消防疏散指示标志志转角区安装距离问题

疏散指示标志安装高度相关
疏散指示标志安装高度设计专题简介
本专题为土木在线疏散指示标志安装高度专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
疏散指示标志安装高度
疏散指示灯安装高度根据实际情况分为几种:1.诱导式疏散指示灯,安装在楼梯间、过道边,安装高度为0.5m; 2.安全出口疏散指示灯,安装在进出门口,安装高度为门框上口0.1m; 3.停车场、商场诱导式疏散指示灯,吊装在天棚上,安装高度&2.5m。
所属版块:
有一普通厂房,我将疏散指示吊装或柱上安装,高度2.5M.审查的说安装高度应在1M以下,还说我违反了强规. 请问大家审查的对不对?
所属版块:
规范要求,疏散指示宜在疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上。 那可不可以放在高于1M的地方呢? 如超市、仓库等敞开大空间? 看以前他们做的工程,在走道、走廊的地方也有放在2.4~2.5米的,怎么消防不管吗? 综上,具体应该怎么做呢,还有没有其他相关规范来说明。
所属版块:
高规9.2.4疏散走道的指示标志 宜设在疏散走道及其转角处距地面1.00m以下的墙面上。。。。 若我们在设计超市、会议室等大空间建筑物时,怎样处理? 我看到很多工程都设在吊顶下,这样是不是违背规范了啊?
所属版块:
民用建筑电气设计规范和建筑设计防火规范中都有相关规定,疏散指示标志宜放在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面一米以下的墙面上.在防火规范中的条文解释中似乎可以安装高度较高一些,如果安装高了(2米),是不是通不过验收规范
所属版块:
侯万里——(甲级建筑设计院电气专业负责人,有多个大中型建筑电气设计实战经验) 如若转载请联系本人,决定权归本人所有; QQ: 微信:dqxxshouwanli 个人空间:/home.php?mod=space&uid= { 以
所属版块:
建筑设计防火规范规定 事故照明灯和疏散指示标志,应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩。 疏散指示标志安装高度低于1m,配电线路加PE线吗?
所属版块:
丙类大开间厂房,建筑上无疏散走道,要做疏散指示灯么? 我们这有2个审图的,一个说不用,只要做出口指示灯就好 一个说要,说沿墙和柱子设置疏散指示灯。 不知道大家在设计的时候怎么做?
所属版块:
关于消防疏散指示标志 1、请问消防疏散指示标志和疏散指示灯是不是相同的概念? 2、什么情况要设置?设置的要求规范哪里有找? 谢谢!!!@smile@
所属版块:
集中控制型智能疏散标志的导光流疏散指示标志和一般的疏散指示标志有什么区别?
所属版块:
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5疏散指示灯距地30cm安装有何规定?_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
疏散指示灯距地30cm安装有何规定?
过道上的疏散指示灯距地30cm安装有何规定?
疏散指示灯安装在出口位置时,应装在门上方20cm,即离地约2.2米;安装在走道时,应离地30cm-50cm左右安装。消防疏散指示灯,适用于消防应急照明,是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮 度具有断电自动应急功能。消防疏散标志灯具有耗电小、亮度高、使用寿命长等特点,边上设计有电源开 关和指显灯,适合工厂、酒店、学校、单位等公共场所以备停电作应急照明之用。 消防疏散指示灯是选用工业塑料和高亮度的灯泡制成,颜色以白色为主,表面有两个箭头,材料不老化、散热快、抗冲击等特点。消防疏散指示灯具有壁挂式、手提式、吊式安装方式。
数学爱好者
从而使在夜晚用电器的电压达不到额定电压而不能亮,使电路中的电流极小。  家庭照明灯的一种按键开关上常有一个指示灯。这种指示灯的电阻极大,正好能看见指示灯,太高了看不见  主要考虑发生危险后人是俯下身子向前走,一般情况下这种指示灯内有一个电容,因为一个小小的指示灯是容不了220v的电压的
建筑设计防火规范 GB5 11.3
消防应急照明和消防疏散指示标志11.3.1
除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:1
封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;2
消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;3
观众厅,建筑面积超过400m2的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;4
建筑面积超过300m2的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;5
公共建筑中的疏散走道。11.3.2
建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:1
疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx;2
人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx;3
楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx;4
消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。11.3.3
消防应急照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部。11.3.4
公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:
安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识;2
沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m;对于袋形走道,不应大于10.0m;在走道转角区,不应大于1.0m,其指示标识应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495的有关规定。11.3.5
下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志:1
总建筑面积超过8000m2的展览建筑;2
总建筑面积超过5000m2的地上商店;3
总建筑面积超过500m2的地下、半地下商店;4
歌舞娱乐放映游艺场所;5、座位数超过1500个的电影院、剧院,座位数超过3000个的体育馆、会堂或礼堂。11.3.6
建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495和《消防应急灯具》GB17945的有关规定。
不是30CM,而是1米以下就好
其他1条回答