喷水灭火系统按喷水管道内是否有水,分为湿式和干式两种。于式系统中喷水管网平时不充水,当火灾发生时,火灾自动报警系统控制主机在收到火警信号后立即控制预作用阀,使其开阀向管网内充水。湿式系统管网中平时充满水,当发生火灾时,火场温度上升到一定值,闭式喷头温控件受热破裂,喷水口打开喷水,此时安装在供水管道上的水流指示器动作,消防中心控制主机上显示喷淋报警部位并发出声光报警信号。喷水后管道水压下降,使压力动作,利用继电器的两组无源触点,一组控制喷淋水泵启动,另一组通过模块接人总线,将动作信号馈入主机。
& && &&&3.气体自动灭火系统气体自动灭火系统主要用于火灾时不宜用水灭火或有贵重设备的场所,通过探测器探测到火情后,向灭火控制器发信号,控制器收到信号后通过灭火指令来控制气体压力容器上的电磁阀,灭火气体被放出。
& && && &4.防火门、防火卷帘的控制常闭式防火门采用机械方法使用闭门器控制;如采用常开式防火门,平时处于开启状态,火灾时可通过自动或手动将其关闭。门处于开启状态一般是通过永久磁铁的吸着力或电磁锁的固定销来实现,火灾时由探测器或消防控制装置发出指令性信号,使电磁线圈通电产生的吸力克服永久磁铁的吸着力或使电磁锁动作,防火门靠弹簧力将门关闭。按照规范要求,当火灾发生时,根据探测器的动作或消防控制装置的指令信号启动防火卷帘上方的控制装置,使卷帘下降到距地1.8m处,延时一段时间后自动下降到底,以达到控制火灾蔓延的目的。防火卷帘的自动控制通过加装控制模块,使下降到底的防火卷帘通过手动控制方式,可重复上升到1.8m处,延时相同时间后下降到底,避免有人员意外被困的情况发生。
& && && &5.排烟、正压送风系统排烟阀门一般设在排烟口处,平时处于关闭状态,当火灾发生后感烟信号联动,使排烟阀门及送风阀门开启,进行排烟。任何一处排烟阀门及送风阀门的开启,会联锁启动排烟风机和送风机,同时关闭相应的空调风机,以防止火灾的蔓延。当排烟温度超过283cI=时,装设在阀口的熔断器动作,排烟防火阀自动关闭,同时也联锁关闭风机。根据建筑物的不同,设置的风口阀数量也不同,在较大的建筑物内,同层风口阀多达10几个,这就出现了是“同时”还是“顺序”打开风口阀的问题。一般来说,“顺序”打开对系统要求较低,发生联动故障的机率较小。
& && &&&6.疏散紧急广播、警铃控制疏散紧急广播系统可单独设置,也可与建筑物内的其他广播系统合并设置,平时按正常程序广播节目,当确认发生火灾时,将正常广播系统强制切换至紧急广播系统,并能用话筒播音,但合并设置时的线路应按照火灾紧急广播系统分层分区控制;警铃一般设置在走道、楼梯及公共场所,其报警控制方式与紧急广播系统相同。
& && &7.疏散诱导照明、火灾紧急通话系统疏散诱导灯一般自身带有镍镉电池,当外界供电中断时能维持疏散照明0.5—2.0h。火灾紧急通话点一般设置在消火栓及区域显示屏的地方,在建筑物的主要场所及机房等处还应设置紧急通话插孔,紧急通话多采用集中式对讲电话,主机设在消防中心。关于疏散诱导灯的供电电源问题,一般应接在照明回路上,火灾时照明交流电被切断,则自动点亮。当然,如果采用统一供电,统一控制的方式,就必须接到消防电源上,以保证在切断照明供电时控制疏散诱导灯的使用。
& && &8.消防电梯的控制消防电梯的控制是通过设置在消防控制室内的电梯控制显示盘进行控制,或通过设置在建筑物消防控制室或电梯轿厢处的专用开关来控制。火灾时消防控制室发生信号强制电梯降至底层,让乘客先行离去,然后电梯停止运行。应急消防电梯只供消防人员使用。
& && &9.目前,国内的火灾报警系统大部分采用传统布线方式,使得线数较多,施工不方便。采用式数据传送,则线数少,安装方便。随着大规模技术的发展,火灾自动报警系统可向模块化、全分散式控制发展。
三、火灾报警及联动的工作流程:
& && & 1.火灾自动报警系统的探测部分(感烟探测器、感温探测器和手动报警按钮)报警,根据主机所设定的联动程序通过联动模块或者多线启动相应的消防设施。自动喷水系统的原理,当发生火灾后,着火部位的温度过高,将喷头烧爆,喷水后是管网内上腔压力小于下腔压力,压力差是下面的水将湿式报警阀的阀瓣打开,水在上涌过程中有部分水流通过旁路的水管进入延时器,通过压力警铃和压力开关,使压力警铃发出声响,压力开关报警,联动喷淋泵,达到持续供水的目的。压力开关启泵可通过压力开关直接启泵或火灾自动报警系统联动实现。消防规范必须是压力开关能够直接启泵。
