求火力发电厂的交流串入直流电压监测装置技术规范的技术协议

后使用快捷导航没有帐号?
查看: 103|回复: 0
直流电源系统绝缘监测装置的校验检测技术
直流电源系统是为控制、保护、通信等负荷提供正常运行用电源和电网故障后快速恢复运行的事故用电源;是保障发电厂升压站、变电站、换流站等安全运行的重要设备;而绝缘监测装置则是保证直流电源系统正常运行的重要手段之一。绝缘监测装置的性能直接影响直流电源系统的安全运行,因此,必须开展相关的检测或考核验证。探讨了变电站直流电源系统绝缘监测装置的校验检测技术,阐述并分析了校验装置的检测电路原理,为有效地开展绝缘监测装置的校验提供了参考。
(243.95 KB, 下载次数: 0 )
18:23 上传
点击文件名下载附件..
获取手机验证码山东智洋电气股份有限公司座落于国家级开发区----淄博高新区高科技创业园,是山东省高新技术企业和山东省软件企业,专业从事智能变电站辅助系统综合监控平台公司拥有一大批年富力强、经验丰富、技术水平高的科技人员及系统集成专家,同时与国内知名高等学院、科研机构保持良好的合作关系。公司开发的产品和系统软件...公司秉承“诚信、创新、专业、共享”的经营理念,以人为本、持续创新,努力满足客户的发展需求,为客户提供专业、先进的产品和优质高效、快捷周到的全方位服务。展望未来,智洋电气愿与中外业内同行携手,不断推动我国电力领域的智能化、信息化和网络化的发展,服务于客户,一道迈向更加灿烂的明天!公司获得多项国家专利和软件著作权,公司产品均有自主知识产权,公司产品通过电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心的检测。产品中心/ Product资讯服务中心总机: 3580242电话:(销售)客服:400-660-1790传真:Email:交流窜入直流及绝缘监测装置当前位置: &gt
& 一、概述
&&&&& 变电站中普遍使用直流系统绝缘及选线装置,对监测直流系统绝缘下降起到了较好的效果。但是交流电窜入直流系统作为一种特殊的接地故障,变电站原有的绝缘监测装置难以对其进行监测,更无法实现对交流窜入故障的定位。我公司的带交流窜入监测功能的绝缘监测装置不但能够实现对交流窜入直流系统的监测而且能够定位交流窜入的支路。
二、技术特点
&& 1、监测交流侵入电压,测量范围:0 -- 300V,测量误差:0.5% ,分辨率:0.1V;
&& 2、监测直流电压,测量范围:0 -- 300V,测量误差:0.3% ,分辨率:0.1V;
&& 3、监测正负母线对地电压,测量范围:0 -- 300V,测量误差:0.3% ,分辨率:0.1V;
&& 4、测量正负母线对地电阻,测量误差:0 -- 200K& 5% ,分辨率:0.1K;
&& 5、测量支路正负极对地电阻,测量误差:0-- 100K& 10% ,分辨率:0.1K;
&& 6、故障波形记录,当发生交流窜入直流系统故障时,能够进行故障波形记录;
&& 7、蓄电池绝缘降低故障检测与告警;
&& 8、直流互窜监测及选线功能;
&& 9、具有GPS对时功能。
三、产品优势
& 1、可以保存32条历史交流窜入故障波形;
& 2、交流窜入监测录波响应时间小于40ms;
& 3、具备对单体蓄电池绝缘降低或接地故障点的选线检测功能,并报出接地蓄电池号;
& 4、不向直流系统注入任何形式的交流信号;
& 5、可以采用闭口/开口(用于老站改造)式直流漏电流传感器。
山东智洋电气股份有限公司 & 版权所有 2013 公司微信号智洋客服:招聘微信号&&&|&&|&&|&&|&&|&
您当前位置:豪迈电力首发交流串入直流报警装置&豪迈电力首发交流串入直流报警装置来源:&日期: 17:23:13&&豪迈电力首发交流串入直流报警装置
豪迈电力首发交流串入直流报警装置
为解决这一技术难题,豪迈电力成功开了发交流串入直流电源报警装置——DMC-2直流电压监测仪,本装置采用高速采样、交直流状态分析、信号隔离、实现了交流串入、纹波测量等功能,满足电网安全运行的要求,对提高电网的安全运行与直流电源的可靠性起到了很大的作用,是一种提高电网自动化水平、确保电网安全运行理想智能化仪器。
