山特ups官网220v-36v无正常电压输出咋办

  根据故障现象,仔细检查为26v,正常;两只大功率输出管和相应的驱动器也正常。估计为蓄电池电压检测有问题。正常情况下,第⑥脚电压为参考电压,维持在1.2v左右;当蓄电池为正常值26v时,计算可知:⑦脚电压约为1.4v,因此①脚电压为12v高。现将UPS置于无市电工作状态下,测量1的脚①、⑥、⑦,其电压值分别为0v、1.2v、0v,据此可知第⑦脚电压偏低。由此推断R3、R4分压有问题。分别测量R3、R4的阻值,发现R3已经断路,更换之,故障排除。
往下看有更多相关资料
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
   同意评论声明
   发表
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站有权在网站内转载或引用您的评论
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670& & &&)C3KS山特ups电源启动直流电压96V
您当前的位置:
> C3KS山特ups电源启动直流电压96V
C3KS山特ups电源启动直流电压96V
发货地址:北京北京
信息编号:
产品价格:1.00 元/只
商家相关产品:
商家产品分类
“C3KS山特ups电源启动直流电压96V”详细信息
产品规格:
产品数量:
10000.00 只
包装说明:
价格说明:
查看人数:
本页链接:
/s168-.html
C3KS山特ups电源启动直流电压96V
先进的DSP数字控制技术的应用,使UPS的性能更加稳定,品质更加优越。
◆负载功率因数为0.8
适合用电设备的发展趋势,带载能力更强。
◆有源输入功率因数校正(PFC)
采用数字化控制的有源功率因数校正技术,使输入功率因数高达0.98以上,以避免对电网环境的污染,达到节能,降低了系统的投资成本的目的。
◆绿色环保型
本产品为绿色环保型产品, 符合欧盟环保指令RoHS的各项要求和国家电子信息产品污染控制管理办法, 在产品正常使用情况下,不会对人体及环境造成危害。
◆宽输入电压频率范围
极宽的输入电压和频率范围,即使在电力环境非常恶劣的偏远地区也能正常供电,减少了电池放电次数,提高了电池的使用寿命。
山特UPS电源系统使用注意事项
UPS电源系统因其智能化程度高,储能电池采用了免维护蓄电池,这虽给使用带来了许多便利,但在使用过程中还应在多方面引起注意,才能保证使用安全。
(1)UPS电源主机对环境温度要求不高,+5℃~40℃都能正常工作,但要求室内清洁,少尘,否则灰尘加上潮湿会引起主机工作紊乱。储能蓄电池则对温度要求较高,标准使用温度为25℃,平时不能超过+15℃~+30℃。温度太低,会使储电池容量下降,温度每下降1℃,其容量下降1%。其放电容量会随温度升高而增加,但寿命降低。如果在高温下长期使用,温度每高10℃,电池寿命约降低一半。
(2)主机中设置的参数在使用中不能随意改变。特别是对电池组的参数,会直接影响其使用寿命,但随着环境温度的改变,对浮充电压要做相应调整。通常以25℃为标准,环境温度每升高或降低1℃时,浮充电压应增加18mV(相对于12V蓄电池)。
(3)在无外电靠UPS电源系统自行供电时,应避免带负载启动UPS电源,应先关断各负载,
等UPS电源系统起动后再开启负载。因负载瞬间供电时会有冲击电池,多负载的冲击电流和加上所需的供电电流会造成UPS电源瞬间过载,严重时将损坏变换器。
(4)UPS电源系统按使用要求功率余量不大,在使用中要避免随意增加大功率的额外设备,也不允许在满负载状态下长期运行。但工作性质决定了UPS电源系统几乎是在不间断状态下运行的,增加大功率负载,即使是在基本满载状态下工作,都会造成主机出故障,严重时将损坏变换器。
(5)自备发电机的输出电压,波形、频率、幅度应满UPS电源对输入电压的要求,另久发电机的功率要远大于UPS电源的额定功率,否则任一条件不满,将会造成UPS电源工作异常或损坏。
(6)由于组合电池组电压很高,存在电击危险,因此装卸导电联接条、输出线时应用安全保障,工具应采用绝缘措施,特别是输出接点应有防触摸措施。
