正序负序零序计算公式故障电流分量选相受ta断线影响吗

各类保护装置的tv和ta断线依据
保护装置型号
(1)正序电压小于30V,且任一相电流大0.04In& (2)负序电压3U2大于 8V。& 满足以上任一条件延时10S 发相应TV断线报警信号,异常消失,延时10s后信号自动返回。
各侧三相电流回路TA断线报警& 动作判据:I2 & 0.2A + 0.25&Imax& 式中,I2:负序电流,Imax:最大相电流& 满足条件,延时10s后发相应TA异常报警信号,异常消失,延时10S自动返回
发电机机端电压平衡& 发电机机端接入两组电压互感器,比较两组电压互感器的相间电压、正序电压是否一致来判断TV断线。动作判据:&
RCS-985发电机变压器组保护装置& |UAB-Uab|&5V& |UBC-Ubc|&5V |UCA-Uca|&5V& | U1 - U1& | & 3V& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &&
满足以上任一条件延时0.2S发TV断线报警信号、并启动TV切换
差动保护差流报警& 只有在相关差动保护控制字投入时(与压板投入无关),差流报警功能投入,满足判据延时10S报相应差动保护差流报警,不闭锁差动保护,差流消失,延时10S返回:& 为提高差流报警的灵敏度,采用比率制动差流报警判据: dI & di_bjzd & 及 & dI & kbj &Ires&
三相电压向量和大于8伏,保护不启动,延时1.25秒发PT断线异常信号;& & & 三相电压向量和小于8伏,但正序电压小于33.3V时,若采用母线PT则延时1.25秒发PT断线异常信号;若采用线路PT,则当任一相有流元件动作或TWJ不动作时, 延时1.25秒发PT断线异常信号。装置通过整定控制字来确定是采用母线PT还是线路PT。 三相电压正常后, 经10秒延时PT断线信号复归。
自产零序电流小于0.75倍的外接零序电流,或外接零序电流小于0.75倍的自产零序电流,延时200ms发CT断线异常信号;& 有自产零序电流而无零序电压,且至少有一相无流,则延时10秒发CT断线异常信号。
当保护相间电流变化量元件和零序电流元件(3I0&0.1*IN)不动作时,满足以下条件报TV断线(或门条件):& a)三相电压向量和大于12伏,延时1.25秒报TV断线。 b) 正序电压小于33V时,任一相有电流(&0.06In)或跳闸位置继电器不动作,延时1.25秒报TV断线。& & & 三相电压恢复正常后,经10秒延时后全部恢复正常运行。
零序长期启动报警:当自产零序电流大与0.1IN时经10秒延时报零序电流长期动作告警,当零序电流小于0.1IN后延时10秒返回
交流电压断线报警&&
1) 模拟单相断线,母线电压3U2大于12V,即断线相残压&44V时,延时1.25秒 报该母线TV断线。
&2) 模拟三相断线,|Ua|=|Ub|=|Uc| & 18V,并在母联TA通入大于0.04IN电 流。延时1.25秒报该母线TV断线。&
1)在电压回路施加三相平衡电压,向任一支路通入单相电流&0.06In,延时5秒发TA断线报警信号。&
&2)在电压回路施加三相平衡电压,在任一支路通入三相平衡电流&IDX,延时5秒发TA断线报警信号。&
&3)在任一支路通入电流&IDXBJ,延时5秒发TA异常报警信号。
判据a)为:三相电压之和不为零:|UA+UB+UC|﹥7V(有效值)& 该判据可以用于检测一相或二相断线。&&
判据b)为:PT在母线时,若?Ua?、?Ub? 及 ?Uc? 任一相电压小于8V,判为PT断线。& PT在线路时,在任一相电流大于0.04倍额定电流或断路器在合位(检跳闸位置开入)时,若?Ua?、?Ub? 及 ?Uc? 任一相电压小于8V,判为PT断线。
