求每分钟1转的马达正反转电路图

 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
1电机的旋转速度为什么能够自由地改变?    1rmin    电机旋转速度单位:每分钟旋.
下载积分:2000
内容提示:1电机的旋转速度为什么能够自由地改变?    1rmin    电机旋转速度单位:每分钟旋转次数,也可表示为rpm    例如:
文档格式:DOC|
浏览次数:183|
上传日期: 09:31:39|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 2000 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
1电机的旋转速度为什么能够自由地改变?    1rmin 
关注微信公众号问:气动马达的原理气动马达的原理是什么答:气压传动压缩气体的压力能转换为机械能并产生旋转运动的气动执行元件。常用的气压马达是容积式气动马达,它利用腔的容积变化来作功,分叶片式、活塞式和...
问:液压电机/马达是用来干嘛的?原理是怎样的?怎样做它的...谢谢!答:估计你没有学过液压,不保证你能听懂。液压电机/马达,曾经被用在数字控制系统中。电机采用步进电机,控制系统给步进电机一个脉冲,电机就转过一个很小的角度。...
问:三相异步电动机正反转控制时,控制电路的电流是怎样流的?主电路...答:附图是三相电动机正反转控制的原理图。实际上正、反转两个接触器接线不同,就只是了右面两相线的位置,电动机就反转了,剩下的就是分别让两个接触器的线圈得...
问:什么是电路?玩具车里面马达是怎么用电驱动的!原理呢?...答:由金属导线和电气以及电子部件组成的导电回路,称其为电路。利用电磁感应。当电流通过马达换向器的时候,转子导体切割旋转磁场而产生感应电势,在电势的作用下,...
问:设计个巡检电路要做一个电路功能:每两个小时(巡检时间2小时)电路蜂鸣器响,巡检人员做出动作...答:可以利用指针式石英电子钟内秒脉冲,驱动秒针步进马达是一个正脉冲接一个负脉冲,即每分钟3个正脉冲及3个负脉冲,两个小时即需要36个正脉冲,利用一块CD44...
问:V的马达驱动电路输出功率不够大怎么办?就是一个单片机控制的一个驱动电路。我后来了一个同等电压下功率比较大的...答:在这里我首先指出图中用的不叫晶闸管,是耗尽型、单栅、N沟道和衬底无引出线的绝缘栅场效应晶体管(P沟道箭头向外),这是一个典型的正反转控制驱动电路。现在...
问:液压马达液压马达中的液体是怎样被驱动使马达转动的呢?答:液压马达的特点、分类及原理:液压马达惯上是指输出旋转运动的,将液压泵提供的液压能转变为机械能的能量转换装置。一、液压马达的特点及分类从能量转换的...
问:电机的驱动电路?就是控制电机的正反转。答:如果只是简单地小电机是这样的,如果是实用的电机的话,还应该能够控制电机的转速及持续时间。
问:我的汽车马达反转是怎么回事?我的打火马达反转打火齿轮不能连接发动机齿轮怎么办?怎么把他吊头转?急啊答:直流电机通常是不会反转的,可能是你的启动马达的吸铁线圈包或者齿轮有问题,不能啮合带起来;一下故障的原因,如果有启动马达的修理包的,更换一下就可以了...
问:求画直流马达正反转电路图要求1.正转反转每次时间为3S2.越简单越好3.用上光敏电阻,即有光时电路接通...答:看一下吧,这应该是最简单的电路了。忘了是延时了,把K1换成延时继电器就OK了。追问请问K1-1,K1-4是继电器还是开关?K1-2,K1-3是电容吧?能不能稍微解释一下...
问:怎样用个两个微动开关控制电机正反转一块电池,一个电机,两个微动开关,导线若干。怎样接线能组成一个正反电路,...答:简单的实现方法:1:电池,直流电机,双联双触点微动开关(一个按钮下去另一个按钮会起来)。两开关动触点分别接电池正负极,两开关常开和常闭触点并联后接入电机...
问:拜求能使马达正反转的电路图及原理说明说明一下原理谢谢!答:回答者:yhb11-秀才5-231:2不知道那里拷贝来的东西,玩具有三相电么?看题目。玩具的都是低压直流(3V左右,2个干电池)永磁电机只有2个接线柱(或者...
问:拖拉机马达本来是好的,把碳换了马达反转的的怎么回事_...答:对直流马达来说,转向反了基本上是转自电流方向反了,马达时,将碳接线拆下重装时两线调换接上,或者虽然线与碳做了记号,没有接反,但装有碳座的端盖...
问:h桥驱动电路是怎么控制马达的正反转的答:你去看看H桥电路是如何的,就明白了;自己动一下脑筋才好;
08-2408-1509-1209-18
03-1604-2009-2303-03
◇本站云标签查看: 143|回复: 10
天之,骄子
你所说的是4极电机,4极电机的极对数是两对,就有时间每分钟为60秒乘以交流电的频率除以电机极对数,
功率加大了具体应该你测一测改变转速以后的电流套上公式计算一下:功率=电流*电压*功率因数
没有2.47kw 的电动机, 应该选Y100L2-4的电动机,其同步转速为1500转,功率是3kw。
你这个和功率有什么关系,电极数量只是改变了电机的转速,和功率没有多大关系吧
55kW,肯定不用做的。按照实施规则中,同步转速 折算到1500转时,最大功率不超过1.1kW。实施规则中所说的这种电机是4极电机,如果是2极的电机,根据折算,
你所提的问题是你的一个想法,其实所提的资料条件并不完整。即使是同样的12V直流电机也有不同型式的,如有刷和无刷的,永磁和串励的都不一样埃 一个12v1000w电机转速300转/分钟,如果别的电机带这个电机转动,转速300/分钟,你问的是它所它所释放的
能发电,但是电压达不到28V。每转一圈发出的电,主要是电压U=28/.667V,不过这个数值是理论值与实际值有此差异
题目不清: 力,距离,功,只能固定两者求第三者,不能三者都固定。 这个力矩很大,转速要求高,这个功率估计可以拉动火车。 可能参数有误 要不力矩是N*cm,要不转速不是1200转/分。 扭矩-力-角速度-线速度-功;算一下可能很大。.
