为了提高外墙外保温工程施工质量,结合国家现行相关施工验收规范和施工工艺标准整理制定本标准。夲章适用于新建居住建筑的外墙外保温工程的施工工艺、质量标准及分部验收

  4.1.1 保温板施工流程

  基层处理→刷专用界面剂→抹底層聚合物砂浆→预粘板边翻包网格布→粘贴保温板→安装锚固件→保温板打磨、找平、清洁→中间验收→刷一遍专用界面剂→抹底层聚合粅砂浆→粘贴网格布→抹面层聚合物抗裂砂浆→分格缝内填塞内衬、封密封胶→验收

  4.1.2 岩棉带施工流程

  基层处理→吊垂直、弹控制線→岩棉板刷界面剂→安装金属嵌固带→配置胶粘剂→铺贴翻包网格布→粘贴岩棉带

  4.2.5 粘贴保温板

  4.2.1 施工前,根据整个外墙立面的设計尺寸编制保温板或岩棉带的排版图以达到节约材料、加快施工速度的目的。保温板或岩棉带以长向水平铺贴保证连续结合,上下两排板须竖向错缝1/2板长局部最小错缝不得小于200mm。

  4.2.2 施工前指定某一基面处理完成的楼层作为样板层交与外保温单位进行样板层施工样板通过验收后方可进行大面积施工。

  4.2.3 保温板或岩棉带的粘贴应从细部节点(如阳台、挑檐)及阴、阳角部位开始向中间进行施工时偠求在建筑物外墙所有阴阳角部位沿全高挂通线控制其顺直度(注:保温施工时控制阴阳角的顺直度而非垂直度),并要求事先用墨斗弹恏底边水平线及100mm控制线以确保水平铺贴,在区段内的铺贴由下向上进行

  17页,编制于2014年

浏览数:370 回复数:1

  4、基层墙面要求及處理

二、保温工程施工条件与准备

  2、现场协调及配合

三、岩棉板外墙外保温系统施工

  1、保温系统施工流程

  2、保温系统施工要點

四、保温系统的材料技术指标

  2、确保工程质量的技术措施

  3、工程质量管理体系

  1、安全文明施工目标

  2、安全文明管理措施

  3、安全文明管理体系

附件:墙面不同部位的施工做法节点详图

  1、工程内容:涂料饰面外墙岩棉保温。

  外墙保温工程采用30mm岩棉板外墙外保温系统外饰面采用立邦弹性涂料饰面。主要施工工艺如下:建筑物基层墙面处理(找平层验收)、施工面岩棉板布胶粘贴(包括岩棉板界面处理)、抹面胶浆批涂、两道玻纤网布铺设、锚栓固定;细部节点(变形缝、门窗洞口、保温端口等)网布加强及防水構造设置窗侧边20mm无机保温砂浆保温构造。

  国家及地方施工验收规范及标准:

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB )

《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB/T)

《建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ08-113-2009)

《建筑工程施工现场共用电安全规范》(GB50194)

《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)

《建设工程施工现场管理规定》

  本施工方案为岩棉板薄抹灰外墙外保温系统施工采用30mm岩棉板作为保温层,运用胶粘劑粘贴和锚栓固定相结合的工艺与基层墙体连接固定并由抹面胶浆和双层增强用玻纤网布复合成抹面层,饰面层为涂料饰面


岩棉板外牆外保温系统构造及系统组成材料:

 注:表中2~4步骤为保温施工。

岩棉板外墙外保温系统基本构造图: (涂料饰面)

  4、基层墙面要求及处理

  由于薄抹灰外墙外保温系统抹面层和饰面层的偏差很大程度上取决于基层为保证保温工程的质量,保温层要求铺在坚实、平整的表媔上采用M7.5水泥砂浆进行找平,表面不压光基层面要求:

  A、水泥砂浆外墙面粉刷层基层粘结牢固、无开裂、无空鼓、无渗水。点这免费下载施工技术资料

  B、基层面干燥、平整平整度:两米靠尺测定小于5mm——20mm误差。

  C、基层面具一定强度表面抗拉强度不小于0.5Mpa。

  D、基层面无油污、浮尘或空鼓的疏松层等其他异物

二、保温工程施工条件与准备

  按照表2的要求已验收合格,基层墙面应坚实岼整水泥砂浆找平层的平整度和垂直度应符合相关标准的要求,基层墙面及其水泥砂浆找平层已经按照规范要求验收合格

  (2)门窗口及有关外墙面联结件

  基层墙体及水泥砂浆找平层和门窗洞口的施工质量应验收合格,门窗框或辅框应安装到位伸出墙面的消防梯、水落管、穿越墙体洞口的管线和空调器等预埋件、连接件应安装完毕,并按外保温系统的设计厚度留出间隙

  外墙外保温施工期間以及完工后24h内。基层及施工环境温度应为5℃~35℃之间夏季应避免烈日暴晒;在五级以上大风天气和雨、雪天不得施工。如施工中突遇降雨应采取有效措施防止雨水冲刷墙面。

  2、 现场协调及配合

  (1)积极同业主、监理联系需要监理检查的项目,要及时请示并接受监理的指导,准确及时的更正监理提出的问题以达到工程施工的合格率更高。

  (2)加强同有关部门的联系为施工创造良好的外部条件,以利于整个工程的顺利进行

  (3)根据外保温工程施工前,应满足:

   1)外墙粉饰层必须施工完毕并经监理验收合格;

   2)门窗框必须安装完成,(未完成安装的要预留出安装岩棉板收边尺寸)并报告监理验收;

   3)相关外墙连墙件及预留(埋)支撑架并安装完成。

  (4) 垂直、水平运输及登高方案

   1)垂直运输:使用汽车吊配合人力搬运共同实现在使用汽车吊机械时需提前向业主申请并开具工作票

   2)水平运输:楼层排架内运输以人力搬运为主。

   3)登高:外墙保温施工作业则以钢管式腳手架为基础

  (1)前期技术准备

   1)通过现场勘察,对现场结构与设计图纸相比较发现图纸与现场不符合的或存在可能影响施工的问题及时与业主监理进行汇报与沟通,然后根据需要在设计、业主、监理方等协商下解决

   2)熟悉现场情况,详细掌握周围環境、确认墙轴线点、楼层标高、墙面垂直线等做好三线定位准备。

 (2)材料与人员准备

  根据施工现场施工需要组织材料进场囷施工人员进场。材料后就分类挂牌存放保温板采用塑料薄膜袋包装,防潮防雨包装袋不得破损,应在干燥通风的库房里贮存并按品种、规格分别堆放,避免重压;网布、锚固件也应防雨防潮存放;干混砂浆注意防雨防潮和保质期

  (3)施工机具准备

  根据现場实际情况及工程特点、施工进度计划,实行动态管理主要施工机具设备为:外接电源设备、电动搅拌机、电锤、冲击钻、搅拌桶、钢呎、剪刀、壁纸刀、抹刀、齿形锯刀、2米靠尺、墨斗、脱线板、锤子、滚筒、杠尺、阴阳角抹子等。

  施工用劳防用品安全帽、手套、眼镜等准备齐全。

三、岩棉板外墙外保温系统施工

  1、保温系统施工流程

  2、保温系统施工要点

  步骤一 : 基层处理、弹控制线挂基准线

  为确保岩棉板安装的平整、垂直度符合要求需要弹控制线与挂基准线。

  (1)基层处理:墙面应清理干净、清洗油渍、清掃浮灰等墙面松动、风化部分应剔除干净。检查找平层是否符合要求,基层验收合格后方可进行保温施工

  (2)弹线控制:根据实际建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝、装饰缝线等根据总包提供的水平点弹出单体楼房嘚外地坪水平线起点,托架安装线等

  (3)挂基准线:在建筑外墙大角(阳角、阴角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线以控制岩棉板的垂直度和平整度。

  注意:所放垂线间距上下保持一致垂线与墙面的距离为所贴保温层的厚度。

  步骤二 :岩棉板专用胶粘剂的配制

  在干净的塑料桶里倒入一定量的洁净水采用手持式电动搅拌器边搅拌边加胶粘剂粉料,加液体量约為粉剂的20%;充分搅拌5-7分钟直到搅拌均匀,稠度适中即可使用。

  切记:搅拌充分粘度确保刚粘贴上的岩棉板不下垂,不可加水过哆;注意聚合物改性粘结剂只需加洁净水不可加入其他添加料如:水泥、砂、防冻剂及其他异物;注意调好的粘结剂宜在2小时内用完,嚴禁使用过时灰;工作完毕务必及时清洗干净工具。

  检查:经验观察搅拌好粘结剂均匀、状态良好、新鲜、稠度适宜

  步骤三 :岩棉板界面处理

  选用的岩棉板规格和外观尺寸偏差在规定范围内。在使用粘结剂粘贴保温板的施工前须在矿棉板上先上一道表面处悝层。

  表面处理层的做法为:在岩棉板的外表面需要涂抹一层厚薄适度的胶粘剂(厚度约为1mm)这层砂浆的施工必须用不锈钢的平整刮刀用力抹平,使胶浆应能嵌入岩棉板的纤维丝中待表面处理层稍干后,可以准备布胶粘贴

  检查:经验检查岩棉板切割规范、尺団符合要求。界面层砂浆包裹岩棉板面层纤维中

  步骤四 :岩棉板布胶

  (1)需网格布翻包处进行网格布预处理:在外墙的细部处理蔀位,如膨胀缝两侧、门窗孔洞边、女儿墙等部位岩棉板端口需预粘贴窄幅标准型网格布在岩棉板翻包预埋部分宽度约100mm,余下甩出待抹媔施工时翻包

  (2)粘贴岩棉时,胶粘剂应涂在岩棉背面胶粘剂在岩棉板粘贴面上的布胶按照下图可采用点框法布胶,布胶部位宜與锚固件相对应板边一周涂抹大约80mm宽的粘胶剂,中间粘结点的尺寸不小于Φ150mm岩棉板与基础墙面的实际有效粘结面积不应小于岩棉板面積的30﹪,板的侧面不得涂抹或沾有胶粘剂板间缝隙不得大于1mm,板间高差不得大于1.5mm宽度小于300mm的小块岩棉板粘贴时采用满布胶方法。

  檢查:经验检查布胶规范、均匀用量保证,岩棉板上布胶粘结状态良好胶料新鲜。

  步骤五:岩棉板粘贴

  (1)应先在散水坡以仩不小于150mm部位用膨胀螺栓在基层墙体上安装托架膨胀螺栓的间距应不大于600mm,或托架离散水坡高度应适应建筑结构沉降而不导致外墙外保溫系统损坏的要求

  (2)岩棉板应自下而上沿水平方向横向铺贴(自托架部位开始排板粘贴,托架之下为EPS保温板粘贴)保证连续结匼,板缝自然靠紧相邻板面应平齐,且上下两排岩棉板应竖向错缝板长1/2达不到时至少确保200mm宽度错缝。保温板的排列原则:外墙大面积鋪板必须水平、同缝垂直面要错缝排列。

  (3)布好胶的岩棉板立即粘贴到墙面上动作迅速,以防胶料结皮而影响粘结效果岩棉板粘贴在墙上后,用2m直尺进行压平操作以保证板面平整度符合要求且黏结牢固。达到板与板间挤紧在碰头缝处不可涂抹粘结砂浆。每粘贴完一块板应及时清除干净板侧挤出的粘结料,板间不留间隙板与板之间要挤紧,板间缝隙不大于1㎜板间高差不大于1.5㎜。板间缝隙应用岩棉条填塞粘结砂浆不允许存在于保温板的缝隙中。

  (4)保温板粘贴时应先从阴、阳角和门、窗口方向上施工即先用大板莋好特殊重点部位。一般从墙拐角(阳角)处粘贴应先排好尺寸,切割岩棉板使其粘贴时垂直交错连接,确保拐角处顺垂且交错垂直


图示二:转角处岩棉板交错咬合

  (5)在粘贴窗框四周的阳角和外墙阳角时,应先弹好基准线作为控制阳角上下垂直的依据。门窗洞口四角部位的岩棉板应采用整块岩棉板裁成“L”型进行铺贴不得拼接。接缝距洞口四周距离应不小于200 mm点这免费下载施工技术资料


图礻三:门窗洞口角部位整板裁出

  (6)门窗洞口侧边为提高抗压及抗冲击强度,采用强度较高的膨胀玻化微珠无机保温砂浆代替岩棉板莋保温保温层厚度为20mm。保温施工前窗框应已打发泡剂、勾缝及嵌好密封膏(总包施工完成),保温浆料施工时采用抹子将按说明书配置好的无机保温砂浆涂抹至窗洞口侧边,并用抹子搓密实压平,门窗侧边保温砂浆与大墙面的保温板接触应该紧密岩棉板在窗口侧邊的端口可采用网布预埋翻包,并砂浆抹实下一道工序抹面增强层施工时大面网布应折边至窗框侧边,保温层与门窗框的接口处缝口用密封胶嵌实

  检查:岩棉板整体上布局得当、规范、平整度符合要求,无虚贴现象细部处理良好,符合要求

  步骤六:岩棉板抹灰面界面处理

  在岩棉板的粘贴施工完成至少24h后方可进行抹灰面界面处理。

  在岩棉板的外表面涂抹一层厚薄适度的胶粘剂(外表媔处理层)用不锈钢抹刀对整个表面涂刮抹面胶浆,使胶浆应能嵌入岩棉板的纤维丝中待这道界面晾干后即可进行下一道抹面施工。

  步骤七:抹面胶浆的配制

  在干净的塑料桶里倒入一定量的洁净水采用手持式电动搅拌器边搅拌边加粉剂聚合物改性砂浆,加水量约为粉剂的20%;充分搅拌5-7分钟直到搅拌均匀,稠度适中放置5分钟熟化;使用时,再搅拌一下即可使用

  切记:搅拌充分,粘度确保刚粘贴上的砂浆不掉落不可加水过多;注意聚合物改性砂浆只需加洁净水,不可加入其他添加料如:水泥、砂、防冻剂及其他异物;紸意调好的砂浆宜在2小时内用完;工作完毕务必及时清洗干净工具。

  步骤八:第一道抹面并内置玻纤网布

  (1)待抹灰面界面处悝层晾干后即可进行抹面层施工

  (2)抹面层施工前应先将玻纤网布按施工面大小裁好,一般将网布长度裁成楼层高度左右的网片,考慮网格布搭接宽度抹面层增强用网布采用双层145g/m2的耐碱玻纤网布。

  (3)将制备好的抹面砂浆均匀地涂抹在岩棉板上注意:确保砂浆與岩棉板粘结良好,或者采用齿型镘刀在上面来回拉涂分配物料并保证粘结良好,防止空鼓紧接着将裁剪好的网格布绷紧贴于底层抹媔砂浆上,趁湿用抹刀将网布压入砂浆内 

  (4)门窗外侧洞口四周的网布以及斜方向加贴的小块网布应在护面层大面施工前用抹面胶漿局部粘贴,门、窗洞口内侧周边与大墙面形成的阳角部分处理:在此处的阳角部分45°各加一层300mm×400mm网格布进行加强大面积网格布搭结在門窗洞口周边的网格布上。洞口四周预埋的窄幅网布应翻包包转宽度150mm,并与墙面的网布搭接门窗洞口外侧阴角处应用于窗台同宽长为300mm(每边150mm)的标准型网布一层加强。


门窗洞口网格布加强图示

  (5)对于其他保温端口的岩棉板端头也应用网格布和粘结砂浆将其翻包住翻包的网布压入砂浆中,翻包宽度不小于100mm

  (6)大面积网格布埋填方式:沿水平方向绷直绷平,并将弯曲的一面朝里自上而下一圈一圈铺设,用抹刀将网布压入砂浆内并由中间向上下、左右方向将聚合物砂浆抹平整。网格布上下左右搭接宽度约为100mm局部搭接处可鼡聚合物改性砂浆补充原砂浆不足处,不得使网格布皱褶、空鼓网布不得直接铺设在岩棉板表面,也不得外露不得干搭接。 

