请问电阻远传压力表控制变频器安装需要装反存管吗

可以这样控制远传压力表控制變频器接到VRF、VCI、GND端子,外接电位器接到VRF、CCI(CN10跳线选择V侧)、GND端子把VCI设成PID反馈输入端,闭环运行控制设为有效频率给定通道选择CCI,把某个哆功能端子设为闭环失效,在压力表失灵后通过多功能端子切换到CCI有效,就可以

你对这个回答的评价是?

}
关于变频器与电位器式远传压力表控制变频器的连接问题总结

假设有如下一款电位器式远传压力表控制变频器:

初始电阻:3-20欧姆

满度电阻值:340-400欧姆

   变频器允许的最小阻值為1K而远传压力表控制变频器的最大阻值往往小于1K。如果不串接电阻很容易造成变频器和远传压力表控制变频器的损坏

这里先假设采用22.2K 1/4W的并联电阻,并联后电阻值为1.1K

上述代码定义了模拟输入与模拟输入代表的设定值的关系,当模拟输入超过设定的最大值时将按照最大輸入计算当小雨最小输入时,对应设定为0

模拟给定作为主频率源给定与输出频率的关系图:


为使PIF值与远传压力表控制变频器量程相对應需设置:

若是电阻接在+10端则:

假如要将最高压力设置在0.16MPa,则计算过程如下:

在压力为0时初始电阻10欧姆,则此时输入到AI的电压为:

10-10*10/(.94V   可将AI朂高值设置成9.9伏防止在低压时达不到50Hz的最高频率。实际的输入到AI的电压值若是大于9.9伏变频器默认按最高值处理。

AI1最大输入对应设定:100%

當压力达到0.16MPa时压力表的电阻值为62欧姆,此时输入到AI的电压为:

AI1最小输入对应设定:0%


}