◇本站云标签测量短路电抗是判断变压器绕组变形的有效方法;曾刚远;摘要:从理论和实践的结合上阐述了测量短路电抗可以;变形的道理,分析了三相变压器不同联结组短路阻抗的;关键词:变压器绕组变形短路电抗测量;1变压器短路阻抗与绕组结构的关系;变压器短路阻抗是当负载阻抗为零时,变压器内部的等;对于一台变压器而言,当绕组变形、几何尺寸发生变化;75;近年来,先后有66台油浸式变压器
测量短路电抗是判断 变压器绕组变形的有效方法
摘要:从理论和实践的结合上阐述了测量短路电抗可以判断变压器绕组是否变形的道理,分析了三相变压器不同联结组短路阻抗的测量计算方法,介绍了测量仪器的选择和使用注意事项。 关键词:变压器
1 变压器短路阻抗与绕组结构的关系 变压器短路阻抗是当负载阻抗为零时,变压器内部的等效阻抗。短路阻抗的电抗分量,即短路电抗,就是绕组的漏电抗。由变压器的理论分析可知,变压器绕组的漏电抗由纵向漏电抗和横向漏电抗两部分组成。一般情况下,横向漏电抗比纵向漏电抗两部分组成。一般情况下,横向漏电抗比纵向漏电抗小得多。无论是横向漏电抗,还是纵向漏电抗,其电抗值都是由绕组的几何尺寸所决定的。也就是说,在工作频率一定的情况下,变压器的短路电抗是由绕组的结构所决定的[1],其可由短路阻抗求出。 对于一台变压器而言,当绕组变形、几何尺寸发生变化时,其短路电抗值也要变化。反之,如果运行中的变压器受到了短路电流的冲击,为了检查其绕组是否变形,可将短路前后的短路电抗值加以比较来判断。如果短路后的短路电抗值变化很小,则可认为绕组没有变形;如果变化较大,则可认为绕组有显著变形。所以,有关标准规定,变压器在进行短路试验前后,都要求测量每一相的短路阻抗,并把试验前后所测量的电抗值加以比较,根据其变化的程度,作为判断被试变压器是否合格的重要依据之一。
75 近年来,先后有66台油浸式变压器在国家变压器质检中心强电流试验室进行了短路试验。在短路试验前后,对被试变压器的每一相短路阻抗都进行了测量。有55台变压器的短路电抗值,在短路试验后变化很小,与短路试验前比较相差不到2%。吊心检查也没有发现绕组、连接线和支撑件结构的明显位移、变形或放电痕迹。重复进行例行试验,各项指标符合标准要求。说明这55台变压器经短路试验合格。另有11台变压器短路试验后的短路电抗比试验前相差2%以上,最大的相差71%。吊心检查发现,这11台变压器的绕组、连接线和支撑件均有不同程度的位移和变形,详细情况如统计表所示。理论和实践都说明,测量短路电抗是判断变压器绕组变形的一种有效方法。
2 短路阻抗的测量方法 由前面的分析可见,变压器的短路阻抗是一个很重要的参数。因此,必须掌握短路阻抗的正确测量方法,使测量所得的数据据准确可靠。三相变压器短路阻抗的测量方法与变压器的联结组有关。联结组不同,测量方法也不同。现将常见的双绕组三相变压器不同联结组的短路阻抗测量方法介绍如下,而三绕组三相变压器的短路阻抗的测量在双绕组的基础上稍加改动即可,故不作介绍。 2.1 YN yn、YN d联结组
这两种联结组的测量方法比较简单。测量时,先将二次侧的a、b、 c、o(Ynyn联结)或a、b、c(Ynd联结)短接,分别测量一次侧AO、BO、CO各相的短路阻抗,测量仪器所显示的阻抗值就是一次侧各相的短路阻抗值。 ZAO=RAO+jXAO
ZBO=RBO+JxBO
ZCO=RCO+jXCO 2.2 Yyn、Yy、Yd联结组 因为这三种联结组的一次侧中性点没有引出,所以不能直接测量每一相的短路阻抗,只能测量两相之间串联的短路阻抗,尔后用公式计算每一相的短路阻抗。具体方法如下:
76 首先,将二次侧的a、b、c短接,然后分别测量一次侧的AB、BC、AC之间的短路阻抗: ZAB=RAB+jXAB
ZBC=RBC+JxBc