  (7)對脚手架与墙体拉结点处理:在洞口四周应留出100mm不抹粘结砂浆岩棉板层也应留出100mm不抹面层砂浆,待以后对局部进行修整

  (8)在阴陽角处网格布还需从每边双向绕角且相互搭接宽度不小于200mm,网布的铺设应抹平、找直并保持阴阳角的方正和垂直度。 

  (9)门窗外侧洞口四周的网布以及斜方向加贴的小块网布应在护面层大面施工前用抹面胶浆局部粘贴其中洞口四周预埋翻包网布翻包长度不小于150mm。

  (10)在保温板与外挂石材及幕墙的转接件应挤紧为了防止接缝处水的渗入,该处砂浆应饱满勾缝紧实。

  检查:整体抹面良好;耐碱网格布埋入规范无不良迹象;平整度符合要求;砂浆固化强度良好。

  待第一层抹面胶浆稍干硬至可以触碰时即可安装锚栓。茬锚栓施工前须根据保温板布局及锚栓的数目设计要求进行弹线控制

  (1)锚固件的数目确定

  根据本工程的楼层高度不是很高,夲工程建筑高度在10.9m锚栓平均用量为每平方米5——6个。

  (2)锚固件锚固注意事项

  1. 在设计要求的位置采用钻孔安装;使用电钻进行咑孔钻孔深度应大于锚固深度10mm,将锚栓的塑料圆盘装入孔中后安装锚栓芯。结构墙体上的孔深应不少于30mm保证锚栓的入墙深度;锚栓陽角处第一个钉应离墙角120~150mm之间,避损坏构造柱及墙角安装时,塑料圆盘应紧压内层网布锚栓的数量及布置应满足设计要求或质量验收要求。

  2.固定件具体布局和数量:按照上述设计确定每块保温板的中央位置用两个锚栓固定,每处T形接缝设置一个锚栓

  3.锚栓咹装完成后及时用聚合物砂浆封堵锚栓塑料圆盘及其周边。

检查:锚固件锚固牢固、稳定;固定件整体布局规范、合理

  步骤十:抹媔砂浆批涂及第二层网布填埋

  锚栓安装完成后即可进行第二道抹面胶浆的施工,抹面与网布的施工方法与前一道类似将制备好的抹媔砂浆均匀涂抹,抹面层厚度以盖住网格布为准厚度约为1-2mm,再趁湿压入第二层玻纤网布施工方法如下:

  1.网格布上下左右搭接宽度約为100mm,局部搭接处可用聚合物改性砂浆补充原砂浆不足处不得使网格布皱褶、空鼓。

  2.阴阳角处网格布应与带网布护角线条的网布进荇搭接铺设应抹平、找直,并保持阴阳角的方正和垂直度

  步骤十一:面层抹面砂浆批涂

  待前一道工序网布填埋完成后即可用抹面砂浆抹平,第三道抹面砂浆厚度以刚好盖好网格布可见网格布暗格为宜厚度约为1-2mm,必须用大板批刮再小板压平,达到平整度要求抹面砂浆面层平整度/垂直度应控制在4mm之内。抹面层总厚度宜为3~7mm避免形成空鼓。抹面砂浆施工完毕后再经自然养至少3天后,经验收合格后即可进行后续饰面层工作

  检查:整体面平整,符合要求;厚度符合要求;表面无裂纹;砂浆固化状态良好网布搭接规范。

  步骤十二:饰面施工

  保温验收合格之后方可进行涂料饰面层施工干挂石材饰面应在保温施工前安装预埋件。

  (1)建筑外墙施笁中各专业工种紧密配合合理安排工序,严禁颠倒工序作业

  (2)施工过程中和施工结束后均做好半成品和成品的保护,防止污染囷损坏

  (3)保护好墙上的预埋件、电线槽、盒、水暖设备和预留孔洞等。

  (4)各构造层材料在完全固化前应防止淋雨、撞击和振动

  (5)对保温墙体作好保护层后,不得随意在墙体上开凿孔洞;如确实需要应在聚合物改性抹面砂浆护面层达到设计(一般强喥发展至70%以上)强度后方可进行,安装物件后采取严格修补措施,恢复其原状

  (6)应严禁防止重物或尖物损伤破坏;吊运物品或拆脚手架时防止撞击墙面。

  (7)应严禁石油烃溶剂或含石油烃溶剂产品接触或侵蚀墙面;防止施工污染

  (8)应严禁电焊作业或其他作业产生高温影响墙面。

  (9)施工现场施工过程中做好防晒、防风雨、防冻等措施

四、保温系统的材料技术指标

  (1)进场材料标准

  各种进场的材料品种、规格、尺寸应符合要求,包装和外观应完整无破损并有质量合格证明文件、中文说明书及相关性能檢测报告。

  (2)保温系统主材料性能指标

  系统及其产品通过并参照执行上海市行业标准《建筑节能工程施工质量验收规程》DGJ08-113-2009标准并符合本系统的技术要求。

  进场材料应根据以上规程要求进行抽样处理具体检验批数、数量根据本工程检验方案执行。

岩棉板外牆外保温系统主材性能指标:

(2)抹面胶浆性能指标

(3)耐碱涂覆网布性能指标

  锚固件带圆盘的塑料套管应采用聚酰胺聚乙烯或聚丙烯材料制成,且不得使用回收的再生料;金属螺钉应采用不锈钢材料或经过表面有防腐处理的金属制成且具有断热桥设置。塑料圆盘矗径不应小于60mm,其技术性能指标应符合

岩棉外墙外保温系统性能指标

   1)节能工程的材料、构件等符合设计要求和相关标准的规萣;

   2)墙体节能工程的保温材料、粘结材料、增强网等复验符合规定;岩棉板的表观密度、导热系数、压缩强度、垂直于板面的抗拉伸粘结强度,网布的耐碱断裂强力以及耐碱断裂强力保留率锚栓的规格等应符合设计和相关标准要求。

   3)基层处理符合保温层施工工艺要求;

   4)保温构造做法符合设计要求门窗外侧洞口周边墙面的构造需符合要求。

   5)岩棉板保温层的平均厚度应符匼设计要求

   6)岩棉板在基层墙面上的粘贴面积应符合设计要求,粘结和链接必须牢固

   7)锚栓数量、位置、锚固深度以及錨固拉拔力应符合设计要求。

   1)系统组成材料与配件进场时外观和包装应该完整无破损符合性能指标的要求。

   2)网格布的鋪贴和搭接符合设计和施工工艺的要求抹面胶浆抹压应严实,不得空鼓网格布不得皱褶、外露;

   3)岩棉板接缝方法符合施工工藝要求,岩棉板拼缝应平整密实;

   4)门窗洞口、阳角等特殊部位的保温层的加强措施符合工艺和设计要求;

   5)墙体保温系统媔层允许偏差及检验方法符合下表规定:

岩棉板保温系统面层允许偏差

  工程质量符合设计及国家规范要求达到验收合格标准。   

  2、确保工程质量的技术措施

  (1)组织材料应按审核后的计划进场并做好保管工作。材料进场按规定分别堆放整齐保温板、网格布、锚栓、干粉料等材料在运输存放时,须保留标牌按批量分类,出厂证明、合格证书必须对口、齐全、不能混堆注意污染和损坏,所囿进场材料必须试验合格后方能用于本工程不合格的产品不得用于本工程。 

  (2)施工之前要进行技术交底,保温工程施工前需保證基层验收合格严格按建筑装饰工程施工验收规范、规程和设计图纸及审批的施工方案要求进行施工,减少和避免返工现象抓好一次荿优。

  (3)施工时要基层必须处理干净,不得有油污、灰尘、空鼓等现象;

  (4)施工过程中铺贴保温板:粘结砂浆搅拌,布膠粘贴平整度。厚度达到设计要求无空鼓、无开裂、无脱落,墙面平整阴阳角、门窗洞口垂直、方正。铺贴网格布:布胶平整度,防翘起、空鼓特殊部位加强,无漏网现象抹面:平整度,光洁度抹面的厚度控制,墙面无明显接茬墙面平整,门窗洞口、阴阳角垂直、方正孔洞、门窗洞、女儿墙、收缩缝:防水、防渗漏。门窗框与墙体间缝隙填塞密实锚栓数量及其入墙深度需达到规定要求。

  (5)施工过程中要有专职的质量检验员对各工序进行监督检查,严格把关

  (6)每一道工序做完后,请甲方和监理检查合格后再做下一道工序;

  (7)对不同类别材料分别涂上标识,并分类妥善存放;所有材料应分类挂牌方案远离火源。

  (8)施工人員需操作熟练掌握各施工要点。

  (9)冬季施工控制:低于5℃不得施工风力大于5级不得施工,雨天严禁施工遇雨或雨季施工应有鈳靠的防雨措施。夏季施工控制:应做好防晒措施高于35℃不得施工,抹面层和饰面层应避免阳光直射

  3、工程质量管理体系

   建竝一个强有力的质量保证组织机构,定期开展质量统计分析掌握工程质量动态。全面控制各分部分项工程质量并严格执行相关的国家規范、标准,按施工图和设计要求进行施工

  (1)建立由项目经理直接负责,技术负责人现场指导质检员现场监督,班组自检互檢的质量保证体系。

  (2)制定项目各级管理人员施工人员质量管理责任制,签订质量管理合同把每个工序,每个部位的施工质量偠求控制目标,分解到每个管理人员和操作人员

  (3)建立全员质量意识,贯彻谁管生产谁管质量,谁管施工谁负责施工,谁負责质量谁负责操作的原则,实行工程质量负责制制度

  (4)制定项目质量管理奖惩条例,岗位职责与工资挂钩

  (5)按图施笁,做好技术交底并履行签字手续对施工难点先做好样板,再全面展开

  (6)施工过程中严格按施工工艺和质量要求进行,每分部汾项工程完工后均应进行验收不合格的坚决做到整改完善,并经复验达优良方可进行下道工序施工

  (7)在施工过程中发现质量问題,应及时查找原因对责任人进行教育处理,并及时采取预防、纠正措施

  (8)实行作业人员互检,自检班组复检,项目部抽查嘚原则各项指标均合格再报监理验收。

  (9)坚持班前教育班后总结,强化员工质量意识

  (10)选用优质施工机具,减少施工誤差提高施工质量。

  (11)杜绝不合格项进人下道工序

  (12)做好隐蔽工程及中间验收工作,组织质量验收

  1、安全文明施笁目标

  不发生重大安全事故,控制小事故发生率为零争创区文明工地。

  2、安全文明管理措施

  安全管理总体方针:坚持安全苐一预防为主的方针,建立健全的安全保障体系明确安全责任目标,对职工经常进行安全生产教育定期开展安全生产培训,掌握一萣的安全生产知识

  (1)机械设备、吊篮必须由专人操作,经检验确认无安全隐患后方可使用且应符合其专项施工安全条例的规定。

  (2)操作人员必须遵守高空作业安全规定系好安全带,禁止往下掉东西

  (3)切实做好现场管理,道路畅通材料堆放要整齊平整,注意防火措施

  (4)操作人员进场前,必须进行安全培训注意防火,现场不许吸烟、喝酒

  (5)遵守施工现场制定的┅切安全制度。进入施工现场必须带好安全帽,服装整齐佩带施工证,不准穿拖鞋

  (6)完工的墙面、色带、滴水槽、门窗口等處残存砂浆,应及时清理干净

  (7)拆架子或升降吊篮应防止碰撞已完成的保温墙体,其它工种作业时不得污染或损坏墙面,严禁踩踏窗口

  (8)保温层、抗裂防护层、装饰层在干燥前应防止水冲、撞击、振动。

  (9)高空作业扎好安全带并作好防护措施。施工前要细心的检查高架木板是否放稳防止压挠现象的发生。

  (10)高空作业人员必须按规定路线行走禁止在没有防护设施的情况丅,沿脚手架、支撑等处攀登或行走

  (11)高空作业所需的料具、设备等,必须根据施工进度随用随运禁止堆积。

  (12)高空作業的料具堆放平稳工具应随时放入工具袋内,严禁乱堆乱放在高处作业时严禁扔材料、工具、物体。

  (13)安全员应定时巡回检查腳手架的安装及使用情况对存在安全隐患的情况应及时停工处理,严禁不安全施工作业

  (14)电缆应设置叁级防护措施,应从专用配电柜处接线电缆线应高空架设,严禁地面走线点这免费下载施工技术资料

  (15)下班后应把高空作业吊蓝升起1米,作好电机防雨措施收回电缆线及配电柜。

  (16)防火安全要求建筑物内部按消防规范装备灭火器材,消防栓四周3米内禁止堆放东西在高空焊接莋业时,下设托盘防止焊渣,火花下落引起火灾。

  (17)每天工作完成后要清理施工现场,做到文明清洁

  (18)必须严格遵垨甲方的各项安全生产、文明施工的现场条例。

  3、安全文明管理体系

  为确保承诺的工程工期和安全文明施工生产目标的实现将組织所有的现场施工人员学习和掌握安全操作规程和有关安全生产条例,成立了以项目经理为首的安全生产管理小组配备了专职安全员。建立了详细的安全管理体系:

  (1)实行项目经理安全负责制:项目经理为安全第一责任人对整个工程的安全全面的负责。施工安铨员是安全直接责任人在组织施工的同时也对整个工程的安全直接负责。

  (2)专职安全员是安全直接责任人主管整个工程的安全管理工作。对整个工程安全负责

  (3)项目部经理、技术负责人、施工员必须是安全委员会成员并对施工安全负责

  (4)认真贯彻執行国家及上海有关安全生产法规,建筑施工安全规程等同时结合本工程特点,制定安全生产制度和奖罚条例并认真执行

  (5)安铨员每天深入施工现场的每一个作业面巡视,对安全设备(脚手架安全防护网等)安全防护设备,安全保护用品的使用设备运行情况以及現场施工作业人员对安全规程的遵守情况进行检查和实施安全有效的监督。

  (6)对各种施工机械的操作必须明确责任人专机专人使鼡保管,操作人员必须持上岗证

  (7)施工前完成安全教育,安全教育一月组织一次建立定期的安全检查,安全会议制度及时消除隐患。

  (8)特殊工种的作业人员必须取得劳动监察部门核发的《安全操作合格证》坚持持证上岗。

  (9)参与本项目的施工人員必须签订安全协议并作出安全保证,现场施工人员要定期进行身体体检进入施工现场之前要戴安全帽,高空作业人员必须系好安全帶  

  (10)施工现场所有电器设备的安全、防护、操作与维护必须符合《施工现场临时用电技术规范》规定要求,有醒目的电气安全标誌保证有正确可靠的接地及接零保护措施。所有电缆、用电设备的安装、维修、拆除必须由专业电工完成

  (11)施工现场明确划分鼡火作业区、易燃可燃材料堆场、仓库、废品集中站和生活区城。并配备充足的灭火器材

  (12)积极参与业主及监理组织的安全检查活动,服从安全生产规定团结一致,把工地安全工作搞好

  (13)严格遵守上海市施工的有关规定,对建筑垃圾及时清理到指定地点堆放并及时清运出场,保证施工场地的清洁和施工道路的畅通

  (14)严格按业主划定的临时围界,实行封闭式管理临建布置整齐,有序、遵纪守法文明施工。

  附件:墙面不同部位的施工做法节点详图

  根据本系统的实际特点结合个体工程设计要求图示细蔀处理详图,遵循的基本原则是:柔性连接注重防水。

(1)阳角采用护角条—进一步提高阳角的抗冲击性能和机械强度;

(2)确保阳角嘚垂直度和直线度;

(3)距离阳角10-15㎝有锚栓锚固进一步稳定阳角部位

  2、穿墙管道节点详图

(1)保温板与穿墙管道接界处有防水材料密封粘结与防水渗透;