a) 装置的零序电流连续12s大于零序启动电流定值时,报&CT断线告警&, 并闭锁零序各 段保护; &
&b) 差动保护CT断线检测:断线侧的自产3I0值连续12s大于零序启动电流定值,而断线相电流小于0.06In(In为二次侧额定电流);计算出正常两侧的差电流连续12s大于0.15In而断线相电流小于0.06In,报&本侧CT断线告警&。对侧CT断线后,本侧报&对侧CT断线告警&。
装置设有两种检测TV断线的判据,两种判据都带延时,且仅在线路正常运行,启动元件不启动的情况下投入,一旦启动元件启动,TV断线检测立即停止,等整组复归后才恢复。& 判据a)
为:三相电压之和不为零:|UA+UB+UC|﹥7V(有效值)& 该判据可以用于检测一相或二相断线。& 判据b)为: ?Ua?、?Ub? 及 ?Uc?均小于8V,且任一相电流大于0.04In。附加条 件是防止TV在线路侧时,断路器合闸前误告警。& 为防止电流过小(例如对侧未合闸)时三相失压不能告警,装置增设了断路器在合位(利用跳闸位置开入)的判据作为补充:即三相电压均小于8V,即使电流不大于0.04倍额定电流,但断路器在合位,也可以告警。
零序电流连续12s大于3I0定值而断线相电流小于0.06In(In为二次侧额定电流),且无任何元件发跳闸令,则告警TA断线,此告警不闭锁出口电源。TA断线后退出零序电流和低电流就地判据。
(1) 电压平衡式TV异常判别& 当机端有两组TV时,采用电压平衡原理判别两组TV的异常。电压平衡式TV异常判别原理用于比较两组TV(机端普通TV1和纵向匝间TV2)二次侧的电压,当某一TV二次侧失去电压时继电器动作,经10s延时发出断线信号。 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
(2) 机端只有一组TV时的TV异常判别& 当只有一组机端普通TV(按角接接入)时,采用下述方法判别:&&
1)三个线电压均小于20V,且任一相电流大于0.1A(TA二次额定电流为1A)或任一相电流大于0.3A(TA二次额定电流为5A),用于检测三相断线或两相断线;&
2)当有负序电压,而无负序电流时,用于检测一相断线。& 当检测到TV异常时,延时10s发出断线信号,同时按照用户的需求来闭锁相应的保护。&&
(3) 主变高压侧和高厂变低压侧TV异常判别原理 主变高压侧和高厂变低压侧TV异常的判据如下:&&
1)三相电压均小于18V,且任一相电流大于0.1A(TA二次额定电流为1A)或任一相电流大于0.3A(TA二次额定电流为5A),用于检测三相失压;&
2)三个相电压的向量和(自产3U0)大于18V,并且存在任一个的任二个相间电压模值之差也大于18V(用于区别小电流接地系统一点接地),检测一相或两相断线;
&3)三个相电压的向量和(自产3U0)大于90V,三个线电压均小于一定数值(内部固定),用于检测TV回路有并联支路时的两相断线。 当检测到TV异常时,延时10s发出断线信号,同时按照用户的需求来闭锁相应的保护。
正常情况下判断TA断线是通过检查所有相别的电流中有一相无流且存在差流,即判为TA断线。& 在有电流突变时,判据如下:& 1)发生突变后电流减小(而不是增大);& 2)本侧三相电流中有一相无流,且对侧三相电流无变化;& 满足以上条件即判为TA异常,当检测到TA异常时,发出告警信号。同时按照用户的需求来闭锁相应的保护。
TV断线判别& 中性点接地系统TV断线判据为:&&
(1)三相TV断线:三相母线电压均小于8V且运行于该母线上的支路电流不全为0;
(2)单相或两相TV断线:自产3U0大于7V。 小电流接地系统TV断线判据为:&&
(1)三相TV断线:三相母线电压均小于8V且运行于该母线上的支路电流不全为0;&
