浴池专用水源热泵机组组常见故障为啥总是低压保护

水源热泵机组常见故障分析表 (1)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
水源热泵机组常见故障分析表 (1)
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢水源热泵系统常见故障
   水(地)源热泵地温空调是全球公认的节能环保型供暖空调方式之一 (热泵机组、热水机组)。由于机组 的主要配件大多是进
口的,(热泵机组、热水机组)机组本身很少出现问题 ,但是(热泵机组、热水机组)系统设计与使用中的些小
的疏忽使得系统运行时常常(热泵机组、热水机组)出现一些故障现象。(热泵机组、热水机组)现笔者结合 自己多年的经验
,将在工程调试和检修过程中常见 的一些故障及其解决方法整理 出来 ,供大家参考。
  一、冻堵故障
  在寒冷的冬季,水源热泵系统为建筑物供暖
,如果系统运行或进行故障处理时不注意,就会发生冻堵问题。此时经常有“吸气压力过低”、“水流故障”等机组报警显示。
  (1)当环境温度过低而末端因无人等原因不开时必须启动“防冻运行”功能,如果没有此功能
,则需要有人值班注意观察温度显示,或者把系统水排干净。否则 ,就会发生系统水冻堵现象
,风机盘管会胀裂漏水机组内如果是板式换热器,就会将其冻坏 ,表现为从接水管侧面板整体鼓起。
  (2)开机运行时因水流断流或水泵
出力不足而水流量过低时,也会发生冻堵故障,但其表现为板式换热器接液氟管处开始的侧面板有鼓包。为防止这种现象建议采用低压保护、水流开关。
  (3)如果水系统过脏而进入蒸发器 ,也易引起冻堵故障,表现为吸气压力过低 ,但板式换热器两侧基本看不到鼓胀现象
,因为可能是蒸发器内部局部流道堵塞而引起了局部板片冻裂。因此要注意水系统 的清洁问题 ,建议机组进 口处设 30目以上的 Y型过滤器
,并且要在系统中设计立式除污器 ,以防止颗粒细小的固体物质穿过 Y型过滤器的过滤 网而在换热器 中沉积
累积,最终堵塞换热器而发生冻堵事故,并在运行过程中要注意经常检查清理。
  总之 ,系统冻堵问题影响极坏 ,系统水冻堵容易冻坏盘管、阀门、管路等,发生水淹事故,破坏装修,更换维修工作量大
;氟系统冻坏下继续开机 ,容易烧毁压缩 机,损失巨大。因此安装时必须注意水系统的坡度与泄 水阀的安装 ,以防需要时能将水放干净
,防止冻堵事故 的发生。
  二、泄露故障
  泄露分漏水和漏氟两种情况。
  (1)漏水:如果是系统水路泄露,常见的现象有: 系统水量急剧 下降 ,补水泵一直工作但系统压力下
降,冬季供水温度急剧上升(或夏季急剧下降),严重 时会 出现“水流开关报警”、“循环水泵故障”、“超低温 报警”或“高压报警 ”停机
,此 时需要检查或检修末端 系统有无泄露点 ;如果是潜水 电泵管路 出现故障 ,也 会出现“水 流开关报警”、“潜水
电泵故障”、“超低温报警 ”或“高压报警”停机 ,此时需要检查井水路连接有 无泄露点。
  另外,水源热泵系统特有的 8个水系统转换阀门, 一定要用质量过关的产品 ,经常发生阀门质量不过关 而两个系统互漏的现象
,表现为系统出力不足 ,达不到 温度要求,停机后系统跑水等现象。
  (2)漏氟:当机组内的换热器发生冻堵时,常常会 发生漏氟故障。这些现象都会表现为吸气压力过低 ,或
短期内氟全漏光,需要经常充氟。此时需要检修机组, 如果是换热器冻裂 ,则必须更换新的换热器。
  另外 ,为了检修调试方便 ,机组的氟管路往往设有 一些针阀和测压 、测温接口,这些地方会 由于的长期运 行震动 ,发生接
口松动、密封垫在高温高压情况下变形 等情况而引起漏氟故障 ,因此建议在机组生产制造时 就注意采用避震管、耐高温高压的密封垫等
,从源头上 降低事故的发生率 ,另外要培训机组运行管理人员日 常注意观察检修这些地方。
  三、水流故障
  当靶式水流开关故障报警的时候,一般最先想到 的就是水流量不够或水泵有问题 。但引起水流故障报警的原因有多种:
  (1)系统循环水泵或潜水泵故障,导致断流、断水等而引起水流报警,此时需要检查水泵是否能正常启动、水井水位是否正常、管路是否堵塞。
  (2)靶式水流开关的舌簧片过长或过宽而卡在管子里不能复位或不能动作。
  (3)水流开关的接线问题:常开常闭信号接反。
  (4)水流开关的质量问题。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。地暖热泵老是报低压故障,低压表压力很低。时不时报警_百度知道
地暖热泵老是报低压故障,低压表压力很低。时不时报警
我有更好的答案
就会出现高低压差过低的问题: 1.压缩机负荷过大,过电流运行。 2.电气故障造成的压缩机过电流运行。 3.过热保护模块SSM受潮或当外界温度很低时,半封螺杆的冷媒水和和冷却水温度差别小,导致吸气和排气的压力差小。 当压缩机过热又是什么原因
采纳率:94%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
热泵的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。怎么判断水源热泵机组制热时高压报警原因
请教各位: 我单位使用水源热泵机组常年制热,机组有3台双螺杆压缩机,对应3个管壳式冷凝器,3台压机经常出现高压报警,机组进出水温差5度,判断是冷凝器水流量小或者是冷凝器脏堵。请帮忙分析。如何判断到底是脏堵还是水量少?这两种情况,在机组上表现有什么不同,都有什么表征能够看出来,谢谢大家。
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
手机扫码快速下载热泵热水机组原理及常见问题_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
热泵热水机组原理及常见问题
&&热泵热水机组原理及常见问题.doc
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 螺杆式水源热泵机组 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信