热力通断器影响回水百度人流量热力图吗?

测·控领域专业互动媒体平台
推动测试测量,检测诊断,传感物联,遥测自控智能化发展
当前位置: &
艾默生CT变频器及PLC系统在热力站控制中的应用
在城市集中供热系统中,热力站作为热网系统面对系统热用户最后一级调节单元,热力站的控制效果直接决定热用户的采暖效果。太原市热力公司所辖城市热网包含400余座热力站,供热面积覆盖太原市总采暖面积的60%,所有热力站均采用间连型热力换热站。在间连热网热力站中,二次网供回水压力、温度及流量均是影响供热效果的重要因素,而二次网各供参数的调节主要是依靠对二次网循环泵及补水泵的控制。传统的热力站控制中,循环泵与补水泵一般都采用工频泵,系统在设计选型时已经决定了系统二次网的主要参数,但是相对的,系统的适应性、扩展性及各参数的精确调整均受到极大限制。太原热力公司自99年起,开始逐步对太原集中供热热网的各个热力站进行自动控制化改造。对于原有的热力站,统一增加自控仪表、及变频设备;对于新建的热力站,在设计时即在工艺系统基础上引入自控设备。自控系统辅助将热力站的控制精确化,结合热网中控室全网平衡系统及通讯网络系统,进行全网均匀调节,达到较好的控制效果。本文着重介绍自控系统及在热力站控制中的应用。
二、 热力站自控系统构成
间连型热力站自控系统按设备类型分,可分为:温度、压力,,电动调节阀,循环泵及补水泵;按控制回路分,则可分为:一次网流量控制回路、二次网循环控制回路、二次网定压回路。 在热力站自控系统中,一次网流量控制回路主要通过调节一次回水调节阀来实现。二次网的调节回路则是通过调节二次网循环泵及补水泵转速来实现。一次网的控制指令主要由热网调度中心根据全网平衡算法下发,而二次网循环泵及补水泵转速则由站内PLC系统依据各热力站所带热网的实际情况计算得出。
热力站自控系统结构如下图。
图1 典型热力站系统结构图
三、系统控制思想
在集中供热工程中由于各用户的建筑面积、暖气片性能及房屋保温质量各不相同,很难确定一组典型的室内温度作为直接被控量,而供、回水的平均温度从整体上反映了各用户暖气片的平均温度,因此一般的供热系统都是根据室外环境温度及不同的供热时段来控制供、回水平均温度的方法来间接控制用户室温。
在太原各热网控制中,由于在进行热力站自控改造的同时,对热网调度系统也进行了调整。目前太原各个热力分公司热网调度中心都加设了全网平衡系统,调度中心通过与个热力站进行通讯,获取热网数据,并根据室外温度情况对全网热力站的供热效果进行均匀调整。
各热力站从控制中心获取对应的二次网供回水平均温度,站内系统将独立控制回路分为二次网供回水平均温度控制回路和一次网流量控制回路,根据平均温度的偏差确定一次网流量的设定值,然后调节阀门开度使流量达到设定值。站内的控制系统还根据热力站的实际情况对二次网循环泵及补水泵进行调速,系统根据二次网供、回水平均温度的温差,通过自动调节循环泵的转速,实现对系统总流量和温度的调节。使循环水泵按照实际负荷输出功率,减少不必要的电能损失,实现小流量大温差的运行模式。通过此举,可以及时地把流量、扬程调整到需要的数值上,消除多余的电能消耗,从而达到良好的节能效果。通常热力系统会设计两台变频泵,这不仅是为了系统备用,也是为了防止系统超调。如果负荷不够,则泵的转速加大,达到100%时还不满足要求,则启动第二台泵。同时系统还可以根据运行时间自动切换各循环泵,也提供低水压保护和连锁功能。控制系统的二网供、回水压力是热网安全运行的重要参数。供水压力过高可能造成热水管道及用户暖气片的破裂;供、回水压力过低,使得部分热用户无法的到足够热量。恒压控制的最佳方案是对补水泵进行变频调速控制,但考虑此处对压力的稳定性要求并不高,只要压力不超出某一范围即可,所以也可以采用开关补水控制方案。
四、热力站控制系统的实现
1、一网回路控制:热力站的一次网回路控制,主要是热负荷控制。通过控制调节一次网回路上的电动调节阀,来调节流过热力站的一次热水的流量。在全网控制系统中,全网控制中心根据目前室外温度情况,参考热源的运行情况及各热力站反馈的二次网运行数据,计算出各热力站一次网控制阀门的开度指令或二次网目标控制温度。热力站系统根据全网控制中心下发的指令,调节一次网流量调节阀,从而实现全热网的热资源均匀分配。一次网回路控制中主要的参考对象为热力站一、二次网供回水温度;一网控制的对象为一次网调节阀;控制目的为提供热力站必须的供暖热量。