(2)单相TV断线:自产3U0大于7V且线电压两两模值之差中有一者大于18V;&
(3)两相TV断线:自产3U0大于7V且3个线电压均小于7V。& 持续10s满足以上判据确定母线TV断线,TV断线后电压闭锁元件对电压回路自动进行切换,并发告警信号,但不闭锁保护
母联CT断线:大差差动电流平衡 I母小差差动电流不平衡 II母小差差动电流不平衡 I、II母小差差动电流之和平衡;&
判据1:电压平衡式TV断线判别&
电压平衡式TV断线判别比较两组电压互感器二次侧的电压,当某一TV失去电压时继电器动作,瞬时发出断线信号判据2:无零序电压的单组电压互感器TV断线判别& a.& 两任意相间电压绝对值之差大于18V且三相电流都小于Iset; (单相、两相断线)& b. 三相电压小于8V, 且任一相电流大于0.06倍额定电流、三相电流都小于Iset;(三相断线)& 满足上述任一条件后延时80ms发TV断线信号;零序电压型的单组电压互感器TV断线判别& a. |& aU+& bU+& cU-K*3& 0U|&18V& 三相电流都小于Iset;(单相、两相断线)& 当接地方式为1时k=0.5773;当接地方式为0非直接接地时k=1.732。& b. 三相电压小于8V,且任一相电流大于0.06倍额定电流、三相电流都小于Iset;(三相断线)& 满足上述任一条件后延时80ms发TV断线信号。 判据4:& & a.& 正序电压小于30V,三相电流都大于0.06倍额定电流;& b.& 负序电压大于8V。& 满足上述任一条件后延时10s发TV断线信号。 & 本判据仅用于发信号,不作保护闭锁判据用。
当任一相差动电流大于0.15倍的额定电流时启动TA断线判别程序,满足下列条件认为TA断线: & a. 本侧三相电流中至少一相电流为零 b. 本侧三相电流中至少一相电流不变; c. 最大相电流小于1.2倍的额定电流。
装置纵联、距离、零序保护和重合闸均设有两种检测TV断线的判据,两种判据都带1s延时,且仅在线路正常运行,启动元件不启动、求和自检控制字投入的情况下投入,一旦启动元件启动,TV断线检测立即停止,等整组复归后才重新投入。& 1) 三相电压之和不为零,用于检测一相或两相断线。& 判据为:|UA+UB+UC|&7V(有效值) 2) 三相失压检测& 三相失压判据:三相电压有效值均低于8V,且任一相电流大于0.04In或三相电流均小于0.04In且无跳闸位置开入。
TA断线时,零序电流将长时间存在,纵联、距离、零序保护在零序电流持续12S大于零序辅助启动定值I04时将驱动告警Ⅱ继电器发出本地及中央告警信号,并发出TA回路异常告警报告,闭锁保护,装置继续监视零序电流,一旦零序电流消失,保护将自动解除闭锁。
大接地电流系统:当任意一相电压低于PT断线定值,或自产零序(3U0)或负序(3U2)电压大于7V,延时7s发&PT断线&信号。小接地电流系统 :&
& 复合电压闭锁元件对每段母线含3个线低电压元件和1个负序电压(3U2)元件,各元件并行工作,构成或门关系
系统正常运行时,大差以及各段母线小差平衡。当差流连续7s越限CT断线定值时即判为CT
锁断线相该段母线差动保护并发&CT断线&信号。
差电流大于TA断线定值,延时9秒发TA断线告警信号,同时闭锁母差保护。电流回路正常后,0.9秒自动恢复正常运行。
当采用母线PT
时 三相电压绝对值之和小于
0.5Un 认为是PT
三相失压 当采用线路PT
时三相电压绝对值之和小于
开关不在跳位
TWJA TWJB和 TWJC
不动作 或者某相电流大于
0.04In 认为是PT
三相失压 &
满足上述条件时置PT
三相失压标志延时100ms
闭锁高频保护和距离保护1.25s发PT断线信号和PT
三相失压事件& 无论是PT不对称断线还是PT三相失压均视为PT
