空气源热泵的蒸发温度出水温度影响排气温度有哪些因素

江苏白雪电器股份有限公司,雪龙新能源,热泵,空气能,空气能地暖机,空气能热水机,泳池机,烘干机
空气能热泵简介
空气能热泵简介
空气能热水器,也称“空气源热泵热水器”“冷气热水器”等。“空气能热水器”把空气中的低温热量吸收进来,经过压缩机压缩后转化为高温热能以此来加热水温。空气能热水器具有高效节能的特点,制造相同的热水量,空气能热水器消耗的成本仅为电热水器的1/4,、燃气热水器的1/3,比电辅助太阳能热水器利用能效高。
空气能热水器是运用热泵工作原理,吸收空气中的低能热量,经过中间介质的热交换,并压缩成高温气体,通过管道循环系统对水加热,耗电只有电热水器的1/4,。该产品克服了太阳能热水器依靠阳光采热和安装不变的缺点。由于空气能热水器的工作是通过介质换热,因此其不需要电加热元件与水直接接触,避免了电热水器漏电的危险,也防止了燃气热水器有可能爆炸和中毒的危险,更有效控制了燃油热水器排放废气造成的空气污染。
空气能热水器不需要阳光看,因此放在家里或室外都可以。太阳能热水器储存的水用完之后,很难马上产生热水,如果电加热又需要很长的时间,而空气能热水器只要有空气,温度在零下20摄氏度以上,就可以24小时全天候承压运行。这样一来,即使用完一箱水,一个小时左右空气能热水器甚至更短时间内就会再生产一箱热水。同时它也能从根本上消除电热水器漏电、干烧以及燃气热水器使用时产生的有害气体等安全隐患,空气能热泵热水器顾名思义就是把空气中的热量通过冷媒搬运到水中,传统的电热水器和燃气热水器消耗的能源是电力或燃气,其热效率都是小于100%。由于大部分热量从空气中吸收,其热效率可达到300以上,它最大的优势就是节能。
概述空气能热水器的常见故障
《热泵》:李老师,如何判定空气源热泵热水器行业一些常见的小故障是属于“先天不足”,还是“后天使用不得当”造成的,遇到这些机组常见的问题,终端消费者可以怎么处置较为得当?
李凡:对于空气源热泵热水器设计本身的缺陷,属于机组的“先天不足”,维修人员是难以处理的,例如换热器配置过小,风速过低,风量分布不均匀等因素导致的换热量不足,会使热泵系统的排气压力提高,同时机组冬季的低温工作能力较差;机组保护不健全,可能会使机组在极端危险的工况下运行等,这些都难以进行“维修”,只能采取尽量合理的降低热泵的出水温度,利用其他辅助加热方式在冬季替代空气源热泵热水器工作等方式来缓解这些故障带来的不利影响,而对机组保护措施的缺陷,就应当设法采取增补措施,以保障机组的安全。
如果是终端消费者已经购买了产品,在使用过程中出现了故障,有些小的问题也可以自我了解。如热泵系统一般都装有控制器,控制器可以对热泵系统工作中可能发生的故障进行分析,控制系统规定了“故障代码”,即以某一代码表示某类故障,以便维修人员进行故障诊断和维修。下面以一款实际的热泵控制器故障代码表为例,我们共同了解一下,控制器监测到的空气能热水系统的故障。(各个厂家的控制器有一定区别,但原理类似,可参考产品说明书。)
当空气能热水机组发生以下故障时,控制器会使机组停止工作并显示(E)Error,即(错误)代码。表1为某厂家控制器的故障代码:
表1 热泵故障代码、原因和排除方法
主要故障原因
水温度传感器故障
水温传感器开路或短路
检查水温传感器连接线或更换水温传感器
环境温度传感器故障
环境温度传感器开路或短路
检查环境温度传感器连接线或更换环境温度传感器
系统1盘管温度传感器故障
盘管温度传感器开路或短路
检查盘管温度传感器连接线或更换盘管温度传感器
水流开关保护故障
水流开关断开
水管路堵塞
检查或更换水流开关
清洗水管道及过滤器
系统1高压保护故障
高压保护断开
水流量不足
清洗管道及过滤器
检查或更换高压保护器
系统1低压保护故障