(7)不论是在浮充工作状态还是在充电、放电检修测试状态,都要保证电压、电流符合规定要求。过高的电压或电流可能会造成电池的热失控或失水、电压、电流过小会造成 电池亏电,这都会影响电池的使用寿命,前者的影响更大。
(8)在任何情况下,都应防止电池短路或深度放电,因为电池的循环寿命和放电深度有关。放电深度越深、循环寿命越短。在容量试验中或是放电检修中,通常 放电达到容量的30%~50%就可以了。
(9)对电池应避免大电流充放电,虽说在充电时可以接受大电流,但在实际操作中应尽量避免,否则会造成电池极板膨胀变形,使得极板活性物质脱落,电池内阻增大,温升越高,严重时将造成容量下降,寿命提前终止。
特 C3KS 输出输入输出电压 215-224 V输出电压频率范围 50(1±0.2%) Hz输入电压 118-300 V输入电压频率范围 40-60 Hz山特 C3KS 其他参数输出插座 3个国标三孔插座噪音 55 dBA山特 C3KS 外观参数尺寸 460×340×192mm重量 14kg
山特在线式C3KS UPS电源 为长延时主机,延时时间按照配置电池的数量容量决定
山特 C3KS 基本参数 UPS类型 在线式UPSUPS额定容量 3 KVAUPS转换时间 0 msUPS电源效率85%电池类型 外接电池标称后备时间 视外电池容量而定
机型 标准机 长效机(S)1KVA 2KVA 3KVA 1KVA 2KVA 3KVA 负荷标准 700W W 700W W 标准电压 220Vac标准频率 50Hz输入 机型 标准机 长效机(S)1KVA 2KVA 3KVA 1KVA 2KVA 3KVA 可接受的单相输入电压 (118-300Vac±5 Vac)VAC负载﹤50%(140-300Vac±5 Vac)VAC 50%≤负载﹤70%(160-300Vac±5 Vac)VAC负载≥70%输入频率 50/60Hz自动侦测(范围46Hz~54Hz)输出机型 标准机 长效机(S)1KVA 2KVA 3KVA 1KVA 2KVA 3KVA 逆变输出电压 220Vac±2%逆变输出频率 50Hz±0.2%逆变输出波形 标准正弦波转换时间 市电模式←→旁路模式:≤4ms(标准时间为2.5ms)市电模式←→电池模式:Oms电池电压 机型 电池总电压 机型 电池总电压1KVA 标准机 36V 3KVA 标准机 96V长效机 36V 长效机 96V2KVA 标准机 96V 长效机 96V电气性能 机型 标准机 长效机(S)1KVA 2KVA 3KVA 1KVA 2KVA 3KVA 电池容量 12V/7AH 12V/7AH 12V100AV(建议65AH以上)型式 免加水免保养铅蓄电池 后备及充电时间 机型 满载 半载 充电时间1KVA 标准机 36V 5分钟以上 14分钟以上 3~8小时长效机 36V 3小时(一组) 6小时(一组) 24小时2KVA 标准机 96V 9分钟以上 21分钟以上 12小时长效机 96V 3小时(一组) 6小时(一组) 24小时3KVA 标准机 96V 5分钟以上 15分钟以上 12小时长效机 96V 2小时(一组) 4小时(一组) 24小时UPS电源[CSTK] C1KS
长效机后备及充电时间电池以12V/100AH为标准,其时间根据用户所选配的电池而有不同。尺寸重量机型 尺寸 W×D×H(mm) 净重(kg)1KVA 标准机 145×400×220 14kg长效机 145×400×220 7 kg2KVA 标准机 192×460×340 34 kg长效机 192×460×340 13.5 kg3KVA 标准机 192×460×340 34.5kg 在线式山特UPS源型号输出容量 详细参数C1K 1000VA/700W 内置3只7AH电池,延时10分钟C1KS 1000VA/700W 必须外接电池,外接72V电池电压C2K 2000VA/1400W 内置8只7AH电池,延时10-20分钟C2KS 2000VA/1400W 必须外接电池,外接72V电池电压C3K 3000VA/2100W 内置8只7AH电池,延时10-20分钟C3KS 3000VA/2100W 必须外接电池,外接72V电池电压以上为山特UPS为山特在线式城堡系列1-3k,220V输入220V输出 具体订货价格再议!