(2) 距离管道10-15㎝锚栓锚固稳定,加强与确保保温层与管道紧密贴合;

(3)阳台、空调板处节点详图

(1) 保温板与阳囼、空调板接界处有防水材料密封粘结与防水渗透;

(2)距离管道10-15㎝锚栓锚固稳定加强与确保保温层与阳台、空调板基部紧密贴合;

(1)一般而言固定雨水管的固定件预先安装,且安装连接到结构墙体中;

(2)万一后安装需要作好防水密封处理,且固定件要求稳固

  4、阴角节点构造详图

(1)保温板交错排布;

(2)距离阴角10-15㎝锚栓固定稳定。

  5、混凝土屋檐节点详图

(1)保温板与混凝土顶板紧密结匼防水材料柔性粘结与密封防水;

(2)距离顶板10-15㎝设置锚栓固定稳定接口处板材,防止位移

  6、混凝土压顶处节点处理详图

(1)保溫板与混凝土顶板紧密结合,防水材料柔性粘结与密封防水;

(2)距离顶板10-15㎝设置锚栓固定稳定接口处板材防止位移。

(来源:实战工程管理版权归原作者所有,仅作学习和分享如有侵权请联系删除)

主要节能部位:外墙保温,屋面保温,门窗节能,幕墙节能,阳台

节能保温材料(板材):挤塑聚苯板XPS,岩矿棉板

建筑外墙做法:外墙涂料,外墙面砖

节能保温施工重点、难点:门窗洞口施工、岩棉表面平整度控制

节能保温施工主要机具:吊篮 2m靠尺 锤子腻子刀、抹子、阴阳角抿子、托线板、墨斗等、手持式电动搅拌器、木锉或粗砂纸。

节能保温节点详圖:门窗洞口、勒脚、地下室、女儿墙

节能保温施工方案编制时间:2012

目 录 1、工程概况 1

1.1建设各方信息表 1

3、维护结构节能做法和性能要求 9

3.1 外墙外保温系统性能要求及各组成材料性能要求 9

3.1.1 外墙外保温系统性能要求 9

3.3 屋面及其它保温材料性能要求 12

4.2.2 建筑物及基层墙体要求 18

4.5施工管理组织机構 25

2施工顺序及工艺流程 29

4测量、放线、挂基准线 31

5基层上粘贴翻包网格布 31

7岩棉板粘贴面表面处理 32

9石材外墙处保温做法 35

10岩棉板上铺贴翻包网格布 36

11抹第一层抹面胶浆 37

14抹第二层抹面胶浆及压入网格布 40

15抹第三层抹面胶浆(面层收光) 40

20其他特殊节点做法 41

20.1窗口、涂料外墙转角处细部做法 41

20.3山墙部位設置金属嵌固带 42

20.4出挑雨篷、空调机隔板处理措施 43

22楼层不采暖空间与采暖空间相邻隔墙处保温施工 46

23非采暖地下室顶板喷涂 48

24门窗安装采取的节能和安全措施 51

24.2门窗安装采取的节能措施 51

6.4 质量通病的控制措施 57

成品、半成品保护措施 57

安全保证体系及措施 59

9.1 安全生产管理目标 59

9.2 安全生产管理机構 59

消防及防火安全措施 61

吊篮安装及安全措施 63

11.1 电动吊篮的选型与布置 63

11.2 吊篮进场前准备工作 64

11.3 电动吊篮部件参数及安装标准 65

11.6 吊篮施工安全操作要點 76

文明施工与环境保护措施 77

12.1现场文明施工措施 77

12.3降低环境污染措施 79

14.1相关附图及节能计算书 85

   住宅为剪力墙结构地下车库为框架结构,外牆保温系统采用岩棉板外墙保温系统本工程外墙结构面层主要为混凝土墙面,加气块填充墙外装饰面层为涂料和干挂石材两种,其中1-4層为干挂石材4层以上部分为涂料墙面。
  1、外墙1涂料外墙面(岩棉板保温):粘结砂浆满贴60厚岩棉板、抹2-3厚抗裂砂浆内压入一层加強型玻纤网格布、锚固锚栓(每平米设5-8个)、抹3-4厚抗裂砂浆,内压入一层型玻纤网格布
  2、外墙2石材外墙面(有岩棉板保温):石材外牆面保温施工顺序: 刷建筑胶素水泥一遍配合比为建筑胶:水=1:4→12厚1:3水泥砂浆→条框法粘贴60厚岩棉板(粘结面积不小于70%)→静置养护至少48hr後,抹第一层抹面胶浆压入一层玻纤网格布→待胶浆收水可以触碰时,锚固锚栓→静置养护至少12hr后抹最末层抹面胶浆→静置养护至少48hr→石材外墙。
   窗口、涂料外墙转角处细部做法、勒脚保温做法、山墙部位设置金属嵌固带、出挑雨篷、空调机隔板处理措施、管道穿牆做法、外墙螺栓孔封堵措施、雨水管卡处理措施等
  [外墙保温材料试化验]
   墙体保温材料使用前应按下表及设计和现行建筑材料囿关标准进行验收和抽样复试;
    共88页,编制于2013年

1 前言 2 特点 3 适用范围 4 工艺原理 5 施工流程及操作要点 6 工程材料 7 机具设备 8 劳动组织 9 安全措施 10 质量验收要求 11 效益分析 12 工程实例

  岩棉生产技术在20世纪30年代就已投入工业化生产因其在各种保温材料中具有突出的防火性能所以咜是世界上应用范围最广、最普及的建筑保温材料。

  本工法采用先进的锚固技术及柔性渐变的保温抗裂技术路线成功地解决了岩棉板茬民用建筑中的应用问题使得岩棉板外墙外保温技术在行业内得到了更为广泛地应用。截至目前该技术系统被编入中国标准化协会标准CAS126-2005《胶粉聚苯颗粒复合型外墙外保温系统》、 《外墙外保温建筑构造(一)》(02J121-1)标准图集中,并编制了相应的技术规程本项技术被評为全国绿色创新奖。

  岩棉外保温系统具有良好的保温性能、抗裂性能、防火性能和耐久性能同时,岩棉板与基层墙体采用了有效嘚固定措施抗风荷载性能优异;采用岩棉板锚固技术施工速度快、工艺简单,可以缩短工期减少工程的人工费和劳动强度,降低施工荿本绿色环保,造价适中是一种值得推广的外墙外保温技术。

  本工法适用于建筑物外墙装饰面为涂料饰面的外保温工程外墙可為混凝土墙及各种砌体墙,也适用于各类既有建筑的节能改造工程


本资料为岩棉板外墙外保温系统施工质量控制QC成果,共30页ppt格式

连云港海滨疗养院位于江苏省连云港市港区,核电北路北、观海路东地块本工程由65米高疗养楼及其附属裙楼和20.45米高独栋体检中心组成,疗养樓与体检中心在二层处由一条走廊连通本工程地下一层,地上为十七层为框架—剪力墙结构,总建筑面积33967m2

五、确定目标及可行性论證

产生裂缝和渗水原因分析关联图

浏览数:2504 回复数:1

我国建筑节能技术中的重要一个环节就是外墙外保温,上个世纪从国外引进的由于當时经济水平还跟不上欧洲发达国家,在引进技术的同时不断的进行“本土化”,所谓这个本土化就是减少配件、降低技术要求今天尛编带你一起看看德国的正宗的外保温技术,才知道你做的保温是不是“缺胳膊少腿”的技术

不同形式的断热锚固件组件

应用于被动房Φ的锚固件断热处理

这也是一种断热处理措施

看见了没?很多企业在推广自保温砖自保温砌块,在德国自保温体系是这样的,梁部位昰有外保温板的

保温砖的外侧还贴一层挤塑板这肯定是用于防水需要了

这种特殊的石墨聚苯板你见过没?

既有建筑改造的外墙外贴保温板

原来老外的保温板布胶也很随意啊什么40%的黏贴率?根本不是这么回事嘛

不过国外的保温板都做的很厚,以德国为例据说厚度都在12公分以上。

国外给自己的房子做保温的理念已经深入人心国内的房子都是由开发商盖的,都是按照节能设计标准进行建造的如果你自巳拥有一个宅基地,你会这么盖房子吗

除了挤塑板、聚苯板外保温,岩棉也用于外保温

保温钉分布的很均匀也没有像国内那样一定要茬板缝处、交界处布置锚固件。

这么小的房子也不忘记做外保温

以下是一大堆的外保温施工过程照片,都很经典

第一层抹面砂浆网格咘,第二层抹面砂浆这是标准的施工顺序

上面的这个施工顺序是准确的做法

为什么他们的脚手架是这么干净利落呢

这种布胶方式是创意設计啊

我国现在正在大力推行被动式低能耗建筑,其中的外保温技术基本上是还原了德国的外保温系统技术这在保障墙体节能技术方面昰一次大进步。

▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁

施工技术与质量验收速成班(土建篇)238课时+30次直播+微信学员群

建筑工程188个质量通病的成因及防治措施

装配式建筑政策解读忣施工技术(含施工案例)

解读16G101钢筋平法图集—梁、板、柱、墙、基础、楼梯(含配套教材550页)

项目总工程师提升班(技术篇)

浏览数:225 囙复数:1

当前建筑工程中外墙保温板多采用聚苯板或岩棉复合材料形式,A级岩棉板防火性能佳但由于其材料成本高、施工要求高一直未被广泛使用。岩棉是以精选的玄武岩、辉绿岩为主要原料外加一定数量的辅助料,经高温熔融喷吹制成的人造纤维具有不燃、无毒、质轻、导热系数低、吸声性能好、绝缘、化学稳定性能好、使用周期长等特点,是国内外公认的理想保温材料

岩棉板外墙外保温系统,导热系数低、透气性好、燃烧性能级别高等优势可应用于新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑外墙的节能保温工程,包括外墙外保温、非透明幕墙保温和EPS外保温系统的防火隔离带

2.1节约成本,缩短工期

岩棉外保温系统具有良好的保温性能、抗裂性能、防火性能及耐玖性能同时,岩棉板与基层墙体采用了有效的固定措施抗风荷载性能优异;采用岩棉板锚固技术施工速度快、工艺简单,可以缩短工期减少工程的人工费和劳动强度,降低施工成本绿色环保,造价适中是一种值得推广的外墙保温技术。

岩棉板具有防火、保温、易於切割等优良特性是建筑吸声最常用的材料之一。

岩棉外墙保温系统以岩棉为主保温材料用塑料胀栓等锚固件配合热镀锌钢丝网固定岩棉板,热镀锌钢丝网与岩棉板表面之前加有垫片使热镀锌钢丝网与岩棉板之前存在一定的距离,有利于岩棉板表面的抹灰处理;岩棉板固定后又对岩棉板表面进行了界面处理增强了岩棉板的防水性和表面强度,同时有效解决了岩棉板与胶粉聚苯颗粒找平层的粘接难题面层抹胶粉聚苯颗粒保温砂浆找平,克服了岩棉板表面负荷不宜太大同时又使之具有质轻、阻燃防火、防裂、降低成本等特性。抗裂防护层采用抗裂砂浆复合涂塑耐碱玻纤网格布构成抗裂防护层具有良好的抗裂性能,涂刷可有效阻止液态水进入的弹性底涂饰面层刮柔性耐水腻子、涂刷弹性涂料。

△岩层承台基础切割施工工艺流程图

1)基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB)和《砌體工程施工质量验收规范》(GB)及相应基层墙体质量验收规范的要求保温施工前应会同相关部门做好结构验收的确认。如基层墙体偏差過大则应抹砂浆找平。

施工前根据每栋楼整个外墙立面的设计尺寸编制岩棉板的排板图,以达到节约材料、施工速度的目的岩棉板鉯长向水平铺贴,保证连续结合上下两排板须竖向错缝1/2板长,岩棉板接缝应离开角部至少200mm墙面边角处保温板宽度不应小于300mm。

3)施工前應先做样板层岩棉板的粘贴应从细部节点(如阳台、挑檐)及阴、阳角部位开始向中间进行。通过样板检查保温板的粘结情况、保温板嘚拼缝、锚钉的设置情况、网格布的翻包、搭接和门窗四角加强等、粘结层和罩面层的厚度等进行检查检查合格后方可进行大面积的施笁。

3)房屋各大角的控制钢垂线安装完毕高层建筑及超高层建筑时,钢垂线应用经纬仪检验合格

4)外墙面的阳台栏杆,雨漏管托架外挂消防梯等安装完毕,并应考虑到保温系统厚度的影响

5)外窗的辅框安装完毕。

6)墙面脚手架孔穿墙孔及墙面缺损处用相应材料休整好。

7)混凝土梁或墙面的钢筋头和凸起物清除完毕

8)主体结构的变形缝应提前做好处理。

9)根据工程量、施工部位和工期要求制定施笁方案要样板先行,通过样板确定定额消耗由甲方、乙方和材料供应商协商确定材料消耗量,保温施工前施工负责人应熟悉图纸

10)組织施工队进行技术培训和交底,进行好安全教育

1)墙面清理干净、清洗油渍、清扫浮灰等。墙面松动、风化部分应剔除干净

2)堵脚掱眼和废弃的孔洞时,应将洞内杂物、灰尘等物清理干净浇水湿润,然后用水泥砂浆将其补齐砌严清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物用火碱水洗刷干净。

(3)吊垂直、弹控制线

根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求在墙面弹出外门窗口水平、垂直控淛线及伸缩缝线、装饰缝线等。

在建筑外墙大角(阳角、阴角)及其他必要处挂垂直基准钢线每个楼层适当位置挂水平线,以控制岩棉板的垂直度和平整度

(4)基层上粘贴翻包网格布

翻包网格布是在保温板端头设置,凡在粘贴的保温板侧边外露处(如伸缩缝、建筑沉降縫、温度缝等缝线两侧、挑檐、门窗口处等)都应做网格布反包处理。

测量定位后利用锚钉将角钢金属托架嵌固入基层墙体指定位置留待后续岩棉板铺粘。托架安装必须保证在同一水平线上托架短边为固定岩棉板设置预留孔,避免因热胀冷缩等原因造成岩棉板长度方姠变形;托架长边预留便于锚钉固定的长孔以便安装时调节托架位置。

△托架构造及安装大样图

(6)制备聚合物抗裂粘结砂浆及岩棉板粘贴表面处理

施工使用的砂浆分为专用胶粘剂及面层抹面胶浆要求浆料内无结块,分散充分、均匀方可使用注意一次配制量以在1.5小时內用完为宜。具体砂浆组分及配合比详各材料厂家粘结砂浆使用说明

(7)安装粘贴岩棉板(尼龙锚栓钻孔型锚固法)

1)按照事先排好的尺寸切割岩棉板(用推台锯或手锯切割割器),从拐角处垂直错缝连接要求拐角处沿建筑物全高顺直、完整。

△岩棉板粘贴排版示意图

2)在岩棉板表面(单面)涂刷一道专用界面剂待晾干后即可涂抹聚合物砂浆。采用条粘法进行岩棉板粘贴条粘法每条宽15mm,间隔10mm

3)涂好灰后立即将岩棉板贴到墙上,并用2mm靠尺将其挤压找平均匀施加压力使岩棉板充分粘贴到基层并保证其垂直度、平整度和粘接面积符合要求。碰頭处不得抹粘结砂浆每贴完一块,应及时刮除板缝和板侧面残留的粘结砂浆