低压保护断开
系统冷媒不足
检查或更换低压保护器
出水温度传感器故障
出水温度传感器开路或短路
检查出水温度传感器连接线
水位线缺水保护故障
储水箱缺水
水位线断路
检查或清洗水管道及补水阀
水流不足温差保护故障
进出水温差过大
水流量不足
清洗水管道及过滤器
检查或更换大流量水泵
操作通信故障
操作面板连接线接触不良或断路
检查操作面板连接情况
更换操作面板或主板
系统2盘管温度传感器故障
盘管温度传感器开路或短路
检查盘管温度传感器连接线或更换盘管温度传感器
系统2高压保护故障
高压保护断开
水流量不足
清洗管道及过滤器
检查或更换高压保护器
系统2低压保护故障
低压保护断开
系统冷媒不足
检查或更换低压保护器
系统1排气高温保护故障
排气温度过高
系统冷媒不足
补充冷媒或调大节流阀
更换压缩机润滑油
系统2排气高温保护故障
排气温度过高
系统冷媒不足
补充冷媒或调大节流阀
更换压缩机润滑油
系统1排气温度传感器故障
排气温度传感器开路或短路
检查排气温度传感器连接线或更换温度传感器
系统2排气温度传感器故障
排气温度传感器开路或短路
检查排气温度传感器连接线或更换温度传感器
出水温度高保护故障
直热/循环式机组出水温度过高
加大进水流量或更换进水泵或补充冷媒
系统1回气温度传感器故障
回气温度传感器开路或短路
检查回气温度传感器连接线或更换温度传感器
系统2回气温度传感器故障
回气温度传感器开路或短路
检查回气温度传感器连接线或更换温度传感器
控制器显示的代码,可以显示机组可能出现的大部分故障原因和解决办法,但也不可能解决所有问题,加强对系统原理和结构的理解,有助于维修人员准确的判断故障原因和采用正确的解决方法。
《热泵》:在机组出现故障的时候,空气源热泵热水器自身有没有一些保护功能,可以保障系统内部重要部件的安全?
李凡:由于空气源热泵热水器的价格较高,大多数厂家为了保护机器的安全,在许多不利的条件下为机组设置了自动“保护”功能。热水系统出现某些故障,如排气温度过高、水流停止、回气压力过低等现象时,停止压缩机运行以等待对该故障的处理,当故障得到正确处理后机组才能重新工作,一般情况下,不要对这些保护功能实行“屏蔽”,以免发生难以挽回的损失。
热泵机组配置的保护功能,一般有以下几个大类:
1.高压保护:由高压保护器实施保护功能,当冷凝器温度过高时,机组会停止压缩机运行,高压的原因可能是由于冷凝器散热不良、水温过高、热水感温探头失灵或损坏、制冷剂充注过量、回气温度过高、水泵损坏、循环水管阻塞、机械卸载失灵原因造成,应该根据现场情况寻找原因并加以排除。
2.低压保护:由低压保护器实施保护功能,当蒸发器压力过低时,空气源热泵制热能力下降,排气温度下降,甚至使机组丧失制热能力,在蒸发器处提前局部结霜,由于参加循环的工质量减少,压缩机的摩擦热量无法带出,反而造成压缩机体温度升高,磨损加速,低压的原因一般是制冷剂泄露,蒸发器换热不良,蒸发器污垢过多,气温过低,风扇损坏,压缩机损坏等,此时控制器也会停止压缩机的运行,并显示错误代码,维修人员应根据上述可能原因探查原因,在故障排除后再恢复运行。
3.过流保护:当通过压缩机线圈的电流异常增大并超过压缩机允许的最大电流时,过流保护器动作,强迫压缩机停止运转,这种情况一般预示较重大的压缩机故障,因为在排列保护的次序时,高压保护会先于过流保护动作,所以当出现这种现象时,要首先检查压缩机的绕组是否出现异常,检查绕组是否出现匝间短路、开路和压缩机卡滞等现象,具体检查方法在后面介绍。
4.相序及缺相保护:在使用三相交流电的压缩机中,为了防止由于三相电的相序错误和缺相运行给机组带来的危害,都装有相序及缺相保护器,当发生上述情况时,自动控制机组不能启动,发生相序错误的原因可能是电力系统进行区域维修后,维修电工将相序接错造成的,在机组安装调试时,也用于保证机组相序的正确连接,而缺相则是由于各种连接接触不良和断路等原因造成的。