DMC-2直流电压监测仪具备以下三大特点:一是装置采用ARM为主控芯片,集成度高,抗干扰能力强,运行速度快,功耗低,操作界面基于菜单式的人性化设计,所有参数均可设置,报警接点为常开和常闭接点,可供用户选择;二是装置可同时监控控母和合母直流电压以及合母、控母串入的交流分量;三是体积小、重量轻、安装方便快捷,适用范围广。
直流系统在厂站正常运行中起着越来越重要的作用,其可靠性对电网安全至关重要,在可预见的未来,该类装置将在直流系统中将越来越普及。目前DMC-2直流电压监测仪已成功在多个变电站直流系统上运用,受到用户一致好评。
直流电源是电力系统的重要组成部分,主要由整流装置将交流电源变换为继电保护及自动控制装置需要的直流电源,并和蓄电池组成一个相互备用的直流系统。正常运行的直流系统和交流系统是相互不连通的,由于各种原因造成交流串入直流时,对交流回路的影响一般都局限在该交流回路内,但却危及到全站的直流系统以及直流回路,造成保护出口中间继电器误动跳闸或引发直流熔丝熔断造成全站保护拒动事故。为防止交流串入直流引发保护误动,拒动以及厂站全停的恶性事故发生,2012年3月国家电网公司制定的《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》中的第五项“防止变电站全停电及重要客户停电事故”中明确提出了原有的直流系统绝缘监测装置要增加交流串入直流故障的测记和报警.
http://www.haomai.net/html/zh-CN/Products/Products1/345/detail_559.htm
http://news.chinawj.com.cn
编辑:()http://news.chinawj.com.cn
编辑:()交流窜入直流检测装置_中华文本库
关键 词 直流 系统 交流 串电 故障监测告警 0引言 直流电源的故障主要有直流接地 、短路、交流窜入直 流 回路 等 。微 机继 电保 护 装置 是直流系统 的...
Power Technology 浅谈中压控制回路直流系统窜入交流电的危害 丰国华 (神华宁夏煤业集团煤制油公司电气管理中心,宁夏 银川 750411) 【摘要】通过分析 2011 年神华...
交流窜入直流接地故障分析_电力/水利_工程科技_专业资料。交流窜入直流接地故障分析...22.2.3.23.3新建或改造的变电所,直流电源系统绝缘监 测装置,应具备交流窜...
交流电源串入直流回路误... 0人阅读 2页 ¥3.00 直流系统窜入交流的危害...一起复杂的交流串入直流... 91人阅读 3页 ¥2.00 继电保护装置及直流回路...
在国家电网公司出台的最新十八项反事故措施 5.1.1.14 规定:严防交流窜入直流事故出 现;5.1.1.18.3 中规定:新建或改造的变电所,直流系统绝缘监测装置,应...
直流系统窜入交流的危害及处理_专业资料。对益阳电厂出现过的直流回路带交流时的现象进行分析,阐明其危害并给出处理方法。维普资讯 http://www.cqvip.com ( 夏电...
1.3目前国内直流绝缘监测装置的 主要技术原理目前国内运行的直流绝缘监测装置的...乒乓桥原理 4.平衡桥+乒乓桥原理 5.交流电源窜入直流检测原理 平衡桥方式 ...
◆准确监测交流窜入直流系统故障并进行支路选线 ? ◆准确监测各种直流窜电故障(同极、异极、两极)并进行 支路选线 ? ◆故障支路选线准确率100% ? ◆可对装置...
我公司研制的交流窜入直流监测装置,可直接接入直流系统,实 时监测系统是否发生交流窜入故障。 1.2 技术指标 1、被测系统电压等级:DC110、DC220; 2、工作电压...
交流窜入直流报警装置_电力/水利_工程科技_专业资料。:增加交流窜直流故障的测记和报警交流窜入直流报警装置 ---温州市科星电子有限公司 我们成功开发交流窜入直流...}