采用零序差流来识别CT断线,两侧零序电流差大于定值,且差流最大相的电流小于预定门槛值
电压平衡式TV断线,可用于零序电压式定子匝间保护及定子接地保护TV一次断线时TV断线判别。它按比较机端两组TV同名相间电压的幅值及相位关系的原理构成 当差压abU&D或bcU&D或caU&D大于整定值,而普通TV二次无负序电压时,装置判为专用TV一次断线,去闭锁匝间保护;而当压差大于整定值,普通TV二次负序电压大于整定值时,装置判为普通TV断线,去闭锁定子接地保护等用到普通TV电压的保护
一相差动动作又无负序电压,即判定为TA断线。这是因为发电机中性点不直接接地,内部相间短路时一般都会二相差动或三相差动同时动作& & & & & & & & & & & & & & &&
&1)一般短路时电流是增大,断线时电流却减小。采用电流突变方向为负值作为主判据。
(2)一般不考虑异侧TA同时断线的可能性,故电流突变为负值须发生在同一侧TA。
(3)不考虑三相同时断线,即突变电流不超过2路。&
(4)至少一侧的三相电流健全,TA断线侧电流必须有一相存在,另外一相或二相偏小。
(5)差流应小于解除TA断线功能差流倍数Ict整定值。
原文标题:CT和PT断线依据,从此判断不求人了!
文章出处:【微信号:gridthink,微信公众号:电网智囊团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
发布评论请先
由于受数据采集时间、照射剂量、成像系统扫描的几何位置等因素的约束,计算机断层成像(CT)技术目前只能....
TA系列指针式PID温度控制器,表盘设定温度的特点:内置微处理器,显著提高控制性能、采用最新PID参....
tas5704evm特征 自我保护系统和控制引脚 标准I2S输入数据使用光学或RCA输入模拟输入通过....
TV信号转VGA信号电路图
本文拟将对IPTV系统的这两种基本业务的性能测试进行简单的探讨。本文仅仅考虑端到端的性能测试,测试的....
介绍了TV+DVD COMBO机开路状态下易产生的干扰,针对其现象对干扰源、干扰现象、传播路径及敏感....
液晶显示非自体发光器件,需要靠背光源产生可视的图像,LCD电视通常用冷阴极荧光灯(CCFL)提供光源....
市场研究机构 Displaybank 指出,在中国十一国庆前夕,当地电视机(TV)制造厂商的LCD面....
1、基于3GPP和3GPP2标准开发的完全开放的系统,可以支持符合3GPP和3GPP2标准的终端产品....
可局部调光的矩阵式LED背光方案是一种侧入与直下相结合的背光技术,该技术集中了直下和侧入两种技术的优....
本电路是由IC901 TDA4863-2G和TOP246Y,L6565等元件构成。
拆开TV监测连接头一看。其实并非想象的复杂:电路板、安装座、螺丝头、电容、电感、匹配器、电阻和射频插....
大联大旗下品佳汇整集团代理产品线Anpec、Infineon、ITE、Liteon Opto、NXP....
本文介绍了FLI7515和FLI7525主要特性,方框图,以及支持100/120 Hz FRC 和和....
根据《国际电子商情》最新的网络调查结果,30.6%的读者在采购LCD TV平台时首选Mstar(台湾....
&&& SPB 是移动软件领域的领先品牌,提供一系列独....
继亿光东贝打入LED TV之后 佰鸿宏齐立碁最快第2季跟进
  今年LED TV市场规模上看3,0....
瞬间抑制二极管(TVS)/瞬间抑制二极管(TVS)是什么意思
瞬态抑制二极管(TVS)又叫箝位型二....
彩电巨头纷纷调低TV售价 掀起新一轮LED TV热潮
 近期,中国大陆彩电巨头纷纷发布LED电视降....