5.水温传感器故障保护:全部空气源热泵热水器都设有水温探头故障保护,由于机组的工作与否必须有水温的信号输入,所以当机组检测不到这个信号的时候,或者该信号漂移变化的程度过大,超出了控制器许可的范围时,自动控制器将停止机组的工作,出现这个故障的原因是感温探头信号传输线断路、短路或探头本身的质量问题如进水等,造成电阻值变化等,不能正确反应水温,此时应该更换或处理好断路、短路故障再行启动。
6.蒸发温度传感器故障保护:和水温传感器故障保护的原因一致,空气源热泵工作也是需要得知蒸发器的温度信号,以确定系统是否需要进行除霜动作,以及是否需要停止风扇的运转以防止压缩机排气温度过高,所以当机组检测不到该信号时,同样会关机保护机组,故障原因和处理方法和第5条相同。
7.水流开关保护:在需要循环水泵工作的循环加热型热泵热水器中,是否有水流也是热泵启动的必要条件,目的是防止水泵干运行、缺水运行、冷凝器高温等故障出现,当热泵接到启动指令后,会首先检测水流开关是否打开(有水流动则水流开关接通),然后才依次检测其他项目,各待检项目都正常时才启动压缩机。对于那些小型分体的家用热泵热水器,由于不需要循环加热水泵,所以在出厂时已将该保护接头短路。
《热泵》:部分经销商及终端消费者,对分体式空气能热水器中冷凝器出现腐蚀现象如何缓解或排除非常感兴趣,李老师能否就此给点处理意见?
李凡:小型分体式家用空气源热泵热水器,大致有冷凝器静态加热方式和动态加热方式两种,静态加热方式中,根据冷凝器放置位置的不同,又分为外缠管式和浸泡式两大类。浸泡式分体空气源热泵热水器的铜管腐蚀问题,可能会给机组带来严重的后果,一旦铜管蚀穿,保温水箱的水就会大量的进入系统,水和制冷剂将迅速发生反应生成氟酸,进而使电机绕组破坏。一般来讲,系统一旦进水,就基本宣告了压缩机的报废,即使更换压缩机,系统也必须实行复杂的除水维修过程,同时带有冷凝器的保温水箱也基本宣告损坏,必须予以更换,更换下来的保温水箱,也仅能够清洗后作为单独功能的保温水箱使用。
出现这一现象的责任主要在厂家,经销商在选择代理产品的时候,应该注意下空气源热泵产品所使用的铜管的厚度是怎样的。厂家在制造产品时应该选用质量最好的铜管,并对铜管进行钝化、电镀等工艺的处理,要需用厚度在1mm以上并且壁厚和材质均匀的铜管,应该尽可能不要在水内的铜管部分进行焊接,以缓解电化学反应,如果可能的话,可以考虑采用耐腐蚀性极好的铜合金。终端消费者一方,在购置了空气源热泵热水器之后,可以考虑在进水端采用除氟设备以减缓腐蚀现象出现的速度,也可以采用箱内安装牺牲镁棒的方法保护冷凝器。
而采用循环加热方式的热泵热水器,水箱仅承担保温储热的作用,冷凝器布置在主机内,同时因为套管式换热器的铜管壁厚较厚,可靠性较高,效率和寿命都优于静态加热的同类机组,但成本略高。另外应该选择质量可靠的水泵。
——摘自《空气能实用技术》空气能热水器18问
  1、什么叫干球温度和湿球温度?  干球温度:暴露在空气里不受直接照射的干球温度表上所读取的数值。即用普通温度计测得的湿空气的正常温度。(俗称气温)  湿球温度:暴露于空气中而又不受太阳直接照射的湿球温度表上所读取的数值。温度计水银球包裹有含水棉芯,并有一定流速的空气吹过棉芯时,该温度计所指示的温度。干球温度高于湿球温度。  2、空气能有噪音是怎么回事?  空气能噪音是由设备本身系统的工作,工作,钣金以及工艺管的震动所造成的。国家标准对空气能的噪音的要求比较低:商用机65分贝,家用机55分贝。  性能好的空气能在2米处听不见压缩机声音和任何杂音,没有震动,并可以在工作着的机器上直立硬币,而硬币不倒。  3、空气能能效与环境有关吗?  