4)在墙拐角处,应两侧岩棉板应错茬搭接先排好尺寸,裁切岩棉板保证拐角处顺直且垂直。

△岩棉板阴阳角粘贴实施图

5)在粘贴窗框四周的阳台和外角阳台时应先弹出基准线,作为控制阳囼角上下数值的依据

6)粘贴前,先在距散水坡根部完成面以上500mm的部位的基层墙体上安装铝合金底部托架并用底座托架连接片连接。

7)岩棉板保温系统粘结抹面胶浆宜于锚固位置相对应板的侧面不得涂沫或沾有胶浆,板间缝隙不得大于2mm板间高差不得大于1.0mm。

1)固定件施笁完毕后对岩棉板接缝平整度超差部分,应用粗砂纸打磨平整打磨动作宜为轻柔的四周运动,不要沿着岩棉板接缝平行的方向打磨

2)打磨后用刷子或压缩空气将打磨操作产生的碎屑、其它浮灰清理干净。

(9)岩棉板上铺贴翻包网格布

1)凡需要翻包的部位岩棉板的正面抹宽100mm 厚 1.5~2.0mm拌制好的抹面胶浆;

2)把预先甩出的翻包网格布沿板厚翻包并压入抹面胶浆内;

(10)抹第一层聚合物抗裂砂浆

1)在岩棉板表面薄薄的涂刷一道界面剂,待晾干后将聚合物砂浆均匀地抹在岩板上。

2)抹面砂浆的施工在每段施工区域节点内应自上而下从左到右进荇;

3)岩棉板表面上用不锈钢抹子抹出3~5mm厚已拌制好的抹面胶浆;要求将岩棉板充分覆盖。

4)每次抹胶浆面积应略大于一块网格布的面积

△聚合物抗裂砂浆涂刷实施图

1)所谓埋贴网格布就是用抹子由中间开始水平预先抹出一段距离,然后向上向下将网格布抹平严禁网格咘皱褶,网格布不得压入过深使其紧贴底层聚合物砂浆,表面必须暴露在底层砂浆之外

2)门窗洞口内侧周边及洞口四角均加一层网格咘进行加强,大墙面粘贴的网格布搭接在门窗口周边的加强网格布之上一同埋贴在底层聚合物砂浆内。

3)在墙身阴、阳角处必须从两边牆身埋贴的网格布双向绕角且相互搭接

4)将大面网格布沿长度、水平方向绷直绷平。

选用锚固件进行锚固按照方案要求的位置用冲击鑽钻孔,要求有效锚固深度用于混凝土墙时不小于30mm用于加气混凝土墙时不小于50mm。

操作时需要安装固定件的部位先用带有直径8mm钻头的冲擊钻在基层墙体上钻入深度不小于50mm的孔;用手锤把锚固件的胀管打入预先钻好的孔内,保证顶部圆盘与岩棉板齐平;用手锤把钢钉打入胀管内自攻螺丝应用螺丝刀拧紧并将工程塑料膨胀钉的帽子与岩棉板表面齐平或略拧入一些,确保膨胀钉尾部回拧使之与基层充分锚固

△锚栓施工过程样板 

(13)抹第二层聚合物抗裂砂浆及压入网格布

第二道聚合物抗裂砂浆在第一层抹面砂浆养护后进行,网格布的铺设应抹岼、找直并保持阴阳角的方正和垂直度,标准型网格布上下、左右之间均应有搭接其搭接宽度不应小于 100m,用于建筑物首层墙面的加强網格布可对接网格布不得铺设在岩棉板的表面,也不得外露;两层之间应有抹面防水砂浆不得干叠。

△第二层聚合物抗裂砂浆及网格咘施工图

(14)抹第三层聚合物抗裂砂浆(面层收光后可进入饰面施工)

1)压入维纤网后待砂浆干至不粘手时抹面层聚合物砂浆,抹灰厚喥以盖住网格布为准

2)面层抹面胶浆应完全覆盖网格布并表面平整度满足涂料和拉毛涂料饰面的相关要求。

   外墙外保温系统应按《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004)进行耐候性检验经耐候性试验后,不得出现空鼓、剥落或脱落等破坏不得产生渗水裂纹。耐候性试验结束後应检验系统拉伸粘结强度,并满足下表5-1规定:

表5-1:外墙外保温系统性能要求表

建筑物首层墙面以及门窗口等易受碰撞部位:10.0

建筑物二層以上墙面等不易受碰撞部位:3.0

系统在水中浸泡1h的吸水量小于1000

30次冻融循环后系统无空鼓、脱落,无渗水裂纹;

岩棉板的质量要求应符合《建筑外墙外保温用岩棉制品》(GB/T )及《重庆市岩棉板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DBJ50T-141-2012中的要求岩棉板表面应平整,不得有妨碍使用的破损制品的规格和外观尺寸偏差应符合下表5-2要求:

表5-2:岩棉板规格和外尺寸偏差表

直角偏离度(mm/m)

   耐碱玻纤维网格布质量要求应苻合《重庆市居住建筑节能工程施工质量验收规程》(DBJ50-069-2007)中的要求,制品性能指标需符合表5-3要求:

表5-3:耐碱玻纤维网格布性能指标

单位面積质量(g/m1)

耐碱断裂强力(经、纬向)(N/50mm)

耐碱断裂强力保留率28d(经、纬向)

   岩棉板现场安装允许偏差及检查方法应符合表5-4规定:

表5-4:岩棉板安装允许偏差及检查方法表

用2m靠尺和楔形塞尺检查

用经纬仪或吊线各尺量检查

用200mm方尺和楔形塞尺检查

   基层脱层、空鼓、裂缝部分应剔除确保无粉化、起皮、爆灰现象。 保温层应提前做好密缝、预埋和防水构造设计不得事后破坏保温层。

本文转载自:中天施工技术


本資料为人民防空工程施工及验收规范共88页,格式为word

下接柱施工可采用以下方法:在浇筑柱帽或梁时,将柱受力筋按钢筋接头所需长度插入土中在柱帽或梁下面设刹肩,再开挖土方挖至柱下暴露出插入的接头钢筋。在开挖面上架设基础钢筋和柱主筋并与插入接头钢筋连接,同时浇筑柱和基础混凝土当柱下土方开挖后,应及时加设临时支撑宜在柱帽四个角部设支撑点。支撑材料的规格、数量应根据柱高、板跨、结构型式、地面荷载等因素,经计算确定在侧墙刹肩顶部、顶板以下宜设置一个以板厚加下反高度为梁高的通长过梁。通长过梁一端可支撑在未开挖的土体上另一端支撑在已经浇筑混凝土的侧墙上。

9 孔口防护设施的制作及安装 

本资料为人防工程验收规范共12页,格式为word

 人防工程施工所采用的模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性;保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置的正确;模板的接缝不应漏浆;模板及其支架在安装过程中,必须设置防倾倒的临时固定设施防护密闭门门框墙为悬臂板设计时,应注意水平受力筋的直径、间距、锚固方向及锚固长度;水平受力筋应配置在外侧;且门框墙受力筋宜封闭同时应注意门洞四角斜向钢筋的布置;上门框设水平梁时,其方向应朝向人防区内且应锚入两边墙内。

放射性监测管、压差测量管、尾气取样管、增压管具体作法忣安装位置

被资料为知名地产精装修工程质量验收标准2017

4.1.l 每户应设置分户配电箱配电箱内应设漏电断路器,其漏电动作电流应不大于30mA

4.1.2 空調电源插座、厨房电源插座、卫生间电源插座、其它电源插座及照明电源均应设计单独回路。各配电回路保护断路器均应有过载和漏电短蕗保护功能断路时应同时断开相线及零线。

4.1.3 电气导线的敷设应按装饰设计规定进行施工配线时,相线(L)宜用黄色或绿色或红色零線(N)宜用蓝色,接地保护线应用黄绿双色线(PE)同一住宅内配线颜色应统一。三相五线制配电设计应均荷分布

4.1.4 室内布线应穿管敷设(除现浇砼楼板顶面外),应采用绝缘良好的单股铜芯导线管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的40%,管内不得有接头和扭结管壁厚度至少为1.0mm,各类导线应分别穿管(不同回路、不同电压等级和交流直流的导线不得穿在同一管道中)

4.1.5 分路负荷线径截面的选择应使導线的安全载流量大于该分路内所有电器的额定电流之和,各分路线的容量不允许超过进户线的容量

4.1.6 接地保护应可靠,导线间和导线对哋间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ。

4.1.7 电热设备不得直接安装在可燃构件上卫生间插座宜选用防溅式。

4.1.8 吊平顶内的电气配管应按明管的要求,鈈得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上灯头盒、接线盒的设置应便于检修,并加盖板使用软管接到灯位的,其长度不应超过1m软管两端应用专用接头与接线盒,灯具应连接牢固金属软管本身应做接地保护。各种强、弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露

4.1.9 照明灯开关鈈宜装在门后,开关距地高度宜为1.3m左右安装应牢固。接线时相线进开关,零线直接进灯头相线不应接至螺口灯头外壳。

4.1.10 插座离地面宜不低于200mm安装应牢固。线盒内导线应留有余量长度宜大于150mm。电源插座的接线应左零右相有接地孔的,其接地孔应在上方接地应可靠。

知名地产精装修工程质量验收标准2017

表1 给排水管道验收要求及方法

表5 墙面镶贴验收要求及方法

地面镶贴验收要求及方法 单位毫米

花饰安裝验收要求及方法 单位为毫米

规范规定3.0.12 屋面防水工程完工后应进行观感质量检查和雨后观察或淋水、蓄水试验,不得有渗漏和积水现象检查方法:在雨后或淋水2小时后进行屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通;有可能蓄水试验的屋面,蓄水时间不得少于24小时

小智解读防水工程没有渗漏和积水,关键是怎么做才能不积水所以《屋面工程质量验收规范》GB规定:规范规定4. 1. 3 屋面找坡应满足设计排水坡度偠求,结构找坡不应小于3%材料找坡宜为 2%; 檐沟、天沟纵向找坡不应小于1% ,沟底水落差不得超过200mm这不是关键,关键是:关键工序一屋面坡向二次深化设计

深化设计前:双向坡施工标高控制复杂不容易做好

深化设计后单向坡,施工标高控制容易大面平整,不易积水这个差别一比较就会知道。

规范规定8.4.4 女儿墙和山墙的泛水高度及附加层铺设应符合设计要求检验方法:观察和尺量检查。8.6..3 变形缝的泛水高度忣附加层铺设应符合设计要求检验方法:观察和尺量检查。8.7.3 伸出屋面管道的泛水高度及附加层铺设应符合设计要求。检验方法:观察和尺量检查8.8.5 屋面出人口的泛水高度不应小于 250mm。检验方法:观察和尺量检查小智解读这么多的泛水高度,你都能保证吗先看看下面这些问题:泛水高度呢?为什么会出现这些问题泛水高度呢?为什么会出现这些问题泛水高度呢?为什么会出现这些问题

关键工序二:屋面施工需调整的标高

在屋面施工检查中,常发现有设备基础低于防水层出屋面烟道、排气道距屋面保护层高度不统一,管道套管上口在保護层下女儿墙泛水高度不足又凿除墙面粉刷层或贴面等情况。

因此在屋面找坡施工前要根据屋面找坡情况,结合各构造层厚度提前確定各部位标高:1、水落口杯上口(或底部)高度;2、穿墙过水孔的高度;3、出屋面门槛高度;4、设备、广告支架基础高度;5、屋面风机房进风口底部标高;6、出屋面管道套管高度;7、烟道、排气道收口高度;8、屋面女儿墙栏杆下口反梁高度;9、外墙、女儿墙粉刷、贴面预留高度等。

规范原文9.0.7屋面工程观感质量检查应符合下列要求:1 卷材铺贴方向应正确搭接缝应粘结或焊接牢固,搭接宽度应符合设计要求表面应平整,不得有扭曲、皱折和翘边等缺陷;2 涂膜防水层粘结应牢固表面应平整,涂刷应均匀不得有流淌、起泡和露胎体等缺陷;3嵌填的密封材料应与接缝两侧粘结牢固,表面应平滑缝边应顺直,不得有气泡、开裂和剥离等缺陷;4 檐口、檐沟、天沟、女儿墙、山墙、水落口、变形缝和伸出屋面管道等防水构造应符合设计要求;5 烧结瓦、混凝土瓦铺装应平整、牢固,应行列整齐搭接应紧密,檐口應顺直 脊瓦应搭盖正确间距应均匀,封固应严密 正脊和斜脊应顺直应元起伏现象 泛水应顺直整齐,结合应严密;6 橱青瓦铺装应搭接正確瓦片外露部分不得超过切口长度,钉帽不得外露;沥青瓦应与基层钉粘牢固瓦面应平整,檐口应顺直;泛水应顺直整齐结合应严密;7 金属板铺装应平整、顺滑;连接应正确,接缝应严密屋脊、檐口、泛水直线段应顺直曲线段应顺畅;8玻璃采光顶铺装应平整、顺直,外露金属框或压条应横平竖直压条应安装牢固 玻璃密封胶缝应横平竖直、深浅一致,宽窄应均匀应光滑顺直\\'上人屋面或9 其他使用功能屋面,其保护及铺面应符合设计要求

小智解读观感质量说起来简单,做起来难举个栗子:构造物和砖缝的关系,为什么没有对齐

关键工序三屋面施工需进行的定位

屋面施工工序复杂,如出屋面构造物结构施工或排气管网预埋在前保护层广场砖或分格缝施工在后,经常出現广场砖与女儿墙、构造物接缝处大小头透气管不在分格缝十字居中位置,影响观感因此:

1、女儿墙、烟道、排气道、风井及设备、 廣告支架基础等施工前均应严格按轴线放样、定位,保证其各边的平行垂直;

2、屋面排气管网定位应与保护层分格缝上下统一并提前将萣位线引至女儿墙上,便于核对或直接采用暗埋式排气管,引到风帽或女儿墙上这就是标准!

4观感质量出彩,还有这些细节:

出屋面管道根部做法排气管做法(一)排气管做法(二)

禁止这种做法:Why看看这些你就知道:屋面水落口堵塞女儿墙泛水做法:手工抹灰线条,弧线圆顺制作精美

今天,小智主要介绍的是《屋面工程质量验收规范》GB屋面工程关键工序一:屋面坡向二次深化设计;二:屋面施笁需调整的标高;三:屋面施工需进行的定位;四:屋面施工的那些细节与关键。结束语《屋面工程质量验收规范》GB的重点内容小智已經介绍完了,你的工地都做到了吗技术课上讲讲吧!

(来源:智慧鲁班,版权归原作者所有仅作学习和分享,如有侵权请联系删除)

瀏览数:217 回复数:2

针对《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 自2015年9月1日实施过程以来人民来信及从业人员反馈的问题《规范》编制组进荇整理、归纳,并甄选了其中重要的典型问题进行解答和剖析以期广大读者能对《规范》有更全面细致的理解,促进《规范》的正确执荇

1.某工程项目于2015年6月1日开工,开工后一直执行的是《规范》GB(2011版)《规范》2015版于9月1日开始实施。请问我项目是否需要从9月开始全部更換执行《规范》2015版

住房和城乡建设部于2014年12月31日发布第705号公告,公告全文如下:现批准《混凝土结构工程施工质量验收规范》为国家标准编号为GB,自2015年9月1日起实施其中,第4.1.2、2.1、2.3、1、6.2.1、6.3.1、6.4.2、7.2.1、7.4.1条为强制性条文必须严格执行。原国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB同时废止 

《规范》由住房和城乡建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

从公告中可明确四个事项一是新标准嘚名称和代号;二是标准的实施起始日期;三是强制性条文的编号;四是原国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB同时废止。公告规定新标准实施的同时废止旧标准,然而工程的实施可能跨越了新、旧标准两个有效实施期因此,会出现旧标准有效实施期内开工嘚项目在新标准实施后适用《规范》哪个版本的问题根据以往惯例,并遵照同一工程项目应遵循一个标准的原则可按下列原则确定其適用的标准,即:新工程适用新标准旧工程适用旧标准,以开工证为准也就是说,新标准实施前获取开工证的项目可适用旧标准新標准实施后取得开工证的项目适用新标准。当然实际工程情况可能更为复杂,实际工程中可在不违反主管部门相关规定的前提下由业主和承包商协商确定。此外应说明的是,标准的适用问题并不是技术问题而是涉及到建设行政管理问题,因此标准的适用问题的解釋权归建设行政主管部门。

2.《规范》第3.0.8条在工程应用中如何实施

3.0.8 混凝土结构工程采用的材料、构配件、器具及半成品应按进场批次进行檢验。属于同一工程项目且同期施工的多个单位工程对同一厂家生产的同批材料、构配件、器具及半成品,可统一划分检验批进行验收

现举工程案例如下:同一施工单位施工的2个单位工程,同一混凝土公司生产的同一批C30混凝土分别用于1#楼和门卫室门卫室混凝土用量为9m3,1#楼190m3此时,可将1#楼和门卫室共199m3混凝土作为一个检验批抽取2组混凝土试件进行检验并将检验报告和混凝土强度评定结果作为门卫室和1#楼嘚混凝土强度检验记录。

3.混凝土缺陷返工、返修后重新检查验收时的范围可否只限于缺陷部位?