在线式系列山特UPS电源 输出容量 详细参数C6K 6000VA/4200W 内置20只7AH电池,延时10-20分钟C6KS 6000VA/4200W 必须外接电池,外接240V电池电压C10K 10000VA/7000W 内置20只7AH电池,延时10-20分钟C10KS 10000VA/7000W 必须外接电池,外接240V电池电压以上为山特UPS为山特在线式城堡系列6-10k-220V输入220V输出,具体订货价格再议在线式山特UPS电源 输出容量 详细参数3C10KS 10000VA/7000W 必须外接电池,外接240V电池电压3C15KS 15KVA/15000VA 必须外接电池,外接240V电池电压3C20KS 20000VA/14KW 必须外接电池,外接240V电池电压以上为山特UPS为山特在线式城堡系列10k-15KS 380V输入220V输出,具体订货价格在线式山特UPS电源 输出容量 详细参数3C3-20K 20000VA 长效机型,必须外接384V电池电压3C3-30K 30000VA 长效机型,必须外接384V电池电压3C3-40K 40000VA/28Kw 长效机型,必须外接384V电池电压3C3-60K 60000VA/42Kw 长效机型,必须外接384V电池电压3C3-80K 80000VA/56Kw 长效机型,必须外接384V电池电压以上为山特UPS为山特在线式系列20k-80KS 380V输入380V输出,具体订货价格再议!机架式山特UPS电源 输出容量 详细参数C1KR/1KVA 1000VA 内置3只7AH电池,延时10-20分钟C1KRS 1000VA 必须外接电池,外接36V电池电压C2KR/2KVA 2000VA 内置8只7AH电池,延时10-20分钟C2KRS
2000VA 必须外接电池,外接96V电池电压C3KR/3KVA 3000VA 内置8只7AH电池,延时10-20分钟C3KRS 3000VA 必须外接电池,外接96V电池电压C6KR/6KVA 6000VA 内置20只7AH电池,延时10-20分钟C6KRS 6000VA 必须外接电池,外接240V电池电压以上为为机架式系列1-6k 220V输入220V输出,具体订货价格再议!山特后备式UPS型号 输出容量 详细参数TG500/500VA 300W 内置电池,延时10分钟左右TGVA 600W 内置电池,延时10分钟左右山特在线互动式UPS型号 输出容量 详细参数MT500/500VA 300W 内置电池,延时10分钟左右MT1000/1KVA600W 内置电池,延时10分钟左右
山特UPS、C3KS/5小时、C3KS/6小时、C3KS/8小时、山特UPS电源、山特UPS不间断电源、山特UPS电源配置有C3K、C3KS/0.5小时、C3KS/1小时、C3KS/2小时、C3KS/3小时、C3KS/4小时、C3KS/5小时、C3KS/6小时、C3KS/8小时,C6K、C6KS/0.5小时、C6KS/1小时、C6KS/2小时、C6KS/3小时、C6KS/4小时、C6KS/5小时、C6KS/6小时、C6KS/8小时等山特UPS电源。其他产品有:工控机电源、工控机AT电源、-48V电源、研华电源FSP300-60PLN、研华电源FSP250-60/ATV、研祥PS-7271电源、研祥PS-7270电源、研华工控机、美国ICS工控机、研祥工控机、艾讯工控机、凌华工控机、控创工控机、康泰克工控机、西门子工控机、华北工控机。山特UPS电源常用配置有:
欢迎来到北京超杰海创科技发展有限公司网站,我公司位于拥有6项高级遗产,拥有文化遗产项目数多的城市,一座有着三千余年建城历史、八百六十余年建都史的历史文化名城,拥有众多历史名胜古迹和人文景观的中国“八大古都”之一 —北京。 具体地址是大兴区,联系人是钱诚。
联系电话是010-,联系手机是,主要经营双登蓄电池,圣阳蓄电池,科士达蓄电池,欧托匹蓄电池,德国阳光蓄电池,汤浅蓄电池,松下蓄电池,台达蓄电池,梅兰日兰蓄电池。
单位注册资金未知。
我要给“C3KS山特ups电源启动直流电压96V”留言
“C3KS山特ups电源启动直流电压96V”联系方式
北京超杰海创科技发展有限公司
电话:010-
传真:010-
地址:大兴区
邮编:102600
“C3KS山特ups电源启动直流电压96V”相关产品,你也可查看该供应商更多
粤ICP备号 - Copyright (C) 2004 -
