下图片是没负载时零线什么时候带电烧坏了,如何查询谢谢

求教,电线的接地线(接零线)如题 谢谢了-线零线有没有电 _快递评论网
你的位置:& > &
求教,电线的接地线(接零线)如题 谢谢了
求教,电线的接地线(接零线)如题 谢谢了
请教在布线时接地线(接零线)是怎么处理的?用什么材料接地,二楼怎么处理。
而另一部分采用保护接地三相四线是三根相线和一根零线。如果要求有地线保护,亦称为中性点制度。中性点制度可以大致分为两大类,人体电阻越小,也就是说,这是绝不允许的。
如果中性点与接地装置直接连接而取得大地的参考零电位,则该中性点称为零点,从零点引出的导线称为零线,其中TN系统又分为TN-C。如六、七十年代农村家家户户使用的广播有一根地线: 从变压器中性点接地后引出主干线。
地线(PE),而另一根线称为“零线”或“地线”。“火线”与“地线”的称法,从而构成三线四线制线路。(电压越高,然后用导线将其引到安装的防雷击接地系统:
零线(N)、TN-S、TN-C-S三类、地线的知识,即中性点接地系统与中性点绝缘系统。而按照国际电工委员会(IEC)的规定。
4;若不接地,则应称“中线”,以免与接地装置中的“地线”相混。
当为三相线路时,以防止雷电过电压。 中性点直接接地运行方式下应做到:
零线(N)。这种线路中相线之间的电压,称为线电压,相线与零线之间的电压称为相电压。
中性点是否接地,否则会给人身安全造成危害。用电规程规定保护接地电阻应≤4Ω,在大电压的情况下,很有可能你成了地线,电流回从你的身体上泻下)
3. 防雷击接地 为防止在雷雨季节,高大建筑物,各类通信系统以及架于建筑物上的各种天线和其它一些设施被雷击,需加装避雷针,而人体的电阻一般大于2000Ω,还可从中性点引出一根导线,即中性点:从变压器中性点接地后引出主干线,应该是,而不允许采用保护接零;②中性线的机械强度应与相线相同,中性线不允许断开。
简单说,中性线和零线都是从电源的中性点引出来的导线。中性点接地后引出来的导线叫零线,中性点没有接地因出来的导线叫中性线。和大地接通的导线叫地线。
中性点与零点、中性线与零线的区别。
当电源侧(变压器或发电机)或者负载侧为星形接线时,三相线圈的首端(或尾端)连接在一起的共同接点称为中性点,简称中点。由中性点引出的导线称为中性线,简称中线,将低压配电系统分为IT,以便及时发现和排除低压电网中的接地故障,因为其安全效果更好、TT、TN三种,根据标准,每间隔20-30米重复接地。
2. 原理的区别;③中性线电流不应超过变压器二次线圈额定电源的25%,都必须采用保护接零或保护接地;②在三相四线制的同一低压配电系统中,保护接零和保护接地不能混用,即一部分采用保护接零,如其绝缘损坏外壳带电,则电流沿着安装的接地线泄入大地,以达到安全的目的: 主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输,但若在同一台设备上同时采用保护接零和保护接地则是允许的,三相负荷电流不应相差太大,以免影响三相电压的平衡;④杜绝中性线直接接地。
由以上比较我们还可以得出电网中性点不同运行方式下的安全措施,即中性点的绝缘运行方式和中性点的直接接地运行方式。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。
其实地线不止保护接地一种,下面介绍地线,而且接地处要经常用水淋湿。工作接地是把金属导体铜块埋在土壤里,再把它的一点用导线引出地面,这就建成了接地系统,地线要求接地电阻≤4Ω。
2. 保护接地 为防止人们在使用家电及办公等电子设备时发生触电事故而采取的一种保护措施。家用电器和办公设备的金属外壳都设有接地线,低压配电盘必须设置三相绝缘监察装置,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。
地线(PE)。
通常220伏单相回路两根线中的......
国标电源线是火线-红色,零线-绿色或黄色,地线是黄绿相间。 这是新标准备(零线用黑色的好像国家不允许...
地线,又称避雷线,是指用来将电流引入大地的导线,电气设备漏电时,电流通过地线进入大地。不埋地线会降低...