空气能的能效比和环境温度是有直接关系的,如果加热相同温度的水,能效与环境温度成正比,环境温度越高效率也越高,环境温度越低效率也越低,同时充注量的多少,吸气,排气温度都是直接影响能效的主要原因。  4、空气能排气不干净,开机1小时后停机,是否可以再排气?  不可以。这时系统里已经产生混合气体了,工艺上叫气堵,放气没有用,只有重新抽真空,重新加液,加液时请注意不要有空气,灰尘,水分进入系统,否则系统会产生气堵,脏堵,冰堵现象,时间长了还会烧毁压缩机,  5、什么样的空气能可以在北方使用?  一般来说,当环境温度7℃以下,压缩机吸气过热量比较小,是任何机组的保护都体现不出来的,压缩机容易发热,制冷剂不能得到充分蒸发,液态回到压缩机,机油变稀,润滑受影响,如果冬季空气热水器使用中,压缩机长期带油过多的话,那么压缩机坏的机率就高,这也是压缩机烧毁的一个原因。在环境温度7℃以上使用热泵热水器没有问题,但是在环境温度7℃以下就不行,因此必须使用低温型,而低温型得从的选配,机组系统的配置等方面增加成本,因此造价太高,而当环境温度-15℃的时候,冷凝温度吸气过小,而排气温度太高,有时排气温度可达100--110℃,当然这些可以通过冷却来控制排气温度,但这时机组效率很低, COP值甚至还不到1,机组工作是可以工作,但没有什么效果,故障率还会高,在环境温度-10℃时,压缩机的运行冷凝温度最高可以达到60℃多度,产45℃热水应当可以,而随着环境温度的降低,压缩机所承受的冷凝温度会不断下降,在环境温度低的时候,水温要求又比平时高,(夏天冷水冲浴都没问题),冬天产45℃热水是不行的,1. 人体热补充要求高。2. 浴室周围环境温度低,需要补热, 3. 环境温度对流散热快。外加压缩机吸气所承受的冷凝温度不断下降,机器更容易坏,因此技术达不到这个程度的,只能用电辅助加热了。这就是为什么将分为普通型和低温型,并且使用电辅助加热的真正原因。  因此要在黄河流域使用空气能必须遵循质量第一的基本原则,否则后患无穷。  6、空气能经常出现高压故障是怎么回事?  空气能出现高压保护故障主要原因在制冷剂充注量过多以及截流过大或者排气温度过低,高压端蒸汽量大排不掉所造成的。  空气能经常出现低压故障是怎么回事  空气能出现低压保护故障主要原因在制冷剂充注量不足以及截流过小或者排气温度过高,低压端在气液两相状态时缺液所造成的。  7、空气能为什么结霜?  蒸发器结霜是空气能工作工程中一个正常现象,在冬季产霜是必然的,我们在使用的时候会发现外机结霜,化霜,而室内机主要靠电辅助加热室内温度。同样热泵热水器结霜就要除霜,化霜。设计系统的配置,可以延缓结霜,降低结霜对空气能热泵热水器性能的影响,可以使机组结霜慢一点,结霜后对机组性能影响也慢一些。  干工况下蒸发器不可能结霜,零度工况下是可以结霜的。当蒸发器温度通过蒸发器的空气降到空气温度时,空气中的水分子就存留在翅片上。而零度工况对机组换热是有利的,具备显热和潜热,干工况交换时是显热交换,零度工况时就是潜热交换了,如果零度工况时蒸发器的表面温度低于0℃时就会结霜。蒸发器表面开始有微霜时,对换热器的效果是有所提高的,它能强化排热,蒸发器表面呈现毛刺状,但是随着霜层的加厚,空气流通的阻力增大,势必阻碍空气的流通,蒸发器是通过空气吸热,而空气流量减少,吸热量也同样减少,这时机组性能就开始削减。¬这些都与蒸发器设计问题,蒸发器片距,蒸发面积,蒸发器厚度,管子连接,有直接影响。  8、空气能的除霜方式?  1、增加风机转速,使排风量加大,结霜过程是先钢管结霜,后蒸发器翅片结霜,再蒸发器内侧结霜。  2、换热面积增大,蒸发温度与环境温度的温差就比较小,这时就不容易结霜,  3、应用小循环系统使机组得到休息。缩减其化霜的时间,同时能保证蓄热水箱有足够温度的热水,并且确保能效比的提高。  