ZAC=RAC+jXAC 由此求得一次侧每一相的短路阻抗: ZAO?ZBOZCO1?RAB?RAC?RBC??21??RAB?RBC?RAC??21??RAC?RBC?RAB??21?XAB?XAC?XBC?21j?XAB?XBC?XAC?21j?XAC?XBC?XAB?2j2.3 Dyn、Dd联结组 这两种联结组的一次侧各相绕组相互串联,彼此不能独立存在。为便于求得每一相绕组的短路阻抗,可以测量两相绕组并联的等效短路阻抗,然后用公式计算求得每一相的短路阻抗。具体方法如下: 首先,将二次侧的a、b、c、o(Dyn联结)或a、b、c(Dd联结)短接。然后短接AB,测量BC、AC两相的并联阻抗。再短路AC,测量AB、BC两相的并联阻抗。最后短接BC,测量AB、AC两相的并联阻抗。由此得到以下三组测量值:
ZA-BC=RA-BC+jXA-BC
(短接BC) ???ZB-AC=RB-AC+jxB-AC
(1) ??ZC-AB=RC-AB+jxC-AB
(短接AB) ?? 阻抗Z的模数如下式:
ZB?AC?ZC?AB?ZA?BC?R2A?BC?X2A?BCR2B?AC?X2B?ACR2C?AB?X2C?AB?????
77 油浸式变压器短路试验后短路电抗变化和绕组变形情况统计表 序被试品主要参数 号 高压/kv 短 路 电 抗 测 量 值 试 验 X2?X1/%X1吊心检查情况 容量/kVA 日 期
低压/kv 相序 试前X1/Ω 试后X2/Ω
A 1 10/0.4 630
B C A 2 1./0.4 315
B C A 3 10/0.4 .16 B C
10/0.4 315 7
10/0.4 200 7
1000 5 A B C A B C A B C A 7 10/0.4 .12 B C A 8 10/0.4 .4 B C
10/0.4 1000 8 A B C A 10 10/0.4 .11 B C A 11 10/0.4 .24 B C
7.15 8.05 7.95 11.45 12.15 12.05 4.05 4.11 3.95 12.275 12.375 11.975 17.325 17.975 17.925 4.4 4.24 4.37 3.93 3.76 3.94 3.96 3.91 3.91 4.075 4.035 4.215 3.11 2.93 3.03 4.395 4.25 4.415 78 6.55 7.65 7.45 15.225 17.625 11.775 未测 未测 未测 12.275 12.935 12.025 25.025 30.775 26.075 5.18 4.2 4.41 未测 未测 未测 4.025 4.495 3.865 4.09 4.18 4.23 3.16 2.93 3.1 4.405 5.325 4.365 -8.4 -5 -6.3 33 45 -2.3 ― ― ― 0 4.5 0.42 44 71 45 17.7 -0.94 0.92 ― ― ― 1.6 15 -1.1 0.36 3.6 0.36 1.6 0 2.3 0.2 25 -1.1 A、B、C相绕组各旋转10°、15°、30°,垫块脱落,三相绕组变形,低压引线变形弯曲 A、B相绕组上、下端部和匝间绝缘胀开,两相绕组严重变形、移位 短路试验时,油箱底对地放电,储油柜排气孔喷油。吊心检查,C相绕组全部松散、损坏严重 B相绕组向A相方向位移15 mm,A、B相绕组紧贴在一起。B相绕组上下垫块向外突出15mm 三相绕组上端部绝缘包扎全部脱开,导线外露,B、C相垫块向外突出,C相绕组位移10mm A相绕组扭曲,上端偏离B相,下端靠近B相,导线绝缘破裂,端绝缘损坏严重 短路试验时,低压中性点对地放电。吊心检查发现,三相绕组严重变形、损坏。C相高压绕组开路,低压绕组对地短路 B相绕组位移10mm,低压绕组下串30mm,低压垫块脱落 B相垫块掊落,低压绕组下移 C相高压绕组位移10mm,下端绝缘变形弯曲10mm 三相垫块向外突出位移10mm左右,相间绝缘压板弯曲,低压引线变形。B相低压绕组变形严重 将测量所得的等效短路阻抗变为相应的等效导纳值[2]:
YC?ABYA?BCYB?ACXA?BC??GA?BC?jBA?BC??j?22ZA?BCZA?BC??RB?ACXB?AC??GB?AC?jBB?AC??j22?ZB?ACZB?AC?RC?ABXC?AB???GC?AB?jBC?AB??j22ZC?ABZC?AB??RA?BC(3) 计算每一相的导纳: 因为 YA?