All Rights Reserved您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
山特UPS常见故障检修.doc 11页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:100 &&
山特UPS常见故障检修,山特ups故障代码,山特ups故障指示灯,山特ups故障,山特ups 故障灯,山特ups电源故障,山特ups故障处理,山特ups电源故障维修,彩电50种常见故障检修,电视机常见故障的检修
你可能关注的文档:
··········
··········
3kVA在线式UPS的工作原理与故障维修 UPS的品牌较多,这里以山特(Santak)牌C系列3kVA在线式UPS为例叙述其工作原理及维修方法,供电源技术工程人员参考。 1 性能参数与系统框图 (1) 性能参数 如表1所示,这里同时把该系列1kVA及2kVA产品的性能参数一并列出,供比较用。 型号 项目 C1k C2k C3k 额定容量 (输出) 1kVA 2kVA 3kVA 输入 电压 160~276V 频率 50Hz±5% 输出 电压 220V 频率 50Hz 电压稳定度 ±2% 频率稳定度 ±0.5%(电池供电) 超载能力 110%(10s)130%(200ms) 电池 直流电压 36V 96V 密封免维护电池 12V/7.2Ah×3 2V/6.5Ah×8 2V/7.2Ah×8 备用时间(满载/半载) 7分钟/17分钟 8分钟/25分钟 5分钟/20分钟 充电时间 回充至90% 8h 转换时间 停电或复电 零中断 噪音 1m距离 &45dB &50dB 批示灯 负载、电池供电及UPS运转状态批示灯等 警报声音 电池放电 当输入断电时每4s发出警告声,当电池将用尽时每秒发警告声 UPS异常 连续声 输出插座 4个 通讯接口(DB-9P) NOVELL及RS232接口 断电、电池低电压,遥控UPS开、关 环境 温度 0℃~40℃ 湿度 10%~90%(不结露) 重量(净重) 14.5kg 35kg 36kg 外形尺寸(mm) W×D×H 145×405×220 195×455×330 表1??山特C1kVA/ C2kVA/ C3kVA性能参数 (2) 系统框图 系统框图如图1所示,当市电正常时,主路由功率因数校正电路产生逆变器工作所需的±370V的直流电压,再经逆变器将直流转换为交流输出;另一路市电经充电器电路产生110V的直流电压对蓄电池充电;当市电中断时,蓄电池所储存的能量经DC/DC变换器转换为±400V的直流电压作为逆变器输入,使输出实现不间断供电。 2 电路工作原理(以C3k为例) (1) 功率级电路工作原理 ① 充电器电路 如图2所示,市电经P(L)、P(N)进入功率板做为充电器的输入电源, 经由BR01、 VM208、 U206、 TX1、U202、U203等构成隔离反激式变换器,转换为直流电压对电池充电。为确保电池寿命,充电器输出电压必须保持稳定,调整VR301可得到110V的充电电压Uch,同时TX1的副边还为功率因数校正电路提供驱动电源PFVCC+、PFVCC0、PFVCC-;该反激式变换器由开关型PWM集成电路UC3845 (即U206)控制,CPU通过(加在TLP521上的)信号控制UC3845的工作。当有市电时,TLP521截止,UC3845起振,正常工作,给蓄电池充电;当无市电时,TLP521导通,将定时电容(C221A)对地短路,UC3845停振,从而停止充电,同时功率因数校正电路也停止工作。 ??????② 开机电路 如图3所示,直流、交流开机均是在接到由CNTL板送来的开机信号后,用一个高电平(电池电压或充电电压)去触发Q8的基极,使Q8导通,给工作电源的集成控制片U302送去工作电压,使U302开始工作,转换成多个直流电源,并用其中的+24V电源继续维持Q8的导通状态,开机动作完毕。 ③ 辅助电源电路 如图4所示,电池电压、充电电压由TX305第6脚输入,经由U302、VM3、TX305等所构成的开关电源电路,产生多组相互隔离的逆变器所需的工作电源IGBT+12V、IGBT-5V及控制工作电源24V、12V,其中12V电源再经由U311(7805)产生5V电源供控制板或其他控制集成电路作工作电源。 ④ 斩波器电路 如图5所示,由TX501、TX502、VM501、VM502、VM503、VM504、VM505、VM506及控制元件U501组成的升压斩波电路,将单一的直流电压(电池电压)转换为高压正负直流电压。当市电中断时,此直流电压通过VD501、VD502、VD503、VD504、VD505、VD506、VD507、VD508和电感L501、L502送至±DC BUS(±400V)继续提供电源给逆变器, 使供电不致中断, 并用U501 来控制 DC BUS 的输出电压, 由CPU进行设定并控制,不需人工调整。CPU通过U501(SG3525)的OFF端控制该直流?直流变换器的工作状态。当市电正常时,关闭集成控制片SG3525,使斩波器不工作,只有在蓄电池供电时,该斩波器才工作。 ⑤ 功率因数校正电路 如图6所示,输入交流电经CT2,电感L1、L2,整流桥BR02、VM1A、U305、
正在加载中,请稍后...当前位置: >
称: 山特UPS电源C1KS_1KVA_山特不间断电源CASTLE_1K
格: 面议/只
最小起订量: 1只
会员级别: 普通会员&第6年
温馨提示:请优先选择
商铺网站:
关键词:,,,
发布日期: 6:40:34
公司代理品牌有&沈阳松下蓄电池、汤浅蓄电池,德光阳光蓄电池,山特蓄电池,赛特蓄电池,德国松树蓄电池,冠军蓄电池,OTP蓄电池&, 多年来服务于税务、石化、电力、交通、邮政、电信、金融、证券、学校、工矿等多个领域;本公司作为北京蓄电池行业领头羊,公司秉承着&客户至上、诚实守信、&的原则,建立起了全方位、高品质、规范的客户服务体系。长期为海南陵水黎族自治区税务局、浙江镇海石化集团、北京电力公司、河北市政路桥公司、中国移动山东烟台分公司、民生银行浙江分行等国内知名企业服务服务,为他们解决了电源方面的服务、内蒙中国移动、大唐电力集团、哈药集团、贵州水电、武钢鄂州分公司等各大企事业单位供应各品牌正品蓄电池,一手的供货渠道,价格优势明显,客户反映良好...
& 另外我们还在各地设立了专门的电池电源日常巡检维护人员!定期为各单位的电源蓄电池例行维护,使电池电源的寿命最大化,遍布全国的售后服务网络,快速的故障修复,赢得了客户的一致好评....
山特UPS-山特城堡(Castle)系列在线式UPS,与在线互动式或后备式UPS相比,山特C1K在线式UPS能够为负载提供更佳的电源环境,无论从稳压输出范围、频率范围、输入杂讯的滤除,乃至市电模式与电池模式零转换时间等方面考虑,在线式均是最佳的UPS结构,因此,重要的设备,或是对电力环境要求苛刻的设备几乎都应选用在线式UPS。电源
山特UPS技术参数电源
1kVA/0.7kW
2kVA/1.4kW
3kVA/2.1kW
(115~300)VAC
(40~60)Hz(软件可调)
220&(1&2%)VAC
与输入同步〔市电模式〕,当市电频率超出(46~54)Hz范围时,输出频率为50&(1&0.2%)Hz
50&(1&0.2%)Hz〔电池模式〕
阀控式免维护铅酸蓄电池
&11分钟(半载)
-------------
-------------
-------------
110%-150%维持30秒钟后输出转为旁路,150%以上维持300ms
20%~90%
145&355&220
190&383&318
190&433&318
重量(净重)kg
山特公司致力于科技创新,不断提供更好的产品满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。 产品以实物为准。
采用DSP数字控制技术
先进的DSP数字控制技术的应用,使UPS的性能更加稳定,品质更加优越。
负载功率因数为0.8
适合用电设备的发展趋势,带载能力更强。
有源输入功率因数校正(PFC)
采用数字化控制的有源功率因数校正技术,使输入功率因数高达0.98以上,以避免对电网环境的污染,达到节能,降低了系统的投资成本的目的。
绿色环保型
本产品为绿色环保型产品, 符合欧盟环保指令RoHS的各项要求和国家电子信息产品污染控制管理办法, 在产品正常使用情况下,不会对人体及环境造成危害。
宽输入电压频率范围
极宽的输入电压和频率范围,即使在电力环境非常恶劣的偏远地区也能正常供电,减少了电池放电次数,提高了电池的使用寿命。
可搭配发电机使用
