室外消防栓安装高度在消防箱内,栓口朝外侧还是朝边侧,是否有规范要求。栓口朝外好像距离箱门太近了。

您目前所在的位置: &
& & 消火栓工程施工方法及技术要求
消火栓工程施工方法及技术要求
点击次数:238&&&&发布时间:&&&&文章来源:消防工程
文章摘要:消火栓工程施工方法及技术要求介绍。
  一.施工工艺流程
  施工准备→立、干管安装→消防箱及支管安装→管道试压和冲洗→箱体配件安装→系统调试→验收。
  二、主要分项工程施工方法及技术要求
  1.安装准备:
  1.1认真熟悉图纸,结合现场情况复核管道的坐标、标高是否位置得当,如有问题,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。
  1.2检查预留及预埋是否正确,临时剔凿应与工建单位协调好。
  1.3检查设备材料是否符合设计要求和质量标准。
  1.4安排合理的施工顺序、避免工种交叉作业干扰,影响施工。
  2.立、干管安装:
  2.1消火栓系统干管安装应根据设计要求使用管材,按设计说明的管道连接方式要求进行管道连接。
  2.2管道穿墙处不得有接口;管道穿过伸缩缝处应按设计要求设置波纹管等技术措施。
  2.3管道管架间的设置距离
  1)非管道井内金属立管的管架设置与建筑物楼层高度有关,楼层高度小于或等于5m每层必须设置1个管架,楼层高度大于5m每层设置管架不得少于2个;管架的高度距地面为1.5-1.8m,每层有多个管架应均匀设置,同一建筑物内管架设置高度应相同。
  2)管道井内立管管架应合理设置承重支架或支座,DN≤200的立管每5层设置一个,DN&200的立管每3层设置一个,两个补偿器间的管应设置承重支架,其余按规范要求设置立管固定管架。管架应明装在承重结构上,不得埋入分隔墙或地坪内。
  3)管道穿墙、接口、三通、转弯、翻高、设备进口、出口和连接件处等特殊部位,均应合理设置管架。位置根据具体情况确定,但距其界面不得小于200mm。
  4)钢管水平敷设管架间最大距离如下表:
  2.4在高层消防系统中,当消火栓静压超过0.5Mpa时,应按设计要求采用减压孔板或节流管等装置均衡。减压孔板应设置在直径不小于50mm水平管段上,孔口直径不应小于安装管段直径的50%,孔板应安装在水流转弯处下游一侧的直管段上,与弯管的距离不应小于设置管段直径的两倍。采用节流管时,其长度不宜小于1m。
  3.箱体及支管安装:
  3.1消火栓箱体要符合设计要求,产品应有型式认可证书和出厂合格证。
  3.2消火栓箱体安装在轻体隔墙上应有加固措施。
  3.3箱式消火栓的安装应符合下列规定:
  1)栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。
  2)栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。
  3)阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm。
  4)消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。
  4.管道试压和冲洗:
  4.1消防管道试压可分层分段进行,上水时最高点要有排气装置,高低点各装一块压力表。冬季试压环境温度不得低于+5℃,试压合格后及时办理验收手续。
  4.2消火栓管道安装完按设计指定压力进行水压试验,如设计无要求一般按工作压力1.5倍,稳压10分钟,压力降不大于0.02Mpa。
  4.3管道冲洗:消防管道在试压完毕后可连续做冲洗工作,冲洗前先将系统中的流量减压孔板、过滤装置拆除,冲洗水质合格后重新装好,冲洗出的水要有排放去向,不得损坏其它成品,直至进出水口水质一致时方可结束。(配图来源:互联网)
上一篇文章:
下一篇文章:
正在载入评论, 请稍候...
?[其他][30fa3f4f]
?[注册消防工程师考试][jack0042]
?[灭火器][guest]
?[消防广播系统][xuyq]
?[其他][kpercq]
?[防火玻璃][guest]
?[消防安全知识][guest]
?[火灾显示盘][guest]
?[火灾报警设备][guest]
?[注册消防工程师考试][f65e3f]
?[消防水炮][xiaowangzon]
?[防火玻璃][guest]
?[其他][kpercq]
?[消防产品资讯][run]
?[隔离器][tcsy2045]
最热门文章
热门文章关键词消防栓离箱边应多少推荐回答:根据国家规定的,室内消火栓距离消火栓箱侧面140mm,距离背面100mm,这个具体的参照消火栓系统安装检验验收要求和消火栓图集消防栓箱的预留高度及尺寸?推荐回答:常见消火栓箱有800*650*240(只有单栓和水带);(单栓加水带,下端带灭火器箱),(单栓带自救卷盘加水带),(双栓,水带),(单栓,带自救卷盘,水带,灭火器箱)。落地箱体预埋高度距离成熟地坪15cm,非落地的距地800。不管哪一种都要保证栓口距地1.1m。留洞前必须先查阅水图纸说明,看看本工程采用的是什么类型的箱体,如果说明不详细,必须和设计师联系确认。定型以后再确定预留洞口尺寸。箱体尺寸参见国畅沪扳疚殖狡帮挟爆锚标图集04S202消防箱的安装高是多少?如何安装?求解!推荐回答:2,因为这个尺寸便于施工也方便今后开关操作、单栓消火栓箱的标准型规格为800*650*240mm,箱底离地一般在85~88CM左右,也就是安装完成后栓口中心离箱底的距离在22~25CM,但最终还是要按栓口标高1。