新日本无线低压差稳压器NJM2837,现已开始供货
新日本无线开发了最适合于DSC(Digital....
MIPS科技优化Yahoo! TV Widgets
美普思科技公司(MIPS Technolog....
MAX17113 完整的PMIC为LCD TV提供紧凑的高性价比电源方案
MAX17113 用于LCD TV供电的低成本、多输出电源
MAX17113多路输出电源控....
MAX17113 用于LCD TV供电的低成本、多输出电源
The MAX1711....
ITD3010: &Low-IF Digital TV Tuner IC for Terr....
ITD2010:Low Power Mobile TV Tuner IC for ISDB-T
ADMTV340: &Zero-IF Mobile TV Tuner IC for CMM....
&&&& 液晶电视(LCD TV)在市场上的渗透率快速提升,....
  自从英国广播公司(BBC)于1936年在伦敦开通世界上首个公共电视广播以来,电视机技术已取得了长....
  昂宝电子针对300W以下的LCD TV所开发的整体电源解决方案主要由以下四部分组成:PFC模块,....
TA1222AN各引脚功能及管脚电压
TA7698AP各引脚功能及管脚电压
TA7680各引脚功能及管脚电压
TA7658 TA7658P应用电路
TA8435H是东芝公司推出的一款单片步进电机专用驱动芯片。文中介绍了该芯片的特点、引脚功能和工作原....
TA1227AN引脚功能的电压资料参数
1& 空2& V AGC&&....
TA1300AN引脚功能的电压资料参数
1& 空2& 空3& HD信....
TA1218N引脚功能的电压资料参数
1& PIP音频出&&&nbs....
TA8772AN引脚功能的电压资料参数
1& R-Y钳位&&&nbs....
TA8859CP引脚功能的电压资料参数& 枕校电路1& 高压校正&&n....
TA1229N引脚功能的电压资料参数
1&& 沙堡入&&&....
TA1276AN引脚功能的电压资料参数
1& FSC输出&&&nbs....
TA8783引脚功能的电压资料参数
1& SECAM去加重&&&nb....
TA8777N引脚功能的电压资料参数
1&&&&&nbsp....
TA7315BP引脚功能的电压资料参数
1& 空2& 电源&&nbs....
TA8739引脚功能的电压资料参数
1&&&&&....
TA7176引脚功能的电压资料参数
1& 伴音中频入&&&....
TA7609P引脚功能的电压资料参数
1&&&&&nbsp....
TA7673P引脚功能的电压资料参数
1&& 地&&&nb....
供应链服务
版权所有 (C) 深圳华强聚丰电子科技有限公司
电信与信息服务业务经营许可证:粤B2-您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
继电保护竞赛之--选择题第1套浅析.doc 32页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
你可能关注的文档:
··········
··········
1.一组对称向量A、B、C按逆时针方向排列,彼此相差120o,称为(
2.线路经过渡电阻单相接地短路时,送电测的测量阻抗中过渡电阻附加阻抗为(
(A)阻容性
(B)阻感性
(C)纯电阻性
3.继电保护设备、控制屏端子排上所接导线的截面不宜超过(
(B)8 mm2
(C)6 mm2
4.利用保护装置进行断路器跳合闸试验,一般(
(A)每年不少于两次
(B)每两年进行一次
(C)每年不宜少于一次
5.继电保护装置试验工作所用的仪表精确度应为(
(A)0.2级
(B)不大于1级
(C)0.5级