BC?YAB?YAC??Y?Y?YABBC? B?ACYC?AB?YAC?YBC??(4)
YAB?1(YA?BC?YB?AC?YC?AB)??
YBCY2?1??(YB?AC?YC?AB?YA?BC)?2?1??(YC?AB?YA?BC?YB?AC)?2?(5)
YAB?GAB?jBAB?YBCYAC11?(GA?BC?GB?AC?GC?AB)?j(BA?BC?BB?AC?BC?AB)?22?11??GBC?jBBC?(GB?AC?GC?AB?GA?BC)?j(BB?AC?BC?AB?BA?BC)?(6) 22?11??GAC?jBAC?(GC?AB?GA?BC?GB?AC)?j(BC?AB?BA?BC?BB?AC)?22?
每一相导纳的倒数即为短路阻抗:
ZAB ?RAB?jXAB?GB1?2AB2?j2AB2YABGAB?BABGAB?BABGB1??2BC2?j2BC2YBCGBC?BBCGBC?BBCG1?2AC2YACGAC?BAC????????BAC?j2?GAC?B2AC?? ?R?jXZBCBCBC
(7) ZAC?RAC?jXAC?74 三亿文库包含各类专业文献、幼儿教育、小学教育、高等教育、文学作品欣赏、外语学习资料、生活休闲娱乐、测量短路电抗是判断39等内容。 
 将短路计算中各个参 数都转化为和该参数的基准量...4.简化算法 【1】系统电抗的计算 】 系统电抗,...1.2 真假接地的判断 电压互感器一相高压熔断器熔断...  电力系统短路故障计算主要求取的物理量是( )。 A....静态稳定可用等面积定则进行判断 9. 电力系统干扰分...12. 短路计算时的计算电抗是以发电机的额定容量为...  电工技术基础》第02章在线测试_电子/电路_工程科技_...电抗 E、电流 2、在含有恒压源的电路中, A、恒...短路法 C、负载电阻法 D、加压求流法 E、加流求...  大工17春《电气工程概论》在线测试2_远程、网络教育...A. 利用电抗限制短路电流 B. 拉逆变保护 C. 加...BCD 三、 判断题 (共 15 道试题,共 30 分) 1...  A、负荷率 B、用电量 C、功率因素 D、提高断路器开断短路电流能力 25、 ...A、选择合适的接线方式 B、采用分裂绕组变压器和分段电抗器 C、采用线路电抗器 ...  不牵涉角位移、角速度等机械量,一般研究电磁暂态过程...选择电力系统接线图的依据;确定限制短路电流的措施。...12、稳态、暂态、次暂态电抗的对应数值有什么关系? ...  36. 37. 风力发电机的接地电阻应每年测试一次。 (...(√) 变压器差动保护对主变绕组匝间短路没有保护...(×) 114.具有电抗器的电焊变压器, 若减少电抗器...  8. 短路电流量大的短路为(D) A:单相短路 B:两相短路 C:两相短路接地 D:...i bp ? i cp 11.理想同步发电机,q 轴同步电抗 xq 和次暂态电抗 xq″的...怎样判断短路还是断路
怎样判断短路还是断路
怎样判断短路还是断路
怎样判断短路还是断路
怎样判断短路还是断路知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关怎样判断短路还是断路最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
