三相四线电表接互感器分3个电表接法带三个互感器的接法。

扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
三相四线电表接互感器二种接法计量有差别吗?一般电表接互感器有两种接法一种就是你这种接法,在电表里1与2脚,4与5脚,7与8脚都是连通的,1脚接互感器的S1和相线(A相),3脚接互感器的S2,4脚接互感器的S1和相线(B相),6脚接互感器的S2,7脚接互感器的S1和相线(C相),9脚接互感器的S2,零线接10脚,这种接法,S2不能接地另一种接法,把电表1与2脚,4与5脚,7与8脚的连接铜片拆掉1脚接互感器的S1,2脚接相线(A相),3脚接互感器的S2,4脚接互感器的S1,5脚接相线(B相),6脚接互感器的S2,7脚接互感器的S1,8脚接相线(C相),9脚接互感器的S2,零线接10脚,这种接法,S2必须接地 那种计量更准确?、、、第二种接法,在电流互感器开路时,会不会产生高压,损坏电表?是(及380/220V回路)
竮犕渁杴銕k
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
第一种接法,是以前不正规的接法,这种接法能节约导线.但从纯理论上讲,可能会产生一个分流的附加误差.并且如是有无功二只电表配套使用,会影响计量.现在已不允许了.第二种方法是比较正规的接法.能准确计量.关于第二种接法S2接地问题,接不接地,都不影响计量,但会影响安全.需不需要接地,要分二种情况.及是否与电压互感器配套使用.以前的老标准是要求接地.但现在的新标准,如没有电压互感器的回路(及380/220V回路),要求是不接地.只有是高压才接地.从你的介绍看,应上低压回路,所以S2就不需要接地了.当然接了地也不影响计量,但如按正规验收,是不合格的.任何二次电流回路都不允许开路.开路影响的是互感器,损坏的也是互感器.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码电流表是跟据通电...
三相光学电流互感器 ...
电压、电流取样...这种多功能三相智能电表,通过键盘设定,LCD显示,人―机界面友好... 三相四线电表接互感器的计算方法 三相四线电表接互感器的计算方法 S注入法”是1993年曾提出的一种用于小电流接地系统单相接地选线定位新原理。 选线...
互感器严重超载后,铁芯趋于饱和,如果电能表严重超载,根据负载特性,误差向负方向偏移,计量将大大减少。   长期的过负荷,将使之会发热,而影响绝缘,并损坏绝缘,如长时间这样,必将烧损互感器,电表也是这样。由于TA和电能表工作在要求的工作电流...