6.新安装保护装置投入运行后的第一次全部校验工作应安排在(
(A)一年之后进行
(B)一年之内进行
(C)运行3年之后进行
7.发电厂和变电所应采用铜芯控制电缆和导线,弱电控制回路的截面不应小于(
(A) 1.5mm2
(B) 2.5mm2
(C) 0.5mm2
8.双母线结线变电站的母差保护按设计要求先动作于母联断路器;后动作于故障母线的其它断路器,正确动作后母差保护按( AA
)进行评价
(A)正确动作一次
(B)正确动作两次
(C)跳开的断路器个数
9.按照《反措要点》的要求,直流电压在110V及以上的中间继电器,并联在线圈上的消弧二极管的反向击穿电压不宜低于(
(B)1000V
(C)1200V
10.断路器失灵保护动作的必要条件是(
(A)失灵保护电压闭锁回路开放,本站有保护装置动作且超过失灵保护整定时间仍未返回
(B)失灵保护电压闭锁回路开放,故障元件的电流持续时间超过失灵保护整定时间仍未返回,且故障元件的保护装置曾动作
(C)失灵保护电压闭锁回路开放,本站有保护装置动作,且该保护装置和与之相对应的失灵电流判别元件持续动作时间超过失灵保护整定时间仍未返回
11.220kV~500kV线路分相操作断路器使用单相重合闸,要求断路器三相合闸不同期时间不大于(
12.零序电流保护逐级配合是指(
(A)零序电流的定值要配合,不出现交错点
(B)零序电流保护的时间定值要配合,不出现交错点
(C)电流定值的灵敏度和时间都要配合
13.当电压互感器二次采用B相接地时,(
(A)应在电压互感器二次绕组与接地点之间装设熔断器或快速开关
(B)应在接到点与 电压继电器之间装设熔断器或快速开关
(C)B相回路中不应装设熔断器
14.某线路两侧的纵联保护属同一供电局管辖,区外故障时发生了不正确动作,经多次检查、分析未找到原因,经本单位总工同意且报主管调度部门认可后,事故原因定为原因不明,此时应评价:(
(A)该单位两次不正确动作
(B)暂不评价保护动作正确与否,等以后找出原因再评价
(C)仅按该单位不正确动作一次评价。
15.变电站直流系统处于正常状态,某220kV线路断路器处于断开位置,控制回路正常带电,利用万用表直流电压档测量该线路纵联方向保护跳闸出口压板下端口的对地电位,正确的状态应该是(
(A)压板下口对地电压为+110V左右
(B)压板下口对地电压为0V左右
(C)压板下口对地电压为-110V左右
16.系统发生两相短路,短路点距母线远近与母线上负序电压值的关系是( CC )
(A)与故障点的位置无关
(B)故障点越远负序电压越高
(C)故障点越近负序电压越高
18.在大接地电流系统中,不论正向发生单相接地,还是发生两相接地短路时,都是3I0超前3U0约(C C)°。
(C)电流互感器接成两相差接时为0
19.电力系统发生振荡时,振荡中心电压的波动情况是(A A )
(A)幅度最大
(B)幅度最小
(C)幅度不变
20.负序电流整定往往用模拟单相接地短路的方法,因为单相接地短路时负序电流分量为短路电流的( C C
一、选择题(每题1分,共20分)
双母线的电流差动保护,当故障发生在母联断路器与母联TA之间时出现动作死区,此时应该( B )
A.启动远方跳闸
B.启动母联失灵(或死区)保护
C.启动失灵保护及远方跳闸。
关于继电保
正在加载中,请稍后...豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
检验方法相当不错
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
DGT801保护整定值的检验方法
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口周热销排行
用户评论(0)
在此可输入您对该资料的评论~
新课改视野下建构高中语文教学实验成果报告(32KB)
抱歉,积分不足下载失败,请稍后再试!