你问的不确切,应该问多大的扭矩能带动该发电机运行。因为你要采用动力来带该发电机,根据功率与转速和扭矩的关系公式:扭矩M=9550功率(N)KW/转速n(r/min).可以计算出你发电机的需要扭矩.所有动力设备提供的是功率,转速,可以根据此公式计算出以下试题来自:
问答题简答题计算题:有一台三相异步电动机,其额定转速Ne=1485转/分,试求它的转差率。并说出该电机为几极电动机。
当极对数P=1时,同步转速N1=3000/转分;当极对数P=2时,同步转速N1=1500/转分;当极对数P=3时,同步转速N1=1000/转分;当极对......
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.问答题 解:三相异步电动机输入功率计算公式P1=3UeIeCOS&P=3×380×101×0.93=61.82(KW)总损耗:61..82(KW)</......2.问答题 解:Ue=380V&e=0.9Ie=29.8COS&P=0.85P=3Ue&eIeCOS&P=3×380×29.8×0.9×0.85=1KW3.问答题 发电机定子线棒内部绝缘表面,包括防晕层表面,常有一种蚀伤现象,轻则变色,重则防晕层变酥,主绝缘出现麻点。这种现象叫&ld......4.问答题 如果电动机的空载电流小于20%额定电流,则说明电动机的空载电流偏小,其原因可能是:定了绕组的线径太小,应选用与原绕......5.问答题 引起振动的电气方面的原因是:转子两点短路;定子匝间短路;负荷不对称;气隙制造不均匀造成磁路不......您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:38
年度积分:59
历史总积分:454
注册时间:
我的步进电机最近工作起来有点不正常,正转时很顺利,速度正常;反转时,有“咔咔”的异常响声,同时速度很慢,不知道是哪的问题。
我的系统架构是这样的:
控制器部分:西门子 s7-200 SMART PLC做控制器,组态Q0.0发脉冲,Q0.2发送方向信号
直流电源:24V DC & &
驱动器部分:型号ZD-2HD542
& & & & & &细分:3200 pls/r
& & & & & &设置电流:2.84A
执行器部分:使用步进电机+丝杆
& & & & & &步进电机:ST57H5605(两相步进)
测试方案:①在带丝杆的情况下,将驱动器上A+和B+对换,A-和B-对换,这时,反转恢复正常,正常异常
& & & & &②保持方案①的接线方式,将丝杆去掉,让电机空转,这时的结果和方案①相同,基本上排除
& & & & & &了丝杆和螺母机构的问题
& & & & &③将接线改成最初的接线方式,正转恢复正常,反转异常
& & & & &④将电机线从驱动器上拆下,测量各组线圈阻值,均为4Ω左右
疑问:①电机发出“咔咔”响声,代表什么?是失步吗?
& & &②用万用表交流档量驱动器A组输出和B组输出电压,正常情况下电压值是否应该一致?
& & &③如果是驱动器的异常,除了更换驱动器,还有没有什么补救措施?
文章数:38
年度积分:59
历史总积分:454
注册时间:
回复 #1楼 高雅的雅
今天我用单片机发脉冲来测试,效果很好,正反转声音都很平稳,看起来真是PLC的问题
文章数:38
年度积分:59
历史总积分:454
注册时间:
回复 #2楼 nj_chengyu
用单片机发脉冲来控制没事,应该是控制器方面的问题
文章数:38
年度积分:59
历史总积分:454
注册时间:
回复 #3楼 wenquan753
电机测试过了,AB相跳过线后,异常也发生变化,证明电机方面是没事的
我今天用单片机发脉冲来测试,效果就很好,应该是PLC的问题
文章数:38
年度积分:59
历史总积分:454
注册时间:
回复 #4楼 lenyan13
电机空载情况下也是这种情况
今天用单片机试了下,排除了驱动器和电机的问题
是PLC方面的原因
文章数:38
年度积分:59
历史总积分:454
注册时间:
回复 #5楼 龙的传人LDCR
用单片机测试了下,是PLC的问题
文章数:38
年度积分:59
历史总积分:454
注册时间:
回复 #6楼 ljchbhc
我昨天也觉得是这个原因,今天用单片机发脉冲来测试,又恢复正常了,排除了驱动器的问题
文章数:38
年度积分:59
历史总积分:454
注册时间:
我把方向端拆下,仅让PLC发脉冲,然后方向端直接触碰直流电源24v或者0v,这时候正反转的运动均变正常。
用万用表量PLC的方向口输出,有输出时大约22V,无输出时约0.03V,看起来也没大碍,我怀疑是驱动器的方向口输入光耦在低电平时有漏光
[此贴子已经被作者于 18:03:40编辑过]
文章数:38
年度积分:59
历史总积分:454
注册时间:
回复 #13楼 zzn6737
找到原因了,是方向口的电流造成的。我原来的输出是直连的,PLC在低电平输出时,未限流导致电流比较大,驱动器的光耦有偶发的误接通。串了个2K的电阻后,问题解决,这个电阻还挺重要的。
文章数:38
年度积分:59
历史总积分:454
注册时间:
回复 #17楼 dahutu007
相互学习,共同进步