2、二次网循环泵控制:热力站系统二次网循环泵是通过来调速。传统热力站系统循环泵通常采用工频泵,循环泵选定后,热力站二次网的流量无法进行调整,从而造成热力站系统无法根据室外温度及实际供热需求来调整,造成热力及电力资源的浪费。而且大功率的工频泵在起停时会对电网造成冲击。目前,热力系统自控改造中,对15KW以上的循环泵普遍使用变频控制。一般的循环泵均采用压差控制方式,即循环泵的转速受二次网供回水压差调整。压差控制的方式可以通过调节循环泵转速,调节二网流量以满足供热需求,从而减少浪费。在热力站循环泵控制中,我们采用供回水温差结合供回水压差控制的方式。热力站控制系统根据各系统的实际情况,设定一个供回水压差目标值。设定此供回水压差值以满足二次管网的供暖水循环。在此基础上,热力站PLC系统通过测量二次网供回水温差来对循环泵进行修正。当二网供回水温差偏大时,则需提高循环泵转速,加大二网流量,提高二网回水温度,改善供热效果;当二网供回水温差过小时,需适当降低循环泵转速,减小二次网的流量,实现小流量大温差的运行模式。这种调整可以起到节约电能及热能的效果,在大型热网中,这种节能手段就能取得可观的效果。
3、二网定压补水控制:二次网的补水控制采用的是定压控制,传
[整理编辑:中国测控网]
&&[0]&&&&[0]&&&&[0]&&&&[1]&&&&[4]
相关技术中心
组态王相关技术中心
电机相关技术中心
版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:中国测控网"的所有作品,版权均属于中国测控网,转载请必须注明中国测控网 。违反者本网将追究相关法律责任。
②本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
电机是利用电磁感应定律使得电能实现转换或传递的一种电磁装置。它依靠转动来产生
工业4.0的概念最早于2013年由德国提出,用来形容第四次工业革命,人们在这一阶段可以通过应用信息通讯技术和互联网将虚拟系统信息
由中国仪器仪表学会主办的亚洲最具影响力的测量控制、仪器仪表及自动化权威展览会中国国际测量控制与仪器仪表展览(MICONEX2015)展
59%的网友读了:
随着智能手机的广泛普及,用户不仅要关注手机的外观设计,更加关注手机的硬件配置性能,听到最多的应该
78%的网友读了:
步进电机分为变磁阻(VR)、永磁(PM)和混合型(Hybrid)步进电机,在车用环境中,最常用的是永磁型步
注册成为中国测控网会员
可以无需任何费用浏览专业技术文章
&&[0]&&&&[0]&&&&[0]&&&&[1]&&&&[4]
Copyright (C)
All Rights Reserved 版权所有查看: 7956|回复: 17
热力入口流量计设在供水管还是回水管
“教材”P41,--宜设于供水总管。
“措施”3.5.2,--宜设于回水总管。
“红宝书”P378图,--设在回水总管的。
哪个对呀?
个人认为宜设在供水总管上,主要考虑若装于回水管不能防止用户偷水,不知对否。
供回水管都可以,各有优点。设在供水的话防止用户偷水,但供水压力减小。
应该以后面的规范、标准为主,装在回水管上。依据:JGJ 173-2009 供热计量技术规程 3.0.6.。
(39.34 KB, 下载次数: 47)
12:18 上传
我一般做的是在回水管上
放在供水管上温度、压力等参数较高对流量计要求高但流量精准,放回水上参数对流量计要求低,但流量偏低可能存在丢水现象
按最新的规范,是回水管上
同意设在回水管上,温度低对热表损害下些。
个人认为流量计安装供水管和回水管均可,流量传感器安装在回水管上。
PS:关于偷水的问题是误解!!参考相关规范的条文解释。具体忘记了。
采暖通风与空气调节设计规范2010&&上确实是规定在回水管上
(13.31 KB, 下载次数: 15)
14:07 上传
站长推荐 /1
汇聚各位的注考心得、体会,前人栽树,后人乘凉!