添加成功至
资料评价:输电线路分相电流差动保护判据的研究--《宁夏电力》2007年04期
输电线路分相电流差动保护判据的研究
【摘要】:通过分析国内外现有电流差动保护判据的优缺点,提出了变向量窗配合高低门槛反时限出口的故障分量电流差动保护判据与全电流差动保护、故障分量电流差动保护、零序和负序电流差动保护判据分时段相互配合的自适应分相电流差动保护的综合判据,并对影响保护判据性能的电容电流、TA饱和、TA断线、弱馈等问题给出了解决方案。
【作者单位】:
【分类号】:TM773
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【参考文献】
中国期刊全文数据库
程利军,龙翔,杨奇逊;[J];继电器;2000年08期
李岩,陈德树,张哲,尹项根;[J];继电器;2001年06期
朱声石;[J];继电器;2002年08期
文明浩,李瑞生,王强,王尔寒,胡叶宾,桑仲庆;[J];继电器;2002年12期
李保恩,员保记,冯秋芳,李瑞生,张学圈;[J];继电器;1998年03期
伍叶凯,员保记;[J];继电器;1996年03期
伍叶凯,郁惟镛,李保恩,冯秋芳,张学圈;[J];继电器;1996年02期
员保记,王钢,贺家李,冯秋芳,郭维雅,王尔寒;[J];电力系统自动化;1999年10期
高厚磊;[J];电力系统自动化;2000年16期
林湘宁,何战虎,刘世明,杨春明,刘沛;[J];电力系统自动化;2001年19期
【共引文献】
中国期刊全文数据库
张武军;何奔腾;;[J];电力系统自动化;2007年20期
和敬涵;张飚;范瑜;欧灶军;;[J];北京交通大学学报;2006年05期
林湘宁,刘沛,刘世明,杨春明;[J];电工技术学报;2001年06期
葛耀中,董杏丽,董新洲,索南加乐;[J];电工技术学报;2003年02期
索南加乐,宋国兵,许庆强,王树刚;[J];电工技术学报;2004年08期
邰能灵,尹项根;[J];电工技术杂志;2000年08期
束洪春,杨家兴,杨强;[J];电工技术杂志;2000年12期
李涛,张承学,胡志坚;[J];电力安全技术;2002年07期
范庆玉;[J];电力情报;1998年03期
薛永端,徐丙垠,陈平,李京,陈羽,熊立新,颜廷纯;[J];电力设备;2004年05期
中国博士学位论文全文数据库
廖泽友;[D];华北电力大学;2000年
焦邵华;[D];华北电力大学;2000年
李贵存;[D];华北电力大学;2001年
俞波;[D];华北电力大学(北京);2003年
毕大强;[D];清华大学;2003年
肖仕武;[D];华北电力大学(北京);2003年
刘光晔;[D];华北电力大学(河北);2004年
严凤;[D];华北电力大学(河北);2004年
罗建;[D];重庆大学;2004年
王志华;[D];华中科技大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库
张庆伟;[D];广西大学;2005年
王琴;[D];西安理工大学;2005年
王蜀宁;[D];华北电力大学(北京);2005年
于艳莉;[D];华北电力大学(北京);2005年
张帅辉;[D];华北电力大学(北京);2005年
郑圣;[D];浙江大学;2005年
张杰;[D];天津轻工业学院;2000年
刘勇;[D];华北电力大学;2000年
郑宏宇;[D];华北电力大学;2001年
祁怀忠;[D];重庆大学;2001年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库
李晋民,张永斌;[J];电力学报;1998年03期
李瑞生,王尔寒,王强;[J];电力设备;2004年05期
胡玉峰,陈德树,尹项根;[J];电力系统自动化;2000年10期
林湘宁,何战虎,刘世明,杨春明,刘沛;[J];电力系统自动化;2001年19期
高厚磊,江世芳,贺家李;[J];电力系统自动化;2001年21期
李岩,陈德树,尹项根,张哲;[J];电力系统自动化;2002年15期
尹项根,陈德树,张哲,李毅军;[J];电力系统自动化;1999年11期
袁荣湘,陈德树,马天皓,张哲,尹项根;[J];电力自动化设备;2000年01期
陈德树,尹项根,张哲;[J];电力自动化设备;2000年04期
王绪昭,杨明玉,杨奇逊;[J];继电器;1992年03期