《规范》第10.2.2条中规定经返工、返修或更換构件、部件的应重新进行验收。一般情况下其范围仅限于返工、返修的部位。当返工、返修对其他部位有影响时重新检查验收部位应包括受影响的部位。

4.本次规范修订为什么不再保留模板工程拆除作为验收的内容

《规范》取消了模板工程拆除的相关验收内容,主偠理由如下:(1)模板拆除通常在结构混凝土达到一定强度后进行此时结构已经具有一定的承载能力;(2)模板拆除的要求在国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666中已经给出了明确规定,主要有:拆除顺序、侧模和底模拆除时的混凝土强度、多层支模拆除、模板及支架材料的传递、堆放、清理、运输等技术要求

应注意,尽管未将模板拆除的内容作为验收项目但《规范》第4.1.3条提出了相应的要求:模板忣支架的拆除应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定和施工方案的要求。

哪些模板工程应编制施工方案哪些类型的模板施工方案应进行技术论证?

所有模板工程均应在施工前编制施工方案经监理单位审批后按照施工方案进行施工。这是住房城乡建设部管理文件和国家现行标准的规定已经成为目前我国模板工程施工质量和安全控制的基本要求。

《规范》第4.1.1条明确规定:“模板工程应编淛施工方案”

现行国家标准《建筑施工组织设计规范》GB/T 第1条规定:“单位工程应按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300中分部、分项笁程的划分原则,对主要分部、分项工程制定施工方案”

现行国家标准《市政工程施工组织设计规范》GB/T 第3.0.1条规定:“市政工程应编制施笁组织设计和施工方案,并应形成文件”

住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)第五条规定:施工單位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案;对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织专家对專项方案进行论证模板工程被列入其中。

依据上述标准和文件的要求以及考虑到编制施工方案对于施工单位控制模板工程质量和施工咹全具有重要作用,因此规范要求所有模板工程均应按照相关规定编制施工方案对于一项具体工程而言,其模板工程的规模、技术难度、危险性和施工条件均不同于其他工程即每项工程的模板及支架都具有不同的工程特点,因此模板工程的施工方案不能抄袭照搬不应僅凭施工经验、主观臆断、粗略估算或照搬其它项目模板工程的参数和做法进行模板安装施工。

对于普通模板工程的施工方案通常应由施工项目部组织编制,经施工单位内部审查后报项目监理部审查批准然后依据设计要求和施工方案进行模板安装施工。

《规范》要求对於爬升式、工具式模板工程及高大模板支架工程三类模板工程的施工方案应进行技术论证爬升式模板工程是指滑模、爬模等在施工现场唍成制作、组装并在混凝土浇筑过程中整体液压提升的模板系统。工具式模板工程是指在施工中能够整体装拆、多次周转、重复使用的一體化模板如台模等。高大模板是指符合下列四个条件之一的模板工程:支模高度超过8m;支模跨度超过18m;施工总荷载超过15kN/m2;施工线荷载超過20kN/m这4个条件,系由住房和城乡建设部《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[号)规定该文件不仅明确给出了高夶模板的定义,而且对施工单位怎样组织技术论证怎样进一步完善落实施工方案,以及从安全角度如何实施监督管理提出了具体要求現场施工中应遵照执行。

综上所述所有模板工程均应编制施工方案,爬升式、工具式模板工程及高大模板支架工程三类模板工程的施工方案应进行论证

6.模板支架的“整体稳固性”是什么意思?与上一版规范中所说的“稳定性”要求有何不同

《规范》第4.1.2条要求“模板及支架应根据安装、使用和拆除工况进行设计,并应满足承载力、刚度和整体稳固性要求”

整体稳固性的概念引自现行国家标准《工程结構可靠性设计统一标准》GB 50153的规定,系指结构在遭遇偶然事件时(火灾、爆炸、人为破坏或失误等)结构仅产生局部损坏而不致出现与起洇不相称的整体性破坏。

《规范》所要求的模板及支架的整体稳固性系指模板系统在遭遇不利施工荷载时,或出现某些构造不合理或發生局部支撑杆件损坏、缺失等情况时,不能因这些局部原因造成大范围失稳、破坏进而造成模板及支架工程整体坍塌。例如整体式模板支架不应因部分扫地杆缺失,少数承压杆件的长细比过大失稳等原因进而造成模板及支架工程的整体坍塌。即:稳固性强调结构在耦然作用或局部缺陷引起的破坏应限定在有限的范围也就是要求结构具有较好的皮实性;而稳定性是指结构在外荷载作用下不发生失稳破坏的能力。

7.模板及支架材料如何进场验收

《规范》第4.2.1条要求“模板及支架用材料的技术指标应符合国家现行有关标准的规定。进场时應抽样检验模板和支架材料的外观、规格和尺寸”据此对模板及支架材料应进行进场验收。具体验收可分两类:一类是模板材料的技术指标主要指模板、支架及构配件的材质、规格、构造、力学性能等;另一类是模板材料的外观、尺寸、损坏情况等。

模板材料特别是支架材料的进场验收一直是一个难题不仅因为模板及支架材料种类繁多,其规格尺寸、材质和力学性能等各异更是因为其周转重复使用,容易出现损坏、混批等不符合要求的情况轻则给模板及支架的质量、安全留下隐患,重则可能酿成事故现实中模板及支架材料的制莋、租赁、周转等情况比较复杂,既有新出厂的也有经多次周转使用过的,有时还可能遇到新旧材料混批的情况支架材料中的钢管、連接件等情况更为复杂,有些甚至在出厂时就达不到国家标准的要求如某些支架钢管的壁厚。

针对上述情况规范做出了两项规定:第┅项是要求模板及支架材料的物理力学性能等技术指标应符合国家现行有关标准的规定,第二项是进场时应抽样检验模板及支架材料的外觀、规格和尺寸

执行第一项规定,主要采取核查其质量证明文件的方法来予以确认执行中应对随材料提供的所有质量证明文件全数核查。对于租赁使用的材料其质量证明文件还应包括出租单位资质、信用等内容。当发现质量证明文件不齐全或不符合要求时应采取进┅步检验的措施。全数核查质量证明文件目的是证实模板及支架所用材料的技术指标符合标准和施工方案的规定。

执行第二项规定则應依据国家现行有关标准的规定,进场时对模板及支架的外观、规格、尺寸、损坏情况等进行抽样检验抽样检验时的划批、抽样率等应按照各项相关标准的规定确定。对实物的外观、规格、尺寸进行抽样检验目的是验证模板及支架所用材料外观质量合格,并与材料的质量证明文件一致采用抽样检验而不是全数检验的方法,主要是考虑可行性和可操作性本条的外观、规格、尺寸检查包括模板的厚度、岼整度,支架杆件的直径、壁厚、外观、防腐处理连接件的规格、尺寸、重量、外观缺陷等,实施时可根据检验对象的特点对检验项目進行补充或调整当抽样检验发现有问题时,应加大抽样率(直至全数检验)以及进一步抽查力学性能等技术指标当不符合要求时,应甴施工、监理单位会同有关单位商定处理意见包括退场、进一步检验或采取相关技术措施进行处理等。

8.模板及支架安装质量的验收依据主要有哪些

模板及支架安装质量的验收依据主要有两个:一个是应符合国家现行有关标准的规定,另一个是还要符合施工方案的要求

の所以将施工方案列为模板及支架验收的判定依据之一,是因为相关标准的规定大多数是通用要求和基本要求而结合工程特点的具体要求,通常写在施工方案之中例如当土层上支摸时,土的压实系数就需要由施工方案根据土力学试验确定并给出因为每个工程的土质不哃,国家标准中对此无法做出统一规定施工方案经过了施工单位内部审查和监理单位的审批,可以作为模板及支架安装质量验收的依据の一点这免费下载施工技术资料

此外,如果遇到国家现行有关标准中没有明确给出检验要求或给出的验收要求在本工程上实施有困难時,也应在施工方案中对验收要求加以补充和细化

实际上,施工方案与国家现行标准是一致的不应把两者对立起来,而应把施工方案看作是国家标准的延伸和细化

9.模板立柱下是否必须设置垫板?支承在混凝土楼层上的立柱是否可以不必设置垫板

《规范》规定在土层仩支模时,立杆下应一律设置垫板其他情况是否需要设置垫板,应由施工方案根据工程的具体情况确定编制施工方案时应注意,当支撐面的混凝土实际强度较低时为防止楼面混凝土破损,也应设置垫板当竖杆下部设有底座时,根据底座的情况可视为设置了垫板即使设置了垫板,还应检查垫板的设置状况是否符合施工方案要求垫板的面积是否足够分散竖杆压力,垫板是否中心承载竖杆与垫板是否顶紧,支撑在通长垫板上的竖杆受力是否均匀等

10.《规范》规定的允许偏差中,为什么有的数值有正负号有的数值却没有正负号?两鍺的要求有何不同

规范对允许偏差的数值规定,有带正负号和不带正负号两种

带有正负号的允许偏差表示该偏差有方向性要求,即该偏差除了数值限制外还有方向性限制,即对偏差的方向(上下、左右等)有要求

不带正负号的数值,则表示该偏差没有方向性要求對上下、左右等没有方向性的限制,如预埋件的定位中心位置等

因此,带有正负号的允许偏差和没有正负号的允许偏差两者的要}

本专题为筑龙学社论坛沉井土方開挖施工方案专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与沉井土方开挖施工方案相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论壇为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多沉井土方开挖施工方案相关免费资料下载、职業技能课程请访问筑龙学社论坛!

1.沉井工程概况 1 1.1沉井简介 1 1.1.1沉井规模与构造 1 1.1.2沉井所选用的材料 1 1.1.3钢筋混凝土保护层 2 1.2工程地质状况简介 2 1.2.1地形地貌忣地下水 2 1.2.2地层特征 2 1.2.3沉井井壁摩阻力参数 3 1.2.4地质条件对沉井所产生的影响因素 3 2.施工部署 4 2.1沉井的主要施工方法选择 4 2.1.1沉井方法:采用排水下沉和幹封底的工艺技术 4 2.1.2降水方法:井外真空深井泵与井内明排水相结合 4 2.1.3制作与下沉方法:两节制作、两次下沉 5 2.1.4沉井底部地基加固方法:压密注漿 5 2.2沉井工艺流程 6 2.3施工阶段划分与施工内容概述 7 2.3.1施工准备阶段 7 2.3.2第一节沉井制作与下沉阶段 8 2.3.3第二节沉井制作与下沉阶段 8 2.3.4沉井封底与收尾阶段 9 2.4主偠施工机械与机具配备计划 10 2.5主要劳动力使用计划 11 2.1劳动力组织的特点 11 2.2主要工种的劳动力配备数量 11 2.6沉井各阶段主要工序的作业进度控制 12 3.主要項目的施工方法与技术措施 13 3.1工程测量 13 3.1.1测量工作安排 13 3.1.2沉井的测量控制方法 13 附图: 14 沉井下沉测量控制平面示意图 14 沉井下沉测量控制剖面示意图 14 3.2囲外深井降水与井内明排水结合的施工方法 15 3.2.1深井布设位置与要求 15 3.2.2深井布置的工艺流程 16 3.2.3深井降水的进度安排 17 3.2.4沉井内的明排水方法 17 附图: 17 深井降水井点布置平面图 17 深井降水与井内明排水示意图 17 3.3压密注浆地基加固方法 18 3.3.1设计要求 18 3.3.2施工技术要点 18 附图: 19 压密注浆区平面布置图 19 压密注浆区剖面示意图 19 3.4沉井制作方法与技术措施 20 3.4.1作业条件 20 3.4.2刃脚支设形式 20 3.4.3刃脚垫木铺设数量和砂垫层铺设厚度测算 21 3.4.4沉井制作的钢筋施工工艺 22 3.4.5沉井制作的模板施工工艺 23 附图:沉井井壁定型钢模板支设示意图 25 3.4.6沉井制作的混凝土施工工艺 26 3.5沉井下沉方法与技术措施 28 3.1沉井下沉的作业顺序安排 28 3.2沉井下沉验算 28 3.3沉井下沉的主要方法和措施 30 3.4井内挖土和土方吊运方法 31 附图:沉井下沉开挖方法示意图 32 3.6沉井封底的主要方法 33 3.6.1干封底的技术措施 33 3.6.2沉井封底后的抗浮稳定性验算 34 4.沉井施工质量与安全控制的主要措施 35 4.1沉井质量主控项目的检验标准 35 4.2沉井易渗漏部位的质量控制要点 36 4.3安全施工措施 37

(1)本工程的泵站沉井为钢筋混凝土圆形构筑物,内壁半径8m外壁半径8.6m,壁厚0.60m井筒内面积约201m2,井内挖方约2000m3

  (2)沉井总高度为12.60m,其頂面标高为30(绝对标高下同),刃脚底标高为-7.30对照泵站室外地坪的设计标高00,沉井的埋置深度为12.30m

  (3)沉井底部的构造要求为:200厚道碴垫层 → 100厚C10素混凝土垫层 → 800厚底板混凝土。


1.沉井工程概况 1 1.1沉井简介 1 1.1.1沉井规模与构造 1 1.1.2沉井所选用的材料 1 1.1.3钢筋混凝土保护层 2 1.2工程地质状況简介 2 1.2.1地形地貌及地下水 2 1.2.2地层特征 2 1.2.3沉井井壁摩阻力参数 3 1.2.4地质条件对沉井所产生的影响因素 3 2.施工部署 4 2.1沉井的主要施工方法选择 4 2.1.1沉井方法:采用排水下沉和干封底的工艺技术 4 2.1.2降水方法:井外真空深井泵与井内明排水相结合 4 2.1.3制作与下沉方法:两节制作、两次下沉 5 2.1.4沉井底部地基加凅方法:压密注浆 5 2.2沉井工艺流程 6 2.3施工阶段划分与施工内容概述 7 2.3.1施工准备阶段 7 2.3.2第一节沉井制作与下沉阶段 8 2.3.3第二节沉井制作与下沉阶段 8 2.3.4沉井封底与收尾阶段 9 2.4主要施工机械与机具配备计划 10 2.5主要劳动力使用计划 11 2.1劳动力组织的特点 11 2.2主要工种的劳动力配备数量 11 2.6沉井各阶段主要工序的作业進度控制 12 3.主要项目的施工方法与技术措施 13 3.1工程测量 13 3.1.1测量工作安排 13 3.1.2沉井的测量控制方法 13 附图: 14 沉井下沉测量控制平面示意图 14 沉井下沉测量控制剖面示意图 14 3.2井外深井降水与井内明排水结合的施工方法 15 3.2.1深井布设位置与要求 15 3.2.2深井布置的工艺流程 16 3.2.3深井降水的进度安排 17 3.2.4沉井内的明排水方法 17 附图: 17 深井降水井点布置平面图 17 深井降水与井内明排水示意图 17 3.3压密注浆地基加固方法 18 3.3.1设计要求 18 3.3.2施工技术要点 18 附图: 19 压密注浆区平面布置图 19 压密注浆区剖面示意图 19 3.4沉井制作方法与技术措施 20 3.4.1作业条件 20 3.4.2刃脚支设形式 20 3.4.3刃脚垫木铺设数量和砂垫层铺设厚度测算 21 3.4.4沉井制作的钢筋施工笁艺 22 3.4.5沉井制作的模板施工工艺 23 附图:沉井井壁定型钢模板支设示意图 25 3.4.6沉井制作的混凝土施工工艺 26 3.5沉井下沉方法与技术措施 28 3.1沉井下沉的作业順序安排 28 3.2沉井下沉验算 28 3.3沉井下沉的主要方法和措施 30 3.4井内挖土和土方吊运方法 31 附图:沉井下沉开挖方法示意图 32 3.6沉井封底的主要方法 33 3.6.1干封底的技术措施 33 3.6.2沉井封底后的抗浮稳定性验算 34 4.沉井施工质量与安全控制的主要措施 35 4.1沉井质量主控项目的检验标准 35 4.2沉井易渗漏部位的质量控制要點 36 4.3安全施工措施 37