分享快乐,快乐分享!
分享我的注考,你我共同进步!
时间:日----日
可以是心得体会文章,或者是考场现场照片
分享还有奖品拿哦,快来参与吧。
Powered by您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
通断式供热散热器散热特性及其面积改变对系统性能影响研究.pdf 73页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:200 &&
通断式供热散热器散热特性及其面积改变对系统性能影响研究
你可能关注的文档:
··········
··········
原创性声明
本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师指导下,进行研究工作所取得的成
果。除文中已经注明引用的内容外,本学位论文的研究成果不包含任何他人创作的、已公
开发表或者没有公开发表的作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人
和集体,均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任由本人承担。
学位论文作者签名:
关于学位论文版权使用授权的说明
本人完全了解河北工业大学关于收集、保存、使用学位论文的规定。同意如下各项内
容:按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本;学校有权保存学位论文的印刷本和
电子版,并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文;学校有权提供目录检索
以及提供本学位论文全文或者部分的阅览服务;学校有权按有关规定向国家有关部门或者
机构送交论文的复印件和电子版;在不以赢利为目的的前提下,学校可以适当复制论文的
部分或全部内容用于学术活动。
(保密的学位论文在解密后适用本授权说明)
学位论文作者签名:
河北工业大学硕士学位论文
通断式供热散热器散热特性及其面积改变对系统性能影响研究
通断时间面积法由于其对我国国情现状的独特适应性,近年来逐渐在众多地区供热系
统中广泛采用。本文基于通断式供热计量系统,分别从理论与实验角度对通断式供热模式
下开启时间比、散热器散热特性等重要方面做了相关研究。
本文基于通断供热模式中散热器内部热媒温度变化的特性,对通断式供热系统的用户
阀门开启时间比做了进一步推导分析,得到用户开启比受采暖用户的散热器面积、热储备
系数等因素共同影响。
本文结合通断式供热实际应用状况,对已有的通断式供热模拟实验系统做了改进。针
对通断式供热散热器内部热媒流量阶跃变化的特点,实验研究了散热器在通断式供热模式
下的散热性能,并将通断式供热模式下散热器的实际散热量与理论散热量做了比较分析,
得到了温控阀门每执行一次开关动作单位面积散热器实际散热量与理论散热量的偏差,进
一步分析得出此偏差量对总耗热量存在一定影响。利用通断式供热模拟实验系统研究分析
了太阳辐射强度、室内设定温度、室内外温差、散热器面积等因素对用户开启比的影响,
针对散热器面积改变对开启比的影响,进一步进行了理论分析,分析结果基本符合实验结
果。本文还通过实验研究了用户位置对开启时间比的影响,实验分析得出,不同位置用户
由于用户热储备系数的差异,采暖需求相同时开启比并不相同,热储备系数较小的用户其
开启比较大,实验结果与理论分析结论相符。
关键词:计量供热,通断式供热模式,散热器,流量阶跃变化,散热量,开启时间比
通断式供热散热器散热特性及其面积改变对系统性能影响研究
THE STUDY ON HEAT EMISSION CHARACTERISTICS OF
RADIATOR AND THE IMPACT OF ITS AREA CHANGING
ON THE ON-OFF HEATING SYSTEM
adaptability
conditions,
districts’
正在加载中,请稍后...》 Ee&供暖循环泵变流量细化智能控制器
焦海斌、曾涛
联系电话:
、6348027(太原)
更新时间:
Ee&供暖循环泵变流量细化智能控制器控制原理太阳辐射是一种能源,总所周知,在冬天采暖季,室外温度相同时,晴天会比阴天建筑物室内温度高出1~4℃,集中供热是可以利用这种现象进行节能管理的。Ee&供暖循环泵变流量细化智能控制器是一种它是由和组成。Ee&供暖循环泵控制系统首先根据二次网实际管道阻力拟合特性曲线,计算出在工频情况下的水泵流量,确定循环泵实际运行流量上限;依据供暖系统热平衡原理结合往年运行温度,制定随室外温度变化满足室内供热要求的二次网供热温度曲线;同时根据进行了补偿的室外温度,通过变流量系统拟合性能曲线给出循环泵流量输出,并以实际供热水温进行流量补偿,充分满足用户供热要求,并达到循环泵细化节电目的。控制原理图控制器人机见面节能节电:1.&循环泵节电根据室外气象条件实时调节变频器输出,在整个采暖季一般至少可以节电5%以上。节电效果主要取决于采暖循环泵配置、当地气象条件(采暖室外计算温度和采暖期室外平均温度)、二次网初调节水平、供热系统运行管理水平、热力站热负荷统计准确性及采暖热用户的采暖系统设计状况等关键因素。2.&综合节能对于整个区域锅炉房或其他集中供热的热力站,若在二次网全部使用变流量的调节,则一次网侧的回水温度会提高,则可以大幅节省一次侧所消耗能源如煤、燃气等。技术优势1、可靠的技术保障——国家发明专利(发明专利号:.9)Ee&供暖循环泵控制系统本着以人为本的理念,根据换热站历年的供热经验结合热平衡原理进行控制,在操作人员不知不觉中节能,经过多年验证,并在2012年申报了国家发明专利。2、精细控制更加节能节电的可使循环泵系统节电率增加4~5%,使总节电率高达。3、杜绝供暖系统局部欠热根据换热站历年的供热经验制定的二次网供热温度曲线,及最低循环泵运行频率的制定可保证及供热要求。4、一次管网供热调节的补充调节——供暖系统过热欠热时的流量补偿在供热过热时能起到更加节电节热的目的,减少系统热能浪费;而在供热欠热时能增加换热器的换热效果,增加供热系统热量;起到一次管网供热调节微调的作用,大大减少了管网调节的难度。5、解决了中的问题,是一种现有方法中较先进的方法。6、利用了高科技技术可实现监控利用使。系统节能效果分析循环泵控制系统最大节电率系统&&&&&&Ğ城市双管单管1.01.11.21.31.01.11.21.3哈尔滨38.653.964.572.129.947.359.468.1长春37.853.364.071.729.246.859.067.8沈阳37.553.063.871.629.046.758.967.7佳木斯37.152.763.671.428.646.458.767.5银川36.952.663.571.328.546.358.667.5呼和浩特36.852.563.471.228.446.258.667.4牡丹江36.652.463.371.128.346.158.567.4乌鲁木齐35.251.362.570.527.245.357.966.9济南35.051.262.470.427.045.257.866.8通辽34.851.062.370.326.945.157.766.7西宁33.349.961.469.625.644.156.966.1石家庄32.949.661.269.525.444.056.866.0天津32.749.461.171.325.243.856.766.0郑州32.549.360.969.325.243.856.766.0兰州31.648.660.468.924.343.156.265.5北京30.047.459.568.123.142.255.565.0西安30.047.459.568.123.242.355.665.0阳城29.847.359.468.023.042.155.465.0介休30.547.859.868.423.542.555.765.2运城30.447.759.768.323.642.655.865.2太原35.151.262.470.527.045.257.866.8大同35.951.862.970.827.645.658.167.0阳泉37.553.063.871.628.946.558.967.1注:&Ğ为过流系数为实际流量与理论设计流量之比。2011年采暖季我公司在太原市热力公司某换热站做了Ee&供暖循环泵变流量细化智能控制器的节能测试。该供暖系统供热面积13万m2,循环泵流量374m3/h,扬程43.7m&,功率75KW,台数3台,一用两备。系统热指标60W/m2,设计供回水温度70/50℃。