输入电压与频率范围广,能有效隔离发电机产生的不良电力,为负载提供洁净、安全、稳定的电源。
市电不稳定时,UPS供电模式的转换时间为零,有效保证了负载运行的安全性和可靠性。
强大的扩展性功能
智能插槽能提供丰富的可扩展功能,可选择安装Winpower CMC监控卡、SNMP卡、RS485、AS400卡、EMD环境监测器。
&山特城堡(Castle)系列在线式UPS,包括容量1KVA~3KVA的一系列的UPS产品,与在线互动式或后备式UPS相比,在线式UPS能够为负载提供更佳的电源环境,无论从稳压输出范围、频率范围、输入杂讯的滤除,乃至市电模式与电池模式零转换时间等方面考虑,在线式均是最佳的UPS结构,因此,重要的设备,或是对电力环境要求苛刻的设备几乎都应选用在线式UPS。产品性能
&& &正弦波输出
&&&& &无论在市电模式或电池模式,均可输出低失真度的正弦波电源,为用户的负载设备供最佳的电源保障。
&&&&&零转换时间
&&&&&当市电停电或复电时,UPS在市电模式与电池模式之间的切换是完全没有转换时间的,有效保证了负载运行的可靠性。
&&&& &输入零火线侦测功能
&&&&&& 为了避免UPS市电输入零火线反接,山特C1~3K(S)机器具备零火线反接侦测功能。
&&&& &旁路输出人性化
&&&& 为了避免山特用户让UPS工作于BYPASS MODE不开机使用,造成市电中断,UPS与设备均异常关机。
&&自动启动功能
当市电异常,进入电池模式供电直到截止,UPS将关机,当市电恢复正常时,城堡系列UPS会自动启动开机,正常供电,无需用户一一开机。
山特UPS全系列型号如下:&
山特UPS电源-后备式UPS 山特K、TG系列
对于PC用户来说,一台后备式小功率UPS就可以很好地满足应用需求,山特电源-K系列UPS是专为个人电脑设计的产品,其轻巧的体积与稳重时尚的外型,符合轻薄短小的时尚趋势,节省了使用者的宝贵空间。
型号:K500 K1000 TG500 TG1000
山特UPS电源-在线式UPS C1KVA-3KVA
山特在线式UPS能够为负载提供更佳的电源环境,无论从稳压输出范围、频率范围、输入杂讯的滤除,乃至市电模式与电池模式零转换时间等方面考虑,在线式均是最佳的UPS结构,因此,重要的设备,或是对电力环境要求苛刻的设备几乎都应选用在线式UPS。
型号:C1K C1KS C2K C2KS C3K C3KS
山特UPS电源-在线式UPS C 6KVA-3C20KVA
山特UPS电源城堡系列C6K(S)~3C20KS并联冗余采用双转换纯在线式的架构,是最能有效解决所有电源问题的最佳架构设计输入电压范围宽,适用于各种电力环境;输出纯净正弦波电源,适合任何负载,典型负载为部门级与企业级网络系统
型号:C6K C6KS C10K C10KS 3C10KS 3C15KS 3C20KS
山特UPS电源-机架式UPS C1K(R)-C6K(R)
在线式UPS能够为负载提供最佳的电源环境,无论从稳压输出范围、频率范围、输入杂讯的滤除,乃至市电模式与电池模式零转换时间等方面考虑,Rack UPS是最佳的UPS结构。因此,此系列特别针对关键设备,如通讯系统和计算机网络系统,或是对电力环境要求苛刻的设备提供更加灵活、可靠的电源保护。
型号:C1KR C1KRS C2KR C2KRS C3KR C3KRS C6KR C6KRS
山特UPS电源 3C3-20KS-3C3-80KS 三进三出
山特UPS-双转换纯在线3相输入、3相输出UPS  3C3系列采用的是双转换的纯在线架构,经过滤波器后,再经PFC ( Power Factor Correction,功率因素修正器 ) 将交流转换成直流,最后经过逆变器 ( Inverter ) 将直流再转换成交流输出,这是目前解决电源问题的最佳架构。
型号:3C3-20KS 3C3-30KS 3C3-40KS 3C3-60KS 3C3-80KS
结构精密严谨,整机效率高,采用最先进的技术,高度智慧化,极高的控制精度;
用数字化控制技术取代了传统式模拟控制,线路更为简化,可靠性高,瞬态反映能力更强,解决了&模拟&控制的不稳定性;
设计紧凑,占地面积小,具有超载及短路保护功能,防雷、不受雷电干扰;
人机对话,具有很强的通讯联网功能,实现远程监控及模拟控制或集中遥测遥控,可靠性高!