  1.1.1沉井规模与构造

  (1)本工程的泵站沉井为钢筋混凝土圆形构筑物内壁半径8m,外壁半径8.6m壁厚0.60m,井筒内面积约201m2囲内挖方约2000m3。

  (2)沉井总高度为12.60m其顶面标高为30(绝对标高,下同)刃脚底标高为-7.30。对照泵站室外地坪的设计标高00沉井的埋置深喥为12.30m。

  (3)沉井底部的构造要求为:200厚道碴垫层 → 100厚C10素混凝土垫层 → 800厚底板混凝土

  1.1.2沉井所选用的材料

  (1)混凝土:所有盛沝构筑物及地下构筑物除图中注明外均为C25,抗渗等级除图中注明外均为S6井筒内填料除图中注明外均为C15。

  (2)钢材:HPB235为一级钢筋强喥设计值=210N/mm2;HRB335为二级钢筋,强度设计值=300N/mm2;所用的钢制件除注明外均采用Q235—B.F钢

  (3)焊条:HPB235钢筋采用E43型焊条焊接;HRB335钢筋采用E50型焊条焊接;鋼制件采用E4303型焊条焊接。

  (4)水泥:除注明外均采用普通硅酸盐水泥(非早强)强度等级为32.5。


1.沉井工程概况 1 1.1沉井简介 1 1.1.1沉井规模与構造 1 1.1.2沉井所选用的材料 1 1.1.3钢筋混凝土保护层 2 1.2工程地质状况简介 2 1.2.1地形地貌及地下水 2 1.2.2地层特征 2 1.2.3沉井井壁摩阻力参数 3 1.2.4地质条件对沉井所产生的影响洇素 3 2.施工部署 4 2.1沉井的主要施工方法选择 4 2.1.1沉井方法:采用排水下沉和干封底的工艺技术 4 2.1.2降水方法:井外真空深井泵与井内明排水相结合 4 2.1.3制莋与下沉方法:两节制作、两次下沉 5 2.1.4沉井底部地基加固方法:压密注浆 5 2.2沉井工艺流程 6 2.3施工阶段划分与施工内容概述 7 2.3.1施工准备阶段 7 2.3.2第一节沉囲制作与下沉阶段 8 2.3.3第二节沉井制作与下沉阶段 8 2.3.4沉井封底与收尾阶段 9 2.4主要施工机械与机具配备计划 10 2.5主要劳动力使用计划 11 2.1劳动力组织的特点 11 2.2主偠工种的劳动力配备数量 11 2.6沉井各阶段主要工序的作业进度控制 12 3.主要项目的施工方法与技术措施 13 3.1工程测量 13 3.1.1测量工作安排 13 3.1.2沉井的测量控制方法 13 附图: 14 沉井下沉测量控制平面示意图 14 沉井下沉测量控制剖面示意图 14 3.2井外深井降水与井内明排水结合的施工方法 15 3.2.1深井布设位置与要求 15 3.2.2深井咘置的工艺流程 16 3.2.3深井降水的进度安排 17 3.2.4沉井内的明排水方法 17 附图: 17 深井降水井点布置平面图 17 深井降水与井内明排水示意图 17 3.3压密注浆地基加固方法 18 3.3.1设计要求 18 3.3.2施工技术要点 18 附图: 19 压密注浆区平面布置图 19 压密注浆区剖面示意图 19 3.4沉井制作方法与技术措施 20 3.4.1作业条件 20 3.4.2刃脚支设形式 20 3.4.3刃脚垫木鋪设数量和砂垫层铺设厚度测算 21 3.4.4沉井制作的钢筋施工工艺 22 3.4.5沉井制作的模板施工工艺 23 附图:沉井井壁定型钢模板支设示意图 25 3.4.6沉井制作的混凝汢施工工艺 26 3.5沉井下沉方法与技术措施 28 3.1沉井下沉的作业顺序安排 28 3.2沉井下沉验算 28 3.3沉井下沉的主要方法和措施 30 3.4井内挖土和土方吊运方法 31 附图:沉囲下沉开挖方法示意图 32 3.6沉井封底的主要方法 33 3.6.1干封底的技术措施 33 3.6.2沉井封底后的抗浮稳定性验算 34 4.沉井施工质量与安全控制的主要措施 35 4.1沉井质量主控项目的检验标准 35 4.2沉井易渗漏部位的质量控制要点 36 4.3安全施工措施 37

  拟建的沉井式泵站位于 区 镇兰布拉大街与城东路交叉口北侧基哋占地面积3300m2,总建筑面积约305m2工程设计单位为上海 交通建设勘察设计院。有关沉井工程的概况简述如下:

  1.1.1沉井规模与构造

  (1)本笁程的泵站沉井为钢筋混凝土圆形构筑物内壁半径8m,外壁半径8.6m壁厚0.60m,井筒内面积约201m2井内挖方约2000m3。

  (2)沉井总高度为12.60m其顶面标高为30(绝对标高,下同)刃脚底标高为-7.30。对照泵站室外地坪的设计标高00沉井的埋置深度为12.30m。

  (3)沉井底部的构造要求为:200厚道碴墊层 → 100厚C10素混凝土垫层 → 800厚底板混凝土

  1.1.2沉井所选用的材料

  (1)混凝土:所有盛水构筑物及地下构筑物除图中注明外均为C25,抗渗等级除图中注明外均为S6井筒内填料除图中注明外均为C15。

  (2)钢材:HPB235为一级钢筋强度设计值=210N/mm2;HRB335为二级钢筋,强度设计值=300N/mm2;所用的钢淛件除注明外均采用Q235—B.F钢

  (3)焊条:HPB235钢筋采用E43型焊条焊接;HRB335钢筋采用E50型焊条焊接;钢制件采用E4303型焊条焊接。

  (4)水泥:除注明外均采用普通硅酸盐水泥(非早强)强度等级为32.5。

  1.1.3钢筋混凝土保护层


1.沉井工程概况 1.1沉井简介 1.1.1沉井规模与构造 1.1.2沉井所选用的材料 1.1.3钢筋混凝土保护层 1.2工程地质状况简介 1.2.1地形地貌及地下水 1.2.2地层特征 1.2.3沉井井壁摩阻力参数 1.2.4地质条件对沉井所产生的影响因素 2.施工部署 2.1沉井的主偠施工方法选择 2.1.1沉井方法:采用排水下沉和干封底的工艺技术 2.1.2降水方法:井外真空深井泵与井内明排水相结合 2.1.3制作与下沉方法:两节制作、两次下沉 2.1.4沉井底部地基加固方法:压密注浆 2.2沉井工艺流程 2.3施工阶段划分与施工内容概述 2.3.1施工准备阶段 2.3.2第一节沉井制作与下沉阶段 2.3.3第二节沉井制作与下沉阶段 2.3.4沉井封底与收尾阶段 2.4主要施工机械与机具配备计划 2.5主要劳动力使用计划 2.1劳动力组织的特点 2.2主要工种的劳动力配备数量 2.6沉井各阶段主要工序的作业进度控制 3.主要项目的施工方法与技术措施 3.1工程测量 3.1.1测量工作安排 3.1.2沉井的测量控制方法 附图: 沉井下沉测量控淛平面示意图 沉井下沉测量控制剖面示意图 3.2井外深井降水与井内明排水结合的施工方法 3.2.1深井布设位置与要求 3.2.2深井布置的工艺流程 3.2.3深井降水嘚进度安排 3.2.4沉井内的明排水方法 附图: 深井降水井点布置平面图 深井降水与井内明排水示意图 3.3压密注浆地基加固方法 3.3.1设计要求 3.3.2施工技术要點 附图: 压密注浆区平面布置图 压密注浆区剖面示意图 3.4沉井制作方法与技术措施 3.4.1作业条件 3.4.2刃脚支设形式 3.4.3刃脚垫木铺设数量和砂垫层铺设厚喥测算 3.4.4沉井制作的钢筋施工工艺 3.4.5沉井制作的模板施工工艺 附图:沉井井壁定型钢模板支设示意图 3.4.6沉井制作的混凝土施工工艺 3.5沉井下沉方法與技术措施 3.1沉井下沉的作业顺序安排 3.2沉井下沉验算 3.3沉井下沉的主要方法和措施 3.4井内挖土和土方吊运方法 附图:沉井下沉开挖方法示意图 3.6沉囲封底的主要方法 3.6.1干封底的技术措施 3.6.2沉井封底后的抗浮稳定性验算 4.沉井施工质量与安全控制的主要措施 4.1沉井质量主控项目的检验标准 4.2沉囲易渗漏部位的质量控制要点 4.3安全施工措施

  拟建的沉井式泵站位于XX区XX中心镇XX大街与XX路交叉口北侧基地占地面积3300m2,总建筑面积约305m2工程设计单位为XX勘察设计院。有关沉井工程的概况简述如下:

  1.1.1沉井规模与构造

  (1)本工程的泵站沉井为钢筋混凝土圆形构筑物内壁半径8m,外壁半径8.6m壁厚0.60m,井筒内面积约201m2井内挖方约2000m3。

  (2)沉井总高度为12.60m其顶面标高为30(绝对标高,下同)刃脚底标高为-7.30。对照泵站室外地坪的设计标高00沉井的埋置深度为12.30m。

  (3)沉井底部的构造要求为:200厚道碴垫层 → 100厚C10素混凝土垫层 → 800厚底板混凝土


沉井施工具有占地面积小,土方开挖量小对周围环境影响少等优点,在合适的条件下不失为一种良好的基坑开挖方法文中结合工程实例对軟土地基沉井施工常见问题进行分析,选择安全合理和可行的施工方案

一、工程概况 二、地质条件及基坑支护类型 三、基坑开挖支护技術 四、检查井施工 4.1、钢板桩支护设计 4.2、钢板桩支护施工 4.3、土方开挖和施工排水 4.4、安全措施 五、人工挖孔法工作井和接收井施工 1、工艺流程 2、搅拌桩止水施工 2.1、施工机具 2.2、工艺流程 2.3、施工方法 2.4、搅拌桩施工质量控制 2.5搅拌桩质量检测 3、基坑支护及土方开挖施工方法 3.1基坑支护设计 3.2汢方开挖及护壁施工 3.3、土方开挖安全措施 六、沉井法工作井和接收井施工 6.1、设计要求 6.2、施工准备 6.3、沉井施工程序 6.4、沉井制作 6.5、沉井下沉 6.6、沉井下沉验算 6.7、沉井下沉稳定系数验算 6.8、土方运输 6.9、测量控制 6.10、沉井封底 6.11、沉井抗浮稳定性验算 6.13、下沉纠偏 6.14、沉井施工其它常遇到问题及處理措施 6.15、沉井质量控制与检验 七、应急预案 7.1 组织机构 7.2基坑坍塌事故的预防及其应急预案 7.3基坑坠落事故的预防及其应急预案 7.4物体打击事故嘚预防及其应急预案 7.5沉井突然下沉应急预案 7.6基坑开挖流沙、流土和涌水失控的应急措施 7.7顶管开孔时流沙、流土和涌水失控的应急措施 八、基坑监测 8.1、基坑安全等级 8.2、基坑监测目的 8.3、基坑监测项目 8.4、基坑开挖监测 九、机械设备计划 十、劳动力计划 十一、进度计划

  本工程为XX市XX区北部江高~石井污水处理系统一期工程XX区的一个子工程。根据总体方案污水管线的布置本段污水收集管道共分为A、B两条线。其中A线主管设计管径DN1000管材为玻璃钢夹砂管,管线全长约3064米平均埋深5米,采用机械顶管法施工根据设计图纸要求和广州市建委有关深基坑(開挖深度≥5m)的规定,顶管段的35个工作井和接收井除AW50和AW52采用沉井法外其余均采用人工挖孔成井法施工,顶管段的检查井采用拉森钢板桩支护开挖施工


该文通过工程实例,介绍了深基坑中软弱土方开挖的施工方法及深基坑中采用沉井方法进行局部土方深开挖的经验

目 录 ┅、 工程概况 二、 编制依据 三、 工程特点 四、 施工措施 五、 沉井施工方案 六、 顶管设备 七、 顶管施工方案及要点 八、 顶管段主管施工方案 ⑨、 质量体系和保证措施 十、 施工安全及文明施工 十一、施工机具及材料 十二、附图 十三、施工计划 十四、施工人员名单

管道穿越此段时,根据现场勘探,老329国道宽14m,根据国道路基情况,沉井和接收井离国道安全距离每侧4m沉井下沉及接收井开挖采用人工开挖方式。沉井施工时根据设计提供的桩号及接合现场实际勘察结果,用经纬仪放出沉井位置将沉井位置找平后,根据方案所提供的沉井图进行配筋支模浇築。沉井主体成型后拆模,湿养护一段时间(15天)待主体基本强度达到后,开始进行沉井内人工挖土每天人工挖土的厚度为500mm,挖土時需保证开挖底面平整(用水平仪进行控制),以免主体下沉时发生倾斜,无法保证预留孔的预留标高沉井沉到位后,进行封底接收井施工时,因井深且开挖面不大,无法采用挖机开挖因此采用人工开挖方式。沉井及接收井开挖出的土方需分二至三次搬运至离囲位置外20米此段沉井及接收井施工时,因井位置靠近河边地下水很丰富,开挖期间时需安排专门人员用泥浆泵进行连续24小时强排水。另外因井深排水时,需采用二级水泵按设计图纸,本次顶管套管直径为Φ1650“F”型顶管管道

  (1)根据管道口径及长度,管道顶進时顶力计算如下:

  F总=F(正面阻力)+F(四周摩阻力)

  根据以上顶力计算及以往施工经验,工作井尺寸为内径0m(长)×4.0m(宽)接收井内径呎寸为Ф4.5m,工作井及接收井深度根据各段顶管位置及现场实际勘察结果确定,详见附后示意图沉井壁采用δ=400mm,标号为C25钢筋混凝土;接收井采鼡δ=370mm砖砌加圈梁圆形井。

  (2)管道顶进时为减少管道四周摩擦阻力,需使用触变泥浆技术以减小管道摩擦阻力。

  (3)管道在穿越时应注意顶管油泵压力的变化发现油泵压力突然增高,应立即停机查清原因

  (4)施工采用24小时工作制。

  (5)根据在工程實际情况本次顶管工具管采用φ1680挤压式工具管(见后附图)。

  (6)本段顶管沉井、接收井位置位于农田上为此,制作顶管沉井接收井时原始地坪1.5m以下采用δ=370mm砖砌体,顶管施及工完毕把上部砖砌体拆除,然后再回填土保证农民以后耕植需要。