理论设计流量为335.4m3/h,实际流量为446m3/h,Ğ为1.33。循环泵往年运行方式为人工阶段变频调速,采暖初末期变频频率为35HZ,中期变频频率为45HZ。加装Ee&-型节能控制器后,一台75KW循环泵日平均节电608KWh。往年75KW循环泵以平均41HZ运行,节电率为44.9%;安装了Ee&控制器又节电33.8%,总节电率高达78.7%,且达到按室外温度自动控制循环泵流量的目的。在测试过程中,换热站对供热系统中最不利的两用户进行了跟踪调查,室内均满足供热18℃要求。测试分析结果:该供暖系统循环泵变频加装Ee&供暖循环泵变流量细化智能控制器后,可节电进一步节电33.8%,总节电率高达78.7%,一个采暖期可节约运行费73900元。控制原理太阳辐射是一种能源,总所周知,在冬天采暖季,室外温度相同时,晴天会比阴天建筑物室内温度高出1~4℃,集中供热是可以利用这种现象进行节能管理的。中国·山西·太原市·兴华街财富中心515A
邮  编:
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)(一)二次网(换热系统)热负荷的确定;一套换热系统(有时是一座换热站或一套换热机组,下;1.根据建筑物的设计热负荷确定:;换热系统供热范围内所有采暖建筑物的设计热负荷相加;2.根据前一采暖期的热负荷确定:;根据前一采暖期的热负荷,考虑供热面积增减情况,前;根据采暖建筑物的类型(如厂房、住宅、商场、办公楼;式中:Q采暖计算热负荷,单位为kw;q采暖计算热;无论
(一)二次网(换热系统)热负荷的确定
一套换热系统(有时是一座换热站或一套换热机组,下同),通过二次网把热输送至各用热户。首先要确定输多少热,我们直观的可以想到,若输热少了,用热户室温不达标,用热权益得不到保障,必然造成投诉增多,热费难收的局面;若输热多了,又造成能耗升高,公司经济效益下降的局面。在单位时间里所输送的热量,我们称之为热负荷。热负荷可用Q来表示,单位为KW或MW。热负荷的确定原则是在采暖系统无大问题时,保证热用户室温达标(或室温达到预期)的基础上尽量的减少富裕供热量,因此,热负荷的确定是需要持续改进的一项工作。一般来讲,确定热负荷的方法有以下几种: 1. 根据建筑物的设计热负荷确定: 换热系统供热范围内所有采暖建筑物的设计热负荷相加,得出总的热负荷,再加上估算的二次管网热损失(一般取2%左右),初步确定,试供后再调整,适用于初次供热的区域。 2. 根据前一采暖期的热负荷确定: 根据前一采暖期的热负荷,考虑供热面积增减情况,前一采暖期的供热效果等因素,确定热负荷,适用于前一采暖期已供热的区域。 3. 根据经验热指标确定热负荷: 根据采暖建筑物的类型(如厂房、住宅、商场、办公楼等)和本地该类建筑的经验热指标,确定热负荷,试供后再调整。
Q=q . A10-3
式中:Q采暖计算热负荷,单位为kw;
q采暖计算热指标,单位为W/m2;
A采暖建筑物的建筑面积,单位m2
无论用哪种方法确定热负荷,都应在供热过程中密切关注供热效果,误差较大时应及早调整,以保证供热质量或节约能源。 (二)供回水温度的确定
供回水温度的确定必须以保证供热质量为原则,同时要有利于节约能源。以前,对用散热器采暖的非节能建筑,设计为供水95℃,回水70℃(室外计算温度下的数值),但在各地的供暖运行中,发现按此温度供暖,用户室温偏高较多,能源消耗较大,现乌鲁木齐地区非节能建筑的采暖供回水温度大多采用80℃/55℃左右,我公司采用的是83℃/58℃,从供暖效果上看,很多换热系统的供回水温度还有下降的余地。
对用散热器采暖的节能建筑,国家标准(GB)规定宜按75℃/50℃连6
续供暖进行设计,且供水温度不宜大于85℃,供回水温差不宜小于20℃。从以往供热的经验上看,对节能50%的节能建筑可用供水温度75℃、回水温度50℃进行试供,根据供暖效果再进行调整。
个人认为,在常用流量下,若散热器采暖系统靠供水端的室温普遍偏高,说明供水温度偏高;若靠供水端的室温若普遍偏低,说明供水温度偏低。若采暖系统靠回水端的室温普遍偏高,说明回水温度偏高;若靠回水端的室温普遍偏低,说明回水温度偏低。所以,供回水温度的确定原则是同时满足供水端和回水端的室温都在标准内(或合适的范围内)。因为供水从换热系统输送到各热用户后,供水温度基本一致。近供水端的散热器的散热量对流量变化不敏感,所以确定合适的供水温度就非常重要,而近回水端的散热器的散热量对流量变化就比较敏感,因为流量大时,循环就快,进入到末端散热器的水温就相对高些,散热量就大,所以回水温度的高低在很大程度上是由循环水量所决定的。