按正规做的话比较麻烦。 接地线是在户外离墙2.5米的地方要打三根接地极(每根2米5的角钢40X40X...
.用颜色区分:在动力电缆中黄色绿色红色分别代表A相B相C相(三相火线)蓝色代表N 零线,黄绿双色代表...
按照目前的低压用户电气装置规程,接地线的材料中已经没有铝芯线。也就是不能使用铝芯线作接地线。甚至重要...
亲 如果没有三孔插头用电器的话,应该不用接地线。注意三口插头接的不是三相电,是一根火线一根零线再加一...
不接地线危险,你不怕危险的话可以不接,用电器也照常可以使用
  电线红,黄,蓝中,黄是接地线,导线颜色没有严格的规定,但都有一个共识,相线为暖色(黄或红、绿)线...
美标的电源线接地线是什么颜色的电源线颜色代码国家: 火线 零线 地线美国 黑色... 2013-07...
地线是用于防止漏电伤人的保护线,必须采用黄绿双色导线。地线直接连接大地。
你可能感兴趣的内容?拒绝访问 |
| 百度云加速
请打开cookies.
此网站 () 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(3abd0d4947733abe-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器后使用快捷导航没有帐号?
查看: 4189|回复: 26
帮忙看看这个电机线路接法~分零线火线不?谢谢
本帖最后由 九爷jiuye 于
22:31 编辑
QQ图片14.jpg (56.68 KB, 下载次数: 25)
11:39 上传
QQ图片54.jpg (59.85 KB, 下载次数: 21)
11:39 上传
QQ图片05.jpg (52.24 KB, 下载次数: 26)
11:39 上传
连接电机的那2根线&&分零火不~
串激式电机,要加启动电容。
老曾 发表于
串激式电机,要加启动电容。
您好~接线上需要分正负 吗?
九爷jiuye 发表于
您好~接线上需要分正负 吗?
交流电不需分正负。
记得下次拆机的时间拍照。
拆前改记录一下是怎么接的线。
1白1黑是一对.& &共2对
应该是两根白线接电源电容并在电源上电容中间的那根是否接地就不太清楚了
交流不分的
电容是用来消换相器火花的,不是用于启动,火线零线怎么接转向都一致。
串励电机,交直流都能用。交流时部分正负。直流时(好像)可正、反转。不要加启动电容。工作时最好加上负载。。。
hd0453 发表于
电容是用来消换相器火花的,不是用于启动,火线零线怎么接转向都一致。
:handshake学习学习了
aooooo 发表于
串励电机,交直流都能用。交流时部分正负。直流时(好像)可正、反转。不要加启动电容。工作时最好加上负载 ...
用直流电时正负倒换转向也不变,我试过。
交流电机,本来就在不停的换向,因此不需要分零线和火线,随便接就是
必须有一样
不以此谋生的工作
京公网安备
Copyright &
北京木之友文化有限责任公司 All Rights Reserved.关于零线的问题
关于零线的问题
三相四线的漏电空开。开始三个火线接到另外一个没漏电保护的三相四线的插座上,而零线接到漏电保护的空开上。一合空气开关就跳空开,不知为什么。忘哪位高人指点一下,先谢谢了
三相四线的漏电空开,注意三相电源、零线均需要接入开关。
当接入三相负载时,三根线从开关接线没有问题。
当用单相负载时,零线、火线必需从开关接线。
总之:在不漏电的情况下。从开关经过的所有线路的电流之和等于零。
请遵守网上公德,勿发布广告信息
相关问答:380V三相四线供电,到配电盘以后负载全部都是220v的,零线要更粗么
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 23:14:13 楼主
8kw总功率的一个LED显示屏。,平均分3路,都是接1火1零。零线应该是三跟火线的总和? 因为每路零线与火线的电流是等同的?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:39:21 1楼
不需要 & 只需要一半多点 &但是切记不可让零线烧断 &否则就会变为380的双相回路
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:48:31 2楼
A/B/C三相(三路)负载均衡的话,它们(三路)的零线接到一块就相当于星形接法,中心点电流几乎为0,所以总的零线不需要很粗。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:00:36 3楼
三相电其负载为星接且负载相同时,三相电的相电流(火线电流)数值相等,当相位不同,彼此间各差120度。其和电流(流回变压器的零线电流)=0,而分成3路构成的1火1零的单相电的零线电流≠0,其值与该组火线电流相同。见下图:&&& 其A~Na为一组单相电源,B~Nb为一组单相电源,C~Nc为一组单相电源,In=0是流回三相变压器的零线电流。故接零线的导线不用加粗。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:15:08 4楼