山特UPS型号选择和配置蓄电池请咨询我们销售人员或技术人员,以免选择错误,我公司销售人员通过了严格的技术培训,公司销售总机:010-电源
山特UPS最新报价只作为参考价格,具体供货价格请来电咨询!更新日期2012年3月
在线式山特UPS源型号
1000VA/700W
内置3只7AH电池,延时10分钟
1000VA/700W
必须外接电池,外接72V电池电压
2000VA/1400W
内置8只7AH电池,延时10-20分钟
2000VA/1400W
必须外接电池,外接72V电池电压
3000VA/2100W
内置8只7AH电池,延时10-20分钟
3000VA/2100W
必须外接电池,外接72V电池电压
以上为山特UPS为山特在线式城堡系列1-3k,220V输入220V输出 具体订货价格再议!
在线式系列山特UPS电源
6000VA/4200W
内置20只7AH电池,延时10-20分钟
6000VA/4200W
必须外接电池,外接240V电池电压
10000VA/7000W
内置20只7AH电池,延时10-20分钟
10000VA/7000W
必须外接电池,外接240V电池电压
以上为山特UPS为山特在线式城堡系列6-10k-220V输入220V输出,具体订货价格再议
在线式山特UPS电源
10000VA/7000W
必须外接电池,外接240V电池电压
15KVA/15000VA
必须外接电池,外接240V电池电压
20000VA/14KW
必须外接电池,外接240V电池电压
以上为山特UPS为山特在线式城堡系列10k-15KS 380V输入220V输出,具体订货价格
在线式山特UPS电源
长效机型,必须外接384V电池电压
长效机型,必须外接384V电池电压
40000VA/28Kw
长效机型,必须外接384V电池电压
60000VA/42Kw
长效机型,必须外接384V电池电压
80000VA/56Kw
长效机型,必须外接384V电池电压
以上为山特UPS为山特在线式系列20k-80KS 380V输入380V输出,具体订货价格再议!
机架式山特UPS电源
内置3只7AH电池,延时10-20分钟
必须外接电池,外接36V电池电压
内置8只7AH电池,延时10-20分钟
必须外接电池,外接96V电池电压
内置8只7AH电池,延时10-20分钟
必须外接电池,外接96V电池电压
内置20只7AH电池,延时10-20分钟
必须外接电池,外接240V电池电压
以上为为机架式系列1-6k 220V输入220V输出,具体订货价格再议!