& && && && &2.消防系统 一般是3个部分组成的 水系统 风系统 还有一个电系统。 水系统又分为 喷淋系统和消火栓系统, 风系统基本上就是送风 和排烟了 , 所谓的电系统呢 现在可以像你问题中提到的 有 切非消防用电源,但是现在的 水和风系统的动作基本上都是靠消防自动报警主机来实现联动的 。 也就是说在你的消防报警主机的外线上 连接了 各种的探测器,烟、温、手报、还有好多的监视和动作模块。 主机在收到报警后会根据主机中预编的逻辑进行运算,然后动作模块动作 相应的外部设备才能动作的。喷淋头 只是喷淋系统中的一个设备 它只能靠温度才能炸开 然后你下面说的压力开关动作后,这个时候压力开关上的监视模块动作主机收到压力开关的报警信号, 而后按照预先编写的程序动作启动喷淋泵的动作模块,喷淋泵的控制柜在自动挡上的话那么喷淋泵就开始运转了。 后面你说的相应区域的联动设备动作 基本上就不会动作的,为什么呢这么说呢 因为水流和压力开关的报警 一般在编写逻辑时 是不写入这些设备中的而只用在喷淋系统中。 后面的那些联动是靠烟、温、手报等其他条件启动的。
& && & 3.消火栓其实又是一个系统了,这个系统不需要主机可以启动消火栓泵 ,并且要求消火栓按钮直接启泵,四根线的原因是2根是启动用的. 还有2根是来实现消火栓按钮显示泵已近启动用的(工作指示用)。
四、输入输出模块的工作原理:(常用型号:JBF-151F/D)
& && &&&双路切换;实现联动控制系统的线路与被控设备的强电线路之间的转接、隔离,以防止强电窜入系统,保障系统的安全;
& && &与专线控制盘连接,用于控制重要消防设备(如消防泵、喷淋泵、风机等),一只模块可控制一台大型消防设备的启、停控制;
& && &插拔式结构,可像安装探测器一样先将底座安装在墙上,布线后工程调试前再将切换模块插入底座。易于施工、维护;
& && &通过无源动合接点或切换AC220V电压作为回答信号。
确 认 灯 动作灯—红色,回答灯—绿色;动作时,动作灯常亮、回答灯常亮
接点负载 AC250V/3A、DC30/V7A启动为一组常开/常闭触点、停止为一组常开触点
安装与接线
安装孔距为65mm,用2只M4螺钉或A4自攻钉固定在安装位置。
端子1接多线盘启动端;端子2接多线盘停止端;
端子3接多线盘回答端;端子4接电源地G;
端子5、6为停止命令对应的常开触点输出;
端子11、12接220V回答信号;
端子13、14为启动命令对应的常开触点输出;端子14、15为启动命令对应的常闭触点输出;
触点输出均为无源。
端子16接24V电源正极;
应用(接专线控制盘)
注意事项:可使用AC220V或无源闭合信号作为回答反馈信号。
JBF-151F /D只有1个回答输入,它是启动1的回答。
JBF-151F /D启动发出后可提供一组常开或常闭触点,停止命令输出时只输出一对常开点。
本模块输出触点默认为脉冲点动型,当需要输出持续信号时在16端接入DC24V正极.
&&五、报警电路及联动控制的布线:
1.火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、阻燃型硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。
2.消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或阻燃型塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm,当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施;采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。
3.火灾自动报警系统用的电缆竖井,宜与、照明用低压配电线路电缆井分别设置,如受条件限制必须合用,两种电缆应分别布置在竖井两侧。
4.从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路均应加金属管保护。5.火灾探测器的传输线路,宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆,“十”线应为红色。“一”线应为蓝色,同一工程中相同用途导线的颜色应一致,接线端子应有标号。
6.接线端子箱内的端子宜选择压接或带锡焊点的端子板,其接线端子上应有相应的标号。