1.100米来套消防箱的安装高度是根据箱体的型号来定的,双栓的规格有mm,还有其他的尺寸、组合式消火栓箱单栓的规格有mm。3、也是按栓口中心离箱底的距离在22~25CM来套、双栓消火栓箱的尺寸有mm,组合式箱套尺寸时要按消火栓箱与灭火器的中间隔板来算消防箱安装离地多高推荐回答:以上单位为mm800x650,;长边1600的箱底离地150,三类箱底离地960,1800的组合箱底离地100消防栓安装在消防箱内,栓口朝外侧还是朝边侧,是否有规范要求。栓口朝外好像距离箱门太近了。推荐回答:如果已经安装栓口朝边侧肯定不能通过验收栓口必须朝外。这是以后使用安全的问题,抢险是分秒必争的事展开全部下一篇:什么是弱电箱?可能对于很多业主看来,并不了解弱电箱,也不知道弱电箱安装需要注意什么?因此今天小编就来为大家详细介绍一下。一、什么是弱电箱?配电箱是家中电路的总控开关,配电箱的安装很重要,它影响着日常生活中的用电,那么,家庭配电箱要如何安装?配电箱接线图要怎么看呢?在装修水电改造过程中,家用配电箱也是重点,关系到我们的安全,虽然开发商会安装,但是相对质量没有那么多的保障,因此不少人都更换成自己购买的,作配电箱是我们家庭生活中必不可少的一样产品,为了保证我们的日常生活,我们需要在家庭安装配电箱,很多朋友对配电箱的安装知识了解的很少。在我们平常的工作生活中,大多数人都不太清楚消防水泵的安装方法,所以会对大家的工作学习造成了一定的困扰,对大家造成了一定的影响。家装配电箱是对于不少家庭而言极为重要的角色,毕竟它能够在一定程度上保证后期的实际使用效果,并且前期布置也在一定程度上影响了操作者和用户的投入有人问家庭多媒体箱是什么呢?家庭多媒体配箱可以接网。弱电箱,顾名思义是较弱电压线路的集中箱,一般用于现代家居装修中,如网线,电话线,电脑的显示器,USB线,电视的VGA,色差,天线等都可以放置消防应急灯,适用于消防应急照明,是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮度具有断电自动应急功能。家用配电箱既要美观更要安全,配电箱应符合以下要求:1、配电箱分属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。消防栓箱安装规范相关
消防栓箱安装规范设计专题简介
本专题为土木在线消防栓箱安装规范专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
消防栓箱安装规范
室内消防栓安装图集规范
所属版块:
大家好。。我有个问题请教一下。我们做的18层住宅楼,一梯4户。楼梯走道净宽1.3M。图纸设计在走道明装一个双栓消防箱(背后是水井),个人感觉影响走道的空间,感觉走道狭窄。请问这样设计是否合理,能过消防验收么。
所属版块:
室外道路消防栓安装是否要有与临建建筑物有距离要求(例如路灯杆)?如果有距离是多少????
所属版块:
所属版块:
所属版块:
请教各位消防箱门开启度不得小于135度,是否有此规定,在哪个规范上有说明。
所属版块:
消防给水及消防栓规范 对 电施 有没有什么影响?听朋友说有,自己看规范 没有察觉到,请指知道的朋友告知一下
所属版块:
哪位老大有消防栓、消防水鹤的安装费用定额?请发上来,谢谢!或传我邮箱
所属版块:
请问消防卷盘的厚度是多少,能装得下消防卷盘的消防栓箱最少厚度是多少? 650*950*180的箱子能装得下消防卷盘吗?
所属版块:
210厚的消防栓箱能不能正常装下消防栓(SN65)啊?,就是按普通安装,栓口朝外,安装后能不能正常关门呢?不使用旋转的消防栓.
所属版块:
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5查看: 14701|回复: 19
消防按钮是否一定要安装在消火栓箱内?
本帖最后由 vision221221 于
08:47 编辑
2004版《室内消火栓安装》国家建筑标准设计图集04S202,消火栓按钮安装在箱内。
1、经咨询消防管理部门,消火栓按钮只能面装或侧装,不能内装。
2、消火栓箱通常是封条封闭,在内安装的消火栓按钮不易找到。
3、消防按钮多属于电气产品,与栓口共处一室,难免被水溅到。消防水带展开灌水时机械冲击较大,易造成损坏。
4、即便在箱表安装,也应分隔按钮室。
如此多疑点,为何该图集仍在使用,没有新的图集?
(640.14 KB, 下载次数: 6)
08:29 上传
(769.74 KB, 下载次数: 1)
08:35 上传
(908.81 KB, 下载次数: 0)
08:36 上传
08:30 上传
点击文件名下载附件
2.9 MB, 下载次数: 5
售价: 1 土木币 &[]
这个确实是个问题
楼主说的有道理!
消火栓箱内的是消火栓起泵按钮,没问题的,普通室外的按钮是报警按钮不是消火栓起泵按钮。
lxq7666 发表于
消火栓箱内的是消火栓起泵按钮,没问题的,普通室外的按钮是报警按钮不是消火栓起泵按钮。
好像是一回事,破玻按钮一旦按下,信号返回消防中心,经消防中心确认后启泵。
为了避免不小心碰到启泵按钮造成水泵误启,所以把启泵按钮装在消防箱内,报警按钮是装在箱外的
是的,一定要安装在消火栓内
为了防止误报,手报信号必须经消防中心综合判断其他报警信息后,再才启动消火栓泵。不是直接从现场启动消火栓泵,从联动上消除了误报。
该图集给了业内人士较多的歧义,甚至我工作过的多地消防局不理会该图纸对此做法。
施工时有的放到距离箱子外侧0.5米处的。
嗯,5楼说的有道理
Powered by 土木者工作室 & 2005-