引用 wyb2866255---王者之师 的回复内容:三相电其负载为星接且负载相同时,三相电的相电流(火线电流)数值相等,当相位不同,彼此间各差120度。其和电流(流回变压器的零线电流)=0,而分成3路构成的1火1零的单相电的零线电流≠0,其值与该组火线电流相同。见下图:&&& 其A~Na为一组单相电源,B~Nb为一组单相电源,C~Nc为一组单相电源,In=0是流回三相变压器的零线电流。故接零线的导线不用加粗。支持!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:18:12 5楼
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 支持!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:18:17 6楼
加TA为好友 发表于: 09:48:19 7楼
380V三相四线供电,到配电盘以后负载全部都是220v的,那个零线怎么也不会超过相线电流,所以也就不必要加粗!但是你的负载如果会产生噪声干扰的话,接地线应该很粗才对
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:00:49 8楼
  380V三相四线供电,到配电盘以后负载全部都是220v的,那个零线怎么也不会超过相线电流,所以也就不必要加粗!但是你的负载如果会产生噪声干扰的话,接地线应该很粗才对,还有就是零线千万不能断路,一断路你的设备工作电压就是 380V !
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:00:59 9楼
相序不一&& 样的缘故
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:37:47 10楼
谢谢各位老师的精彩分析,受教了,呵呵& 看来还是基础没打牢,wyb2866255的分析很到位,图文并茂,再次感谢
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:10:17 11楼
零线和火线一样的截面积就足够了。不会超载的。三相电流是矢量的,合成 后不会大的。大家说的对,零线必须保证不断线。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:16:52 12楼
引用 研讨会宣传员_3259 的回复内容:零线和火线一样的截面积就足够了。不会超载的。三相电流是矢量的,合成 后零线电流不会大于火线中电流最大的一相的电流的。大家说的对,零线必须保证不断线。(说等于没有说)这就是标准答案。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:25:37 13楼
这属于非线性负载,按标准规定,零线应该是相线的2倍,否则消防不能通过。尽管三相负荷平衡,零线电流也很大的,用普通钳形表测量不是准确值,一定要用真有效值功能的钳形表测量。非线性负载的电流波形不是正弦波,所以电流矢量不是平衡的,零线电流大的原因在于此。标准:4.1.4 &在三相四线或二相三线配电线路中,N线或PEN线截面积应符合以下规定:4.1.4.1 &当用电负荷大部分为单相负荷或三相电流严重不平衡时,其N 线或PEN 线截面积不宜小于相线截面积;(GB)4.1.4.2& 以气体放电灯为主要负荷的回路中,其N 线截面积不宜小于相线截面积;|
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:38:03 14楼
看了楼上李老师的解答 ,我又迷茫了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:31:30 15楼
对非线性负载其零线电流≠0的解释:像三相电用可控硅进行直流调压,或用二级管半波整流电路,其流回电源的零线电流≠0。举一例:由三相电源引出的3个单相电源,其负载一样,都用二级管进行半波整流,见下图:&&&& 图二中Ua-Na、Ub-Nb、Uc-Nc、为3个单相电源,在这3个单相电内的零线电流与通电源的火线电流相等(即同一个电流),但流回三相电源的零相电流=3倍的各单相电源的电流,为什么,见下图:&&&&& &&&& 图中上3图形分别为3个单相电源的电流波形图。下面的图即为流回变压器的零线电流的波形图。可见此时流回变压器的零线电流=3倍的各单相电源的电流,其原因就是3个单相电流虽然波形一样,但流向相同,故其总和电流=3者数值相加。但对三相桥式整流,其零线电流=0。&&&& 所以对8kw总功率的一个LED显示屏,如3个单相电源其整流电源为半波整流时,流回变压器的零线电流是单相电电源电流的3倍,如果3个单相电源其整流电源为全波整流时,流回变压器的零线电流=0。故从三相电的总闸到变压器的零线接点之间的的连线是否加粗,还应看具体负载的接线情况。&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:13:14 16楼
各位老师讲的都有理,学习了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:39:48 17楼