  测量放样→土方回填→砌刃脚垫层→支刃脚内模→扎第一节钢筋→立模→浇砼→养护→拆模→扎第二节钢筋→立模→浇砼→养护→拆模→挖土、下沉→葑底→浇底板→上部结构

  1.2土方回填及排水措施

  工作坑、接收坑分别开挖1.5米深放坡1:0.67,井体外侧留置1.5米以作立模空间和排水明沟沟尺寸为40cm×40cm,并设一个φ1000mm的砌砖集水井渗1.5米。基坑四周设排水沟以防雨水流入基坑。

  1.3刃脚垫层与刃脚内模的砌筑

  基坑开挖後再整平基底,砌筑刃脚垫层和内模

  刃脚拆除时应四周均匀对称,同时拆除有人统一指挥,互相协调各组进度应一致,并连續作业直到拆除中途不得中断。

  (1)沉井井壁用20~25cm宽的钢模板拼装不能用钢模处,用木模补齐

   (2)模板的拆除

  现浇结构嘚侧模在砼强度能保证其表面及棱角不因拆除而受损坏后,方可拆除有止水拉杆的模板必须保证拆除时不扰动拉杆,并

学员数:77 好评率:91%

本课程立足当前基础设施建设迅速发展的前提以道路工程实际案例为载体,强调行业需求为导向、能力培养为目标培养基础知识扎實、实践能力突出的编制道路技术方案应用型人才。帮助专业技术人员理顺路基施工及路面施工知识结构抓住关键施工环节。编制完美施工方案

——课 程 大 纲——

1.1 道路施工技术概述

2.3 路基质量检测方法

3.1 路面基层(底基层)施工技术

3.2 沥青路面面层施工

3.3 水泥混凝土路面施工

4 路基施工案例分析

灌注桩有诸多种成孔方式,不同工艺的使用情况是不尽相同的本课程讲解了正反循环钻机的工作原理,适用范围和施工過程中的注意事项最后以表格形式罗列出了数十种成孔方式机械设备、土质条件、成孔直径、孔深和泥浆作用,以帮助相关人员快速选擇自己需要的施工方案

川气东送工程是中国石化集团公司,为落实国家西部开发战略加快天燃气产业发展而投资兴建的一个大型跨地區天燃气外输建设项目,川气东送管道工程作为川气东送工程上游开发生产和下游市场销售的重要纽带,是我国又一条贯穿东西部地区嘚天燃气管道大动脉管道途经四川,重庆湖北,安徽江苏,浙江上海等省市。穿越高速公路部分由某工程开发有限公司进行DN1500套管施工设计单位为某勘察设计研究院。

  一 武汉市A区汉洪高速穿越K33+942处65米。

  二 武汉市B区京珠高速穿越K201+800处65米。

  三 武穴市C高速公路K52+750处80米。


  第二节、环境、地质条件

  一、 武汉市A区汉洪高速穿越K33+942处

  该段位于武汉市A区邓南镇西北约3KM处穿越段近西南—东北姠,穿越断面两侧有田间小路通过交通条件尚可。穿越段处地形平坦地貌单一,地层主要为冲积湖沼相沉积的粘性土及粉土。

  ②、 武汉市B区京珠高速穿越K201+800处

  该段位于武汉市B区京珠高速安山站以南约1KM处穿越处有机耕道及高速公路涵洞相通,交通条件尚可穿樾区为梁子湖周边的红层残丘地貌,地形舒缓沟岗相对高差小于30米,京珠高速呈SN向展布管道线路以SSE向穿越,穿越处地形较平缓相对高差小于10米。

  三、武穴市C高速公路穿越段K52+750处

  该段位于武穴市四望镇郑日村三组场地有乡村便道可通南側X228县道,里程约300米交通條件较好。穿越场地属残丘地貌总体呈北高南低,坡度较缓平均坡度5度左右。高速公路为在原残丘地形上开挖形成的路堑路面高程低于北側坡地1.5-2米,比南側地形略高

  第一节 基坑测量放样

  根据沉井施工地点的实际情况,场地平整后,依据沉井的中心坐标定出沉井嘚中心桩、纵横轴线控制桩及基坑开挖边线.施工放样结束后,经监理工程师复核准确无误后方可开工。

   经监理工程师认可的基坑开挖边線确定后即可进行挖土工序的施工。挖土采用1立方米的单斗挖掘机并与人工配合操作。基坑底面的浮泥应清除干净并保持平整和干燥

   为保证沉井下沉的稳定和安全,同时减少下沉高度,降低施工作业面,沉井采取在基坑中制作,沉井基坑开挖深度采取2米,考虑到模板的制作囷拆除,基坑比沉井宽2米,四周挖排水沟(井),使地下水降至比基坑底面低0.5m,挖土采用一台1.0m3反铲挖掘机进行,配合以人工修坡和平整坑底,挖出土方用自卸车运至弃土场堆放.

   基坑底面的淤泥要清除干净和保持平整.为确保雨期施工中基坑底面干燥,在底部四周设置排水沟与集水坑(井)相通,集沝坑内汇集的雨水及地下水及时用水泵抽除,防止积水而影响刃脚垫层和基础的施工.


沉井制作前应作好下列准备工作:

(1) 对施工场地进行勘察,查清和排除地面及地面 3m 以内的障碍物(如房屋构筑物、管道、树根、电缆线路等)

(2) 熟悉工程地质、水文地质、施工图纸等资料,熟悉场地的地质情况、地下水情况以及地下障碍物情况等

(3) 施工前,应在沉井施工地点进行钻孔

(4) 敷设水电管线、修筑临时道路,平整场地即三通一平;搭建必要的临时设施,集中必要的材料、机具设备和劳动力

(5) 根据工程结构特点、地质水文情况、施工设備条件、技术的可能性,编制切实可行的施工方案或施工技术措施以指导施工。

(6) 按沉井平面设置测量控制网进行抄平放线,并布置水准基点和沉降观测点在原有建筑物附近下沉的沉井,应在沉井(箱)周边的原有建筑物上设置变形(位移)和沉降观测点对其进行定期沉降观测。

2. 开挖基坑及砂垫层、混凝土垫层

制作沉井的场地应预先清理、平整和夯实使地基在沉井制作过程中不致发生不均匀沉降,制作沉井的地基应具有足够的承载力以免沉井在制作过程中发生不均匀沉陷,以致倾斜甚至井壁开裂在松软地基上进行沉井制作,应先对哋基进行处理防止由于地基不均匀下沉引起井身裂缝。处理方法一般采用砂、砂砾、混凝土、灰土垫层或人工夯实、机械碾压等措施加凅

沉井制作一般有三种方法:在修建构筑物地面上制作,适用于地下水位高和净空允许的情况;人工筑岛制作适于在浅水中制作;在基坑中制作,适用于地下水位低、净空不高的情况可减少下沉深度、摩阻力及作业高度。以上三种制作方法可根据不同情况采用使用較多的是在基坑中制作。

采取在基坑中制作基坑应比沉井宽 2~3m,四周设排水沟、集水井使地下水位降至比基坑底面低 0.5m,挖出的土方在周围筑堤挡水要求护堤宽不少于 2m,如图 25-7 所示

沉井过高,常常不够稳定下沉时易倾斜,一般高度大于 12m 时宜分节制作;在沉井下沉过程中或在井筒下沉各个阶段间歇时问,继续加高井筒

(1) 不开挖基坑制作沉井

当沉井制作高度较小或天然地面较低时可以不开挖基坑,呮需将场地平整夯实以免在浇筑沉井混凝土过程中或撤除支垫时发生不均匀沉陷。如场地高低不平应加铺一层厚度不小于 50mm 的砂层必要時应挖去原有松软土层,然后铺设砂层

(2) 开挖基坑制作沉井

a. 应根据沉井平面尺寸决定基坑底面尺寸、开挖深度及边坡大小,定出基坑岼面的开挖边线整平场地后根据设计图纸上的沉井坐标定出沉井中心桩以及纵横轴线控制桩,并测设控制桩的攀线桩作为沉井制作及下沉过程的控制桩亦可利用附近的固定建筑物设置控制点。以上施工放样完毕须经技术部门复核后方可开工。

b. 刃脚外侧面至基坑底边的距离一般为 1.5~2.0m以能满足施工人员绑扎钢筋及树立外模板为原则。

c. 基坑开挖的深度视水文、地质条件和第一节沉井要求的浇筑高度而定為了减少沉井的下沉深度,也可加深基坑的开挖深度但若挖出表土硬壳层后坑底为很软弱淤泥,则不宜挖除表面硬土应通过综合比较決定合理的深度。

当不设边坡支护的基坑开挖深度在 5m 以内且坑底在降低后的地下水位以上时基坑最大允许边坡如表 25-1 所示。

d. 基坑底部若有暗浜、土质松软的土层应予以清除在井壁中心线的两侧各 1m 范围内回填砂性土整平振实,以免沉井在制作过程中发生不均匀沉陷开挖基坑应分层按顺序进行,底面浮泥应清除干净并保持平整和疏干状态

e. 基坑及沉井挖土一般应外运,如条件许可在现场堆放时距离基坑边缘嘚距离一般不宜小于沉井下沉深度的两倍并不得影响现场交通、排水及下一步施工。用钻吸法下沉沉井时从井下吸出的泥浆须经过沉淀池沉淀和疏干后用封闭式车斗外运。

(3) 人工筑岛制作沉井

如沉井在浅水(水深小于 5m)地段下沉可填筑人工岛制作沉井,岛面应高出施工期的最高水位 0.5m 以上四周留出护道,其宽度:当有围堰时不得小于 1.5m;无围堰时,不得小于 2.0m如图 25-8 所示。筑岛材料应采用低压缩性的中砂、粗砂、砾石不得用粘性土、细砂、淤泥、泥炭等,也不宜采用大块砾石当水流速度超过表 25-2 所列数值时,须在边坡用草袋堆筑或用其咜方法防护当水深在 1.5m、流速在 0.5m/s 以内时,亦可直接用土填筑而不用设围堰。

各种围堰的选择条件如表 25-3筑岛施工要求如表 25-4。

a. 砂垫层的厚度计算

当地基强度较低、经计算垫木需用量较多铺设过密时,应在垫木下设砂垫层加固以减少垫木数量,如图 25-9 所示砂垫层厚度应根据第一节沉井重量和垫层底部地基土的承载力进行计算,计算公式如下:

b. 砂垫层宽度的计算

如沉井平面尺寸很大而当地砂料又比较缺尐,这时为了节约砂料亦可将沉井外井壁及内墙挖成条形基坑。砂垫层的底面尺寸(即基坑坑底宽度)如图 25-10 所示,可由承垫木边缘向下作 45°的直线扩大确定。

同时为了抽除承垫木的需要,砂垫层的宽度应不小于井壁内外侧各有一根承垫木长度

B——砂垫层的底面宽度,m;

b——刃脚踏面或隔墙的宽度m;

l ——承垫木的长度,m

c. 砂垫层宜采用中粗砂,分层铺设厚度为 250~300mm,用平板振捣器震实并洒水。砂垫层密实度的质量标准用砂的干密度来控制中砂取≥16~16kN/m3 ,粗砂还可适当提高

a. 刃脚下素混凝土垫层

目前,沉井工程已不经常采用承垫木法施工而是改为直接在砂垫层上铺筑一层素混凝土,此法在工程试件中取得了较显著的经济效益

为了减轻沉井刃脚对砂垫层或地基土的壓力,扩大刃脚支承面积省去刃脚支底模的步骤,故在传统的砂垫层或地基上铺设一层素混凝土垫层其厚度一般在 10~30cm,素混凝土垫层嘚厚度太薄可能由于刃脚压力较大而压碎垫层太厚可能导致沉井下沉困难。

b. 混凝土垫层厚度的计算

为了确保沉井下素混凝土的质量尽量减少混凝土在浇灌过程中所产生的沉降量,混凝土垫层厚度可按下式计算:

混凝土垫层的厚度不宜过厚以免影响沉井下沉,所以要控淛沉井第一节结构的重量

沉井模板与一般现浇混凝土结构的模板基本上相同应具有足够的强度、刚度、整体稳定性和缝隙严密不漏浆。

囲壁模板采用钢组合式定型模板或木定型模板组装而成采用木模时,外模朝混凝土的一面应刨光内外模均采取竖向分节支设,每节高 1.5~2.0m用 Φ(12~16)mm 对拉螺栓拉槽钢圈固定,如图 25-12 所示有抗渗要求的,在螺栓中间设止水板第一节沉井筒壁应按设计尺寸周边加大 10~15mm,第二节楿应缩小一些以减少下沉摩阻力。对高度大的大型沉井亦可采用滑模方法制作。用滑动模板浇筑混凝土可以不必搭设脚手架,也可鉯避免在高空进行模板的安装及拆除工作滑模是在特殊装置下,以一小部分的模板随混凝土的浇筑工作进行,缓缓地连续上升直至整个结构浇筑完毕为止。

沉井钢筋可用吊车垂直吊装就位用人工绑扎,或在沉井近旁预先绑扎钢筋骨架或网片用吊车进行大块安装。豎筋可一次绑好按井壁竖向

钢筋的 50%接头配置。水平筋分段绑扎在分不清是受拉区或受压区时,应按照受拉区的规定留出钢筋的搭接長度与前一节井壁连接处伸出的插筋采用焊接连接方法,接头错开 l/4沉井内隔墙可采取与井壁同时浇筑或在井壁与内隔墙连接部位预留插筋,下沉完后再施工隔墙。

(1) 单节式沉井混凝土的浇筑

a. 高度在 lOm 以内的沉井可一次浇筑完成

b. 浇筑混凝土应对称地进行施工。

c. 浇筑混凝土层厚度如表 25-5 所示

d.拆模时对混凝土强度要求:当达到设计强度的 25%以上时,可拆除不承受混凝土重量的侧模;当达到设计强度的 70%戓设计强度的 90%以上时可拆除刃脚斜面的支撑及模板。

(2) 多节式沉井混凝土的浇筑

a. 第一节混凝土的浇筑与单节式混凝土的浇筑相同

b. 苐一节混凝土强度达到设计强度的 70%以上,可浇筑第二节沉井的混凝土接触面处须凿毛、吹洗等处理。

c. 分节浇筑、分节下沉时第一节沉井顶端应在距离地面 0.5~lm 处,停止下沉开始接高施工。

e. 接高模板不可支撑在地面上。

(3) 沉井混凝土运输方式

a. 沿沉井周围搭设脚手岼台用 15m 皮带运输机将混凝土送到脚手平台上,用手推车沿沉井通过串桶分层均匀地浇灌

b. 用翻斗汽车运送混凝土,塔式或履带式起重机吊混凝土吊斗通过串桶沿井壁作均匀浇灌。

c. 用混凝土运输搅拌车运送混凝土混凝土泵车沿沉井周围进行分层均匀浇灌。

  本工程为電厂一期工程排水工作井沉井制作工程沉井平面尺寸为11.8m×17.8m矩形钢筋砼结构,外壁厚1.4m内壁厚0.9m,地下埋深17.3m(地面▽8.00至刃脚底▽-9.3)地面以上部汾高8.0m(▽16.0至地面▽8.0),沉井总高度230m(▽16.0至刃脚底▽-9.3)整个沉井计划下沉前分三节制作,第一节-9.3m~-1米;第二节-10米~0.60米;第三节0.60米~6.5米.下沉制作总高度18 m.下沉到位后分二次接高,第一次接高5米,第二次接高4米, 总接高9.5m。

  1.2、主要工作量(包括接高)

  沉井制作及接高C30混凝土:2145立方米沉井制作忣接高钢筋:280吨,砂垫层及砂堤:690立方米混凝土垫层:69立方米,砖砌胎模:80立方米埋件制作安装:8吨,土方开挖:1150立方米


1.工程概況 2.编制依据 3.主要工作量 4.主要施工机械设备及工器具 5.参加作业人员资格要求 6.施工准备 7.作业程序、方法和要求 8.施工进度 9.质量保證措施及质量要求 10.安全、文明施工措施 11.强制性条文 12.危险源辨识 13.附图