山特后备式UPS型号
TG500/500VA
内置电池,延时10分钟左右
内置电池,延时10分钟左右
山特在线互动式UPS型号
MT500/500VA
内置电池,延时10分钟左右
MT1000/1KVA
内置电池,延时10分钟左右
以上山特ups只管客户参考价格,采购价格,欢迎致电!&电源
注:全系列山特UPS产品型号后带&S&为长延时UPS电源,延时时间长短根据客户需求按照后配置电池组和电池容量大小决定;不带&S&为标机,机器本身内置铅酸蓄电池,无法后置蓄电池!延时时间约10-20分钟!我公司将不断更新山特UPS报价,只做为市场参考价格,欢迎广大客户来电咨询!热线:山特UPS电源产品3年免费维修,全国联保!电源报价
山特UPS电源安装注意事项:
1、(1)放置UPS的区域必须有良好通风、远离水、可燃气体和腐蚀剂。
&&&(2)不宜侧放,应保持前面板下端进风孔、后盖板风扇出风孔通畅(确保UPS箱体与四周其它物体之间的距离大于0.5米)
&&&(3)机器若是在低温下拆装使用,可能会有水滴疑结现象,一定要等待机器内外完全干燥后才可安装使用,否则有电击危险。
2、(1)本机续由专业人员安装,依当地电气法规并按以下说明进行配线。
关于长机和标准机有什么区别:
答:标准机为内置蓄电池的机器为标准机,无需再外接蓄电池。
答:长效机为需要外接蓄电池才会有后备时间,内部机器是无蓄电池的,而后备时间是根据你的设备需要后备时间配置的,这一种就叫长效机。
关于保修:
1、购买山特UPS均可享有三年保修服务。备注:除特别机型
2、超过保修期的UPS,客户仍可享受山特公司完善的售后服务。
3、6KVA以上的机器包括6KVA免费上门服务三年。(备注:非人为情况下)
为了用户能及时、方便获得售后服务,山特UPS实行全国联保。无论您在哪里购买山特UPS,都可以向离您最近的山特客服部或服务站及已加入联保的授权维修经销商申请服务。
UPS电源的额定功率的单位是瓦或伏安。我想在此指出,纯粹从物理学角度看,两者之间没有区别,因为:功率=电压*电流,或P=VA,功率的单位是瓦,而电压和电流的单位分别是伏特和安培。然而,功率因数的存在使得所有的这些变得不同。
功率因数指的是真正的功率与视在功率的比率。真正的功率用瓦表示,而视在功率用伏安表示,它是用来确定UPS规模的功率。因此,选择UPS的规模时,将你计划用UPS供电的所有设备的额定视在功率相加即可。
简单的伏安代数总和让你得到UPS最低的额定功率,但作为一项你应该去遵循的规则,至少要有20%额外的(或可能更高的)容量,以满足未来的扩展计划。
上述方程和公式应该能够告诉你需要使用的UPS的规模。还有其它一些事情,必须考虑到,如成本和生产厂商的声誉。另外,请查阅该厂商提供的保修和维修选择,便于在出现问题时,进行维修。
电池是UPS系统的重要组成部分,因此你也应该考虑到电池是否作为标准供应的一部分,在UPS包装中同时提供,否则,你将不得不支付另外的费用。还要检查是哪种类型的电池,及它们的额定值,板块数量,维修的难易程度等等,因为这些因素会影响到电池的使用寿命。
安装UPS必须考虑的另一点是一定要在电工专家的帮助下,安装UPS系统,因为他们精通于UPS的安装,并能够确保UPS工作正常。可能有必要进行一些电线重排,以适应系统。因此,必须与供应商讨论,将提供安装作为购买设备协议的一部分呢,还是分别购买。
我已经提出了冷却问题,要考虑在没有提供必要的、由发电机支持的备份冷却系统时,由UPS支持的计算机运行时间的长度。除了计算机及相关设备所产生的热量,UPS本身也可能是一个热源及噪音源。因此,安装位置应该选择适当,以便不增加热量的问题。如果不能选择发电机,UPS的主要目的仅仅是提供很短时间的备用电源,这个很短的时间足以让数据中心的工作人员安全顺利地关闭计算机系统。当然,这可能不是一个令人非常满意的做法,但为了能够适当地降温,让计算机停机一些时间,这种做法还是可行的。
当前位置: >
公司名称:
联系人:童斌 先生 (联系时请说明是在中科商务网上看到的)
电话:<font color="#0-  
手机: <font color="#
传真:<font color="#0-
QQ: <font color="#1075169
地址: 北京市海淀区苏州街3号大河庄苑
提供技术支持
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责, 对此不承担责任。}