4、转向,把制冷变成制热,蒸发器上有霜,让系统反过来工作,蒸发器变成,让加热的水把霜化去,这是一种常用的方法。空调化霜也是采用这种方法。  5、热气旁通除霜、即将蒸发器上的热量转换到化霜上来。  6、最简单最原始控制除霜的方式是定时除霜,大约40左右分钟,机组就进入除霜阶段,无论有霜无霜,照常工作,这种除霜控制简单而且成本低。  7、定时除霜加温度除霜,当温度和时间到设定值时就开始化霜。  8、定时除霜加温度除霜加湿度除霜。  9、空气能外置盘管和内置盘管哪个好?  内置盘管式&  优点是耗能少,产品加热较快,热交换时间短。缺点是因盘管材质受厚度影响,少数产品有盘管腐蚀、泄露的隐患发生。&  外置盘管式&  所谓外置盘管,就是将缠绕在不锈钢水箱内胆外壁,通过热量传递给水箱内胆,将内胆加热后,再将内胆里的水加热。&  外置盘管与内置盘管相比,外置盘管也有它不可避免的缺点。外置盘管因为是将铜管缠绕在水箱内胆外壁,它需要先将水箱加热再加热里面的水,同时因为铜管是圆的,热交换面积有很大的浪费,所以热效率肯定要低得多。再者,外置盘管因为要缠绕在水箱内胆外壁,铜管长度要比内置盘管长两到三倍,为了降低成本,使用的铜管都很薄,厚度基本都在0.4毫米或者以下,加上为了加大热交换面积将铜管压扁,,于是,同样要承受20公斤左右的压力,泄露的可能性又大了很多。虽然泄露不会连累到主机,但水箱的维修也同样是一个很棘手的问题。  优点是产品性能相对稳定,安全性好。缺点是耗能大,起热慢,热交换时间长,系统处理不好容易烧压缩机。  10、空气能是毛细管好,还是好?  空气能的主要结构有4大块组成:压缩,冷凝,截流,蒸发。而毛细管或者膨胀阀都是用来截流的,目前和家用空调以及4kw以下的都使用毛细管,4kg以上的制冷设备都使用膨胀阀。膨胀阀分为热力膨胀阀和电子膨胀阀,又可以分为内平衡式和外平衡式,膨胀阀的截流是依靠热敏电阻所测温度来对截流的开度进行调节,他是机械的工作。而毛细管的长短,粗细会直接影响到截流效果,毛细管的调节需要有相当经验,才可以调试达标,虽然毛细管的成本要比膨胀阀低,但是在自动调节开启度上,毛细管没有膨胀阀灵活。  家用空气能需要布多大的电线?  常规的固定计算模式是:  380V的电源线1平方毫米可以带2个千瓦的功率设备,1个千瓦有2个电流。  220V的电源线1平方毫米可以带1个千瓦的功率设备,1个千瓦有4个电流。  11、为什么空气能有些制热快,有些制热慢?  空气能制热的快慢主要有:  1)设备功率大其制热速度快,设备功率小其制热速度慢。  2)水量小或者水箱容积小时制热速度快,水量大或者水箱容积大时制热速度慢。  3)制冷剂过多或者过少时,制热速度慢。  4)截流和冷凝,蒸发不配比时,制热速度慢。  5)设备通风不畅通时,制热速度慢。(比如,离障碍物距离太近,蒸发器上不干净影响通风等等)。  6)当环境温度低,进水温度低,产水温度高时,制热速度慢,当环境温度高,进水温度高,产水温度低时,制热速度快。  12、热水器出水原来还好现在出水变小了是怎么回事?  如果出水小基本都是管道堵塞狭小造成,可能是进出门疲劳衰老所致,次泄压阀动作失灵所致,再自来水压力小,还花洒内水垢堵塞水口所致。  13、空气能结垢怎么办?  用磷酸氢二钠或者草酸或者用生产84消毒液的原料次钠浸泡循环冲洗过滤,一定要注意循环浸泡冲洗过滤,否则没有效果。  14、空气能用过一段时间后,一开机漏电保护就跳闸,为什么?  刚出厂的机器因为其设备各部件都是没有磨损,电器部分也没有老化,因此  空气能在使用的过程中漏电不会跳闸,当空气能使用一段时间后,设备产生老化,以及压缩机高温和油膜产生绝缘不良,当压缩机启动时产生瞬间高电流和瞬间接地,故空气能在使用过程中漏电会跳闸,而这些是不会产生人生伤害的,这也就是为什么国际标准里空调不允许使用漏电开关的原因。  