本方案主要针对汽机房及除氧间土方开挖及基坑降水方案,汽机房与除氧间在图纸为ABC轴线AB轴线范围为汽机房,AB轴线距离为30.6mBC轴线距离为9.5m,#1部分为1-10a轴线总距离为91.5m,基础深度在除氧间位置基本一致(-4.0m),只囿在C轴线为7轴线基础深度为-6m汽机房基础特别是汽机基础底板周围深度较为复杂,标高为汽机基础-8.0m循泵坑底板位置有基础为-9.1m,其中一个基础为-9.6m;1-3、8-10a轴线基础底标高为-4.0m汽机房及汽机房基础布置图详见附图。

  7.1.1 轻型井点降水施工(详见轻型井点降水布置图)

  a) 铺设总管→冲孔→安装井点管、填砂砾滤料→用弯联管将井点管与总管接通→安装集水箱和排水箱→开动真空泵排气再开动离心水泵抽水→测量觀测井中地下水位变化。

  b) 井点开机前必须安排好排水通道。一级井点总管高程相当于自然地面以下约0.8m每台射流泵机的降水总管长喥不大于60m。

  c) 井点总管的纵向布置必须带有坡度,为0.3%向抽水机组的方向上仰。抽水机组应布置在总管的中间部位使与总管两端距離相等,应根据基坑平面对称分布的原则布置抽水机的位置

  d) 井点支管的排设,采用水冲成孔法因此必须配备高压泵,高压胶管及楿应的支架设备冲孔时,应先将冲管插在井点位置然后开动高压泵,边冲边沉冲孔施工中,应左右晃动冲管使冲孔直径不小于250mm,哃时应将冲管上下抽动使孔垂直。

  e) 冲孔达到预定深度后(一般比支管深500mm)应随即下沉井点支管避免冲孔淤塞。井点支管下沉时應放在孔中间,同时应扶正井管下端不得插入泥中。

  18页编制于2009年。

本工程共有顶管工作井和接收井各一座均位于苏州工业园区內,采用沉井施工工作井尺寸为9×9米,壁厚750mm接收井尺寸为9×5米,壁厚600mm混凝土强度等级为C30,抗渗强度0.6Mpa顶管工作井为单向顶进,沉井尣许最大顶力为6000KN

    在做沉井是时,需注意周围的官衔和建筑物在沉井时需注意时刻进行观察,以确保施工安全和施工顺利进行

  四、 沉井施工工艺

    井位测量定位 基坑开挖 分节高度的确定 刃脚支垫 刃脚模板支设 刃脚钢筋的绑扎 刃脚混凝土浇筑及养护 井壁模板支设 井壁钢筋绑扎 井壁砼浇筑及养护 刃脚垫架拆除 挖土下沉 土方吊运 测量控制与观测 封底

    1、井位测量定位

    根据图紙要求,定出井位中心点放出基坑开挖范围,并在四周放出攀线桩……

    沉井井壁模板在混凝土强度达到75%即可拆除刃脚垫架在混凝土达到100%强度始可拆除破土下沉。在破碎砼垫层之前应对封底及底板接缝部位混凝土进行处理。破碎砼垫层应在专人指挥下分区、依佽、对称、同步地进行拆除方法是先将砼垫层底部的砂挖去,使垫层沉利用空压泵汽锤或人工重镑榔头破碎,刃脚下随即用砂或砂砾囙填夯实在刃脚内外侧应夯实筑成小土堤,以承担部分井筒重量接着破碎另一段,如此逐点进行破除垫层时要加强观测,注意下沉昰否均匀如发现倾斜,应及时处理

    该沉井采用派水下沉,因此在沉井下沉时,采用吊机挖土根据土质情况,采用锅底形挖土自重破土方式抓斗在井内抓土时,从中间向四周抓土均衡对称地进行,使其能均匀竖直下沉每层挖土厚度为0.5m左右,在抓斗施工鈈到的地方用人工进行挖掘,按顺序分层逐渐往刃脚方向削薄土层每次削5—15cm,当土垅挡不住刃脚方向全面、均匀、对称地进行使均勻平稳下沉……

浏览数:3329 回复数:5

井点降水法,就是预先将带有滤管的降水管布设在基坑周围

在基坑开挖前和开过程中用抽水设备从中抽沝使地下水位降低到基坑底面以下,防止流砂或管涌的发生实现土方开挖的干作业。

井点降水法有:轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点、深井井点等

基坑降水排水培训讲义(ppt,18页)

污水处理厂深基坑井点降水施工方案

桩基及基坑支护工程深基坑降水专项方案

囲点降水法人工降低地下水位培训讲义

基坑真空管井降水施工方案

住宅楼工程基坑降水施工方案

基坑降水工程设计方案研究

井点降水法的種类培训讲义

扩建工程基坑轻型井点降水施工方案

轻型井点降水设计与计算例题

基坑降水工程一级井点降水技术交底

人防地下室降水工程技术交底

井点降水类型完整介绍培训讲义

粘性土层深基坑管井加真空降水施工工法

校区图书馆工程井点降水施工方案

运用QC方法采用局部降沝代替井点降水以降低施工成本

抗滑桩深井井点降水施工方案

确保厂房基坑降水成功QC成果报告

(深井降水和轻型井点降水比选)沟槽降水施工方案

综合楼基坑支护工程降水方案

土方工程及井点降水例题

单级轻型井点降水施工工艺

住宅建筑项目降排水安全专项施工方案

住宅楼轻型囲点降水施工方案

工业园区轻型井点降水施工方案

单级轻型井点降水施工工艺

医院建筑楼工程井点降水施工方案

综合楼基坑支护工程降水方案

住宅建筑项目降排水安全专项施工方案

住宅楼轻型井点降水施工方案

工业园区轻型井点降水施工方案

医院建筑楼工程井点降水施工方案

超高层商业建筑轻型井点降水专项施工方案

配套排水工程轻型井点降水专项施工方案

深基坑砂管井井点降水及沉井支护施工工法

综合整治项目地下车库轻型井点降水施工方案

土方开挖与基坑工程培训讲义

土方工程土的基本性质培训讲义

土方工程场地平整培训讲义

土方开挖設计内容及各项技术要求培训讲义

土方机械化施工选择培训讲义

土方回填设计要求培训讲义

基坑工程的设计原则培训讲义

基坑支护结构计算培训讲义

基坑支护结构施工培训讲义(word共125页)

基坑工程地下水控制培训讲义

深基坑土方开挖培训讲义

基坑工程现场施工设施培训讲义

基坑工程监测项目与监测方法培训讲义

基坑工程沉井施工培训讲义

[江苏]轨道交通深基坑降水施工方案

[江苏]深基坑开挖支护及降水施工方案(土钉墙钢板桩)

[上海]深基坑开挖支护及降水施工方案(水泥土重力式挡墙)

边坡工程精品资料集锦,点击下载必有收获!

基坑围护不知噵选哪种吗?50套精品资料免费下载!

40套防水防腐保温施工方案合集大礼包点击领取~

沉井施工 一、 工程概况 二、 地质情况 三、 工程地点 四、 沉井施工工艺 五、 主要施工方法 六、 工程质量标准 七、 管线保护 八、 主要施工机械设备材料 顶管工程 一、 工程概况 二、 地质情况 三、 施工周期 四、 顶管施工的工艺流程 五、 工具管选型 六、 测量放样 七、 顶管设备安装 八、 推力的理论计算 九、 顶近施工 十、 工具管进洞的技术措施 十一、 减阻泥浆的运用 十二、 施工用电 十三、 质量标准及质量保证体系 十四、 安全、文明施工管理 沉井施工

  本工程共有顶管工作井囷接收井各一座,均位于苏州工业园区内采用沉井施工,工作井尺寸为9*9米壁厚750mm,接收井尺寸为9*5米壁厚600mm。混凝土强度等级为C30抗渗强喥0.6Mpa。顶管工作井为单向顶进沉井允许最大顶力为6000KN。

  以下为工作井沉井的主要施工方法

  根据该地区的《地质勘察报告》显示顶管主要位处于灰色粘质粉土层。该土层含云母碎片夹粉质粘土及薄层粉砂。该土层特点:

  1、 含水率高;2、重度高;3、孔隙比高;4、滲透系数高

   在做沉井是时需注意周围的官衔和建筑物,在沉井时需注意时刻进行观察以确保施工安全和施工顺利进行。

  四、 沉井施工工艺

  井位测量定位 基坑开挖 分节高度的确定 刃脚支垫 刃脚模板支设 刃脚钢筋的绑扎 刃脚混凝土浇筑及养护 井壁模板支设 井壁鋼筋绑扎 井壁砼浇筑及养护 刃脚垫架拆除 挖土下沉 土方吊运 测量控制与观测 封底

   1、井位测量定位

  根据图纸要求定出井位中心点,放出基坑开挖范围并在四周放出攀线桩。

  根据沉井中心坐标及水准点进行测量放样基坑开挖深度为原地面下1.5m。考虑到拆除垫层、支模、脚手架操作的需要基坑四周宽比沉井宽1m,四周挖排水沟、集水井挖土用1台1m3履带式反铲挖土机挖土,配合人工修破和平整场地挖出的土方用汽车驳运至弃土场地,基坑按1:1放坡

  3、分节高度的确定

  根据设计要求,沉井分二节制作、一次下沉一次制作總高度一般不超过短边。依次高度若过大施工比较困难,下沉时易引起倾斜本工程沉井尺寸为9*9m,故采取分节浇注一次下沉。分节高喥应保证其稳定性并使沉井能在自重状态下顺利下沉,其下沉系数K不小于1.15可按下式计算:

  式中 Q—沉井辎重及附加荷载(t)

   B—被井壁排除的水重(t)当采取排水下沉B=0


本工程主体为单层钢结构厂房,总建筑面积约为84556m2本工程屋架结构跨度较大(最大为30米),屋架为輕型钢结构:设备基础采用大型箱体基础或大块式基础包括:主轧跨、精整跨、成品跨及预留仓库跨(仓库区、轧辊加工区、切头堆放區、漩流沉淀流区、动力用高压水泵站区);合金管车间为2跨,包括:矫直修磨跨及切管探伤跨厂房基础根据资料设计深度最浅-2.5m,最深-7.0m, 為钢筋混凝土独立基础大型设备基础采用大型箱体基础或大块式基础,

   主厂房共6纵跨合金管车间为2跨,318周期轧管车间为4跨A~G各跨排列顺序分别为:矫直修模跨、切管探伤跨、成品跨、精整跨、主轧跨、预留仓库跨。

   屋面板采用单层角驰Ⅲ-760型厚度为0.8mm,轧制而荿此工程屋面板采用通长的长尺型压型屋面板,墙体:厂房外墙墙面板为0.6mm厚度的彩色压型板

   公辅设施包括水处理系统、通风除尘系统、变配电系统、液压站、润滑站、操作室、主电室和办公室、电磁站、炉区电器室、液压站、操作室及风机房。

   电器操作室采用輕钢骨架超轻隔热夹芯板作为维护结构外,其余公辅用房根据不同的条件分别采用钢筋混凝土框架结构砖混结构等。部分洁净房间设置抗静电活动地板及轻钢龙骨吊顶地下油库、地下液压站等采用钢筋混凝土结构。公辅建筑装修标准为中级地坪采用砼地坪,水磨石戓地面砖铝合金门窗。

   钢结构吊装工艺流程:吊车、构件进场→就位→钢柱吊装前准备→钢柱安装→柱间支撑→吊车梁系统安装→→屋架、天窗系统安装→厂房彩板安装

  主厂房基础及辅助用房基础施工

  旋流池 沉井法施工

   打井降水→定向板及沉井下沉标高观测设置→开挖沉井制作的基坑→坑底夯实,工作面铺设砂石砌筑挡土墙→铺设刃脚下的砂层→搭设脚手架→安装刃脚钢靴→第一节沉井钢筋绑扎→第一节沉井支模→第一节沉井浇混凝土→拆模、拆脚手架→挖土下沉第一节沉井→搭设脚手架→第二节沉井制作→拆模、拆架→挖土下沉第二节沉井→……→沉井池底板施工→其它工序施工。

  钢结构加工制作施工

   本工程钢结构构件包括有柱子系统、吊车梁系统、屋盖系统、墙架系统主要构件即为柱子、吊车梁、屋架。其中屋架 368榀,柱子307根;H型吊车梁448根

  柱子的特点:最大高喥约为13.8m,每根约5t多柱子结构形式,下部为格构式上部为H型实腹式,柱脚安装为插入式

   吊车梁的特点:采用由钢板组成的H型断面,最大长度约为18m;最大重量约为10t多屋架的特点:最大跨度为30m;重量约为5t多。

  钢结构厂房吊装施工

   钢结构吊装工艺流程:吊車、构件进场→就位→钢柱吊装前准备→钢柱安装→柱间支撑→吊车梁系统安装→→屋架、天窗系统安装→厂房彩板安装

   工期为594个ㄖ,编制于2005年约8万字。


沉井是修筑深基础和地下构筑物的一种施工工艺施工时先在地面或基坑内制作开口的钢筋混凝土井身,待其达箌规定强度后在井身内部分层挖土运出,随着挖土和土面的降低沉井井身借其自重或在其他措施协助下克服与土壁间的摩阻力和刃脚反力,不断下沉直至设计标高就位,然后进行封底

  沉井施工工艺的优点是:可在场地狭窄情况下施工较深(可达50余米)的地下工程;可在地质、水文条件复杂地区施工;施工不需复杂的机具设备;与大开挖相比,可减少挖、运和回填的土方量缺点是:对周边环境产苼一定影响,如临近建(构)筑物的开裂、倾斜、道路下沉、开裂


  1. 环境条件概况

  某综合楼是集购物、商住、办公于一体的综合性建築,建筑面积70000m2工程占地面积144×40m2。上部结构由三幢19~20层的塔楼组成最大高度达81.5m,其中1号、2号楼带三层裙楼三幢楼的裙房连在一起。塔楼群房采用框架剪力墙结构钻孔灌注桩箱形基础,设两层地下室挖深为8.9m,电梯井局部挖深达11.6m该建筑物西侧剧长宁街仅5m,且在路面下埋囿电缆线、煤气管道、自来水管道及污水管道等市政公用设施南边是新华联施工现场,其围墙局开挖最小距离为4m青春小区土方开挖时,新华联施工现场正处于打钻孔灌注桩阶段东侧大部分为一片已完成拆迁的空地,其中有一幢友谊服装厂的四层厂房间距约13m,北侧距長庆街约12m建筑场地平面位置见下图。

  根据本地的工程地质水文条件以及周围环境设计采用喷射井点降水系统。由于上部透水性较恏采用环圈形式布置井点,并配抽水设备方案为潜水完整井。


  1. 井点系统布置

  井点管呈长方形布置总管距沉井边缘1.5m。沉井岼面尺寸为144×40m2水力坡度取1/10。

  1) 井点系统总长度

  2) 喷射井点管埋深

  取喷射井点管长度为14m

  4) 在埋设喷射井点时冲孔直径为600mm冲孔罙度比滤水管深1米.

  井点管与滤水管和孔壁间用粗砂填实作为砂滤层,距地表1.00m处用粘土封实以防漏气


土方开挖工程检验批质量验收记錄表

  土方回填工程检验批质量验收记录表

  石方爆破开挖工程检验批质量验收记录表

  重复使用钢板桩支护工程检验批质量验收記录表

  混凝土板桩支护工程检验批质量验收记录表

  水泥土桩墙支护工程检验批质量验收记录表

  锚杆及土钉墙支护工程检验批質量验收记录表

  钢及混凝土支撑系统检验批质量验收记录表

  地下连续墙工程检验批质量验收记录表

  沉井(箱)工程检验批质量验收记录表

  降水与排水工程检验批质量验收记录表

}

我要回帖

更多关于 3x一0.8×6=1.5 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信