对地辐射采暖系统,国家行业标准(JGJ142-2004)规定的比较宽松:“民用建筑供水温度宜采用35-50℃,供回水温差不宜大于10℃”。我公司现采用的是供水温度50℃,回水温度40℃。排除因庭院管网问题所造成的部分末端建筑物采暖效果差外,个人判断对设计节能50%的节能建筑还是合适的。 (三)供水流量的确定
在能够保证供热效果的前提下,二次网的供水流量应该尽量小些,这样可以降低二次网循环泵的电耗、在有变频调节的循环泵上,流量与循环泵运行功率的三次方成正比,即流量增加10%,功率增加33.3%,流量减少10%,功率减少27.1%。在工频运行的循环泵上,流量靠阀门调节来增减,循环泵的运行功率一般会随流量的增减而小幅度的增减,增减的幅度可通过该泵的性能曲线图查到。
对用散热器采暖的非节能建筑,国家规定流量为2.4-3.0L/m2,我公司大多采用的是3.0L/m2,但有些换热站采用3.0L/m2 的循环流量时,有些用户采暖系统水循环不动或不够,不得不加大循环流量。
若在确定了计算热负荷和供回水温差后,可以用公式来计算,如下:
’’ (Ctg Cth)上式中:G――供水流量,单位为t/h
Q――供热计算热负荷,单位为KW
C――水的比热容,单位为KJ/Kg〃℃。可取C=4.1868 KJ/Kg〃℃
t’g――室外计算温度下热网供水温度,单位为℃ 7
t’h――室外计算温度下的热网回水温度,单位为℃
我们还可以把公式中的3.6和C相除,得到另一个常数,我们暂时把它叫做C1吧:
C1= 3.6= 3.6=0.
代入上面的公式: 4.1868C
t’g Ct’h 为了表达方便,我们把这个公式命名为供热运行流量公式,简称为流量公式。在这里要特别强调一点,若使用小型锅炉直接供热,确定的流量不能比锅炉的额定流量小太多,以免损坏锅炉,引发安全事故。 (四)流量公式的应用和对供热负荷、供回水温度、流量的关系分析 1.流量公式及其变形 (1)流量公式:确定了热负荷Q和设计供回水温度(即温差),可以计算出流量,公式为: G= 0.86Q
t’g Ct’h(2)热负荷公式:确定了流量和设计供回水温度,可以算出热负荷,公式为: Q= G(t’g Ct’h)0.86=1.163G(t’g
C t’h) (3)温差公式:确定了热负荷和流量,可以计算出设计供回水温度的温差,公式为: t’g
C t’h= 0.86Q
G(4)供水温度公式:确定了热负荷、流量、温差和回水温度,可以计算出供水温度,公式为: t’g=0.86Q +t’h G(5) 回水温度公式:确定了热负荷、流量、温差和供水温度,可以计算出回水温 度,公式为: t’h= t’g - 0.86Q G8
上(1)-(5)式中
G――供水流量t/h
Q――供热计算热负荷KW
t’g――室外计算温度下的供水温度℃,又叫做设计供水温度
t’h――设计回水温度℃ 需要说明一下的是:上述公式不仅适用于室外计算温度下的供热运行参数计算,也适应于供热运行范围内其它室外温度下的参数计算。 2.公式应用举例 例1:某一换热站地辐射换热系统,供热面积22万m2,热指标平均为60W/m2(已含二次管网热损失),设计供回水温度为50℃/40℃。请问(1)该系统的热负荷是多少?(2)该系统的运行流量是多少? 计算(1)热负荷Q=q . A10-3=60x(22x104)x10-3=13200KW 计算(2)流量G= 0.86Q0.86?1.2 t/h ,,50?40tg?th答(1)该系统的热负荷是13200KW。(2)该系统的运行流量是1135.2 t/h
例2:某一换热站运行调节曲线设计供回水温度为83℃/58℃,供热运行流量为300t/h,请问该换热站的供热热负荷是多少? ,,G(tg?th)300(83?58)计算Q===8720.9 KW
0.860.86或Q=1.163 G(t’g
C t’h)=1.163x300(83-58)=8722.5 KW 答:该换热站的供热负荷是8722.5 KW
例3:已知某一换热站的热负荷为5.5MW,流量为189.2t/h,请问(1)该换热站设计供回水温差为多少?(2)若设计回水温度为58℃,设计供水温度应为多少?(3)若设计供水温度为85℃,设计回水温度应为多少? 计算