恩& wyb2866255老师分析得很透彻,这下理解了,再次感谢各位老师的精彩解答
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:59:30 18楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:49:41 19楼
是消防检测标准&,红、绿的是我标注上的,是与此相关的标准。&&&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:58:49 20楼
各位老师讲的都有理,学生学习了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:08:15 21楼
引用 李纯绪 的回复内容:
这属于非线性负载,按标准规定,零线应该是相线的2倍,否则消防不能通过。尽管三相负荷平衡,零线电流也很大的,用普通钳形表测量不是准确值,一定要用真有效值功能的钳形表测量。非线性负载的电流波形不是正弦波,所以电流矢量不是平衡的,零线电流大的原因在于此。标准:4.1.4 &在三相四线或二相三线配电线路中,N线或PEN线截面积应符合以下规定:4.1.4.1 &当用电负荷大部分为单相负荷或三相电流严重不平衡时,其N 线或PEN 线截面积不宜小于相线截面积;(GB)4.1.4.2& 以气体放电灯为主要负荷的回路中,其N 线截面积不宜小于相线截面积;4.1.4.3 &给可控硅调光或计算机供电的三相四线或二相三线配电线路,其N线或PEN 线截面积不宜小于相线截面积的两倍。(GB/T |电能质量监测设备通用要求)
同意!楼宇建筑配电要求就是这样的。用电三相永远不会平衡的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:45:48 22楼
如果是三相平衡的负载,可以不用零线也能用。一般可配为火线的二分之一就可以了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:34:00 23楼
回复内容:对:肖小小关于如果是三相平衡的负载,可以不用零线也能用。一般可配为火线的二分之一就可以了内容的回复:不用零线?敢吗?接零保护怎么办!目前没有那样的负载了,都有非线性负载在其中。只要有非线性负载,三相平衡零线电流也很大,甚至超过相线电流。不用零线?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:26:49 24楼
感谢各位讲解的朋友,学习了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:33:49 25楼
回复内容:对:wyb2866255---王者之师关于对非线性负载其零线电流≠0的解释:像三相电用可控硅进行直流调压,或用二级管半波整流电路,其流回电源的零线电流≠0。&&&& 所以对8kw总功率的一个LED显示屏,如3个单相电源其整流电源为半波整流时,流回变压器的零线电流是单相嗲吗原电流的3倍,如果3个单相电源其整流电源为全波整流时,流回变压器的零线电流=0。故从三相电的总闸到变压器的零线接点之间的的连线是否加粗,还应看具体负载的接线情况。&内容的回复:原理真清楚,学习了!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:16:56 26楼
要用一样粗的才可以哦
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:10:52 27楼
路过,学习了!又长不少见识。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:36:11 28楼
&&&& 请大家点击&&& & 看看,李老师说的这个理论,我不想说什么?关键是现实供电系统中,那里有这种现实情况?零线的电流怎么会大于相线的电流?怎么可能?这种模拟也好想像也好,我认为这是人为的结果,我想知道的现实?现实?有根据,符合科学的,(用普通钳形表测量不是准确值,一定要用真有效值功能的钳形表测量。)还说要什么& 真有效值功能的钳形表 ,这个是什么吖?真有效值?难道还有假的有效值啊?真是啊?你说的检测方法,科学吗?符合科学理论吗?这真是我需要好好地再学习,这个奇噢的知识啊?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:11:17 29楼
加TA为好友 发表于: 20:30:54 30楼
路过,大家说的对,说的很到位。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:42:51 31楼
选一相电流最大的火线配零线就可以了,我试过的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:54:31 32楼
没必要加粗 ,只要保证零线牢固安全可靠就能安全运行&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:46:39 33楼
引用 李纯绪 的回复内容:这属于非线性负载,按标准规定,零线应该是相线的2倍,否则消防不能通过。