&&&&8月13日是俄罗斯的“建筑者日”,在莫斯科市政府为庆祝这一节日举办的莫斯科优秀建筑项目年度竞赛上,莫斯科中国贸易中心华铭园项目荣获优质样板工程奖第一名,莫斯科中国文化中心因高质量修复中共六大会址常设展览馆,获得“文化遗产修复及现代化使用”特别大奖。
&&&&“技术”并不是指单一的某一种技术,更多的是指总体的“趋势”,即所有产业会朝着什么样的方向发展。作为“技术”而言,其一个非常重要的特点就是无法预测,但是趋势是可以预测的。
&&&&据悉,合肥市近期将诞生6个万亩以上森林绿地或湿地公园。日前,记者从合肥市规划部门了解到,《合肥市海绵城市专项规划》即将出炉,根据规划设计,该市将结合“城市双修”(城市修补、生态修复),大力推进“海绵城市”建设。
&&&&近日,记者从苏州市地下管线所获悉,4个项目今年1-6月份已建成管廊廊体7.44公里。另外,高新区纵二路管廊、吴江软件园管廊、昆山市二号路管廊等六个地下综合管廊项目也将按计划于年内启动。
&&&&泡沫混凝土砌块(又称免蒸压加气块)属于加气混凝土砌块的一种,其外观质量、内部气孔结构、使用性能等均与蒸压加气混凝土砌块基本相同。这是一种新型节能环保墙体材料,具有轻质高强,减轻建筑物负荷;良好的抗压性能;抗震性好;不开裂、使用寿命长;抗水性能好的突出特点。
&&&&庆阳市区的东湖公园片区是城市人口聚居区,也是市区典型的易涝区。在海绵城市建设项目的支撑下,通过建设调蓄水体、公园下沉式广场、生态透水停车场和雨水下塬排放口改造,这里初步实现了“小雨不积水、大雨不内涝、水体不黑臭、热岛有缓解”的目标。
&&&&曾经参与南京首批装配式建筑保障房建设的建筑业专家王生明直言:与传统方式相比,成本不降反略有升高。就在2010年,上海张江某项目,预制率24%,每平方米建造成本增加300—320元;2011年北京,某项目预制率55%,每平方米建造成本增加450元左右。
&&&&日前,海南省政府办公厅印发《海南省高层建筑消防安全综合治理工作方案》,明确我省将从今年8月起至12月底分五个阶段对全省在建和已建成投入使用的高层建筑进行消防安全综合治理,预防和遏制高层建筑重特大火灾事故发生。
&&&&外面,艳阳高照,而成都活水公园一块约20平方米的小广场内却电闪雷鸣、暴雨如注。这一场景引来公园里不少市民围观。不过,人工形成的雨水并没有在地面产生积水,而是很快“消失”了,如被海绵吸收一样。
&&&&据发改委网站消息,今年以来,按照党中央、国务院决策部署,国家发展改革委着力推进供给侧结构性改革,加大关键领域和薄弱环节补短板工作力度,积极推进各项投资工作,取得了积极成效。
更新、更全、更专业的建设行业内容尽在造价通官方微信公众号!
关于造价通
造价通-中国首个建设行业大数据服务平台!国家《建设工程人工材料设备机械数据标准》参编单位和数据提供方!拥有全国最大的材料价格数据信息系统,云造价数据管理系统,行业资讯系统,工程指标系统,造价指数系统等等,数据已覆盖全国600多个城市等。
怎样判断短路还是断路相关专题
分类检索:
增值电信业务经营许可证B2-}

我要回帖

更多关于 如何判断短路的电路图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信