0.86Q0.86?????103??25 ℃
C th=G189.2’’
3 0.86Q’0.86?????10(2)tg=+ th=+58℃=83 ℃ G189.2’9
0.86Q0.86?????103(3)th=tg - =85 - =60 ℃ G189.2’’答:(1)该换热站设计供回水温差为25℃ (2)若设计回水温度为58℃,设计供水温度应为83℃ (3)若设计供水温度为85℃,设计回水温度应为60 4. 对供热负荷、供回水温度、流量的关系分析 在供热负荷、供水温度、回水温度、供热流量这四个参数中,我们说供热负荷是最基础的参数,它最主要是由设计单位根据国家相关标准设计决定的。其次,是建设施工单位对设计要求的实施程度决定的。一般来说,建筑物建成了、使用了,该建筑物的热负荷就大致确定了,但在使用过程中,还是有一些因素会对热负荷的大小起到一定的影响,简单例举如下: (1) 管理因素:例如居住建筑原设计室温为18℃±2℃,现乌鲁木齐市政府规定为不
低于20℃,热负荷就相应变大了,据说有些单位自行规定为25℃,热负荷就更大了。 (2) 建筑物损坏因素:有些建筑物使用一段时间后,发生损坏,如玻璃破损、门窗变形漏风、墙皮脱落、屋面漏水等,热负荷也会变大。 (3) 人为因素:如长时间开门、开窗等,热负荷也会变大。 (4) 改造因素:如非节能建筑进行外墙保温节能改造后,热负荷相应变小。改大管径,增加散热器后,热负荷相应增大。 (5) 供热因素:若供热单位控制、调节不利,使得建筑物室温偏离规定,使得实际热负荷变大或变小。 供水温度、回水温度、供热流量是为尽可能符合热负荷的需求(也就是室温要求)而由供热方根据其具有的实际条件人为制定和控制的。制定和控制的好,供热质量就好,供热成本就低,制定和控制的稍差些,供热质量可能还好,但供热成本会高一些,若制定和控制的不好,那就供热质量也不好,供热成本也较高。 供水温度减回水温度就叫供热温差(简称温差),温差乘供热流量,就是供热负荷。供热热负荷一定时,可以是小温差、大流量,也可以是大温差、小流量,当然也可以是中温差、中流量。到底是制定和控制成多大温差,多大流量才合适,这就要由供热质量和供热成本来检验,就是我们不断研究分析、不断探索实践、不断总结提高的持久工作。 (五)二次水供热运行曲线的计算及绘制 10
三亿文库包含各类专业文献、幼儿教育、小学教育、各类资格考试、行业资料、应用写作文书、专业论文、生活休闲娱乐、供热运行调节曲线计算与应用59等内容。 
 供热系统运行调节与控制(基本知识)_建筑/土木_工程...(2)建筑物房屋耗热量还要计算:①房屋通过门、窗的...¤ 1-2 测压管水头线(水压曲线) 2 ρ 图1 1...  大连地区供热调温曲线的制定方法_电脑基础知识_IT/...降低管网运行风险 ,并节约大量能 源,提高企业经济...经多年统计,室外 设计温度采用零下 11 ℃计算较为...  计算出 各主、干线所需热量,再通过远程调控各支线管网电动调节阀来实时调控,平衡 各分支区域的热量分配, 实现各支线按不同的供热运行曲线调节,达到智能平衡 供热...  大连地区供热调温曲线的制定方法_军事/政治_人文社科...降低管网运行风险,并节约大量能源,提高企业经济效 ...Tw′为供暖室外计算温度,℃; Tn 为供暖室内计算...  的运行调节,目前大部分企业的操作方法是:依据设计参数,给出理论计算的一 次网...2.2.1 供温曲线的绘制方法 以内蒙古某地区的供热系统为例, 说明分阶段变流量...  调节计算、水温-水量调节曲线进行了举例计算和绘制,说明了 质量-流量混合调节的...在供暖室外某一温度 tw 的运行工况下,如要保持室内温度 tn 值不变,则应保证...  供热工程课程设计计算说明书._建筑/土木_工程科技_专业资料。课程设计 课程设计 ...4.1.1 设置补偿器的意义 ... +申请认证
文档贡献者 雷正富 建筑工程师 ...  这些特点使蒸汽供热系统的设计计算和运行管理复杂, ...因此蒸汽采暖不能采用质调节,只能采用间歇调节。因此...6、水压曲线:在热水管路中,将管路各节点的测压管...}

我要回帖

更多关于 城市热力图人流量app 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信