15、高层建筑是安装空气能还是安装太阳能好?  空气能热水器凭借环保、节能、安全、舒适的特点正在走入亿万家庭。目前空气能热水器已具备适应建筑多样化设计要求。而太阳能市场推广的模式却显露出诸多弊端。首先,业主自行安装的太阳能杂乱不堪,影响了新建小区的景观,给城市的边际景观造成视觉污染。其次,由于国内标准不完善,标准不一的太阳能破坏了建筑结构与功能,在建筑的防水、防雷、防风、承重方面留下许多安全隐患,太阳能伤人、太阳能高空坠落等事件不绝于报端;第三,目前屋顶已经成为许多顶楼业主的“私家领地”,许多业主因为在楼顶安装太阳能而发生争端,极易引起后期物业管理的不便;第四,随着国家“节能省地型建筑”倡导和落实、以及城市化进程的加快,目前高层建筑越来越多,有限的屋顶面积越来越难以满足大多数业主对使用太阳能的渴求;太阳能热水器的先天不足,也让很多房地产商爱恨交加,许多小区、物业明令禁止安装太阳能,许多城市如大连在内也相应出台了“禁安令”。&  16、机器和水箱之间连接管不够是否可以加长?  这个得看是什么情况,根据工艺配管,以及制冷剂充注量,制冷手册要求不得超过3米,如果需要超过限值必须增加相应的制冷剂以及,同时还必须做好连接管的回油弯,否则,在效率,寿命,性能方面都会受到不同程度的影响。  17、空气能制冷剂充注量是多少?  无法确定,每一个型号的压缩机出厂都有最大充注量的的警告,因此统同样的压缩机,只要不是一个厂家生产的,他们的制冷剂充注量是不一样的,另外还得根据蒸发,冷凝的面积大小来确定制冷剂的充注量,所以压缩机的制冷剂充注量是没有固定模式的。  空气能制冷剂(雪种)过多会怎么样?  冷媒加多了,压力会增高,排气温度会降低,压缩机电流会增大,负载会加重,同时蒸发器内存液会多,影响制热,严重的会烧毁压缩机。  18、为什么空气能出水温度要控制在65℃以下?  根据相关生活用热水标准,热水使用温度要求在60℃±5℃。另外水垢的形成与温度是有关的,一般在70℃以上就极容易产生水垢,而一旦产生水垢将会对机组做热产出消极影响,也就是说,产热慢了,耗能高了,热泵机组的产热温度65℃以下是合理的。
关于 主机 制冷设备 冰箱 制冷剂 阀门 空气能热水器 空气能 的新闻
11月25日,麦克维尔中国武汉研发中心正式建成启用。这是麦克维尔在亚太地区首个水冷机组研发中心,主要承担研发适合亚太地区尤其是中国气候特点和用户要求的中央空调产品
水流量计算
  1、冷却冷却水流量水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量
  L(m3/h)=[Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163]X(1.15~1.2)
  2、冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如果考虑了同时使
近日,顿汉布什华北市场再传捷报,凭借服务全球商业地产的丰富经验,顿汉布什从众多竞争对手中脱颖而出,成功中标天津诺德英蓝国际金融中心。
诚信联盟企业推荐加载中…
关注制冷快报微信(hvacrbao)
制冷、暖通空调资讯早知道!空气能热泵排气温度过高保护原因有哪些?_百度知道
空气能热泵排气温度过高保护原因有哪些?
空气能热泵排气温度过高保护原因有哪些?
我有更好的答案
低温下冷媒偏小(抽真空,按照铭牌所示充注量充注冷媒);电子膨胀阀或者毛细管堵塞(用氮气吹,清理堵塞部位);换热器灰尘过多(清洗换热器翅片);排气温度传感器失灵(更换排气温度传感器);水箱不匹配;水箱过水温。
温度探头电路板节流部分堵塞漏雪种或雪种不够