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库
高厚磊,厉吉文,文锋,江世芳,徐丙垠;[J];电力系统自动化;1995年09期
葛耀中;[J];电力系统自动化;1997年09期
尹项根,陈德树,张哲,李毅军;[J];电力系统自动化;1999年11期
高厚磊,贺家李,李永丽,王钢,江世芳;[J];电力系统及其自动化学报;1994年04期
陈德树,尹项根,张哲;[J];电力自动化设备;2000年04期
王绪昭,杨明玉,杨奇逊;[J];继电器;1992年03期
程利军,孔伟彬;[J];继电器;2000年02期
朱声石;[J];继电器;2000年07期
朱声石;[J];继电器;2001年08期
伍叶凯,员保记;[J];继电器;1996年03期
【相似文献】
中国期刊全文数据库
陈金熠;范春菊;刘玲;;[J];电力系统保护与控制;2011年18期
毛幸远;陈晓敏;;[J];电力系统保护与控制;2011年17期
王海波;李玉珍;;[J];信息技术;2011年06期
段培永;窦甜华;段晨旭;石嘉川;;[J];消防科学与技术;2011年07期
张琦兵;邰能灵;;[J];电力系统自动化;2011年14期
李振兴;尹项根;张哲;王育学;唐金锐;;[J];电力系统自动化;2011年16期
段培永;窦甜华;杨修文;郭东东;邹苒;;[J];山东建筑大学学报;2011年02期
季晨宇;袁振海;;[J];电力系统保护与控制;2011年12期
王杰辉;;[J];科技致富向导;2011年21期
;[J];;年期
中国重要会议论文全文数据库
佘小平;;[A];2006中国电力系统保护与控制学术研讨会论文集[C];2006年
王进野;王其军;牟龙华;;[A];中国煤炭新型工业化之路——安全、高效的集约化生产技术与装备研讨会论文集[C];2005年
邱里;孙越;张宏;任聪;丁世英;;[A];第三届中国功能材料及其应用学术会议论文集[C];1998年
郑宇;何明进;雷雨;;[A];中国水力发电工程学会信息化专委会2010年学术交流会论文集[C];2010年
薛联芳;;[A];中国水力发电工程学会环境保护专业委员会2008年学术论文集[C];2008年
龙雪涛;;[A];广东省电机工程学会年度优秀论文集[C];2005年
张华;郑涛;肖仕武;刘万顺;黄少锋;张达;;[A];2006中国电力系统保护与控制学术研讨会论文集[C];2006年
田庆;原敏宏;成小胜;;[A];中国高等学校电力系统及其自动化专业第二十四届学术年会论文集(中册)[C];2008年
王拓;;[A];贵州省电机工程学会2010年优秀论文集[C];2010年
张同尊;蔺攀峰;岳杨;万吨;;[A];重庆市电机工程学会2010年学术会议论文集[C];2010年
中国重要报纸全文数据库
翟新;[N];中国电力报;2009年
徐洪峰 李伟;[N];国家电网报;2010年
项峻岭;[N];国家电网报;2009年
中国博士学位论文全文数据库
杨军;[D];华中科技大学;2006年
刘浩芳;[D];华北电力大学(河北);2007年
李莉;[D];山东大学;2009年
李正天;[D];华中科技大学;2011年
鲁文军;[D];华中科技大学;2007年
李爱民;[D];华南理工大学;2010年
滕林;[D];华北电力大学(北京);2003年
柯硕灏;[D];华中科技大学;2011年
郑顾平;[D];华北电力大学;2012年
陈皓;[D];重庆大学;2001年
中国硕士学位论文全文数据库
唐松平;[D];华中科技大学;2009年
张文;[D];华中科技大学;2009年
苏明;[D];天津大学;2007年
范瑞卿;[D];天津大学;2010年
韩颖;[D];华北电力大学(北京);2008年
王文利;[D];华北电力大学(河北);2007年
赵一;[D];重庆大学;2008年
罗涛;[D];天津大学;2012年
李杨;[D];天津大学;2006年
马春;[D];太原理工大学;2007年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993}

我要回帖

更多关于 正序阻抗 负序阻抗 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信